Profil du membre CMT
Actuellement
26 829
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Effectivement c'est bien blindé.
Je vous conseille donc d'ajouter à côté un petit tableau sur lequel vous mettrez :
- un interrupteur différentiel 30mA
- un ou deux disjoncteurs pour vos radiateurs
- un ou deux disjoncteurs pour d'autres usages futurs.
A alimenter à partir des bornes du haut de l'interrupteur différentiel 63A déjà en place.
Je vous conseille du matériel peignable plus pratique.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement c'est bien blindé.
Je vous conseille donc d'ajouter à côté un petit tableau sur lequel vous mettrez :
- un interrupteur différentiel 30mA
- un ou deux disjoncteurs pour vos radiateurs
- un ou deux disjoncteurs pour d'autres usages futurs.
A alimenter à partir des bornes du haut de l'interrupteur différentiel 63A déjà en place.
Je vous conseille du matériel peignable plus pratique.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2017 à 23:47

Bonsoir.
Votre analyse est bonne.
A noter que si vous ne faites pas gérer l'ECS par le Calybox, vous perdez la possibilité de gérer la fonction vacances, pour l'ECS.
C'est pratique, mais pas essentiel non plus.
Votre analyse est bonne.
A noter que si vous ne faites pas gérer l'ECS par le Calybox, vous perdez la possibilité de gérer la fonction vacances, pour l'ECS.
C'est pratique, mais pas essentiel non plus.
11 novembre 2017 à 23:26

Bonsoir.
Une fiche RJ11 se branche sans problème sur une prise RJ45.
C'est pour cela qu'on ne met que des prises RJ45.
Une fiche RJ11 se branche sans problème sur une prise RJ45.
C'est pour cela qu'on ne met que des prises RJ45.
11 novembre 2017 à 16:55

Bonjour.
Sans doute qu'il faut mettre un mini tableau à côté avec les disjoncteurs et interrupteurs différentiels (ce sont les bons termes) nécessaires.
Des photos de votre tableau de répartition (c'est le bon terme), capot fermé et capot ouvert, aideraient à vous trouver la bonne solution.
Sans doute qu'il faut mettre un mini tableau à côté avec les disjoncteurs et interrupteurs différentiels (ce sont les bons termes) nécessaires.
Des photos de votre tableau de répartition (c'est le bon terme), capot fermé et capot ouvert, aideraient à vous trouver la bonne solution.
11 novembre 2017 à 15:02

Je pense que vu que vous avez le neutre aux inter, un seul émetteur aurait pu suffire.
Il faut un témoin à câbler, mais si c'est du Mosaic, effectivement les témoins sont pré-câblés.
Je pense que dans ce cas, la seule solution est d'utiliser le Support lumineux 1,4W pour mécanisme Mosaic
Il faut un témoin à câbler, mais si c'est du Mosaic, effectivement les témoins sont pré-câblés.
Je pense que dans ce cas, la seule solution est d'utiliser le Support lumineux 1,4W pour mécanisme Mosaic
11 novembre 2017 à 13:58

Bonjour.
Sur les 4 fils EJP, 2 servent pour l'asservissement et les 2 autres pour le préavis.
Ce sont de simple contact secs, c'est donc vous qui les alimentez, un peu sur le principe du branchement classique d'un chauffe-eau.
Pour tester vos contacteurs, effectivement mettre phase et neutre en A1A2
Un schéma des branchements réalisés aiderait à mieux vous dépanner.
Sur les 4 fils EJP, 2 servent pour l'asservissement et les 2 autres pour le préavis.
Ce sont de simple contact secs, c'est donc vous qui les alimentez, un peu sur le principe du branchement classique d'un chauffe-eau.
Pour tester vos contacteurs, effectivement mettre phase et neutre en A1A2
Un schéma des branchements réalisés aiderait à mieux vous dépanner.
11 novembre 2017 à 09:28

Bonjour.
Pourquoi pas une rallonge avec des fiches caoutchouc IPx4 ou IPx5 :
Voir page 816 et page 817 catalogue Legrand
Pourquoi pas une rallonge avec des fiches caoutchouc IPx4 ou IPx5 :
Voir page 816 et page 817 catalogue Legrand
11 novembre 2017 à 08:42

Oui il faut le démonter.
10 novembre 2017 à 23:10

Bonsoir.
Sans tester pas facile à déterminer à distance.
De quelle couleur sont vos fils au niveau de l'interrupteur ?
Et sont-ils bien raccordés de chaque côté de celui-ci ?
Sans tester pas facile à déterminer à distance.
De quelle couleur sont vos fils au niveau de l'interrupteur ?
Et sont-ils bien raccordés de chaque côté de celui-ci ?
10 novembre 2017 à 20:06

Bonsoir.
Ce n'est donc pas possible, en tout cas en filaire.
Il faut impérativement ramener le retour lampe au niveau du voyant témoin.
Reste une possibilité en utilisant des solutions radio.
Mais pour le coup c'est un peu cher pour l'objectif recherché (environ une centaine d'euros).
Ce n'est donc pas possible, en tout cas en filaire.
Il faut impérativement ramener le retour lampe au niveau du voyant témoin.
Reste une possibilité en utilisant des solutions radio.
Mais pour le coup c'est un peu cher pour l'objectif recherché (environ une centaine d'euros).
10 novembre 2017 à 20:04

Bonjour.
Je dirais que ce n'est pas possible avec cet appareil.
Je dirais que ce n'est pas possible avec cet appareil.
10 novembre 2017 à 07:12

Bonsoir.
30mA : Oui si la répartition entre les deux est bien faite.
C'est 63A maxi.
On peut tout fait mettre moins.
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
6kA suffiront.
Il faut que son calibre soit supérieur ou égal à celui du disjoncteur en amont.
Citation :300mA : Non.
Est-ce que cela signifie que je peux répartir l'ensemble des disjoncteurs sur deux rails protégés chaque par un interrupteur différentiel de 40A 300 mA Type AC !?
30mA : Oui si la répartition entre les deux est bien faite.
Citation :Oui éventuellement, mais je vous le déconseille si vos circuits sont de gros consommateurs.
Si oui ce principe peut être appliqué aux deux tableaux secondaires
Citation :Oui et Non.
mon câble d'alimentation étant en 16m² je dois utiliser un disjoncteur divisionnaire de 63A pour faire la liaison du tableau principal vers le 1er tableau secondaire et un disjoncteur divisionnaire de 63A pour faire la liaison du 1er tableau secondaire vers le 2e.
C'est 63A maxi.
On peut tout fait mettre moins.
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Citation :Courbe C suffira.
Par contre je ne sais pas quelle référence choisir entre des disjoncteurs divisionnaires 63A 2P Courbe C - Courbe D - 6KA - 10KA ?!
6kA suffiront.
Citation :C'est un interrupteur sectionneur.
Concernant le disjoncteur sectionneur bipolaire, si j'utilise du câble en 16m² celui-ci doit être en 63A !?
Il faut que son calibre soit supérieur ou égal à celui du disjoncteur en amont.
07 novembre 2017 à 21:02

Bonsoir.
Extrait du site du consuel :
Les dispositions du Décret n° 72-1120 du 14 Décembre 1972, modifié par le décret n°2001-222 du 6 Mars 2001 (J.O du 13 Mars 2001) et par le décret n°2010-301 du 22 mars 2010 (J.O. du 23 mars 2010), relatives aux attestations de la conformité des installations électriques, sont applicables :
- A toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricité
- Aux installations de production d’électricité d’une puissance inférieure à 250 kVA raccordée au réseau public de distribution d’électricité.
- A toute installation électrique entièrement rénovée dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
- Enfin sur demande du maître d’ouvrage, aux installations électriques rénovées partiellement ou dont la rénovation n’a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d’électricité.
Vous vous rapprochez du 3ème cas de figure.
A noter que sur un logement existant, vous pouvez demander une attestation de conformité du consuel en faisant juste une mise en sécurité. A bien renseigner sur la demande d'attestation (voir notice de remplissage sur le site du consuel).
Extrait du site du consuel :
Les dispositions du Décret n° 72-1120 du 14 Décembre 1972, modifié par le décret n°2001-222 du 6 Mars 2001 (J.O du 13 Mars 2001) et par le décret n°2010-301 du 22 mars 2010 (J.O. du 23 mars 2010), relatives aux attestations de la conformité des installations électriques, sont applicables :
- A toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricité
- Aux installations de production d’électricité d’une puissance inférieure à 250 kVA raccordée au réseau public de distribution d’électricité.
- A toute installation électrique entièrement rénovée dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
- Enfin sur demande du maître d’ouvrage, aux installations électriques rénovées partiellement ou dont la rénovation n’a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d’électricité.
Vous vous rapprochez du 3ème cas de figure.
A noter que sur un logement existant, vous pouvez demander une attestation de conformité du consuel en faisant juste une mise en sécurité. A bien renseigner sur la demande d'attestation (voir notice de remplissage sur le site du consuel).
06 novembre 2017 à 23:41

Bonjour.
Comment étaient raccordés ces fils sur la prise ?
Comment étaient raccordés ces fils sur la prise ?
05 novembre 2017 à 16:25

Je ne comprends pas de quel boitier vous parlez.
La téléinfo elle est disponible sur le compteur, sans avoir à ajouter un EMTI.
Un EMTI cela sert lorsque l'on n'a pas accès au compteur, par exemple lorsque celui-ci est à l'extérieur du logement et qu'on ne peut pas tirer de câble.
Dans ce cas on met un EMTI dans le tableau pour simuler la téléinfo.
Pour moi il y a juste un fil à récupérer (sans doute derrière le compteur) et à brancher.
La téléinfo elle est disponible sur le compteur, sans avoir à ajouter un EMTI.
Un EMTI cela sert lorsque l'on n'a pas accès au compteur, par exemple lorsque celui-ci est à l'extérieur du logement et qu'on ne peut pas tirer de câble.
Dans ce cas on met un EMTI dans le tableau pour simuler la téléinfo.
Pour moi il y a juste un fil à récupérer (sans doute derrière le compteur) et à brancher.
04 novembre 2017 à 23:46

Bonsoir.
Si on applique la règle du cumul des calibres telle que défini dans la dernière version de la norme :
0,5x20 + 0,5x20 + 1x20 + 0,5x2 + 0,5x16 + 0,5x16 + 0,5x16 = 65A, donc un 40A ne convient pas.
Vous avez mis des calibres un peu élevés, même en baissant :
0,5x16 + 0,5x16 + 1x16 + 0,5x2 + 0,5x10. + 0,5x10 + 0,5x10 = 48A, donc toujours trop élevé pour 40A.
Donc vous mettez un ID 63A ou alors 2 ID 40A.
Le 16² vous autorisera 14kW sur 25m avec une chute de tension acceptable.
Voici les exemples promis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Si on applique la règle du cumul des calibres telle que défini dans la dernière version de la norme :
0,5x20 + 0,5x20 + 1x20 + 0,5x2 + 0,5x16 + 0,5x16 + 0,5x16 = 65A, donc un 40A ne convient pas.
Vous avez mis des calibres un peu élevés, même en baissant :
0,5x16 + 0,5x16 + 1x16 + 0,5x2 + 0,5x10. + 0,5x10 + 0,5x10 = 48A, donc toujours trop élevé pour 40A.
Donc vous mettez un ID 63A ou alors 2 ID 40A.
Le 16² vous autorisera 14kW sur 25m avec une chute de tension acceptable.
Voici les exemples promis.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




04 novembre 2017 à 23:43

Si le câble était avant sur l'ancien compteur et que cela fonctionnait bien, il doit se trouver tout près du nouveau.
Montez en escalade chez ENEDIS, ils doivent avoir un service réclamation.
Montez en escalade chez ENEDIS, ils doivent avoir un service réclamation.
04 novembre 2017 à 12:49

Bonjour.
En revanche il faudra des interrupteurs différentiels dans le tableau principal pour protéger les circuit du tableau de l'étage 2. Des 63A conviendront à tous les coups. Mais si c'est peu chargé, du 40A peut suffire.
Vu que c'est assez cher, vous pouvez éventuellement descendre à 40A si 9kW vous suffisent dans les tableaux.
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Je n'arrive pas à charger les images, mais ma connexion n'est pas bonne.
J'essaierai de vous les joindre d'ici demain.
Citation :Aucun pour alimenter vos tableaux divisionnaires (c'est à l'intérieur de ceux-ci qu'ils se trouveront).
Quel interrupteur différentiel (situé juste après le disjoncteur de branchement) doit être utilisé ?
En revanche il faudra des interrupteurs différentiels dans le tableau principal pour protéger les circuit du tableau de l'étage 2. Des 63A conviendront à tous les coups. Mais si c'est peu chargé, du 40A peut suffire.
Citation :Si vos liaisons sont en 16², disjoncteur 63A maxi au départ du câble.
Quel disjoncteur divisionnaire à utiliser pour lier et protéger le tableau secondaire de l'étage 1 puis après celui du RDC.
Vu que c'est assez cher, vous pouvez éventuellement descendre à 40A si 9kW vous suffisent dans les tableaux.
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Je n'arrive pas à charger les images, mais ma connexion n'est pas bonne.
J'essaierai de vous les joindre d'ici demain.
04 novembre 2017 à 12:45

Bonjour.
"On" vous a mal renseigné.
Vous n’êtes pas dans le cas d'une installation existante mal conçue que vous essayez de sécuriser au mieux.
Vous refaites une partie de l'installation, vous devez donc le faire dans le respect des normes.
Je cite 2 extraits de la norme :
page 502 : "En aucune mesure, l'Espace Technique électrique du Logement (c'est l'endroit où se situe le tableau et l'arrivée EDF) ne doit être destiné à une autre fonction notamment pas à celle de placard, penderie ou entreposage d'objets."
page 504 : "Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m"
Par contre rien n'interdit de mettre un tableau de répartition dans les WC, même si ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
"On" vous a mal renseigné.
Vous n’êtes pas dans le cas d'une installation existante mal conçue que vous essayez de sécuriser au mieux.
Vous refaites une partie de l'installation, vous devez donc le faire dans le respect des normes.
Je cite 2 extraits de la norme :
page 502 : "En aucune mesure, l'Espace Technique électrique du Logement (c'est l'endroit où se situe le tableau et l'arrivée EDF) ne doit être destiné à une autre fonction notamment pas à celle de placard, penderie ou entreposage d'objets."
page 504 : "Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m"
Par contre rien n'interdit de mettre un tableau de répartition dans les WC, même si ce n'est pas l'endroit le plus pertinent.
04 novembre 2017 à 08:22

Bonjour.
S'il s'agit d'un branchement neuf, le raccordement du câble téléinfo sur les bornes I1I2 serait de votre ressort et pas de celui d'ENEDIS.
Mais s'agissant du changement d'un compteur électronique par un compteur Linky, ils doivent rétablir le branchement tel qu'il était.
Donc s'il y avait un câble téléinfo de raccordé, ils doivent vous rebrancher le câble téléinfo.
Tout ceci est sous la responsabilité d'ENEDIS, Qu'ils aient fait appel à un sous traitant, pas forcément compétent, c'est leur problème pas le vôtre.
En général sur le courrier envoyé il y a un numéro pour les problèmes rencontrés.
Que dit le médiateur ?
Votre fil, électricien, ne peut pas rebrancher ce câble ?
S'il s'agit d'un branchement neuf, le raccordement du câble téléinfo sur les bornes I1I2 serait de votre ressort et pas de celui d'ENEDIS.
Mais s'agissant du changement d'un compteur électronique par un compteur Linky, ils doivent rétablir le branchement tel qu'il était.
Donc s'il y avait un câble téléinfo de raccordé, ils doivent vous rebrancher le câble téléinfo.
Tout ceci est sous la responsabilité d'ENEDIS, Qu'ils aient fait appel à un sous traitant, pas forcément compétent, c'est leur problème pas le vôtre.
En général sur le courrier envoyé il y a un numéro pour les problèmes rencontrés.
Que dit le médiateur ?
Votre fil, électricien, ne peut pas rebrancher ce câble ?
04 novembre 2017 à 08:11

Jusqu'à 8 disjoncteurs 10A, un ID 30A 40A type AC suffit.
03 novembre 2017 à 21:07

Il suffit de brancher le câble téléinfo sur ces bornes.
Reste à savoir ce que le technicien en a fait lors du changement.
Reste à savoir ce que le technicien en a fait lors du changement.
03 novembre 2017 à 21:03

Bonsoir.
Les rangées du tableau de répartition doivent être comprises entre 0m50 et 1m80 (la partie comprise entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte).
Par contre pas autorisé de mettre le tableau dans un placard.
Pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de communication.
Les rangées du tableau de répartition doivent être comprises entre 0m50 et 1m80 (la partie comprise entre 0m50 et 0m90 devant être fermée par une porte).
Par contre pas autorisé de mettre le tableau dans un placard.
Pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de communication.
03 novembre 2017 à 21:02

Bonjour.
Je suppose que vous avez un gestionnaire d'énergie qui nécessite la téléinfo.
Il sert pour le délestage du chauffe-eau, éventuellement une fonction vacances.
Si la téléinfo a mal été rebranchée, effectivement cela ne fonctionne plus (même si elle est activée).
Ouvrez le capot du Linky et regardez s'il y a quelque chose de raccordé sur les bornes I1I2.
Je suppose que vous avez un gestionnaire d'énergie qui nécessite la téléinfo.
Il sert pour le délestage du chauffe-eau, éventuellement une fonction vacances.
Si la téléinfo a mal été rebranchée, effectivement cela ne fonctionne plus (même si elle est activée).
Ouvrez le capot du Linky et regardez s'il y a quelque chose de raccordé sur les bornes I1I2.
03 novembre 2017 à 12:32

Bonjour.
Sauf si vous êtes dans un cas particulier, habituellement on regroupe plusieurs points d'éclairage (jusqu'à 8) sous un même disjoncteur.
Cela vous permettra de limiter ainsi le nombre de disjoncteurs nécessaires.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur dédié pour les bobines.
Sauf si vous êtes dans un cas particulier, habituellement on regroupe plusieurs points d'éclairage (jusqu'à 8) sous un même disjoncteur.
Cela vous permettra de limiter ainsi le nombre de disjoncteurs nécessaires.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur dédié pour les bobines.
03 novembre 2017 à 11:25

Bonjour.
En lisant la notice on voit que cela ne fonctionne pas en filaire.
En revanche la commande murale une touche que l'on voit page 9-10-11 de la notice, fonctionne en radio et si la portée est suffisante, vous pourriez la mettre à la place de vos va et vient.
En lisant la notice on voit que cela ne fonctionne pas en filaire.
En revanche la commande murale une touche que l'on voit page 9-10-11 de la notice, fonctionne en radio et si la portée est suffisante, vous pourriez la mettre à la place de vos va et vient.
03 novembre 2017 à 08:06

Bonjour.
Il est évident qu'il faut refaire tout le tableau.
Mais ce n'est sans doute pas le plus compliqué.
Au vu de la photo et de l'ancienneté visible de l'installation, il faut s'attendre à des modifications à faire dans le reste de l'appartement.
- ajouter la terre aux endroits nécessaires
- tirer de nouveaux circuits pour répondre aux besoins de l'électroménager moderne (plaque induction, four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge...) car avec les 8 ou 9 circuits que l'on dénombre sur le tableau, il est probable que ce soit un peu juste pour un appartement de 85m².
Un point positif toutefois les circuits semblent appairer en phase et neutre, sans doute signe d'une distribution correcte de ceux ci dans le logement, sans repiquages sauvages.
Quand à chiffrer, pour le tableau compter entre 200 et 300 € de matériel.
Pour le reste sans voir c'est difficile de vous répondre.
De toute façon tentez de négocier une moins-value, compte tenu de l'installation électrique vétuste, même s'il est probable que le vendeur vous dise qu'il vend en l'état et qu'il a déjà tenu compte de cette vétusté dans le prix de l’appartement.
Il est évident qu'il faut refaire tout le tableau.
Mais ce n'est sans doute pas le plus compliqué.
Au vu de la photo et de l'ancienneté visible de l'installation, il faut s'attendre à des modifications à faire dans le reste de l'appartement.
- ajouter la terre aux endroits nécessaires
- tirer de nouveaux circuits pour répondre aux besoins de l'électroménager moderne (plaque induction, four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge...) car avec les 8 ou 9 circuits que l'on dénombre sur le tableau, il est probable que ce soit un peu juste pour un appartement de 85m².
Un point positif toutefois les circuits semblent appairer en phase et neutre, sans doute signe d'une distribution correcte de ceux ci dans le logement, sans repiquages sauvages.
Quand à chiffrer, pour le tableau compter entre 200 et 300 € de matériel.
Pour le reste sans voir c'est difficile de vous répondre.
De toute façon tentez de négocier une moins-value, compte tenu de l'installation électrique vétuste, même s'il est probable que le vendeur vous dise qu'il vend en l'état et qu'il a déjà tenu compte de cette vétusté dans le prix de l’appartement.
03 novembre 2017 à 07:41

Bonsoir.
Oui c'est possible à condition d'avoir un récepteur qui fonctionne en filaire et en radio et d'avoir une télécommande compatible avec l'émetteur.
Je sais que cela existe chez Yokis.
On peut supposer qu'il y a l'équivalent chez Somfy.
Oui c'est possible à condition d'avoir un récepteur qui fonctionne en filaire et en radio et d'avoir une télécommande compatible avec l'émetteur.
Je sais que cela existe chez Yokis.
On peut supposer qu'il y a l'équivalent chez Somfy.
02 novembre 2017 à 16:44

Bonjour.
Pour avoir plusieurs chauffe-eaux qui fonctionnent comme cela, je n'ai jamais constaté d'usure prématurée.
C'est quand même prévu pour.
Après il faudrait faire des tests comparatifs dans exactement les mêmes conditions avec les 2 systèmes pour pouvoir être affirmatif à 100%.
Pour avoir plusieurs chauffe-eaux qui fonctionnent comme cela, je n'ai jamais constaté d'usure prématurée.
C'est quand même prévu pour.
Après il faudrait faire des tests comparatifs dans exactement les mêmes conditions avec les 2 systèmes pour pouvoir être affirmatif à 100%.
02 novembre 2017 à 07:56

Si vous avez un abonnement actif avec un tarif HC, si vous testez la continuité à l'ohmmètre des 2 fils d'asservissement HC, vous devez trouver :
- environ 0 ohm pendant les HC
- pas de continuité pendant les HP.
- environ 0 ohm pendant les HC
- pas de continuité pendant les HP.
01 novembre 2017 à 13:19

Bonjour.
Vous devriez avoir les fils suivants qui arrivent de la partie EDF
- 3 phases en 10² (si l'installation est ancienne cela peut être moins)
- 1 neutre en 10² (idem)
- 2 fils pour l'asservissement heures/creuses (1,5²). Ces fils ne sont pas sous tension.
Plus le fil de terre en 10² (si l'installation est ancienne cela peut être moins), mais hors provenance EDF.
Allez jeter un coup d’œil au disjoncteur EDF (le capot du bas n'est pas plombé) pour identifier les départs et faire la correspondance.
Vous devriez avoir les fils suivants qui arrivent de la partie EDF
- 3 phases en 10² (si l'installation est ancienne cela peut être moins)
- 1 neutre en 10² (idem)
- 2 fils pour l'asservissement heures/creuses (1,5²). Ces fils ne sont pas sous tension.
Plus le fil de terre en 10² (si l'installation est ancienne cela peut être moins), mais hors provenance EDF.
Allez jeter un coup d’œil au disjoncteur EDF (le capot du bas n'est pas plombé) pour identifier les départs et faire la correspondance.
01 novembre 2017 à 08:15

Bonjour
S'agit-il d'un local d'habitation avec un usage personnel du four ?
Si oui, pour un DB 30/6A permettant un abonnement 36kVA maxi, la norme impose a minima du 16² jusqu'à 54m.
Donc 16² ou 25² suivant les tolérances que vous vous autorisez.
S'agit-il d'un local d'habitation avec un usage personnel du four ?
Si oui, pour un DB 30/6A permettant un abonnement 36kVA maxi, la norme impose a minima du 16² jusqu'à 54m.
Donc 16² ou 25² suivant les tolérances que vous vous autorisez.
31 octobre 2017 à 17:16

Bonjour.
Pas certain d'avoir bien compris.
Un petit dessin aiderait.
Il n'y a jamais la terre qui arrive avec le câble EDF.
La terre ce n'est pas de leur ressort, mais du vôtre ou de la copropriété si vous êtes en immeuble.
Pas certain d'avoir bien compris.
Un petit dessin aiderait.
Il n'y a jamais la terre qui arrive avec le câble EDF.
La terre ce n'est pas de leur ressort, mais du vôtre ou de la copropriété si vous êtes en immeuble.
31 octobre 2017 à 08:16

Bonjour.
Avec le Linky, Engie propose une offre HC nuit et week-end qui peut être une alternative intéressante.
A vous de faire vos calculs.
Il faudra alors remplacer votre contacteur EJP par un contacteur J/N classique et le faire piloter par le contact C1C2 du Linky.
Avec le Linky, Engie propose une offre HC nuit et week-end qui peut être une alternative intéressante.
A vous de faire vos calculs.
Il faudra alors remplacer votre contacteur EJP par un contacteur J/N classique et le faire piloter par le contact C1C2 du Linky.
30 octobre 2017 à 08:59

Bonjour
Le fait de mettre 2 différentiels, n'empêchera pas de disjoncter.
Mais permettra juste qu'en cas de défaut seule une moitié de l'installation soit concernée.
Il faudra quand même vous pencher sur l'origine de ce défaut.
Le fait de mettre 2 différentiels, n'empêchera pas de disjoncter.
Mais permettra juste qu'en cas de défaut seule une moitié de l'installation soit concernée.
Il faudra quand même vous pencher sur l'origine de ce défaut.
30 octobre 2017 à 08:36

Bonjour.
Oui sans doute, mais pour moi cela signifie principalement qu'elle est alimentée en triphasé.
Oui sans doute, mais pour moi cela signifie principalement qu'elle est alimentée en triphasé.
29 octobre 2017 à 06:28

Bonsoir.
C'est du courant faible, je ne crois pas que cela pose problème.
C'est du courant faible, je ne crois pas que cela pose problème.
28 octobre 2017 à 19:54

Bonsoir.
Un grand classique possible : le va et vient de l'escalier.
La phase sur le va et vient d'en bas vient du circuit du bas.
Le neutre de l'ampoule vient du circuit du haut.
Quand on met en sécurité en ajoutant des différentiels, cela saute.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous ?
Un grand classique possible : le va et vient de l'escalier.
La phase sur le va et vient d'en bas vient du circuit du bas.
Le neutre de l'ampoule vient du circuit du haut.
Quand on met en sécurité en ajoutant des différentiels, cela saute.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous ?
27 octobre 2017 à 17:51

Bonjour.
1/ Oui si c'est un conduit plastique vous pouvez le réutiliser.
Mais attention les anciens conduits étaient souvent de faible section. Pas toujours simple de repasser des fils dedans.
2/ Non aucune obligation de terminer la longueur restante.
Mettre un cache d'extrémité dans ce cas.
1/ Oui si c'est un conduit plastique vous pouvez le réutiliser.
Mais attention les anciens conduits étaient souvent de faible section. Pas toujours simple de repasser des fils dedans.
2/ Non aucune obligation de terminer la longueur restante.
Mettre un cache d'extrémité dans ce cas.
27 octobre 2017 à 16:05

Bonjour.
Vous reliez ensemble les 2 gris avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago et vous ne les raccordez pas à l'interrupteur.
Pour le reste, vous laissez comme c'est sur la photo.
Vous reliez ensemble les 2 gris avec un domino ou une borne à connexion automatique type Wago et vous ne les raccordez pas à l'interrupteur.
Pour le reste, vous laissez comme c'est sur la photo.
27 octobre 2017 à 16:01

Bonjour
Si le logement date de 1925 avec une électricité refaite dans les 70, il y a sans doute pas mal de choses à revoir.
A minima une mise en sécurité, mais sans doute un certain nombre de choses à ajouter, par exemple prévoir des circuits spécialisés pour l'électro-ménager qu'on trouve de nos jours : plaque à induction, four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle.
Il est probable qu'il n'y a pas de protection différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes.
Ce n'est pas parce-que vous n'avez pas eu de problèmes jusqu'à ce jour que vous n'en aurez pas un demain matin.
Il suffit par exemple qu'un de vos appareils ait un défaut demain matin, si vous le touchez par mégarde cela peut être le décès dans la seconde qui suit.
Mais peut-être que cela ne se produira jamais (je vous le souhaite). On ne peut prévoir d'avance.
Pour une cuisinière ou une plaque à induction, il faut un circuit en 6 mm² protégé par un disjoncteur 32A et un abonnement d'au moins 6kVA. Nul besoin de refaire toute l'installation.
Le mieux est de faire faire des devis.
Demandez bien une mise en sécurité et pas une mise aux normes, avec l'ajout des circuits spécialisés nécessaires dont vous avez besoin (ceux que j'ai évoqués au-dessus).
Si le logement date de 1925 avec une électricité refaite dans les 70, il y a sans doute pas mal de choses à revoir.
A minima une mise en sécurité, mais sans doute un certain nombre de choses à ajouter, par exemple prévoir des circuits spécialisés pour l'électro-ménager qu'on trouve de nos jours : plaque à induction, four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle.
Il est probable qu'il n'y a pas de protection différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes.
Ce n'est pas parce-que vous n'avez pas eu de problèmes jusqu'à ce jour que vous n'en aurez pas un demain matin.
Il suffit par exemple qu'un de vos appareils ait un défaut demain matin, si vous le touchez par mégarde cela peut être le décès dans la seconde qui suit.
Mais peut-être que cela ne se produira jamais (je vous le souhaite). On ne peut prévoir d'avance.
Pour une cuisinière ou une plaque à induction, il faut un circuit en 6 mm² protégé par un disjoncteur 32A et un abonnement d'au moins 6kVA. Nul besoin de refaire toute l'installation.
Le mieux est de faire faire des devis.
Demandez bien une mise en sécurité et pas une mise aux normes, avec l'ajout des circuits spécialisés nécessaires dont vous avez besoin (ceux que j'ai évoqués au-dessus).
25 octobre 2017 à 23:03

Bonsoir.
C'est un transformateur livré en standard en double poussoir.
Il faut donc faire une modification sur un des doigts pour le passer en va et vient.
De plus, sur la partie poussoir, cela ressemble à un bouton bloqué.
Si on analyse l'ancien câblage au vu des infos que vous avez données on en déduit que :
- rangée du haut : bleu (retour poussoir), bleu (retour poussoir), noir (phase ou retour lampe), rien, rien, noir (navette)
- rangée du bas : rien, rien, rouge (alimentation poussoir), rien rien, noir (navette).
Pour le poussoir, il faut donc mettre :
- le rouge sur L
- les bleus sur 1 ou sur 2 (une seule des 2 combinaisons doit fonctionner).
Pour le va et vient il faut donc mettre :
- le noir phase ou retour lampe sur L
- les noirs navettes sur 1 et 2.
C'est un transformateur livré en standard en double poussoir.
Il faut donc faire une modification sur un des doigts pour le passer en va et vient.
De plus, sur la partie poussoir, cela ressemble à un bouton bloqué.
Si on analyse l'ancien câblage au vu des infos que vous avez données on en déduit que :
- rangée du haut : bleu (retour poussoir), bleu (retour poussoir), noir (phase ou retour lampe), rien, rien, noir (navette)
- rangée du bas : rien, rien, rouge (alimentation poussoir), rien rien, noir (navette).
Pour le poussoir, il faut donc mettre :
- le rouge sur L
- les bleus sur 1 ou sur 2 (une seule des 2 combinaisons doit fonctionner).
Pour le va et vient il faut donc mettre :
- le noir phase ou retour lampe sur L
- les noirs navettes sur 1 et 2.
25 octobre 2017 à 21:23

Pour la hauteur des inter, il n'y a pas d'obligation, sauf si le logement doit effectivement être accessible aux handicapés (dans ce cas 1m30 maxi).
Si vous avez du câble réseau, inutile de mettre en plus du vieux câble téléphone.
Si vous avez du câble réseau, inutile de mettre en plus du vieux câble téléphone.
25 octobre 2017 à 20:16

Bonsoir.
Effectivement il faut déplacer le fil gris clair.
Si c'est un montage en inter simple, cela peut suffire.
Si cela ne fonctionne pas, permutez le gris et le marron.
Mais si c'est un montage en va et vient, il manque de toute façon un fil.
Effectivement il faut déplacer le fil gris clair.
Si c'est un montage en inter simple, cela peut suffire.
Si cela ne fonctionne pas, permutez le gris et le marron.
Mais si c'est un montage en va et vient, il manque de toute façon un fil.
25 octobre 2017 à 20:13

Oui mais pas besoin de télérupteur.
Cela fonctionne bien en ON/OFF.
Cela fonctionne bien en ON/OFF.
25 octobre 2017 à 08:34

Si je viens de trouver sur ce lien :
http://www.broadlink-france.com/fr/home/12-broadlink-interrupteur-tactile-2-boutons-eu.html
Apparemment le fonctionnement en va et vient n'est pas possible, donc un seul point de commande filaire par groupe de spot.
Par contre il semble possible d'ajouter des commandes radio.
http://www.broadlink-france.com/fr/home/12-broadlink-interrupteur-tactile-2-boutons-eu.html
Apparemment le fonctionnement en va et vient n'est pas possible, donc un seul point de commande filaire par groupe de spot.
Par contre il semble possible d'ajouter des commandes radio.
25 octobre 2017 à 08:18

Bonjour
Non ce ne sont pas des poussoirs mais des interrupteurs tactiles.
Par contre je n'arrive pas à voir sur le net s'ils peuvent fonctionner en va et vient.
Non ce ne sont pas des poussoirs mais des interrupteurs tactiles.
Par contre je n'arrive pas à voir sur le net s'ils peuvent fonctionner en va et vient.
25 octobre 2017 à 08:14

Bonsoir.
Dans la mesure où c'est une sortie de câble et que ce n'est pas utilisé, pas de problème.
Au pire remplacez la sortie de câble par une plaque obturatrice.
Dans la mesure où c'est une sortie de câble et que ce n'est pas utilisé, pas de problème.
Au pire remplacez la sortie de câble par une plaque obturatrice.
24 octobre 2017 à 20:34

Bonsoir.
Évitez de mettre le tableau au dessus de la porte.
Cela fait partie des critères que l'on demande si possible d'améliorer sur les installations qui ont ce défaut et qu'on veut mettre en sécurité.
Le disjoncteur général d'EDF (celui qui est plombé) ne peut être installé que par EDF (ou plutôt ENEDIS).
Mais si ce disjoncteur n'est pas dans l'appartement, il faudra ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête de l'installation (disjoncteur type EDF ou interrupteur sectionneur) et celui-ci vous avez toute latitude pour le poser vous-même.
Évitez de mettre le tableau au dessus de la porte.
Cela fait partie des critères que l'on demande si possible d'améliorer sur les installations qui ont ce défaut et qu'on veut mettre en sécurité.
Le disjoncteur général d'EDF (celui qui est plombé) ne peut être installé que par EDF (ou plutôt ENEDIS).
Mais si ce disjoncteur n'est pas dans l'appartement, il faudra ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête de l'installation (disjoncteur type EDF ou interrupteur sectionneur) et celui-ci vous avez toute latitude pour le poser vous-même.
24 octobre 2017 à 18:37

Bonsoir.
Que ce soit des radiateurs grille pain ou des radiateurs à inertie le principe est le même.
En général il faut qu'un des radiateurs inclus un module de programmation et du coup, les autres qui sont reliés au même fil pilote suivent les même ordres.
Si vous voulez programmer avec un programmateur externe, il faudra ramener une alimentation électrique et les fils pilotes (ou groupe de fil pilote) au niveau du programmateur.
On peut utiliser un système sans fil (CPL ou radio) mais c'est assez onéreux car il faut un récepteur par radiateur ou par groupe de radiateurs reliés par un même fil pilote.
Que ce soit des radiateurs grille pain ou des radiateurs à inertie le principe est le même.
En général il faut qu'un des radiateurs inclus un module de programmation et du coup, les autres qui sont reliés au même fil pilote suivent les même ordres.
Si vous voulez programmer avec un programmateur externe, il faudra ramener une alimentation électrique et les fils pilotes (ou groupe de fil pilote) au niveau du programmateur.
On peut utiliser un système sans fil (CPL ou radio) mais c'est assez onéreux car il faut un récepteur par radiateur ou par groupe de radiateurs reliés par un même fil pilote.
24 octobre 2017 à 18:33
