Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 865
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Pourquoi uniquement le marron ? Vous avez un câble à 5 conducteurs, normalement vous avez une prise avec 5 trous: la terre, le neutre et les 3 phases; peu importe l'ordre des phases, si ce n'est qu'un sens de rotation, ou vous devrez permuter 2 phases s'il n'est pas bon.
Cordialement.
Pourquoi uniquement le marron ? Vous avez un câble à 5 conducteurs, normalement vous avez une prise avec 5 trous: la terre, le neutre et les 3 phases; peu importe l'ordre des phases, si ce n'est qu'un sens de rotation, ou vous devrez permuter 2 phases s'il n'est pas bon.
Cordialement.
31 octobre 2013 à 07:30

Bonjour,
Ce que vous désirez, serait-il différent de l'inter à clé, décrit dans la notice que vous avez fourni ?
Je pense que HVS a répondu en fonction de la page 30 de la notice; j'aurais fait la même chose.
Cordialement.
Citation :
Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La notice ne prévoit pas ce cas.
Ce que vous désirez, serait-il différent de l'inter à clé, décrit dans la notice que vous avez fourni ?
Citation :
La solution de HVS marche-t-elle ?
Je pense que HVS a répondu en fonction de la page 30 de la notice; j'aurais fait la même chose.
Cordialement.
27 octobre 2013 à 07:07

Re,
Oui, mais s'il est branché en aval de l'ID c'est également le DG qui assure la protection surintensités.
Cordialement.
Oui, mais s'il est branché en aval de l'ID c'est également le DG qui assure la protection surintensités.
Cordialement.
23 octobre 2013 à 22:54

Bonjour,
Votre montage fonctionnera sans problème, sauf que la logique veut que l'on pose les compteurs avant l'organe de coupure, c'est à dire en amont de l'ID studio ; c'est le même principe que le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez certainement modifier ce branchement.
Cordialement.
Votre montage fonctionnera sans problème, sauf que la logique veut que l'on pose les compteurs avant l'organe de coupure, c'est à dire en amont de l'ID studio ; c'est le même principe que le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez certainement modifier ce branchement.
Cordialement.
23 octobre 2013 à 17:37

Bonjour,
Ce schéma ressemble beaucoup à celui de la question 13031; ce qui suppose que vous êtes quelque peu installateur.
Il faut accoler un ou des modules d'ouverture à émission (MX) à (ou aux) inters et de les câbler via un (ou des) boutons NO; l'appui sur ce bouton provoque l'ouverture de l'inter. Prévoir une protection du circuit avec un DJ 2A.
Remarque : sur votre schéma vous marquez des puissances de 300 et 500 kW!!!!! Erreur ou correct ?
Cordialement.
Ce schéma ressemble beaucoup à celui de la question 13031; ce qui suppose que vous êtes quelque peu installateur.
Il faut accoler un ou des modules d'ouverture à émission (MX) à (ou aux) inters et de les câbler via un (ou des) boutons NO; l'appui sur ce bouton provoque l'ouverture de l'inter. Prévoir une protection du circuit avec un DJ 2A.
Remarque : sur votre schéma vous marquez des puissances de 300 et 500 kW!!!!! Erreur ou correct ?
Cordialement.
23 octobre 2013 à 14:41

Bonjour,
Il faut le mettre en amont de ce que vous voulez compter; donc si c'est l'ensemble, il faut le placer après le disjoncteur de branchement. Vous parlez d'un ID, y en aurait-il qu'un sur votre tableau ?
Cordialement.
Il faut le mettre en amont de ce que vous voulez compter; donc si c'est l'ensemble, il faut le placer après le disjoncteur de branchement. Vous parlez d'un ID, y en aurait-il qu'un sur votre tableau ?
Cordialement.
23 octobre 2013 à 14:22

Bonjour,
Le câble, jusqu'au point de livraison (-disj de branchement AGCP) est sous concession du distributeur d'énergie; vous voulez 2 comptages (au bord de la rue) celui ci refusera d'acheminer l'énergie de comptages différents dans un même câble, mais vous pouvez toujours leur poser la question.
Cordialement.
Le câble, jusqu'au point de livraison (-disj de branchement AGCP) est sous concession du distributeur d'énergie; vous voulez 2 comptages (au bord de la rue) celui ci refusera d'acheminer l'énergie de comptages différents dans un même câble, mais vous pouvez toujours leur poser la question.
Cordialement.
20 octobre 2013 à 18:40

Bonjour,
Nous considérons qu'il s'agit de l'habitat, car il y a quelques contraintes en ERP.
PL vous a bien répondu, le câble U1000 R2v est de la catégorie C1, température sur âme maxi 90° ; ce sont des câbles non propagateurs de l'incendie; la catégorie C2 sont les câbles non propagateurs de la flamme, la catégorie CR1 sont les câbles résistants au feu.
De même, il va de soit que ce câble ne doit pas être fixé à la canalisation de chauffage.
Cordialement.
Nous considérons qu'il s'agit de l'habitat, car il y a quelques contraintes en ERP.
PL vous a bien répondu, le câble U1000 R2v est de la catégorie C1, température sur âme maxi 90° ; ce sont des câbles non propagateurs de l'incendie; la catégorie C2 sont les câbles non propagateurs de la flamme, la catégorie CR1 sont les câbles résistants au feu.
De même, il va de soit que ce câble ne doit pas être fixé à la canalisation de chauffage.
Cordialement.
20 octobre 2013 à 18:12

Bonjour,
Nous comprenons vos problèmes, cependant il faut faire avec la règlementation.
Le dispositif de ré-enclenchement automatique du disjoncteur général est interdit par les textes.
Seule possibilité : demander à ce que le disj de branchement soit non différentiel (demande et lettre de décharge pour le distributeur d'énergie), brancher le congélateur en aval, via un transformateur à séparation de circuit, et installer les fonctions différentielles pour les autres circuits.
Cordialement.
Nous comprenons vos problèmes, cependant il faut faire avec la règlementation.
Le dispositif de ré-enclenchement automatique du disjoncteur général est interdit par les textes.
Seule possibilité : demander à ce que le disj de branchement soit non différentiel (demande et lettre de décharge pour le distributeur d'énergie), brancher le congélateur en aval, via un transformateur à séparation de circuit, et installer les fonctions différentielles pour les autres circuits.
Cordialement.
20 octobre 2013 à 17:43

Bonjour,
Je pense que GL a tout dit, sauf que je ne partage pas le 3ème alinéa : les installations de comptage différents doivent être distinctes matériellement; donc nouvelle canalisation. Bien sur si le comptage est de type 1, la question ne se pose pas c'est refusé.
Une remarque : conducteurs en 16/10 ou en 16², ce n'est pas la même chose.
Cordialement.
Je pense que GL a tout dit, sauf que je ne partage pas le 3ème alinéa : les installations de comptage différents doivent être distinctes matériellement; donc nouvelle canalisation. Bien sur si le comptage est de type 1, la question ne se pose pas c'est refusé.
Une remarque : conducteurs en 16/10 ou en 16², ce n'est pas la même chose.
Cordialement.
19 octobre 2013 à 18:54

Bonjour,
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond : vous coupez le DB, vous vous faites électriser ; êtes-vous sûr que la 2ème source est inopérante ? Le courant arrive bien de quelque part !
Il faut repérer vos sources avant tous travaux.
Cordialement.
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond : vous coupez le DB, vous vous faites électriser ; êtes-vous sûr que la 2ème source est inopérante ? Le courant arrive bien de quelque part !
Il faut repérer vos sources avant tous travaux.
Cordialement.
15 octobre 2013 à 22:32

Bonjour,
Je n'arrive pas à assimiler que le fer fasse déclencher le disj de branchement uniquement lorsque celui-ci est au rez de chaussée ; le branchement des PC à l'étage ne doit pas être le même.
Cordialement.
Je n'arrive pas à assimiler que le fer fasse déclencher le disj de branchement uniquement lorsque celui-ci est au rez de chaussée ; le branchement des PC à l'étage ne doit pas être le même.
Cordialement.
15 octobre 2013 à 22:25

Bonjour,
A distance il est bien difficile d'écrire quelque chose ; Normalement un tableau neuf ne devrait pas avoir de problèmes, mais...
Ne pouvez-vous pas trouver quelqu'un qui fasse des mesures de tensions aux endroits litigieux ; car 3 appareils qui ne fonctionnent pas ça devient douteux.
Il faut trouver un électricien, et un bon.
Cordialement.
A distance il est bien difficile d'écrire quelque chose ; Normalement un tableau neuf ne devrait pas avoir de problèmes, mais...
Ne pouvez-vous pas trouver quelqu'un qui fasse des mesures de tensions aux endroits litigieux ; car 3 appareils qui ne fonctionnent pas ça devient douteux.
Il faut trouver un électricien, et un bon.
Cordialement.
15 octobre 2013 à 22:18

Bonsoir,
Vous avez des problèmes, les ampoules grillent les unes après les autres.
La 1ère démarche consisterait à saisir un électricien, pour qu'il fasse quelques contrôles et des mesures de tension.
Ensuite et suivant ces mesures, vous appelez votre fournisseur d'énergie, dont le n° est sur votre facture, en lui fournissant les symptômes relevés ; N'utiliser des termes électriques que si vous êtes connaisseur.
Autre recours : votre mairie, par courrier, qui transmettra à son interlocuteur.
Cordialement.
Vous avez des problèmes, les ampoules grillent les unes après les autres.
La 1ère démarche consisterait à saisir un électricien, pour qu'il fasse quelques contrôles et des mesures de tension.
Ensuite et suivant ces mesures, vous appelez votre fournisseur d'énergie, dont le n° est sur votre facture, en lui fournissant les symptômes relevés ; N'utiliser des termes électriques que si vous êtes connaisseur.
Autre recours : votre mairie, par courrier, qui transmettra à son interlocuteur.
Cordialement.
14 octobre 2013 à 21:11

Bonjour,
Oui, il y a un DDR au bout de la canalisation, c'est un 30mA, obligatoire pour la PC.
Au départ du tableau, il y a un disj de branchement avec un DDR 500mA, et un DJ magnétothermique pour la canalisation de 100m ; le montage est correct.
Cette réalisation est dans un hangar, en montage fixe ; elle n'est pas à confondre avec une installation de chantier, ou les canalisations non protégées mécaniquement doivent être protégées avec un DDR 30mA.
Cordialement.
Oui, il y a un DDR au bout de la canalisation, c'est un 30mA, obligatoire pour la PC.
Au départ du tableau, il y a un disj de branchement avec un DDR 500mA, et un DJ magnétothermique pour la canalisation de 100m ; le montage est correct.
Cette réalisation est dans un hangar, en montage fixe ; elle n'est pas à confondre avec une installation de chantier, ou les canalisations non protégées mécaniquement doivent être protégées avec un DDR 30mA.
Cordialement.
12 octobre 2013 à 21:31

Bonjour,
Je ne lis nulle part la dérogation au DDR, dont le demandeur en parle de lui même dans sa question, qui portait principalement sur l'alimentation et la protection surintensité.
Cordialement.
Je ne lis nulle part la dérogation au DDR, dont le demandeur en parle de lui même dans sa question, qui portait principalement sur l'alimentation et la protection surintensité.
Cordialement.
12 octobre 2013 à 07:46

Bonjour,
Il y a combien de temps que ce gîte n'est plus exploité ? Je doute que l'on puisse utiliser la séparation de comptage; mais cela ne coute rien de demander, certaines régions EDF sont plus souples que d'autres.
Le branchement de chantier reste la bonne formule.
Cordialement.
Il y a combien de temps que ce gîte n'est plus exploité ? Je doute que l'on puisse utiliser la séparation de comptage; mais cela ne coute rien de demander, certaines régions EDF sont plus souples que d'autres.
Le branchement de chantier reste la bonne formule.
Cordialement.
07 octobre 2013 à 07:39

Bonjour, (en complément)
Avec une puissance de 12kVA (20A), une canalisation de 4² avec neutre, un DJ 20A en courbe C, la longueur de ladite canalisation ne devra pas dépasser 80m, (138m si neutre non distribué) ; Il faudrait mettre un courbe B, ce qui risque d'être incompatible avec un poste à souder.
Donc je rejoins GL, pour une section de 6²; ou le DJ pourrait être également en courbe D si le neutre n'est pas distribué.
Cordialement.
Avec une puissance de 12kVA (20A), une canalisation de 4² avec neutre, un DJ 20A en courbe C, la longueur de ladite canalisation ne devra pas dépasser 80m, (138m si neutre non distribué) ; Il faudrait mettre un courbe B, ce qui risque d'être incompatible avec un poste à souder.
Donc je rejoins GL, pour une section de 6²; ou le DJ pourrait être également en courbe D si le neutre n'est pas distribué.
Cordialement.
02 octobre 2013 à 18:17

Bonjour,
Cette question en génère une autre : pourquoi voulez-vous doubler 2 conducteurs de 2.5² pour en faire un 5² ?
Il a souvent été dit sur ce forum qu'il était interdit de doubler les "petites sections".
D'autre part la 2ème phrase m'interpelle, car vu la formule : R=ro*L/S, si vous changez un élément, le résultat varie.
Cordialement.
P. S. : Pour l'échauffement je n'ai pas très bien saisi.
Cette question en génère une autre : pourquoi voulez-vous doubler 2 conducteurs de 2.5² pour en faire un 5² ?
Il a souvent été dit sur ce forum qu'il était interdit de doubler les "petites sections".
D'autre part la 2ème phrase m'interpelle, car vu la formule : R=ro*L/S, si vous changez un élément, le résultat varie.
Cordialement.
P. S. : Pour l'échauffement je n'ai pas très bien saisi.
29 septembre 2013 à 17:13

Bonjour,
Nous allons supposer qu'il s'agit du disjoncteur général, et que celui ci déclenche à la mise en service du chauffe eau, à l'aide des boutons, qui sont les "disjoncteurs modulaires " du tableau.
A première vue, ce serait la fonction différentielle qui déclenche, ce qui traduit un défaut d'isolement; certainement la résistance qui serait HS. Préciser si les DJ déclenchent eux aussi.
Je crains, à la lecture du 2è alinéa, que vous soyez contraint d'appeler un dépanneur pour confirmer ce diagnostic.
Cordialement.
Nous allons supposer qu'il s'agit du disjoncteur général, et que celui ci déclenche à la mise en service du chauffe eau, à l'aide des boutons, qui sont les "disjoncteurs modulaires " du tableau.
A première vue, ce serait la fonction différentielle qui déclenche, ce qui traduit un défaut d'isolement; certainement la résistance qui serait HS. Préciser si les DJ déclenchent eux aussi.
Je crains, à la lecture du 2è alinéa, que vous soyez contraint d'appeler un dépanneur pour confirmer ce diagnostic.
Cordialement.
29 septembre 2013 à 16:53

Bonjour,
Cela pourrait se comprendre ainsi ; Comme vous l'a écrit Bob, il faut que les circuits de vos lampes soient sur la même protection (en phase comme en neutre).
Cordialement.
Cela pourrait se comprendre ainsi ; Comme vous l'a écrit Bob, il faut que les circuits de vos lampes soient sur la même protection (en phase comme en neutre).
Cordialement.
21 septembre 2013 à 19:59

Bonjour,
(Gratuit) Avez-vous essayé une 2ème impulsion sur le même mouvement en cours, cela n'arrêterait-il pas le mouvement en cours de route? (comme les vitres d'une voiture). L'automatisme a peut être un relais inverseur.
Cordialement.
(Gratuit) Avez-vous essayé une 2ème impulsion sur le même mouvement en cours, cela n'arrêterait-il pas le mouvement en cours de route? (comme les vitres d'une voiture). L'automatisme a peut être un relais inverseur.
Cordialement.
21 septembre 2013 à 19:51

Bonjour,
Le schéma est difficile à lire : les couleurs sont mélangées ; on trouve un circuit où la phase part en aval du DJ et le retour est en amont ; on voit 2 DJ en série ! pourquoi ? Et quand on suit un circuit je vois un court-circuit via les inverseurs et l'inter pneumatique.
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
Le schéma est difficile à lire : les couleurs sont mélangées ; on trouve un circuit où la phase part en aval du DJ et le retour est en amont ; on voit 2 DJ en série ! pourquoi ? Et quand on suit un circuit je vois un court-circuit via les inverseurs et l'inter pneumatique.
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
16 septembre 2013 à 14:27

Bonjour,
Ces 2 circuits (éclairage et prises) sont-ils sur le même DDR ? Je pense qu'il y a 2 DDR, et vous ne pouvez prendre la phase sur l'un et faire le retour sur l'autre. Est-ce cela ?
Cordialement.
Ces 2 circuits (éclairage et prises) sont-ils sur le même DDR ? Je pense qu'il y a 2 DDR, et vous ne pouvez prendre la phase sur l'un et faire le retour sur l'autre. Est-ce cela ?
Cordialement.
15 septembre 2013 à 21:21

Bonjour,
Cela confirme bien un dommage entre le circuit éclairage et le circuit sonnette ; Il faudra certainement retirer la filerie, pour trouver ce dommage, ré-aiguiller, et re-câbler; vous pouvez réutiliser la filerie en bon état.
Cordialement.
Cela confirme bien un dommage entre le circuit éclairage et le circuit sonnette ; Il faudra certainement retirer la filerie, pour trouver ce dommage, ré-aiguiller, et re-câbler; vous pouvez réutiliser la filerie en bon état.
Cordialement.
15 septembre 2013 à 10:58

Bonjour,
Je ne vois pas bien la relation entre ces 2 fonctions.
L'éclairage est-il sur la maison, ou serait-ce une allée ? Et idem pour la sonnette : est-ce une commande déportée ? Dont le circuit emprunterait le fourreau de l'éclairage de l'allée ? Auquel cas il est fort probable qu'il y ait dommage.
Cordialement.
Je ne vois pas bien la relation entre ces 2 fonctions.
L'éclairage est-il sur la maison, ou serait-ce une allée ? Et idem pour la sonnette : est-ce une commande déportée ? Dont le circuit emprunterait le fourreau de l'éclairage de l'allée ? Auquel cas il est fort probable qu'il y ait dommage.
Cordialement.
15 septembre 2013 à 10:17

Bonjour,
Tant que vous payez les factures du distributeur d'énergie, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Le distributeur d'énergie ne s'occupe pas des normes en aval du PDL (point de livraison) qui est les bornes aval du disjoncteur général.
Cordialement.
Citation :
J'ai acheté une maison où l'électricité intérieure n'est pas tellement aux normes, reste le compteur principal.
Peut-on me supprimer l'accord d'EDF ?
Tant que vous payez les factures du distributeur d'énergie, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Le distributeur d'énergie ne s'occupe pas des normes en aval du PDL (point de livraison) qui est les bornes aval du disjoncteur général.
Cordialement.
15 septembre 2013 à 10:10

Bonjour,
Effectivement j'ai écrit dans mon 1er post que "peut être" une accumulation de petits défauts, ce peut toujours être possible, 1mA par ci par là, et ça s'additionne; seul une mesure avec une pince à courant de fuite ou une mesure d'isolement pourrait confirmer;
Dans votre 2ème post vous avez confirmez que seul le 10A fait déclencher à la mise sous tension du DDR;
Bien sur, il faut regarder ce circuit attentivement; comme c'est un circuit 10A, ce serait uniquement des lampes; il faut débrancher toutes ces lampes et essayer d'enclencher; après ce peut être un tronçon de canalisation, et là il faut faire pareil.
Cordialement, et bonne recherche.
Effectivement j'ai écrit dans mon 1er post que "peut être" une accumulation de petits défauts, ce peut toujours être possible, 1mA par ci par là, et ça s'additionne; seul une mesure avec une pince à courant de fuite ou une mesure d'isolement pourrait confirmer;
Dans votre 2ème post vous avez confirmez que seul le 10A fait déclencher à la mise sous tension du DDR;
Bien sur, il faut regarder ce circuit attentivement; comme c'est un circuit 10A, ce serait uniquement des lampes; il faut débrancher toutes ces lampes et essayer d'enclencher; après ce peut être un tronçon de canalisation, et là il faut faire pareil.
Cordialement, et bonne recherche.
09 septembre 2013 à 23:04

Bonjour, peut être me suis je mal exprimé,
Votre habitation doit avoir un AGCP (appareil général de commande et protection) en tête de distribution et accessible depuis l'espace de vie. Cet organe peut être le disjoncteur de branchement si celui ci est placé comme dit ci-avant.
En clair il y a ce disj de branchement (650mA) ou se trouve t-il par rapport au tableau?
Une liaison de longueur > à 3m doit être protégée, elle était de 4m, elle est de 2m, donc sa section doit être compatible au courant d'utilisation susceptible de la traverser; dans votre cas elle sera en 10².
En fonction de vos réponses je complèterais, aussi je peux déjà dire que si le disj général est facilement accessible depuis l'espace de vie, vous pouvez appliquer votre méthode.
Cordialement.
Votre habitation doit avoir un AGCP (appareil général de commande et protection) en tête de distribution et accessible depuis l'espace de vie. Cet organe peut être le disjoncteur de branchement si celui ci est placé comme dit ci-avant.
En clair il y a ce disj de branchement (650mA) ou se trouve t-il par rapport au tableau?
Une liaison de longueur > à 3m doit être protégée, elle était de 4m, elle est de 2m, donc sa section doit être compatible au courant d'utilisation susceptible de la traverser; dans votre cas elle sera en 10².
En fonction de vos réponses je complèterais, aussi je peux déjà dire que si le disj général est facilement accessible depuis l'espace de vie, vous pouvez appliquer votre méthode.
Cordialement.
09 septembre 2013 à 06:47

Bonjour,
Je comprends dans votre description, qu'il y a un disjoncteur d'abonné en amont du tableau principal, et que ce dit tableau comporte un ID en tête ; Ce DB est normalement un 500mA-S
Que vous voulez faire une dérivation en amont de cet ID, pour alimenter le 2ème tableau (à 4m du premier)
Bien que ce soit réalisable, en faisant ainsi, vous occultez l'organe qui vous sert de coupure d'urgence; il vaudrait mieux arriver sur un inter sectionneur (peut être 2*63A) et éclater ensuite sur l'ID existant et le 2è tableau.
Cette liaison, que vous n'avez pas prévu de protéger, devra être de même section que celle qui alimente le tableau principal.
Cordialement.
Je comprends dans votre description, qu'il y a un disjoncteur d'abonné en amont du tableau principal, et que ce dit tableau comporte un ID en tête ; Ce DB est normalement un 500mA-S
Que vous voulez faire une dérivation en amont de cet ID, pour alimenter le 2ème tableau (à 4m du premier)
Bien que ce soit réalisable, en faisant ainsi, vous occultez l'organe qui vous sert de coupure d'urgence; il vaudrait mieux arriver sur un inter sectionneur (peut être 2*63A) et éclater ensuite sur l'ID existant et le 2è tableau.
Cette liaison, que vous n'avez pas prévu de protéger, devra être de même section que celle qui alimente le tableau principal.
Cordialement.
08 septembre 2013 à 12:07

Bonsoir,
Avez vous vraiment besoin du triphasé ? Cela ne vous fera que 15A par phase, soit 3500W par phase.
En monophasé vous auriez 45A.
Pour le câble, aucun problème pour la section de 16² que ce soit en tri ou mono.
Pour votre tableau un inter 4*20A serait suffisant, je mettrais 4*40A ou 2*63A si monophasé.
Cordialement.
Avez vous vraiment besoin du triphasé ? Cela ne vous fera que 15A par phase, soit 3500W par phase.
En monophasé vous auriez 45A.
Pour le câble, aucun problème pour la section de 16² que ce soit en tri ou mono.
Pour votre tableau un inter 4*20A serait suffisant, je mettrais 4*40A ou 2*63A si monophasé.
Cordialement.
07 septembre 2013 à 21:54

Bonjour,
Il me semble que depuis le post 2 il est écrit que le courant de fuite généré par le défaut d'isolement est limite avec le seuil de déclenchement du DDR.
D'autre part l'enclenchement d'un DDR avec un circuit "en limite de déclenchement" est toujours plus difficile à réaliser avec ce circuit fermé que ouvert.
Cordialement.
Il me semble que depuis le post 2 il est écrit que le courant de fuite généré par le défaut d'isolement est limite avec le seuil de déclenchement du DDR.
D'autre part l'enclenchement d'un DDR avec un circuit "en limite de déclenchement" est toujours plus difficile à réaliser avec ce circuit fermé que ouvert.
Cordialement.
07 septembre 2013 à 20:25

Bonjour,
Voilà qui est plus rassurant. Le DDR 30mA est installé, la tension de défaut n'est plus que de 17V, avant amélioration de la prise de terre ; ce qui me surprend c'est la valeur de la liaison équipotentielle qui est passée de 4300 ohms à < 2 ohms.
Sans doute une erreur dans la méthodologie.
Cordialement.
Voilà qui est plus rassurant. Le DDR 30mA est installé, la tension de défaut n'est plus que de 17V, avant amélioration de la prise de terre ; ce qui me surprend c'est la valeur de la liaison équipotentielle qui est passée de 4300 ohms à < 2 ohms.
Sans doute une erreur dans la méthodologie.
Cordialement.
07 septembre 2013 à 16:04

Bonjour Bricbroc,
Dedou131, que je suppose boulanger professionnel, veut brancher un four de 19kW, sans interposition de prise de courant; il n'est pas demandé, normativement, de mettre une fonction 30mA sur ce circuit ; le risque de déclenchement sur défaut (au dessous de 11 kOhms) est préjudiciable pour cet appareil
J'ai noté un 300mA, car cette sensibilité était la seule préconisée pour les locaux à risque incendie; depuis pas mal de temps cette sensibilité est montée à 500mA.
Cordialement.
Dedou131, que je suppose boulanger professionnel, veut brancher un four de 19kW, sans interposition de prise de courant; il n'est pas demandé, normativement, de mettre une fonction 30mA sur ce circuit ; le risque de déclenchement sur défaut (au dessous de 11 kOhms) est préjudiciable pour cet appareil
J'ai noté un 300mA, car cette sensibilité était la seule préconisée pour les locaux à risque incendie; depuis pas mal de temps cette sensibilité est montée à 500mA.
Cordialement.
07 septembre 2013 à 15:39

Bonjour,
Si je comprends bien : il y a un chantier chez vous, dans votre appartement (?), et l'entreprise s'est branchée sur votre installation ; il est prévu un branchement de chantier, mais non concrétisé, et vous payez les kWh.
Je trouve cette méthode quelque peu "cavalière", car l'entreprise lors de l'établissement du devis savait où elle allait prendre le courant ; et on ne remplace pas une ligne d'un devis par des travaux de "compensation".
Mais :
Qui a commandé ces travaux ? Vu que vous êtes locataire, qui avait la charge de ces travaux ? Vous parlez d'agence !! Le remplacement de quelques tuiles est-il équivalent au branchement de chantier !!
A mon avis il y a du passe droit, et vous ne pourrez que payer les Kwh car ce n'est pas l'agence qui fournit l'énergie; c'est de l'abus de pouvoir.
Cordialement.
Si je comprends bien : il y a un chantier chez vous, dans votre appartement (?), et l'entreprise s'est branchée sur votre installation ; il est prévu un branchement de chantier, mais non concrétisé, et vous payez les kWh.
Je trouve cette méthode quelque peu "cavalière", car l'entreprise lors de l'établissement du devis savait où elle allait prendre le courant ; et on ne remplace pas une ligne d'un devis par des travaux de "compensation".
Mais :
Qui a commandé ces travaux ? Vu que vous êtes locataire, qui avait la charge de ces travaux ? Vous parlez d'agence !! Le remplacement de quelques tuiles est-il équivalent au branchement de chantier !!
A mon avis il y a du passe droit, et vous ne pourrez que payer les Kwh car ce n'est pas l'agence qui fournit l'énergie; c'est de l'abus de pouvoir.
Cordialement.
07 septembre 2013 à 15:21

Bonjour,
A ce jour, nous ne savons toujours pas si c'est un disjoncteur différentiel, ou un inter différentiel.
Si c'était un court-circuit, seul le DJ 10A tomberait; votre essai au 3ème alinéa accuse un défaut d'isolement en aval du DJ 10A qui doit être limite avec le seuil de déclenchement.
Il faut "décortiquer" cette canalisation, vous devriez trouver un endroit, ou un point lumineux dont l'isolement trop faible fait déclencher ce DDR; peut être faudra t-il démonter ou isoler certaines lampes.
La réponse aux autres questions de GL pourrait également nous permettre d'être plus précis dans notre diagnostic.
Est-il possible d'avoir un inventaire ou une photo de tous les circuits desservis par ce DDR.
Cordialement.
A ce jour, nous ne savons toujours pas si c'est un disjoncteur différentiel, ou un inter différentiel.
Si c'était un court-circuit, seul le DJ 10A tomberait; votre essai au 3ème alinéa accuse un défaut d'isolement en aval du DJ 10A qui doit être limite avec le seuil de déclenchement.
Il faut "décortiquer" cette canalisation, vous devriez trouver un endroit, ou un point lumineux dont l'isolement trop faible fait déclencher ce DDR; peut être faudra t-il démonter ou isoler certaines lampes.
La réponse aux autres questions de GL pourrait également nous permettre d'être plus précis dans notre diagnostic.
Est-il possible d'avoir un inventaire ou une photo de tous les circuits desservis par ce DDR.
Cordialement.
06 septembre 2013 à 17:07

Bonjour,
je pense que la réponse en 6399 est suffisante, le contact SD est suffisant donc 406260 au mini et 406262 au maxi, en reprenant une alimentation parallèle à ce DJ qui passera par ce signal SD pour alimenter le voyant. Sachant que si coupure générale (DB) le système est inopérant.
Cordialement.
je pense que la réponse en 6399 est suffisante, le contact SD est suffisant donc 406260 au mini et 406262 au maxi, en reprenant une alimentation parallèle à ce DJ qui passera par ce signal SD pour alimenter le voyant. Sachant que si coupure générale (DB) le système est inopérant.
Cordialement.
05 septembre 2013 à 18:43

Bonjour,
Est-ce bien un disjoncteur différentiel, ou un inter différentiel ?
Si c'est la fonction différentielle qui déclenche, c'est qu'elle voit un courant de fuite qui atteint sa valeur de déclenchement (généralement 22mA) ; ce courant de fuite peut être une accumulation de petits défauts sur l'ensemble des DJ alimentés via cette fonction.
Peut-être que si vous n'enclenchez que ce DJ 10A (les autres circuits étant ouverts) vous n'avez pas de déclenchement; à voir.
Il m'étonnerait beaucoup que ce soit la fonction surintensité qui déclenche, si tant est qu'il y en a une. A confirmer.
Cordialement.
Est-ce bien un disjoncteur différentiel, ou un inter différentiel ?
Si c'est la fonction différentielle qui déclenche, c'est qu'elle voit un courant de fuite qui atteint sa valeur de déclenchement (généralement 22mA) ; ce courant de fuite peut être une accumulation de petits défauts sur l'ensemble des DJ alimentés via cette fonction.
Peut-être que si vous n'enclenchez que ce DJ 10A (les autres circuits étant ouverts) vous n'avez pas de déclenchement; à voir.
Il m'étonnerait beaucoup que ce soit la fonction surintensité qui déclenche, si tant est qu'il y en a une. A confirmer.
Cordialement.
05 septembre 2013 à 18:23

Bonjour,
Aucun problème. 7 + 1 + 1,3 = 9,3A <15A
Cordialement.
Aucun problème. 7 + 1 + 1,3 = 9,3A <15A
Cordialement.
02 septembre 2013 à 13:43

Bonjour,
Il aurait été bien de connaitre la puissance des appareils connectés, ainsi que la l'intensité nominale du DJ.
Le circuit a t-il été surchargé ? ; serait-ce une connexion qui aurait lâché, et qui en faisant court-circuit empêche le réenclenchement du DJ, à moins que ledit DJ ait tout bonnement lâché.
Cordialement
Il aurait été bien de connaitre la puissance des appareils connectés, ainsi que la l'intensité nominale du DJ.
Le circuit a t-il été surchargé ? ; serait-ce une connexion qui aurait lâché, et qui en faisant court-circuit empêche le réenclenchement du DJ, à moins que ledit DJ ait tout bonnement lâché.
Cordialement
02 septembre 2013 à 07:29

Bonjour,
Votre dernier post est plus explicite que les précédents, puisque vous avez (en plus) un DDR 30mA sur le tableau secondaire. Déjà il y a 2 DDR 500mA en cascade, ce n'est pas interdit, mais non sélectif, si le 2ème avait été en 300mA, ce aurait été plus top.
En modifiant des ponts dans le tableau principal, vous pourriez mettre ce nouveau DDR sur les circuits non équipés, mais il faut avoir 2 borniers en plus (phase-neutre) pour être isolé des borniers qui alimentent les DDR existants et le tableau secondaire.
Attendons le diagnostic du chauffagiste, en espérant qu'il sera plus clair que celui de l'électricien.
Cordialement.
Votre dernier post est plus explicite que les précédents, puisque vous avez (en plus) un DDR 30mA sur le tableau secondaire. Déjà il y a 2 DDR 500mA en cascade, ce n'est pas interdit, mais non sélectif, si le 2ème avait été en 300mA, ce aurait été plus top.
Citation :vu que la chaufferie est sur le tableau secondaire, elle est déjà sur le DDR 30mA de ce tableau, non ?
En mettant demain la chaudière sur le 30 mA je serai fixé sur une éventuelle fuite de courant de ce côté
En modifiant des ponts dans le tableau principal, vous pourriez mettre ce nouveau DDR sur les circuits non équipés, mais il faut avoir 2 borniers en plus (phase-neutre) pour être isolé des borniers qui alimentent les DDR existants et le tableau secondaire.
Attendons le diagnostic du chauffagiste, en espérant qu'il sera plus clair que celui de l'électricien.
Cordialement.
01 septembre 2013 à 10:45

Bonjour,
Si vous pouvez le mettre en parallèle avec le premier, un ID 40A est suffisant, dans l'autre cas, vu que le DG est susceptible d'être réglé à 60A, je mettrais un 63A; La différence de prix n'est pas extravagante.
Pensez également que le lave linge doit être protégé avec un type A, et que si vous le voulez immunisé, vous prenez un A-SI.
Ou A-HI ou A-HPI suivant les marques dont je connais les 2 premières mais pas la 3ème; il y a également Schneider.
Cordialement.
Si vous pouvez le mettre en parallèle avec le premier, un ID 40A est suffisant, dans l'autre cas, vu que le DG est susceptible d'être réglé à 60A, je mettrais un 63A; La différence de prix n'est pas extravagante.
Pensez également que le lave linge doit être protégé avec un type A, et que si vous le voulez immunisé, vous prenez un A-SI.
Ou A-HI ou A-HPI suivant les marques dont je connais les 2 premières mais pas la 3ème; il y a également Schneider.
Cordialement.
31 août 2013 à 15:40

Bonjour,
Vous n'avez pas à modifier le tableau de contrôle du sauna, vu la puissance que vous avez donnée ça devrait fonctionner.
L'ID ne peut déclencher que par défaut à la terre, ou un retour de circuit mal positionné; il faut regarder de ce côté.
Sur votre 3ème post un DJ déclenche, donc j'ai des doutes sur les puissances ou la modification.
Cordialement.
Vous n'avez pas à modifier le tableau de contrôle du sauna, vu la puissance que vous avez donnée ça devrait fonctionner.
L'ID ne peut déclencher que par défaut à la terre, ou un retour de circuit mal positionné; il faut regarder de ce côté.
Sur votre 3ème post un DJ déclenche, donc j'ai des doutes sur les puissances ou la modification.
Cordialement.
31 août 2013 à 12:11

Bonjour,
La prise de terre est trop élevée ; la mesure palliatrice immédiate est de protéger l'ensemble des circuits avec un (ou des) DDR 30mA; avant même d'améliorer la prise de terre; car je ne lis pas que toute l'installation soit sous 30mA.
Vous relevez des valeurs de 4300 et 44 ohms en mesure de continuité entre les conduites d'eau et la terre; c'est trop élevé, le maxi est 2 ohms. Ces mesures se font avec un ohmmètre; attention au chrome et à l'oxydation lors des mesures.
L'électricien aurait pu vous faire un double du document qu'il doit remettre à l'assurance;
Il y a certainement un renforcement équipotentiel des conduits à faire en chaufferie, et la liaison équipotentielle des conduits de la salle d'eau doit être réalisée et visible dans son environnement immédiat.
Une mesure d'isolement est une mesure de résistance entre les conducteurs actifs et le circuit de protection (terre), cette valeur doit être supérieure à 0,5 mégohms.
Du fait que votre disj de branchement est en limite de propriété, le disj du tableau (qui n'est certainement pas plombé) peut être remplacé par par un ID 30mA; cependant il fera double fonction avec celui des prises; donc vous pourriez mettre cet ID sur les circuits non équipés de "DDR 30mA" tout en gardant le 500mA en place pour le sectionnement général.
Pour l'In 40A, en absence de connaissances de votre installation (puissance, et forme d'alimentation (mono, tri) je mettrais un 63A.
Cordialement.
La prise de terre est trop élevée ; la mesure palliatrice immédiate est de protéger l'ensemble des circuits avec un (ou des) DDR 30mA; avant même d'améliorer la prise de terre; car je ne lis pas que toute l'installation soit sous 30mA.
Vous relevez des valeurs de 4300 et 44 ohms en mesure de continuité entre les conduites d'eau et la terre; c'est trop élevé, le maxi est 2 ohms. Ces mesures se font avec un ohmmètre; attention au chrome et à l'oxydation lors des mesures.
L'électricien aurait pu vous faire un double du document qu'il doit remettre à l'assurance;
Il y a certainement un renforcement équipotentiel des conduits à faire en chaufferie, et la liaison équipotentielle des conduits de la salle d'eau doit être réalisée et visible dans son environnement immédiat.
Une mesure d'isolement est une mesure de résistance entre les conducteurs actifs et le circuit de protection (terre), cette valeur doit être supérieure à 0,5 mégohms.
Du fait que votre disj de branchement est en limite de propriété, le disj du tableau (qui n'est certainement pas plombé) peut être remplacé par par un ID 30mA; cependant il fera double fonction avec celui des prises; donc vous pourriez mettre cet ID sur les circuits non équipés de "DDR 30mA" tout en gardant le 500mA en place pour le sectionnement général.
Pour l'In 40A, en absence de connaissances de votre installation (puissance, et forme d'alimentation (mono, tri) je mettrais un 63A.
Cordialement.
31 août 2013 à 11:50

Bonjour,
Manifestement il y a un défaut d'isolement.
La prise de terre à 700 ohms, c'est trop élevé avec un différentiel 500mA, qui apparemment est le seul DDR de l'installation. Donc cette prise de terre a été mesurée, mais y a t-il eu des mesures d'isolement ? (mesures faites avec un mégohmmètre).
Y a t-il des liaisons équipotentielles dans votre installation ? l'électricien a dû le contrôler.
Avez-vous un document de cet électricien, l'avez-vous payé ? Dans la négative, il n'est jamais venu chez vous.
Donc, mesures d'isolement à effectuer, liaisons équipotentielles à contrôler et à réaliser si nécessaire, pose d'un DDR 30mA en tête d'installation (1ère urgence).
Pas de douches tant que ces points ne sont pas levés.
Cordialement.
Manifestement il y a un défaut d'isolement.
La prise de terre à 700 ohms, c'est trop élevé avec un différentiel 500mA, qui apparemment est le seul DDR de l'installation. Donc cette prise de terre a été mesurée, mais y a t-il eu des mesures d'isolement ? (mesures faites avec un mégohmmètre).
Y a t-il des liaisons équipotentielles dans votre installation ? l'électricien a dû le contrôler.
Avez-vous un document de cet électricien, l'avez-vous payé ? Dans la négative, il n'est jamais venu chez vous.
Donc, mesures d'isolement à effectuer, liaisons équipotentielles à contrôler et à réaliser si nécessaire, pose d'un DDR 30mA en tête d'installation (1ère urgence).
Pas de douches tant que ces points ne sont pas levés.
Cordialement.
31 août 2013 à 07:25

Bonjour,
Je ne comprends pas bien le raccordement et surtout pourquoi L1 et L2 à l'inter de côté qui sert normalement à la mise en route. Si le contacteur était bloqué "fermé" comment déclenchait il à la pression atteinte.
Je crois qu'il faudra reprendre le circuit de commande en espérant que la bobine n'est pas grillée.
On dirait qu'il y a des fils sur 13 & 21 !
Peut-être d'autres contributeurs viendront-ils à votre secours.
Cordialement.
Je ne comprends pas bien le raccordement et surtout pourquoi L1 et L2 à l'inter de côté qui sert normalement à la mise en route. Si le contacteur était bloqué "fermé" comment déclenchait il à la pression atteinte.
Je crois qu'il faudra reprendre le circuit de commande en espérant que la bobine n'est pas grillée.
On dirait qu'il y a des fils sur 13 & 21 !
Peut-être d'autres contributeurs viendront-ils à votre secours.
Cordialement.
30 août 2013 à 19:01

Bonjour,
En calcul rapide 6kW connectés en mono = 30A, cette valeur est inférieure à la capacité nominale de l'ID; donc pas de problème. Cet ID déclenche par la fonction différentielle, ce qui traduit un défaut d'isolement, qui souvent dans le cas de résistance, n'apparait qu'après un temps de chauffe.
Pour trouver un défaut d'isolement, on utilise un mégohmmètre, que vous ne possédez pas à priori; Comme vous avez 3 DJ pour ces résistances, vous pouvez les enclencher séparément, cela vous permettrait de localiser la ou les résistances douteuses.
Cordialement.
En calcul rapide 6kW connectés en mono = 30A, cette valeur est inférieure à la capacité nominale de l'ID; donc pas de problème. Cet ID déclenche par la fonction différentielle, ce qui traduit un défaut d'isolement, qui souvent dans le cas de résistance, n'apparait qu'après un temps de chauffe.
Pour trouver un défaut d'isolement, on utilise un mégohmmètre, que vous ne possédez pas à priori; Comme vous avez 3 DJ pour ces résistances, vous pouvez les enclencher séparément, cela vous permettrait de localiser la ou les résistances douteuses.
Cordialement.
30 août 2013 à 18:07

Bonjour,
Doit-on comprendre que l'appareil est prévu pour du tri+N et que vous l'alimentez en mono.
Ensuite vous décrivez une fois 4 résistances et après 3 résistances !!
Votre appareil présenterait un défaut d'isolement qui fait agir la protection différentielle.
Cordialement.
Doit-on comprendre que l'appareil est prévu pour du tri+N et que vous l'alimentez en mono.
Ensuite vous décrivez une fois 4 résistances et après 3 résistances !!
Votre appareil présenterait un défaut d'isolement qui fait agir la protection différentielle.
Cordialement.
30 août 2013 à 12:19

Bonjour,
Vous suspectez le câblage, est-ce vous qui l'avez fait, ou le constructeur ; dans ce dernier cas pourquoi le remettre en cause.
Cet appareil serait d'occasion, était il en état de fonctionnement quand vous l'avez acheté ?
Les sondes pression huile et pressostat sont-elles bonnes, il faut les tester ; vous pouvez essayer de les shunter pour essai.
Cordialement.
Vous suspectez le câblage, est-ce vous qui l'avez fait, ou le constructeur ; dans ce dernier cas pourquoi le remettre en cause.
Cet appareil serait d'occasion, était il en état de fonctionnement quand vous l'avez acheté ?
Les sondes pression huile et pressostat sont-elles bonnes, il faut les tester ; vous pouvez essayer de les shunter pour essai.
Cordialement.
30 août 2013 à 07:12

Bonjour,
Cette question me laisse un peu rêveur, et je doute que vous trouviez réponse sur ce site.
800kW de panneaux, c'est déjà de l'industriel, donc études complexes.
Réseau de transport = RTE (réseau de transport d'électricité)
MT (moyenne tension) qui n'existe plus depuis 1989
30kV tension non usuelle.
Maintenant, c'est peut être dans un autre pays; il faudra vous adresser aux organismes dudit pays.
Cordialement.
Cette question me laisse un peu rêveur, et je doute que vous trouviez réponse sur ce site.
800kW de panneaux, c'est déjà de l'industriel, donc études complexes.
Réseau de transport = RTE (réseau de transport d'électricité)
MT (moyenne tension) qui n'existe plus depuis 1989
30kV tension non usuelle.
Maintenant, c'est peut être dans un autre pays; il faudra vous adresser aux organismes dudit pays.
Cordialement.
29 août 2013 à 21:43
