FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 332 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 398 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Ok. Il aurait été souhaitable que Leon soit plus précis dans sa description, ce qui aurait évité une confusion et finalement, une perte de temps.
La même demande a été effectuée sur un autre site avec la même interrogation pour une réponse sur deux.

Il semble y avoir une pièce de rechange ici https://fr.farnell.com/schurter/t11-211-12a/disjoncteur-thermique-t11-12a/dp/1214771
Citation :
signification de ces références ?
Tensions assignées et pouvoir de coupure.
23 avril 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Bonjour leonidoff206. Ce n'est pas un disjoncteur. Au mieux un convertisseur électronique tension d'entrée 230 volts alternatif, tension de sortie continue de 24 volts, intensité du courant de sortie 1,8 ampères.
Le ETA... ne va pas.
Une photo aurait aidé à comprendre.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur robot de cuisine STECA

Publicité

Bonjour fafoo. C'est trop tard.
Il faut être devant l'objet et pour avoir des chances de réussite il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit. Et pour couronner le tout, avoir du temps de cerveau disponible.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:36
forum consulter ce sujet Problème de branchement hotte domino

Bonjour Julien.
Citation :
La partie légale de revente d'électricité ne m'intéresse pas dans ce problème.
Dans ce cas là, tout est dit.
Citation :
j'ai vu qu'il faut mieux laisser une phase vide plutôt que de déséquilibrer les phases.
Vous n'avez pas bien compris.

Vous ne pouvez créer des servitudes en obligeant vos locataires d'être tributaires les uns des autres et de vous même.

Un appartement avec chauffe-eau + cuisson + four + gros électroménager + chauffage d'une maison probablement non isolée sans VMC = 9 kVA minimum.
Citation :
J'ai pour projet d'acheter une maison de ville, et je compte la diviser officieusement car pour faire une division officielle la mairie me demande des places de parking que je n'ai pas.
Est-ce bien légal ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ?

Bonjour Nitrof. Vous connaissez la réponse. La plaque doit consommer aux environs de 6 kW (voir la notice). Il faut une alimentation en 6 mm² protégée en surintensité à 32 A. Sortie de câble de préférence.
Bizarre que la section soit de 2,5 mm². Ici, il y a une malfaçon.
Cordialement.
22 avril 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson

Devant l'écran on est bloqué. Si une protection différentielle déclenche, c'est qu'elle détecte un défaut d'isolement. Autrement dit, une borne de sortie débite du courant et l'autre non. S'il y a du courant débité par les deux sorties phase et neutre, il suffit d'une différence d'environ 22 mA pour que le DDR déclenche.

Une prise sur laquelle aucun récepteur n'est branché ne provoque jamais de défaut, que ce soit surintensité ou d'isolement.
Citation :
j'ai câblé toute la journée.
Oui, mais quoi ?

Question 1 : si le testeur à lampe néon s'allume franchement, il y a de fortes probabilités pour que le conducteur soit relié à la phase. Cela ne concerne que le fil de phase. On en déduit rien d'autre. De toute façon, le testeur n'est jamais une preuve irrémédiable, sachant qu'il peut s'allumer sur un circuit "en l'air". Il faut être expérimenté et très proche du métier pour utiliser un testeur à lampe néon pour interpréter son indication. Multimètre et lampe témoin sont les outils de base.
Avec des connaissances du métier bien sûr.

Question 2 : devant l'écran ce n'est pas un indice. Ce genre de dépannage se traite sur place devant l'installation.
Malgré nos explications, rien ne va. L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?

Il est probable qu'on atteigne les limites que le forum peut faire. Il faudrait maintenant faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
21 avril 2023 à 23:32
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Re. La bobine du contacteur HC / HP est simplement en parallèle avec les autres, l'entrée contacteur est reliée au bornier Ph et N du tableau de répartition, la sortie alimente le kit.
Cordialement.
21 avril 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Re. Les 3 fils semblent connectés sur la borne 3 (voir la notice en lien).
Celle-ci est la phase coupée (en bleu et vert/jaune, c'est dur à admettre pour tout électricien normalement constitué).
Ces conducteurs sont normalement reliés à une lampe.
Vous pouvez vérifier à la lampe témoin branchée entre cette borne et le neutre sur la borne N que celle-ci s'allume à chaque appui sur le BP de commande de la minuterie.
Suivant la puissance des lampes commandées le contact peut se dégrader rapidement.
Ce n'est pas le cas pour des lampes leds.
Cordialement.
21 avril 2023 à 15:16
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie

Re. Dans une prise de courant il n'y a pas de sens, comme pour les bérets.
Citation :
ce n'est pas une obligation ?
Effectivement. Il suffit de tourner la prise de 180° pour changer le sens.
Néanmoins, les constructeurs ont coloré en rouge les bornes de phase depuis un certain temps, pour faciliter et unifier les raccordements.
Citation :
Si j'ai toujours du 230V sur mon neutre, c'est une phase ?
La tension se définit "entre" et non "sur".
Tout a été expliqué le 19 avril 2023 à 14:41
On croyait que votre repérage était bon depuis le début des échanges. Ce ne semble pas être le cas. Mais vous allez vous en sortir.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
21 avril 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Citation :
La minuterie de notre hall
On comprend qu'il s'agit d'un habitat collectif et que l'équipement concerne les communs. Mais l'inverse est peut-être vrai aussi.

Mis à part la panne qui peut toujours arriver, on peut être très étonné par une liaison bleu + vert/jaune + noir qui tendrait à prouver que le montage a été bricolé, et cela est inadmissible.

Les schémas de raccordement sont ici https://www.confort-electrique.fr/images/File/theben/minuterie/theben-ELPA-8-fiche-tech.pdf

Il se pourrait que le contact du relais interne soit collé à force de cycles arrêt marche (vérifier à l'ohmmètre, bornes déconnectées). Dans ce cas là, on change la minuterie.
Pas bien difficile, mais en travaillant hors tension.
Cordialement.
20 avril 2023 à 20:57
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie

Bonjour Biloute007. Raccorder un tel équipement nécessite des connaissances en électrotechnique qu'il semble que vous n'avez pas.
Votre ami serait plus inspiré de confier ce travail à un professionnel qualifié mieux à même de réaliser le projet, définition des lignes et des appareillages, le raccordement, les essais (faire tourner un moteur dans le bon sens), la vérification des sécurités, le tout en responsabilité.

Libre à vous d'endosser la responsabilité d'une réalisation en cas de dysfonctionnement éventuel pouvant être dangereux si vous exécutez ces travaux.
.
La section des lignes dépend de l'intensité en régime nominal et en transitoire, de la longueur des lignes. Le calibre d'une protection surintensité dépend de la puissance apparente absorbée en régime nominal et de la nature de la charge alimentée.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 avril 2023 à 19:18
forum consulter ce sujet Section de câble et protection

Oui, au moins, vous aurez une liaison terre correcte.
20 avril 2023 à 13:33
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour. Effectivement, si "elle" est enlevée du mur, il s'agit de la fiche au bout du câble.
Mais que faut-il enlever exactement ? Des clarifications semblent nécessaires.
20 avril 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Bonjour Wene.
Citation :
Pourriez-vous m'aider ?
Non, car il faut enlever la prise dégradée et en remettre une neuve. Donc être sur place.
Pas compliqué pour un bricoleur expérimenté et outillé. Si ce n'est pas votre cas, il faut faire appel à un proche qui saurait faire le travail.
En attendant, vous reliez le SL avec une rallonge sur une prise en bon état.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:56
forum consulter ce sujet Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant

Aïe !
Citation :
j'ai chopé la terre d'un ancien fil qui était attaché à un tuyau de cuivre dans la salle de bain
C'est un motif de refus justifié du consuel.

Il faut vous raccorder sur un conducteur de terre relié à la barrette de terre du tableau de répartition.
Pour faire les essais, vous utilisez un long fil qui cheminera dans l'habitat afin de faire une liaison terre provisoire.
On vous laisse expérimenter avec une vraie liaison terre.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Re. Vous inversez les fils raccordés sur les cosses extrêmes.
On ne touche pas au raccordement sur le curseur au milieu.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:43
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique

Bien compris.

Si vous voulez ne pas retirer le couvercle, il faut aiguiller avec une longueur en 2,5 mm² ou 6 mm², ou du fil de fer genre fil à linge (qui ne se plie pas facilement).
Sinon, vous enlevez le toron complet à un bout et vous en refaites un incluant la ligne du va et vient.
Si la goulotte est rectiligne ce sera assez facile.
Pour le va et vient il faut les navettes d'une couleur à déterminer, mais pas du bleu. Le neutre bleu est direct à la lampe, et le commun du va et vient est soit la phase directe (rouge) ou la phase coupée (orange). Systématiquement, on distingue phase directe et phase coupée, afin de connaître au premier coup d’œil la fonction de chaque conducteur.
Ici, en rénovation on passe du souple HO7V-K plutôt que du rigide HO7V-U. Plus facile à passer, surtout quand il y a des coudes.
On vous laisse essayer.
Cordialement.
20 avril 2023 à 08:41
forum consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ?

Bonjour Silo.
Citation :
Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ?
Il suffit d'essayer.
On suppose que vous évoquez des conducteurs de 1,5 mm².
Cordialement.
19 avril 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ?

Re. Il faut vous assurer que le condensateur est en bon état. S'il a 50 ans d'âge, il peut ne plus faire sa valeur nominale. Quand vous faites les essais, sentez vous que le couple moteur est suffisant, ou bien la mise en rotation vous semble t-elle molle et laborieuse ? (d'où suspicion sur le condensateur).

Pour l'inversion, voir le schéma joint.
Vérifiez avec les barrettes que la commutation se fait bien ainsi.
Cordialement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
23891

19 avril 2023 à 14:55
forum consulter ce sujet Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens

Bonjour Clauderoc. Bien d'accord que la rupture de neutre réseau sur une distribution triphasée 3P + N est source de dysfonctionnements grave pour les récepteurs monophasés, branchés entre phase réseau et neutre installation dont le potentiel n'est plus fixé.

Ici, il s'agit peut-être d'une connexion d'un conducteur qui ne serait relié nulle part.

Il y a ambiguïté sur le fait qu'une prise de courant est condamnée. Après relectures multiples, on peut comprendre que vous avez supprimé l'appareillage et isolé les extrémités des conducteurs phase et neutre.
Citation :
j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise.
Cela indique que la borne de terre de la prise peut être non connectée. Cela est aisé à vérifier comme précisé ci-dessous.

Tout cela se vérifie donc (les liaisons, les raccordements) avec un multimètre et avec l'aide d'une lampe témoin à incandescence, quitte à tirer un long fil vers le bornier du tableau de répartition, phase, neutre ou terre, de façon à pouvoir brancher le multimètre.
Citation :
...que le neutre a été inversé avec la phase ?
Le point d'interrogation n'a pas lieu d'être. C'est à vous d'identifier à 100 % les conducteurs en présence. Éventuellement et exceptionnellement, un testeur à lampe néon peut s'allumer fort sur la phase, mais sur un conducteur de terre relié nulle part aussi. Et c'est bien le dilemme. Pour utiliser un testeur à lampe néon et interpréter la lueur, il faut être initié.

A ce stade, puisque vous envisagez une inversion phase neutre, on ne peut pas vous aider mieux. On s'attend à ce que le neutre soit bleu. Mais sur les installations bricolées, on n'est sûr de rien.
Cordialement.
19 avril 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Re.
Citation :
Parce que nous avons mis un transformateur car visiblement la prise filaire en avait un.
Vous avez donc remplacé un appareillage que vous ne connaissez pas par un autre que vous ne connaissez pas non plus.
Il n'y a rien qui ressemble plus à un transformateur classique (voir ici : http://www.forum-électricité.com/autotransformateurs.html) qu'un convertisseur électronique, générateur de tension DC ou AC, générateur de courant DC etc.

Ce qui arrive semble être la conséquence d'une imprudence.

L'appareillage qui déclenche peut être un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.
Et les fonctions ne sont pas les mêmes.
Finalement, on ne sait pas bien ce qui a réellement déclenché.

Citation :
.nous avons coupé le câble filaire pour les raccorder au câble que l'électricien a tiré du pool house.
Mauvaise initiative.

L'électricité est une science exacte qui ne tolère aucune improvisation. Sauf erreur, vous avez pris des initiatives malheureuses.
Il faut rappeler l'électricien ou un proche expérimenté.

Cordialement.
19 avril 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe exterieur led

Bonjour Stoups.
On ne connait pas ces lampes, le net renvoie vers des colonnes lumineuses.

On ne voit pas pourquoi il faudrait un transformateur : "Version FILAIRE(alimentation par câble): Il vous suffit de brancher votre lampe sur secteur"
Citation :
On comprend alors qu'il fallait un transformateur (de 100 W output, sachant que les lampes font visiblement 22 W).
Ce n'est écrit nulle part. La colonne se branche directement sur le 230 V.

Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (court-circuit par exemple).
On ne sait pas ce qui se passe. Le fait est que si les lampes fonctionnaient sur une prise de courant, il y a un mauvais branchement.
Il faudrait voir avec l'électricien ou avec un proche expérimenté.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe exterieur led

Bonjour pilt.

Votre question a déjà été traitée en partie.
Tous les contacteurs de chauffe-eau ont leurs bobines connectées en parallèle.
Le raccordement de la puissance se fera à partir du bornier phase neutre, comme déjà précisé.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:19
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Bonjour Yan.

Le schéma sur le couvercle est bon. Il faut vérifier les connexions.
Il s'agit juste d'inverser le sens de branchement de l'enroulement du bas, qui reste en série avec le condensateur.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens

Bonjour bru69.
Il s'agit d'un disjoncteur triphasé 4 pôles rendu différentiel avec le bloc Vigi.
Globalement, le tableau n'est pas de première jeunesse et réalisé en dehors des règles du métier.

L'alimentation depuis la sortie du disjoncteur de branchement devrait être en 16 mm² pour un courant nominal de 60 ampères.
Citation :
Il ne se déclenche plus.
Doit-on comprendre que le bouton test est sans action ? Depuis toujours ou récemment ?
Pour que la protection différentielle soit adaptée au contrat de livraison en monophasé, il faut juste un interrupteur différentiel type A 60 A 30 mA comme ce modèle Legrand 411556 (votre choix) :
Interrupteurs différentiels DX³ ID2P jusqu’à 100 A
Il semble y avoir confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Les fonctions ne sont pas identiques.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteur 30mA en tête qui déclenche plus

BonjourJ. Le détecteur de mouvement alimente un contacteur qui permet de commuter le 24 V sur la bobine de l'électrovanne.
Cordialement.
18 avril 2023 à 21:04
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur électrovanne

Bonjour Clauderoc.
Exemple de mesure faussée. Une pointe de touche sur la terre, et l'autre sur un conducteur raccordé nulle part (donc "en l'air" : le voltmètre numérique indique n'importe quoi.

Sur des circuits bien raccordés :
- 230 V entre phase et neutre, la lampe témoin s'allume.
- 230 V entre phase et terre, la lampe témoin à incandescence fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA
- Quelques volts entre neutre et terre, la lampe témoin fait déclencher l'interrupteur 30 mA
Citation :
230V entre terre et neutre
L'un des deux conducteurs n'est pas raccordé à l'une de ses extrémités.

Quand on a des doutes, on fait un raccordement direct sur la barrette de neutre ou sur le bornier de terre, et l'on utilise alors l'autre pointe de touche pour faire le test voulu
Si vous pensez qu'il y a un problème de raccordement, on teste la continuité des lignes (fonction ohmmètre), installation hors tension en déconnectant l'une des extrémités de la ligne. .
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 avril 2023 à 16:27
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Papyjo61.

Votre question n'aura pas de réponse car il n'est pas d'usage de "neutraliser" (??) le neutre.
On pourrait comprendre que votre abonnement EDF triphasé n'utiliserait que 2 phases et le neutre réseau, la troisième étant fournie par le solaire.
Il faudrait alors reconstituer un réseau monophasé indépendant du réseau EDF.
On ne peut pas faire n'importe quoi en électrotechnique. Mélanger du continu 12 V avec de l'alternatif 50 Hz 230 V ?
Désolé.
Cordialement.
18 avril 2023 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire

Bonjour.

Juste une remarque en passant.
La norme n'évoque pas le raccordement d'un chauffe-eau triphasé, pour lequel le 1,5 mm² est amplement suffisant (1 kW par phase pour un 3 kW). Peut-être s'agit-il de la possibilité ultérieure de brancher en monophasé.

18 avril 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Bonjour Clauderoc.

Ceci est courant quand on fait des mesures de tension sur des circuits "en l'air", donc aux potentiels non fixés.
On préfère utiliser une lampe témoin à incandescence ou un voltmètre analogique qui consomme du courant, ce que ne font pas les voltmètres numériques sauf s'il possèdent une fonction V AC Low Z.
Voir ici : 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 avril 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Koguna et CMT. Juste quelques remarques en passant et compléments.

C'est bien d'avoir fait appel au forum, en espérant que votre projet soit repris de fond en comble.
Citation :
- Câble 5G entre le compteur et le tableau principal
Le compteur compte et ne fait pas autre chose.

Si vous pensez faire évoluer la puissance souscrite vers 18 kVA, il faut du 10 mm² minimum entre sortie du DJ de branchement et bornier du tableau principal. Ce peut être en conducteurs simples et souples dans un tube ou une goulotte. Pour le conducteur de terre, il faut voir où est la barrette de terre.

En 18 kVA le courant nominal est 30 A. Ceci ne nécessite pas un interrupteur tétrapolaire 63 A à l'étage.*

Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau de répartition principal (distribution type 1 ou 2). Ses caractéristiques montrent qu'il est d'époque et qu'il n'est pas de type S, ce qui est indispensable, que l’installation soit en monophasé ou en triphasé. Donc DJ à faire changer, mais probablement à vos frais.

La grande règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être :
Chauffe-eau électrique - plaque de cuisson (qui tire pas loin de 7 kW au plus ; on choisit un modèle qui fonctionne sur deux phases) - machines éventuelles - borne de recharge de véhicule électrique)

On s'attend donc au minimum pour le tableau principal, trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage, un ID tétrapolaire pour la cuisson, un ID tétrapolaire spécifique (ou DJ différentiel intégré) pour une borne de recharge dont la pose doit être effectuée par un professionnel qualifié IRVE si la puissance est supérieure à 3,7 kW. Le délestage en fonction de la puissance absorbé par la recharge est à envisager.

Dans l'habitat il est plus que préférable d'utiliser des gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U (rigides) ou HO7V-K avec cosses (souples) ; on choisit les couleurs relativement aux fonctions, surtout pour l'éclairage qui nécessite 5 à 6 couleurs environ (phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retour BP de télérupteur, BP déporté pour télévariateur, terre, etc.).
Bref, l'idée d'utiliser des câbles n'est pas la meilleure.

Pour le détail d'une chambre, appliques, éclairage central éventuel, nécessitent des commandes multiples, entrée et de chaque côté du lit. Encore une fois, pas de câble, mais de l'ICT de 20 mm minimum.

Le tableau principal est bien trop petit. Des rangées de 18 modules ou plus sont d'usage en triphasé (tous les départs vers les tableaux secondaires nécessitent 3 modules, étant reliés aux borniers principaux).
Le départ pour la borne de recharge tout à fait spécifique et triphasée occupe une place non négligeable.

* Vers l'étage un tableau secondaire ne se justifie pas forcément si vous pouvez passer toutes les lignes depuis le tableau principal.

Vu d'ici, il y a bien des points à revoir, matériel, répartition des lignes, équilibrage des intensités.

Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
17 avril 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Bonjour Moustique 2.
Citation :
- le disjoncteur noir est-il le seul élément qui fixe la courant maxi
Non. Sachant qu'il y a un Linky, celuis-ci limite le courant en fonction de la valeur de la puissance souscrite en kVA. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum.
Citation :
- j'imagine que les deux éléments portant la mention "relais de découplage"...
Ce sont des relais qui sont activés en fonction de la nature du contrat : EJP ou Heures creuse heures pleines. En EJP il commutent un voyant de préavis, puis le deuxième alimente un relais qui va couper les gros consommateurs par l'intermédiaire d'un contacteur.
Reste à savoir quelles sont les particularités du contrat que vous avez souscrit.

A noter que Linky est désormais en charge de la programmation du contrat, EJP ou HP/HC. Il n'est pas certain que le relais 175 Hz soit encore actif.
Citation :
- tous ces éléments doivent-ils être maintenus ou puis-je les supprimer ?
Cela est fonction du contrat souscrit.
Citation :
- tous ces éléments étant après le Linky, j'imagine que j'ai le droit de les supprimer et de briser les scellés. Exact ?
Si le relais 175 Hz est toujours alimenté, il vaut mieux éviter. Le technicien qui a posé le Linky aurait dû vous informer, à condition qu'il le soit lui-même.

Le Linky triphasé doit être capable de gérer un contrat 36 kVA maximum. Votre fournisseur d'énergie est en mesure de vous apporter les précisions manquantes, car il manque des données locales pour vous renseigner à 100 %

Le coffret Depagne doit comporter des fusibles de protection du relais 175 Hz. Mais il faudrait qu'un autre contributeur valide cette hypothèse. Encore une fois le technicien aurait dû vous renseigner.
Citation :
il faut revoir un peu l'installation électrique.
Vous savez quoi faire de vos vacances.

Reste à savoir si vous avez besoin d'une distribution triphasée, dont on sait que l'équilibrage des intensités est une contrainte.
Cordialement.
16 avril 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Question installation matériel électrique

Bonjour Manu08. Juste un avis en passant;
Il faut moderniser votre éclairage et abandonner votre système obsolète.
Après avoir bien cherché, nous avons fini par trouver des modèles de spots led passe-partout, vous les retrouverez sur le forum :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/rt1014-rx-230

Beaucoup d'avantages : alimentation directe 230 V, faisceau large 60°, température de couleur au choix, graduables etc.
Ici au plafond, 4 ou 9 en 3 000 K, et un peu partout dans l'habitat et chez des proches.
Citation :
Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai soufflé de l'isolant dans les combles.
Ce n'est pas une bonne idée. Un transformateur doit "respirer", il est normal qu'il chauffe à vide comme en charge.
Vous faites au mieux, mais la prudence voudrait que vous fassiez le maximum pour la sécurité de l'habitat et des occupants.
Cordialement;
15 avril 2023 à 22:13
forum consulter ce sujet Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast

Bonjour vicbrico.
Citation :
je n'ai pas de tension en mesurant mais j'ai bien un courant qui passe, vu que je peux brancher quelque chose dessus et cela fonctionne.

Revoyez vos mesures. Il ne peut y avoir de courant (des ampères = débit) sans tension (des volts = pression).
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 avril 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement prise ne fonctionne pas

Citation :
J'ai démonté le disjoncteur
Il s'agit d'un interrupteur différentiel. Vous verrez bien s'il tient la distance. Cordialement.
14 avril 2023 à 19:43
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas

Re. On n'en sait pas plus que vous. Il faut souder fil à fil en isolant bien. Faites vous aider par un proche si cela est possible.
La solution est quand même de retrouver un chargeur.
14 avril 2023 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème câble de chargeur téléphone

Bonjour Run974.

Voyez quel est l'appareillage qui déclenche car il est certain que ce n'est pas le compteur, qui ne fait que compter l'énergie consommée.
Un élément déclenche, mais dans quelles conditions ? Lorsque le volet est commandé en descente ou montée ?
Ou en dehors de toute action de commande ?
Cordialement.
14 avril 2023 à 14:08
forum consulter ce sujet Volet roulant électrique fait disjoncter

Bonjour Kirikou.

Une solution serait de ne pas couper le câble et de faire un raccord directement dans une boite Plexo, quitte à la découper pour inclure le conducteur de terre, en utilisant une borne Ferel.
Vous prenez du 6 mm² pour être plus que tranquille.
Il y a juste à dénuder proprement le conducteur de terre sans le couper.
Conclusion : piquage mais sans couper le câble.
Cordialement.
14 avril 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Fil de terre directement au tableau

Bonjour alsimbad.
Citation :
Je pense donc que c'est le différentiel qui est HS.
Compte tenu de vos essais, notamment DJ de branchement déclenché alors que la manette de l'ID n'accroche pas, cet ID semble HS.
Sans facture vous ne pourrez mettre en œuvre la garantie éventuelle.
Cordialement.
14 avril 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas

Bonjour Alex. Ne vous embêtez pas à bidouiller.
Vous devriez pouvoir approvisionner un chargeur sur le net, ou vous en récupérez un en déchèterie.
Cordialement.
14 avril 2023 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème câble de chargeur téléphone

Citation :
Ils ont fait la démarche auprès de Bubendorff sans succès.
Il faudrait probablement demander une intervention du SAV itinérant. On ne trouve pas ce genre de pièce détachée, sur un vieux volet, peut-être. Et combien même, sans schéma il sera impossible de faire le bon branchement.
Vos parents ont gagné leur journée !
Cordialement.
13 avril 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème volet Bubendorf mono ID solaire

Vous pouvez mettre la lampe témoin en sortie du variateur. Il y a un neutre commun au milieu du bornier, la phase directe du côté où est branché le cordon secteur, et la phase graduée à l'opposé sur le bornier. C'est un simple montage en série avec la lampe.
Si la sortie du gradateur ne fonctionne pas, le triac peut être coupé. Pour l'essai malgré tout on shunte les anodes (les deux pattes, celle de gauche et celle du milieu) ; si la lampe s'allume, on change le triac.

Pour la liseuse qui n'est pas graduée, on peut soupçonner l'interrupteur. La lampe témoin permet de suivre le circuit. Mais pour ce circuit on a moins de certitudes. Il faut essayer.
Vous devriez pouvoir faire le diagnostic avec la lampe témoin. Les montages sont simples.
Cordialement.
13 avril 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.
13 avril 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT

Le voltmètre numérique a la fâcheuse tendance à afficher les tensions induites. Pour éviter cela on préfère la lampe témoin à incandescence.
Citation :
oxydation dans le variateur
Ce n'est pas écrit cela. Il s'agit de l'oxydation des contacts pico-lampe.
Citation :
de là à laisser un courant électrique
Vocabulaire : si le courant passe, la lampe s’allume. S'il y a de la tension, il n'y aura pas forcément du courant si la source présente une résistance interne importante (cas des mauvais contacts), ou si la tension est induite dans des circuits ouverts.
Cordialement.
13 avril 2023 à 14:14
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS

Re. Sur ce type de portail coulissant il faut les deux aimants fin de course. Les contacts sont normalement fermés (NF) et il s'ouvrent lors du passage du senseur. S'il n'y en n'a pas, on shunte les entrées comme on voit en page 3 du schéma. Et on simule le passage en ouvrant le contact.
Le moteur doit être branché comme indiqué sur ce même schéma.
Citation :
c'est alimenter le bloc RL (14-16)
Non, l'alim et la commutation est interne à la carte, il n'y a pas à amener une tension, sinon la carte risque de se transformer en feu d'artifice.
Vous regardez le circuit imprimé et vous suivez l'alimentation 230 V. Elle doit aller vers chaque relais, et la tension est commutée vers les sorties moteur par chacun des relais.
Citation :
mais comment les alimenter ?
Sauf erreur, l'alimentation par les relais est interne. D'où l'observation conseillée ci-dessus.
Cordialement.
13 avril 2023 à 13:54
forum consulter ce sujet Configuration carte EA244

Re.
Tout le courant absorbé par l'habitat passe par les deux connexions du bas.
Vous pouvez essayer d'insérer deux conducteurs rigides de 2,5 mm² (donc sans embouts de câble), à condition de bien serrer.
Mais l'idéal est la procédure décrite plus haut, alimenter les borniers, ce qui est technologiquement plus adapté.
Cordialement.
13 avril 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Bonjour Kao. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
13 avril 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMC

Bonjour Jack48.

La première cause de panne sur les lampadaires pour lampes halogène puissantes est le support de la lampe tube avec des picots oxydés; Il faut alors changer le support.
Pour la lampe G9 c'est pareil, les lamettes de la lampe peuvent s'oxyder et les parties femelles de l'embase également, avec une élasticité défaillante qui entraîne un mauvais contact.
On peut pulvériser un nettoyant contact dans l'embase, faute de mieux.
S'ajoute aussi, pour la liseuse, une défaillance des contacts oxydés du mini interrupteur qui présentent une résistance de contact non nulle. Dans ce cas, il est normal de mesurer 230 V à vide aux bornes de la douille, mais sans possibilité de tirer du courant.
Cordialement.
13 avril 2023 à 08:45
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS

Bonjour Angelo. La notice de la carte est disponible sur le net (17 pages). Il faut avoir une certaine habitude pour raccorder et programmer l'automatisme, tout en étant proche du métier (connaissances en électrotechnique, connaissances en barrières infrarouges etc.). Cela ne peut s'expliquer sur le forum en quelques lignes, alors que la notice utilise des pages et des pages. Il faut être méthodique.
On exécute les instructions pas à pas sans sauter une ligne. Il n'y a pas de solution particulière cachée. La première fois, c'est assez ardu.
Il aurait mieux valu sous-traiter à un professionnel expérimenté, quitte à sortir des euros, mais avec avec garantie de résultat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2023 à 23:24
forum consulter ce sujet Configuration carte EA244

Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts.
Vous relatez un court-circuit, mais dans quelles conditions ?
Le diagnostic n'est pas établi. Ce n'est pas à l'aveugle qu'on aborde un dépannage, quel qu'il soit.
12 avril 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT