Profil du membre Bob
Actuellement
26 808
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 412 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, s'agit-il d'un inter différentiel ou d'un disjoncteur différentiel ?
Cela arrive-t-il dans la nuit ou en journée, il y a forcément un appareil qui présente un défaut d'isolement ou aussi la somme de plusieurs petits défauts.
Cela arrive-t-il dans la nuit ou en journée, il y a forcément un appareil qui présente un défaut d'isolement ou aussi la somme de plusieurs petits défauts.
28 octobre 2009 à 16:56


26 octobre 2009 à 19:34

Bonjour, vous avez dû mettre une vis dans vos fils en fixant les tasseaux du lambris, maintenant il reste à identifier l'endroit et à repasser des fils neufs ; pour faciliter la recherche déconnectez les trois prises qui sont en cause, et vous reconnectez d'abord la plus proche de l'endroit où vous avez débranché puis ainsi de suite. Bonne recherche, cordialement
20 octobre 2009 à 18:18

Bonjour, câble trois fils peut-être pour commander ou alimenter le ventilateur si il en est équipé ; extrait d'une doc : " La chaleur accumulée est dégagée en continu par la surface de lappareil.
Si on a besoin dune température ambiante plus élevée, on peut intégrer un thermostat dambiance ou une horloge.
Un ventilateur intégré dans le chauffage aspire lair ambiant et le rejette dans la pièce par lintermédiaire du noyau accumulateur chaud".
Cordialement.
Si on a besoin dune température ambiante plus élevée, on peut intégrer un thermostat dambiance ou une horloge.
Un ventilateur intégré dans le chauffage aspire lair ambiant et le rejette dans la pièce par lintermédiaire du noyau accumulateur chaud".
Cordialement.
15 octobre 2009 à 21:24

Bonjour, utilisez la tulipe qui se trouve sur le tube IRL ou des manchons vendus pour cela.
01 octobre 2009 à 19:14

Bonjour, non il faut mettre le contacteur sur marche forcée et c'est le thermostat du chauffe-eau qui fera le reste.
01 octobre 2009 à 19:11

Bonjour, peut-être une piste, vérifier les cellules et leur alignement. Cordialement.
27 septembre 2009 à 12:01

Bonjour, hors tension vérifiez les connexions dans cette prise, la continuité des autres pourrait être reprise dessus et expliquerait cette panne ; si pas de remarque faire la même chose au niveau du tableau de fusibles, resserrer les bornes. Attention ! Toujours sans courant !
Cordialement, Bob35.
Cordialement, Bob35.
27 septembre 2009 à 11:57

Bonjour,
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
25 septembre 2009 à 21:39

Bonjour, je pense que vous confondez plombs et disjoncteur différentiel.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
18 septembre 2009 à 17:55

Bonjour, une solution qui n'est pas électrique est d'installer un té avec une vanne sur le refoulement de la pompe pour diminuer la quantité d'eau allant vers la cascade et de la renvoyer directement dans le circuit de pompage, voir croquis ci-joint. Cordialement.
13 septembre 2009 à 14:37

Bonjour, oui en mettant de préférence des spots IP64 et en mettant le ou les transformateurs dans le volume 3. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:22

Bonjour, je ne comprends pas bien votre question vous dîtes "mon électricien a réalisé une réparation au niveau du tableau électrique pour repasser en mono ?" donc le câble 3x6mm² est bon.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
Ensuite de 12Kw 3p+n 20A par phase donc dans ce cas il faut passer la ligne de cette plaque en triphasé 5 G 2.5mm²autrement c'est sûr il y aura disjonction.
Mais pourquoi ERDF vous impose un comptage tri ? Alors qu'en mono 9 kW serait suffisant si vous n'avez pas le chauffage électrique.
11 septembre 2009 à 20:17

Bonjour, pour ce qui est de la coupure de l'éclairage c'est assez simple horloge plus contacteur avec une commande par poussoir et contact de maintien car si c'est un inter la lumière se remettra en service à 7 heures.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Mais vous devez être dans un ERP établissement recevant du public et là ce n'est pas aussi simple que cela.
Il doit y avoir des blocs d'éclairage de sécurité qui eux ne doivent pas être coupés donc il faut agir en aval de la protection et en amont de la commande il faudrait aussi un préavis d'extinction c'est à dire ne pas plonger les occupants dans le noir et là il faut couper une moitié de l'éclairage puis le reste quelques instants plus tard. Ci-joint schéma de principe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
11 septembre 2009 à 19:07

Bonjour, pour regarder laissez la protection de l'éclairage extérieur coupé, puis regardez dans ces boîtiers de dérivation, il se peut que des fils se touchent dû au vandalisme.
Mais il est possible que l'eau ait pénétrée dans ces boîtiers de dérivation donc dans ce cas il faudra assécher puis refixer en faisant bien attention.
Par expérience pour que l'eau ne rentre dans les boîtes extérieures ou dans les locaux humides, je fais toujours la pénétration des câbles par le bas. Cordialement.
Mais il est possible que l'eau ait pénétrée dans ces boîtiers de dérivation donc dans ce cas il faudra assécher puis refixer en faisant bien attention.
Par expérience pour que l'eau ne rentre dans les boîtes extérieures ou dans les locaux humides, je fais toujours la pénétration des câbles par le bas. Cordialement.
09 septembre 2009 à 19:24

Bonjour, je vois que votre lampe extérieure n'a pas de conducteur de terre (vert-jaune), j'espère pour votre sécurité que ce n'est pas une lampe métallique.
Autrement repasser une terre ou mettre un appareil de classe 2 (type hublot) comme demandé, l'éclairage pourra rester en marche forcée avec l'inter mais il faudra faire un repère sur cet inter pour savoir quand il est en marche forcée, autrement elle risque de rester allumée. Voir schéma ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Autrement repasser une terre ou mettre un appareil de classe 2 (type hublot) comme demandé, l'éclairage pourra rester en marche forcée avec l'inter mais il faudra faire un repère sur cet inter pour savoir quand il est en marche forcée, autrement elle risque de rester allumée. Voir schéma ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
09 septembre 2009 à 19:09

Bonjour, l'opération suivante est à faire courant coupé !
Contrôler le serrage de toute les vis au niveau de votre tableau électrique, voir si il n'y a pas de traces de surchauffe (charbonnage). Cordialement
Contrôler le serrage de toute les vis au niveau de votre tableau électrique, voir si il n'y a pas de traces de surchauffe (charbonnage). Cordialement
08 septembre 2009 à 19:49

Bonjour, c'est votre bouton de sonnette qui est à 100 mètres de la sonnette ou alors cette sonnette se trouve dans un autre local à 100 mètres de la maison ? De toute façon, il faudra augmenter la section des fils qui ont ces cent mètres à parcourir. Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 18:39

Bonjour, le radiateur a son propre thermostat, le fil pilote ne va pas servir, il faut l'isoler et le laisser en attente dans le boîtier de raccordement. Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:25

Bonjour, 400 Volts triphasé COS 0.8 - chute de tension 3% maximum,
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Cordialement.
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:21

Bonjour, la phase ou le retour lampe ne sont pas sur la bonne borne de l'inter va et vient, cette borne est habituellement repérée L ou P. Cordialement.
06 septembre 2009 à 12:10

Bonjour Frédéric, est-ce que l'électricien a contrôlé, à la sortie de ce disjoncteur concerné par cette panne, s'il y a du courant ?
S'assurer qu'il y a bien du courant avec une douille et deux fils rigides isolés et dénudés juste au bout et une lampe en faisant attention, contrôler le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en coupant le disjoncteur général. Cordialement.
S'assurer qu'il y a bien du courant avec une douille et deux fils rigides isolés et dénudés juste au bout et une lampe en faisant attention, contrôler le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en coupant le disjoncteur général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:31

Bonjour, pour la prise de terre 1 ou deux piquets de terre, puis cuivre nu de 25mm² barrette de coupure accessible, puis 16mm isolé sous gaine jusqu'au tableau général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:07

Bonjour, la puissance dont on a besoin divisée par la tension (volts) I= P/U
Exemple : appareil de 3000 watts / 230volts = 13 A. Cordialement.
Exemple : appareil de 3000 watts / 230volts = 13 A. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:10

Bonjour, c'est quoi comme fusible ? Des cartouches cylindriques 14 x 51 ou 22 x 58 en 45 A ?
C'est pas courant et pour protéger quoi ?
14 x 51 de 2-4-6-10-16-20-25-32-40- et 50A maxi
22 x 58 de 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A
ou cartouches industrielles à couteaux.
Cordialement.
C'est pas courant et pour protéger quoi ?
14 x 51 de 2-4-6-10-16-20-25-32-40- et 50A maxi
22 x 58 de 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 A
ou cartouches industrielles à couteaux.
Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:58

Bonjour, si c'est pour câbler des disjoncteurs de protection dans un tableau ou une armoire il existe des peignes d'alimentation pour ça, autrement la section des fils qui alimentent un disjoncteur doit être égale ou supérieure à celles des fils en aval de ce disjoncteur qui lui est calibré à la section des fils de ce départ.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
Exemple : conducteurs de 2.5 mm², fusibles de 16 A ou disjoncteur de 20 A maxi. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:35

Bonjour, je pense que l'installateur parle d'un inter différentiel de 30 mA car vous ne devez pas avoir de protection 30 mA sur votre tableau, ce qui est maintenant obligatoire pour la protection des personnes et ceci dès que l'on intervient sur une installation. Norme NF C 15-100. Cordialement.
04 septembre 2009 à 17:23

Bonjour, comme ceci. Cordialement, Bob35.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l’icône contact en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l’icône contact en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
03 septembre 2009 à 21:51

Bonjour. Pour ce système de commande que j'ai réalisé chez moi il y a un peu plus de 15 ans et qui fonctionne toujours à merveille, il faut que les fils de chaque volet roulant vont impérativement jusqu'au tableau.
Ce système permet de fermer les volets avec une commande générale ou avec une horloge et un inter crépusculaire plus une tempo qui est réglé sur le volet le plus long à fermer.
En regardant le schéma on voit que si on utilise la commande générale il y a un contact à ouverture qui coupe l'alimentation de tous les inters de proximité ceci pour éviter les fausses manœuvres qu'il pourrait y avoir si quelqu'un tente d'ouvrir un volet pendant qu'ils sont en fermeture par exemple et idem dans l'autre sens.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Ce système permet de fermer les volets avec une commande générale ou avec une horloge et un inter crépusculaire plus une tempo qui est réglé sur le volet le plus long à fermer.
En regardant le schéma on voit que si on utilise la commande générale il y a un contact à ouverture qui coupe l'alimentation de tous les inters de proximité ceci pour éviter les fausses manœuvres qu'il pourrait y avoir si quelqu'un tente d'ouvrir un volet pendant qu'ils sont en fermeture par exemple et idem dans l'autre sens.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
03 septembre 2009 à 19:09

Bonjour. Vous avez des circuits dont les neutres se trouvent sous un inter diff différent.
Il faut appairer les circuits, pour ça il faut un multimètre en position ohmmètre ; pour commencer tout allumer dans la maison et mettre un récepteur en marche à toutes les prises (ou un shunt que vous mettez quand le secteur est coupé et que vous n'oublierez pas d'enlever avant de remettre sous tension), déconnecter, enlever le tableau si vous voyez les arrivées des gaines ça aide, commencez par prendre les fils par section prenez un 1.5 neutre (bleu).
Puis à l'ohmmètre testez sur les autres bleus (neutres) pour vérifier qu'ils soient bien séparés car il se peut qu'il y en ait d'interconnectés dans une boîte.
Après cette vérification chercher la phase (rouge) qui va avec, dès que vous en trouvez un vous les reliez soit avec un chatterton ou un petit collier et cela vous fait un circuit, vérifiez quand même que vous ne trouvez pas d'autres phases qui vont avec ce neutre car cela arrive aussi.
Vous faites la même chose pour tout l'ensemble du tableau et en principe après le problème des différentiels est réglé. Cordialement.
Il faut appairer les circuits, pour ça il faut un multimètre en position ohmmètre ; pour commencer tout allumer dans la maison et mettre un récepteur en marche à toutes les prises (ou un shunt que vous mettez quand le secteur est coupé et que vous n'oublierez pas d'enlever avant de remettre sous tension), déconnecter, enlever le tableau si vous voyez les arrivées des gaines ça aide, commencez par prendre les fils par section prenez un 1.5 neutre (bleu).
Puis à l'ohmmètre testez sur les autres bleus (neutres) pour vérifier qu'ils soient bien séparés car il se peut qu'il y en ait d'interconnectés dans une boîte.
Après cette vérification chercher la phase (rouge) qui va avec, dès que vous en trouvez un vous les reliez soit avec un chatterton ou un petit collier et cela vous fait un circuit, vérifiez quand même que vous ne trouvez pas d'autres phases qui vont avec ce neutre car cela arrive aussi.
Vous faites la même chose pour tout l'ensemble du tableau et en principe après le problème des différentiels est réglé. Cordialement.
31 août 2009 à 19:44

Bonjour. Vérifiez lorsque vous avez des gros consommateurs d'énergie en marche si vous n'avez pas une chute de tension importante, ex : 180 Volts au lieu de 230 Volts. Cordialement.
27 août 2009 à 19:44

Bonjour. Oui c'est possible mais en espérant que vos neutres et vos phases de chaque circuit soient bien appairées, car dans l'installation si vous avez un neutre qui est repris ou repiqué sous un autre inter diff ça disjonctera. Cordialement,
27 août 2009 à 19:33

Bonjour. En principe sur la plupart des marques il est noir. Cordialement.
27 août 2009 à 19:25

Bonjour, pour les fils vert-jaune (en principe la terre), il faut les raccorder sur un domino ou un connecteur de type wago au fond du boîtier pour assurer la continuité de la prise de terre sur votre prise et le reste de l'installation. Cordialement, Bob35.
24 août 2009 à 18:22

Bonjour, en principe le détecteur fonctionne en autonome avec une simple alimentation 230 V permanente, mais rien ne vous empêche d'utiliser l'inter existant pour le mettre hors service.
20 janvier 2009 à 02:37

Bonjour, fil mal mis dans l'étrier donc pas serré ou mal serré tout simplement.
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
12 janvier 2009 à 00:51

Bonjour, si vous avez un branchement triphasé pour votre chauffe-eau, il est préférable de remettre un chauffe-eau équipé pour raccordement triphasé (ceci évite de déséquilibrer votre installation).
04 janvier 2009 à 03:57

Pour vous aider, voir le schéma disponible ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 janvier 2009 à 03:57

Bonjour.
S'inspirer du schéma ci dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

S'inspirer du schéma ci dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2008 à 02:15

Bonjour, s'inspirer du schéma de la question n°4557.
15 décembre 2008 à 02:26

Bonjour, votre appareil prend un peu plus de 2 Ampères ; ce n'est pas beaucoup, même si c'est une ligne en 1,5mm². Donc, de ce côté là, pas de problème. Le risque, c'est si votre appareil n'est pas double isolation et qu'il se met en défaut, là ça devient dangereux : risque de tension sur la carcasse. Donc si votre appareil présente une fiche avec terre, il faut le raccorder sur une prise avec terre.
14 décembre 2008 à 03:37

Bonjour, oui, il est possible de déplacer une prise en rallongeant les conducteurs avec des sections égales avec dominos ou bornes auto en conservant ce boîtier accessible ; il suffit de mettre une plaque pleine à la place de la prise pour le fermer.
09 décembre 2008 à 02:31

Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00

Bonjour, la remplacer ou faire venir un technicien.
08 décembre 2008 à 02:00

Bonjour, pour le problème des alimentations sans terre il faut mettre des panneaux rayonnants double isolation qui ne sont pas à raccorder à la terre.
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
07 décembre 2008 à 00:10

Bonjour, oui un thermostat qui a un contact inverseur. La plupart en sont équipés.
04 décembre 2008 à 02:49

Bonjour, Oui cest possible. Le neutre est à gauche, la phase sur les bornes de droite qu'il faut ponter en amont pour que le bouton test de déclenchement fonctionne car la résistance interne pour le contrôle test est prise en amont du neutre et en aval d'une des trois phases. Attention, selon les marques cela peut varier, donc comme ça on est sûr que le test fonctionne. Cordialement
29 novembre 2008 à 03:07

Bonjour, Une gaine dans les cloisons de placo, oui car les câbles et conducteurs doivent pouvoir être remplacés. Mais à ma connaissance il n'y a pas de textes qui imposent cette couleur verte aux gaines à l'intérieur des bâtiments.
29 novembre 2008 à 03:07

Bonjour, ce n'est pas un fil pilote mais un contact sec qui sort en deux fils, à condition que vous ayez le tarif heures creuses, voir schéma à la question #4747.
cordialement Bob35
cordialement Bob35
28 novembre 2008 à 04:06

Bonjour, si ce sont des éclairages extérieurs avec détecteurs intégrés, ils sont câblés, prêts à fonctionner, il faut juste l'alimentation 230 volts. a+
27 novembre 2008 à 02:36
