FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 791 questions dans le forum électricité


16950

Question branchement électrique : Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
Salut à tous,

Je dois installer un inter horaire Legrand 412790 avec un contacteur Legrand 412523 pour un éclairage sanitaire d'un camping. Quelqu'un aurait un schéma de câblage svp ?
Merci.
29 juin 2017 à 19:55
Réponse 1 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

GL
Membre inscrit
GL
20 213 messages
Bonjour. Il s'agit d'un établissement recevant du public (ERP) pour lequel des règles strictes doivent être appliquées. Il est conseillé de faire intervenir un professionnel qui garantira l'installation et sera responsable vis à vis de vos organismes d'assurance.
Cordialement.
29 juin 2017 à 20:49
Réponse 2 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
GL merci de votre attention.
C'est juste un remplacement de matériel c'est pour cela que je demande un schéma de câblage.
29 juin 2017 à 21:00
Réponse 3 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Saintelec
Membre inscrit
Saintelec
28 messages
Bonsoir,
La puissance d'éclairage est-elle >3500W ?
Pourquoi un contacteur ?
Quand on revoit une installation il est bon de regarder toute l'installation, ici l'éclairage : les puissances ne sont-elles pas à revoir, l'amortissement de nouveaux éclairages led par rapport à la consommation ?
Après je rejoins GL, un pro pourra vous faire une installation conforme et voire rentable très rapidement.
Steph
29 juin 2017 à 21:07
Réponse 4 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
Je remplace juste le contacteur et l'inter horaire.
Tout le reste est câblé depuis 3 ans.
Je demande juste un schéma de câblage.
29 juin 2017 à 21:47
Réponse 5 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

GL
Membre inscrit
GL
20 213 messages
Re. Pour aller vite, on utilise une question apparentée.
Vous regardez le schéma de CMT en question 14073 :
Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus..
Vous repérez les 4 bornes de l'interrupteur horaire, son alimentation et son contact à fermeture
Vous repérez les bornes de la bobine du contacteur A1 et A2.
Vous repérez les pôles puissance du contacteur.
Vous câblez à l'identique, sauf qu'à la place du cumulus vous branchez les luminaires.
Revenez si vous avez un problème. Mais un électricien irait plus vite que vous.
Cordialement.
29 juin 2017 à 22:25
Réponse 6 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Ritchou13
Membre inscrit
Ritchou13
4 messages
Un énorme merci GL.
29 juin 2017 à 22:35
Réponse 7 du forum électricité

Conseils câblage inter horaire avec contacteur

Saintelec
Membre inscrit
Saintelec
28 messages
Bonsoir,

Mes deux premières questions étaient pour voir l’intérêt d'un contacteur de puissance 25A alors que votre horloge commande déjà 16A soit plus de 3500W, le contacteur vous permet de commander en gros 5750W

La troisième était que si vous commandez autant de "radiateurs" l'éclairage led me semble beaucoup plus judicieux pour votre porte feuille.

Cordialement.

Steph
29 juin 2017 à 23:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
    N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
  • 4. Branchement inter horaire Legrand pour chauffe-eau
    N°18768 : Bonjour, Mon chauffe-eau fonctionne 24h/24 et je souhaite ne le faire fonctionner qu'en heure creuse. Je n'ai pas de fil EF qui permet de basculer le contacteur jour/nuit, j'ai donc acheté un inter horaire. J'ai fait un...
  • 5. Installation inter horaire Legrand 412641
    N°19128 : Bonjour, J'ai un abonnement HP/HC, mon compteur électrique est au niveau de mon portail, mais mon tableau est dans la maison en lot arrière à plus de 30m, je n'ai donc pas la possibilité de raccorder mon tableau avec le...
  • 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
    N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 10. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage inter horaire avec contacteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
demontage interrupteurs peinturecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurcablage interrupteur conseilsbranchement inter



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite