Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
17922
Question Forum Électricité : Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée.
A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par la suite, elle l'a été en 220 V monophasé par EDF mais sans changement du DB réglé sur 30 A et sans changement des conducteurs reliant le boitier EDF (situé en limite de propriété) au DB (situé dans la maison) et distants de 20 mètres.
Actuellement le branchement du DB est tel que décrit sur le schéma joint (section et couleur des fils).
Ma question est la suivante :
Comment établir une nouvelle connexion des fils de phase entre la sortie du DB et le bornier du nouveau tableau ? L'une ou l'autre de ces solutions peut-elle être envisagée dans le respect de la norme NF 15-100 ?
1°- soit en conservant ces 3 fils qui alimenteront respectivement chacune des rangées du tableau via un ID.
2°- soit remplacer ces 3 fils par un seul fil qui alimentera le bornier de phase. Dans ce cas, quelle serait sa section (6² ?), compte tenu que l'arrivée au DB est en 6² ?
Je pense avoir été suffisamment explicite dans mes propos et vous remercie pour vos éléments de réponse.
Cordialement.
Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée.
A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par la suite, elle l'a été en 220 V monophasé par EDF mais sans changement du DB réglé sur 30 A et sans changement des conducteurs reliant le boitier EDF (situé en limite de propriété) au DB (situé dans la maison) et distants de 20 mètres.
Actuellement le branchement du DB est tel que décrit sur le schéma joint (section et couleur des fils).
Ma question est la suivante :
Comment établir une nouvelle connexion des fils de phase entre la sortie du DB et le bornier du nouveau tableau ? L'une ou l'autre de ces solutions peut-elle être envisagée dans le respect de la norme NF 15-100 ?
1°- soit en conservant ces 3 fils qui alimenteront respectivement chacune des rangées du tableau via un ID.
2°- soit remplacer ces 3 fils par un seul fil qui alimentera le bornier de phase. Dans ce cas, quelle serait sa section (6² ?), compte tenu que l'arrivée au DB est en 6² ?
Je pense avoir été suffisamment explicite dans mes propos et vous remercie pour vos éléments de réponse.
Cordialement.
07 février 2018 à 21:01
Réponse 1 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 février 2018 à 21:51
Réponse 2 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir.
En attendant de pouvoir voir votre schéma : Faites une liaison entre le DB et le tableau principal en 10² si vous envisagez le remplacement du DB par un modèle 15/30/45 ou 16² pour un modèle 30/45/60A
Voir avec le concessionnaire du réseau pour le remplacement du DB par un modèle monophasé 500mA S.
Cordialement.
Daniel.
En attendant de pouvoir voir votre schéma : Faites une liaison entre le DB et le tableau principal en 10² si vous envisagez le remplacement du DB par un modèle 15/30/45 ou 16² pour un modèle 30/45/60A
Voir avec le concessionnaire du réseau pour le remplacement du DB par un modèle monophasé 500mA S.
Cordialement.
Daniel.
07 février 2018 à 23:07
Réponse 3 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir.
1/ Non vous auriez une surcharge dans le neutre,
2/ Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur et de mettre :
- du 2x10mm² minimum si le DB extérieur est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16mm² si le DB extérieur est un 30/60A.
1/ Non vous auriez une surcharge dans le neutre,
2/ Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur et de mettre :
- du 2x10mm² minimum si le DB extérieur est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16mm² si le DB extérieur est un 30/60A.
07 février 2018 à 23:08
Réponse 5 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonjour CanecoBT et CMT.
Merci pour la diligence dont vous avez fait preuve dans la communication de vos éléments de réponse.
Pour ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à vous transmettre le schéma en même temps que mon post. Je viens de le transmettre à l'instant en souhaitant qu'il puisse vous permettre d'affiner vos éventuels commentaires qui me seront des plus précieux dans la réalisation de cette mise au norme.
Cordialement.
Michel
Merci pour la diligence dont vous avez fait preuve dans la communication de vos éléments de réponse.
Pour ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à vous transmettre le schéma en même temps que mon post. Je viens de le transmettre à l'instant en souhaitant qu'il puisse vous permettre d'affiner vos éventuels commentaires qui me seront des plus précieux dans la réalisation de cette mise au norme.
Cordialement.
Michel
08 février 2018 à 18:33
Réponse 6 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir.
Comme indiqué plus haut, prévoyez des liaisons en 2*10 ou 2*16² selon vos besoins futurs.
Voyez avec le gestionnaire du réseau pour le remplacement du disjoncteur de branchement, par un modèle monophasé.
Concernant le futur tableau, avez-vous prévu le remplacement du contacteur télémécanique ? car la partie puissance et commande sont prises directement sur le disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Daniel.
Comme indiqué plus haut, prévoyez des liaisons en 2*10 ou 2*16² selon vos besoins futurs.
Voyez avec le gestionnaire du réseau pour le remplacement du disjoncteur de branchement, par un modèle monophasé.
Concernant le futur tableau, avez-vous prévu le remplacement du contacteur télémécanique ? car la partie puissance et commande sont prises directement sur le disjoncteur de branchement.
Cordialement.
Daniel.
08 février 2018 à 18:46
Réponse 7 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir CanecoBT et excusez le retard de ma réponse.
Effectivement je pense mettre la liaison en 2*10², mais ce qui m'interpelle c'est que l'arrivée au DB depuis le boitier EDF est en 6². Est-ce un problème de faire la liaison avec des conducteurs de plus forte section ?
Les fils entre boitier EDF et DB (20 m environ) doivent-ils être changés ?
Je vais voir avec ENEDIS le coût engendré par le remplacement du DB.
Par ailleurs, j'envisage de changer le contacteur télémécanique par un nouveau contacteur J/N associé à 2 disjoncteurs de 2A et 20A.
Dans ce cas, quelle sera la position de chaque fil sur le nouveau contacteur et les disjoncteurs, au vu du schéma transmis !!!
Un petit schéma me simplifierait bien la tâche. S'agissant d'appareils Legrand, quelle référence de contacteur et de disjoncteurs me conseillez-vous de mettre en œuvre ?
Avec mes remerciements pour votre dévouement.
Cordialement.
Michel
Effectivement je pense mettre la liaison en 2*10², mais ce qui m'interpelle c'est que l'arrivée au DB depuis le boitier EDF est en 6². Est-ce un problème de faire la liaison avec des conducteurs de plus forte section ?
Les fils entre boitier EDF et DB (20 m environ) doivent-ils être changés ?
Je vais voir avec ENEDIS le coût engendré par le remplacement du DB.
Par ailleurs, j'envisage de changer le contacteur télémécanique par un nouveau contacteur J/N associé à 2 disjoncteurs de 2A et 20A.
Dans ce cas, quelle sera la position de chaque fil sur le nouveau contacteur et les disjoncteurs, au vu du schéma transmis !!!
Un petit schéma me simplifierait bien la tâche. S'agissant d'appareils Legrand, quelle référence de contacteur et de disjoncteurs me conseillez-vous de mettre en œuvre ?
Avec mes remerciements pour votre dévouement.
Cordialement.
Michel
09 février 2018 à 18:27
Réponse 8 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir.
Nous vous avons proposé de passer du 10² ou 16² en prévision d'un éventuel remplacement du disjoncteur de branchement.
La liaison entre le boîtier de coupure en limite de propriété et le disjoncteur de branchement devra être remplacé normalement.
Par contre pour éviter toute confusion, vous n'avez qu'un disjoncteur de branchement ? il n'y en a pas un autre en limite de propriété ?
Voici un schéma comme exemple :

La télécommande EDF, dans votre cas correspondra aux bornes du relais de découplage où se trouvent les 2 conducteurs bleu et noir provenant de l'ancien contacteur.
Pour le disjoncteur 2A vous avez la référence 4 068 76
Pour le disjoncteur de 20A vous avez la référence 4 068 84
Ce sont des disjoncteurs à raccordement par le haut à vis et à raccordement auto par le bas.
Pour le contacteur heure creuse, vous avez la référence 4 125 01
Cordialement.
Daniel.
Nous vous avons proposé de passer du 10² ou 16² en prévision d'un éventuel remplacement du disjoncteur de branchement.
La liaison entre le boîtier de coupure en limite de propriété et le disjoncteur de branchement devra être remplacé normalement.
Par contre pour éviter toute confusion, vous n'avez qu'un disjoncteur de branchement ? il n'y en a pas un autre en limite de propriété ?
Voici un schéma comme exemple :

La télécommande EDF, dans votre cas correspondra aux bornes du relais de découplage où se trouvent les 2 conducteurs bleu et noir provenant de l'ancien contacteur.
Pour le disjoncteur 2A vous avez la référence 4 068 76
Pour le disjoncteur de 20A vous avez la référence 4 068 84
Ce sont des disjoncteurs à raccordement par le haut à vis et à raccordement auto par le bas.
Pour le contacteur heure creuse, vous avez la référence 4 125 01
Cordialement.
Daniel.
09 février 2018 à 20:37
Réponse 9 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonsoir.
Pour les disjoncteurs :
4 067 71 pour le 2A
4 067 75 pour le 20A
Ce sont des disjoncteurs à raccordement par vis en amont et aval plus pratique à installer.
Les références données plus haut nécessitent l'utilisation des peignes 4 049 26
Cordialement.
Daniel.
Pour les disjoncteurs :
4 067 71 pour le 2A
4 067 75 pour le 20A
Ce sont des disjoncteurs à raccordement par vis en amont et aval plus pratique à installer.
Les références données plus haut nécessitent l'utilisation des peignes 4 049 26
Cordialement.
Daniel.
09 février 2018 à 21:04
Réponse 10 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Re bonsoir.
J'ai bien pris note de la section des fils à mettre en œuvre.
A qui incombe le remplacement des conducteurs entre le boitier EDF et le DB (ENEDIS ou moi ?)
Pour info, je ne possède pas d'autre DB que celui situé dans mon sous-sol.
Merci pour le schéma parfaitement explicite et pour les renseignements relatifs aux appareillages.
Cordialement.
Michel
J'ai bien pris note de la section des fils à mettre en œuvre.
A qui incombe le remplacement des conducteurs entre le boitier EDF et le DB (ENEDIS ou moi ?)
Pour info, je ne possède pas d'autre DB que celui situé dans mon sous-sol.
Merci pour le schéma parfaitement explicite et pour les renseignements relatifs aux appareillages.
Cordialement.
Michel
09 février 2018 à 21:09
Réponse 11 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Le remplacement du câble entre le boîtier de coupure en limite de propriété et le disjoncteur de branchement sont du ressort de ENEDIS.
Cordialement.
Daniel.
Cordialement.
Daniel.
09 février 2018 à 22:14
Réponse 12 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonjour.
Si le DB de votre sous sol est plombé, c'est que c'est celui d'ENEDIS.
Donc vous n'avez pas à intervenir sur la liaison en amont : interdit et dangereux.
Ce qui est surprenant c'est que vous ayez pu voir la section des fils d'alimentation. En principe cela ne vous est pas accessible.
Mais si ce DB n'est pas plombé, soit c'est une anomalie (et attention danger), soit c'est qu'il y en a un autre quelque part en amont que vous n'avez pas identifié.
Si le DB de votre sous sol est plombé, c'est que c'est celui d'ENEDIS.
Donc vous n'avez pas à intervenir sur la liaison en amont : interdit et dangereux.
Ce qui est surprenant c'est que vous ayez pu voir la section des fils d'alimentation. En principe cela ne vous est pas accessible.
Mais si ce DB n'est pas plombé, soit c'est une anomalie (et attention danger), soit c'est qu'il y en a un autre quelque part en amont que vous n'avez pas identifié.
10 février 2018 à 09:29
Réponse 13 du forum électricité
Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
Bonjour CanecoBT et CMT.
Merci à vous pour vos commentaires et l'intérêt manifeste que vous portez à de nombreux internautes qui, comme moi, sont à la recherche d'informations sur un sujet aussi vaste et sensible que celui de l'électricité.
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à m'atteler à la tâche après contact auprès d'ENEDIS pour ce qui concerne la liaison boitier EDF/DB et le remplacement de ce dernier.
Continuez, comme vous le faites, à dispenser vos précieux conseils.
Cordialement.
Michel
Merci à vous pour vos commentaires et l'intérêt manifeste que vous portez à de nombreux internautes qui, comme moi, sont à la recherche d'informations sur un sujet aussi vaste et sensible que celui de l'électricité.
Pour ma part, il ne me reste plus qu'à m'atteler à la tâche après contact auprès d'ENEDIS pour ce qui concerne la liaison boitier EDF/DB et le remplacement de ce dernier.
Continuez, comme vous le faites, à dispenser vos précieux conseils.
Cordialement.
Michel
10 février 2018 à 14:42








