Profil du membre CMT
Actuellement
26 828
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
EDF ne touchera pas au raccordement en aval du disjoncteur, ce sera à vous de le faire.
Mais il peut y avoir d'autres modifications à faire, outre le remplacement des câbles entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition.
Par exemple, vous pourriez avoir à faire :
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Vous voyez il faut vraiment analyser votre existant avant de se lancer dans une telle modification.
EDF ne touchera pas au raccordement en aval du disjoncteur, ce sera à vous de le faire.
Mais il peut y avoir d'autres modifications à faire, outre le remplacement des câbles entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition.
Par exemple, vous pourriez avoir à faire :
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Vous voyez il faut vraiment analyser votre existant avant de se lancer dans une telle modification.
24 février 2018 à 20:42

Vous êtes certain du raccordement du télérupteur à l'identique de mon schéma ?
Si vous ne raccordez pas le fil en provenance du télérupteur sur S, cela fonctionne ?
Avec les détecteurs de manière couplée ?
Si vous ne raccordez pas le fil en provenance du télérupteur sur S, cela fonctionne ?
Avec les détecteurs de manière couplée ?
24 février 2018 à 19:50

Bonjour.
Je pense qu'il y a une solution simple.
Lorsque vous êtes en mode hors gel, il suffit de couper le disj 2A qui alimente le gestionnaire d'énergie et tous les radiateurs repartent en mode confort.
Il vous faut donc juste une commande téléphonique qui pilote un contact placé sur la phase du disj 2A.
Je pense qu'il y a une solution simple.
Lorsque vous êtes en mode hors gel, il suffit de couper le disj 2A qui alimente le gestionnaire d'énergie et tous les radiateurs repartent en mode confort.
Il vous faut donc juste une commande téléphonique qui pilote un contact placé sur la phase du disj 2A.
24 février 2018 à 17:10

Cela correspond à mon schéma.
Ma borne L' semble correspondre au S de votre modèle.
Ma borne L' semble correspondre au S de votre modèle.
23 février 2018 à 14:41

Bonjour.
Ou alors choisir un luminaire qui propose une borne de raccordement en plus pour forcer l'éclairage (en général repérée L').
Dans ce cas, il faut raccorder comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ou alors choisir un luminaire qui propose une borne de raccordement en plus pour forcer l'éclairage (en général repérée L').
Dans ce cas, il faut raccorder comme ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2018 à 07:45

En tripolaire l'ETC325S est moins cher.
Assurez-vous que le neutre est réellement utilisé sur votre contacteur actuel et raccordé au chauffe-eau.
Assurez-vous que le neutre est réellement utilisé sur votre contacteur actuel et raccordé au chauffe-eau.
22 février 2018 à 22:19

Bonsoir.
L'ETC425S est silencieux et a une marche forcée à retour automatique.
L'ERC425S n'est pas silencieux et a une marche forcée sans retour automatique.
Donc prendre le 1er.
A noter qu'en principe pour un chauffe-eau un tripolaire suffit.
L'ETC425S est silencieux et a une marche forcée à retour automatique.
L'ERC425S n'est pas silencieux et a une marche forcée sans retour automatique.
Donc prendre le 1er.
A noter qu'en principe pour un chauffe-eau un tripolaire suffit.
22 février 2018 à 22:15

Bonjour.
Le même sans boite de dérivation.
Attention, cela suppose qu'il y ait 4 gaines qui arrivent à chaque double inter.
Pas forcément facile à gérer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le même sans boite de dérivation.
Attention, cela suppose qu'il y ait 4 gaines qui arrivent à chaque double inter.
Pas forcément facile à gérer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2018 à 08:30

Il faut vérifier la continuité des fils oranges, pour voir si ce sont bien des navettes qui joignent les 2 appareillages.
Mais vu comment c'est câblé, j'en doute.
Est-ce qu'il y a eu un va et vient par le passé ?
Mais vu comment c'est câblé, j'en doute.
Est-ce qu'il y a eu un va et vient par le passé ?
21 février 2018 à 20:58

Bonjour.
Vous mettez le fil de phase sur la borne L et vous faites un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L.
Vous mettez un retour sur chaque borne 2.
Vous mettez le fil de phase sur la borne L et vous faites un pont avec un bout de fil entre les 2 bornes L.
Vous mettez un retour sur chaque borne 2.
21 février 2018 à 12:45

Pour la réponse 1
Au niveau du salon, vous avez une phase, un retour lampe et un fil en provenance du poussoir.
Au niveau de l'entrée vous avez une phase et un fil à destination du variateur. On ne voit pas sur la photo, le fil orange pas connecté.
Je dirai qu'il vous manque un fil entre le variateur et le poussoir, pour faire la 2ème navette.
Au niveau du salon, vous avez une phase, un retour lampe et un fil en provenance du poussoir.
Au niveau de l'entrée vous avez une phase et un fil à destination du variateur. On ne voit pas sur la photo, le fil orange pas connecté.
Je dirai qu'il vous manque un fil entre le variateur et le poussoir, pour faire la 2ème navette.
21 février 2018 à 12:43

Sinon je n'arrive pas bien à voir la référence du module Yokis.
Mais il s'agit sans doute d'un télérupteur temporisé.
La durée de temporisation est paramétrable et on peut désactiver la temporisation (voir la notice mais a priori 23 appuis courts pour déverrouiller, et 19 appuis courts pour supprimer la temporisation).
Mais il s'agit sans doute d'un télérupteur temporisé.
La durée de temporisation est paramétrable et on peut désactiver la temporisation (voir la notice mais a priori 23 appuis courts pour déverrouiller, et 19 appuis courts pour supprimer la temporisation).
21 février 2018 à 12:38

Bonjour.
Pour la question d'origine, il suffit de brancher les 2 fils rouges sur un interrupteur (attention pas un poussoir comme actuellement).
Pour la question d'origine, il suffit de brancher les 2 fils rouges sur un interrupteur (attention pas un poussoir comme actuellement).
21 février 2018 à 12:34

Bonjour.
Pour le plafonnier, c'est possible avec un permutateur.
Mais cela n'existe pas en "double".
Pour les chevets, vous ne pouvez pas (de manière simple) commander les 2 lampes depuis l'entrée et de manière individuelle de chaque côté du lit (sauf à passer par un coûteux et complexe dispositif de centralisation).
Pour le plafonnier, c'est possible avec un permutateur.
Mais cela n'existe pas en "double".
Pour les chevets, vous ne pouvez pas (de manière simple) commander les 2 lampes depuis l'entrée et de manière individuelle de chaque côté du lit (sauf à passer par un coûteux et complexe dispositif de centralisation).
21 février 2018 à 12:31

Bonjour.
Pour EJP il y 2 contacts
- un qui se ferme pendant la pointe
- un qui se ferme 1 heure avant pour le préavis.
Effectivement avec le compteur Linky et les compteurs électroniques qu'il y avait avant, il n'y a plus qu'un contact d'accessible directement.
Pour avoir l'autre contact, il faut passer par la téléinfo et un module qui l'interprète pour délivrer les contacts.
Mais rien n'interdit d'allumer un témoin avec le premier contact pendant les pointes EJP. Il n'y a que le préavis qui n'est plus accessible directement.
Pour vos démarches de plainte, je ne sais pas.
Pour EJP il y 2 contacts
- un qui se ferme pendant la pointe
- un qui se ferme 1 heure avant pour le préavis.
Effectivement avec le compteur Linky et les compteurs électroniques qu'il y avait avant, il n'y a plus qu'un contact d'accessible directement.
Pour avoir l'autre contact, il faut passer par la téléinfo et un module qui l'interprète pour délivrer les contacts.
Mais rien n'interdit d'allumer un témoin avec le premier contact pendant les pointes EJP. Il n'y a que le préavis qui n'est plus accessible directement.
Pour vos démarches de plainte, je ne sais pas.
18 février 2018 à 14:07

Désormais avec le compteur Linky c'est le Linky qui coupe en cas de surcharge.
Donc inutile de chercher à faire couper les disjoncteur 500mA avant, ce n'est pas possible, sauf à les régler un cran en dessous de votre abonnement, mais vous perdez alors de la puissance disponible.
La solution pour se prémunir contre les surcharges est de mettre un délesteur ou de souscrire un abonnement élevé (désormais monter l'abonnement d'un cran ne coute qu'1€50 par mois).
Donc inutile de chercher à faire couper les disjoncteur 500mA avant, ce n'est pas possible, sauf à les régler un cran en dessous de votre abonnement, mais vous perdez alors de la puissance disponible.
La solution pour se prémunir contre les surcharges est de mettre un délesteur ou de souscrire un abonnement élevé (désormais monter l'abonnement d'un cran ne coute qu'1€50 par mois).
17 février 2018 à 19:00

Type F = nouvelle dénomination du HPI
Plus vous mettez de circuits sous un type F, plus vous augmentez la probabilité qu'un des circuits en aval amène un défaut et coupe l'ensemble.
Donc à vous de voir.
Plus vous mettez de circuits sous un type F, plus vous augmentez la probabilité qu'un des circuits en aval amène un défaut et coupe l'ensemble.
Donc à vous de voir.
17 février 2018 à 18:56

10A c'est 2300W, donc vous avez de la marge.
17 février 2018 à 18:54

Non c'est l'inverse.
Instantané (on dit aussi non sélectif) : déclenche immédiatement.
Sélectif : déclenche avec un léger retard (afin de laisser le temps à un autre différentiel placé en amont de déclencher).
Tout ceci ne concerne que la protection différentielle (pas les surcharges ni les court-circuits).
Instantané (on dit aussi non sélectif) : déclenche immédiatement.
Sélectif : déclenche avec un léger retard (afin de laisser le temps à un autre différentiel placé en amont de déclencher).
Tout ceci ne concerne que la protection différentielle (pas les surcharges ni les court-circuits).
17 février 2018 à 13:43

Pour les caches :
Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
Vous les trouverez aux alentours de 4€ sur les boutiques en ligne.
Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
Vous les trouverez aux alentours de 4€ sur les boutiques en ligne.
17 février 2018 à 13:40

... dédié à la pompe.
17 février 2018 à 13:33

Bonjour.
En locaux d'habitation, oui tous les circuits doivent être protégés par un différentiel.
Si vous voulez qu'elle ne soit pas perturbée par les autres circuits, prendre un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
En locaux d'habitation, oui tous les circuits doivent être protégés par un différentiel.
Si vous voulez qu'elle ne soit pas perturbée par les autres circuits, prendre un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F.
17 février 2018 à 13:33

Bonjour.
Vous avez le va et vient à voyant (0 680 17) auquel vous associerez un voyant témoin (0 899 06).
Si vous tenez au bipolaire, il faudra dans ce cas prévoir un cadre double (0 860 92) dans lequel vous monterez un mécanisme d'interrupteur bipolaire (0 861 03) d'un côté et un voyant (0 861 49) avec son diffuseur (0 861 81 ou 0 861 83) de l'autre.
Attention 10A maxi pour ces interrupteurs.
Donc mettre un disjoncteur 10A au départ, pouvez éviter tout risque de raccordement d'un appareil trop puissant.
Vous avez le va et vient à voyant (0 680 17) auquel vous associerez un voyant témoin (0 899 06).
Si vous tenez au bipolaire, il faudra dans ce cas prévoir un cadre double (0 860 92) dans lequel vous monterez un mécanisme d'interrupteur bipolaire (0 861 03) d'un côté et un voyant (0 861 49) avec son diffuseur (0 861 81 ou 0 861 83) de l'autre.
Attention 10A maxi pour ces interrupteurs.
Donc mettre un disjoncteur 10A au départ, pouvez éviter tout risque de raccordement d'un appareil trop puissant.
17 février 2018 à 12:41

Bonsoir.
Il vous manque un circuit plaque 6² 32A (obligatoire même si vos plaques sont au gaz).
Pour le reste, cela me semble respecter la dernière norme.
Il vous manque un circuit plaque 6² 32A (obligatoire même si vos plaques sont au gaz).
Pour le reste, cela me semble respecter la dernière norme.
17 février 2018 à 12:25

Bonjour.
Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané (non sélectif) qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
17 février 2018 à 10:11

Bonsoir.
Non ce n'est pas bon.
Si vous faites cela il y aurait déséquilibre entre les différentiels
Il faut repartir d'un disjoncteur 20A tetra indépendant des différentiels.
La protection différentiel devra se trouver dans le tableau divisionnaire.
Voir ces 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Non ce n'est pas bon.
Si vous faites cela il y aurait déséquilibre entre les différentiels
Il faut repartir d'un disjoncteur 20A tetra indépendant des différentiels.
La protection différentiel devra se trouver dans le tableau divisionnaire.
Voir ces 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 février 2018 à 17:45

Bonsoir.
Ce qui vous est proposé est correct.
On pourrait éventuellement se passer d'un des 2 câbles de télécommande, suivant la manière dont l'installation est réalisée en aval, mais au moins vous êtes paré pour toute éventualité (tarif heures creuses, gestionnaire d'énergie, délestage...).
Le 2x50² alu convient jusqu'à une cinquantaine de mètres.
Ce qui vous est proposé est correct.
On pourrait éventuellement se passer d'un des 2 câbles de télécommande, suivant la manière dont l'installation est réalisée en aval, mais au moins vous êtes paré pour toute éventualité (tarif heures creuses, gestionnaire d'énergie, délestage...).
Le 2x50² alu convient jusqu'à une cinquantaine de mètres.
14 février 2018 à 22:16

Bonsoir.
S'il y a un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal, le câble de liaison vers les disjoncteurs doit être en 10² mini.
Mais le mieux et le plus pratique est de prendre un ID peignable et de faire une liaison par peigne entre l'ID et les disjoncteurs.
Pour le tableau principal, tout dépend du DB :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

S'il y a un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal, le câble de liaison vers les disjoncteurs doit être en 10² mini.
Mais le mieux et le plus pratique est de prendre un ID peignable et de faire une liaison par peigne entre l'ID et les disjoncteurs.
Pour le tableau principal, tout dépend du DB :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2018 à 22:35

Bonsoir.
En complément, voici le texte normatif.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En complément, voici le texte normatif.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2018 à 18:03

Bonjour.
Avec ce délesteur il faut que le tore soit placé sur le fil de phase principal, juste à l'entrée dans le tableau de répartition.
Ensuite vous réalisez votre tableau comme vous voulez.
Les délesteurs vous délivrent un contact sec qui s'ouvre ou se ferme en fonction de nécessité de délestage ou non.
A vous de l'utiliser comme bon vous semble pour couper ce qui est nécessaire délester, probablement en utilisant un ou des contacteurs de puissance.
Avec ce délesteur il faut que le tore soit placé sur le fil de phase principal, juste à l'entrée dans le tableau de répartition.
Ensuite vous réalisez votre tableau comme vous voulez.
Les délesteurs vous délivrent un contact sec qui s'ouvre ou se ferme en fonction de nécessité de délestage ou non.
A vous de l'utiliser comme bon vous semble pour couper ce qui est nécessaire délester, probablement en utilisant un ou des contacteurs de puissance.
11 février 2018 à 08:06

Bonjour.
Chaque installation tri est un cas particulier.
Sans voir l'existant il nous sera difficile de vous donner des conseils précis.
Néanmoins si l'installation actuelle fonctionne sans disjoncter, il n'y a pas vraiment de revoir l'organisation de celle-ci (peut-être que la puissance d'abonnement est élevée) et que l'usage d'un délesteur ne se justifie pas.
Mais si vous ajoutiez un délesteur qui fonctionne par fil pilote, il faudrait impérativement mettre les circuits associés derrière un ID tetra.
Donc peut-être qu'au final votre sécurisation se bornera à ajouter des différentiels aux endroits pertinents.
Je vous donne quelques exemples de tableau tri, dont vous pourrez en partie vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Chaque installation tri est un cas particulier.
Sans voir l'existant il nous sera difficile de vous donner des conseils précis.
Néanmoins si l'installation actuelle fonctionne sans disjoncter, il n'y a pas vraiment de revoir l'organisation de celle-ci (peut-être que la puissance d'abonnement est élevée) et que l'usage d'un délesteur ne se justifie pas.
Mais si vous ajoutiez un délesteur qui fonctionne par fil pilote, il faudrait impérativement mettre les circuits associés derrière un ID tetra.
Donc peut-être qu'au final votre sécurisation se bornera à ajouter des différentiels aux endroits pertinents.
Je vous donne quelques exemples de tableau tri, dont vous pourrez en partie vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







11 février 2018 à 07:47

Dans le cadre d'une mise en sécurité, il est effectivement possible de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra TypeA.
Mais cela n’empêche pas de faire l'équilibrage, sauf si actuellement cela ne pose pas de problème.
Mais cela n’empêche pas de faire l'équilibrage, sauf si actuellement cela ne pose pas de problème.
10 février 2018 à 22:11

Bonsoir.
Sur de vieilles installations tri, il possède d'avoir un neutre commun à plusieurs circuits, distribué dans l'installation elle-même.
Dans ce cas vous ne pourrez pas appairer phase et neutre de chaque circuit.
Dans ce cas la seule solution pour sécuriser, c'est de mettre les circuits que vous ne pouvez pas appairer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur de vieilles installations tri, il possède d'avoir un neutre commun à plusieurs circuits, distribué dans l'installation elle-même.
Dans ce cas vous ne pourrez pas appairer phase et neutre de chaque circuit.
Dans ce cas la seule solution pour sécuriser, c'est de mettre les circuits que vous ne pouvez pas appairer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 février 2018 à 20:04

Bonjour.
Il faudra comprendre ce que vous entendez exactement par "sans passer par le délesteur" ?
Comment imaginez-vous la chose ?
Pour quelle finalité ?
Il faudra comprendre ce que vous entendez exactement par "sans passer par le délesteur" ?
Comment imaginez-vous la chose ?
Pour quelle finalité ?
10 février 2018 à 09:37

Bonjour.
Si le DB de votre sous sol est plombé, c'est que c'est celui d'ENEDIS.
Donc vous n'avez pas à intervenir sur la liaison en amont : interdit et dangereux.
Ce qui est surprenant c'est que vous ayez pu voir la section des fils d'alimentation. En principe cela ne vous est pas accessible.
Mais si ce DB n'est pas plombé, soit c'est une anomalie (et attention danger), soit c'est qu'il y en a un autre quelque part en amont que vous n'avez pas identifié.
Si le DB de votre sous sol est plombé, c'est que c'est celui d'ENEDIS.
Donc vous n'avez pas à intervenir sur la liaison en amont : interdit et dangereux.
Ce qui est surprenant c'est que vous ayez pu voir la section des fils d'alimentation. En principe cela ne vous est pas accessible.
Mais si ce DB n'est pas plombé, soit c'est une anomalie (et attention danger), soit c'est qu'il y en a un autre quelque part en amont que vous n'avez pas identifié.
10 février 2018 à 09:29

Bonsoir.
Il faut vraiment connaitre la marque et la référence du délesteur.
Car suivant les modèles, cela ne se câble pas du tout de la même manière.
Il faut vraiment connaitre la marque et la référence du délesteur.
Car suivant les modèles, cela ne se câble pas du tout de la même manière.
09 février 2018 à 20:21

Bonjour.
Les différentiels c’est facile.
Il suffit d’ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l’installation dans le tableau.
Si plus de place dans le tableau, vous pouvez toujours mettre un mini tableau à côté.
Par contre ne vous attaquez pas aux terres des éclairages, trop complexe.
Mais personnellement je ne toucherais à rien et je laisserais l’acheteur faire ce qu’il souhaite, d’autant plus que le diagnostic est dejà fait.
Les différentiels c’est facile.
Il suffit d’ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l’installation dans le tableau.
Si plus de place dans le tableau, vous pouvez toujours mettre un mini tableau à côté.
Par contre ne vous attaquez pas aux terres des éclairages, trop complexe.
Mais personnellement je ne toucherais à rien et je laisserais l’acheteur faire ce qu’il souhaite, d’autant plus que le diagnostic est dejà fait.
09 février 2018 à 07:45

Bonjour.
J’ai l’impression qu’il y a un rail DIN de libre en bas.
Il suffit de clipser dessus 2 borniers type 004815 et 004816 chez Legrand.
Vous déportez ensuite dessus une partie des fils des borniers du haut.
J’ai l’impression qu’il y a un rail DIN de libre en bas.
Il suffit de clipser dessus 2 borniers type 004815 et 004816 chez Legrand.
Vous déportez ensuite dessus une partie des fils des borniers du haut.
09 février 2018 à 07:28

Bonsoir.
Attention bien faire le calcul entre d'un côté un 3G16²
Et de l'autre :
- 2x16²
- piquet de terre
- câblette de terre 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J
- location appareil de mesure de la terre.
Pas certain qu'au final vous soyez gagnant.
Faites bien vos calculs.
Attention bien faire le calcul entre d'un côté un 3G16²
Et de l'autre :
- 2x16²
- piquet de terre
- câblette de terre 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² V/J
- location appareil de mesure de la terre.
Pas certain qu'au final vous soyez gagnant.
Faites bien vos calculs.
08 février 2018 à 19:46

Bonsoir.
1/ Non vous auriez une surcharge dans le neutre,
2/ Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur et de mettre :
- du 2x10mm² minimum si le DB extérieur est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16mm² si le DB extérieur est un 30/60A.
1/ Non vous auriez une surcharge dans le neutre,
2/ Le mieux est de changer les fils sur toute leur longueur et de mettre :
- du 2x10mm² minimum si le DB extérieur est un 10/30A ou un 15/45A
- du 2x16mm² si le DB extérieur est un 30/60A.
07 février 2018 à 23:08

C’est 2273 pour la réf des Wagos 

07 février 2018 à 07:05

Bonsoir.
Aucun problème c’est tout à fait autorisé.
Préférez des boîtiers d’encastrement de profondeur 50 et la série des mini Wago 3273.
Aucun problème c’est tout à fait autorisé.
Préférez des boîtiers d’encastrement de profondeur 50 et la série des mini Wago 3273.
06 février 2018 à 22:26

Bonsoir.
A 1m80 de l’origine du flexible et de la pomme de douche fixe.
A 1m80 de l’origine du flexible et de la pomme de douche fixe.
05 février 2018 à 21:04

Bonsoir.
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
05 février 2018 à 19:59

Non si c'est un disjoncteur 40A au départ, il faut obligatoirement du 10² pour l'alimenter.
Oui cette alimentation se fait en parallèle des ID existants.
Si nécessaire changez les borniers.
Oui cette alimentation se fait en parallèle des ID existants.
Si nécessaire changez les borniers.
04 février 2018 à 17:57

Bonjour.
Sans doute que la prise est en série avec l'éclairage de la sdb ?
Sans doute que la prise est en série avec l'éclairage de la sdb ?
04 février 2018 à 12:51

Il faut peut-être effacer d'abord la mémoire du micro module de l'interrupteur car il doit est associé à l'ancien micro module de lampe.
04 février 2018 à 09:09

Bonsoir.
Cela fait longtemps que le système AFILPRO n'existe plus.
Je ne sais pas si vous pourrez trouver quelqu'un qui pourra vous aider pour un SAV.
Cela fait longtemps que le système AFILPRO n'existe plus.
Je ne sais pas si vous pourrez trouver quelqu'un qui pourra vous aider pour un SAV.
03 février 2018 à 23:43

Bonjour
Ce n'est pas la règle de l'art actuelle, mais on peut.
Autrefois on faisait comme cela.
Ce n'est pas la règle de l'art actuelle, mais on peut.
Autrefois on faisait comme cela.
03 février 2018 à 17:06
