Profil du membre GL
Actuellement
27 332
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 398 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Loïc. Pourquoi ne demandez vous pas à l'électricien de finir son travail ?
On comprend qu'il y a des câbles dans les vides de construction. Des tubes ICT avec autant de conducteurs de couleur qu'il faut pour distinguer les fonctions de chacun sont plutôt la règle.On le rappelle régulièrement sur le forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On comprend qu'il y a des câbles dans les vides de construction. Des tubes ICT avec autant de conducteurs de couleur qu'il faut pour distinguer les fonctions de chacun sont plutôt la règle.On le rappelle régulièrement sur le forum.
Citation :Il faut que vous ayez l’œil. On espère que l'électricien est de métier, bien formé et expérimenté. Travailleur déclaré.
J'ai une maison en travaux
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2023 à 21:54
consulter ce sujet Alimentation électrique Pont Alim Applique Bonjour marksmann. Il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Regardez de quels appareillages il s'agit.
La plupart des composants ont deux fils. Donc on ne sait pas ce que c'est.
Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts sur le four et la carte de commande d'un portail. Il n'y a aucun rapport.
Cordialement.
Regardez de quels appareillages il s'agit.
La plupart des composants ont deux fils. Donc on ne sait pas ce que c'est.
Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts sur le four et la carte de commande d'un portail. Il n'y a aucun rapport.
Cordialement.
12 avril 2023 à 18:46
consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFTBonjour pilt.
Il faudrait que les arrivées phase et neutre soient connectées sur les borniers.
Pour cela, votre électricien peut vous donner 30 cm de HO7V-K 10 ou 16 mm² avec embouts pour alimenter l'ID du bas.
Ensuite vous n'aurez plus qu'à raccorder le kit.
Une solution possible, serait de raccorder le kit sur l'alimentation de l'ID du bas, faute de borniers utilisables.
Ici on câble avec du souple HO7V-K avec embouts plutôt que du rigide..
La première solution est plus professionnelle.
L'électricien n'a pas pensé au raccordement possible d'une borne de recharge.
Vous faites au mieux.
A la limite, vous lui demandez de modifier les deux raccordements. 20 minutes de MO.
Cordialement.
Il faudrait que les arrivées phase et neutre soient connectées sur les borniers.
Pour cela, votre électricien peut vous donner 30 cm de HO7V-K 10 ou 16 mm² avec embouts pour alimenter l'ID du bas.
Ensuite vous n'aurez plus qu'à raccorder le kit.
Une solution possible, serait de raccorder le kit sur l'alimentation de l'ID du bas, faute de borniers utilisables.
Ici on câble avec du souple HO7V-K avec embouts plutôt que du rigide..
La première solution est plus professionnelle.
L'électricien n'a pas pensé au raccordement possible d'une borne de recharge.
Vous faites au mieux.
A la limite, vous lui demandez de modifier les deux raccordements. 20 minutes de MO.
Cordialement.
12 avril 2023 à 18:39
consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électriqueRe.
Il se peut qu'il y ait une dérogation pour les simples prises 16 ampères comme la vôtre ; on va se renseigner. De toute façon le kit en votre possession n'autorise que le branchement déjà décrit.
Vous reliez donc l'entrée de l'ID du kit sur les borniers phase et neutre. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le câble du véhicule.
Il y a de la place sur le tableau. Philippe Macé a bien travaillé.
Cordialement..
Citation :Oui, pour deux raisons. La première parce qu’on ne place pas deux protections différentielles de même calibre en cascade car il n'y aurait pas de sélectivité lors de l'apparition d'un défaut d'isolement, et ensuite parce qu'il faut que la ligne de la prise soit indépendante de façon à assurer la continuité de l'alimentation si un défaut d'isolement affecte n'importe quelle ligne alimenté par l'ID de la rangée.
devra être alimentée directement à partir des borniers phase et neutre
Il se peut qu'il y ait une dérogation pour les simples prises 16 ampères comme la vôtre ; on va se renseigner. De toute façon le kit en votre possession n'autorise que le branchement déjà décrit.
Vous reliez donc l'entrée de l'ID du kit sur les borniers phase et neutre. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le câble du véhicule.
Il y a de la place sur le tableau. Philippe Macé a bien travaillé.
Cordialement..
11 avril 2023 à 23:31
consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électriqueN'achetez rien sans savoir si la modification du câblage est possible. Il faut repérer les conducteurs du va et vient actuel, et voir si le schéma précédemment fourni est facile à mettre en œuvre.
Citation :Dans ce cas il faudra qu'il fournisse le matériel. Faites faire un devis.
je fais appel à un électricien
11 avril 2023 à 22:01
consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoirBonjour Lb0sec.
Vous chercherez le schéma du montage va et vient. Vous verrez tout d'abord qu'il n'y a pas de neutre, car ce dernier est branché directement à la lampe. La phase directe arrive sur le commun d'un inverseur, les deux navettes vont vers le deuxième, et la phase coupée va vers la lampe. Le schéma est ici : Montage électrique va-et-vient
Pour la chambre il faut acquérir un module variateur universel et modifier le câblage car on croit comprendre qu'il y a deux points d'allumage. On met alors en œuvre le schéma indiqué dans ce document Branchement Ecovariateur Legrand
Cette modification devra être effectuée par un électricien, vu votre CV !
Ce n'est pas forcément très simple car il faut repérer tous les conducteurs du montage.
Cordialement.
Citation :Oui, comme tout le monde. Sauf pour ce qui concerne l'électricité.
Je précise d'entrée je suis une bille en électricité mais je sais faire pleins d'autres chose.
Vous chercherez le schéma du montage va et vient. Vous verrez tout d'abord qu'il n'y a pas de neutre, car ce dernier est branché directement à la lampe. La phase directe arrive sur le commun d'un inverseur, les deux navettes vont vers le deuxième, et la phase coupée va vers la lampe. Le schéma est ici : Montage électrique va-et-vient
Pour la chambre il faut acquérir un module variateur universel et modifier le câblage car on croit comprendre qu'il y a deux points d'allumage. On met alors en œuvre le schéma indiqué dans ce document Branchement Ecovariateur Legrand
Cette modification devra être effectuée par un électricien, vu votre CV !
Ce n'est pas forcément très simple car il faut repérer tous les conducteurs du montage.
Cordialement.
11 avril 2023 à 21:14
consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoirBien compris.
Dans ce cas, il faut deux variateurs indépendants cote à cote (chacun occupe un poste complet). Un BP à distance pour chaque variateur. A la limite, les deux BP peuvent être dans le même boîtier un poste.
Caractéristiques et schéma de branchement ici : Branchement Écovariateur Legrand
Il faudra voir comment vous pouvez utiliser le câblage existant.
Cordialement.
Dans ce cas, il faut deux variateurs indépendants cote à cote (chacun occupe un poste complet). Un BP à distance pour chaque variateur. A la limite, les deux BP peuvent être dans le même boîtier un poste.
Citation :On ne voit pas bien. Un va et vient est juste un inverseur unipolaire et commande un luminaire. Ici on comprend qu'il y en a deux, plus un.
Sur un des doubles interrupteurs, on peut commander les luminaires (pont central pièce).
Caractéristiques et schéma de branchement ici : Branchement Écovariateur Legrand
Il faudra voir comment vous pouvez utiliser le câblage existant.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:44
consulter ce sujet Branchement double va et vient éclairage avec variateurBonjour Olive24.
La réponse a déjà été apportée dans votre question 23825.
Cordialement.
La réponse a déjà été apportée dans votre question 23825.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:05
consulter ce sujet Branchement boîtier Télémécanique Schneider ballon et pompe Bonjour pilt.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel.
Probablement un interrupteur différentiel. 30 mA.
L'ensemble kit se monte à partir des borniers phase et neutre.
Cordialement.
Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel.
Probablement un interrupteur différentiel. 30 mA.
L'ensemble kit se monte à partir des borniers phase et neutre.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:03
consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électriqueBonjour laurenenbalade.
Un va et vient est un ensemble de deux commutateurs distants commandant un ou plusieurs luminaires simultanément alors branchés en parallèle.
S'il s'agit de deux luminaires indépendants avec chacun leur commande propre en un unique endroit il s'agit de deux montages simple allumage, appelé double allumage.
Quel est le bon montage chez vous ?
Cordialement.
Un va et vient est un ensemble de deux commutateurs distants commandant un ou plusieurs luminaires simultanément alors branchés en parallèle.
S'il s'agit de deux luminaires indépendants avec chacun leur commande propre en un unique endroit il s'agit de deux montages simple allumage, appelé double allumage.
Quel est le bon montage chez vous ?
Cordialement.
11 avril 2023 à 16:13
consulter ce sujet Branchement double va et vient éclairage avec variateurBonjour Bcenteno.
Ce qu'on voit aurait dû passer dans des conduits faits pour.
Si un moindre incident affecte un conducteur entraînant un dégagement calorifique se produit, il n'y aura pas de conduit non propagateur de la flamme pour éviter un dégât majeur.
On vous tranquillise néanmoins car les seuls échauffements dangereux affectent des connexions dégradées parcourues par du courant. S'il y a un domino derrière le placo... on ne le sait pas.
La plupart des installations faites par "un copain qui savait" peuvent présenter beaucoup de malfaçons pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Ici, si l'on peut dire, "c'est gratiné", avec les bavures de la ferrure pas loin.
Cordialement.
Citation :Non, car il n'y a pas de norme, même ancienne, qui stipule qu'on peut passer des conducteurs nus dans les vides de construction. Les câbles sont autorisés.
Ma question es la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
Ce qu'on voit aurait dû passer dans des conduits faits pour.
Si un moindre incident affecte un conducteur entraînant un dégagement calorifique se produit, il n'y aura pas de conduit non propagateur de la flamme pour éviter un dégât majeur.
On vous tranquillise néanmoins car les seuls échauffements dangereux affectent des connexions dégradées parcourues par du courant. S'il y a un domino derrière le placo... on ne le sait pas.
Citation :Le vérificateur contrôle les départs et leur protection au niveau du tableau de répartition, les liaisons à la terre, mais ne voit pas les détails de câblage.
la maison est aux normes électriquement...
La plupart des installations faites par "un copain qui savait" peuvent présenter beaucoup de malfaçons pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Ici, si l'on peut dire, "c'est gratiné", avec les bavures de la ferrure pas loin.
Cordialement.
11 avril 2023 à 15:48
consulter ce sujet Installation câble nu au départ du tableau électriqueBonjour à tous. Sans fil ne signifie pas sans énergie. Après avoir fouillé chez Legrand, une vidéo succincte montre en gros le principe du système, à savoir un aimant entraîné en rotation par deux aimants opposés, en mouvement à chaque appui. Sachant que l'énergie produite par action du doigt sur la partie mobile de l'interrupteur se chiffre en une très petite fraction de joule, il ne faut pas s'attendre à une énergie suffisante pour avoir une portée équivalente aux systèmes avec pile ou batterie (on pense à Yokis, gamme Radio-Power).
Pour un interrupteur Céliane : Auto alimenté - Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz - Performance RADIO : Portée 150 m mini en champ libre point à point - Niveau de puissance : < 20 mW
On vous laisse consulter le site Yokis où il y a les gammes Radio et Radio power. aux puissances d'émission plus grandes. La fréquence est dans la gamme des 2 GHz.
Apy31 peut essayer la gamme Legrand Self-e. A part la baie vitrée, il n'y a pas d'obstacle. Il faut des euros.
Mais dès l'instant où la commande est à l'intérieur, on ne voit pas l'intérêt d'une commande sans pile par rapport à une télécommande avec pile intégrée.
Quant à la durée de vie des produits, ce sera la surprise.
On n'a pas regardé chez Ali.
Cordialement.
Pour un interrupteur Céliane : Auto alimenté - Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz - Performance RADIO : Portée 150 m mini en champ libre point à point - Niveau de puissance : < 20 mW
On vous laisse consulter le site Yokis où il y a les gammes Radio et Radio power. aux puissances d'émission plus grandes. La fréquence est dans la gamme des 2 GHz.
Apy31 peut essayer la gamme Legrand Self-e. A part la baie vitrée, il n'y a pas d'obstacle. Il faut des euros.
Mais dès l'instant où la commande est à l'intérieur, on ne voit pas l'intérêt d'une commande sans pile par rapport à une télécommande avec pile intégrée.
Quant à la durée de vie des produits, ce sera la surprise.
On n'a pas regardé chez Ali.
Cordialement.
11 avril 2023 à 13:50
consulter ce sujet Portée interrupteur sans filBonjour cocobeloeil. On est globalement circonspect face à ces culots à picots ou à lamettes qui finissent par s'oxyder tout comme les embases. Ces dernières ont les pinces de contact qui peuvent se déformer et perdre de l'élasticité.
On fait davantage confiance aux culots GU10.
Il n'est donc pas certain que vos lampes soient grillées. Vous faites une remise à neuf avec de l'abrasif. Pour l'embase, à part un aérosol désoxydant spécial contact il n'y a rien à faire. Et si la partie femelle de l'embase ne fait plus contact, c'est fichu.
Les éoliennes n'ont rien à voir. La tension qu'elle produisent est du pur sinus.
Cordialement.
On fait davantage confiance aux culots GU10.
Il n'est donc pas certain que vos lampes soient grillées. Vous faites une remise à neuf avec de l'abrasif. Pour l'embase, à part un aérosol désoxydant spécial contact il n'y a rien à faire. Et si la partie femelle de l'embase ne fait plus contact, c'est fichu.
Les éoliennes n'ont rien à voir. La tension qu'elle produisent est du pur sinus.
Cordialement.
11 avril 2023 à 10:55
consulter ce sujet Ampoules LED grillent sur mes lustres ?Bonjour Zaza1166.
Assurez vous tout d'abord qu'elles peuvent être fermées, donc qu'il n'y a pas de conducteurs en excédent et en surépaisseur.
Les couvercles doivent être découpés aux bonnes dimensions.
Ensuite, on appuie fort ou on tape avec la paume de la main ou avec un maillet.
Le bas du couvercle vertical ne semble pas ébavuré.
On ne voit pas pourquoi vous posez cette question.
Cordialement.
Assurez vous tout d'abord qu'elles peuvent être fermées, donc qu'il n'y a pas de conducteurs en excédent et en surépaisseur.
Les couvercles doivent être découpés aux bonnes dimensions.
Ensuite, on appuie fort ou on tape avec la paume de la main ou avec un maillet.
Le bas du couvercle vertical ne semble pas ébavuré.
On ne voit pas pourquoi vous posez cette question.
Cordialement.
10 avril 2023 à 23:10
consulter ce sujet Branchement gaines électriquesEh oui Martien, c'est la soupe du soir, et à cette heure ci, elle est froide. Même les chats n'en veulent pas.
Je voulais suggérer à Vinc9303 de poser un inter en saillie au dessus, peu épais comme on en trouve chez Bricotruc. Ou bien de tenter le net avec les mots clés interrupteur chambranle.
Bon, c'est l'heure.
Cordialement.
Je voulais suggérer à Vinc9303 de poser un inter en saillie au dessus, peu épais comme on en trouve chez Bricotruc. Ou bien de tenter le net avec les mots clés interrupteur chambranle.
Bon, c'est l'heure.
Cordialement.
10 avril 2023 à 22:15
consulter ce sujet Remplacement d'un vieux interrupteur Ce n'est jamais bien facile d'intervenir sur des installations bricolées. Pourtant, le métier est exigeant. Et quand les installations ont été réalisées avec soin et logique, on n'a pas à résoudre des "escape game" de ce type. Et il y en a presque tous les jours sur le forum.
Soyez patient, méthodique et prudent (gants isolants et lunettes au minimum). Il faut identifier le circuit lumière en cause depuis la sortie du tableau de répartition.
Cordialement.
Soyez patient, méthodique et prudent (gants isolants et lunettes au minimum). Il faut identifier le circuit lumière en cause depuis la sortie du tableau de répartition.
Cordialement.
10 avril 2023 à 22:09
consulter ce sujet Recherche de panne lampe avec 2 phasesBonjour Wano. Il y a une boîte de dérivation quelque part, puisque le violet devient bleu. Le bleu est réservé au neutre ; ici, le bleu semble être la phase coupée. Bref, le montage semble bricolé. De la bidouille.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie murale et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie murale et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:58
consulter ce sujet Remplacement d'un vieux interrupteur Bonjour apy31. On reste dubitatif. Une émission radioélectrique est de l'énergie transmise. Sans pile ni batterie, d'où vient-elle ?
Cordialement.
Citation :Dans ce cas il faut donner les références.
Cela existe chez Legrand, Schneider...
Citation :Pour l'instant rien car il y a un problème de physique basique non élucidé.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:55
consulter ce sujet Portée interrupteur sans filBonjour Wano. Il y a une boîte de dérivation quelque part, puisque le violet devient bleu. Le bleu est réservé au neutre ; ici, le bleu semble être la phase coupée. Bref, le montage semble bricolé. De la bidouille.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:43
consulter ce sujet Recherche de panne lampe avec 2 phasesRe. On croit voir du 4 mm² rouge pour la phase, noir pour le neutre (qui aurait dû être bleu), quant à la terre derrière on ne la voit pas (peut-être en blanc, alors qu'on s'attend à jaune/vert.. Vu d'ici ce peut aussi être du 6 mm². On hésite.
Normalement, un circuit plaque de cuisson ou cuisinière est en 6 mm² protégé à 32 A, fusible ou disjoncteur modulaire.
Un four se branche sur une prise dédiée 16 A quand l'installation est bien faite, récente ou rénovée.
La prise classique est en attente de branchement. Il faudrait voir si une protection spécifique lui est attribuée sur le tableau de répartition.
Pour l'aide, si elle est loin, essayez d'en trouver une proche disponible.
Si vous êtes en location, faites intervenir le propriétaire ou le bailleur ou le syndic. Cette prise aurait dû être opérationnelle à votre entrée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Normalement, un circuit plaque de cuisson ou cuisinière est en 6 mm² protégé à 32 A, fusible ou disjoncteur modulaire.
Un four se branche sur une prise dédiée 16 A quand l'installation est bien faite, récente ou rénovée.
La prise classique est en attente de branchement. Il faudrait voir si une protection spécifique lui est attribuée sur le tableau de répartition.
Pour l'aide, si elle est loin, essayez d'en trouver une proche disponible.
Si vous êtes en location, faites intervenir le propriétaire ou le bailleur ou le syndic. Cette prise aurait dû être opérationnelle à votre entrée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:32
consulter ce sujet Problème branchement prise de fourBonjour Mickael. On a bien compris votre projet. Comme déjà dit, à distance on ne pourra rien faire.
Une étude d'automatisme nécessite d'avoir à disposition tous les documents techniques des appareils, ensuite on assemble au mieux non sans avoir fait des essais préalables sur l'établi. Un montage prototype se réalise petit bout par petit bout. On ne câble jamais l'ensemble (sauf si le montage est basique) en mettant sous tension à la fin. L'avantage de cette méthode est qu'on comprend le fonctionnement, on est alors capable de mettre au point et dépanner.
Par écrit et devant un écran ce n'est pas possible.
Plutôt que de compliquer, le mieux est de laisser ouvert le temps qu'il faut. Les automatismes nécessitent d'inclure des procédures qui permettent de retrouver la main rapidement.
L'étude demande beaucoup de temps. Il ne suffit pas de relier deux fils quelque part.
Cordialement.
Une étude d'automatisme nécessite d'avoir à disposition tous les documents techniques des appareils, ensuite on assemble au mieux non sans avoir fait des essais préalables sur l'établi. Un montage prototype se réalise petit bout par petit bout. On ne câble jamais l'ensemble (sauf si le montage est basique) en mettant sous tension à la fin. L'avantage de cette méthode est qu'on comprend le fonctionnement, on est alors capable de mettre au point et dépanner.
Par écrit et devant un écran ce n'est pas possible.
Plutôt que de compliquer, le mieux est de laisser ouvert le temps qu'il faut. Les automatismes nécessitent d'inclure des procédures qui permettent de retrouver la main rapidement.
L'étude demande beaucoup de temps. Il ne suffit pas de relier deux fils quelque part.
Cordialement.
10 avril 2023 à 09:42
consulter ce sujet Réaliser montage minuterie sur interphoneBonjour toutou47. Doit-on comprendre que la prise n'était pas raccordée avec les conducteurs en attente derrière ?
On ne voit pas tous les conducteurs en présence, le mécanisme cache en partie l'intérieur. Il y a des conducteurs qui ne font que passer, et d'autres, dont les trois avec bornes rapides, sont en attente.
Regardez sur le tableau de répartition le calibre de la protection surintensité des deux lignes, fusible ou disjoncteur modulaire.
Bien sûr, il faut relier tous les conducteurs de terre, et les deux prises, l'actuelle et l'autre en attente, doivent être raccordées.
En attendant vous pouvez aspirer les gravats pour y voir plus clair.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.
On ne voit pas tous les conducteurs en présence, le mécanisme cache en partie l'intérieur. Il y a des conducteurs qui ne font que passer, et d'autres, dont les trois avec bornes rapides, sont en attente.
Citation :Si cette personne a certaines compétences, il faudrait la faire revenir.
Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique.
Regardez sur le tableau de répartition le calibre de la protection surintensité des deux lignes, fusible ou disjoncteur modulaire.
Bien sûr, il faut relier tous les conducteurs de terre, et les deux prises, l'actuelle et l'autre en attente, doivent être raccordées.
En attendant vous pouvez aspirer les gravats pour y voir plus clair.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.
10 avril 2023 à 08:49
consulter ce sujet Problème branchement prise de fourBonjour mano2.
Cet interrupteur dans un petit boîtier : https://www.amazon.fr/Interrupteur-bipolaire-ABB-sACE-S-P/dp/B07DW1J5NG
Ou un combiné :
https://www.legrand.fr/catalogue/contacteur-minuterie-parafoudre/interrupteur-pac-bipolaire-puissance-maxi-4600w
Mais pas d'interrupteur lumière genre Plexo, prévu pour la lumière et pas une autre utilisation.
Cordialement.
Cet interrupteur dans un petit boîtier : https://www.amazon.fr/Interrupteur-bipolaire-ABB-sACE-S-P/dp/B07DW1J5NG
Ou un combiné :
https://www.legrand.fr/catalogue/contacteur-minuterie-parafoudre/interrupteur-pac-bipolaire-puissance-maxi-4600w
Mais pas d'interrupteur lumière genre Plexo, prévu pour la lumière et pas une autre utilisation.
Cordialement.
09 avril 2023 à 20:58
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électriqueBien reçu. Donc, ce qu'on voit est le domino d'alimentation du miroir ?
S'il n'y avait eu qu'un domino à deux alvéoles, on aurait branché bleu et rouge côte à côte.
Le problème concerne les conducteurs noirs. D’où viennent-ils ? A quoi servent-ils ?
Sans en savoir plus on ne pourra rien conseiller, à part supprimer le court-circuit.
Essayez de voir ce qui se cache derrière le domino. Devant l'écran normalement allumé, c'est quand même le noir complet concernant le domino et les conducteurs en présence.
Peut-être y a t-il un schéma de branchement dans l'environnement du domino. Quant aux fils noirs, d'où proviennent-ils ? Où vont-ils ?
Il faut prendre de la hauteur par rapport au miroir, son branchement, les conducteurs d'alimentation.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
S'il n'y avait eu qu'un domino à deux alvéoles, on aurait branché bleu et rouge côte à côte.
Le problème concerne les conducteurs noirs. D’où viennent-ils ? A quoi servent-ils ?
Sans en savoir plus on ne pourra rien conseiller, à part supprimer le court-circuit.
Essayez de voir ce qui se cache derrière le domino. Devant l'écran normalement allumé, c'est quand même le noir complet concernant le domino et les conducteurs en présence.
Citation :Le problème, c'est qu'on ne fait pas de poésie, plutôt de la technologie. On ne peut avoir d'état d'âme. Il faut avoir bon du premier coup.
plutôt l'inspiration.
Peut-être y a t-il un schéma de branchement dans l'environnement du domino. Quant aux fils noirs, d'où proviennent-ils ? Où vont-ils ?
Il faut prendre de la hauteur par rapport au miroir, son branchement, les conducteurs d'alimentation.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.
09 avril 2023 à 20:48
consulter ce sujet Problèmes branchement électrique salle de bainsBonjour spanu. On vous a lu jusqu'au bout, et l'impression qu'on en déduit est que vous favorisez plutôt le hasard que la logique de la technologie. A moins que vous n'ayez pas trop fait attention, ce qui peut être mortel en électricité.
Ce qui nous fait dire cela est la photo de droite ci-dessus où l'on voit un conducteur rouge et un autre bleu dans la même alvéole d'un domino.
En général, le conducteur bleu est généralement le neutre de la distribution, et le rouge la phase. Entre ces deux conducteurs, que l'on peut considérer comme étant une source d'énergie électrique, il y a une tension de 230 volts environ qu'il vaut mieux ne pas toucher, et ce qu'on voit est un court-circuit parfait qui a donc généré une surintensité énorme normalement coupée par un disjoncteur ou un fusible.
Bref, le court-circuit comme on n'aimerait jamais rencontrer.
Il y a donc un élément de protection qui a déclenché, celui qui alimente une partie de la salle de bain.
Il y a dons des vérifications à effectuer au niveau des protections.
On ne serait pas étonné qu'il n'y ait pas forcément de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition ; si cela est le cas, il faudra en mettre, cela peut sauver la vie en cas de défaut d'isolement d'un appareillage.
Voilà donc quelques généralités explicatives. Il serait souhaitable de vous faire assister par quelqu'un davantage expérimenté.
Il va falloir agir. Si vous êtes propriétaire, un contrôle de l'installation par un électricien semble nécessaire. C'est le minimum.
Cordialement.
Ce qui nous fait dire cela est la photo de droite ci-dessus où l'on voit un conducteur rouge et un autre bleu dans la même alvéole d'un domino.
En général, le conducteur bleu est généralement le neutre de la distribution, et le rouge la phase. Entre ces deux conducteurs, que l'on peut considérer comme étant une source d'énergie électrique, il y a une tension de 230 volts environ qu'il vaut mieux ne pas toucher, et ce qu'on voit est un court-circuit parfait qui a donc généré une surintensité énorme normalement coupée par un disjoncteur ou un fusible.
Bref, le court-circuit comme on n'aimerait jamais rencontrer.
Citation :Oui, mais plus maintenant, après qu'on vous ait expliqué.
Je n'y comprends rien
Citation :On rappelle quand même que le compteur compte, ce qui entraîne la facturation de l'énergie électrique consommée, alors que les protections surintensité se trouvent dans un tableau dit "de répartition", qui comprend des fusibles ou des disjoncteurs.
Au moins que la tranche du compteur qui sécurise une partie de la salle de bain soit foutu
Il y a donc un élément de protection qui a déclenché, celui qui alimente une partie de la salle de bain.
Citation :Il n'y a plus de plomb depuis bien longtemps, mais des fusibles ou des disjoncteurs. Et comment faites vous cette vérification ?
Je vérifié les plombs
Il y a dons des vérifications à effectuer au niveau des protections.
On ne serait pas étonné qu'il n'y ait pas forcément de protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition ; si cela est le cas, il faudra en mettre, cela peut sauver la vie en cas de défaut d'isolement d'un appareillage.
Voilà donc quelques généralités explicatives. Il serait souhaitable de vous faire assister par quelqu'un davantage expérimenté.
Il va falloir agir. Si vous êtes propriétaire, un contrôle de l'installation par un électricien semble nécessaire. C'est le minimum.
Cordialement.
09 avril 2023 à 14:51
consulter ce sujet Problèmes branchement électrique salle de bainsBonjour Hahbys. Il ne s'agit pas d'une entraide bricolage dont vous avez besoin parce que, justement, il s'agit d'un projet d'automatisme complet qui ne peut se traiter à distance.
Le cahier des charges que vous présentez ne peut tenir en quatre lignes.
Vous évoquez des prises, un thermostat, un radiateur etc. Tout cela ne permet pas d'élaborer un projet qui se tienne, d'autant plus que pour faire l'étude, il faut du temps, une connaissance parfaite de votre structure, tout en étant du métier.
L'avis personnel est qu'il serait sage d'abandonner un tel projet que vous ne pourrez ni régler ni entretenir (à moins d'être compétent en électrotechnique), et que la production d'électricité d'origine photovoltaïque débite vers le réseau avec un comptage spécifique.
Des sociétés spécialisées sont aptes à examiner l'intérêt du projet, voire sa faisabilité puis sa réalisation, mais il faudra beaucoup d'euros comme pour toute étude.
Il n'est pas certain que le projet puisse être amorti à moyen terme. D'où l'utilité d'envisager son aspect économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le cahier des charges que vous présentez ne peut tenir en quatre lignes.
Vous évoquez des prises, un thermostat, un radiateur etc. Tout cela ne permet pas d'élaborer un projet qui se tienne, d'autant plus que pour faire l'étude, il faut du temps, une connaissance parfaite de votre structure, tout en étant du métier.
L'avis personnel est qu'il serait sage d'abandonner un tel projet que vous ne pourrez ni régler ni entretenir (à moins d'être compétent en électrotechnique), et que la production d'électricité d'origine photovoltaïque débite vers le réseau avec un comptage spécifique.
Des sociétés spécialisées sont aptes à examiner l'intérêt du projet, voire sa faisabilité puis sa réalisation, mais il faudra beaucoup d'euros comme pour toute étude.
Il n'est pas certain que le projet puisse être amorti à moyen terme. D'où l'utilité d'envisager son aspect économique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 avril 2023 à 11:58
consulter ce sujet Commutateur Schneider 25A 400VBien reçu.
On comprend qu'il y ait deux conducteurs noirs.
Vous allez faire ainsi : vous connectez un conducteur à la terre à côté du DJ de branchement. A l'autre extrémité dans l'habitat, vous connectez une pointe de touche de l'ohmmètre sur la barrette de terre, et l'autre sur l'extrémité qui indiquera quelques ohms et non l'infini. Vous avez repéré le premier conducteur. Et l'autre par déduction.
Temps à passer : 10 minutes. Enfin, on espère.
Cordialement.
On comprend qu'il y ait deux conducteurs noirs.
Vous allez faire ainsi : vous connectez un conducteur à la terre à côté du DJ de branchement. A l'autre extrémité dans l'habitat, vous connectez une pointe de touche de l'ohmmètre sur la barrette de terre, et l'autre sur l'extrémité qui indiquera quelques ohms et non l'infini. Vous avez repéré le premier conducteur. Et l'autre par déduction.
Temps à passer : 10 minutes. Enfin, on espère.
Cordialement.
08 avril 2023 à 23:49
consulter ce sujet Sens de branchement type 2Bonjour Apy31. Sans pile ? On ne voit pas comment cela est possible, mais on ne sait pas tout.
Si l'on a à approvisionner ce genre d'appareillage, on achète chez Yokis, pas chez Ali.
Déjà que la balance commerciale avec la Chine est déséquilibrée, faisons travailler les Choletais.
Cordialement.
Si l'on a à approvisionner ce genre d'appareillage, on achète chez Yokis, pas chez Ali.
Déjà que la balance commerciale avec la Chine est déséquilibrée, faisons travailler les Choletais.
Cordialement.
08 avril 2023 à 18:42
consulter ce sujet Portée interrupteur sans filRe. Le 24 V AC est présent ou non ?
08 avril 2023 à 17:59
consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteintRe. Comme c'est la propriété d'Enedis c'est à eux de le changer. Le numéro d'appel est inscrit sur la facture EDF.
08 avril 2023 à 14:46
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public Bonjour JLE. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que le disjoncteur de branchement soit de type S, donc légèrement temporisé et moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Il se justifie d'autant plus s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition qui, eux, sont à déclenchement instantané.
S'il n'y a pas d'ID 30 mA, il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans un équipement de l'habitat.
Cordialement.
Il se justifie d'autant plus s'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition qui, eux, sont à déclenchement instantané.
S'il n'y a pas d'ID 30 mA, il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans un équipement de l'habitat.
Cordialement.
08 avril 2023 à 10:55
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public Bonjour Kao.
L'hypothèse d'un mauvais raccordement a été évoqué le 03 avril 2023 à 16:39.
Et ce semble bien être le cas.
Avec l'alimentation à pile ce ne peut être qu'un BP à fermeture.
L'alimentation secteur utilise un BP à ouverture.
Cela a été précisé le 03 avril 2023 à 15:17
L'essentiel est que vous ayez pu démonter la bouche et retrouver un comportement normal.
Il se confirme néanmoins que le BP a été mal monté.
Il se confirme aussi que la notice de la bouche Aldès est inexploitable. Faire des petits dessins avec des croix ou non ne suffit pas.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Citation :Oui, car actuellement, le contact est fermé au repos et la pile ne dure pas longtemps.
Ne devrais-je pas monter le fil blanc en 1 afin de passer en "ouvert au repos" ?
L'hypothèse d'un mauvais raccordement a été évoqué le 03 avril 2023 à 16:39.
Et ce semble bien être le cas.
Avec l'alimentation à pile ce ne peut être qu'un BP à fermeture.
L'alimentation secteur utilise un BP à ouverture.
Cela a été précisé le 03 avril 2023 à 15:17
L'essentiel est que vous ayez pu démonter la bouche et retrouver un comportement normal.
Il se confirme néanmoins que le BP a été mal monté.
Il se confirme aussi que la notice de la bouche Aldès est inexploitable. Faire des petits dessins avec des croix ou non ne suffit pas.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 avril 2023 à 08:58
consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMCBonjour Wawan.
On ne fait pas autrement.
Cordialement.
Citation :Un interrupteur horaire est un organe de commande qui n'est pas prévu pour alimenter un chauffe-eau en direct. Il va commander le contacteur de chauffe-eau.
et je ne vais pas en mettre car l'arrivée d'EDF...
On ne fait pas autrement.
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:47
consulter ce sujet Installer horloge analogique pour remplacer contacteur jour/nuitBonjour cv17. Que voulez vous alimenter avec ces lignes ? Et pourquoi 5G ? 5 et non 3.
Que voulez vous savoir de précis concernant la salle de bains ?
Cordialement.
Que voulez vous savoir de précis concernant la salle de bains ?
Cordialement.
07 avril 2023 à 23:43
consulter ce sujet Vérification consuel rénovation maisonRe.
On penche plutôt pour un appareillage que pour un défaut dans un tube encastré.
On vous laisse chercher l'itinéraire du toron.
Cordialement.
Citation :Oui, ce ne sera pas facile. Il faut isoler la ligne, et après la suivre au mieux, utiliser un ohmmètre.
ça peut durer un moment.
On penche plutôt pour un appareillage que pour un défaut dans un tube encastré.
On vous laisse chercher l'itinéraire du toron.
Cordialement.
07 avril 2023 à 17:30
consulter ce sujet Détecter disjonction sans aucun appareil branchéBonjour gaet24.
Avec le lien vers la notice ce serait plus facile.
Pour simuler le délestage il faut que le calibre du tore corresponde à l'intensité maximum choisie.
Par contre, en l'absence de télé-information, le voyant clignote et le chauffe-eau ne sera pas commandé.
Vu la charge choisie, il faudrait faire déclencher le délestage à partir de 10 A.
En fonction des caractéristiques du tore, que vous ne précisez pas, il y aura peut-être moyen d'affiner votre essai.
On rappelle que la sortie ECS doit alimenter un contacteur de chauffe-eau.
Mais auparavant, il faut travailler avec la notice du produit, et vous faire guider par votre équipe pédagogique.
Donc travail personnel indispensable.
Cordialement.
Avec le lien vers la notice ce serait plus facile.
Pour simuler le délestage il faut que le calibre du tore corresponde à l'intensité maximum choisie.
Par contre, en l'absence de télé-information, le voyant clignote et le chauffe-eau ne sera pas commandé.
Vu la charge choisie, il faudrait faire déclencher le délestage à partir de 10 A.
En fonction des caractéristiques du tore, que vous ne précisez pas, il y aura peut-être moyen d'affiner votre essai.
On rappelle que la sortie ECS doit alimenter un contacteur de chauffe-eau.
Mais auparavant, il faut travailler avec la notice du produit, et vous faire guider par votre équipe pédagogique.
Donc travail personnel indispensable.
Cordialement.
07 avril 2023 à 15:21
consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111Bonjour Olive24.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau. Votre problème ne doit pas dater d'hier.
L'ensemble contacteur + relais thermique est mal câblé. Le système est prévu pour fonctionner directement en triphasé. En monophasé, il faut que le relais voit passer trois fois la même intensité.
Le relais thermique est différentiel à bilames. Quand les 3 intensités sont sensiblement identiques tout va bien. Quand il y en a une qui est franchement différente des deux autres, l'échauffement des bilames n'est plus le même, et la dissymétrie des déformations déclenche le contact à ouverture du relais. Puis, après refroidissement, tel que vous avez shunté l'automaintien en bleu, le contacteur est de nouveau activé. Et ainsi de suite. Le montage clignote très lentement.
Il va falloir revoir votre montage. Cela est expliqué ici Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
Ce qu'on voit n'est pas bien beau. Votre problème ne doit pas dater d'hier.
L'ensemble contacteur + relais thermique est mal câblé. Le système est prévu pour fonctionner directement en triphasé. En monophasé, il faut que le relais voit passer trois fois la même intensité.
Le relais thermique est différentiel à bilames. Quand les 3 intensités sont sensiblement identiques tout va bien. Quand il y en a une qui est franchement différente des deux autres, l'échauffement des bilames n'est plus le même, et la dissymétrie des déformations déclenche le contact à ouverture du relais. Puis, après refroidissement, tel que vous avez shunté l'automaintien en bleu, le contacteur est de nouveau activé. Et ainsi de suite. Le montage clignote très lentement.
Il va falloir revoir votre montage. Cela est expliqué ici Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Cordialement.
07 avril 2023 à 15:11
consulter ce sujet Problème pompe fait sauter le disjoncteurBonjour Flo573. On peut supposer que votre père a câblé le montage suivant le schéma visible sur la tranche du relais, qui est le même que celui de la notice.
Extrait du principe de fonctionnement : "En cas de dysfonctionnement de l’extracteur, le pressostat de ce dernier coupe le circuit très basse tension (24 V) du DSC filaire. Chaque relais installé sur le tableau d’abonné coupe alors le circuit basse tension d’alimentation de la chaudière (220-240 V). L’installation de VMC Gaz est alors en sécurité."
"Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés"
S'il le 24 V n'est pas présent, il y a un problème qui affecte cette ligne. Il faudrait voir si le relais 24 V n'est pas alimenté par une protection surintensité sur votre tableau, peut-être un DJ 2 A.
Demandez aussi à vos voisin si leur relais DSC fonctionne, et si vous pouvez, mesurez la tension aux bornes de la bobine de leur relais.
A suivre.
Cordialement.
Extrait du principe de fonctionnement : "En cas de dysfonctionnement de l’extracteur, le pressostat de ce dernier coupe le circuit très basse tension (24 V) du DSC filaire. Chaque relais installé sur le tableau d’abonné coupe alors le circuit basse tension d’alimentation de la chaudière (220-240 V). L’installation de VMC Gaz est alors en sécurité."
"Le DSC devra être conçu de telle manière qu’un incident quelconque, tel qu’un défaut
interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l’empêcherait de jouer
correctement son rôle, provoquera automatiquement la mise à l’arrêt du ou des appareils
concernés"
S'il le 24 V n'est pas présent, il y a un problème qui affecte cette ligne. Il faudrait voir si le relais 24 V n'est pas alimenté par une protection surintensité sur votre tableau, peut-être un DJ 2 A.
Demandez aussi à vos voisin si leur relais DSC fonctionne, et si vous pouvez, mesurez la tension aux bornes de la bobine de leur relais.
Citation :Oui, sauf en cas de défaut de la VMC.
Est-ce qu'il doit y en avoir en permanence
A suivre.
Cordialement.
07 avril 2023 à 10:00
consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteintBonjour Evg. Un retour de votre part aurait été apprécié.
07 avril 2023 à 09:42
consulter ce sujet Déterminer le problème électrique et sa provenanceBonjour bricico. On ne sait pourquoi le repérage n'a pas été fait par celui qui a posé ce câble, à moins qu'il s'agisse de conducteurs séparés qui passent dans un fourreau TPC, ce qu'on croit comprendre. Il aurait alors fallu passer un bleu.
Votre installation électrique démarre mal, avec un premier bricolage.
Il y a donc une incertitude à lever avant d'aller plus loin.
Disposez vous d'un multimètre ?
Cordialement.
Votre installation électrique démarre mal, avec un premier bricolage.
Il y a donc une incertitude à lever avant d'aller plus loin.
Disposez vous d'un multimètre ?
Cordialement.
07 avril 2023 à 09:32
consulter ce sujet Sens de branchement type 2Re.
L'électricien qui n'a pas su faire le raccordement ne semble pas être le meilleur.
Cordialement.
Citation :Il faudrait qu'il revienne et qu'il se réfère au schéma de montage. Il faut qu'il soit en mesure d'analyser le fonctionnement du système qui se résume à ce que précise Bob : "le principe est de couper l'alimentation de la chaudière gaz lorsque la ventilation est en panne".
Mon père a fini par me l’installer mais je ne sais pas si c’est bien installé.
L'électricien qui n'a pas su faire le raccordement ne semble pas être le meilleur.
Citation :Le phénomène est nouveau ? On ne comprend pas bien la chronologie du dysfonctionnement.
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
Cordialement.
06 avril 2023 à 11:15
consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteintBonjour Corentin-r.
Étant novice il serait davantage profitable et surtout prudent pour vous de commencer par intervenir sur des installations simples avec un tuteur à côté de vous. Bref, il faut commencer par l'apprentissage et cela ne se fait pas sur internet.
L'installation est une ruine technologique qu'un professionnel compétent, patient, assuré professionnellement et bien très bien payé, pourrait rénover.
On comprend que PV signifierait "privé".
Vous avez tout à perdre à vous lancer sur une installation et des technologies que vous ne dominez pas. Un cadeau empoisonné.
C'est à votre donneur d'ordre de comprendre qu'il ne peut mettre dans les mains d'un novice très novice une installation sans repérage, avec un disjoncteur de branchement ouvert puisqu'il s'agit de cela.
Vous faites au mieux.
Vous avez compris ce que l'on peut vous conseiller, et cela a été suggéré à 23:26.
Cordialement.
Étant novice il serait davantage profitable et surtout prudent pour vous de commencer par intervenir sur des installations simples avec un tuteur à côté de vous. Bref, il faut commencer par l'apprentissage et cela ne se fait pas sur internet.
L'installation est une ruine technologique qu'un professionnel compétent, patient, assuré professionnellement et bien très bien payé, pourrait rénover.
On comprend que PV signifierait "privé".
Vous avez tout à perdre à vous lancer sur une installation et des technologies que vous ne dominez pas. Un cadeau empoisonné.
C'est à votre donneur d'ordre de comprendre qu'il ne peut mettre dans les mains d'un novice très novice une installation sans repérage, avec un disjoncteur de branchement ouvert puisqu'il s'agit de cela.
Vous faites au mieux.
Vous avez compris ce que l'on peut vous conseiller, et cela a été suggéré à 23:26.
Citation :Pour le savoir il faut être sur place et démonter. Et bien sûr, être du métier.
Comment cela se fait t il ?
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:41
consulter ce sujet Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80Bonjour Clauderoc.
Ce que je sais des volets roulants est que longtemps il fallait les alimenter en 230 V avec une commande par volet ou centralisée.
Les installateurs ne s'embêtent plus. Ils montent des volets roulants alimentés par cellule solaire, une télécommande se charge d'ouvrir et fermer. De temps en temps il doit falloir changer la batterie. Ceci implique de monter des produits de marques garantis et avec un SAV efficace.
Pour les contrôles détaillés du Consuel attendons d'autres avis.
Il doit y avoir des sujets dans le forum qui traitent ce point. Utilisez alors le moteur de recherche ci-dessus Rechercher dans le forum électricité :
Si vous n'avez pas eu affaire avec un professionnel compétent, essayez d'en trouver un autre. Mais en général il préfèrent mener à bien un chantier complet.
Cordialement.
Ce que je sais des volets roulants est que longtemps il fallait les alimenter en 230 V avec une commande par volet ou centralisée.
Les installateurs ne s'embêtent plus. Ils montent des volets roulants alimentés par cellule solaire, une télécommande se charge d'ouvrir et fermer. De temps en temps il doit falloir changer la batterie. Ceci implique de monter des produits de marques garantis et avec un SAV efficace.
Pour les contrôles détaillés du Consuel attendons d'autres avis.
Il doit y avoir des sujets dans le forum qui traitent ce point. Utilisez alors le moteur de recherche ci-dessus Rechercher dans le forum électricité :
Si vous n'avez pas eu affaire avec un professionnel compétent, essayez d'en trouver un autre. Mais en général il préfèrent mener à bien un chantier complet.
Cordialement.
06 avril 2023 à 10:15
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour Flo573. Il faudrait tout d'abord consulter les sujets analogues que vous trouverez avec les mots clés relais DSC GL dans le moteur de recherche ci-dessus : Rechercher dans le forum électricité.
Cordialement.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:55
consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteintCitation :Non.
Je n'ai pas vraiment compris pour le congélateur, si ce n'est qu'il n'a pas besoin de circuit dédié. Pensez-vous que je peux le mettre avec mon radiateur 1500 W par exemple avec un 20 A ?
C'est simple. Les lignes de chauffage sont indépendantes du reste de l'installation, ce sont donc des lignes dédiées. Cela signifie qu'une ligne pour un ou deux radiateurs ne sert qu'au chauffage.
Un congélateur pourra être branché sur une PC classique, ou si l'on a des euros en trop qui dorment, en sortie d'une ligne dédiée pour son usage exclusif comme indiqué précédemment. Mais pas sur une ligne chauffage.
Citation :S'il n'y a jamais eu de point de livraison comptage EDF dans l'habitat, oui.
Le Consuel est-il nécessaire pour du neuf ?
Si le point de livraison a déjà été utilisé, puis complètement coupé, il est possible que le Consuel soit demandé ; mais cela reste à vérifier. On vous laisse faire. Un autre contributeur pourra apporter ces précisions.
Pour une mise en conformité sure il vaudrait mieux confier le travail en tout ou partie à un électricien qui a l'obligation de travailler en responsabilité. Libre à vous de faire contrôler l'installation par un organisme agréé.
Mais pour ces points particuliers, d'autres avis sont attendus.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:42
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusibleBonjour Corentin-r. Il est étonnant que vous posiez cette question si vous avez une telle intervention à effectuer. C'est un travail pour lequel il faut être expérimenté.
Intervenez vous en tant que professionnel qualifié mandaté par un éventuel client ? Si oui, vous refusez l'affaire. Si non, vous passez directement à la fin du post*.
Ce qui est surprenant est de voir un disjoncteur de branchement avec le capot d'entrée déplombé et ouvert. Ce qui est anormal.
Pourquoi cette mise à nu de l'entrée du disjoncteur de branchement ?
* Devant ces antiquités la première chose à faire est de tout mettre par terre et entreprendre une rénovation avec mise en sécurité indispensable.
Après, il sera temps de s'occuper des panneaux solaires.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Intervenez vous en tant que professionnel qualifié mandaté par un éventuel client ? Si oui, vous refusez l'affaire. Si non, vous passez directement à la fin du post*.
Citation :En sortie de quoi ? S'il s'agit du disjoncteur de branchement, on ne voit pas ces détails sur la photo.
Il y a les 3 phases noires et le neutre bleu en sortie
Citation :Rien n'est clair. Vous évoquez un Arnould alors qu'il aurait été préférable d'utiliser le nom "disjoncteur de branchement ". Ensuite, il s'agit d'un tableau. Peut-être ce qui ressemble à un tableau de répartition antique sans même une protection différentielle 30 mA.
Directement sur l'Arnould ou sur le tableau ?
Ce qui est surprenant est de voir un disjoncteur de branchement avec le capot d'entrée déplombé et ouvert. Ce qui est anormal.
Pourquoi cette mise à nu de l'entrée du disjoncteur de branchement ?
* Devant ces antiquités la première chose à faire est de tout mettre par terre et entreprendre une rénovation avec mise en sécurité indispensable.
Après, il sera temps de s'occuper des panneaux solaires.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 avril 2023 à 23:26
consulter ce sujet Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80Vous avez bien compris que l'installation sera sécurisée si un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sont en place, avec en cascade les disjoncteurs protégeant les circuits vis à vis des surintensités. Il n'y a que cela à faire, mais c'est l'essentiel.
Les tensions normales ont été définies précédemment.
Il y a peu de circuits dédiés dans l'habitat : lave-linge, sèche linge, plaque de cuisson, four, chauffe-eau éventuel, tous chargeant des lignes de section 2,5 mm² protégées par DJ 16 A. 20 A est le maximum, mais cela ne se justifie pas.
Donc pour frigo, congélateur et hotte, pas besoin de circuit dédié.
Néanmoins, avec un bon paquet d'euros on peut créer une ligne dédiée pour un congélateur mais avec DJ différentiel type A super immunisé. On s'affranchit donc un peu d'avoir à nettoyer le congélateur en cas de déclenchement intempestif d'un ID. A vrai dire, cela se justifie peu.
Les lignes de chauffage électrique sont indépendantes.
Il est d'usage de les brancher en aval d'un ID dédié. Il vaut mieux vider le congélateur progressivement.
Le chauffage salle de bain est sur une ligne unique propre. Dans votre cas, 1 500 W (c'est déjà beaucoup) sur une ligne 1,5 mm² 10 à 16 A.
Vous en saurez plus avec cet ouvrage de base : L'officiel de l’électricité installations électriques bâtiments
Cordialement.
Les tensions normales ont été définies précédemment.
Il y a peu de circuits dédiés dans l'habitat : lave-linge, sèche linge, plaque de cuisson, four, chauffe-eau éventuel, tous chargeant des lignes de section 2,5 mm² protégées par DJ 16 A. 20 A est le maximum, mais cela ne se justifie pas.
Donc pour frigo, congélateur et hotte, pas besoin de circuit dédié.
Néanmoins, avec un bon paquet d'euros on peut créer une ligne dédiée pour un congélateur mais avec DJ différentiel type A super immunisé. On s'affranchit donc un peu d'avoir à nettoyer le congélateur en cas de déclenchement intempestif d'un ID. A vrai dire, cela se justifie peu.
Les lignes de chauffage électrique sont indépendantes.
Il est d'usage de les brancher en aval d'un ID dédié. Il vaut mieux vider le congélateur progressivement.
Le chauffage salle de bain est sur une ligne unique propre. Dans votre cas, 1 500 W (c'est déjà beaucoup) sur une ligne 1,5 mm² 10 à 16 A.
Vous en saurez plus avec cet ouvrage de base : L'officiel de l’électricité installations électriques bâtiments
Cordialement.
05 avril 2023 à 20:34
consulter ce sujet Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusiblePour voir si une lampe fonctionne vous branchez les fils de l'embase rapidement sur une pile 9 V.
Un moyen simple pour faire un essai sans transformateur.
Un moyen simple pour faire un essai sans transformateur.
05 avril 2023 à 19:26
consulter ce sujet Relier 2 lampes de bibliothèque en 220vSur un four c'est simple.
Là il faudrait enlever la tôle derrière. Ensuite on observe.
Pas d'avis sur l'effet de la durée du stockage dans une cave.
Mais tel que l'incident est décrit, il se pourrait qu'une résistance soit en cause.
On ne sait si une résistance est vraiment étanche.
Si une résistance est "à la masse", il faudra la changer.
Le problème est que la résistance chauffe, et elle se mettrait en défaut.
En attendant il faut faire les essais conduisant au diagnostic.
Cordialement.
Là il faudrait enlever la tôle derrière. Ensuite on observe.
Pas d'avis sur l'effet de la durée du stockage dans une cave.
Mais tel que l'incident est décrit, il se pourrait qu'une résistance soit en cause.
On ne sait si une résistance est vraiment étanche.
Si une résistance est "à la masse", il faudra la changer.
Le problème est que la résistance chauffe, et elle se mettrait en défaut.
En attendant il faut faire les essais conduisant au diagnostic.
Cordialement.
05 avril 2023 à 19:24
consulter ce sujet Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du fourOuh là. Ce serait plus simple avec un de vos proches bilingue.
Scannez la doc ou envoyez le lien.
On verra ce qu'on peut faire.
Scannez la doc ou envoyez le lien.
On verra ce qu'on peut faire.
05 avril 2023 à 19:15
consulter ce sujet Quel condensateur pour ce moteur électrique






