Profil du membre GL
Actuellement
27 351
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Compléments.
Un point non précisé concerne le courant absorbé et son taux de distorsion harmonique.On peut espérer que le constructeur a rendu le fonctionnement vu du réseau pur sinus, avec compensation du cos(phi).
La notice de l'onduleur doit préciser tous ces points.
Même si l'on considère que les charges ne seront pas simultanées, la puissance nominale de l'onduleur semble sous estimée.
Enfin, la formule approximative a les inconvénients de l'approximation ; elle donne un ordre de grandeur, sans plus.
Cordialement.
Citation :Si l'on applique les lois du régime triphasé équilibré en régime sinusoïdal, l'intensité en ligne est de l'ordre de 15 A. Mais le bémol pourrait être que la puissance indiquée soit la puissance utile et non la puissance absorbée.
En entrée Alim onduleur c'est un DDiff tétrapolaire 63A courbe D
Un point non précisé concerne le courant absorbé et son taux de distorsion harmonique.On peut espérer que le constructeur a rendu le fonctionnement vu du réseau pur sinus, avec compensation du cos(phi).
La notice de l'onduleur doit préciser tous ces points.
Même si l'on considère que les charges ne seront pas simultanées, la puissance nominale de l'onduleur semble sous estimée.
Enfin, la formule approximative a les inconvénients de l'approximation ; elle donne un ordre de grandeur, sans plus.
Cordialement.
30 juin 2017 à 08:46
consulter ce sujet Branchement onduleur 10kVA sur le forum ÉlectricitéRe. Pour aller vite, on utilise une question apparentée.
Vous regardez le schéma de CMT en question 14073 :
Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus..
Vous repérez les 4 bornes de l'interrupteur horaire, son alimentation et son contact à fermeture
Vous repérez les bornes de la bobine du contacteur A1 et A2.
Vous repérez les pôles puissance du contacteur.
Vous câblez à l'identique, sauf qu'à la place du cumulus vous branchez les luminaires.
Revenez si vous avez un problème. Mais un électricien irait plus vite que vous.
Cordialement.
Vous regardez le schéma de CMT en question 14073 :
Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus..
Vous repérez les 4 bornes de l'interrupteur horaire, son alimentation et son contact à fermeture
Vous repérez les bornes de la bobine du contacteur A1 et A2.
Vous repérez les pôles puissance du contacteur.
Vous câblez à l'identique, sauf qu'à la place du cumulus vous branchez les luminaires.
Revenez si vous avez un problème. Mais un électricien irait plus vite que vous.
Cordialement.
29 juin 2017 à 22:25
consulter ce sujet Conseils câblage inter horaire avec contacteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il s'agit d'un établissement recevant du public (ERP) pour lequel des règles strictes doivent être appliquées. Il est conseillé de faire intervenir un professionnel qui garantira l'installation et sera responsable vis à vis de vos organismes d'assurance.
Cordialement.
Cordialement.
29 juin 2017 à 20:49
consulter ce sujet Conseils câblage inter horaire avec contacteur sur le forum ÉlectricitéBonjour danbab. L'effet se produit-il sur toutes les stations ?
Réception sur tuner avec antenne de toit ?
Réception sur poste nomade avec antenne fouet ?
Les émetteurs sont-ils loin de l'habitat ? Autrement dit, la réception est-elle naturellement bonne ?
Les leds sont-elles des premiers prix ?
Le récepteur est-il éloigné des leds ?
Tout cela pour savoir si les conditions de réception sont bonnes.
A ce stade on peut penser que les leds ne sont pas de grande qualité.
Cordialement.
Réception sur tuner avec antenne de toit ?
Réception sur poste nomade avec antenne fouet ?
Les émetteurs sont-ils loin de l'habitat ? Autrement dit, la réception est-elle naturellement bonne ?
Les leds sont-elles des premiers prix ?
Le récepteur est-il éloigné des leds ?
Tout cela pour savoir si les conditions de réception sont bonnes.
A ce stade on peut penser que les leds ne sont pas de grande qualité.
Cordialement.
29 juin 2017 à 17:02
consulter ce sujet Interférence lampes Led radio bande FM sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis en passant. S'il n'y avait que des fissures...
Il faudra beaucoup d'euros pour mettre cette maison au goût du jour. Au vu des photos, sols, murs, fenêtres, enduits façade sont à reprendre. On ne voit pas l'installation électrique, la plomberie, les écoulements etc.
Vu les travaux à effectuer il ne faut pas compter les faire vous-même.
Il n'y a pas mieux que cette ruine dans cette région ?
Cordialement.
Il faudra beaucoup d'euros pour mettre cette maison au goût du jour. Au vu des photos, sols, murs, fenêtres, enduits façade sont à reprendre. On ne voit pas l'installation électrique, la plomberie, les écoulements etc.
Vu les travaux à effectuer il ne faut pas compter les faire vous-même.
Il n'y a pas mieux que cette ruine dans cette région ?
Cordialement.
29 juin 2017 à 07:57
consulter ce sujet Achat maison avec fissures sur le forum MaçonnerieBonjour Marcus.
Le condensateur associé à la résistance de 39 k permet à la tension v(BE) de passer d'une valeur légèrement positive rendant passant le premier transistor à une valeur négative bloquant ce même transistor.
Le fonctionnement du montage est décrit dans le sujet d'où est tiré le schéma.
Il n'est pas obligatoire que le condensateur soit polarisé.
On met ce que l'on a sous la main, 0,1 µF par exemple, puis on expérimente.
Si le 555 commute, on ne touche plus à rien.
Ces montages ont fait leur temps et présentaient bien des avantages pour comprendre les phénomènes de base en électronique analogique petits signaux.
Ce type de montage est increvable.
Maintenant, pour ne pas s'embêter, on regarde le catalogue Finder (ou autre) et pour moins de 50 € on trouve toutes les fonctions désirées.
Cordialement.
Le condensateur associé à la résistance de 39 k permet à la tension v(BE) de passer d'une valeur légèrement positive rendant passant le premier transistor à une valeur négative bloquant ce même transistor.
Le fonctionnement du montage est décrit dans le sujet d'où est tiré le schéma.
Il n'est pas obligatoire que le condensateur soit polarisé.
On met ce que l'on a sous la main, 0,1 µF par exemple, puis on expérimente.
Si le 555 commute, on ne touche plus à rien.
Ces montages ont fait leur temps et présentaient bien des avantages pour comprendre les phénomènes de base en électronique analogique petits signaux.
Ce type de montage est increvable.
Maintenant, pour ne pas s'embêter, on regarde le catalogue Finder (ou autre) et pour moins de 50 € on trouve toutes les fonctions désirées.
Cordialement.
28 juin 2017 à 22:04
consulter ce sujet Valeur condensateur chimique montage impulsionnel sur le forum ÉlectricitéVous n'avez plus qu'à plonger.
Vous mesurez la tension à vide. En charge ce sera un peu moins.
Regardez dans l'ID si vous voulez. Vous verrez comment il est fait. Il y a un BP en série avec une résistance ; il y a peut-être une déconnexion quelque part.
Bon été.
Vous mesurez la tension à vide. En charge ce sera un peu moins.
Regardez dans l'ID si vous voulez. Vous verrez comment il est fait. Il y a un BP en série avec une résistance ; il y a peut-être une déconnexion quelque part.
Bon été.
28 juin 2017 à 14:39
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu Bagdamond.
Ne vous tracassez pas, les questions c'était juste pour savoir comment évoluait votre environnement technologique.
Il est possible qu'une boite soit enterrée quelque part et que de l'eau se soit infiltrée.
Mais votre beau-fils risque de ne pas échapper à l'épreuve de la pelle et de la pioche.
Pour occuper votre retraite il faudrait sortir de chez vous. Il doit bien y avoir, on espère pas trop loin, des organismes culturels qui proposent des activités ou des sorties (je pense à ce qui se passe pas loin d'ici).
Vous avez aussi la possibilité d'aller au spectacle que ce soit théâtre, musique etc.
Certains font du sport doux comme la natation.
Mais s'occuper d'autrui est une bonne possibilité.
Et on pourrait rajouter que quand on possède un bon outillage de base et quelques capacités manuelles, les sollicitations peuvent être nombreuses.
Allez, gardez le moral. Et à bientôt sur les forums Bricovidéo. On peut même causer de tout et de rien.
Cordialement.
Ne vous tracassez pas, les questions c'était juste pour savoir comment évoluait votre environnement technologique.
Il est possible qu'une boite soit enterrée quelque part et que de l'eau se soit infiltrée.
Mais votre beau-fils risque de ne pas échapper à l'épreuve de la pelle et de la pioche.
Pour occuper votre retraite il faudrait sortir de chez vous. Il doit bien y avoir, on espère pas trop loin, des organismes culturels qui proposent des activités ou des sorties (je pense à ce qui se passe pas loin d'ici).
Vous avez aussi la possibilité d'aller au spectacle que ce soit théâtre, musique etc.
Certains font du sport doux comme la natation.
Mais s'occuper d'autrui est une bonne possibilité.
Et on pourrait rajouter que quand on possède un bon outillage de base et quelques capacités manuelles, les sollicitations peuvent être nombreuses.
Allez, gardez le moral. Et à bientôt sur les forums Bricovidéo. On peut même causer de tout et de rien.
Cordialement.
28 juin 2017 à 11:43
consulter ce sujet Spot jardin qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour Steve.Très jolie tête de robinet.
IL n'y a pas qu'en plomberie où l'ancien est source de problème, le pire étant une fuite non maitrisable.
En électricité on peut normalement couper un circuit et y revenir plus tard.
Le pire du pire est les anciennes installations déjà bricolées à l'origine il y a beaucoup de dizaines d'années, avec des dérivations cachées sous des planchers, voire directement dans le plâtre, et sans autre protection que le disjoncteur de branchement. Rétrospectivement quand on découvre cela, on peut avoir peur.
On peut espérer que vous n'en n'êtes pas là.
Cordialement.
IL n'y a pas qu'en plomberie où l'ancien est source de problème, le pire étant une fuite non maitrisable.
En électricité on peut normalement couper un circuit et y revenir plus tard.
Le pire du pire est les anciennes installations déjà bricolées à l'origine il y a beaucoup de dizaines d'années, avec des dérivations cachées sous des planchers, voire directement dans le plâtre, et sans autre protection que le disjoncteur de branchement. Rétrospectivement quand on découvre cela, on peut avoir peur.
On peut espérer que vous n'en n'êtes pas là.
Cordialement.
28 juin 2017 à 07:23
consulter ce sujet Impossible de fermer robinet d'arrêt sur le forum PlomberieBonsoir Jean. Pour qu'un conducteur chauffe il faut qu'il soit parcouru par du courant. Ici l'échauffement semble anormal, peut-être dû à un défaut du câble dont les brins, à force de se plier, sont peut-être plus ou moins coupés. Mais il n'y a pas de courant dans ce circuit de commande.
Il faut approfondir vos observations. Une loupe permettrait peut-être de voir un détail de la surface du câble. Une boursoufflure etc.
Si cette partie du câble est normalement dans l'eau, les conditions de l'expérience ne sont pas bonnes.
Vous pouvez mesurer la résistance du circuit dans les 2 positions du capteur. Ce serait intéressant.
Cordialement.
Il faut approfondir vos observations. Une loupe permettrait peut-être de voir un détail de la surface du câble. Une boursoufflure etc.
Si cette partie du câble est normalement dans l'eau, les conditions de l'expérience ne sont pas bonnes.
Vous pouvez mesurer la résistance du circuit dans les 2 positions du capteur. Ce serait intéressant.
Cordialement.
27 juin 2017 à 23:41
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Effectivement, si l'autocuiseur demande 700 W l'alternostat ne pourra pas les fournir sans chauffer anormalement. Une surcharge sur ce type d'appareil est néfaste.
Il est donc possible que le projet d'utilisation de l'alternostat sur cette charge soit mort né.
Cordialement.
Il est donc possible que le projet d'utilisation de l'alternostat sur cette charge soit mort né.
Cordialement.
27 juin 2017 à 23:34
consulter ce sujet Utilisation d'un Variac et précisions sur le forum ÉlectricitéBonjour Bagdammond. Je vois que l'on n'a pas répondu le 08 avril 2016 à 08:59 ; espérons que le problème est résolu. En 2014 il y avait un problème de minuterie récalcitrante. Mais êtes vous toujours en immeuble ? En effet, pour des spots de jardin, il faut un jardin.
Ici on pense à un défaut d'isolement phase coupée terre faisant déclencher l'interrupteur différentiel seulement lors de l'allumage. Curieux qu'il faille 10 secondes.
On rappelle qu'un disjoncteur protège la ligne sur laquelle il est branché quelle que soit la nature du récepteur. Si la section est de 2,5 mm², un DJ de calibre maximum 20 A convient. Mais on n'en sait pas plus, pas plus qu'on ne sait à quoi ressemblent les luminaires et comment ils sont reliés.
A vous de voir. Steph donne une piste de recherche.
Cordialement.
Ici on pense à un défaut d'isolement phase coupée terre faisant déclencher l'interrupteur différentiel seulement lors de l'allumage. Curieux qu'il faille 10 secondes.
On rappelle qu'un disjoncteur protège la ligne sur laquelle il est branché quelle que soit la nature du récepteur. Si la section est de 2,5 mm², un DJ de calibre maximum 20 A convient. Mais on n'en sait pas plus, pas plus qu'on ne sait à quoi ressemblent les luminaires et comment ils sont reliés.
A vous de voir. Steph donne une piste de recherche.
Cordialement.
27 juin 2017 à 23:26
consulter ce sujet Spot jardin qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Les fusibles en place ne coutent pas grand chose, c'est peut-être le critère de choix de l'assembleur.
Deux protections surintensité en série ne se justifient pas. Vous pouvez mettre des disjoncteurs modulaires classiques.
On aurait tendance à mettre des types A, mais avec le courant d'appel des lampes à incandescence ils risquent de déclencher au premier allumage ; et pas les courbes C usuels.
Vous verrez dans d'autres sujets des équipements de piscine où ce sont bien des DJ qui sont au secondaire du transformateur torique.
Vous faites au mieux.
Mais le choix personnel serait des lampes leds. D'autant plus que c'est pour le décor.
Cordialement.
Les fusibles en place ne coutent pas grand chose, c'est peut-être le critère de choix de l'assembleur.
Deux protections surintensité en série ne se justifient pas. Vous pouvez mettre des disjoncteurs modulaires classiques.
On aurait tendance à mettre des types A, mais avec le courant d'appel des lampes à incandescence ils risquent de déclencher au premier allumage ; et pas les courbes C usuels.
Vous verrez dans d'autres sujets des équipements de piscine où ce sont bien des DJ qui sont au secondaire du transformateur torique.
Vous faites au mieux.
Mais le choix personnel serait des lampes leds. D'autant plus que c'est pour le décor.
Cordialement.
27 juin 2017 à 13:43
consulter ce sujet Fusibles 30A éclairage piscine sur le forum ÉlectricitéOk. Si vous possédez le schéma de câblage on pourra émettre quelques hypothèses.
C'est une recherche de panne classique pour qui est du métier.
Si vous avez un lycée à dominante technologique pas loin (avec une STS électrotechnique ou maintenance industrielle par exemple), vous pouvez confier le bébé au Chef de travaux sciences et techniques industrielles à la rentrée.
En général, ce genre d'intervention extérieure est recherché.
Il faudra transporter la machine en atelier. Il y aura des délais.
Cordialement.
C'est une recherche de panne classique pour qui est du métier.
Si vous avez un lycée à dominante technologique pas loin (avec une STS électrotechnique ou maintenance industrielle par exemple), vous pouvez confier le bébé au Chef de travaux sciences et techniques industrielles à la rentrée.
En général, ce genre d'intervention extérieure est recherché.
Il faudra transporter la machine en atelier. Il y aura des délais.
Cordialement.
27 juin 2017 à 10:22
consulter ce sujet Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na sur le forum ÉlectricitéBonjour Carson. Si de l'eau passe dans le hublot ce n'est pas bon signe et il faut y remédier.
Plutôt que des fusibles disparates, il faut protéger la ligne par des disjoncteurs modulaires 25 ou 30 A.
Et plutôt que des lampes à incandescence 300 W le mieux serait d'équiper les hublots avec des lampes leds 12 V, beaucoup moins énergivores.
La présence d'eau peut effectivement augmenter l'intensité mais pas dans des proportions telles qu'une surintensité notoire puisse déclencher un DJ.
Le système d'éclairage et protection est à revoir.
Si le hublot est plein d'eau, vous ne vous servez pas de l'éclairage tant que le problème ne sera pas résolu.
Cordialement.
Plutôt que des fusibles disparates, il faut protéger la ligne par des disjoncteurs modulaires 25 ou 30 A.
Et plutôt que des lampes à incandescence 300 W le mieux serait d'équiper les hublots avec des lampes leds 12 V, beaucoup moins énergivores.
La présence d'eau peut effectivement augmenter l'intensité mais pas dans des proportions telles qu'une surintensité notoire puisse déclencher un DJ.
Le système d'éclairage et protection est à revoir.
Si le hublot est plein d'eau, vous ne vous servez pas de l'éclairage tant que le problème ne sera pas résolu.
Cordialement.
27 juin 2017 à 09:38
consulter ce sujet Fusibles 30A éclairage piscine sur le forum ÉlectricitéBien reçu Jean. Comme pressenti, l'ensemble est indémontable ; à postériori, après destruction il sera possible de faire un diagnostic post mortem, mais cela ne servira à rien. Juste pour demeurer moins ignorant.
Mais comme le temps presse et qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il faudra changer l'ensemble. Il s'agit bien d'un capteur de type "poire", indémontable pour cause d'étanchéité. On trouve ce genre de modèle très basique pour moins de 25 € sur le net.
Il vaudra mieux choisir un modèle un peu plus industriel plus fiable.
Vous pouvez regardez là catalogue Paratronic
Comme précisé, la mesure avec un appareil numérique est sujette à caution dans ce genre de configuration. On se méfie des tensions induites.
Vous faites au mieux et rapidement pour régler ce problème.
Cordialement.
Mais comme le temps presse et qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il faudra changer l'ensemble. Il s'agit bien d'un capteur de type "poire", indémontable pour cause d'étanchéité. On trouve ce genre de modèle très basique pour moins de 25 € sur le net.
Il vaudra mieux choisir un modèle un peu plus industriel plus fiable.
Vous pouvez regardez là catalogue Paratronic
Comme précisé, la mesure avec un appareil numérique est sujette à caution dans ce genre de configuration. On se méfie des tensions induites.
Vous faites au mieux et rapidement pour régler ce problème.
Cordialement.
27 juin 2017 à 09:27
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum ÉlectricitéBizarre que l'ID ne déclenche pas. En appuyant sur le BP on crée un défaut de quelques dizaines de mA entre phase à l'entrée et neutre en sortie.
Il ne vous reste plus grand chose à mettre au point.
Cordialement.
Il ne vous reste plus grand chose à mettre au point.
Cordialement.
26 juin 2017 à 23:22
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéComme vous avez mis les entrailles à l'air il vous sera facile de faire le schéma.
Normalement le secteur 220 alimente le bobinage entier entre ses extrémités.
On peut penser que le fusible en façade est en série.
La sortie est prise entre le curseur (avec un fusible en série, celui du haut) et une extrémité du bobinage.
Vous faites les essais avec un voltmètre branché aux bornes d'une lampe à incandescence, pour éviter toute indication erronée du multimètre. La tension de sortie doit varier de 0 à 220 V environ.
Assurez vous, de visu et avec un ohmmètre, que le bobinage n'est pas coupé.
Sur l'écran il a l'air en bon état.
TP à continuer. Relativement facile ; il n'y a pas grand chose.
Cordialement.
Normalement le secteur 220 alimente le bobinage entier entre ses extrémités.
On peut penser que le fusible en façade est en série.
La sortie est prise entre le curseur (avec un fusible en série, celui du haut) et une extrémité du bobinage.
Vous faites les essais avec un voltmètre branché aux bornes d'une lampe à incandescence, pour éviter toute indication erronée du multimètre. La tension de sortie doit varier de 0 à 220 V environ.
Assurez vous, de visu et avec un ohmmètre, que le bobinage n'est pas coupé.
Sur l'écran il a l'air en bon état.
TP à continuer. Relativement facile ; il n'y a pas grand chose.
Cordialement.
26 juin 2017 à 23:05
consulter ce sujet Utilisation d'un Variac et précisions sur le forum ÉlectricitéVous serrez la tige dans un étau avec des mordaches pour ne pas abimer le filetage, puis vous faites comme si vous vouliez la scier dans le sens de la longueur. Vous faites donc comme une fente de vis de 0,8 mm de profondeur environ. Il n'y a plus qu'à visser.
26 juin 2017 à 22:55
consulter ce sujet Patte à vis avec tête cruciforme sur le forum PlomberieBonsoir Jean. Shunter est un pis aller permettant de faire quelques essais.
A votre avis, le capteur est-il de type "poire" ?.
Vu d'ici on n'imagine pas comment se présente l'ensemble câble & capteur, comment est faite son étanchéité.
Je ne sais si le câble est facile à changer mais il en existe de spéciaux pour applications immergées.
Ressentir un fourmillement ne semble pas très normal.
Il faudrait voir si en déconnectant le fil de terre du câble il y a encore déclenchement du DDR 30 mA.
Votre essai serait à faire avec un voltmètre analogique. Un numérique a vite fait d'indiquer n'importe quoi. On ne peut tenir compte de votre mesurage, peu significatif.
Au stade de cette réflexion on incrimine le câble sans aucune certitude. Surtout s'il est ancien.
Il vous faut continuer de chercher.
Cordialement.
A votre avis, le capteur est-il de type "poire" ?.
Vu d'ici on n'imagine pas comment se présente l'ensemble câble & capteur, comment est faite son étanchéité.
Je ne sais si le câble est facile à changer mais il en existe de spéciaux pour applications immergées.
Ressentir un fourmillement ne semble pas très normal.
Citation :Il faudrait le déconnecter à chaque extrémité et faire un test d'isolement avec un appareil spécifique que l'on branche successivement entre les 3 âmes en cuivre, la mesure se fait sous forte tension alternative. Un multimètre classique ne possède pas cette fonction.
Comment contrôler et quantifier cette fuite de courant par le câble ??
Il faudrait voir si en déconnectant le fil de terre du câble il y a encore déclenchement du DDR 30 mA.
Votre essai serait à faire avec un voltmètre analogique. Un numérique a vite fait d'indiquer n'importe quoi. On ne peut tenir compte de votre mesurage, peu significatif.
Au stade de cette réflexion on incrimine le câble sans aucune certitude. Surtout s'il est ancien.
Il vous faut continuer de chercher.
Cordialement.
26 juin 2017 à 22:51
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum ÉlectricitéBonsoir Steph. Le "pro" en question fait honte à la profession. On peut supposer qu'il s'agit d'un mauvais bricoleur sans de vraies connaissances du métier et de ses contraintes. Quant à la notion de service et de conscience professionnelle, il a dû être absent au cours correspondant durant sa formation, si tant est qu'il ait vraiment reçu une formation diplômante.
On peut jeter un œil sur la documentation technique de montage et réglage d'une PAC de la marque précitée.
Il y a deux bornes de puissances P1 et P2 qui permettent de brancher directement la pompe et l'on peut choisir 3 programmes.
Ici, la pompe est programmée par l'horloge qui active le contacteur. Si l'on raccorde la phase coupée qui vient de P1 sur la borne A2 du contacteur, l'asservissement sera le même qu'avec un branchement direct (commutateur en position médiane). L'avantage est qu'en cas d'incident sur la pompe, l'opérateur a quand même la maitrise de la pompe de filtration.
Finalement le raccordement électrique et hydraulique de la PAC est à la portée d'un bon bricoleur méticuleux.
Enfin, on signale que la maladie du moteur de pompe est, comme sur tous les moteurs asynchrones monophasés, le condensateur qui peut à la longue se boursouffler. Le moteur grogne et une protection surintensité doit déclencher.
Bien cordialement.
On peut jeter un œil sur la documentation technique de montage et réglage d'une PAC de la marque précitée.
Il y a deux bornes de puissances P1 et P2 qui permettent de brancher directement la pompe et l'on peut choisir 3 programmes.
Ici, la pompe est programmée par l'horloge qui active le contacteur. Si l'on raccorde la phase coupée qui vient de P1 sur la borne A2 du contacteur, l'asservissement sera le même qu'avec un branchement direct (commutateur en position médiane). L'avantage est qu'en cas d'incident sur la pompe, l'opérateur a quand même la maitrise de la pompe de filtration.
Finalement le raccordement électrique et hydraulique de la PAC est à la portée d'un bon bricoleur méticuleux.
Enfin, on signale que la maladie du moteur de pompe est, comme sur tous les moteurs asynchrones monophasés, le condensateur qui peut à la longue se boursouffler. Le moteur grogne et une protection surintensité doit déclencher.
Bien cordialement.
26 juin 2017 à 22:33
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéRe Re. Cette fois ci le schéma est clair.
Il faudra ramener la phase asservie de la PAC sur A2 borne de droite.
Si vous pouviez unifier les appareillages pour quelques euros ainsi que le commutateur, le montage ne pourra que fonctionner encore mieux.
Comme précité, vous pouvez câbler en rigide ou en souple avec des embouts.
N'y aurait-il pas une petite place pour un petit bornier de terre ?
Prenez votre temps pour câbler, sans dénuder ni trop court, ni trop long ; on ne doit pratiquement pas voir le cuivre.
Une pince à dénuder automatique est bien pratique, mais il faut en avoir l'usage.
Des petits colliers rilsan peuvent être utiles également.
Attendons l'avis final de Saintelec qui s'est aussi bien démené.
Cordialement.
Il faudra ramener la phase asservie de la PAC sur A2 borne de droite.
Si vous pouviez unifier les appareillages pour quelques euros ainsi que le commutateur, le montage ne pourra que fonctionner encore mieux.
Comme précité, vous pouvez câbler en rigide ou en souple avec des embouts.
N'y aurait-il pas une petite place pour un petit bornier de terre ?
Prenez votre temps pour câbler, sans dénuder ni trop court, ni trop long ; on ne doit pratiquement pas voir le cuivre.
Une pince à dénuder automatique est bien pratique, mais il faut en avoir l'usage.
Des petits colliers rilsan peuvent être utiles également.
Attendons l'avis final de Saintelec qui s'est aussi bien démené.
Cordialement.
26 juin 2017 à 19:11
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
D’après le schéma, le fusible en haut serait en série avec la sortie curseur de l'auto-transformateur.
Apparemment c'est un modèle 220 V 1 kVA, ce qui implique le calibre des fusibles.
En façade on aperçoit un seul fusible, mais la photo est floue. Sans doute un fusible en série avec l'alimentation. Il faudrait un 10 A temporisé. Avec un multimètre on saurait rapidement qui fait quoi.
La prise est loin d'être sécurisée ; il doit bien y avoir un capot.
En sortie la tension doit varier de 0 à 220 V.
L'autocuiseur fonctionnera à condition de ne pas dépasser sa tension d'alimentation de 110 V ; un coup de manette un peu trop vif et il se passera des choses néfastes.
Appareil à manipuler avec grande prudence, pour l'autocuiseur et pour l'autotransformateur lui même, bien qu'il y ait des fusibles.
Le plus simple serait de ne pas utiliser l'autocuiseur, ou bien de préférence non pas un autotransformateur variable, mais un fixe de 1 kVA. Mais économiquement cela n'a peut-être pas d'intérêt.
Le dépôt des deux appareils en déchèterie pourrait être une solution prudente.
Cordialement.
D’après le schéma, le fusible en haut serait en série avec la sortie curseur de l'auto-transformateur.
Apparemment c'est un modèle 220 V 1 kVA, ce qui implique le calibre des fusibles.
En façade on aperçoit un seul fusible, mais la photo est floue. Sans doute un fusible en série avec l'alimentation. Il faudrait un 10 A temporisé. Avec un multimètre on saurait rapidement qui fait quoi.
La prise est loin d'être sécurisée ; il doit bien y avoir un capot.
En sortie la tension doit varier de 0 à 220 V.
L'autocuiseur fonctionnera à condition de ne pas dépasser sa tension d'alimentation de 110 V ; un coup de manette un peu trop vif et il se passera des choses néfastes.
Appareil à manipuler avec grande prudence, pour l'autocuiseur et pour l'autotransformateur lui même, bien qu'il y ait des fusibles.
Le plus simple serait de ne pas utiliser l'autocuiseur, ou bien de préférence non pas un autotransformateur variable, mais un fixe de 1 kVA. Mais économiquement cela n'a peut-être pas d'intérêt.
Le dépôt des deux appareils en déchèterie pourrait être une solution prudente.
Cordialement.
26 juin 2017 à 11:55
consulter ce sujet Utilisation d'un Variac et précisions sur le forum ÉlectricitéBonjour bouille88. Effectivement il y a erreur, le DJ moteur est bien en aval de l'ID sans passer par un DJ 16 A.
Le DJ moteur doit être câblé comme sur le schéma ; on fait toujours ainsi quand on utilise un DJ de ce type, triphasé, sur un moteur monophasé. Il faut que le courant passe par les 3 pôles.
L'asservissement de la PAC consiste en la fourniture de la phase (apport de tension) qui alimentera donc en direct la bobine de contacteur quelle que soit la position du commutateur à 3 positions.
Vous câblez comme sur le schéma. 1 et 2 sont les bornes du contact à fermeture de l'horloge.
Faites un schéma simple et vous comprendrez alors comment fonctionne le montage.
Dans ce système la bobine reçoit sur sa borne active la phase fournie par l'horloge, ou la phase fournie par le commutateur en position 24/24, ou la phase fournie par la PAC.
Pour la section des conducteurs, comme la plupart des protections sont égales ou inférieures à 16 A, vous pouvez câbler en 1,5 mm².
Et vous aurez un beau tableau comme ferait un professionnel.
Saintelec, qui devrait passer par ici, sera certainement d'accord.
Cordialement.
Le DJ moteur doit être câblé comme sur le schéma ; on fait toujours ainsi quand on utilise un DJ de ce type, triphasé, sur un moteur monophasé. Il faut que le courant passe par les 3 pôles.
L'asservissement de la PAC consiste en la fourniture de la phase (apport de tension) qui alimentera donc en direct la bobine de contacteur quelle que soit la position du commutateur à 3 positions.
Vous câblez comme sur le schéma. 1 et 2 sont les bornes du contact à fermeture de l'horloge.
Faites un schéma simple et vous comprendrez alors comment fonctionne le montage.
Dans ce système la bobine reçoit sur sa borne active la phase fournie par l'horloge, ou la phase fournie par le commutateur en position 24/24, ou la phase fournie par la PAC.
Pour la section des conducteurs, comme la plupart des protections sont égales ou inférieures à 16 A, vous pouvez câbler en 1,5 mm².
Citation :Remplacer les appareillages disparates par du Schneider-Electric ne vous coutera pas grand chose par rapport au prix de votre ensemble piscine.
...donc malheureusement je ne peux pas les changer
Et vous aurez un beau tableau comme ferait un professionnel.
Saintelec, qui devrait passer par ici, sera certainement d'accord.
Cordialement.
26 juin 2017 à 11:21
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 5. Il est possible qu'un conducteur se soit soit desserré pendant le transport.
On ne croit pas à un défaut du DJ moteur. La présence tension se contrôle avec une lampe témoin.
On ne change pas un DJ sans avoir établi son diagnostic de non fonctionnement. Cordialement.
On ne croit pas à un défaut du DJ moteur. La présence tension se contrôle avec une lampe témoin.
On ne change pas un DJ sans avoir établi son diagnostic de non fonctionnement. Cordialement.
26 juin 2017 à 09:42
consulter ce sujet Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na sur le forum ÉlectricitéBonjour carinette.
Citation :Eh bien, nous non plus. Il faut chercher. Généralement c'est quelque part en haut. Cordialement.
je ne sais pas où se trouve l'emplacement de l'ampoule
26 juin 2017 à 09:19
consulter ce sujet Problème ampoule frigo Brandt sur le forum ÉlectroménagerBonjour Jean. Il serait peut-être plus simple de changer le dispositif.
Shunter le contact revient à signaler un manque d'eau permanent et ce n'est peut-être pas la fonction désirée.
Couper le neutre plutôt que la phase n'est pas dans les règles. D'autre part, un DDR détecte les défauts d'isolement phase terre et neutre terre.
Il y aurait des tests à effectuer sur le capteur. Bref, on ne sait pas grand chose derrière l'écran, ni sur l'installation globale, ni sur les détails de l'automatisme et du capteur.
Cordialement.
Shunter le contact revient à signaler un manque d'eau permanent et ce n'est peut-être pas la fonction désirée.
Couper le neutre plutôt que la phase n'est pas dans les règles. D'autre part, un DDR détecte les défauts d'isolement phase terre et neutre terre.
Citation :Il faudrait localiser où se produit le défaut d'isolement. Vous pouvez essayer de sortir l'appareil du milieu liquide.
il lui semble en bon état
Il y aurait des tests à effectuer sur le capteur. Bref, on ne sait pas grand chose derrière l'écran, ni sur l'installation globale, ni sur les détails de l'automatisme et du capteur.
Cordialement.
26 juin 2017 à 09:01
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Bakbak. A priori ce n'est pas un produit très fréquent.
Il faudrait chercher dans les grandes surfaces spécialisées produits du bâtiment et sanitaires (Point P et Cedeo par exemple, mais il y en a d'autres). Pour quelques unités l'idée exprimée à 19:39 peut être utile.
Cordialement.
Il faudrait chercher dans les grandes surfaces spécialisées produits du bâtiment et sanitaires (Point P et Cedeo par exemple, mais il y en a d'autres). Pour quelques unités l'idée exprimée à 19:39 peut être utile.
Cordialement.
26 juin 2017 à 08:50
consulter ce sujet Patte à vis avec tête cruciforme sur le forum PlomberieBonjour Jojo76111. A distance on ne peut rien faire. Vous avez forcément fait une erreur.
Si vous ne trouvez pas, il faudra faire intervenir un professionnel expérimenté.
Cordialement.
Si vous ne trouvez pas, il faudra faire intervenir un professionnel expérimenté.
Cordialement.
25 juin 2017 à 23:23
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéOk. Essayez quand même la méthode à 2. Essayez aussi de tirer de l'autre côté. Si jamais le câble bouge on fait des petits aller-retours. Mais s'il y a un coude serré, c'est fichu quoi que vous tentiez. Vous serez vite fixé.
Pour faire passer le produit il faudrait être inventif ; pas trop d'idées ; quelques mots qui viennent à l'esprit : air comprimé, canule, seringue, petit tuyau etc.
La méthode personnelle consiste à utiliser du fil de haubanage de mats d'antennes hertziennes, sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre ; cela permet de sonder le tube et sentir s'il y a un obstacle. Dans des cas délicats voire désespérés cela est un tire-fil ou une aiguille solide.
Pour un four la section est surdimensionnée, la protection convient. Le consuel n'aura rien à redire.
A la limite vous transformez la sortie en prise four et prise plaque de cuisson avec un DJ 32 A à l'origine de la ligne.
56 kg c'est déjà beaucoup plus qu'un sac de ciment. Et un sac c'est lourd.
L'avantage des gaines ICT est que l'on y passe des conducteurs classiques à l'unité, rigides ou souples. Une mauvaise idée ce câble R2V.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour faire passer le produit il faudrait être inventif ; pas trop d'idées ; quelques mots qui viennent à l'esprit : air comprimé, canule, seringue, petit tuyau etc.
La méthode personnelle consiste à utiliser du fil de haubanage de mats d'antennes hertziennes, sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre ; cela permet de sonder le tube et sentir s'il y a un obstacle. Dans des cas délicats voire désespérés cela est un tire-fil ou une aiguille solide.
Pour un four la section est surdimensionnée, la protection convient. Le consuel n'aura rien à redire.
A la limite vous transformez la sortie en prise four et prise plaque de cuisson avec un DJ 32 A à l'origine de la ligne.
56 kg c'est déjà beaucoup plus qu'un sac de ciment. Et un sac c'est lourd.
L'avantage des gaines ICT est que l'on y passe des conducteurs classiques à l'unité, rigides ou souples. Une mauvaise idée ce câble R2V.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2017 à 23:17
consulter ce sujet Câble bloqué dans gaine électrique sur le forum ÉlectricitéAh oui, dans ce cas il faut tordre le tube et visser comme on peut.
Éventuellement vous faites une fente à la scie à métaux, bref, on se débrouille.
Cordialement.
Éventuellement vous faites une fente à la scie à métaux, bref, on se débrouille.
Cordialement.
25 juin 2017 à 19:39
consulter ce sujet Patte à vis avec tête cruciforme sur le forum PlomberieOk Steph, oui ça arrive effectivement, même en faisant attention.
Maintenant c'est à Bouille88 de faire au mieux.
Cordialement.
Maintenant c'est à Bouille88 de faire au mieux.
Cordialement.
25 juin 2017 à 10:56
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Bakbak. Vous vissez à la main à l'aide d'un collier et le tour est joué. Pour enlever le collier s'il est coincé vous tenez l'épaulement avec une pince multiprise par exemple. Cordialement.
25 juin 2017 à 10:10
consulter ce sujet Patte à vis avec tête cruciforme sur le forum PlomberieBonjour CMT et Loofil. Eh oui, le câble est coincé, peut-être dans un virage.
A deux, essayez cette manipulation : l'un pousse d'un côté et l'autre pousse, avec le Yellow ce peut être efficace. On raccorde solidement un tire-fil à un bout, au cas où il faille faire une marche arrière. Un morceau de 2,5 ou 6 mm².
On peut souder l'épissure puis entourer avec de l'adhésif isolant pour éviter toute aspérité. Au toucher on est rapidement fixé sur la possibilité de sortir le câble.
Succès ou échec ? A suivre.
Cordialement.
A deux, essayez cette manipulation : l'un pousse d'un côté et l'autre pousse, avec le Yellow ce peut être efficace. On raccorde solidement un tire-fil à un bout, au cas où il faille faire une marche arrière. Un morceau de 2,5 ou 6 mm².
On peut souder l'épissure puis entourer avec de l'adhésif isolant pour éviter toute aspérité. Au toucher on est rapidement fixé sur la possibilité de sortir le câble.
Succès ou échec ? A suivre.
Cordialement.
25 juin 2017 à 10:04
consulter ce sujet Câble bloqué dans gaine électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Steph. Pas tout à fait d'accord sur certains points.
Non, car le tableau est effectivement alimenté par un DJ 32 A . On ne câble pas tout en cette section. Le départ moteur est protégé par un DJ 16 A, on câble donc en 2,5 mm².
Idem pour l'alimentation du transformateur torique.Les protections amont et aval sont correctes, les sections également.
Remarque générale concernant l'intervention sur les forums. Il n'est pas d'usage de reprendre en entier les développements déjà effectués, sauf s'il y a une série d'erreurs manifestes. On apporte des précisions, des compléments, des variantes, des corrections ponctuelles si besoin est. Cela implique un dialogue aimable entre contributeurs.
On se met à la place de l'internaute qui demande un peu d'aide. Ici, Bouille88 devrait effectuer la synthèse entre deux séries d’explications. Cela ne simplifie pas les choses.
Quand un contributeur expérimenté prend en charge un sujet, les autres lui font confiance, et ne font qu'apporter un petit complément comme précisé précédemment.
Quelquefois nous traitons certaines parties d'un sujet et laissons à d'autres contributeurs les points dont on sait qu'ils en ont la maitrise, pour la réglementation pointue ou l’expérience de matériels spécifiques par exemple. On demande alors d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Erreur.
Oui 6mm² par rapport à la section amont qui est dimensionnée par rapport au 32A
Non, car le tableau est effectivement alimenté par un DJ 32 A . On ne câble pas tout en cette section. Le départ moteur est protégé par un DJ 16 A, on câble donc en 2,5 mm².
Idem pour l'alimentation du transformateur torique.Les protections amont et aval sont correctes, les sections également.
Citation :Cela a déjà été traité dans un sujet précédent. Vous pouvez vous y reporter.
d'où viennent les fils dont le jaune(!?!)
Citation :Sur un tableau secondaire elle a son utilité.
Supprimez la prise.
Citation :Ce commutateur unipolaire à 3 positions, horloge, arrêt, 24/24 a son utilité. Il vaut mieux le laisser. Ce peut être l'article R9PSC3 (ou équivalent) en Schneider Electric.
l'interrupteur de choix pour la commande
Remarque générale concernant l'intervention sur les forums. Il n'est pas d'usage de reprendre en entier les développements déjà effectués, sauf s'il y a une série d'erreurs manifestes. On apporte des précisions, des compléments, des variantes, des corrections ponctuelles si besoin est. Cela implique un dialogue aimable entre contributeurs.
On se met à la place de l'internaute qui demande un peu d'aide. Ici, Bouille88 devrait effectuer la synthèse entre deux séries d’explications. Cela ne simplifie pas les choses.
Quand un contributeur expérimenté prend en charge un sujet, les autres lui font confiance, et ne font qu'apporter un petit complément comme précisé précédemment.
Quelquefois nous traitons certaines parties d'un sujet et laissons à d'autres contributeurs les points dont on sait qu'ils en ont la maitrise, pour la réglementation pointue ou l’expérience de matériels spécifiques par exemple. On demande alors d'autres avis.
Cordialement.
25 juin 2017 à 09:51
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour bouille88.
Au cas où vous ne l'auriez pas, la notice de l'interrupteur programmable est ici : notice interrupteur programmable.pdf
Sauf la commande qui peut être câblées en 1,5 mm², tout le reste est en 2,5 mm².
Il n'y a pas de pontage entre 2 et 3. On rappelle que l'interrupteur programmable est à une voie, c'est à dire qu'il y a juste un banal inverseur avec le commun en 2, le contact normalement fermé en 3 et le contact à fermeture en 1. L'état normal d'un appareillage est quand il n'est pas activé, donc au repos.
Le schéma en haut est bon, mais il faut adapter le schéma de câblage à l'interrupteur horaire Schneider Electric.
Le bouton test de l'ID fonctionnera si celui-ci est alimenté.
Si le spot de bassin ne s'allume pas c'est que le DJ spécifique n'est pas alimenté ou mal raccordé.
On vérifie la présence tension avec une lampe témoin.
Si vous laissez la prise il lui faut un DJ spécifique.
On peut rajouter un voyant présence tension d'alimentation du tableau. Cela ne sert que très peu, mais c'est joli.
On attire votre attention sur le fait que la PAC ne peut fonctionner que si la pompe tourne, d'où l'utilité du contact d'asservissement en bleu.
L'interrupteur horaire semble mal raccordé.
Il n'est pas astucieux de mêler les marques de DJ ; vous avez commencé en Schneider Electric, il faut continuer avec. De même, il faut utiliser des peignes de la marque. Vous avez utilisé des Legrand ou peut-être des équivalents d'origine inconnue vendus en GSB. Question d'entraxe.
Votre montage fonctionnera d'autant mieux que le câblage est esthétique.
Su votre propre schéma on aperçoit un bornier qui n'existe pas. Ou alors il est caché.
On rappelle qu'il vaut mieux sous-traiter le branchement de la PAC à un spécialiste de ce type de machine.
Il y a encore du travail. Il faut que vous compreniez ce que vous faites : "apparemment c'est une erreur" C'est totalement impossible ; MM Schneider Electric, Legrand, Citroën, ne peuvent se permettre de mettre en rayon des produits défectueux. Devant ce qui peut apparaitre être une anomalie, on se demande d'abord si c'est vraiment possible, et on approfondit le problème. Une attitude scientifique normale, on doute en permanence.
Cordialement.
Au cas où vous ne l'auriez pas, la notice de l'interrupteur programmable est ici : notice interrupteur programmable.pdf
Sauf la commande qui peut être câblées en 1,5 mm², tout le reste est en 2,5 mm².
Il n'y a pas de pontage entre 2 et 3. On rappelle que l'interrupteur programmable est à une voie, c'est à dire qu'il y a juste un banal inverseur avec le commun en 2, le contact normalement fermé en 3 et le contact à fermeture en 1. L'état normal d'un appareillage est quand il n'est pas activé, donc au repos.
Le schéma en haut est bon, mais il faut adapter le schéma de câblage à l'interrupteur horaire Schneider Electric.
Le bouton test de l'ID fonctionnera si celui-ci est alimenté.
Si le spot de bassin ne s'allume pas c'est que le DJ spécifique n'est pas alimenté ou mal raccordé.
On vérifie la présence tension avec une lampe témoin.
Si vous laissez la prise il lui faut un DJ spécifique.
On peut rajouter un voyant présence tension d'alimentation du tableau. Cela ne sert que très peu, mais c'est joli.
On attire votre attention sur le fait que la PAC ne peut fonctionner que si la pompe tourne, d'où l'utilité du contact d'asservissement en bleu.
L'interrupteur horaire semble mal raccordé.
Il n'est pas astucieux de mêler les marques de DJ ; vous avez commencé en Schneider Electric, il faut continuer avec. De même, il faut utiliser des peignes de la marque. Vous avez utilisé des Legrand ou peut-être des équivalents d'origine inconnue vendus en GSB. Question d'entraxe.
Votre montage fonctionnera d'autant mieux que le câblage est esthétique.
Su votre propre schéma on aperçoit un bornier qui n'existe pas. Ou alors il est caché.
On rappelle qu'il vaut mieux sous-traiter le branchement de la PAC à un spécialiste de ce type de machine.
Il y a encore du travail. Il faut que vous compreniez ce que vous faites : "apparemment c'est une erreur" C'est totalement impossible ; MM Schneider Electric, Legrand, Citroën, ne peuvent se permettre de mettre en rayon des produits défectueux. Devant ce qui peut apparaitre être une anomalie, on se demande d'abord si c'est vraiment possible, et on approfondit le problème. Une attitude scientifique normale, on doute en permanence.
Cordialement.
24 juin 2017 à 22:20
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour le moment Critical doit être en phase de recherche. L'alimentation du DJ 2 A en 1,5 mm² ne pose pas de problème particulier. Il faut simplement vérifier le circuit de commande de la bobine du contacteur, un banal circuit série avec, on suppose, un contact de commande disponible sur un compteur électronique ou un relais 175 Hz déporté. On ne sait pas si le montage a déjà fonctionné.
Cordialement.
Cordialement.
24 juin 2017 à 19:58
consulter ce sujet Branchement cumulus HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il vous reste des lattes, le plus simple est de démonter en repérant les lames car coupées à la bonne longueur. Il faudra également changer le support intermédiaire entre les lattes et la dalle.
Si les lattes anciennes ne sont pas abimées, la réparation sera pratiquement invisible. Et vice versa ; dans ce dernier cas, il vaut mieux tout refaire.
Techniquement pas bien compliqué si l'on est méticuleux et patient, il faudra aussi enlever les plinthes.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Si les lattes anciennes ne sont pas abimées, la réparation sera pratiquement invisible. Et vice versa ; dans ce dernier cas, il vaut mieux tout refaire.
Techniquement pas bien compliqué si l'on est méticuleux et patient, il faudra aussi enlever les plinthes.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
24 juin 2017 à 07:45
consulter ce sujet Peut-on vraiment remplacer quelques lattes d'un parquet stratifié ? sur le forum Sols . CarrelagesBizarre en effet, mais peut-être normal. La montée en pression se produit-elle quand le chauffe-eau est en période de chauffe ?
Quand la pression augmente, avez-vous manipulé le bouton de vidange sur le groupe de sécurité ? Le tarage du groupe est calibré à environ 7 bars ou un peu plus.
Le phénomène est-il récent ?
L'avis personnel est qu'il n'y a pas à s'inquiéter du fait de la présence du groupe et du ballon.
De toutes façons ce que vous mesurez est la pression dans tout le réseau, eau chaude et eau froide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Partage de l'expérience : un robinet d'arrêt au niveau du manomètre (s'il est constamment en place) peut éviter une inondation quand celui-ci se perce. On fait le mesurage, puis on ferme. Sinon, on risque de patauger rapidement.
Quand la pression augmente, avez-vous manipulé le bouton de vidange sur le groupe de sécurité ? Le tarage du groupe est calibré à environ 7 bars ou un peu plus.
Le phénomène est-il récent ?
L'avis personnel est qu'il n'y a pas à s'inquiéter du fait de la présence du groupe et du ballon.
De toutes façons ce que vous mesurez est la pression dans tout le réseau, eau chaude et eau froide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Partage de l'expérience : un robinet d'arrêt au niveau du manomètre (s'il est constamment en place) peut éviter une inondation quand celui-ci se perce. On fait le mesurage, puis on ferme. Sinon, on risque de patauger rapidement.
23 juin 2017 à 23:20
consulter ce sujet Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Julien. Le réducteur de pression se monte normalement à l'entrée du réseau domestique.
La manomètre indique la pression statique tous robinets fermés, et dynamique dès qu'il y a du débit.
Qu'est-ce qui vous inquiète exactement ?
Ici les pressions lues à l'instant sont environ 5 puis presque 3 bars.
Cordialement
La manomètre indique la pression statique tous robinets fermés, et dynamique dès qu'il y a du débit.
Qu'est-ce qui vous inquiète exactement ?
Ici les pressions lues à l'instant sont environ 5 puis presque 3 bars.
Cordialement
23 juin 2017 à 19:54
consulter ce sujet Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide sur le forum PlomberieBonjour Alexandra. La remise de 165 € vous a-t-elle été signifiée par écrit ?
On comprend que le montant du devis inclut l'établissement de celui-ci et du déplacement correspondant.
Ce montant semble exagéré.
Un nouveau devis vous a t-il été fourni, et avez vous signé (bon pour accord) pour quel montant ?
Sur le devis initial les conditions de vente stipulent-elles devis gratuit si les travaux sont réalisés ?
Généralement pour une si petite affaire le devis est systématiquement gratuit et fait partie de la prestation globale.
La perte de chèque ne vous regarde pas. Vérifiez si votre compte a été débité de la somme.
Les discussions stériles revenaient-elles sur la remise qui était finalement refusée, contrairement à ce qui vous avait été dit ou écrit précédemment ?
La facture acquittée précise-t-elle l'origine des - 150 €
L'impression personnelle est qu'il faut que vous teniez bon. On ne peut revenir sur la parole donnée (mais on comprend sans preuves écrites). Pour une si petite somme l'artisan ne peut engager de frais de recouvrements importants.
Attendons d'autres contributions. Les amis PL et Maçon 37, étant du milieu, pourraient vous répondre avec davantage de précisions.
Cordialement.
On comprend que le montant du devis inclut l'établissement de celui-ci et du déplacement correspondant.
Ce montant semble exagéré.
Un nouveau devis vous a t-il été fourni, et avez vous signé (bon pour accord) pour quel montant ?
Sur le devis initial les conditions de vente stipulent-elles devis gratuit si les travaux sont réalisés ?
Généralement pour une si petite affaire le devis est systématiquement gratuit et fait partie de la prestation globale.
La perte de chèque ne vous regarde pas. Vérifiez si votre compte a été débité de la somme.
Les discussions stériles revenaient-elles sur la remise qui était finalement refusée, contrairement à ce qui vous avait été dit ou écrit précédemment ?
La facture acquittée précise-t-elle l'origine des - 150 €
L'impression personnelle est qu'il faut que vous teniez bon. On ne peut revenir sur la parole donnée (mais on comprend sans preuves écrites). Pour une si petite somme l'artisan ne peut engager de frais de recouvrements importants.
Attendons d'autres contributions. Les amis PL et Maçon 37, étant du milieu, pourraient vous répondre avec davantage de précisions.
Cordialement.
23 juin 2017 à 11:02
consulter ce sujet Litige artisan installation chauffe-eau sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Voir ce document : Garantie décennale en assurance construction
Sachant qu'il n'y a pas eu d'intervention d'entreprise pour du gros œuvre, semble-t-il, on ne voit pas à quoi pourrait s'appliquer une éventuelle garantie décennale.
De toutes façons, l'entreprise n'a pas souscrit cette assurance obligatoire ; on se demande quand même à quels travaux elle pourrait correspondre.
Le notaire est votre conseil mieux à même de répondre à vos questions.
Cordialement.
Voir ce document : Garantie décennale en assurance construction
Sachant qu'il n'y a pas eu d'intervention d'entreprise pour du gros œuvre, semble-t-il, on ne voit pas à quoi pourrait s'appliquer une éventuelle garantie décennale.
De toutes façons, l'entreprise n'a pas souscrit cette assurance obligatoire ; on se demande quand même à quels travaux elle pourrait correspondre.
Le notaire est votre conseil mieux à même de répondre à vos questions.
Cordialement.
23 juin 2017 à 10:45
consulter ce sujet Vente sans garantie décennale loft dans une ancienne usine sur le forum Litiges TravauxBonjour Bouille88.
Au risque de vous décevoir, ce tableau est à refaire car "une poule n'y retrouverait pas ses œufs." Vous n'avez pas été très bon sur ce projet pourtant bien documenté il y a quelques temps sur le transformateur.
Sans détailler, on voit une prise de courant avec un conducteur de terre de section 1,5 mm² (et l'on n'est pas sûr que la couleur normalisée soit respectée), C2 comporte en sortie 2 neutres et une phase, l'alimentation d'un disjoncteur en bas avec du 6 mm² qui ne se justifie pas, un câblage général qui ne respire pas la qualité, la preuve en étant les dysfonctionnements que vous relatez.
Si vous vous référez à un bon schéma de principe unifilaire il n'y a pas de raison que le système ne fonctionne pas à la première mise sous tension.
En résumé, il vous faut tout décâbler ; ensuite si ce n'est fait, vous élaborez un schéma unifilaire. Ensuite, vous pouvez effectuer un schéma de câblage multifilaire respectant l'implantation des appareillages.
Pour faire un beau câblage vous pouvez utiliser du souple HO7V-K avec embouts ou du rigide juste dénudé ce qu'il faut, ni trop, no trop peu.
En cas de déclenchement d'un DJ on n'insiste pas, car chaque déclenchement dégrade les contacts. Cela est particulièrement vrai pour les marques de Bricobidule, mais vous pouvez avoir davantage confiance en Schneider et Legrand.
Il y a encore du travail, surtout préparatoire.
Ensuite, vous fignolez l'aspect esthétique du câblage, même si l'on ferme le capot à la fin.
Une connaissance relativement proche a vu sa maison partir en fumée il y a 5 jours. La raison pourrait être un incendie d'origine électrique dans le petit local piscine contigu à l'habitat ; pompe ? tableau ? autre ? Il s'est rapidement étendu au pavillon entier.
Cordialement.
Au risque de vous décevoir, ce tableau est à refaire car "une poule n'y retrouverait pas ses œufs." Vous n'avez pas été très bon sur ce projet pourtant bien documenté il y a quelques temps sur le transformateur.
Sans détailler, on voit une prise de courant avec un conducteur de terre de section 1,5 mm² (et l'on n'est pas sûr que la couleur normalisée soit respectée), C2 comporte en sortie 2 neutres et une phase, l'alimentation d'un disjoncteur en bas avec du 6 mm² qui ne se justifie pas, un câblage général qui ne respire pas la qualité, la preuve en étant les dysfonctionnements que vous relatez.
Si vous vous référez à un bon schéma de principe unifilaire il n'y a pas de raison que le système ne fonctionne pas à la première mise sous tension.
En résumé, il vous faut tout décâbler ; ensuite si ce n'est fait, vous élaborez un schéma unifilaire. Ensuite, vous pouvez effectuer un schéma de câblage multifilaire respectant l'implantation des appareillages.
Pour faire un beau câblage vous pouvez utiliser du souple HO7V-K avec embouts ou du rigide juste dénudé ce qu'il faut, ni trop, no trop peu.
En cas de déclenchement d'un DJ on n'insiste pas, car chaque déclenchement dégrade les contacts. Cela est particulièrement vrai pour les marques de Bricobidule, mais vous pouvez avoir davantage confiance en Schneider et Legrand.
Il y a encore du travail, surtout préparatoire.
Ensuite, vous fignolez l'aspect esthétique du câblage, même si l'on ferme le capot à la fin.
Une connaissance relativement proche a vu sa maison partir en fumée il y a 5 jours. La raison pourrait être un incendie d'origine électrique dans le petit local piscine contigu à l'habitat ; pompe ? tableau ? autre ? Il s'est rapidement étendu au pavillon entier.
Cordialement.
23 juin 2017 à 08:53
consulter ce sujet Problème tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Michel13. Juste une précision. En tant que locataire seul le petit entretien dû à l'usure des matériels, tel que le changement des joints, est à la charge du locataire.
Dans le cas présent, il semble que le changement du robinet d'arrêt impliquant l'intervention du fournisseur d'eau soit à la charge du propriétaire. C'est à ce dernier de faire la demande auprès de celui-ci.
Le texte est facile à trouver ; tapez obligations propriétaire dans un moteur de recherche.
Cordialement.
Dans le cas présent, il semble que le changement du robinet d'arrêt impliquant l'intervention du fournisseur d'eau soit à la charge du propriétaire. C'est à ce dernier de faire la demande auprès de celui-ci.
Le texte est facile à trouver ; tapez obligations propriétaire dans un moteur de recherche.
Cordialement.
21 juin 2017 à 23:37
consulter ce sujet Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur sur le forum PlomberieBonjour. Il faut vous assurer du débit d'aspiration de la ventilation ainsi que d'une alimentation en air suffisante.
Il est d'usage de nettoyer le bloc de temps en temps.
Certes, 15 mètres est beaucoup et il y a probablement une perte d'efficacité. A vous de l'estimer.
Si avez de la place au dessus, ce serait efficace de mettre un bloc d'aspiration avec un moteur sans balais à commande électronique avec un silence appréciable. Voire une VMC avec bouches hygrométriques.
Mais le fait qu'il reste de l'humidité est le signe que l'air humide est mal ou pas évacué.
Un extracteur auxiliaire est peut-être une solution d'appoint. Mais l'appareil est bruyant.
Si la VMC donnait satisfaction, il faut voir pourquoi cela a changé.
Mais 15 mètres dans un habitat classique reste une distance certainement trop importante, à moins de changer le bloc pour une puissance supérieure.
Cordialement.
Il est d'usage de nettoyer le bloc de temps en temps.
Certes, 15 mètres est beaucoup et il y a probablement une perte d'efficacité. A vous de l'estimer.
Si avez de la place au dessus, ce serait efficace de mettre un bloc d'aspiration avec un moteur sans balais à commande électronique avec un silence appréciable. Voire une VMC avec bouches hygrométriques.
Mais le fait qu'il reste de l'humidité est le signe que l'air humide est mal ou pas évacué.
Un extracteur auxiliaire est peut-être une solution d'appoint. Mais l'appareil est bruyant.
Si la VMC donnait satisfaction, il faut voir pourquoi cela a changé.
Mais 15 mètres dans un habitat classique reste une distance certainement trop importante, à moins de changer le bloc pour une puissance supérieure.
Cordialement.
20 juin 2017 à 23:24
consulter ce sujet Problème VMC et bouche d'extraction sur le forum PlomberieBonjour. On ne pourra pas vous éclairer. Il faut que vous retrouviez ces deux fils blancs dans un autre boitier ou boite de dérivation.
Outillage nécessaire : tournevis, paire de pinces, et des bons yeux.
Quand on peut, et ici ce sera difficile, on ouvre quelques boitiers, on souffle afin de repérer l'extrémité du tube. Vous pouvez le faire à condition de débrancher les conducteurs, les isoler, et coller un morceau d'ICT. au bout.
Bonne recherche.
Cordialement.
Outillage nécessaire : tournevis, paire de pinces, et des bons yeux.
Quand on peut, et ici ce sera difficile, on ouvre quelques boitiers, on souffle afin de repérer l'extrémité du tube. Vous pouvez le faire à condition de débrancher les conducteurs, les isoler, et coller un morceau d'ICT. au bout.
Bonne recherche.
Cordialement.
20 juin 2017 à 16:43
consulter ce sujet Informations câblage prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Osaki. Pensez à vous loguer avec votre pseudo.
La tension se mesure entre deux points. Ici, c'est donc entre les broches de la prise de courant ; vous connectez les deux pointes de touche là où c'est le plus facile. Fonction AC en vert.
Pour voir si le fil vert du moteur est relié à sa carcasse, vous connectez les pointes de touche entre ces deux points après voir commuté le multimètre en position ohmmètre, symbole oméga blanc. S'il y a continuité, l'afficheur indiquera 0 (zéro) ou pas loin.
Bonne idée le commutateur inverseur pour choisir le sens de rotation. Pour perfectionner et avoir la fonction arrêt, vous utilisez un commutateur à 3 positions comme vous avez dessiné : on - off - on.
Ce type de moteur asynchrone avec condensateur n'est pas prévu pour avoir une variation de vitesse avec gradateur en série.
A faible vitesse le condensateur n'a plus d'utilité et le couple moteur va considérablement diminuer. Vous pouvez essayer juste pour voir.
Cordialement.
La tension se mesure entre deux points. Ici, c'est donc entre les broches de la prise de courant ; vous connectez les deux pointes de touche là où c'est le plus facile. Fonction AC en vert.
Pour voir si le fil vert du moteur est relié à sa carcasse, vous connectez les pointes de touche entre ces deux points après voir commuté le multimètre en position ohmmètre, symbole oméga blanc. S'il y a continuité, l'afficheur indiquera 0 (zéro) ou pas loin.
Bonne idée le commutateur inverseur pour choisir le sens de rotation. Pour perfectionner et avoir la fonction arrêt, vous utilisez un commutateur à 3 positions comme vous avez dessiné : on - off - on.
Ce type de moteur asynchrone avec condensateur n'est pas prévu pour avoir une variation de vitesse avec gradateur en série.
A faible vitesse le condensateur n'a plus d'utilité et le couple moteur va considérablement diminuer. Vous pouvez essayer juste pour voir.
Cordialement.
20 juin 2017 à 11:25
consulter ce sujet Filage sur moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voir la question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où le branchement est expliqué.
Cordialement.
Voir la question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où le branchement est expliqué.
Cordialement.
19 juin 2017 à 16:45
consulter ce sujet Branchement cumulus HP/HC sur le forum ÉlectricitéBonjour Caro84. Le plus simple est de disposer le boitier de connexion juste à côté du trou d'un spot. Le fil de terre peut être à proximité, avec le bornier rapide à proximité.
Vous ne précisez pas la présence de laine de verre au dessus du placo.
Cordialement.
Vous ne précisez pas la présence de laine de verre au dessus du placo.
Cordialement.
19 juin 2017 à 08:10
consulter ce sujet Raccordement kit 3 spots encastrables sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce que vous demandez est du ressort du fournisseur d'énergie, seul habilité à alimenter un nouveau point de livraison comptage.
On comprend qu'un tableau de répartition pour les parties communes a été installé, avec quelques récepteurs branchés et dûment protégés. Il est probable que le passage du Consuel soit impératif avant ouverture du contrat de fourniture.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend qu'un tableau de répartition pour les parties communes a été installé, avec quelques récepteurs branchés et dûment protégés. Il est probable que le passage du Consuel soit impératif avant ouverture du contrat de fourniture.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
19 juin 2017 à 07:44
consulter ce sujet Installation tableau électrique dans copropriété sur le forum Électricité






