Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 859
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Je vous conseille les peignes, c'est plus rapide et plus joli.
Cordialement.
Je vous conseille les peignes, c'est plus rapide et plus joli.
Cordialement.
14 décembre 2013 à 21:02

Bonsoir,
Apparemment, vous avez tout compris, ne reste plus que la réalisation; pour le DDR 30mA, vous pouvez mettre un ID dans le coffret, vous avez besoin de 6 modules minimum (8 serait top).
Cordialement.
Apparemment, vous avez tout compris, ne reste plus que la réalisation; pour le DDR 30mA, vous pouvez mettre un ID dans le coffret, vous avez besoin de 6 modules minimum (8 serait top).
Cordialement.
14 décembre 2013 à 09:10

Bonjour,
Post 17: il nous sera bien difficile de voir les phases sans ôter le plastron, mais on peut supposer que étant en tri+N, il y a une phase distincte pour chaque rangée. Cependant avec un multimètre, vous pourriez confirmer cette supposition.
Il y a autre chose: comment, ou sur quelle phase est branché le tableau photo n°1?
Peut-être est-il sur la même phase que celle de la 1ère rangée du tableau (3 rangées) ; et que la puissance soit sup à 4600W.
A approfondir, et une mesure à la pince ampèremétrique ne serait pas superflue.
Cordialement.
Post 17: il nous sera bien difficile de voir les phases sans ôter le plastron, mais on peut supposer que étant en tri+N, il y a une phase distincte pour chaque rangée. Cependant avec un multimètre, vous pourriez confirmer cette supposition.
Il y a autre chose: comment, ou sur quelle phase est branché le tableau photo n°1?
Peut-être est-il sur la même phase que celle de la 1ère rangée du tableau (3 rangées) ; et que la puissance soit sup à 4600W.
A approfondir, et une mesure à la pince ampèremétrique ne serait pas superflue.
Cordialement.
13 décembre 2013 à 18:38

Bonsoir,
Il doit bien y avoir des protections divisionnaires sur le tableau ; il faut les déclencher avant d'essayer de réenclencher le disj général.
Ça c'est le principe.
Vous écrivez "disjoncteur différentiel" doit on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur général, ou autre ?
Les protections divisionnaires sont elles unipolaires (phase) ou bipolaires (phase-neutre).
Il s'agit (et certainement) peut être d'un défaut d'isolement sur un équipement; et pour le trouver il faut débrancher tous ces équipements et les rebrancher 1 à 1.
Cordialement.
Il doit bien y avoir des protections divisionnaires sur le tableau ; il faut les déclencher avant d'essayer de réenclencher le disj général.
Ça c'est le principe.
Vous écrivez "disjoncteur différentiel" doit on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur général, ou autre ?
Les protections divisionnaires sont elles unipolaires (phase) ou bipolaires (phase-neutre).
Il s'agit (et certainement) peut être d'un défaut d'isolement sur un équipement; et pour le trouver il faut débrancher tous ces équipements et les rebrancher 1 à 1.
Cordialement.
12 décembre 2013 à 17:40

Bonjour,
La cuisinière, la plaque et le lave linge doivent être protégés par un DDR de type A, ce qui apparemment est le cas ; Quand j'ai écrit "décaler l'utilisation..." je voulais dire ne pas utiliser simultanément.
Vous parlez de déclenchement, mais nous ne savons pas votre contrat actuel ; 12kVA en tri+N vous donne 4600W par phase, vous devriez arriver à fonctionner avec cette puissance, et quand je lis l'image 4, il faudra utiliser la plaque, le lave vaisselle & le lave linge séparément.
Je reviendrais sur ma répartition en post 10, ou j'ai écrit le four et le lave linge sur des phases séparées, car je ne savais pas qu'il y avait déjà un DDR de type A dans le tableau ; et en étant locataire, vous ne pouvez le modifier.
Par contre vous parlez de sèche linge, et c'est marqué sur le tableau lave linge ! De plus cette gazinière est électrique "four + 1 plaque" ou autre. Y a t-il beaucoup de matériel alimenté par le circuit "pc plan de travail" qui est sur la même phase que le four, et qui pourrait également perturber lors du "coup de feu".
Cordialement.
La cuisinière, la plaque et le lave linge doivent être protégés par un DDR de type A, ce qui apparemment est le cas ; Quand j'ai écrit "décaler l'utilisation..." je voulais dire ne pas utiliser simultanément.
Vous parlez de déclenchement, mais nous ne savons pas votre contrat actuel ; 12kVA en tri+N vous donne 4600W par phase, vous devriez arriver à fonctionner avec cette puissance, et quand je lis l'image 4, il faudra utiliser la plaque, le lave vaisselle & le lave linge séparément.
Je reviendrais sur ma répartition en post 10, ou j'ai écrit le four et le lave linge sur des phases séparées, car je ne savais pas qu'il y avait déjà un DDR de type A dans le tableau ; et en étant locataire, vous ne pouvez le modifier.
Par contre vous parlez de sèche linge, et c'est marqué sur le tableau lave linge ! De plus cette gazinière est électrique "four + 1 plaque" ou autre. Y a t-il beaucoup de matériel alimenté par le circuit "pc plan de travail" qui est sur la même phase que le four, et qui pourrait également perturber lors du "coup de feu".
Cordialement.
12 décembre 2013 à 17:28

Bonsoir,
Il est dommage de ne pas avoir les puissances des appareils. Le passage en mono est possible, mais il faudra modifier un peu votre tableau (que dira le proprio).
Sinon, 12kVA = 20A par phase ; vous pourriez mettre le lave linge & le sèche linge sur une phase (ils ne tournent pas simultanément) + un radiant; la 2è phase ferait le four et le 2è radiant, la 3è phase ferait le 3è radiant; l'éclairage et les prises de courant répartis sur les 3 phases.
Une autre solution, serait de mettre les radiants sur 1 phase (puissances) ; phase2 : four ; phase 3 : LL + SL et répartir l'éclairage et les prises de courant; il faut connaitre les puissances.
Vous pouvez également décaler l'utilisation du LL avec celle du four.
Cordialement.
Il est dommage de ne pas avoir les puissances des appareils. Le passage en mono est possible, mais il faudra modifier un peu votre tableau (que dira le proprio).
Sinon, 12kVA = 20A par phase ; vous pourriez mettre le lave linge & le sèche linge sur une phase (ils ne tournent pas simultanément) + un radiant; la 2è phase ferait le four et le 2è radiant, la 3è phase ferait le 3è radiant; l'éclairage et les prises de courant répartis sur les 3 phases.
Une autre solution, serait de mettre les radiants sur 1 phase (puissances) ; phase2 : four ; phase 3 : LL + SL et répartir l'éclairage et les prises de courant; il faut connaitre les puissances.
Vous pouvez également décaler l'utilisation du LL avec celle du four.
Cordialement.
10 décembre 2013 à 21:07

Bonsoir,
A vous lire vous tenez à utiliser ce circuit prises pour alimenter vos projecteurs, au lieu de faire un circuit dédié, ça aurait été préférable, mais apparemment ce n'est pas durable.
Vous pouvez faire un coffret "mobile" équipé comme décrit ci-dessus, alimenté via une fiche sur la dernière prise, il faudra une horloge modulaire, alimentée par le 2A, pour commander le contacteur ; pour le DDR 30mA, s'il y en a un au départ, vous pouvez vous en dispenser dans ledit coffret.
Cordialement.
A vous lire vous tenez à utiliser ce circuit prises pour alimenter vos projecteurs, au lieu de faire un circuit dédié, ça aurait été préférable, mais apparemment ce n'est pas durable.
Vous pouvez faire un coffret "mobile" équipé comme décrit ci-dessus, alimenté via une fiche sur la dernière prise, il faudra une horloge modulaire, alimentée par le 2A, pour commander le contacteur ; pour le DDR 30mA, s'il y en a un au départ, vous pouvez vous en dispenser dans ledit coffret.
Cordialement.
10 décembre 2013 à 20:48

Bonjour,
Ce doublage sera fixe, non démontable ; toute canalisation sous conduit encastré se doit être retirable.
Bien que les canalisations actuelles soient isolées, elles ne pourront être remplacées sans démontage important ; donc il faut remplacer les moulures par des conduits.
Cordialement.
Ce doublage sera fixe, non démontable ; toute canalisation sous conduit encastré se doit être retirable.
Bien que les canalisations actuelles soient isolées, elles ne pourront être remplacées sans démontage important ; donc il faut remplacer les moulures par des conduits.
Cordialement.
09 décembre 2013 à 21:09

Bonjour,
Sans la référence ce sera dur à se prononcer ; Atlantic fait des "ce" en 230V non commutables que la résistance soit stéatite ou blindée.
Avez-vous un kit clipsable au niveau du bornier électrique ?
Cordialement.
Sans la référence ce sera dur à se prononcer ; Atlantic fait des "ce" en 230V non commutables que la résistance soit stéatite ou blindée.
Avez-vous un kit clipsable au niveau du bornier électrique ?
Cordialement.
09 décembre 2013 à 19:35

Bonsoir,
C'est HPS ou SHP (sodium haute pression), je pense à SHP ; par contre 600W, c'est énorme, bonjour la facture !
Normalement le contact de commutation est donné pour 3600W, en courant AC1 (purement résistif), or le SHP est capacitif, on prend le courant en AC3; de ce fait le contact de commutation est trop limite, et le principe du relayage est bon. C'est comme cela que l'on réalise l'éclairage public.
N'auriez-vous pas intérêt à faire un petit coffret (comme l'EP), ou vous auriez une alimentation, un circuit de commande (2A), un circuit de puissance (10/16A) un contacteur (16/20A), le tout câblé suivant votre schéma de principe.
Cordialement.
C'est HPS ou SHP (sodium haute pression), je pense à SHP ; par contre 600W, c'est énorme, bonjour la facture !
Normalement le contact de commutation est donné pour 3600W, en courant AC1 (purement résistif), or le SHP est capacitif, on prend le courant en AC3; de ce fait le contact de commutation est trop limite, et le principe du relayage est bon. C'est comme cela que l'on réalise l'éclairage public.
N'auriez-vous pas intérêt à faire un petit coffret (comme l'EP), ou vous auriez une alimentation, un circuit de commande (2A), un circuit de puissance (10/16A) un contacteur (16/20A), le tout câblé suivant votre schéma de principe.
Cordialement.
09 décembre 2013 à 17:59

Bonjour,
Ce problème va très souvent se rencontrer, surtout pour les gens résidents en immeuble; en effet peu d'installations sont prévues en box pour cette recharge.
Normalement on alimente depuis les parties privatives, en aval du disjoncteur de branchement et installation telle que décrit sur la fiche 15 mentionnée en post 3 ; oui cela a un coût.
Il peut également se créer un nouveau branchement, avec aval du syndic, il faudra chiffrer l'alimentation du distributeur d'énergie, l'installation de l'électricien, les frais de contrôle Consuel, et pour le fonctionnement, le contrat et ses kWh. Je pense que la 1ère solution est préférable, même s'il faudra faire les passages entre les niveaux; de plus ce circuit dédié pourra aisément être coupé depuis le logement lors de sa non utilisation, pour éviter le piratage.
Cordialement.
Ce problème va très souvent se rencontrer, surtout pour les gens résidents en immeuble; en effet peu d'installations sont prévues en box pour cette recharge.
Normalement on alimente depuis les parties privatives, en aval du disjoncteur de branchement et installation telle que décrit sur la fiche 15 mentionnée en post 3 ; oui cela a un coût.
Il peut également se créer un nouveau branchement, avec aval du syndic, il faudra chiffrer l'alimentation du distributeur d'énergie, l'installation de l'électricien, les frais de contrôle Consuel, et pour le fonctionnement, le contrat et ses kWh. Je pense que la 1ère solution est préférable, même s'il faudra faire les passages entre les niveaux; de plus ce circuit dédié pourra aisément être coupé depuis le logement lors de sa non utilisation, pour éviter le piratage.
Cordialement.
09 décembre 2013 à 06:50

Bonjour,
Veuillez trouver un extrait de la norme pour la réalisation de la liaison équipotentielle de la salle d'eau, et complémenter les réponses ci-dessus.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Veuillez trouver un extrait de la norme pour la réalisation de la liaison équipotentielle de la salle d'eau, et complémenter les réponses ci-dessus.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2013 à 15:21

Bonsoir,
Normal, les 2 borniers neutres "centre et droit" sont les circuits Ecl, PC, & divers; le bornier gauche est uniquement le chauffage, c'est à dire tout ce qui sort de l'inter tétra bas gauche.
Comme dit ci-dessus, uniquement les neutres des circuits chauffage.
Indéniablement, vous avez du faire une erreur en re-câblant ces neutres.
Avec un bon multimètre vous devez pouvoir y arriver, vous pouvez travailler hors tension ; il vous faut opérer avec méthode.
La pince ampèremétrique est bonne aussi, mais il faut plus de professionnalisme à mon avis.
Cordialement.
Citation :
1 - Les trois barres de neutre en bas ne semblent pas connectées toutes entre elles
Normal, les 2 borniers neutres "centre et droit" sont les circuits Ecl, PC, & divers; le bornier gauche est uniquement le chauffage, c'est à dire tout ce qui sort de l'inter tétra bas gauche.
Citation :
2 - Si ces trois barres ne doivent pas être reliées ensemble, que dois-je mettre sur celle de gauche ?
Comme dit ci-dessus, uniquement les neutres des circuits chauffage.
Indéniablement, vous avez du faire une erreur en re-câblant ces neutres.
Avec un bon multimètre vous devez pouvoir y arriver, vous pouvez travailler hors tension ; il vous faut opérer avec méthode.
La pince ampèremétrique est bonne aussi, mais il faut plus de professionnalisme à mon avis.
Cordialement.
06 décembre 2013 à 21:19

Bonjour, (en complément)
LiveBox et boitiers CPL : en triphasé, si vos prises où sont placés les boitiers sont connectés avec la même phase, vous n'avez pas besoin de coupleur de phase.
Oui, le chauffe eau est en triphasé, de même que l'inter général du chauffage.
Cordialement.
LiveBox et boitiers CPL : en triphasé, si vos prises où sont placés les boitiers sont connectés avec la même phase, vous n'avez pas besoin de coupleur de phase.
Oui, le chauffe eau est en triphasé, de même que l'inter général du chauffage.
Cordialement.
02 décembre 2013 à 17:39

Bonjour,
Le schéma est correct ; et si les raccordements sont bons, il faudra incriminer cette rallonge, car je pense que vous avez testé le luminaire. Relevez vous bien 230V au bout de cette rallonge ?
Cordialement.
Le schéma est correct ; et si les raccordements sont bons, il faudra incriminer cette rallonge, car je pense que vous avez testé le luminaire. Relevez vous bien 230V au bout de cette rallonge ?
Cordialement.
02 décembre 2013 à 07:16

Bonsoir,
Sauf vous demander si le matériel est en état, il va être difficile de vous répondre à distance; êtes-vous sur de vos branchements et mesures ? Un croquis de branchement nous aiderait mieux.
Cordialement.
Sauf vous demander si le matériel est en état, il va être difficile de vous répondre à distance; êtes-vous sur de vos branchements et mesures ? Un croquis de branchement nous aiderait mieux.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 21:57

Bonsoir,
Pour complémenter le post de GL, votre collègue a dû enregistrer une conversation, peut être mal "expliquée".
Le schéma des liaisons à la terre est différent en Allemagne qu'en France; l'Allemagne distribue suivant le principe du schéma TN (neutre-terre confondus à la source), en France nous sommes sur le principe du schéma TT (neutre-terre séparés).
Les modalités techniques sont trop longues, et demande une technicité particulière pour être expliquées sur ce forum.
Cordialement.
Pour complémenter le post de GL, votre collègue a dû enregistrer une conversation, peut être mal "expliquée".
Le schéma des liaisons à la terre est différent en Allemagne qu'en France; l'Allemagne distribue suivant le principe du schéma TN (neutre-terre confondus à la source), en France nous sommes sur le principe du schéma TT (neutre-terre séparés).
Les modalités techniques sont trop longues, et demande une technicité particulière pour être expliquées sur ce forum.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 21:49

Bonsoir,
Je pencherais plutôt sur un défaut d'isolement sur ce circuit.
Il faut débrancher tout le matériel raccordé, et refaire un essai ; si ça déclenche de nouveau, c'est le circuit ou la canalisation qui est en défaut.
Cordialement.
Je pencherais plutôt sur un défaut d'isolement sur ce circuit.
Il faut débrancher tout le matériel raccordé, et refaire un essai ; si ça déclenche de nouveau, c'est le circuit ou la canalisation qui est en défaut.
Cordialement.
01 décembre 2013 à 18:57

On ne crée pas un défaut d'isolement pour faire une fonction de commande.
Le disjoncteur général peut servir de coupure d'urgence.
Il suffit... est une méthode prévue par les textes pour assurer la coupure d'urgence.
Tous ces points sont décrits dans les textes, norme C 15-100 en l'occurrence.
Le disjoncteur général peut servir de coupure d'urgence.
Il suffit... est une méthode prévue par les textes pour assurer la coupure d'urgence.
Tous ces points sont décrits dans les textes, norme C 15-100 en l'occurrence.
29 novembre 2013 à 21:49

Bonjour,
Comment déterminez-vous ces fuites : électrisation ? déclenchements? Quelle est la sensibilité de la fonction différentielle?
Si la liaison principale de terre était par la colonne montante hydraulique, il devrait y avoir une liaison "au niveau" qui rejoindrait votre tableau; hors le bornier de terre est vide !!
Cette possibilité a existé pour les immeubles anciens, on pourrait également l'employer encore aujourd'hui; mais sa mise en œuvre nécessite des règles et des précautions, elle ne peut être réalisée que par un professionnel, et sur commande du syndic de l'immeuble.
Pas très clair; les conducteurs doivent être isolés correctement des autres masses conductrices.
Point 3 : ces prises sont-elles équipées d'un conducteur de protection ? si oui, ou vont ces conducteurs ? Il faudrait réaliser une équipotentialité de tous les contacts de terre des prises, ainsi que des éléments métalliques dans la même zone d'accessibilité ; En outre, il faudrait installer un DDR 30mA en tête de la distribution ; C'est un minimum.
Pour les gros travaux il faudrait refaire la distribution (propriétaire des lieux) acheminer le conducteur principal de terre depuis le puits de terre (syndic de l'immeuble).
Cordialement.
Comment déterminez-vous ces fuites : électrisation ? déclenchements? Quelle est la sensibilité de la fonction différentielle?
Si la liaison principale de terre était par la colonne montante hydraulique, il devrait y avoir une liaison "au niveau" qui rejoindrait votre tableau; hors le bornier de terre est vide !!
Cette possibilité a existé pour les immeubles anciens, on pourrait également l'employer encore aujourd'hui; mais sa mise en œuvre nécessite des règles et des précautions, elle ne peut être réalisée que par un professionnel, et sur commande du syndic de l'immeuble.
Citation :
2/ Découvre un conducteur de phase mal protégé touchant sa propre canalisation (sans doute en alu ou fer...).
Est-il possible que le courant se propage à travers le carrelage ou conduits de la cuisine ?
Pas très clair; les conducteurs doivent être isolés correctement des autres masses conductrices.
Point 3 : ces prises sont-elles équipées d'un conducteur de protection ? si oui, ou vont ces conducteurs ? Il faudrait réaliser une équipotentialité de tous les contacts de terre des prises, ainsi que des éléments métalliques dans la même zone d'accessibilité ; En outre, il faudrait installer un DDR 30mA en tête de la distribution ; C'est un minimum.
Pour les gros travaux il faudrait refaire la distribution (propriétaire des lieux) acheminer le conducteur principal de terre depuis le puits de terre (syndic de l'immeuble).
Cordialement.
29 novembre 2013 à 16:41

Bonsoir,
Êtes-vous sur le bon réglage d'intensité ?
Cordialement.
Êtes-vous sur le bon réglage d'intensité ?
Cordialement.
28 novembre 2013 à 22:54

Bonsoir,
Je crois que ces moteurs possèdent un frein en bout d'arbre, qui doit se désactiver à la mise en route; fonctionne-t-il ?
Cordialement.
Je crois que ces moteurs possèdent un frein en bout d'arbre, qui doit se désactiver à la mise en route; fonctionne-t-il ?
Cordialement.
28 novembre 2013 à 22:52

Bonsoir,
Le cas n°2 est strictement interdit.
Pour le cas n° 1, je n'arrive pas bien à comprendre !
Il suffit de mettre un auxiliaire MX sur l'ID, et de télécommander son ouverture à distance, via un bouton à fermeture.
Par contre je crains que vous confondiez arrêt d'urgence et coupure d'urgence; le premier sert principalement aux machines tournantes.
Cordialement.
Le cas n°2 est strictement interdit.
Pour le cas n° 1, je n'arrive pas bien à comprendre !
Il suffit de mettre un auxiliaire MX sur l'ID, et de télécommander son ouverture à distance, via un bouton à fermeture.
Par contre je crains que vous confondiez arrêt d'urgence et coupure d'urgence; le premier sert principalement aux machines tournantes.
Cordialement.
28 novembre 2013 à 22:47

Bonjour,
Si crépitements = problèmes électriques ; surtout si ces crépitements cessent lorsque vous coupez le DG.
Il y a certainement des connexions qui ont besoin de resserrer ; bien sûr il faut trouver laquelle ; vous pouvez essayer en coupant circuits par circuits.
Cordialement.
Si crépitements = problèmes électriques ; surtout si ces crépitements cessent lorsque vous coupez le DG.
Il y a certainement des connexions qui ont besoin de resserrer ; bien sûr il faut trouver laquelle ; vous pouvez essayer en coupant circuits par circuits.
Cordialement.
27 novembre 2013 à 07:46

Bonjour,
Je ne peux dire la différence financière entre un 40A et un 63A ; certes, elle ne doit pas être énorme.
J'ai mentionné un 40A, comme minimum de mise en sécurité, en prenant en compte que le DG est réglé à 30A, et en faisant abstraction des 5A de différence si le DG est réglé à 45A, en supposant qu'il n'est jamais utilisé à 100% à son maximum.
Et, que si vous rénovez vos tableaux, vous pourrez réutiliser ce DDR, et en rajouter d'autres en parallèle.
Mon confrère vous préconise un 63A, je vous laisse le choix du matériel en fonction de vos capacités financières.
Cordialement.
Je ne peux dire la différence financière entre un 40A et un 63A ; certes, elle ne doit pas être énorme.
J'ai mentionné un 40A, comme minimum de mise en sécurité, en prenant en compte que le DG est réglé à 30A, et en faisant abstraction des 5A de différence si le DG est réglé à 45A, en supposant qu'il n'est jamais utilisé à 100% à son maximum.
Et, que si vous rénovez vos tableaux, vous pourrez réutiliser ce DDR, et en rajouter d'autres en parallèle.
Mon confrère vous préconise un 63A, je vous laisse le choix du matériel en fonction de vos capacités financières.
Cordialement.
24 novembre 2013 à 12:12

Bonjour,
Le défaut d'isolement c'est si vous avez relevé un "passage" entre phase et terre ou neutre et terre; entre phase et neutre vous avez la résistance du câble.
Un DDR 30mA déclenche généralement à 22mA, ce qui peut supposer que la valeur relevée est inférieure à 10450 ohms.
Cordialement.
Le défaut d'isolement c'est si vous avez relevé un "passage" entre phase et terre ou neutre et terre; entre phase et neutre vous avez la résistance du câble.
Un DDR 30mA déclenche généralement à 22mA, ce qui peut supposer que la valeur relevée est inférieure à 10450 ohms.
Cordialement.
23 novembre 2013 à 20:56

Bonjour,
Je partage la réponse 13 ; beaucoup de on-dit sur ce topic : 3, 4, 7 ??
Cordialement.
Je partage la réponse 13 ; beaucoup de on-dit sur ce topic : 3, 4, 7 ??
Cordialement.
23 novembre 2013 à 20:48

Bonjour,
De ce que l'on peut lire sur le disjoncteur général (DG), c'est du monophasé 6kVA, 15/45A réglé à 30A.
Il vous faut au minimum un ID 2x40A, 30mA type A, à placer en aval dudit DG ; c'est le minimum pour faire une mise en sécurité ; vous pourrez réutiliser ce matériel si vous refaites une rénovation totale des tableaux, en adjoignant 1 ou 2 autres ID 30mA (AC) à votre convenance.
Cordialement.
De ce que l'on peut lire sur le disjoncteur général (DG), c'est du monophasé 6kVA, 15/45A réglé à 30A.
Il vous faut au minimum un ID 2x40A, 30mA type A, à placer en aval dudit DG ; c'est le minimum pour faire une mise en sécurité ; vous pourrez réutiliser ce matériel si vous refaites une rénovation totale des tableaux, en adjoignant 1 ou 2 autres ID 30mA (AC) à votre convenance.
Cordialement.
23 novembre 2013 à 20:35

Bonsoir,
Vu la puissance du compresseur, je ne pense pas que ce soit la protection surintensités qui déclenche, mais la fonction différentielle ; le schéma des liaisons à la terre de ces 2 sources sont certainement différents : le 1er a un neutre fixé à la terre, et le DB est différentiel, est-ce identique sur le groupe électrogène ?
Il se pourrait qu'il y ait un défaut d'isolement sur le groupe, défaut vu en branchement réseau, et non vu en branchement sur groupe.
Cordialement.
Vu la puissance du compresseur, je ne pense pas que ce soit la protection surintensités qui déclenche, mais la fonction différentielle ; le schéma des liaisons à la terre de ces 2 sources sont certainement différents : le 1er a un neutre fixé à la terre, et le DB est différentiel, est-ce identique sur le groupe électrogène ?
Il se pourrait qu'il y ait un défaut d'isolement sur le groupe, défaut vu en branchement réseau, et non vu en branchement sur groupe.
Cordialement.
21 novembre 2013 à 18:17

Ne rien brancher sur le 0.
Nous sommes fixés maintenant.
A+ tard.
Nous sommes fixés maintenant.
A+ tard.
17 novembre 2013 à 17:26

Bonjour,
Tout à fait GL ; c'est pourquoi je n'ai pas parlé au début de cette façon de brancher, ne comprenant pas pourquoi les chauffagistes imposaient ce transfo; il aurait fallu le monter après, pour être conforme.
Et s'il y a des déclenchements après transformation, ceux-ci verront que les problèmes viennent d'ailleurs.
Cordialement.
Tout à fait GL ; c'est pourquoi je n'ai pas parlé au début de cette façon de brancher, ne comprenant pas pourquoi les chauffagistes imposaient ce transfo; il aurait fallu le monter après, pour être conforme.
Et s'il y a des déclenchements après transformation, ceux-ci verront que les problèmes viennent d'ailleurs.
Cordialement.
17 novembre 2013 à 15:25

Bonjour,
Merci à Bob d'avoir dessiné ce que j'ai écrit en 15.
Bon WE Cordialement.
Merci à Bob d'avoir dessiné ce que j'ai écrit en 15.
Bon WE Cordialement.
17 novembre 2013 à 12:11

Bien sûr, en connectant les 2 fils sur les bornes 110 vous aurez 220V.
Et normalement pour assurer la protection contre les contacts indirects, il faudrait relier une borne 110 à la terre, et mettre un ID en aval du transfo.
Cordialement.
Et normalement pour assurer la protection contre les contacts indirects, il faudrait relier une borne 110 à la terre, et mettre un ID en aval du transfo.
Cordialement.
16 novembre 2013 à 19:28

Je ne vois pas la relation entre l'alimentation électrique (secteur ou transfo) et les filtres le gicleur, le bol de recyclage... et le reste. Peut-être d'autres avis, notamment de chauffagistes.
Cordialement.
Cordialement.
16 novembre 2013 à 18:33

Bonjour,
En réponse directe : oui, tant que les fils sont de même section pour être compatible avec la protection surintensités.
En réponse + technique : Vous ne pouvez que si les utilisations sont identiques (on ne mélange pas les circuits éclairage et prises).
Cordialement.
En réponse directe : oui, tant que les fils sont de même section pour être compatible avec la protection surintensités.
En réponse + technique : Vous ne pouvez que si les utilisations sont identiques (on ne mélange pas les circuits éclairage et prises).
Cordialement.
16 novembre 2013 à 18:28

Bonjour,
Apparemment le mystère n'est plus.
Apparemment le mystère n'est plus.
16 novembre 2013 à 18:21

Ces tensions sont normales ; Que va amener le transfo d'isolement, si ce n'est que le réseau primaire sera séparé du réseau secondaire.
On penserait que les intervenants ont suspecté des tensions irrégulières fugitives qui perturbent le fonctionnement de la régulation.
Que s'est-il passé au bout des 3 ans de bon fonctionnement ?
Quel est le genre de réparations qu'ont effectué les différents dépanneurs ?
Avez-vous sur votre installation des appareils pouvant générer des surtensions ?
Avez-vous des surtensions de secteur, lampes qui sur-brillent ?
A t-il été essayé de mettre un ID spécifique à cette chaudière ?
Pour les prises de terre vous pouvez les interconnecter, ce n'est que mieux.
Cordialement.
On penserait que les intervenants ont suspecté des tensions irrégulières fugitives qui perturbent le fonctionnement de la régulation.
Que s'est-il passé au bout des 3 ans de bon fonctionnement ?
Quel est le genre de réparations qu'ont effectué les différents dépanneurs ?
Avez-vous sur votre installation des appareils pouvant générer des surtensions ?
Avez-vous des surtensions de secteur, lampes qui sur-brillent ?
A t-il été essayé de mettre un ID spécifique à cette chaudière ?
Pour les prises de terre vous pouvez les interconnecter, ce n'est que mieux.
Cordialement.
16 novembre 2013 à 16:21

Bonjour (re)
Pourriez-vous nous communiquer des valeurs de tension phase/neutre; phase/terre; et neutre/terre.
Essayer d'inverser phase et neutre au niveau du branchement de la chaudière au tableau ; peut-être que l'électronique encaisse mal que la phase soit au point commun des "capacités" de la carte.
Cordialement.
Pourriez-vous nous communiquer des valeurs de tension phase/neutre; phase/terre; et neutre/terre.
Essayer d'inverser phase et neutre au niveau du branchement de la chaudière au tableau ; peut-être que l'électronique encaisse mal que la phase soit au point commun des "capacités" de la carte.
Cordialement.
16 novembre 2013 à 12:52

Bonjour,
Quand je lis ceci, je fume !!!!!!!!!!!! équipement neuf, et le courant n'est pas bon !!!! au client de se débrouiller !! Faut pas qu'ils viennent me le dire en face.
J'aurais mis le nom en entier, mais je comprends la déontologie du forum.
Avez-vous essayé un autre installateur ? Et notre ami juridique M..
Cordialement.
Quand je lis ceci, je fume !!!!!!!!!!!! équipement neuf, et le courant n'est pas bon !!!! au client de se débrouiller !! Faut pas qu'ils viennent me le dire en face.
J'aurais mis le nom en entier, mais je comprends la déontologie du forum.
Avez-vous essayé un autre installateur ? Et notre ami juridique M..
Cordialement.
16 novembre 2013 à 12:27

Bonjour,
Je partage entièrement l'analyse de GL, qui devient responsable s'il y a un dysfonctionnement ?
Ce chauffagiste est léger !
Cordialement.
Je partage entièrement l'analyse de GL, qui devient responsable s'il y a un dysfonctionnement ?
Ce chauffagiste est léger !
Cordialement.
16 novembre 2013 à 09:07

Bonjour,
Le mystère est un peu gros ! Une prise neuve déficiente, ça peut arriver, mais c'est rare.
En démontant vous avez du voir le branchement, il suffit de le reporter sur les bornes de la prise.
Avez-vous du courant au bout des fils ? N'y a t-il pas une protection qui est déclenchée ? Reprenez depuis l'origine, faites de l'auto-contrôle, vous allez y arriver.
Par contre, les circuits chauffage et les circuits prises doivent être sur des protections distinctes; sera-ce toujours le cas après votre modification.
Cordialement.
Le mystère est un peu gros ! Une prise neuve déficiente, ça peut arriver, mais c'est rare.
En démontant vous avez du voir le branchement, il suffit de le reporter sur les bornes de la prise.
Avez-vous du courant au bout des fils ? N'y a t-il pas une protection qui est déclenchée ? Reprenez depuis l'origine, faites de l'auto-contrôle, vous allez y arriver.
Par contre, les circuits chauffage et les circuits prises doivent être sur des protections distinctes; sera-ce toujours le cas après votre modification.
Cordialement.
12 novembre 2013 à 17:13

Bonjour,
Toute connexion doit demeurer accessible ; il n'y a pas de boite spécifique qui peut rester inaccessible.
Il faudrait faire des trappes d'accès, ou modifier les canalisations.
Cordialement.
Toute connexion doit demeurer accessible ; il n'y a pas de boite spécifique qui peut rester inaccessible.
Il faudrait faire des trappes d'accès, ou modifier les canalisations.
Cordialement.
12 novembre 2013 à 16:58

Bonjour,
Déjà ce tableau est alimenté par le bas, certes ce n'est pas interdit, mais aucune inscription le spécifie.
Effectivement ces conducteurs sont de section un peu faible pour alimenter une plaque, bien que celle-ci n'est rarement sollicitée à sa puissance maxi; mais quel est votre contrat d'aujourd'hui ? Vous risquez de devoir augmenter ce-dit contrat, vous changerez ces conducteurs en même temps.
Cordialement.
Déjà ce tableau est alimenté par le bas, certes ce n'est pas interdit, mais aucune inscription le spécifie.
Effectivement ces conducteurs sont de section un peu faible pour alimenter une plaque, bien que celle-ci n'est rarement sollicitée à sa puissance maxi; mais quel est votre contrat d'aujourd'hui ? Vous risquez de devoir augmenter ce-dit contrat, vous changerez ces conducteurs en même temps.
Cordialement.
10 novembre 2013 à 17:28

Bonjour,
Bien que les dimensions que vous annoncez soient convenables, la position et le déplacement des organes de la distribution d'énergie se fait en concertation avec le distributeur d'énergie.
Cordialement.
Bien que les dimensions que vous annoncez soient convenables, la position et le déplacement des organes de la distribution d'énergie se fait en concertation avec le distributeur d'énergie.
Cordialement.
10 novembre 2013 à 17:19

Bonsoir,
Conducteurs en 2,5² pour PC, protection maxi 20A, 8 points maxi sur le circuit.
Les 2 premières phrases de ma réponse ne changent pas.
Cordialement.
Conducteurs en 2,5² pour PC, protection maxi 20A, 8 points maxi sur le circuit.
Les 2 premières phrases de ma réponse ne changent pas.
Cordialement.
06 novembre 2013 à 18:05

Bonjour,
Un compteur ne disjoncte pas, il compte des kWh; vous avez eu un problème avec un appareil, et il n'y a plus d'énergie. Il y a forcément un organe qui a déclenché : disj général, ou une protection divisionnaire.
ERDF est responsable jusqu'aux bornes aval du disj général. Avez-vous essayé d'appeler un électricien ? Si celui-ci constate l'absence de tension au DG, il contacte ERDF ; c'est la logique à suivre.
Cordialement.
Un compteur ne disjoncte pas, il compte des kWh; vous avez eu un problème avec un appareil, et il n'y a plus d'énergie. Il y a forcément un organe qui a déclenché : disj général, ou une protection divisionnaire.
ERDF est responsable jusqu'aux bornes aval du disj général. Avez-vous essayé d'appeler un électricien ? Si celui-ci constate l'absence de tension au DG, il contacte ERDF ; c'est la logique à suivre.
Cordialement.
06 novembre 2013 à 07:33

Bonjour,
En théorie : oui, encore faut-il regarder le bornier de raccordement.
Attention l'intensité en mono va être multiplié par 3, vous ne spécifiez aucune puissance. Pourquoi le "télérupteur" ?
Cordialement.
En théorie : oui, encore faut-il regarder le bornier de raccordement.
Attention l'intensité en mono va être multiplié par 3, vous ne spécifiez aucune puissance. Pourquoi le "télérupteur" ?
Cordialement.
05 novembre 2013 à 22:11

Bonjour,
Cet appareil sert également de chauffage de la salle d'eau. La norme demande que les appareils de chauffage soient sur des circuits distincts de l'éclairage et des prises de courant.
En bricolage, je répondrais oui ; en normatif non.
De plus les circuits PC 1.5² ne peuvent être protégés à 16A avec uniquement des disjoncteurs.
Cordialement.
Cet appareil sert également de chauffage de la salle d'eau. La norme demande que les appareils de chauffage soient sur des circuits distincts de l'éclairage et des prises de courant.
En bricolage, je répondrais oui ; en normatif non.
De plus les circuits PC 1.5² ne peuvent être protégés à 16A avec uniquement des disjoncteurs.
Cordialement.
05 novembre 2013 à 22:05

Bonjour, (en passant)
J'ai l'impression que l'électricien veut faire du neuf !
Il n'arrive pas à localiser le problème (je sais ce n'est pas toujours facile), et il demande au client d'appeler ERDF pour d'éventuelles surtensions, qui, s'il y en a eu, vos voisins ont dû les voir également.
La casse matériel me semble bizarre (2 cartes) les branchements sont-ils corrects, les connexions du tableau ! dont une photo aurait (peut-être) pu nous aider.
Cordialement.
J'ai l'impression que l'électricien veut faire du neuf !
Il n'arrive pas à localiser le problème (je sais ce n'est pas toujours facile), et il demande au client d'appeler ERDF pour d'éventuelles surtensions, qui, s'il y en a eu, vos voisins ont dû les voir également.
La casse matériel me semble bizarre (2 cartes) les branchements sont-ils corrects, les connexions du tableau ! dont une photo aurait (peut-être) pu nous aider.
Cordialement.
03 novembre 2013 à 18:11

Bonjour,
La "LEP" se boucle au niveau de la salle d'eau, ou son voisinage immédiat ; ensuite une liaison en 2,5² protégée la relie au tableau général.
Cordialement.
La "LEP" se boucle au niveau de la salle d'eau, ou son voisinage immédiat ; ensuite une liaison en 2,5² protégée la relie au tableau général.
Cordialement.
31 octobre 2013 à 07:34
