FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour blaur.
Citation :
je lis 2Ah
Ne serait-ce pas plutôt 2 A ?
Si la capacité de la batterie est 9 Ah, cela signifie qu'elle peut débiter 0,9 A pendant 10 h (cas des batteries au plomb). Peut-être que pour ce type de batterie la spécification est différente.
2 A pour ce qui concerne le chargeur est l'intensité nominale qu'il peut débiter.
L'énergie délivrée par la batterie est exprimée en Wh.
Vu d'ici le problème ne sera pas résolu. Sur le net on aperçoit effectivement des prix prohibitifs. On voit également des sites où les unités sont mises à mal ; quant à voltage et ampérage ces mots ne font pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Citation :
pouvez-vous me confirmer que le chargeur est adapté à la batterie ?
A distance on ne peut rien certifier. Mais le pack batterie en votre possession semble bien malade. Sur place avec quelques instruments de mesure on vérifierait les constantes de base du groupe batterie chargeur. Ici avec un clavier on ne peut rien faire.
Essayez d'aller voir un revendeur ne serait-ce que pour une consultation. L'inconvénient est qu'un marchand de vélos n'est pas électricien. Le contraire est possible.
Bien désolé.
Cordialement.
24 août 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Charger batterie de vélo électrique sur le forum Électricité

Bien reçu Ricko2004. L'intissé est facile à poser (forcément bord à bord) ; il faut bien repérer la verticale quand on commence un mur.
Pour ce qui concerne la peinture plafond, ce peut être galère pour avoir un beau rendu.
Cordialement.
24 août 2018 à 21:32
forum consulter ce sujet Comment avoir des murs bien lisses avant peinture ? sur le forum Peinture

Publicité

Aïe ! Il faudra peut-être abandonner la douche à l'italienne et opter pour un bac surélevé en faïence. Cela se fait très bien avec des briquettes de béton cellulaire.
L'arthrose à venir n'est pas un problème si la marche n'est pas trop haute.
Sinon, modifier la colonne descendante en fonte est possible, mais il faut bien calculer son coup. Un pro sait faire, un bon bricoleur aussi, mais faire un raccordement fonte PVC n'est pas des plus aisé. Et il faut que les occupants au dessus soient d'accord.
Réfléchissez bien pendant le WE. Gardez le moral. Les joies de la rénovation.
On peut parler électricité aussi si vous voulez.
Cordialement.
24 août 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Conseils réhabilitation plomberie appartement sur le forum Plomberie

Bonjour pipournours. Vu d'ici les travaux entrepris ont belle allure.
Pour les voisins peut-être faudra-t-il faire un apéro en fin d’aménagements.
Pour ce qui concerne le manomètre, voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Attendons les avis des autres contributeurs concernant les détails.
Cordialement.
24 août 2018 à 08:43
forum consulter ce sujet Conseils réhabilitation plomberie appartement sur le forum Plomberie

Bonjour blaur. Ça va être difficile.
9 Ah est la capacité de la batterie et non une intensité.
La plaque signalétique de la batterie indique 37 V alors que 40 éléments de 1,2 V font 48 V. Bizarre.
Si l'ensemble de la batterie délivre 2 V elle est bien évidemment HS. Les éléments étant en série vous pouvez mesurer la ddp de chaque élément. Il serait étonnant qu'un élément soit ouvert ; la mesure vous le précisera.
Inutile de bricoler avec une alimentation autre. Celle ci doit piloter la recharge en courant comme le fait chaque chargeur d'outil électroportatif.
On aperçoit une carte électronique où il y a du monde, peut-être le convertisseur pour le moteur.
Essayez de trouver une batterie de rechange de même caractéristiques. Un revendeur pourrait probablement vous conseiller davantage.
Cordialement.
23 août 2018 à 22:08
forum consulter ce sujet Charger batterie de vélo électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Effectivement il y a un porte-à-faux assez léger.
Vous fixez une équerre en dessous pour soulager l'ensemble.
La pose d'un robinet intermédiaire entre la sortie du réducteur de pression et le manomètre peut être un plus. Le manomètre est une pièce qui peut se mettre à fuir, de préférence la nuit, et encore mieux, quand vous êtes absent.
Le manomètre peut être fixé au mur et raccordé avec un petit flexible.
Cordialement.
23 août 2018 à 10:02
forum consulter ce sujet Conseils réhabilitation plomberie appartement sur le forum Plomberie

Bonjour ex93. Pas d'expérience sur la pose de carrelage "par dessus", mais avec les produits d'accrochage qui existent ce serait une solution.
Pour la dépose des carrelages essayez quand même avec l'outil précité, quitte à faire quelques rustines si le mur, ou plutôt l'enduit, se dégrade par endroits.
Panneaux Wedi (il vous en faut peu) ou placo, à vous de voir.
Vous pouvez prévoir deux petites vannes d'arrêt du côté WC.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
23 août 2018 à 09:36
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain combler mur à nu sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Patrick. Nous sommes contents de vous voir revenir sur le forum, signe que l'épisode de fermeture de la fonderie est derrière vous. On espère que vous êtes resté dans votre région.
Et d'emblée vous posez une colle. Qui a entendu parler de cette marque ? Pas grand monde car depuis deux jours c'est le calme plat. On peut penser que vous avez entre les mains un objet de collection. Il n'est pas certain que le moteur soit triphasé. La présence d'un condensateur mystère nous ferait pencher pour un monophasé bi-tension ; bizarre. N'y aurait-il pas un commutateur rotatif dans le carter ? Ce dispositif est un contact fermé au repos qui s’ouvre quand le rotor tourne ; c'est pour éliminer le condensateur de démarrage.
Il faut essayer de faire un schéma des différents raccordements.
A suivre.
Cordialement.
22 août 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Recherche plan électrique compresseur Orthomatic sur le forum Électricité

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a des différences technologiques et de prix entre les deux appareils.
La méthode des piquets dite des 63% donne de bons résultats. Si les deux appareils sont disponibles en même temps, il faut faire des mesures distinctes avec les piquets au même endroit à 20 cm près. Il faut préalablement tarer les appareils à 0 ohms.
Le multimétrix est un appareil de premier prix choisi sur étagère et habillé pour chaque marque.
Il serait facile de tester chaque appareil en laboratoire. avec des résistances de précision.
On ne débranche pas de fiche au hasard. Il y a une borne à relier à la prise de terre, une autre pour injection du courant de mesure, une autre pour la mesure proprement dite reliée à un piquet normalement placé à 63% de la distance entre les bornes extrêmes à partir de la prise de terre en essai. Barrette de terre déconnectée (donc DJ de branchement déclenché)
On ne peut avoir confiance que dans un appareil dont on est certain qu'il fonctionne bien. Et encore, l'électricien est amené à douter quand il effectue des mesures. Et là vous avez de quoi faire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
22 août 2018 à 23:12
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre sur le forum Électricité

Bonjour mattetoph. Il faut que les équipements suivants soient reliés au bornier de terre de l'habitat : évier métallique, conduits d'eau métalliques, tout le gros électroménager, le petit électroménager muni d'une broche de terre.
Vous vérifiez le raccordement des broches de terre des prises au bornier général de terre. Il pourrait y avoir une coupure quelque part. Peut-être y a-t-il également un défaut d'isolement sur un appareil. L'électricien vérifiera tout cela, mais il y a urgence.
On suppose qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Ce serait à faire.
Cordialement.
22 août 2018 à 14:51
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau sur le forum Électricité

Bonjour Alain. Tout dépend de l'installation dont vous disposez et du comptage associé. Vous comprenez bien que devant cet écran on n'a pas de vue d'ensemble, et c'est pour cela que votre installateur est à même de vous renseigner. N'oublions pas que vous avez dû signer en connaissance de cause un devis qui mentionne les détails de l'installation et du comptage et c'est à ce document de vous référer. Il n'y a pas de raison que vous donniez de l'énergie au fournisseur ; le ou les compteurs sont là pour faire la comptabilité de l'énergie produite, consommée localement ou réinjectée dans le réseau.
Les onduleurs avec batteries n'appartiennent pas à ce type de technologie. Dans votre cas toute l'énergie produite est utilisée (donc non stockée) soit pour vos applications soit réinjectée dans le réseau. Une sorte de vases communicants.
Cordialement.
22 août 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Branchement panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité

Bonjour ex93. Les murs ont l'air sains et non humides, c'est déjà ça.
La tendance personnelle pour le carrelage serait de le retirer, quitte à faire un bon enduit de ragréage, mais pas forcément si l'on utilise des panneaux faits pour (voir les liens).
On utilise un genre de spatule de peintre mais rigide ; on peut taper dessus pour faire rentrer la lame derrière le carrelage.
Sinon, après avoir enlevé le carrelage on peut directement coller au map des plaques de placo hydrofuge vert. Ainsi on cache la misère rapidement et la pose d'un nouveau carrelage sera aisée. C'est une méthode ancienne et pas cher ; il y a beaucoup plus moderne : Panneau de construction wedi Vapor
On peut aussi utiliser des panneaux en matériaux divers tels qu'on en voit en suivant ce lien :
Panneaux muraux pour salle de bain
Mais avant il faudra encastrer les tubes pour le mitigeur de douche avec un entraxe de 15 cm. Ce peut être délicat pour fixer les sorties femelles, mais avec de la patience et de l'imagination on y arrive toujours. Préférence personnelle : le cuivre.
Idem pour la bonde de douche. S'il y a un sous-sol c'est l'idéal.
Après nouvel examen des photos on s'aperçoit qu'il y a du travail en plomberie car ce n'est pas top du tout.
Il y a du temps à passer en préparation. Il faut être très bon bricoleur bien outillé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 août 2018 à 23:02
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain combler mur à nu sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour Wadoux. Le plus simple est de vous logguer avec votre pseudo. "On ne touche plus à rien" quand le réglage est bon. Autre façon de dire la même chose "et l'on n'en parle plus".
Cordialement.
21 août 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Réglage fenêtres bois Samic sur le forum Menuiserie

Bonjour Romain. Il n'y a pas d'astuce particulière. Ce semble être un mauvais montage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 août 2018 à 10:29
forum consulter ce sujet Comment fixer correctement un robinet ? sur le forum Plomberie

Bonjour Wadoux. S'il y a condensation dans les tubes c'est que de l'air humide y circule. Il faut donc éviter cette circulation. Des bouchons silicone aux extrémités des conduits en cause est une solution.
L'autre est de placer différemment les gaines à la construction, de façon à éviter les prises d'air plus ou moins extérieur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 août 2018 à 10:26
forum consulter ce sujet Condensation dans les gaines électriques sur le forum Électricité

Bonjour Rico. Ce serait plutôt à un électricien local de vous renseigner quant au choix du câble et de sa protection surintensité.
De ce côté ci de l'Atlantique on ferait une ligne en 6 mm² protégée par un disjoncteur 32 A. Sur 30 m on pourrait mettre aussi du 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum, sachant que l'intensité en régime permanent est 12 A - avec préférence néanmois pour du 6 mm². On enterrerait un tube TPC de 40 mm minimum dans lequel cheminerait le câble R2V.
Vous traduisez ces données en québecois. On n'oublierait pas de réaliser une protection différentielle.
Il s'agit de raccorder une pompe à chaleur.
On peut penser que vous n'êtes pas du métier. Compte tenu du fait que les normes ne sont pas les mêmes qu'en France, il serait prudent de vous adresser à un électricien.
Nous dire si ces données répondent à votre attente.
Cordialement.
21 août 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Raccordement électrique chauffe-eau de piscine sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un témoignage, celui habituel concernant des fissures.
Citation :
et le terrain est un peu argileux…

Même cas que vous chez des proches, maison jumelée en région parisienne, mouvements de terrains suite aux sécheresses, 2003 notamment. Fissures découvertes après achat de la maison. Invocation de vices cachés auprès du notaire, du vendeur, des assurances (2 maisons à traiter). Phénomène connu au moment de la vente mais laissé sous le coude.
Affaire terminée par consolidation des fondations par micros-pieux et longrines. La découverte des fondations a permis de mettre en évidence des malfaçons cachées par le remblai. Prise en charge par l'assurance après bien des démarches et expertises.
Devis aux alentours de 80 k€. Une affaire qui a duré 5 ans minimum.
Quant à l'Obélisque ci-dessus, on ne peut pas invoquer les fers à béton.
Cordialement.
20 août 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Avis sur fissures maison sur le forum Maçonnerie

Bonjour à tous.
Synthèse :
1. peindre
2. changer les tuyaux en les faisant cheminer en plinthe. Bonne idée.
3. changer les tuyaux en les faisant cheminer en haut. Moins bonne idée.
Et faire prendre en charge ces travaux par le bailleur au mieux, au pire il vous accorde l'autorisation d'effectuer les travaux. Réalisation pas bien compliquée pour un professionnel. Reste à voir le coût.
Montrer au bailleur que cette installation d'origine est faite au plus court et très mal devrait être convaincant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 août 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Comment cacher des tuyaux sur le forum Plomberie

Merci pour votre retour.
Peut-on en conclure que votre essai est concluant et que le carrelage peut être posé ?
Cordialement.
20 août 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Alimenter module électrique plancher chauffant sur le forum Plomberie

Bonjour Laetitia92.
Vous ne pourrez pas faire grand chose. C'est une installation faite à la va-vite au moindre coût ; n'importe quel bricoleur un peu soigneux sait respecter la verticale et l'horizontale. On reconnait une arrivée eau froide, un départ eau chaude, et l'écoulement du groupe de sécurité. Rendre invisible signifierait encastrer les tubes et vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas propriétaire. Les changer pour faire un peu mieux est toujours possible, mais cela entrainera des frais que l'organisme HLM refusera probablement d'assumer.
Les faire passer en apparent par en haut serait une solution simple s'il y a de la place au dessus de la fenêtre. A voir.
Cacher l'existant par une goulotte à l'envers ou un petit coffrage, pourquoi pas.
Un bon décapage et un coup de peinture reste une solution peu chère et que vous pouvez réaliser vous même.
La deuxième solution serait de faire passer les tubes en haut. Pour que l'écoulement suive le même chemin il faudrait déplacer le groupe de sécurité en haut. Voir sur place comment l'écoulement pourrait se faire en raccordant directement en bas.
On a fait le tour.
Cordialement.
20 août 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Comment cacher des tuyaux sur le forum Plomberie

Bonjour. "Je me suis laissé dire..." Eh bien il ne fallait pas.
Tout ce que l'on demande est de séparer les circuits PC, lumière et sèche serviettes, chacun avec sa protection surintensité calibrée en fonction de la section des conducteurs utilisés. Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Ensuite il est préférable d'utiliser du tube annelé ICTA qui contiendra les conducteurs. On peut utiliser du HO7V-U rigide ou HO7V-K souple ; dans ce dernier cas on utilise des embouts de câble.
On peut aussi utiliser du câble R2V qui cheminera dans les vides de construction. Mais il sera pratiquement impossible à modifier les circuits si besoin est.
Utiliser du câble 3g est possible pour les circuits lumière, mais quand on sait que l'identification des fonctions demande environ 6 couleurs différentes, on revient à la meilleure idée que constitue l'usage des tubes annelés. 20 est une bonne dimension. Le 16 est réservé pour alimenter un seul point lumineux par exemple (neutre bleu, orange phase coupée, jaune/vert le conducteur de protection). Phase directe en rouge, navettes en violet, retour de BP marron etc.
Cordialement.
19 août 2018 à 22:42
forum consulter ce sujet Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple est de chercher la solution dans les sujets apparentés déjà traités ; vous pouvez utiliser les mots clés "branchement condensateur moteur" dans le moteur de recherche ci dessus.
Une photo ne suffit pas. Un repérage traditionnel à la main est plus fiable.
Cordialement.

19 août 2018 à 09:03
forum consulter ce sujet Branchement condensateur pompe de piscine sur le forum Électricité

Re bonjour. On comprend que l'appareil va commander le noyau plongeur du carillon. Il faudrait alors alimenter le Nest Hello entre 16 et 24 V AC. La bobine du noyau plongeur fonctionnant entre 8 et 12 V vous pouvez essayer sur l'établi en insérant une résistance en série avec la bobine.
On est comme vous devant la notice, il faut faire avec. Ce produit semble être fait pour être vendu, sans plus de suivi et d'assistance que cela. Il est demandé de faire appel à un installateur. En Belgique il y en a peut-être. En France c'est moins sûr. Les artisans ont d'autres chats à fouetter.
A la fin de l'article il est demandé si celui ci a été utile. On a le droit de répondre non.
Les fils vers le BP actuel sont doublés pour augmenter la section apparente et diminuer la chute de tension en ligne. Ces fils sont parcourus par le courant de la bobine.
Cordialement.
18 août 2018 à 16:15
forum consulter ce sujet Installation Nest Hello branchement carillon Friedland sur le forum Électricité

Merci pour le renseignement. Si vous voulez chauffer fort il faudra des ampères de toute façon.
Cordialement.
18 août 2018 à 15:24
forum consulter ce sujet Alimenter module électrique plancher chauffant sur le forum Plomberie

Bien reçu. Vous réduisez la puissance à 2 kW. De toute façon vous aurez de l'eau chaude ; il faudra plus de temps et suivant les déperditions la température atteinte pourra être inférieure à la valeur nominale.
L'essai ne peut se faire à l'eau froide ? Que voulez vous contrôler finalement ?
Cordialement.
18 août 2018 à 10:38
forum consulter ce sujet Alimenter module électrique plancher chauffant sur le forum Plomberie

Bonjour.
Citation :
faudrait prévoir une prise 32A.
Oui, et sur 40 m du 6 mm² risque d'être juste même pour un essai. La chaudière n'est pas en cause ; juste son alimentation.
Cordialement.
18 août 2018 à 10:14
forum consulter ce sujet Alimenter module électrique plancher chauffant sur le forum Plomberie

Bonjour réponse 8.
Merci pour votre contribution. On comprend qu'il y aurait une variation de vitesse plus ou moins régulée, mais on ne sait pas par quoi. La gradateur à réglage de phase est identique en principe à ceux qui équipent la plupart des matériels à vitesse variable utilisant un moteur universel. Il y a juste modification de la valeur efficace de la tension appliquée au récepteur, le moteur dans notre cas.
D'après la photo on constate que le gradateur est très basique, et avec un CI inconnu que l'on peut trouver en cherchant bien dans les data-book. Il est probablement chargé de générer la commande de gâchette, mais avec un asservissement par une commande qui nous est inconnue.
On peut court-circuiter les anodes 1 et 2 du triac pour faire fonctionner le moteur sous la tension secteur directement.
Comme le broyeur est un outil dangereux, il vaut mieux effectivement le faire fonctionner dans ses conditions nominales. Quand l'appareil fonctionnait vous avez dû constater la variation de vitesse ; à voir comment elle intervient.
Le problème reste entier. Un retour de Lutti deux ans plus tard permettrait de savoir si son problème a été résolu ou non.
Cordialement.
18 août 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites sur le forum Électricité

Bonjour minaetdave Il faudrait apporter des précisions concernant l'appareil "Nest Hello" ; en bref on ne sait pas ce que c'est. Cordialement.
18 août 2018 à 09:20
forum consulter ce sujet Installation Nest Hello branchement carillon Friedland sur le forum Électricité

Bonjour à tous. Juste un complément.
Citation :
bien entendu mon disjoncteur différentiel.
Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous n'en mettez qu'un il n'y a pas l'utilité d'appairer si vous utilisez seulement le pôle protégé de chaque disjoncteur modulaire.
Citation :
Comment brancher mon telerupteur ?
A vous de voir comment celui-ci est branché en faisant un schéma. Vous vous lancez dans des travaux, il faut aller jusqu'au bout.
La méthode d'appairage personnelle est d'utiliser une pince ampèremétrique. C'est cher. Mais simple et rapide. Et il vaut mieux être très proche du métier.
Suivez les conseils de l'ami CMT.
Cordialement.
18 août 2018 à 00:00
forum consulter ce sujet Changement de tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour Alain.
Ce qui manque sur votre synoptique est le comptage. L'autoconsommation consiste à utiliser l'énergie photovoltaïque produite dans l'habitat, donc sur les tableaux 1 et 2 et donc les deux logements. Quand l’habitat ne consomme pas assez l'énergie est injectée sur le réseau.
Dans votre hypothèse l'énergie solaire est distribuée sur les deux logements.
Ce qui précède est une interprétation de vos explications associée à une recherche sur le net.
Bien évidemment c'est à votre installateur de vous préciser tout cela.
Un autre point. 15 kVA pour deux logements risque d'être un peu juste.
S'il s'agit de location non saisonnière, il faut deux points de livraisons comptage indépendants. Un incident dans l'un des logements peut faire déclencher le DJ principal (déséquilibre des intensités par exemple). Et on ne peut revendre de l'énergie électrique à partir d'un seul abonnement.
Cordialement.
17 août 2018 à 23:50
forum consulter ce sujet Branchement panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité

Bonjour. Pas d'avis concernant cette marque. A vous de faire au mieux en fonction de ce que vous visualisez.
Les gonds vissés doivent pouvoir se régler par vissage dévissage en privilégiant l'alignement et la verticalité. Malheureusement le pas de la vis implique un réglage peu précis. Mais une fois que cela est réalisé on ne touche plus à rien.
L'espace est réalisé au mieux, toujours en fonction de ce que vous voyez et de l'amplitude des réglages.
Si les fenêtres sont anciennes un changement pour des modèles modernes peut être envisagé.
Cordialement.
17 août 2018 à 09:05
forum consulter ce sujet Réglage fenêtres bois Samic sur le forum Menuiserie

Bonjour.
Citation :
Est-ce normal ?
Pas d'idée, on ne connait pas cette marque probablement de grande surface, sans SAV. Cordialement.
16 août 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème mise en route radiateur Montréal 1400W sur le forum Chauffage

Bonjour. Si vous êtes Alain il aurait fallu vous loguer afin de continuer à converser.
Citation :
Le courant empruntant "le chemin le plus court" si l'énergie est disponible au niveau des panneaux il proviendrait de celui-ci ? Non ?

Non car les échanges d'énergie respectent les lois de la physique, d'autant plus que le courant est alternatif et qu'il change de sens 100 fois par seconde. Il n'y a pas de chemin le plus court comme vous pensez. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Cela fait l'objet de la formation initiale en électrotechnique d'un bon niveau, bac + 2 minimum.

En courant continu les raisonnements seraient différents. L'exemple type est l'automobile où la batterie peut fonctionner en générateur ou récepteur, suivant le courant demandé par les récepteurs, et le courant débité par l'alternateur. On ne détaillera pas le fonctionnement des automobiles équipées de machines électriques pouvant fonctionner dans les deux modes, moteur ou génératrice.

Pour les installations de type 1 et 2 le fonctionnement des récepteurs habituels de l'habitat ne changera pas, que les panneaux solaires soient en activité ou non. C'est juste une différence de facturation.
En autonomie complète les récepteurs sont uniquement alimentés par les panneaux.
Vous évoquez 2 compteurs, ce qui laisse penser que l'installation est de type 1, avec vente de l'énergie photovoltaïque injectée sur le réseau.
Cordialement.
16 août 2018 à 17:34
forum consulter ce sujet Branchement panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité

Bonjour Lulu. Ce globe était probablement destiné à être suspendu. Pour cela il fallait disposer d'une pièce de suspension circulaire en laiton que la douille tenait avec sa bague.
3 petites vis moletées à 120° permettaient de tenir le globe par la gorge.
Les abats-jour assiettes avec bords crénelés tenaient de la même façon.
Voir ici https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/griffe-57-tibelec-metal-or-e181417
De nos jours une fois la pièce de suspension trouvée, une douille en plastique solide peut être montée, en soignant la solidité de l'assemblage. Il ne faut pas que le globe tombe si le câble à deux conducteurs fixe mal la pièce de suspension. D'autant plus que le globe est lourd.
Cordialement.
16 août 2018 à 09:50
forum consulter ce sujet Électrifier un globe ancien sur le forum Électricité

Bonjour. Le montage fonctionnera, avec un simple arrêt marche. Comme dit précédemment il est préférable d'utiliser un commutateur dédié à la commande des volets roulants.
Citation :
...vu le prix d'un neuf
La différence est négligeable. Des économies de pas grand chose. Les contributeurs ne conseillent jamais le bricolage pour le bricolage.
Cordialement.
15 août 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Problème interrupteur de store sur le forum Électricité

Bonjour Wadoux. L'acide sulfurique est celui que l'on trouve dans les batteries au plomb. Un simple contrôle visuel montre que les conducteurs isolés utilisés sous les capots sont certes, graisseux, mais attaqués par aucun liquide.
Il suffit de parcourir un site de fabricant de câbles ou gaines de façon à voir toutes les caractéristiques physico-chimiques des matériels. La résistance aux acides y est précisée.
Vous pouvez aussi faire l'expérience. Éventuellement avec HCl.
Cordialement.
15 août 2018 à 14:10
forum consulter ce sujet Isolant gaines annelées et acide sulfurique sur le forum Électricité

Bonjour Touchatou. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. Il faut croire que la plupart des lecteurs du forum n'affutent pas leurs scie. Ce qui est vrai, ne serait-ce que pour celui qui écrit.
Votre technique est logique et conforme aux règles. L'avoyage étant respecté il faut affuter chaque dent en poussant vers la poignée.
Je ne comprends pas trop votre question.
Vous essayez d'affuter suivant la méthode que vous avez décrite. Si la scie coupe bien vous avez utilisé le bon mode opératoire, et vous avez gagné quelques dizaines d'euros, le prix d'une scie neuve.

Il existe de petites sociétés spécialisées en affutage d'outils de menuiserie. On doit trouver également des livres qui traitent ce sujet technologique dans des librairies spécialisées (Lavoisier ? Autres ?).
On trouve sur le net quelques renseignements sur l'affutage des lames de scie à ruban. C'est la machine bien réglée qui fait le travail.
Pas de relations dans le milieu de l'affutage.
Cordialement.
15 août 2018 à 10:59
forum consulter ce sujet Affûtage scie bois conseils sur le forum Menuiserie

Bonjour Alain.
Citation :
Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques
C'est à votre installateur d'apporter les précisions suivant le type d'installation qu'il a réalisé.
Il y a trois types d'installations :
1. vente de la totalité
2. vente du surplus
3. autoconsommation totale
La vôtre est donc du type 1 ou 2 puisque vous êtes raccordé au réseau.
Ce document précise les types de raccordements : photovoltaique.info schémas de raccordement
En fonction de cela vous aurez la réponse à votre question.
Dans le cas du type 2 la production solaire sera utilisée localement par les récepteurs dont la pompe de puits. La production solaire diminue l'énergie demandée au réseau.
Dans le cas du type 1 l'énergie solaire est injectée sur le réseau. Il s'ensuit alors des facturations adaptées.
Mais quand un récepteur consomme 1 Wh, celui ci provient de l'ensemble des générateurs qui alimentent le réseau. Impossible de faire la différence des sources d'énergie au niveau de l'usager.
Cordialement.
15 août 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Branchement panneaux photovoltaïques sur le forum Électricité

Bonjour. Une recherche rapide montre que la marque Energer a été déposée par Bricodépot en 2013.
Il faudrait voir auprès d'un magasin de cette raison sociale.
On peut penser que c'est donc un matériel asiatique avec les inconvénients que cela représente pour la fiabilité et le SAV.
Cordialement.
14 août 2018 à 23:39
forum consulter ce sujet Recherche charbons pour marteau perforateur hdhw 3206 Energer sur le forum Outillage

Bien reçu Pat. En général les flexibles sont solidaires du robinet et l'on n'a pas à faire le montage.
Vous pouvez regarder la notice du robinet que vous envisagez. Au besoin vous allez voir chez le spécialiste du coin (Cedeo et bien d'autres) à quoi ressemble l'objet.
Si vous en avez la possibilité, vous mettez deux vannes d'arrêt en sortie des arrivées, pour permettre un montage ou démontage éventuel sans avoir à couper l'arrivée d'eau générale. Pour éviter de faire des soudures on peut utiliser des raccords à visser type "Union".
Vous faites au mieux.
Cordialement.
14 août 2018 à 09:20
forum consulter ce sujet Information raccordement flexible de robinetterie sur le forum Plomberie

Bonjour. Carrera, une vieille connaissance bien connue du forum, pas franchement en bien.
Voir là Avis radiateurs électriques marque Carrera
Cordialement.
14 août 2018 à 08:34
forum consulter ce sujet Remplacement carte électronique convecteur Carrera sur le forum Chauffage

Bonjour pat996. 3/8″ femelle = 12×17 (lavabo,évier, bidet, robinet d’arrêt wc)
Cordialement.
14 août 2018 à 08:29
forum consulter ce sujet Information raccordement flexible de robinetterie sur le forum Plomberie

Bonjour Jérôme.
Citation :
Je me dis donc que c'est normal.
C'est un point de vue. Concernant le point le plus haut de la toiture peut-être faudrait-il vérifier les solins et l'étanchéité qu'ils sont censés assurer.
Réfléchissez bien.
Cordialement.
13 août 2018 à 11:09
forum consulter ce sujet Plafond garage en parpaing hiver humide sur le forum Divers

Bonjour. Avant d'installer un plafond il faut traiter l'étanchéité de la toiture. Idem pour les murs pour lesquels il faudrait déterminer l'origine de l'humidité.
Cordialement.
13 août 2018 à 08:33
forum consulter ce sujet Plafond garage en parpaing hiver humide sur le forum Divers

Bonjour Jérôme. Vous évoquez un transformateur, mais ce pourrait être aussi un convertisseur électronique.
Il est curieux que celui-ci fonctionne sous 110 V. Il faudrait préciser la nature du convertisseur.
Soit vous trouvez dans les grandes surfaces locales un convertisseur multi tensions 110 V à 230 V 12 V AC, soit vous cherchez un plafonnier qui fonctionne directement sous 110 V.
On rappelle qu'il est préférable d'utiliser des leds 3 000 K.
Cordialement.
13 août 2018 à 08:31
forum consulter ce sujet Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Les deux solutions se valent ; une préférence peut-être pour le schéma à droite. Avec raccordement du WC en dessous de la jonction baignoire si possible (pour ne pas engorger la canalisation baignoire). Il faudra mettre des tampons de visite un peu partout. La liaison vers le toit peut être de section réduite et c'est vous qui voyez. Privilégiez les solutions emboitées plutôt que collées avec du matériel Nicoll ou Frans Bonhomme (pas de bricotruc), toujours dans l'hypothèse d'un démontage ultérieur.
Des liaisons baignoire en 40 ou 50 mm, de toute façon il vaut mieux des bonnes sections.
On n'est pas obligé de séparer les eaux WC et baignoire.
Une installation bien faite ne génère pas de glou-glou si l'évacuation respire naturellement. Et rappelons que deux coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°.
Le raccordement au tout à l'égout peut nécessiter la pose d'un gros clapet anti-retour.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 août 2018 à 18:48
forum consulter ce sujet Pose des évacuations maison sur le forum Plomberie

Bonjour Nico. Merci pour votre retour. Il s'agit d'un convertisseur 230 V AC / 11,5 V AC pour lampes à filament 12 V. Bien entendu vous le déconnectez.
Si les spots étaient encastrés dans le dessus de l'armoire il existe l'équivalent en leds 3 000 K qui donnent de bons résultats visuels.
Cordialement.
12 août 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Comment passer de deux points lumineux à un seul ? sur le forum Électricité

Bonjou Oliverr. Il se pourrait que votre canalisation ne respire pas entre l'arrivée WC et l'arrivée bac de douche. Une dépression se forme et fait glouglouter la bonde. Le bouchon en aval des deux sorties est possible, mais vous avez fait le nécessaire semble-t-il.
Donc le problème reste entier devant l'écran. Il faut chercher sur place.
Cordialement.
11 août 2018 à 15:41
forum consulter ce sujet Bruits de glouglous dans la bonde de la douche sur le forum Plomberie

Bonjour à tous.
Citation :
il serait apparemment défectueux
Oui, mais tant que le diagnostic exact n'est pas établi le remplacement n'est pas justifié.
Contacteur dans son environnement = bobine + contacts de puissance + commande bobine. Que se passe-t-il exactement ?
Cordialement.
11 août 2018 à 14:31
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour/nuit Merlin Gerin défectueux sur le forum Électricité

Bonjour Richard.
Votre problème ne pourra pas se régler à distance.
Tout d'abord il faut voir comment est votre réseau. S'il s'apparente à celui du Québec, il y a le réseau résidentiel et le commercial.
Vous évoquez 3 phases L1 L2 L3 ; Les tensions entre phases, dites composées, ont une valeur incertaine. Vous écrivez 230 V, ce qui correspondrait à un réseau 133 V / 230 V, ce qui nous semble bizarre.
Cela paraît d'autant plus bizarre que le convertisseur alimenté entre 2 phases a grillé. Le réseau pourrait donc être 230 / 400 V. Le convertisseur, branché sous 400 V entre phases aurait donc pu griller.
Vous êtes perdu et on le comprend. Le raccordement de cette machine ne pourra être fait que par un électricien local. Il vérifiera la compatibilité entre la machine et le réseau local.
Apparemment vous auriez pu confondre tensions simples entre phases et neutre (avec neutre non disponible ce qui est bizarre), et tensions composées entre phases.
La machine ne fonctionnera pas tout de suite.
Cordialement.
11 août 2018 à 08:51
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer neutre par le L3 230 volts pour aller au power supply sur le forum Électricité