Profil du membre CMT
Actuellement
26 843
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 064 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
L'installation est sans doute conforme aux normes de l'époque où elle a été réalisée.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit.
Pour répondre à vos questions :
1/ Non
2/ Non
3/ Non
Néanmoins pour votre sécurité et celles de vos proches, je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre installation électrique (je ne parle pas de mise aux normes).
@+
L'installation est sans doute conforme aux normes de l'époque où elle a été réalisée.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit.
Pour répondre à vos questions :
1/ Non
2/ Non
3/ Non
Néanmoins pour votre sécurité et celles de vos proches, je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre installation électrique (je ne parle pas de mise aux normes).
@+
01 avril 2017 à 18:01

Faites un montage en volant comme ceci avec un poussoir volant et une lampe volante.
Cela permettra de vérifier que le télévariateur fonctionne bien.
Si c'est OK, enlevez le poussoir volant, rebranchez le fil marron et testez avec vos poussoirs de l'installation.
Si cela ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation des poussoirs.
Si cela fonctionne c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela permettra de vérifier que le télévariateur fonctionne bien.
Si c'est OK, enlevez le poussoir volant, rebranchez le fil marron et testez avec vos poussoirs de l'installation.
Si cela ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation des poussoirs.
Si cela fonctionne c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation de la lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2017 à 08:00

Si vous avez 3 poussoirs et un seul fil marron qui arrive au tableau, c'est qu'il y a une dérivation intermédiaire.
Assurez-vous que celle-ci est faite correctement
Si nécessaire, testez avec un poussoir volant au niveau du télévariateur.
Assurez-vous que celle-ci est faite correctement
Si nécessaire, testez avec un poussoir volant au niveau du télévariateur.
31 mars 2017 à 22:36

Assurez-vous également que vous avez bien utilisé les bonnes bornes sur le bouton poussoir.
31 mars 2017 à 22:35

Bonjour.
Je n'ai pas compris ce que vous appelez le compteur ?
Le disjoncteur d'éclairage ?
En supposant que les couleurs ne changent pas en cours de route :
- rouge en bas à gauche
- bleu en haut à gauche
- violet en 3
- marron en 4.
Je n'ai pas compris ce que vous appelez le compteur ?
Le disjoncteur d'éclairage ?
En supposant que les couleurs ne changent pas en cours de route :
- rouge en bas à gauche
- bleu en haut à gauche
- violet en 3
- marron en 4.
31 mars 2017 à 22:34

C'est pourtant ce qu'on fait pour un circuit classique.
Mais dans votre cas il faut de plus augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension liée à la longueur.
Pas nécessairement même section, mais évitez qu'il y ait plus de 2 sections d'écart.
Mais dans votre cas il faut de plus augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension liée à la longueur.
Pas nécessairement même section, mais évitez qu'il y ait plus de 2 sections d'écart.
30 mars 2017 à 20:25

Oui avec le petit schéma.
Mais les inter diff n'existent qu'en 25A 40A 63A 80A.
Donc si ce ne sont pas ces valeurs, le doute n'est pas possible.
Mais les inter diff n'existent qu'en 25A 40A 63A 80A.
Donc si ce ne sont pas ces valeurs, le doute n'est pas possible.
30 mars 2017 à 12:08

Bonjour.
Personnellement je prendrais l'emplacement sur le bornier du disjoncteur différentiel du portail et je raccorderais celui-ci en amont de votre nouveau disjoncteur.
Appliquer le même principe pour le 2ème avec un autre élément du tableau.
Pour alimenter un disj 20A du 2,5² suffit et pour alimenter un disj 25A du 4² suffit.
Mais vous pouvez toujours mettre plus.
Vous avez le droit de mettre 2 fils par borne (pas plus).
Pour le portail ce n'est pas un interrupteur différentiel 30mA mais un disjoncteur différentiel 30mA.
La fonction disjoncteur est donc incluse dedans.
Personnellement je prendrais l'emplacement sur le bornier du disjoncteur différentiel du portail et je raccorderais celui-ci en amont de votre nouveau disjoncteur.
Appliquer le même principe pour le 2ème avec un autre élément du tableau.
Pour alimenter un disj 20A du 2,5² suffit et pour alimenter un disj 25A du 4² suffit.
Mais vous pouvez toujours mettre plus.
Vous avez le droit de mettre 2 fils par borne (pas plus).
Pour le portail ce n'est pas un interrupteur différentiel 30mA mais un disjoncteur différentiel 30mA.
La fonction disjoncteur est donc incluse dedans.
30 mars 2017 à 08:23

Bonjour.
Il est possible que ce soit une ancienne installation tri qui ait été mise en sécurité.
Si les circuits concernés sont de faible puissance, ce n'est pas dramatique, il faudrait juste mettre en amont un disjoncteur de calibre adapté.
Mais si ce sont des circuits de forte puissance, il faudra les retirer à neuf.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est possible que ce soit une ancienne installation tri qui ait été mise en sécurité.
Si les circuits concernés sont de faible puissance, ce n'est pas dramatique, il faudrait juste mettre en amont un disjoncteur de calibre adapté.
Mais si ce sont des circuits de forte puissance, il faudra les retirer à neuf.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 mars 2017 à 08:16

Bonsoir.
Attention ce tableau ne me semble pas adapté à un usage en locaux d'habitation.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau.
En supposant que le tableau principal est à côté du disjoncteur de branchement EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%.
Pour 35m en cuivre, voici quelques solutions possibles :
- 3G6² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 3G6² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi.
Vu ce que vous décrivez, sans doute du 10² ou du 16².
Attention ce tableau ne me semble pas adapté à un usage en locaux d'habitation.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau.
En supposant que le tableau principal est à côté du disjoncteur de branchement EDF, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%.
Pour 35m en cuivre, voici quelques solutions possibles :
- 3G6² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 3G6² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,8% de chute de tension maxi.
Vu ce que vous décrivez, sans doute du 10² ou du 16².
29 mars 2017 à 19:32

Bonjour.
A chaque fois les bornes sont reliées ensemble.
Par exemple B1 est relié à B2. Donc on met le fil indifféremment sur B1 ou B2.
A chaque fois les bornes sont reliées ensemble.
Par exemple B1 est relié à B2. Donc on met le fil indifféremment sur B1 ou B2.
28 mars 2017 à 18:33

L'inconvénient avec le relais, c'est que c'est une marche forcée.
Si vous allumez avec le général, il faut d'abord éteindre le général pour pouvoir réutiliser les commandes individuelles.
Avec le télérupteur si vous avez allumé avec le général, vous pouvez éteindre unitairement avec les commandes individuelles.
Si vous allumez avec le général, il faut d'abord éteindre le général pour pouvoir réutiliser les commandes individuelles.
Avec le télérupteur si vous avez allumé avec le général, vous pouvez éteindre unitairement avec les commandes individuelles.
27 mars 2017 à 22:56

Oui sans problème.
Avec le relais, il faut faire un câblage en va et vient.
Avec les télérupteurs, il faut faire un câblage en parallèle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Avec le relais, il faut faire un câblage en va et vient.
Avec les télérupteurs, il faut faire un câblage en parallèle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mars 2017 à 22:54

Bonsoir.
Faites-nous quelques photos, car vous devriez avoir 6 fils à raccorder.
Faites-nous quelques photos, car vous devriez avoir 6 fils à raccorder.
27 mars 2017 à 22:08

Bonsoir.
Sans tester les fils difficile à dire.
Le circuit de commande :
- le retour poussoir (2 marrons et 1 bleu à droite) sur bornes poussoirs (A1 A2)
- le neutre (bleu à gauche) sur les bornes N (B1 B2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.
Le circuit de puissance :
- la phase (2 fils noirs en bas à gauche) sur les bornes L (C1C2)
- le retour lampe (1 fil gris en bas à droite) sur les bornes lampe (D1D2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.
Sans tester les fils difficile à dire.
Le circuit de commande :
- le retour poussoir (2 marrons et 1 bleu à droite) sur bornes poussoirs (A1 A2)
- le neutre (bleu à gauche) sur les bornes N (B1 B2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.
Le circuit de puissance :
- la phase (2 fils noirs en bas à gauche) sur les bornes L (C1C2)
- le retour lampe (1 fil gris en bas à droite) sur les bornes lampe (D1D2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.
27 mars 2017 à 22:06

L'avantage de cette solution est qu'elle est plus souple d'usage.
Chaque poussoir individuel permet d'allumer ou d'éteindre chaque groupe de lampe de manière autonome.
Le poussoir double général, permet de soit tout allumer, soit tout éteindre, quel que soit l'état des différents éclairages.
La solution Yokis évoquée au dessus, permet la même chose mais est plus simple de mise en œuvre.
Voir schéma I4 en bas à droite du lien ci-dessous :
Schémas de câblage
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chaque poussoir individuel permet d'allumer ou d'éteindre chaque groupe de lampe de manière autonome.
Le poussoir double général, permet de soit tout allumer, soit tout éteindre, quel que soit l'état des différents éclairages.
La solution Yokis évoquée au dessus, permet la même chose mais est plus simple de mise en œuvre.
Voir schéma I4 en bas à droite du lien ci-dessous :
Schémas de câblage
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 mars 2017 à 21:53

Bonjour.
Où est le problème ?
Il suffit de ne pas n'utiliser 2 des fils du 5G1.5² (sauf si vous avez besoin de mettre un interrupteur au bout de ce fil).
Où est le problème ?
Il suffit de ne pas n'utiliser 2 des fils du 5G1.5² (sauf si vous avez besoin de mettre un interrupteur au bout de ce fil).
27 mars 2017 à 08:23

Vous n'avez pas précisé si c'est avec marche forcée ou non.
26 mars 2017 à 23:15

Et encore ce que je vous propose ne convient pas avec 3 groupes de lampes, seulement avec 2.
Ou alors il faut passer par un relai.
Ou alors il faut passer par un relai.
26 mars 2017 à 22:07

Ce que vous voulez est faisable si le général est une marche forcée.
Si vous allumez avec le général, il faut éteindre avec le général avant de pouvoir utiliser les interrupteurs individuels.
Est-ce ce que vous voulez ?
Dans ce que je vous propose, tout fonctionne indépendamment.
Tout dépend donc de l'effet recherché.
Si vous allumez avec le général, il faut éteindre avec le général avant de pouvoir utiliser les interrupteurs individuels.
Est-ce ce que vous voulez ?
Dans ce que je vous propose, tout fonctionne indépendamment.
Tout dépend donc de l'effet recherché.
26 mars 2017 à 22:06

Bonsoir;
Vous pouvez faire cela, par exemple avec des modules Yokis, soit en filaire soit en radio :
Micromodules pour l'éclairage Yokis
Soit avec des télérupteurs associés à un dispositif centralisée pour télérupteurs :
Auxiliaire de commande - centralisée pour télérupteurs
Vu que le système ne peut pas savoir dans quel état sont les différentes lampes, dans les 2 cas, il faut un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre.
Vous pouvez faire cela, par exemple avec des modules Yokis, soit en filaire soit en radio :
Micromodules pour l'éclairage Yokis
Soit avec des télérupteurs associés à un dispositif centralisée pour télérupteurs :
Auxiliaire de commande - centralisée pour télérupteurs
Vu que le système ne peut pas savoir dans quel état sont les différentes lampes, dans les 2 cas, il faut un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre.
26 mars 2017 à 20:05

Bonjour.
De ce que je comprends, il faut récupérer le retour lampe sur A (fil orange) et le neutre sur la prise.
De ce que je comprends, il faut récupérer le retour lampe sur A (fil orange) et le neutre sur la prise.
26 mars 2017 à 13:12

Comme je vous l'ai dit, je ne connais pas le matériel Schneider, je ne peux pas vous aider sur ce point.
26 mars 2017 à 13:10

Bonsoir.
Il semblerait qu'il faille (je le mets au conditionnel) une attestation de conformité du consuel, dans certains départements, pour une installation existante déjà raccordée entièrement rénovée.
Cette notion d'entièrement rénovée reste à l'appréciation d'ERDF.
Liste des départements concernés par Arrêté Préfectoral : 01, 02, 03, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
Il semblerait qu'il faille (je le mets au conditionnel) une attestation de conformité du consuel, dans certains départements, pour une installation existante déjà raccordée entièrement rénovée.
Cette notion d'entièrement rénovée reste à l'appréciation d'ERDF.
Liste des départements concernés par Arrêté Préfectoral : 01, 02, 03, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
25 mars 2017 à 23:09

Bonsoir.
Il faudrait la photo pour vous aider.
Il faudrait la photo pour vous aider.
25 mars 2017 à 22:59

Bonsoir.
Vous vous raccordez entre 11 et 12 ou entre 11 et 14 suivant le sens du contact que vous voulez utiliser.
Vous vous raccordez entre 11 et 12 ou entre 11 et 14 suivant le sens du contact que vous voulez utiliser.
25 mars 2017 à 22:58

Je reviens éventuellement sur ce j'ai dit après avoir relu la notice du 49120
Sur la borne N il faudra bien mettre un neutre que le poussoir soit au neutre ou à la phase.
Donc supprimer le pont avec le fil rouge.
Puis alimenter la borne avec un des fils bleu au fond du boitier d'encastrement en supposant qu'il provienne du même circuit.
Testez d'abord la solution que je vous ai proposée en réponse 1 et si cela ne fonctionne pas, celle de la réponse 3.
Sur la borne N il faudra bien mettre un neutre que le poussoir soit au neutre ou à la phase.
Donc supprimer le pont avec le fil rouge.
Puis alimenter la borne avec un des fils bleu au fond du boitier d'encastrement en supposant qu'il provienne du même circuit.
Testez d'abord la solution que je vous ai proposée en réponse 1 et si cela ne fonctionne pas, celle de la réponse 3.
25 mars 2017 à 09:06

A noter que les couleurs sont correctes sur l'ancien télérupteur.
Il n'y a pas de neutre au télérupteur avec un montage 3 fils.
Il n'y a pas de neutre au télérupteur avec un montage 3 fils.
25 mars 2017 à 08:59

Bonsoir.
1 --> L
2 --> lampe
A1 --> N
A2 --> poussoir
Attention vous avez un montage 3 fils avec neutres au poussoir.
Jusqu'à 2014 le 49120 n'était pas compatible avec un tel montage.
Assurez-vous que votre télérupteur est récent.
1 --> L
2 --> lampe
A1 --> N
A2 --> poussoir
Attention vous avez un montage 3 fils avec neutres au poussoir.
Jusqu'à 2014 le 49120 n'était pas compatible avec un tel montage.
Assurez-vous que votre télérupteur est récent.
24 mars 2017 à 21:35

Petit complément.
La notion de courbe c'est pour les disjoncteurs.
La notion de type c'est pour les différentiels.
Un disjoncteur différentiel a donc à la fois une courbe et un type.
La notion de courbe c'est pour les disjoncteurs.
La notion de type c'est pour les différentiels.
Un disjoncteur différentiel a donc à la fois une courbe et un type.
24 mars 2017 à 08:05

Bonjour.
Les circuits plaques électriques, lave-linges, recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être en aval d'un type A.
Les autres circuits peuvent être en aval d'un type A ou d'un type AC.
On voit donc que le type A convient à toutes les situations.
Pour rappel un type A c'est un type AC qui protège en plus des fuites de courant continu.
Les circuits plaques électriques, lave-linges, recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être en aval d'un type A.
Les autres circuits peuvent être en aval d'un type A ou d'un type AC.
On voit donc que le type A convient à toutes les situations.
Pour rappel un type A c'est un type AC qui protège en plus des fuites de courant continu.
24 mars 2017 à 08:04

Bonsoir.
Effectivement, le GP500 proposait un contact sec alors que le Calybox délivre une sortie sous tension.
Il suffit de mettre le fil noir sur S4 et de ne pas utiliser le fil rouge en provenance du disj 2A.
Attention, il faut que le neutre qui alimente le contacteur J/N soit le même que celui du Calybox.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement, le GP500 proposait un contact sec alors que le Calybox délivre une sortie sous tension.
Il suffit de mettre le fil noir sur S4 et de ne pas utiliser le fil rouge en provenance du disj 2A.
Attention, il faut que le neutre qui alimente le contacteur J/N soit le même que celui du Calybox.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mars 2017 à 22:52

Bonsoir.
+1
L'Officiel de l’Électricité est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Si vous vous intéressez aux aspects pratiques de la mise en œuvre, il y a des ouvrages du type Electricité - Réaliser son installation par soi-même de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
Enfin j'attire votre attention sur le fait qu'une installation en tri ajoute une difficulté, sachant que chaque installation est un cas particulier.
Comme l'a dit GL, vous trouverez pas mal d'exemples sur le forum.
Mais si vous refaites tout à neuf, êtes-vous certain que pour un appartement, il faille conserver le triphasé ?
Du monophasé est plus simple à mettre en œuvre et est beaucoup plus souple d'usage.
+1
L'Officiel de l’Électricité est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Si vous vous intéressez aux aspects pratiques de la mise en œuvre, il y a des ouvrages du type Electricité - Réaliser son installation par soi-même de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
Enfin j'attire votre attention sur le fait qu'une installation en tri ajoute une difficulté, sachant que chaque installation est un cas particulier.
Comme l'a dit GL, vous trouverez pas mal d'exemples sur le forum.
Mais si vous refaites tout à neuf, êtes-vous certain que pour un appartement, il faille conserver le triphasé ?
Du monophasé est plus simple à mettre en œuvre et est beaucoup plus souple d'usage.
23 mars 2017 à 22:04

Bonsoir.
Et chez Legrand, ce sont des blocs de jonction Viking :
blocs de jonction connexion a ressort.pdf
blocs de jonction connexion a vis.pdf
Et chez Legrand, ce sont des blocs de jonction Viking :
blocs de jonction connexion a ressort.pdf
blocs de jonction connexion a vis.pdf
23 mars 2017 à 21:56

Après vérification, cela peut effectivement fonctionner avec un va et vient.
Mais il faut le paramétrer en mode va et vient.
notice
Mais il faut le paramétrer en mode va et vient.
notice
23 mars 2017 à 08:34

Bonsoir
Si vous n'avez pas de neutre, vous ne pourrez pas mettre une horloge.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous n'avez pas de neutre, vous ne pourrez pas mettre une horloge.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2017 à 23:58

Bonsoir.
Je ne me souviens plus comment fonctionne le Niloé mais :
- soit il faut un poussoir et non pas un va et vient.
- soit il faut le paramétrer pour indiquer qu'il fonctionne en mode va et vient et pas en mode poussoir.
Je ne me souviens plus comment fonctionne le Niloé mais :
- soit il faut un poussoir et non pas un va et vient.
- soit il faut le paramétrer pour indiquer qu'il fonctionne en mode va et vient et pas en mode poussoir.
22 mars 2017 à 23:56

Bonsoir.
Soit mettre un disjoncteur différentiel 30mA 20A au départ vers l'annexe et un interrupteur sectionneur à l'arrivée dans l'annexe.
Ou à l'inverse.
Mettre un disjoncteur 32A au départ du tableau piscine et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le tableau piscine.
Parfois des courbes D si vous avez de forts courants d'appel (moteur, PAC).
Je ne crois pas que la courbe A existe.
Vous ne confondez pas avec le type A d'un différentiel ?
Citation :
Voulez vous dire que pour le local annexe, je pourrais aussi partir avec un autre disjoncteur Différentiel de 25 Ampères ??
Soit mettre un disjoncteur différentiel 30mA 20A au départ vers l'annexe et un interrupteur sectionneur à l'arrivée dans l'annexe.
Ou à l'inverse.
Mettre un disjoncteur 32A au départ du tableau piscine et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le tableau piscine.
Citation :Le plus courant ce sont des courbes C.
Y a t-il un inconvénient à mettre un courbe A au lien d'un C ?
Parfois des courbes D si vous avez de forts courants d'appel (moteur, PAC).
Je ne crois pas que la courbe A existe.
Vous ne confondez pas avec le type A d'un différentiel ?
22 mars 2017 à 23:53

Effectivement plus la longueur de la liaison est élevée, plus il faudra limiter l'intensité maxi si on veut garder une chute de tension raisonnable.
Dans mon schéma j'ai proposé 2 variantes d'alimentation.
On pourrait garder la même pour les deux tableaux.
Pour du R2V en 3G6², prendre de l'ICTA d'au moins 32 si vous voulez que cela passe sans difficulté.
En fait tout dépendra s'il y beaucoup de coudes serrés ou non.
@+
Dans mon schéma j'ai proposé 2 variantes d'alimentation.
On pourrait garder la même pour les deux tableaux.
Pour du R2V en 3G6², prendre de l'ICTA d'au moins 32 si vous voulez que cela passe sans difficulté.
En fait tout dépendra s'il y beaucoup de coudes serrés ou non.
@+
21 mars 2017 à 23:05

Bonsoir.
Si le noir et le blanc étaient reliés ensemble c'est qu'ils jouent le même rôle.
Soit vous êtes côté phase et c'est la phase et un repiquage de phase.
Soit vous êtes côté lampe et ce sont des retours lampes qui alimentent 2 lampes différentes.
Si le noir et le blanc étaient reliés ensemble c'est qu'ils jouent le même rôle.
Soit vous êtes côté phase et c'est la phase et un repiquage de phase.
Soit vous êtes côté lampe et ce sont des retours lampes qui alimentent 2 lampes différentes.
21 mars 2017 à 21:42

Bonsoir.
En relisant mieux, on peut comprendre que les 2 partent du tableau.
Il n'a pas si faux que cela votre pisciniste.
Soit vous mettez un disjoncteur au départ et un interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée qui servira en plus de coupure d'urgence.
Soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA au départ et un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour la coupure d'urgence.
Vous pourriez même monter à 32A pour la piscine vu qu'il n'y a que 20m.
Vous inspirer du schéma joint.
J'ai mis des type AC, car j'ai supposé qu'il n'y avait ni plaque de cuisson, ni lave-linge, ni recharge de véhicule électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En relisant mieux, on peut comprendre que les 2 partent du tableau.
Il n'a pas si faux que cela votre pisciniste.
Soit vous mettez un disjoncteur au départ et un interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée qui servira en plus de coupure d'urgence.
Soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA au départ et un interrupteur sectionneur à l'arrivée pour la coupure d'urgence.
Vous pourriez même monter à 32A pour la piscine vu qu'il n'y a que 20m.
Vous inspirer du schéma joint.
J'ai mis des type AC, car j'ai supposé qu'il n'y avait ni plaque de cuisson, ni lave-linge, ni recharge de véhicule électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mars 2017 à 19:44

En relisant votre 1er message plusieurs choses sont contradictoires.
Vous dire que les 2 fils orange sont les navettes.
Vous auriez du le mettre sur les 2 bornes de droite, hors ce n'est pas le cas.
Vous êtes certain qu'il fonctionne bien votre va et vient, raccordé comme ceci et sans se préoccuper du voyant ?
Vous dire que le fil noir va à l'ampoule, c'est donc un retour lampe.
Puis après vous dites que c'est une phase avec un repiquage de phase.
Il faudrait savoir si c'est une phase ou un retour lampe, car le câblage et les références qu'il faut ne sont pas les mêmes.
Vous dire que les 2 fils orange sont les navettes.
Vous auriez du le mettre sur les 2 bornes de droite, hors ce n'est pas le cas.
Vous êtes certain qu'il fonctionne bien votre va et vient, raccordé comme ceci et sans se préoccuper du voyant ?
Vous dire que le fil noir va à l'ampoule, c'est donc un retour lampe.
Puis après vous dites que c'est une phase avec un repiquage de phase.
Il faudrait savoir si c'est une phase ou un retour lampe, car le câblage et les références qu'il faut ne sont pas les mêmes.
21 mars 2017 à 19:25

Comme promis, le montage avec phase distribué avec le voyant placé côté phase.
Attention il faut changer le voyant que vous avez.
Il faut amener 2 nouveaux fils : neutre (bleu) et retour lampe (orange).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention il faut changer le voyant que vous avez.
Il faut amener 2 nouveaux fils : neutre (bleu) et retour lampe (orange).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mars 2017 à 19:22

En recherchant avec votre référence, j'ai l'impression que vous avez acheté un modèle avec un voyant lumineux pour repérer l'interrupteur dans le noir et non pas un voyant témoin pour signaler que la lumière est allumée.
21 mars 2017 à 17:40

Si vous êtes côté phase, (ce que vous semblez dire), le montage avec phase distribuée est impératif, même avec un seul voyant.
Je vous fais un schéma ce soir.
Je vous fais un schéma ce soir.
21 mars 2017 à 17:35

Bonjour.
Je n'ai pas bien compris si les 2 câbles partaient du tableau ou si le câble de l'annexe repartait de la cuisine.
Vous ne dites rien des besoins en puissance pour les 2 tableaux.
Je n'ai pas bien compris si les 2 câbles partaient du tableau ou si le câble de l'annexe repartait de la cuisine.
Vous ne dites rien des besoins en puissance pour les 2 tableaux.
21 mars 2017 à 15:15

Je fais référence à ce modèle de va et vient :
Interrupteur ou va et vient Mosaic - 10 AX - 2 modules - blanc
Avec ce voyant :
Voyant témoin 230 V Céliane - pour câblage phase distribuée
Le schéma de câblage est le suivant (en bas à droite de la page 2) :
Fiche Technique
Interrupteur ou va et vient Mosaic - 10 AX - 2 modules - blanc
Avec ce voyant :
Voyant témoin 230 V Céliane - pour câblage phase distribuée
Le schéma de câblage est le suivant (en bas à droite de la page 2) :
Fiche Technique
21 mars 2017 à 13:40

Bonjour.
Si je comprends bien, vous êtes avec du Mosaic, en étant placé côté phase et pas côté retour lampe.
Dans ce cas il faut :
- la bonne référence de voyant (celle qui se termine par 8).
- faire un câblage avec phase distribuée.
- un fil de neutre neutre.
Si je comprends bien, vous êtes avec du Mosaic, en étant placé côté phase et pas côté retour lampe.
Dans ce cas il faut :
- la bonne référence de voyant (celle qui se termine par 8).
- faire un câblage avec phase distribuée.
- un fil de neutre neutre.
21 mars 2017 à 12:24

En général il y a une borne commune, une pour le contact NO et une pour le contact NF.
Voir le schéma qui doit être indiqué dessus.
Voir le schéma qui doit être indiqué dessus.
20 mars 2017 à 13:18
