Profil du membre Bob
Actuellement
26 808
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 412 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
Voir accès aux vidéos télérupteurs ou va-et-vient avec permutateur. Cordialement.
26 novembre 2008 à 10:05

Bonjour, vérifiez le serrage des bornes (mal serrées = échauffement).
26 novembre 2008 à 10:05

Bonjour, il n'y a pas la photo de votre tableau mais je pense que la sortie des protections est vers le haut car les fils devaient être trop courts, mais ceci n'a pas d'incidence sur l'efficacité des protections. Si vous voulez modifier, il faudra probablement rallonger les conducteurs en prenant soin de ne pas mélanger les circuits (conserver chaque neutre avec sa phase). Pour ce faire, utilisez des bornes de type wago ou similaire. A+
24 novembre 2008 à 02:03

Bonjour, je ne suis pas d'accord avec la réponse 2 : pour avoir quatre points de commande, il n'est pas impératif de passer par un télérupteur. Un va et vient avec des permutateurs n'a pas de limite du nombre d'inter : c'est d'avantage de fil pour le câblage, mais c'est tout. A+
24 novembre 2008 à 02:03

Bonjour, une prise murale à cinq broches 20A est alimentée avec les trois phases disposées comme suit en représentant un cadran horaire phase 1 à 9H, phase 2 à 12H, phase 3 à 15H, le neutre au centre et la terre (plot rectangulaire) à 18H.
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
22 novembre 2008 à 03:48

Bonjour, si le neutre n'est pas raccordé, il n'est pas alimenté.
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
Le risque c'est que l'on pense qu'il n'y a pas de courant alors qu'il est présent. Bob35
14 novembre 2008 à 03:07

Bonjour, au moment où vous avez mis la lampe vous avez provoqué un court-circuit puisque le disjoncteur a sauté et ce court-circuit a provoqué au niveau de l'inter une mini soudure donc soit vous arrivez à le débloquer, soit, (et je pense que d'ailleurs que c'est la solution), il vous faut le remplacer.
a+Bob35
a+Bob35
12 novembre 2008 à 04:28

Bonjour, après l'inter dif et le disjoncteur 30 ? Ne serait-ce pas un 32A, à condition que votre compteur modulaire supporte bien un intensité 32A ? a+

Bonjour, voir la question 4557, il y a un schéma qui peut peut-être répondre à vos besoins. a+

Bonjour, peut être une piste, contrôlez la tension sur l'alimentation de la bobine, il y a peut être un courant faible créé par induction puisque la ligne fait 120m,ce qui est suffisant pour maintenir la bobine du contacteur enclenchée.
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35
Pour éviter ce phénomène, installez un petit condensateur du type de ceux que l'on trouve sur les bornes d'un fluo, sur les bornes de la bobine du contacteur Heure Creuse. a+ Bob35

Remplacez le contacteur défectueux en prenant soin cette fois de serrer les conducteurs correctement dans les bornes. a+

Les lampes économiques ne supportent pas les variateurs, le même pack sans variateur devrait fonctionner sans problème (chez moi ça marche). a+

Bonjour, attention vous ne dites pas comment sont les fils. Sont-ils séparés ou par paquets de trois? A condition que vos fils noirs soient reliés tous les trois ensemble et les trois blancs ensemble aussi, vous pouvez relier un fil de lustre sur les trois noirs et l'autre fil du lustre sur les trois blancs. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir beaucoup plus de détails sur l'installation. a+

Bonjour, si votre convecteur fonctionne en permanence tout dépend du volume de la pièce et de l'isolation, vous multipliez 1,8 kW par le nombre d'heures et par le prix du kW qui est aux alentours de 0.08 et vous saurez. a+

Bonjour, le boîtier actuel vous le retirez et vous en scellez un plus profond, et pour rallonger vos fils de la prise utilisez des bornes type Wago qui prennent moins de place que les dominos et en dressant les fils correctement, vous devriez y arriver. a+

Bonjour, essayez d'être un peu plus explicite (deux groupes de fils un petit et un grand), pas clair, donner les couleurs et sections et photos peut être que l'on pourra vous aider.
En plus comme vous dîtes j'ai pris un fil du petit et un du grand, à mon avis vous faites déjà une erreur car par déduction vous ne prenez pas des fils d'un même circuit. a+ Bob35
En plus comme vous dîtes j'ai pris un fil du petit et un du grand, à mon avis vous faites déjà une erreur car par déduction vous ne prenez pas des fils d'un même circuit. a+ Bob35

Bonjour, oui c'est possible en insérant entre le transfo 24 V et les fluos un redresseur de courant qui transformera le courant alternatif de votre transfo en courant continu + et -

Bonjour, oui c'est normal avec un tournevis testeur de trouver une tension sur un fil qui côtoie d'autres fils sous tension qui ne sont pas raccordés, par effet d'induction, ce qui ne l'est pas dans votre cas, c'est la terre de la prise qui n'est pas reliée à la terre générale. Danger !

Bonjour, voir la réponse à la question #4557 de ce forum, schéma de câblage avec plusieurs détecteurs.
a+ Bob35
a+ Bob35

Bonjour, le mieux serait de mettre un boitier type plexo IP55 pour faire cette connexion. En cas de panne, on cherche moins longtemps. a+

Bonjour, c'est une échelle comme sur un four électrique mais qui ne correspond pas du tout à celle d'un four. Pour le reste, il faut trouver, avec un thermomètre, à quelle température correspond le repère 3 ou 4 en degrés ambiants. Selon les marques, ce n'est pas forcément pareil. a+

Bonjour, votre interrupteur doit être un permutateur placé entre deux va et vient.
Donc, il vous faut un permutateur (voir sur ce site le schéma animé va et vient avec permutateur) a+ Bob35
Information Bricovidéo :
Bonjour,
Schéma de câblage électrique du va et vient
schéma électrique permutateur
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.
Donc, il vous faut un permutateur (voir sur ce site le schéma animé va et vient avec permutateur) a+ Bob35
Information Bricovidéo :
Bonjour,
Schéma de câblage électrique du va et vient
schéma électrique permutateur
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.

Bonjour, de la façon dont vous présentez la chose vous avez une seule gaine à l'inter. Donc, je suppose que le neutre est raccordé au moteur dans le coffre du volet roulant. Si c'est le cas, oui, isolez le conducteur neutre avec un domino ou borne la phase sur le commun de l'inter et le noir et le brun pour la montée et descente. a+

Bonjour, je n'ai pas bien compris votre question vous voulez allumer les quatre luminaires ensemble ?
Si c'est le cas c'est très simple vous allez alimenter le premier puis du premier vous allez au second puis du second au troisième et du troisième au quatrième où vous amenez les quatre câbles des luminaires dans un boîtier de dérivation.
a+ Bob35
Si c'est le cas c'est très simple vous allez alimenter le premier puis du premier vous allez au second puis du second au troisième et du troisième au quatrième où vous amenez les quatre câbles des luminaires dans un boîtier de dérivation.
a+ Bob35

Bonjour, interrupteur différentiel 30mA protection ligne en fonction des sections de fils par disjoncteur ou fusibles (disjoncteur préférable pour moteur triphasé) et contacteur avec relais magnéto thermique ajusté à la puissance du moteur. a+

Bonjour, le problème ne vient pas de la puissance de la batterie. Ce qu'il faudrait savoir, c'est la puissance du treuil pour calibrer le fusible de protection à la bonne valeur. a+

Bonjour, Il faut être devin pour pouvoir répondre à votre question ? Quelle marque ? A quoi sert-il ? A quoi va-t-il servir dans votre tableau ? Peut-être avec une photo et plus d'explications on comprendrait mieux. a+

Bonjour, Ne surtout pas raccorder sur les bornes où arrive le 230 V.
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35
Un fil sur le retour du poussoir, ensuite il faut trouver la deuxième sotie du secondaire transformateur qui n'est pas forcément accessible.
Avec une photo en gros plan du carillon, peut-être que je pourrai vous indiquer l'endroit.
a+ Bob35

Bonjour, pour la terre normalement c'est le vert-jaune mais il faudrait quand même être sûr.
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35
Une question qui pourrait nous aider, avez-vous un abonnement triphasé ou monophasé ?
Pour un autre d'entre eux : 2 rouges et 1 mi-vert et mi-jaune. A l'aide d'un tournevis testeur (phase allumé, neutre éteint).
Ou encore mieux un multimètre vous devez pouvoir identifier la phase en prenant entre le vert-jaune et un rouge 230 Volts, entre l'autre rouge et le vert-jaune +ou- 0 volts c'est le neutre.
Pour l'endroit où il y a trois rouges et un vert-jaune, c'est un peu plus compliqué il devait y avoir un repiquage, s'il y a deux rouges déjà connectés ensemble il faut les rebrancher ensemble, et refaire la même procédure pour identifier la phase et le neutre.
Mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues.
Important, de toutes les façons contrôlez la tension sur ces nouvelles prises avant d'y raccorder des récepteurs. a+ Bob35

Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez connecter une prise à l'extérieur en y mettant un inter de coupure, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de terre, vous en parlez pas ce n'est pas aux normes il faut y amener la terre.
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35
Autrement le mieux c'est un inter bipolaire (qui coupe les deux conducteurs actifs) vous alimentez à partir de la 1ère prise jusqu'à l'inter en amont et ressortez de l'inter et allez à la prise extérieure qui doit être du type plexo IP55 en rentrant le câble par le dessous ce qui évite à l'eau d'entrer à l'intérieur de celle-ci. a+ Bob35

Bonjour, utilisez un seul transfo supportant les puissances maxi des deux appareils à raccorder. a+

Bonjour, revoir toutes les connexions sur le tableau en amont et aval des protections inter dif disjoncteurs ou des coupe-circuits y compris boîtes de dérivations (fils mal serrés). a+

Bonjour, faites-nous un croquis représentant votre couloir avec les lampes et les inters, le nombre de fils, l'endroit où ils vont et les couleurs : ce sera plus clair pour vous trouver une solution s'il y a une. a+Bob35

Bonjour, ni l'un ni l'autre : une alimentation 230 V + Terre coupée éventuellement par un inter si vous voulez qu'ils ne s'allument pas. a+

Bonjour, pas de problème ça marchera 150 W / 230 V = 0.65A. a+

Bonjour, si possible une photo de la plaque moteur et des sorties de fils (8 c'est curieux). a+

Bonjour, peut-être que la résistance est grillée ? Donc à remplacer. a+

Bonjour, s'ils ont trois fils c'est que ce sont des va et vient, donc à remplacer par des va et vient. Normalement vous avez deux fils de la même couleur (navettes) et un d'une autre couleur (phase ou retour lampe) : celui-ci sera à brancher sur la borne repérée P ou L de votre nouvel inter V et V. a+Bob35

Bonjour, le mieux, c'est trois disjoncteurs 16A et ligne en 2.5² pour dissocier chaque appareil en cas de défaut. a+

Bonjour, êtes vous sûr que c'est un tuyau béton ? Si c'est le cas c'est bizarre. a+

Bonjour, ma confirmation est surtout pour la puissance dont vous avez besoin pour alimenter; dans un terrain de camping vous ne dépasserez pas les 6A de mise à disposition. Pour le reste vous pouvez faire des essais chez vous. a+

Bonjour. Je vous conseille des alimentations individuelles (cela permet d'isoler un appareil défectueux). Autrement, vous pouvez relier deux radiateurs par circuit sans utiliser les conducteurs au maximum de leur capacité : 2000 watts en 1,5² protégé avec disjoncteur 10 A (la norme autorise 16A) et 3500 watts en 2,5 protégé par disjoncteur 16 A (la norme autorise 20 A). Cordialement.

Bonjour, Vérifiez hors tension le serrage des bornes sur les conducteurs dans ces prises.

Bonjour
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.
Probablement, normalement la vmc c'est un disjoncteur de 2 Amp a + Bob35. Cordialement.

Bonjour
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+
Ventilation Mécanique Contrôlée. a+

Bonjour
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
gG ou gl c'est pareil, vous en trouverez dans toutes G S B, fusible aM est utilisé pour la protection des charges à fort courant de pointe (moteurs, primaires de transformateurs,...). Cordialement.
