FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 705 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 021 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Alimenter une prise et un convecteur ce ne sont pas les mêmes règles.
Un radiateur ne se raccorde pas sur une prise.
Pour en revenir à votre question la norme dit qu'il doit y avoir 5% de chute de tension maxi entre le disjoncteur EDF et votre radiateur.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du câble, pour un radiateur de 2000W et une longueur de 60m de 1,5², la chute de tension sera de 7% ce qui est trop.
Du 2,5² vous permettra de descendre à 4,2% ce qui devient acceptable.

Mais je suppose qu'au delà de ce convecteur, vous aurez d'autres usage de l'électricité : éclairage, prises pour branchez de petits appareils...
Partir au moins sur du 6² me semblerait pertinent.

A noter que pour du 1,5² c'est 8 prises maxi non pas 6.

Les normes ne sont effectivement pas reprises sur ce forum.
Il y a déjà pas mal de liens qui proposent cela, de plus comme cela évolue tout le temps, c'est un travail récurrent fastidieux.

Si vous voulez vous renseigner sur la norme, le vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Librairie Promotelec

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire), c'est forcément exhaustif, mais d'un abord moins facile.
Boutique Afnor
Cherchez: NF C 15-100/A5

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
Hager
Schneider
Legrand
26 février 2017 à 11:08
forum consulter ce sujet Chute de tension

Vous avez une photo du matériel ?

Parce-qu'avec un 500mA il est peu probable que cela passe pour du matériel vétuste, contrairement à un 650mA.

Les seuls cas où ils sont changés gratuitement :
- Matériel défectueux.
- Besoin d'un abonnement supérieur au calibre maxi du disjoncteur.
26 février 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF

Publicité

Ce serait donc la référence 0 670 82

Celui-là ne fonctionne qu'en mode poussoir, donc pas de réglage possible.
Vérifiez que vous avez bien utilisé les bonnes bornes des poussoirs (contact NO).
25 février 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement

Bonjour.

J'ai du mal à voir l'intérêt, mais oui cela fonctionnera.
Il y aura du courant dans les deux et il est probable que les 2 se partagent l'intensité (pas forcément à part égale).
25 février 2017 à 11:38
forum consulter ce sujet Montage lampe avec 2 phases

C'est un Celiane ? Un Niloe ? Un mosaic ?
La référence doit être gravée dessus.
25 février 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement

Vous prenez un long fil volant qui peut aller du thermostat au tableau.
Vous le raccordez avec le fil pilote du thermostat.
Vous mettez le multimètre en position ohmmètre.
Vous mettez un des fils du multimètre sur l'autre extrémité du fil volant.
Vous recherchez la continuité à l'aide de l'autre fil du multimètre et la sortie du programmateur Aube.
24 février 2017 à 23:21
forum consulter ce sujet Impossibilité de piloter plancher chauffant

Bonsoir.

Assurez-vous qu'il y a bien continuité entre l'entrée fil pilote des thermostats et les sorties fil pilote du programmateur Aube.
24 février 2017 à 19:43
forum consulter ce sujet Impossibilité de piloter plancher chauffant

Attention si vous ajoutez un 20A sur la rangée du bas, elle sera trop chargée.

Je vous déconseille ce tableau peu évolutif, car pratiquement saturé en calibre de disjoncteurs.
Privilégiez un tableau avec des interrupteurs différentiels 63A.
24 février 2017 à 19:41
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principal

Bonjour.

Je ne sais pas quelle référence vous avez exactement.

Mais on dirait que votre écovariateur est paramétré en mode va et vient et pas en mode poussoir.
24 février 2017 à 19:38
forum consulter ce sujet Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement

Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce n'est pas votre cas)
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).

Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.

Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).

Il faudra également modifier votre installation intérieure.
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- refaire le tableau en totalité,
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Mais si vous restez en triphasé, rien ne vous empêche d'utiliser d'utiliser des protections pour monophasé pour les circuits qui sont monophasés (à voir l'image peut-être tous vos circuits).
Voir exemple ci-dessous, où seuls la plaque et le chauffe-eau sont des circuits triphasés.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
modification tableau électrique domestique

24 février 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Installer inter différentiel 30mA en Triphasé

Bonjour

Oui vous pouvez le mettre à part.

Pour le raccorder il faut analyser le câblage actuel.
Vous devez avoir 4 fils entre le disjoncteur de branchement et un endroit du tableau actuel.

Il faudra mettre un 4x10² entre le disjoncteur de branchement et l'entrée de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A, et un 4x10² entre la sortie de l'interrupteur différentiel 30mA tetra 40A type A et l'endroit du tableau où arrive les fils actuels.
24 février 2017 à 13:34
forum consulter ce sujet Installer inter différentiel 30mA en Triphasé

Bien penser à mettre un disjoncteur 32A au départ du câble en 6².
23 février 2017 à 14:07
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principal

30m entre le tableau électrique dans la GTL et le coffret en limite de propriété.

Pour la conso, le compteur ERDF donne la consommation instantanée.
Il faut regarder l'affichage et voir s'il est cohérent avec les appareils en route.

Car 230€/mois c'est une grosse somme s'il n'y a pas de chauffage électrique.
A moins qu'il s'agisse d'une première consommation estimée.
22 février 2017 à 20:52
forum consulter ce sujet Pose de disjoncteur principal à l'extérieur

Donc vérifiez les bornes du poussoirs que vous avez utilisées.

Si vous avez utilisé L et 1, changez pour mettre L et 2.
22 février 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée

Bonjour

Les 2 solutions sont possibles.
A vous de voir ce qui est le plus pratique.

A noter que si votre DB est un 15/45A du 10² est suffisant, mais si c'est un 30/60A il faut du 16².

En principe un disjoncteur a 1 ou 2 plombs (en haut et éventuellement au milieu), mais le capot du bas (bornes aval) n'est pas plombé.
22 février 2017 à 20:25
forum consulter ce sujet Ajouter un tableau électrique au tableau principal

Tant que tout est en 6² jusqu'au cordon de raccordement des radiateurs et que vous avez un disjoncteur 32A maxi en tête du circuit, c'est conforme, si votre puissance de chauffage cumulée ne dépasse pas 7250W.

Mais ce n'est pas la pratique la plus usuelle.
21 février 2017 à 19:19
forum consulter ce sujet Installation GTL dans une cuisine

Le fait que cela varie en permanence fait penser au fait que B soit tout le temps sous tension.

Si vous débranchez B, est-ce que le phénomène subsiste ?
Si oui, c'est sans doute que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
21 février 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée

Oui tout à fait correct.
Si à terme vous aviez besoin d'un voyant témoin, pensez à ajouter un bleu.
21 février 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

Bonjour.

Je pense que vous avez mal raccordé.
Voir schéma.
Il faut que le poussoir soit côté retour lampe.
Ou alors vous avez mis un interrupteur à la place d'un poussoir, tout en restant en paramétrage poussoir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement poussoir variateur

21 février 2017 à 16:15
forum consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée

Je ne crois pas que le consuel s'attache à cela, même si ce n'est pas conforme (voir extrait de la norme joint).
Car ce n'est pas un élément essentiel de sécurité et qu'il y a de toute façon peu de chance qu'il vérifie ce point.

A vous de voir si vous prenez ou non le risque.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
norme accessibilité des matériels électriques

20 février 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

C'est certain qu'il aurait fallu passer une gaine pour pouvoir remplacer le câble le jour où il y aura un problème.
Mais maintenant que c'est fait laissez comme cela.

Si vous mettez des fils dans une gaine pour aller à un interrupteur, interdit d'utiliser du bleu.

Le diamètre mini d'un gaine ronde c'est 16.
Il existe par ailleurs des gaines ovoïdes dont la plus petite dimension fait 12.
20 février 2017 à 13:08
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

Bonjour

Du 0,75² permet de passer 6A soit 1400W.
Donc pas de risque.
19 février 2017 à 22:35
forum consulter ce sujet Petite lampe et fils 0,75m²

Bonsoir.

Regardez si l'interrupteur différentiel en tête d'une des rangées de votre tableau électrique n'aurait pas sauté ?
19 février 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans 2 pièces

Bonjour.

1/ Oui c'est normal c'est ce qu'on appelle un branchement type 2.
C'est obligatoirement mis en œuvre dès que le coffret à l'extérieur est à plus de 30m.

2/ Plus difficile à dire, il faudrait faire des relevés de consommation journalier, regarder la consommation instantanée en fonction de ce qui est en route.
Sachant que les gros consommateurs à traquer sont principalement les radiateurs électriques et le chauffe-eau électrique.
Voir également si la maison est bien isolée. Le problème vient souvent de là.
19 février 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Pose de disjoncteur principal à l'extérieur

Il faut faire une pause entre chaque séquence.
Il y a des clignotements de confirmation.

Ensuite oui on peut reverrouiller avec 21 appuis mais de mémoire je dirai qu'il y a un re-verrouillage automatique au bout d'une heure.
19 février 2017 à 14:10
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E

Tout sauf bleu et vert/jaune.

En principe on choisit des couleurs différentes pour la phase et le retour lampe mais avec du câble R2V, on n'a pas vraiment le choix, c'est toujours du marron.
19 février 2017 à 14:09
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

J'ai utilisé le terme thermoformable à tort.
C'est thermorétractable le bon terme.

Il faut juste recouvrir le bleu qui vient de l'interrupteur en une autre couleur.
Mais pour si peu, mettre du scotch électrique, sauf si vous avez le matériel.

Idem dans l'interrupteur.
19 février 2017 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

Bonjour.

Il faut passer à une durée en secondes.

23 appuis pour déverrouiller.
25 appuis pour passer à un réglage en secondes.
16 appuis pour passer à 60 secondes.
19 février 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E

Première étape commencer à brancher le poussoir sans raccorder le voyant.
Assurez vous que cela fonctionne comme il faut.

Puis raccorder le voyant.

Sans pouvoir tester la nature des fils, il est difficile de vous aider à distance pour le raccordement.
19 février 2017 à 08:47
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterie

Bonjour.

A noter que si vous vouliez conserver à la fois l'extinction automatique et pouvoir éteindre manuellement, il faudrait prendre un télérupteur temporisé.
Exemple : Télérupteur Temporisé Modulaire

Bien repérer le câblage de la minuterie avant de la démonter, car il y a plusieurs types de câblages possibles.
Si nécessaire faire une photo.
19 février 2017 à 08:42
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique

Vous avez quoi comme fils qui arrivent au plafond ?
19 février 2017 à 08:36
forum consulter ce sujet Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteurs

Bonjour.

Dites-nous en un peu plus sur le matériel en place, en particulier les interrupteurs.
18 février 2017 à 23:42
forum consulter ce sujet Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteurs

Effectivement c'est bien cela, c'est bien du R2V.
Donc c'est conforme.

Par contre ce qui n'est pas top, c'est de ne pas avoir conserver les embouts isolants au niveau de la boite.
18 février 2017 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

Bonsoir.

S'il s'agit de câble type R2V (gros rigide noir), il est autorisé dans la norme de faire une usage autre que le neutre pour le bleu lorsqu'on n'a pas besoin du neutre dans le câble.
Donc alimenter les interrupteurs avec du bleu et du marron est permis. Et donc forcément au niveau de la boite de dérivation on a un marron et un bleu de connectés ensemble.
Il est néanmoins conseillé de faire un marquage de la bonne couleur (par exemple avec de la gaine thermoformable).

Par contre s'il s'agit de fils simple dans des gaines ce n'est pas autorisé et c'est une probabilité de refus pour le consuel.
18 février 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière

Vous avez tout bon, c'est moi qui est fait une coquille de rédaction.
Car je parlais bien du côté gauche. mad

Phase du disj 2A --> borne arrière gauche horloge (rouge)
Borne avant gauche horloge --> borne A1 contacteur (rouge)
Borne A1 contacteur --> Neutre disj 2A (bleu).

C'est pratiquement ce que vous avez fait sachant que l'ordre de branchement avant/arrière n'a pas d'importance.
Désolé pour la coquille.

Le principal c'est que vous vous en soyez sorti. biggrin
18 février 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau

Il y avait un voyant avant ?
18 février 2017 à 18:42
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterie

Deux fils en tout.
Cela voudrait dire que c'est un montage avec poussoir au neutre.
Donc le bleu serait le neutre et le violet le retour poussoir vers le télérupteur.

Dans ces conditions, il est possible que le voyant ne fonctionne pas.
Testez, vous verrez bien.
18 février 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterie

Non un télérupteur cela fonctionne avec des poussoirs, comme une minuterie.

Un appui : vous allumez.
Un autre appui (depuis n'importe quel poussoir) : vous éteignez.
18 février 2017 à 18:38
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique

Bonsoir.

Ce serait possible avec 2 va et vient et 3 permutateurs, mais cela voudrait dire revoir tout le câblage.
Il faut peut-être prendre le problème autrement et exprimer le besoin et non la solution :
Pour quelle raison voulez-vous changer la minuterie par des va et vient ?
Pour que cela ne s'éteigne plus automatiquement ?
Dans ce cas il suffit de remplacer la minuterie par un télérupteur.

Si c'est une autre raison, merci de le préciser.
18 février 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique

La partie de droite de l'horloge (alimentation en phase/neutre à partir du disj 2A) est bonne.
18 février 2017 à 16:55
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau

Je reprécise mieux ce qu'il faut faire :
Phase du disj 2A --> borne avant droit horloge (rouge)
Borne avant gauche horloge --> borne A1 contacteur (rouge)
Borne A1 contacteur --> Neutre disj 2A (bleu).
18 février 2017 à 16:54
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau

Par contre tel que branché, l'horloge devrait tourner.
Mais elle ne peut pas déclencher le contacteur.
18 février 2017 à 16:47
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau

Non toujours pas bon.
Le fil à l'arrière gauche doit être une phase et pas un neutre.
18 février 2017 à 16:47
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau

Bonjour.

J'ai l'impression que votre horloge n'est raccordée qu'avec 2 fils alors qu'il en faudrait 4.

Il faut mettre :
- phase et neutre sur les 2 bornes de droite.
- phase et retour vers A1 du contacteur sur les 2 bornes de gauche.
18 février 2017 à 14:45
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau

Bonjour.

J'espère que c'est bien un poussoir que vous avez acheté et pas un va et vient, et que vous avez pris un modèle lumineux et pas un modèle témoin.

Vous mettez la phase sur la borne rouge et le retour poussoir soit sur la borne 2 (ou 1 si cela ne marche pas).
Vous mettez un des 2 fils du témoin sur la borne Rouge et vous ne raccordez pas l'autre.
18 février 2017 à 14:43
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir sur minuterie

Pour mieux vous faire comprendre les enjeux.

Si vous avez un chauffe-eau qui consomme 2100W.
Si vous le raccordez en mono, donc sur une seule phase et que vous avez un abonnement 60A, il va à lui seul consommer pratiquement la moitié de la puissance disponible sur une phase.

Il peut donc être pertinent de le brancher en triphasé et répartir ainsi la puissance sur la 3 phases, soit 700W par phase.

Mais cela veut dire :
- que le chauffe-eau soit compatible pour un branchement en tri (sinon il faudra le changer)
- que vous changiez le câble d'alimentation du chauffe-eau actuellement en 3 conducteurs, par un 5 conducteurs
- que vous modifiez le raccordement électrique sous le chauffe-eau
- que vous mettiez un disjoncteur tri dans le tableau pour ce circuit
- que vous mettiez un interrupteur différentiel 30mA tetra en amont du disjoncteur tri
- que vous mettiez un contacteur J/N en tri si vous avez un tarif HC.

Donc vous voyez pas mal de frais et de boulot, juste pour raccorder le chauffe-eau en tri.
17 février 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Remplacer compteur monophasé par triphasé

Bonsoir.

Si vous pouvez rester en mono c'est toujours mieux, car comme vous l'a montré 1Insp, passer en tri impose pas mal de contraintes, à la fois pratiques et financières.

Pour quelle raison voulez-vous augmenter la puissance ?

Ne serait-il pas plus judicieux d'installer un délesteur sur votre installation pour gérer les pointes de consommation ?
17 février 2017 à 22:53
forum consulter ce sujet Remplacer compteur monophasé par triphasé

Bonjour.

Il faut voir quel usage est fait de ces prises.

Si c'est dans une chambre ou un séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde n'utilisent pas des fiches avec broche de terre.
Dans ce cas remplacer les prises 2P+T concernées par des prises 2P, pour ne faire croire à tort qu'on est protégé.

En revanche si c'est dans une cuisine ou un sdb ou dans une pièce où vous brancherez des appareils type fer à repasser, four à raclette... c'est plus problématique et je vous conseille d'y remédier en ajoutant un fil de terre à ces prises.

La mesure compensatoire suppose qu'en cas de défaut, c'est votre corps qui joue le rôle de terre et le 30mA est sensé couper avant l'atteinte d'un seuil mortel, mais c'est quand même une grosse secousse.

@+
17 février 2017 à 19:56
forum consulter ce sujet Mise à la norme branchement chauffe-eau

Bonjour.

Je ne la connais pas c'est une norme de plomberie.

Et à mon avis elle n'a rien à voir avec l'anomalie citée.
Cette anomalie sert habituellement pour les connexions dangereuses.
Exemple vous raccordez un chauffe-eau avec un domino sans le faire à l'intérieur d'une boite de connexion.
Là effectivement c'est dangereux, un enfant pourrait aller mettre la pointe d'un objet métallique sur la vis d'un domino.

Mais là un appareil conçu et vendu avec une fiche 16A, raccordé sur une prise 16A, ce n'est pas plus dangereux que si vous branchez votre four ou votre linge linge.
Sauf si c'est une très vieille fiche ou prise où il y a des parties métalliques accessibles.

Je pense que le diagnostiqueur n'y connais pas grand chose (c'est très souvent le cas) et n'a pas signalé cela à bon escient.
Si c'est un logement que vous venez d'acheter, vous pouvez laisser en l'état. Il n'y a aucun risque.
Mon chauffe-eau 75L est également raccordé comme le vôtre.

@+
17 février 2017 à 07:35
forum consulter ce sujet Mise à la norme branchement chauffe-eau

Bonjour

Sans avoir le libellé détaillé des anomalies difficile de vous dire.

On sait qu'il y a des problèmes sur la prise de terre, la liaison équipotentielle et des matériels anciens avec des fils mal protégés.

La difficulté c'est que ces diagnostics ne quantifient rien.
Ainsi pour les matériels vétustes non protégés mécaniquement le problème n'est pas le même s'il y a dans toute la maison où s'il s'agit d'une vieille douille en porcelaine qui pendouille dans la cave.

Sans photos ou sans plus de précision, difficile à dire.

La seule chose qu'on peut remarquer c'est que rien n'est signalé sur l'absence de différentiel ou sur des fusibles ou disjoncteur non adaptés.
C'est sans doute que le tableau a été refait à neuf.

Pour les matériels vétustes ou les conducteurs non protégés, même sans être un expert vous auriez dû le voir lors de la visite.
16 février 2017 à 22:25
forum consulter ce sujet Déchiffrer un diagnostic électricité