Branchement horloge cumulus
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
16626
Question branchement électrique : Branchement horloge cumulus
Bonsoir.
Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono.
Je dispose que du tri 230 v plus terre.
Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF.
Un petit schéma me serait bien utile.
Actuellement le cumulus en place marche en continu et est en tri 230 plus terre.
Cordialement.
Patrick
Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono.
Je dispose que du tri 230 v plus terre.
Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF.
Un petit schéma me serait bien utile.
Actuellement le cumulus en place marche en continu et est en tri 230 plus terre.
Cordialement.
Patrick
22 mars 2017 à 20:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Branchement horloge cumulus
Bonjour à tous. Le 220 V est disponible entre phases. C'est peut-être une voie à explorer.
Si le réseau est bien un 127/220 V. En 230/400 V il faudra un petit transformateur abaisseur.
Qu'en est-il du potentiomètre ?
Cordialement.
Si le réseau est bien un 127/220 V. En 230/400 V il faudra un petit transformateur abaisseur.
Qu'en est-il du potentiomètre ?
Cordialement.
23 mars 2017 à 07:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Branchement horloge cumulus
Bonjour,
Dans cette partie de l'usine c'est bien du 230 v + terre sans neutre et tout marche sans neutre, même l'informatique, les programmateurs et toute l'informatique, le spectromètre qui a un an à peine est branché phase/phase.
Pourquoi l'horloge ne fonctionnerait pas.
Bien cordialement.
Patrick
Dans cette partie de l'usine c'est bien du 230 v + terre sans neutre et tout marche sans neutre, même l'informatique, les programmateurs et toute l'informatique, le spectromètre qui a un an à peine est branché phase/phase.
Pourquoi l'horloge ne fonctionnerait pas.
Bien cordialement.
Patrick
23 mars 2017 à 08:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Branchement horloge cumulus
Bonjour Patrick.
L'horloge fonctionnera dès l'instant où du 220 V est disponible, ce qui est le cas entre phases.
On suppose que le transformateur d'alimentation de l'usine est un peu ancien.
Et sans Pyralène.
Cordialement.
L'horloge fonctionnera dès l'instant où du 220 V est disponible, ce qui est le cas entre phases.
On suppose que le transformateur d'alimentation de l'usine est un peu ancien.
Et sans Pyralène.
Cordialement.
23 mars 2017 à 17:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Branchement horloge cumulus
Bonjour,
Le plan que CMT a posté est-il bon quand même ou doit-il être modifié.
Merci encore CMT pour le plan. Pour l'ancien transfo de cette partie de l'usine avec du pcb il a lâché il y a 3 semaines et a été remplacé par un transformateur 400 v / 220v d'occasion mais conforme à la législation en vigueur.
Les sociétés Duriez et Snme sont intervenues pour remettre tout en ordre.
Le transfo était de 1967...
Cordialement.
Patrick.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le plan que CMT a posté est-il bon quand même ou doit-il être modifié.
Merci encore CMT pour le plan. Pour l'ancien transfo de cette partie de l'usine avec du pcb il a lâché il y a 3 semaines et a été remplacé par un transformateur 400 v / 220v d'occasion mais conforme à la législation en vigueur.
Les sociétés Duriez et Snme sont intervenues pour remettre tout en ordre.
Le transfo était de 1967...
Cordialement.
Patrick.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2017 à 08:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Branchement horloge cumulus
Bonjour Patrick. Belle bête.
Le plan est bon, il suffit d'alimenter la commande en 220 V, donc en raccordant le bleu laissé libre (on ne peut dire neutre dans ce cas) sur l'une des phases.
On vous laisse assurer la protection différentielle de l'ensemble.
Cordialement.
Le plan est bon, il suffit d'alimenter la commande en 220 V, donc en raccordant le bleu laissé libre (on ne peut dire neutre dans ce cas) sur l'une des phases.
On vous laisse assurer la protection différentielle de l'ensemble.
Cordialement.
24 mars 2017 à 16:12








