Bonjour,
J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités.
Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur.
Mon disjoncteur de branchement (principal) est monophasé, prévu pour 10/30A et réglé sur du 30A et l'abonnement actuel est en 6KV.
Voici les questions : quelle section de fil est nécessaire ?
Ce fil ne doit-il pas être protégé en amont vu la distance ? le disjoncteur de branchement est-il suffisant ?
Vous parlez souvent de 2x16² mais il faut que j'amène la terre et le fil pour la commande jour/nuit pour chauffe-eau.
Existe t-il des câbles qui contiennent tout cela ?
Merci pour vos réponses.
Catherine.
J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités.
Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur.
Mon disjoncteur de branchement (principal) est monophasé, prévu pour 10/30A et réglé sur du 30A et l'abonnement actuel est en 6KV.
Voici les questions : quelle section de fil est nécessaire ?
Ce fil ne doit-il pas être protégé en amont vu la distance ? le disjoncteur de branchement est-il suffisant ?
Vous parlez souvent de 2x16² mais il faut que j'amène la terre et le fil pour la commande jour/nuit pour chauffe-eau.
Existe t-il des câbles qui contiennent tout cela ?
Merci pour vos réponses.
Catherine.
05 février 2018 à 12:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Bonjour.
Pour une longueur de 30M, vous pouvez poser un câble de type U1000RO2V2*16² entre le disjoncteur de branchement et le nouveau emplacement du tableau, un conducteur Vert/jaune 16² entre la barrette de coupure existante et l'emplacement du nouveau tableau, ou créer une nouvelle prise de terre à proximité du tableau (attention de bien reprendre les liaisons équipotentiel existante).
Pour le fil pilote vous pouvez passer un conducteur de type U1000RO2V2*1.5².
Est-il prévu des tableaux secondaires ?
Le 2*16² vous permettra de passer à un disjoncteur de branchement de 15/30/45A.
La protection de ce câble est assurée par le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez utiliser du 3g16² si la prise de terre est à proximité du disjoncteur de branchement, ci cela est plus pratique pour vous.
Cordialement.
Daniel.
Pour une longueur de 30M, vous pouvez poser un câble de type U1000RO2V2*16² entre le disjoncteur de branchement et le nouveau emplacement du tableau, un conducteur Vert/jaune 16² entre la barrette de coupure existante et l'emplacement du nouveau tableau, ou créer une nouvelle prise de terre à proximité du tableau (attention de bien reprendre les liaisons équipotentiel existante).
Pour le fil pilote vous pouvez passer un conducteur de type U1000RO2V2*1.5².
Est-il prévu des tableaux secondaires ?
Le 2*16² vous permettra de passer à un disjoncteur de branchement de 15/30/45A.
La protection de ce câble est assurée par le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez utiliser du 3g16² si la prise de terre est à proximité du disjoncteur de branchement, ci cela est plus pratique pour vous.
Cordialement.
Daniel.
05 février 2018 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Bonsoir.
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
05 février 2018 à 19:59