Profil du membre GL
Actuellement
27 028
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 981 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Zakna.
Sinon, si la PC est en intérieur ailleurs que dans une pièce de service (ni pour du gros électroménager) et que le conducteur de terre est absent ou impossible à passer, à la limite on peut la remplacer par une PC sans broche de terre.
Cordialement.
Citation :Bien sûr. On voit une broche de terre ; il est obligatoire de la raccorder et de s'assurer de la continuité de la liaison vers le bornier de terre du tableau de répartition.
De plus, je ne vois pas de fil de terre, n'est-ce pas dangereux ?
Sinon, si la PC est en intérieur ailleurs que dans une pièce de service (ni pour du gros électroménager) et que le conducteur de terre est absent ou impossible à passer, à la limite on peut la remplacer par une PC sans broche de terre.
Cordialement.
05 février 2023 à 11:05

Bonjour.
Pas d'expérience concernant le kit. On ne sait sur quoi et comment vous allez faire un raccordement.
Cordialement.
Citation :Oui, en raccordant une prise étanche Plexo ou équivalent. Il faudra vous assurer que la protection surintensité sur le tableau est de calibre 16 A de préférence. Bien entendu il faudra raccorder la terre et s'assurer que la liaison vers le bornier de terre du tableau est continue.
Puis-je me repiquer sur une prise dans ma cave ?
Pas d'expérience concernant le kit. On ne sait sur quoi et comment vous allez faire un raccordement.
Cordialement.
05 février 2023 à 10:59

Bonjour Stich292. Il faudra être modéré sur l'usage des deux plaques de cuisson mono sur la même phase. Ce sera l'une ou l'autre, mais pas les deux simultanément.
Pas d'expérience sur l'usage des équipements embrochables triphasés. Il doit bien y avoir moyen de sélectionner la phase pour les DJ monophasés. Il faudrait regarder le mode d'emploi. Un contributeur expérimenté pourrait peut-être vous répondre. On pratique davantage le raccordement par peignes.
Cordialement.
Pas d'expérience sur l'usage des équipements embrochables triphasés. Il doit bien y avoir moyen de sélectionner la phase pour les DJ monophasés. Il faudrait regarder le mode d'emploi. Un contributeur expérimenté pourrait peut-être vous répondre. On pratique davantage le raccordement par peignes.
Cordialement.
05 février 2023 à 10:54

Bonjour J. On a des doutes sur la qualité de l'afficheur. Nous préférons utiliser un voltmètre classique.
Ce qui est certain est que la tension secteur a une valeur efficace stable, autour de 230 V ± 10 %
Cordialement.
Ce qui est certain est que la tension secteur a une valeur efficace stable, autour de 230 V ± 10 %
Cordialement.
04 février 2023 à 13:05

Bonjour Didisb.
Le montage n'a pas l'air très bon. Vous allez manipuler.
Vous allez utiliser votre multimètre en fonction V AC ; vous reliez une pointe de touche au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous ouvrez le capot du DJ de branchement.
Tout à gauche se trouve le neutre. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer zéro ou pas loin.
Le conducteur branché sur la borne doit être de couleur bleu. Obligatoire.
Ni blanc ni rouge.
A droite il y a la borne de phase. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer 230 V ou pas loin.
Le conducteur relié dessus doit être rouge ou noir etc.
Ces conducteurs sont à retrouver dans le tableau de répartition.
Si les mesures sont inversées, il faudra appeler Enedis pour rétablir le bon sens de branchement.
Si le branchement est bon, vous faites la même chose sur le bornier de phase et le bornier de neutre du tableau de répartition.
Vous verrez alors s'il y a inversion ou non.
A suivre, avec le résultat des contrôles.
Cordialement.
Le montage n'a pas l'air très bon. Vous allez manipuler.
Vous allez utiliser votre multimètre en fonction V AC ; vous reliez une pointe de touche au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous ouvrez le capot du DJ de branchement.
Tout à gauche se trouve le neutre. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer zéro ou pas loin.
Le conducteur branché sur la borne doit être de couleur bleu. Obligatoire.
Ni blanc ni rouge.
A droite il y a la borne de phase. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer 230 V ou pas loin.
Le conducteur relié dessus doit être rouge ou noir etc.
Ces conducteurs sont à retrouver dans le tableau de répartition.
Si les mesures sont inversées, il faudra appeler Enedis pour rétablir le bon sens de branchement.
Si le branchement est bon, vous faites la même chose sur le bornier de phase et le bornier de neutre du tableau de répartition.
Vous verrez alors s'il y a inversion ou non.
A suivre, avec le résultat des contrôles.
Cordialement.
03 février 2023 à 16:59

Bonjour gpa.
Il y a un certain nombre de produits faits pour être vendus et pas réparés ; ce sont les tapis de course pas chers, et les patinettes. Mais en cherchant bien, on en trouverait d'autres.
Cordialement.
Citation :Hélas non. Pour vous répondre il faut être technicien SAV du produit, ce qui n'est pas le cas.
Pouvez-vous me dire si le problème peut être ailleurs
Il y a un certain nombre de produits faits pour être vendus et pas réparés ; ce sont les tapis de course pas chers, et les patinettes. Mais en cherchant bien, on en trouverait d'autres.
Cordialement.
03 février 2023 à 14:38

Bonjour.
Bizarre.
Le site LM précise pour ce produit "Interrupteur va-et-vient à voyant, témoin ou lumineux "
Pas moyen de trouver une notice.
On est moins ennuyé avec Legrand, Mosaic ou Céliane.
Bizarre.
Le site LM précise pour ce produit "Interrupteur va-et-vient à voyant, témoin ou lumineux "
Pas moyen de trouver une notice.
On est moins ennuyé avec Legrand, Mosaic ou Céliane.
03 février 2023 à 14:30

Bonjour beruno. Rajouter un troisième œil, en gros un senseur de présence, ne changera pas grand chose à la consommation.
Au point où vous en êtes, vous pourriez voir Que Choisir ou 50 millions de consommateurs, consulter les dossiers s'il y en a ou demander conseil.
Des explications ici, notamment l'existence d'une prime possible https://www.foxof.com/radiateurs-electriques-conformes-norme-nf-electricite-performance/
On retient que certains constructeurs ne demandent pas l'obtention du label.
La conclusion personnelle est que le diagnostiqueur n'a pas à proposer des radiateurs classés vu que certains très performants ne présentent pas ce label qui, rappelons le, n'est pas obligatoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Au point où vous en êtes, vous pourriez voir Que Choisir ou 50 millions de consommateurs, consulter les dossiers s'il y en a ou demander conseil.
Des explications ici, notamment l'existence d'une prime possible https://www.foxof.com/radiateurs-electriques-conformes-norme-nf-electricite-performance/
On retient que certains constructeurs ne demandent pas l'obtention du label.
La conclusion personnelle est que le diagnostiqueur n'a pas à proposer des radiateurs classés vu que certains très performants ne présentent pas ce label qui, rappelons le, n'est pas obligatoire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2023 à 11:16

Re. Il faudra équilibrer de toute façon.
On a cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule plaque. On a peut-être mal lu. A terme il faudra une plaque qui fonctionne sur deux phases. Devant l'écran on ne peut anticiper quand il y aura surcharge.
Différence Rési 9 Acti 9 https://www.se.com/fr/fr/work/products/master-ranges/9-series/
Rési 9 : Id avec alimentation par le bas
Acti 9 : ID avec alimentation par le haut. Ensuite, la gamme est déclinée.
ID Acti9 iLDK : PDC 4,5 kA : suffisant pour le domestique.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/7560-acti9-iid-k/?parent-subcategory-id=1620
Ici il y a Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 4P 40A type AC 30mA A9R55440
Cordialement.
On a cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule plaque. On a peut-être mal lu. A terme il faudra une plaque qui fonctionne sur deux phases. Devant l'écran on ne peut anticiper quand il y aura surcharge.
Différence Rési 9 Acti 9 https://www.se.com/fr/fr/work/products/master-ranges/9-series/
Rési 9 : Id avec alimentation par le bas
Acti 9 : ID avec alimentation par le haut. Ensuite, la gamme est déclinée.
ID Acti9 iLDK : PDC 4,5 kA : suffisant pour le domestique.
Voir ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/7560-acti9-iid-k/?parent-subcategory-id=1620
Ici il y a Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - PdC 4,5kA 4P 40A type AC 30mA A9R55440
Cordialement.
02 février 2023 à 23:25

Citation :Ne pas utiliser le feu 5 kW, mais les plus petits. C'est tout bête.
quel serait la solution pour éviter de disjoncter
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
02 février 2023 à 16:19

Re.
La puissance est comparée à celles de spots encastrés en plafond ici. On voit bien clair.
On doit pouvoir rallonger le câble mais ce n'est pas l'idéal. Avec 3,5 m on va loin. Voir s'il n'y a pas des longueurs supérieures.
Les bornes rapides type Wago sont des raccords encombrants qui ont leur place dans des goulottes ou des boîtes de dérivation. Mais faute de mieux, pourquoi pas dans une petite boîte. Un petit domino dans une petite boîte fait l'affaire aussi.
Si l'on est bricoleur outillé on fait un raccord soudé à l'étain et isolé avec de la gaine thermorétractable.
Dans tous les cas il faut respecter la polarité.
Cordialement.
Citation :Un proche a ce système, en réglette je crois, le résultat est satisfaisant, le flux lumineux étant réparti sur la longueur de la réglette.
selon vous 13,5 W c'est beaucoup trop ?
La puissance est comparée à celles de spots encastrés en plafond ici. On voit bien clair.
On doit pouvoir rallonger le câble mais ce n'est pas l'idéal. Avec 3,5 m on va loin. Voir s'il n'y a pas des longueurs supérieures.
Les bornes rapides type Wago sont des raccords encombrants qui ont leur place dans des goulottes ou des boîtes de dérivation. Mais faute de mieux, pourquoi pas dans une petite boîte. Un petit domino dans une petite boîte fait l'affaire aussi.
Si l'on est bricoleur outillé on fait un raccord soudé à l'étain et isolé avec de la gaine thermorétractable.
Dans tous les cas il faut respecter la polarité.
Cordialement.
02 février 2023 à 16:16

Bonjour KevinL.
Il aurait été souhaitable d'acquérir la borne Green-up avec son disjoncteur différentiel associé "Disjoncteur différentiel C20 30 mA, 20 A - Type F (HPi) Réf. 4 107 54".
A cela vous pouvez associer le kit de communication permettant de programmer et contrôler la recharge sans avoir besoin du contacteur etc. : "L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fils locale par Bluetooth.
L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données". Source Legrand
On rappelle que la ligne pour la borne de recharge doit être dédiée. Il n'est pas certain que la configuration que vous envisagez soit réglementaire.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
Il aurait été souhaitable d'acquérir la borne Green-up avec son disjoncteur différentiel associé "Disjoncteur différentiel C20 30 mA, 20 A - Type F (HPi) Réf. 4 107 54".
A cela vous pouvez associer le kit de communication permettant de programmer et contrôler la recharge sans avoir besoin du contacteur etc. : "L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fils locale par Bluetooth.
L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données". Source Legrand
On rappelle que la ligne pour la borne de recharge doit être dédiée. Il n'est pas certain que la configuration que vous envisagez soit réglementaire.
On vous laisse réfléchir.
Cordialement.
02 février 2023 à 14:22

Bonjour dragogo39. Les essais que nous avons effectués en posant des questions techniques régulièrement abordées sur le forum ne sont pas exploitables, tant il y a d'approximations.
ChatGPT serait recalé au premier examen professionnel venu.
Si l'on interprète la solution énoncée, il faudrait que la batterie soit suffisamment usée pour déclencher un système d'extinction. Quant au système, on le cherche encore.
ChatGPT n'a jamais tenu un tournevis de sa vie ni ne sait comment on détermine l'état d'une batterie avec un voltmètre.
Par contre, il a imaginé une solution complètement irréalisable.
ChatForum a l'avantage de connaître la technologie.
Cordialement.
ChatGPT serait recalé au premier examen professionnel venu.
Si l'on interprète la solution énoncée, il faudrait que la batterie soit suffisamment usée pour déclencher un système d'extinction. Quant au système, on le cherche encore.
Citation :Il faut plutôt brancher les led sur le circuit d'éclairage ou en sortie de clef de contact.
elles peuvent fonctionner même quand la moto est éteinte
ChatGPT n'a jamais tenu un tournevis de sa vie ni ne sait comment on détermine l'état d'une batterie avec un voltmètre.
Par contre, il a imaginé une solution complètement irréalisable.
ChatForum a l'avantage de connaître la technologie.
Cordialement.
02 février 2023 à 13:51

Bonjour TVG. S'il y a un interrupteur sur le câble d'alimentation soit on enlève ce dernier et on raccorde un autre câble, soit on remplace le câble en entier si cela est possible.
Le convertisseur blanc est une source de tension 24 V DC. Il faut voir si les led sont compatibles. Chez Ikéa cela semble être le cas mais il faut vérifier.
Il faut également ne pas pousser trop en puissance. 5 W est beaucoup pour éclairer un plan de travail (Archio, marque inconnue). 3 000 K est la bonne température de couleur passe partout. 4 000 K est assez blanc.
Allez voir le magasin bleu s'il y en a un pas trop loin de chez vous.
Il faut que vous continuiez à chercher.
Cordialement.
Le convertisseur blanc est une source de tension 24 V DC. Il faut voir si les led sont compatibles. Chez Ikéa cela semble être le cas mais il faut vérifier.
Il faut également ne pas pousser trop en puissance. 5 W est beaucoup pour éclairer un plan de travail (Archio, marque inconnue). 3 000 K est la bonne température de couleur passe partout. 4 000 K est assez blanc.
Allez voir le magasin bleu s'il y en a un pas trop loin de chez vous.
Il faut que vous continuiez à chercher.
Cordialement.
02 février 2023 à 13:35

Bonjour beruno.
Votre question permet une mise à niveau des connaissances des systèmes de gestion du chauffage électrique.
On est resté au fil pilote, la commande radio, la commande par CPL, les solutions connectées.
En cherchant chez Campa, on constate que le Groupe Muller et ses marques professionnelles (Airelec, Applimo, Auer, Campa, France Energie, Muller Intuitiv et Noirot) devient Intuis (avec la racine intuition, marketing pur ?) ; avec la promesse « Plus de confort, moins d’énergie ».
C'est ainsi que nous avons parcouru le catalogue, comme vous pouvez le faire, et fait connaissance avec la gamme Campa que nous connaissons bien, mais qui a évolué comme on peut le voir avec ces caractéristiques à chaque page :
• Programmation libre et pré-enregistrée
• Indicateur comportemental
• Détecteur de présence rétractable
• Détecteur de fenêtre ouverte
• Verrouillage des commandes ou encadrement
de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
• Conforme au Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)
Tout cela pour dire que, outre la détection fenêtre ouverte présente sur les radiateurs depuis très longtemps, on constate effectivement la présence d'un détecteur de présence fixe ou rétractable sur certains appareils, entre autres caractéristiques.
Donc il n'est pas question de norme 3ème oeil. Pas vu non plus de classement avec étoiles. Mais vous en savez peut-être plus. L'idée serait d'appeler Campa Boulevard Ney pour avoir quelques éclaircissements.
Néanmoins, Thermor présente "Le label NF Electricité Performance 3 étoiles-œil : un gage d’excellence et de performance" qui est donc non une norme, mais un label comme l'est Label rouge pour certains aliments, à plumes, écailles ou autres.
Il ne semble pas que le résultat du diagnostic puisse utiliser un tel label pour classifier un habitat.
Ce n'est pas une norme. Juste une indication.
Par contre, le diagnostic à fournir en cas de vente ou location d'un habitat peut mentionner la présence de radiateurs haut de gamme ou non, mais encore une fois sans que ce soit un argument pour classifier un habitat pour ce qui concerne ses déperditions énergétiques. On sait quelles dérives présentent ces diagnostics assez peu reproductibles et à la fiabilité sujette à caution.
Alors fil pilote ou non ? L'impression personnelle est que le fil pilote a vécu, au profit de solutions connectées. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons changer les radiateurs de notre habitat, si ceux-ci donnent satisfaction, avec gestionnaire d'énergie et programmation à fil pilote, ou juste réglage manuel par pièce.
Le diagnostiqueur semble plus documenté, mais mal. Ce qui est le plus important dans le diagnostic énergétique, semble t-il, est l'isolation de l’habitat. Le degré d'économie apporté par ces systèmes ne doit pas être vraiment significatif par rapport aux déperditions de l'habitat. Et quand on ouvre la fenêtre, on coupe le radiateur, ce n'est pas bien compliqué.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre question permet une mise à niveau des connaissances des systèmes de gestion du chauffage électrique.
On est resté au fil pilote, la commande radio, la commande par CPL, les solutions connectées.
En cherchant chez Campa, on constate que le Groupe Muller et ses marques professionnelles (Airelec, Applimo, Auer, Campa, France Energie, Muller Intuitiv et Noirot) devient Intuis (avec la racine intuition, marketing pur ?) ; avec la promesse « Plus de confort, moins d’énergie ».
C'est ainsi que nous avons parcouru le catalogue, comme vous pouvez le faire, et fait connaissance avec la gamme Campa que nous connaissons bien, mais qui a évolué comme on peut le voir avec ces caractéristiques à chaque page :
• Programmation libre et pré-enregistrée
• Indicateur comportemental
• Détecteur de présence rétractable
• Détecteur de fenêtre ouverte
• Verrouillage des commandes ou encadrement
de la température de consigne par code PIN (fonctions hôtellerie)
• Conforme au Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)
Tout cela pour dire que, outre la détection fenêtre ouverte présente sur les radiateurs depuis très longtemps, on constate effectivement la présence d'un détecteur de présence fixe ou rétractable sur certains appareils, entre autres caractéristiques.
Donc il n'est pas question de norme 3ème oeil. Pas vu non plus de classement avec étoiles. Mais vous en savez peut-être plus. L'idée serait d'appeler Campa Boulevard Ney pour avoir quelques éclaircissements.
Néanmoins, Thermor présente "Le label NF Electricité Performance 3 étoiles-œil : un gage d’excellence et de performance" qui est donc non une norme, mais un label comme l'est Label rouge pour certains aliments, à plumes, écailles ou autres.
Il ne semble pas que le résultat du diagnostic puisse utiliser un tel label pour classifier un habitat.
Ce n'est pas une norme. Juste une indication.
Par contre, le diagnostic à fournir en cas de vente ou location d'un habitat peut mentionner la présence de radiateurs haut de gamme ou non, mais encore une fois sans que ce soit un argument pour classifier un habitat pour ce qui concerne ses déperditions énergétiques. On sait quelles dérives présentent ces diagnostics assez peu reproductibles et à la fiabilité sujette à caution.
Alors fil pilote ou non ? L'impression personnelle est que le fil pilote a vécu, au profit de solutions connectées. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons changer les radiateurs de notre habitat, si ceux-ci donnent satisfaction, avec gestionnaire d'énergie et programmation à fil pilote, ou juste réglage manuel par pièce.
Le diagnostiqueur semble plus documenté, mais mal. Ce qui est le plus important dans le diagnostic énergétique, semble t-il, est l'isolation de l’habitat. Le degré d'économie apporté par ces systèmes ne doit pas être vraiment significatif par rapport aux déperditions de l'habitat. Et quand on ouvre la fenêtre, on coupe le radiateur, ce n'est pas bien compliqué.
Citation :On peut ne pas être d'accord. Il n'y a pas lieu d'utiliser un label à caractère commercial.
le diagnostiqueur me demande si mes radiateurs ont la norme 3*œil, ce qui devrait grandement améliorer le diagnostic énergétique
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 février 2023 à 11:16

Bonjour TVG. Le lien ne fonctionne pas.
Le magasin suédois bleu propose ce genre de matériel.
On vous laisse consulter le E-catalogue.
Cordialement.
Le magasin suédois bleu propose ce genre de matériel.
On vous laisse consulter le E-catalogue.
Cordialement.
01 février 2023 à 22:01

Bonjour KevinL. La présence du triphasé impliquerait la pose d'une borne triphasée, de façon à disposer d'une puissance supérieure à 3 kW.
Dans ce cas, il est obligatoire de faire intervenir un électricien qualifié RVE.
Le choix serait une borne de 22 kW triphasée bridée à la puissance souscrite, soit 9 kVA ou un peu moins.
Il faudrait voir s'il y a des bornes triphasées de puissance réduite.
Avec 3 kW le temps de charge sera très long. Il ne faudra pas qu'il y ait une urgence.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
Cordialement.
Dans ce cas, il est obligatoire de faire intervenir un électricien qualifié RVE.
Le choix serait une borne de 22 kW triphasée bridée à la puissance souscrite, soit 9 kVA ou un peu moins.
Il faudrait voir s'il y a des bornes triphasées de puissance réduite.
Avec 3 kW le temps de charge sera très long. Il ne faudra pas qu'il y ait une urgence.
On vous laisse réfléchir avant d'aller plus loin.
Cordialement.
01 février 2023 à 21:59

Bonjour Thom.
Vous saurez tout sur les schémas de liaison à la terre ici (pas régime de neutre). Les réponses à vos questions y sont : http://www.forum-electricite.com/mode-terre-it-protection-des-personnes.html
Pour aborder ces questions il faut être qualifié en électricité industrielle.
Si votre hiérarchie, s'il y en a une, vous envoie au "casse pipe", évitez.
Cordialement.
Vous saurez tout sur les schémas de liaison à la terre ici (pas régime de neutre). Les réponses à vos questions y sont : http://www.forum-electricite.com/mode-terre-it-protection-des-personnes.html
Pour aborder ces questions il faut être qualifié en électricité industrielle.
Si votre hiérarchie, s'il y en a une, vous envoie au "casse pipe", évitez.
Cordialement.
01 février 2023 à 21:49

Bonjour beruno. On ne connait pas ce système, probablement fait pour être vendu, et certainement peu fiable. Un lien aurait été nécessaire.
En période de chauffe il est rare qu'une fenêtre soit ouverte.
Un bon radiateur électrique est du type rayonnant et à inertie (donc relativement lourd et encombrant). Le programmateur permet de sélectionner les périodes de présence (température confort), et d'absence ou la nuit (température éco). Tout le reste semble être du domaine du gadget et du marketing.
Pour ne pas dépenser inutilement il faut être modéré sur les thermostats et que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
Cordialement.
En période de chauffe il est rare qu'une fenêtre soit ouverte.
Un bon radiateur électrique est du type rayonnant et à inertie (donc relativement lourd et encombrant). Le programmateur permet de sélectionner les périodes de présence (température confort), et d'absence ou la nuit (température éco). Tout le reste semble être du domaine du gadget et du marketing.
Pour ne pas dépenser inutilement il faut être modéré sur les thermostats et que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
Cordialement.
01 février 2023 à 21:36

Re. L'essentiel pour vous est d'être tranquille et autonome. Mais les voisins sans électricité sont dans la panade. Ce ne doit pas être facile.
Une fois l'électricité raccordée il leur faudra souscrire l'abonnement à leur nom. S'il pensent faire des économies avec un double tarif HP/HC c'est fichu. Que des contraintes.
Cordialement.
Une fois l'électricité raccordée il leur faudra souscrire l'abonnement à leur nom. S'il pensent faire des économies avec un double tarif HP/HC c'est fichu. Que des contraintes.
Cordialement.
01 février 2023 à 21:25

Re. Justement, on n'a pas compris le rôle de la borne 2. La doc précise bien que pendant le délestage la borne 1 délivre la phase. Cela se conçoit aisément car en période normale, les contacts NF d'un contacteur alimentent la charge. En période de délestage le contacteur est activé, ses contacts s'ouvrent, et la charge n'est plus alimentée.
Des précisions pourraient être demandées au service client Hager sur le rôle de la borne 2.
Et d'autres avis n'ont pas été formulés.
Cordialement.
Des précisions pourraient être demandées au service client Hager sur le rôle de la borne 2.
Et d'autres avis n'ont pas été formulés.
Cordialement.
01 février 2023 à 15:11

Bonjour HPB34. On peut être circonspect vis à vis de ces artisans multi spécialités.
Chaque métier a ses spécifications, et quand on sait ce qu'il faut assimiler en formation de théorie, de technologie, de connaissance des réglementations, d'expérience pour un métier, on ne peut faire confiance absolue à un spécialiste en rien.
On dit un bon maçon, un bon plombier, un bon électricien, pour signifier leur domaine de compétence reconnu, mais pas un bon en tout.
Ne pas chauffer beaucoup n'est pas un argument (cela ne concerne que l'énergie absorbée et facturée. Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien. Il absorbe sa puissance nominale, puis s'éteint et ainsi de suite. Donc le Linky va s'en apercevoir ; il réagit au courant instantané, et comptabilise l'énergie active (en kWh, mais ce qui coupe le Linky, c'est la puissance apparente fournie en kVA, et donc finalement, le courant en ampères).
Ce n'est pas votre problème on en convient. Quant au groupe, il aura vite fait de se "mettre à genoux" avec deux ou trois radiateurs en fonctionnement simultané.
Incompétence et peut-être appât du gain.
Cordialement.
Chaque métier a ses spécifications, et quand on sait ce qu'il faut assimiler en formation de théorie, de technologie, de connaissance des réglementations, d'expérience pour un métier, on ne peut faire confiance absolue à un spécialiste en rien.
On dit un bon maçon, un bon plombier, un bon électricien, pour signifier leur domaine de compétence reconnu, mais pas un bon en tout.
Ne pas chauffer beaucoup n'est pas un argument (cela ne concerne que l'énergie absorbée et facturée. Un radiateur électrique fonctionne en tout ou rien. Il absorbe sa puissance nominale, puis s'éteint et ainsi de suite. Donc le Linky va s'en apercevoir ; il réagit au courant instantané, et comptabilise l'énergie active (en kWh, mais ce qui coupe le Linky, c'est la puissance apparente fournie en kVA, et donc finalement, le courant en ampères).
Ce n'est pas votre problème on en convient. Quant au groupe, il aura vite fait de se "mettre à genoux" avec deux ou trois radiateurs en fonctionnement simultané.
Incompétence et peut-être appât du gain.
Cordialement.
01 février 2023 à 14:45

Re. Ça se tient, hormis les lignes plaques de cuisson.
Faites en sorte de pouvoir changer les lignes 6 mm² pour du triphasé 2,5 mm², et montez un DJ tétrapolaire 16 A pour chaque.
Seules quelques vieilles plaques vitrocéram fonctionnent sur trois phases ; les plaques à induction sur deux. Mais pas toutes, vous en faites l'expérience.
Une question posée au service clients De Dietrich concernant ce fait (pas de plaques en tri) s'est conclue par (en exagérant) : "c'est comme ça". Bref, pas prévu, question de prix certainement.
Conclusion personnelle : les habitats alimentés en triphasé (<=18 kVA) ne sont pas pris en compte pour les plaques à moins de 500 €. Il faut donc "taper" dans le haut de gamme, avec cette précision concernant l'alimentation "220-240/380-415 V"
Cordialement.
Citation :Le feu 5 kW + un sèche-cheveux sur la même phase fera disjoncter le Linky. Vous devrez changer de plaque rapidement.
j'espère que ça ne posera pas de problème particulier.
Faites en sorte de pouvoir changer les lignes 6 mm² pour du triphasé 2,5 mm², et montez un DJ tétrapolaire 16 A pour chaque.
Seules quelques vieilles plaques vitrocéram fonctionnent sur trois phases ; les plaques à induction sur deux. Mais pas toutes, vous en faites l'expérience.
Une question posée au service clients De Dietrich concernant ce fait (pas de plaques en tri) s'est conclue par (en exagérant) : "c'est comme ça". Bref, pas prévu, question de prix certainement.
Conclusion personnelle : les habitats alimentés en triphasé (<=18 kVA) ne sont pas pris en compte pour les plaques à moins de 500 €. Il faut donc "taper" dans le haut de gamme, avec cette précision concernant l'alimentation "220-240/380-415 V"
Cordialement.
01 février 2023 à 10:10

Re bonjour.
Si votre voisin est quelque peu raisonné, il comprendra rapidement.
Par contre, il est quand même curieux qu'il ait imaginé une solution provisoire qui consiste à prélever une puissance relativement importante que votre contrat ne permet pas.
On peut douter de ses compétences techniques.
Le refus de Consuel semble être dû à un manque de connaissances administratives si le contrôleur a exigé deux points de livraison. Si un électricien a réalisé les installations, peut-être n'a t-il pas informé son client.
Il n'aurait pas dû faire emménager les locataires tant que le point de livraison d'énergie électrique n'était pas actif. En attendant, il faut qu'il se débrouille avec le branchement de chantier.
Vous êtes au chaud, on vous conseille de le rester. Espérons que les locataires n'aient pas d'autres mésaventures avec l'habitat et leur bailleur.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Si votre voisin est quelque peu raisonné, il comprendra rapidement.
Par contre, il est quand même curieux qu'il ait imaginé une solution provisoire qui consiste à prélever une puissance relativement importante que votre contrat ne permet pas.
On peut douter de ses compétences techniques.
Le refus de Consuel semble être dû à un manque de connaissances administratives si le contrôleur a exigé deux points de livraison. Si un électricien a réalisé les installations, peut-être n'a t-il pas informé son client.
Il n'aurait pas dû faire emménager les locataires tant que le point de livraison d'énergie électrique n'était pas actif. En attendant, il faut qu'il se débrouille avec le branchement de chantier.
Vous êtes au chaud, on vous conseille de le rester. Espérons que les locataires n'aient pas d'autres mésaventures avec l'habitat et leur bailleur.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
31 janvier 2023 à 18:11

Bonjour.
Désolé, mais il est peu probable qu'un contributeur ait suivi la formation sur ce produit.
Il vaut mieux vous adresser à l'assistance de la marque https://circontrol.com/fr/assistance/
On rappelle qu'au delà de 3 680 W, l'installation d'une borne doit être faite par un professionnel agréé RVE.
Si vous êtes vous même agréé RVE, il faut faire appel à Circocontrol pour qu'il vous forme à la spécialité opérateur d’infrastructure pour la recharge de VE
Cordialement.
Désolé, mais il est peu probable qu'un contributeur ait suivi la formation sur ce produit.
Il vaut mieux vous adresser à l'assistance de la marque https://circontrol.com/fr/assistance/
On rappelle qu'au delà de 3 680 W, l'installation d'une borne doit être faite par un professionnel agréé RVE.
Si vous êtes vous même agréé RVE, il faut faire appel à Circocontrol pour qu'il vous forme à la spécialité opérateur d’infrastructure pour la recharge de VE
Cordialement.
31 janvier 2023 à 15:09

Re. Pas d'explication pour le moment.
Devant l'écran, l'incident d'origine électrique n'est pas démontré malgré la description de ce que vous avez ressenti.
On vous laisse faire quelques investigations si vous voulez approfondir les causes de l'évènement.
Pas le temps de mesurer la résistance d'un morceau de filasse enduit de pâte.
Cordialement.
Devant l'écran, l'incident d'origine électrique n'est pas démontré malgré la description de ce que vous avez ressenti.
On vous laisse faire quelques investigations si vous voulez approfondir les causes de l'évènement.
Pas le temps de mesurer la résistance d'un morceau de filasse enduit de pâte.
Cordialement.
31 janvier 2023 à 15:00

Bonjour atik. Le bruit n'est pas caractéristique d'un secteur pollué, mais plutôt un défaut de l'électronique interne. Ce d'autant plus que ce n'est pas un bruit de fond caractéristique d'une entrée "en l'air", puisque l'entrée est à zéro.
L'essai a t-il été fait dans un autre lieu que votre habitat ? Votre enceinte a t-elle subit des vibrations pendant le déménagement ?
Vous pouvez soumettre votre problème, en joignant l'enregistrement mp3 du bruit, ici :
https://support.ipemusic.com/index.php?a=add&catid=13
Il faudrait essayer l'enceinte avec une source audio connectée, de façon à voir si la partie amplification fonctionne.
A suivre.
Cordialement.
L'essai a t-il été fait dans un autre lieu que votre habitat ? Votre enceinte a t-elle subit des vibrations pendant le déménagement ?
Vous pouvez soumettre votre problème, en joignant l'enregistrement mp3 du bruit, ici :
https://support.ipemusic.com/index.php?a=add&catid=13
Il faudrait essayer l'enceinte avec une source audio connectée, de façon à voir si la partie amplification fonctionne.
A suivre.
Cordialement.
31 janvier 2023 à 14:54

Bonjour HPB34. C'est moins un problème de légalité que de technologie.
Pour raccorder deux circuits en sortie d'un DJ de branchement il faut normalement une boite de dérivation car il n'est pas autorisé de faire deux branchements sur le bornier de sortie du DJ.
En supposant que le deuxième branchement ait été fait, il faudrait raccorder la ligne secondaire si possible en entrée d'un DJ de branchement provisoire ou un interrupteur sectionneur. Mais pas en parallèle sur la sortie d'un DJ de branchement déjà en position pour alimenter l'habitat.
Avec 6 kVA de contrat de fourniture d'énergie électrique il ne sera pas possible d'alimenter votre habitat et 2 logements supplémentaires avec chauffage électrique qui plus est.
6 KVA est la puissance de trois sèche-cheveux, et on na va pas loin. Cette solution n'est donc pas viable car votre Linky va s'apercevoir rapidement que la puissance souscrite est immédiatement dépassée et va couper le départ.
L'argument vis à vis du voisin et que votre puissance souscrite est bien trop faible.
Les locataires n'ont pas à supporter l'imprévoyance de leur bailleur plus enclin à tirer du profit qu'à s'assurer du bien être de ses locataires. Mais on se trompe peut-être.
On rappelle aussi que si deux logements sont loués, il faut deux points de livraison d'énergie électrique complètement indépendants. On n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique.
Les locataires n'avaient pas non plus à emménager dans ces conditions. Contrats et habitats doivent être "carrés". Ce ne semble pas être le cas.
Vous êtes renseigné.
Il va vous falloir être persuasif et diplomate. Mais la technologie présente des contraintes. Ici elle est de taille.
Cordialement.
Pour raccorder deux circuits en sortie d'un DJ de branchement il faut normalement une boite de dérivation car il n'est pas autorisé de faire deux branchements sur le bornier de sortie du DJ.
En supposant que le deuxième branchement ait été fait, il faudrait raccorder la ligne secondaire si possible en entrée d'un DJ de branchement provisoire ou un interrupteur sectionneur. Mais pas en parallèle sur la sortie d'un DJ de branchement déjà en position pour alimenter l'habitat.
Avec 6 kVA de contrat de fourniture d'énergie électrique il ne sera pas possible d'alimenter votre habitat et 2 logements supplémentaires avec chauffage électrique qui plus est.
6 KVA est la puissance de trois sèche-cheveux, et on na va pas loin. Cette solution n'est donc pas viable car votre Linky va s'apercevoir rapidement que la puissance souscrite est immédiatement dépassée et va couper le départ.
L'argument vis à vis du voisin et que votre puissance souscrite est bien trop faible.
Citation :La prochaine fois il réfléchira. On espère.
Mon voisin, qui a loué sa villa un peu vite
Les locataires n'ont pas à supporter l'imprévoyance de leur bailleur plus enclin à tirer du profit qu'à s'assurer du bien être de ses locataires. Mais on se trompe peut-être.
On rappelle aussi que si deux logements sont loués, il faut deux points de livraison d'énergie électrique complètement indépendants. On n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique.
Les locataires n'avaient pas non plus à emménager dans ces conditions. Contrats et habitats doivent être "carrés". Ce ne semble pas être le cas.
Vous êtes renseigné.
Citation :Et vous avez raison. Pour brancher une perceuse occasionnelle, pourquoi pas. Mais pas deux logements.
Cette histoire ne me plaît pas du tout
Il va vous falloir être persuasif et diplomate. Mais la technologie présente des contraintes. Ici elle est de taille.
Cordialement.
31 janvier 2023 à 14:28

Citation :Ce n'est pas humide, mais quelque peu collant, donc supposé isolant. Vous avez précisé que vous aviez coupé l'alimentation de l'habitat.
La filasse étant humide, peut-elle faire le lien avec le domino qui est relié à la carte et provoquer quelque chose ?!
Quand on intervient sur un matériel électrique supposé hors tension, il est d'usage de vérifier l'absence de tension. Dans l'habitat on fait confiance au disjoncteur de branchement. Si vous avez vraiment déclenché ce dernier, l'origine de votre sensation n'est pas définie.
Si vous voulez faire des contrôles à postériori, vous pouvez vous référer aux suggestions du paragraphe "ce que vous pouvez faire".
Dans le cas contraire, ce restera un mystère. Et ce serait dommage.
Cordialement.
31 janvier 2023 à 11:18

Bonjour Atik. Il n'y a pas de prochaine solution avant d'avoir établi un diagnostic.
1. On comprend que ce sont des enceintes amplifiées. Oui ou non ?
2. Il doit y avoir un bouton de volume par enceinte. Si oui, était-il à zéro ou non ?
3. On suppose qu'il y a deux enceintes. Sont-elles reliées à la terre par le cordon secteur ? Font-elles le même bruit dans les mêmes conditions ?
4. Quelles sont les références des enceintes ?
Une fois votre réponse apportée, on pourra imaginer quelques essais ou d'autres questions si besoin est.
Cordialement.
1. On comprend que ce sont des enceintes amplifiées. Oui ou non ?
2. Il doit y avoir un bouton de volume par enceinte. Si oui, était-il à zéro ou non ?
3. On suppose qu'il y a deux enceintes. Sont-elles reliées à la terre par le cordon secteur ? Font-elles le même bruit dans les mêmes conditions ?
4. Quelles sont les références des enceintes ?
Citation :L'hypothèse n'est pas vérifiée, et sa conséquence éventuelle non prouvée.
l’électricité est très perturbé et cela cause du bruit très fort dans mes enceintes
Une fois votre réponse apportée, on pourra imaginer quelques essais ou d'autres questions si besoin est.
Cordialement.
30 janvier 2023 à 19:01

Bonjour Blixen. Merci pour votre retour.
On avait bien compris que vous aviez changé la résistance et que la chauffe se faisait mal.
Quelle est la différence entre le câblage de la nouvelle résistance, le schéma que vous avez trouvé et qui est le bon, qui impliquerait que la chauffe se fasse mal ? Ou pas.
Cordialement.
On avait bien compris que vous aviez changé la résistance et que la chauffe se faisait mal.
Quelle est la différence entre le câblage de la nouvelle résistance, le schéma que vous avez trouvé et qui est le bon, qui impliquerait que la chauffe se fasse mal ? Ou pas.
Cordialement.
30 janvier 2023 à 16:23

Bonjour Stich292. La plaque est une induction 3 feux de moyenne gamme, donc monophasée (sans possibilité de la brancher en tri sur deux phases). Le foyer droit de 5 kW peut avoir raison de l'intensité maximum autorisée par chaque phase.
Si vous voulez être tranquille, il va falloir vous en séparer pour un modèle à brancher en triphasé (sur deux phases). Ce sera le critère de choix avec le nombre de feux. Il faudra des euros. Et du temps pour chercher le bon produit.
Cordialement.
Citation :C'est dans la fiche technique ici https://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/plaque-de-cuisson/sauter/plaque-induction-sauter--spi4368b--231678.php
Je n'ai pas réussi à voir si elle supporte le triphasé.
Si vous voulez être tranquille, il va falloir vous en séparer pour un modèle à brancher en triphasé (sur deux phases). Ce sera le critère de choix avec le nombre de feux. Il faudra des euros. Et du temps pour chercher le bon produit.
Citation :Il n'y a pas de contre indication. Le câble peut cheminer par les vides de construction, les conducteurs doivent être dans une gaine.
Vaut-il mieux partir sur du câble que du fil ?
Citation :Quand on peut on créé une ligne ; sinon, une PC non dédiée suffit.
Vaut-il mieux brancher le micro-ondes tout seul du coup ?
Cordialement.
30 janvier 2023 à 13:46

Bonjour Lio01. Le sujet est une énigme.
On constate avec stupeur comment ce chauffe-eau a été fabriqué, avec un raccord du 230 V sur domino, un thermostat tout ce qu'il y a d'électromécanique qui alimente la résistance blindée. Un premier prix ?
Le câble de liaison n'a pas l'air en bon état.
On ne voit pas si les connexions sur le domino sont bien faites.
En dessous, on aperçoit une plaquette qui alimente l'électrode ACI. Le voyant vert indique que la batterie est en état, mais on s'attend plutôt à ce qu'elle éclaire de façon continue sans clignoter.
Comme vous avez coupé l’alimentation générale de l'habitat, probablement le disjoncteur de branchement, on suppose qu'il n'y avait pas de tension sur le domino.
Celle-ci peut se contrôler avec un voltmètre ou une lampe témoin. Il faudrait donc vérifier si le DJ de branchement a bien été coupé, et si cette coupure est bien effective.
On ne pense pas non plus à une éventuelle tension induite vu que l'alimentation était coupée, et on n'imagine pas pourquoi il y aurait eu une tension résiduelle d'origine capacitive quelque part.
Bref, à ce stade il n'y a pas d'explication, la photo et votre témoignage ne permettant pas d'émettre une hypothèse.
Ce que vous pouvez faire :
- Remettre le chauffe-eau dans les conditions initiales, disjoncteur de branchement coupé, vérifier l'absence de tension. On peut avoir des doutes, la probabilité est infime, mais un bon électricien a toujours des doutes ; donc on vérifie.
- Contrôler la continuité du circuit de terre avec un multimètre en position ohmmètre, pointes de touche reliées à la masse métallique du chauffe-eau et à la barrette de terre de l'habitat.
- Consulter votre généraliste en lui racontant ce qui s'est passé, voire un cardiologue. Comme précisé, on ne voit pas comment vous auriez pu être sujet à une électrisation.
- Une investigation sur place par un électricien compétent et imaginatif pourrait lever les incertitudes technologiques.
Peut-être faudrait-il commencer par là.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On constate avec stupeur comment ce chauffe-eau a été fabriqué, avec un raccord du 230 V sur domino, un thermostat tout ce qu'il y a d'électromécanique qui alimente la résistance blindée. Un premier prix ?
Le câble de liaison n'a pas l'air en bon état.
On ne voit pas si les connexions sur le domino sont bien faites.
En dessous, on aperçoit une plaquette qui alimente l'électrode ACI. Le voyant vert indique que la batterie est en état, mais on s'attend plutôt à ce qu'elle éclaire de façon continue sans clignoter.
Citation :On se demande où il pourrait y en avoir un, pour le moment il vaudrait mieux oublier cette hypothèse.
Le condensateur est-il chargé encore en électricité
Comme vous avez coupé l’alimentation générale de l'habitat, probablement le disjoncteur de branchement, on suppose qu'il n'y avait pas de tension sur le domino.
Celle-ci peut se contrôler avec un voltmètre ou une lampe témoin. Il faudrait donc vérifier si le DJ de branchement a bien été coupé, et si cette coupure est bien effective.
On ne pense pas non plus à une éventuelle tension induite vu que l'alimentation était coupée, et on n'imagine pas pourquoi il y aurait eu une tension résiduelle d'origine capacitive quelque part.
Bref, à ce stade il n'y a pas d'explication, la photo et votre témoignage ne permettant pas d'émettre une hypothèse.
Citation :On na va pas vous demander de renouveler l'expérience. Il n'y a aucune preuve que vous ayez pu être sujet à une électrisation.
j’ai ressenti comme un un bourdonnement
Ce que vous pouvez faire :
- Remettre le chauffe-eau dans les conditions initiales, disjoncteur de branchement coupé, vérifier l'absence de tension. On peut avoir des doutes, la probabilité est infime, mais un bon électricien a toujours des doutes ; donc on vérifie.
- Contrôler la continuité du circuit de terre avec un multimètre en position ohmmètre, pointes de touche reliées à la masse métallique du chauffe-eau et à la barrette de terre de l'habitat.
- Consulter votre généraliste en lui racontant ce qui s'est passé, voire un cardiologue. Comme précisé, on ne voit pas comment vous auriez pu être sujet à une électrisation.
- Une investigation sur place par un électricien compétent et imaginatif pourrait lever les incertitudes technologiques.
Peut-être faudrait-il commencer par là.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 janvier 2023 à 12:20

Bonjour Lio01. Quelle pièce avez vous touchée ?
Il n'y a aucun rapport entre le groupe de sécurité et globalement la masse métallique du chauffe-eau et l'alimentation électrique de ce dernier. Le changement de groupe ne nécessite pas d'enlever le carter du chauffe-eau.
Quant à la carte, elle fonctionne en basse tension à partir d'un petit transformateur. Reste les vis de raccordement du 230 V.
Précisions attendues.
Cordialement.
Il n'y a aucun rapport entre le groupe de sécurité et globalement la masse métallique du chauffe-eau et l'alimentation électrique de ce dernier. Le changement de groupe ne nécessite pas d'enlever le carter du chauffe-eau.
Quant à la carte, elle fonctionne en basse tension à partir d'un petit transformateur. Reste les vis de raccordement du 230 V.
Citation :Il n'est pas certain que la sensation ait pour origine un contact malencontreux avec le 230 V. Il est quelquefois des sensations nerveuses surprenantes.
j'ai reçu une sorte de décharge qui m'a sonné
Précisions attendues.
Cordialement.
29 janvier 2023 à 10:57

Citation :D'où l'idée de prendre un modèle à fonctionnement intermittent commandé par le senseur d'humidité.
c'est une chambre.
Curv Confort HY - Voir le catalogue.
Le fonctionnement continu peut être perturbant, d'autant plus que dans une SDB l'humidité n'est pas permanente. Il y a peut-être une VMC dans l'habitat.
Vous faites au mieux
28 janvier 2023 à 23:45

Citation :Eh non.
Et avec un transfo 220 / 380 est-ce que ça pourrait fonctionner ?
220 / 380 V signifie que le moteur peut fonctionner sur un réseau triphasé. Sur notre réseau 230 / 400 V la tension entre n'importe quelle phase et le neutre est de 230 V (220 V dans le temps), et donc 400 V entre phases (380 V dans le temps). Et il y a 3 phases. Le moteur sera couplé en étoile (Y) sur notre réseau.
Le problème est qu'on a compris que votre réseau est monophasé 230 V.
Et le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé directement et sans condensateur.
Donc il n'y a pas de solution avec ce moteur triphasé. C'est pour cela qu'il vous a été conseillé de le changer pour un monophasé 230 V avec condensateur incorporé. Même fréquence de rotation et même puissance sur l'arbre, voire un peu plus.
Une scie à bûche d'amateur coûte 200 à 300 €. Pour un usage modéré cela peut suffire.
Cordialement.
28 janvier 2023 à 23:25

Bonjour Stephilili.
Le montage consiste à alimenter un enroulement sous 230 V ; les deux autres sont en série, et également en série avec un condensateur, l'ensemble sous 230 V.
La scie à buches ne pourra pas fonctionner dans ses conditions nominales, il faut du couple, et le montage en produit peu, d'autant plus que le moteur a une puissance utile de 2 kW sur l'arbre, donc peut être 2,5 kW absorbée sur le réseau.
Vous allez empiler les condensateurs sans résultat probant.
Le plus simple est de changer le moteur pour un monophasé. Et vous revendez celui en votre possession.
Cordialement.
Le montage consiste à alimenter un enroulement sous 230 V ; les deux autres sont en série, et également en série avec un condensateur, l'ensemble sous 230 V.
La scie à buches ne pourra pas fonctionner dans ses conditions nominales, il faut du couple, et le montage en produit peu, d'autant plus que le moteur a une puissance utile de 2 kW sur l'arbre, donc peut être 2,5 kW absorbée sur le réseau.
Vous allez empiler les condensateurs sans résultat probant.
Le plus simple est de changer le moteur pour un monophasé. Et vous revendez celui en votre possession.
Cordialement.
28 janvier 2023 à 22:37

Bonjour Volvomie. En tête de distribution on trouve un compteur classique et un disjoncteur différentiel de branchement (mais le compteur peut être un Linky) ; ce dernier alimente le tableau de répartition sur lequel se trouvent des disjoncteurs modulaires ou des fusibles qui protègent les circuits vis à vis des surintensités. Il se pourrait qu'un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent les protections surintensité.
Si le DJ de branchement déclenche, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et qu'un récepteur présente un défaut d'isolement.
Vous n'avez pas bien précisé quel était l'appareillage qui déclenchait. Donc on reste un peu dans le brouillard.
Pour vous guider au mieux, il faudrait apporter plus de précisions.
On ne voit pas non plus si une prise de courant est en jeu ou n'importe laquelle.
On a des doutes sur l'avenir du moteur.
Cordialement.
Si le DJ de branchement déclenche, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et qu'un récepteur présente un défaut d'isolement.
Vous n'avez pas bien précisé quel était l'appareillage qui déclenchait. Donc on reste un peu dans le brouillard.
Pour vous guider au mieux, il faudrait apporter plus de précisions.
On ne voit pas non plus si une prise de courant est en jeu ou n'importe laquelle.
On a des doutes sur l'avenir du moteur.
Cordialement.
28 janvier 2023 à 15:25

Bonjour Martien. Que cela est vrai. Ce qui prouve que nous avons baigné dans l'analogique depuis l'enfance.
Tout ce que vous dites je le partage. Mais vu l'emprise du numérique, il faut s'y faire, l'analogique fait partie du passé.
Il reste quelques anciens bien expérimentés capables d'en apprécier les caractéristiques. Et de savoir les utiliser dans la plupart des cas de figure.
Néanmoins, on voit qu'à l'université du Mans on propose ce TP, hélas basé sur une simulation, et non sur un essai pratique http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/galvano2.html.
Dans les photos à l'accueil de ce forum on voit un Sefram bien conservé pour son âge.
Cordialement.
Tout ce que vous dites je le partage. Mais vu l'emprise du numérique, il faut s'y faire, l'analogique fait partie du passé.
Il reste quelques anciens bien expérimentés capables d'en apprécier les caractéristiques. Et de savoir les utiliser dans la plupart des cas de figure.
Néanmoins, on voit qu'à l'université du Mans on propose ce TP, hélas basé sur une simulation, et non sur un essai pratique http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/galvano2.html.
Dans les photos à l'accueil de ce forum on voit un Sefram bien conservé pour son âge.
Cordialement.
28 janvier 2023 à 14:47

Bonjour Labricole79. Vous enlevez le détecteur et vous raccordez directement la lampe sur la sortie du récepteur de télécommande.
Cordialement.
Cordialement.
28 janvier 2023 à 14:36

Vu la nouvelle version de 13:08. Ça se tient. Les DJ tétrapolaires pour la cuisson peuvent être des 16 A (Pb de coût et d'utilité).
Alimentation de la ligne congélateur et frigo phase 3. Si vous optez pour un disjoncteur différentiel SI, il faut l'alimenter depuis le bornier 100 A.
L'intérêt est qu'un défaut d'isolement en aval de l'ID VDI Alarme etc. ne coupe pas les congélateurs.
On rappelle que un défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre, ou si par inadvertance un imprudent touche une phase.
Le projet semble bien déblayé.
Alimentation de la ligne congélateur et frigo phase 3. Si vous optez pour un disjoncteur différentiel SI, il faut l'alimenter depuis le bornier 100 A.
L'intérêt est qu'un défaut d'isolement en aval de l'ID VDI Alarme etc. ne coupe pas les congélateurs.
On rappelle que un défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre, ou si par inadvertance un imprudent touche une phase.
Le projet semble bien déblayé.
28 janvier 2023 à 14:34

Re.
Congélateurs sur une ligne dédiée avec DJ différentiel type SI, de préférence, mais il faut des euros.
Cordialement.
Citation :Faites une ligne spécifique ou utilisez une ligne de PC non dédiée. Mais pourquoi sur la hotte ?
j'y brancherais d'ici 2 ou 3 ans toute la partie home cinéma,
Congélateurs sur une ligne dédiée avec DJ différentiel type SI, de préférence, mais il faut des euros.
Citation :Oui, et le thermo sur la phase 3. Il y aurait une certaine logique.
avec 1 pompe sur phase 1 et 1 pompe sur phase 2 ?
Citation :Oui, mais si l'achat est en cours, il faut vous assurer que la plaque ne fonctionne pas qu'en monophasé (certains constructeurs diminuent les coûts en ne prévoyant pas le fonctionnement sur deux phases). Ok alors pour un 5G2,5 mm². Ou 5 conducteurs dans un tube, avec une préférence pour le souple HO7V-K.
donc je peux la répartir sur les 3 phases.
Citation :Voir avec votre entourage et le bouche à oreilles.
je ne connais aucun électricien
Cordialement.
28 janvier 2023 à 14:13

Bonjour pascaldugard et CMT. Voir également ici Installer aérateur électrique dans la salle de bain
Il y a un modèle intermittent qui se met en marche en fonction de l'humidité.
Cordialement.
Il y a un modèle intermittent qui se met en marche en fonction de l'humidité.
Cordialement.
28 janvier 2023 à 10:41

Ce semble mieux.
Mais : les interrupteurs sont différentiels 30 mA. Les appareillages en cascade sont des disjoncteurs et non des disjoncteurs différentiels.
On va tabler sur un abonnement 18 kVA, soit 6 kVA par phase, et 30 A. Si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 30 A vous voyez que les ID mono peuvent être de 40 A. Il en est de même pour les ID tétrapolaires.
Voir si vous ne pouvez pas brancher tous les départs mono en aval des 3 ID mono.
En faisant le compte des départs mono, s'ils sont branchés sur les 3 ID mono il y aura 10 DJ environ par ID.
La norme pour le neuf précise 8 DJ par ID je crois. En rénovation on n'est pas assujetti à cette valeur.
Au besoin il sera toujours possible de rajouter un ID tétra en y branchant des DJ mono à choisir. Il faut voir.
L'ami CMT devrait apporter les précisions.
La hotte peut être branchée sur une PC ordinaire de la cuisine idem pour un frigo, ligne spécifique inutile. Vous pouvez laisser la protection micro-ondes seule.
Calibrer les PC à 20 A est inutile (bien qu'autorisé), 16 A est bien suffisant. Idem pour les circuits d'éclairage. Vu l'usage généralisé des led, on peut mettre une protection de calibre inférieur. On rappelle néanmoins que c'est la ligne qui est protégée, pas le récepteur.
Pour ce qui est de la borne de recharge véhicule, il vaut mieux attendre si vous n'êtes pas concerné pour le moment. Elle doit être protégée avec des matériels particuliers qu'on détaillera plus tard. Sachant qu'en tri ce sera un modèle 22 kW (qu'il faudra brider et asservir au courant maximum autorisé par l'abonnement, il faudra prévoir un délestage, certainement à l'aide de 3 tores ou de la sortie I1 I2 du Linky. Normalement, la borne de recharge, sa ligne et ses protections doivent être effectuée par un électricien agréé RVE si la puissance est supérieure à 3 680 W.
Les pompes à chaleur absorbent 2 kW, comme un lave-linge. Vous pouvez dimensionner leur protection en 16 A voire 20 A avec alimentation en 2,5 mm², et disjoncteur mono. Peut-être faudra t-il en mettre une sur la phase 1 et l'autre sur la phase 2, ce serait meilleur pour l'équilibrage des intensités, leur fonctionnement risquant d'être simultané. Le thermodynamique sous-sol pourrait être branché sur le même ID. Vous auriez alors réparti les deux PAC et le thermodynamique SS en aval du même ID. On voit que ce dernier fonctionne sur deux phases ; est-ce normal ?
ID plaque cuisine et Thermodynamique : L'idée serait de brancher les deux plaques cuisson, les fours et le four micro-ondes sur ce même ID qui regrouperait ainsi toute la cuisson. Le thermodynamique pourrait être sur l'ID tétra au dessus.
Déjà suggéré : les départs mono ne pourraient-il pas être répartis sur les 3 ID monophasés ? Ceci réserverait alors l'ID tétra juste pour la cuisson.
Et dans ce cas, vous gagnez un ID tétra, ce n'est pas négligeable.
L'autre travail qui vous attend est d'estimer la consommation par phase de chaque récepteur afin d'équilibrer au mieux les intensités. Il y a forcément une pondération car seuls les gros récepteurs sont prépondérants et ils ne fonctionnent pas tous en même temps sauf les PAC et le thermodynamique (à moins que le fonctionnement de celui-ci puisse être décalé dans le temps - pas d'expérience). Les circuits mono PC et lumière ne consomment pas grand chose. La cuisson (cuisine) plaque bien répartie sur 2 phases et le four sur la troisième serait judicieuse. La plaque de cuisson occasionnelle pourrait peut-être être un modèle d'appoint.
On retient que vous comprenez pourquoi la plaque de cuisson doit fonctionner sur deux phases ; c'est évident vu la puissance. Au moment de l'achat il faudra vous en enquérir.
Il ne faut pas oublier qu'avec 18 kVA on ne dispose que de 6 kVA par phase.
Bien qu'on ait ébauché votre tableau du mieux qu'on a pu, il serait bon qu'un électricien ami vous conseille également.
Il faut encore fignoler.
Ici on est en 18 kVA avec chauffage électrique sans délesteur, et en zone tempérée, le Linky n'a jamais coupé.
Mais on est modestes sur les thermostats.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
Mais : les interrupteurs sont différentiels 30 mA. Les appareillages en cascade sont des disjoncteurs et non des disjoncteurs différentiels.
On va tabler sur un abonnement 18 kVA, soit 6 kVA par phase, et 30 A. Si le calibre maximum du disjoncteur de branchement est de 30 A vous voyez que les ID mono peuvent être de 40 A. Il en est de même pour les ID tétrapolaires.
Voir si vous ne pouvez pas brancher tous les départs mono en aval des 3 ID mono.
En faisant le compte des départs mono, s'ils sont branchés sur les 3 ID mono il y aura 10 DJ environ par ID.
La norme pour le neuf précise 8 DJ par ID je crois. En rénovation on n'est pas assujetti à cette valeur.
Au besoin il sera toujours possible de rajouter un ID tétra en y branchant des DJ mono à choisir. Il faut voir.
L'ami CMT devrait apporter les précisions.
La hotte peut être branchée sur une PC ordinaire de la cuisine idem pour un frigo, ligne spécifique inutile. Vous pouvez laisser la protection micro-ondes seule.
Calibrer les PC à 20 A est inutile (bien qu'autorisé), 16 A est bien suffisant. Idem pour les circuits d'éclairage. Vu l'usage généralisé des led, on peut mettre une protection de calibre inférieur. On rappelle néanmoins que c'est la ligne qui est protégée, pas le récepteur.
Pour ce qui est de la borne de recharge véhicule, il vaut mieux attendre si vous n'êtes pas concerné pour le moment. Elle doit être protégée avec des matériels particuliers qu'on détaillera plus tard. Sachant qu'en tri ce sera un modèle 22 kW (qu'il faudra brider et asservir au courant maximum autorisé par l'abonnement, il faudra prévoir un délestage, certainement à l'aide de 3 tores ou de la sortie I1 I2 du Linky. Normalement, la borne de recharge, sa ligne et ses protections doivent être effectuée par un électricien agréé RVE si la puissance est supérieure à 3 680 W.
Les pompes à chaleur absorbent 2 kW, comme un lave-linge. Vous pouvez dimensionner leur protection en 16 A voire 20 A avec alimentation en 2,5 mm², et disjoncteur mono. Peut-être faudra t-il en mettre une sur la phase 1 et l'autre sur la phase 2, ce serait meilleur pour l'équilibrage des intensités, leur fonctionnement risquant d'être simultané. Le thermodynamique sous-sol pourrait être branché sur le même ID. Vous auriez alors réparti les deux PAC et le thermodynamique SS en aval du même ID. On voit que ce dernier fonctionne sur deux phases ; est-ce normal ?
ID plaque cuisine et Thermodynamique : L'idée serait de brancher les deux plaques cuisson, les fours et le four micro-ondes sur ce même ID qui regrouperait ainsi toute la cuisson. Le thermodynamique pourrait être sur l'ID tétra au dessus.
Déjà suggéré : les départs mono ne pourraient-il pas être répartis sur les 3 ID monophasés ? Ceci réserverait alors l'ID tétra juste pour la cuisson.
Et dans ce cas, vous gagnez un ID tétra, ce n'est pas négligeable.
L'autre travail qui vous attend est d'estimer la consommation par phase de chaque récepteur afin d'équilibrer au mieux les intensités. Il y a forcément une pondération car seuls les gros récepteurs sont prépondérants et ils ne fonctionnent pas tous en même temps sauf les PAC et le thermodynamique (à moins que le fonctionnement de celui-ci puisse être décalé dans le temps - pas d'expérience). Les circuits mono PC et lumière ne consomment pas grand chose. La cuisson (cuisine) plaque bien répartie sur 2 phases et le four sur la troisième serait judicieuse. La plaque de cuisson occasionnelle pourrait peut-être être un modèle d'appoint.
On retient que vous comprenez pourquoi la plaque de cuisson doit fonctionner sur deux phases ; c'est évident vu la puissance. Au moment de l'achat il faudra vous en enquérir.
Il ne faut pas oublier qu'avec 18 kVA on ne dispose que de 6 kVA par phase.
Bien qu'on ait ébauché votre tableau du mieux qu'on a pu, il serait bon qu'un électricien ami vous conseille également.
Il faut encore fignoler.
Ici on est en 18 kVA avec chauffage électrique sans délesteur, et en zone tempérée, le Linky n'a jamais coupé.
Mais on est modestes sur les thermostats.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.
27 janvier 2023 à 23:34

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
27 janvier 2023 à 22:13

Bonjour à tous. Il n'y a pas de plates-bandes, juste des sujets qui peuvent nous inspirer.
Il est vrai que les appareils de mesure analogiques sont désormais des appareils de collection. Hélas car il n'y avait rien de tel pour apprendre à lire les cadrans en réfléchissant.
Dans un sujet du jour une bobine d'électrovanne a été mesurée à 4,5 kV. On fait avec, et on explique.
Sur le document joint, que j'avais oublié, tout y est.
Les calibres linéaires 50 et 500 ohms ne fonctionnent pas comme l'ohmmètre classique.
Mais AllanS a cru voir un défaut. Il ne fallait surtout pas se lancer dans des vérifications sans savoir. Idem pour n'importe quel incident dans l'habitat ou un de ses équipements.
L'ohmmètre classique utilise le cadre mobile du galvanomètre, des résistances qui permettent de choisir le calibre et régler le tarage, une pile. On lit sur l'échelle verte non linéaire, avec l'infini quand l'aiguille est au repos à gauche, et 0 quand on court-circuite les pointes de touche après avoir taré.
L'ohmmètre calibres 50 et 500 ohms fonctionne avec un générateur de courant interne basé autour lu LM334 et des trois transistors au dessus.
Bref, la résistance à mesurer est parcourue par un courant constant connu, l'électronique d'affichage est soumise à une tension directement proportionnelle à la résistance inconnue, et le génie de l'équipe d'ingénieurs qui a conçu l'appareil a rendu l'échelle linéaire noire 0 à 50 utilisable.
Il n'y a pas de résistance de tarage.
Quand les pointes de touche sont en court-circuit, la résistance mesurée est nulle, et l'aiguille se cale à gauche sur 0 ; quand la résistance est infinie, l'aiguille part à fond vers la droite, mais ne peut pas aller au delà de la graduation 50.
C'est ce que AllanS a constaté.
Conclusion : l'appareil est au sommet de sa forme.
La règle est d'utiliser le calibre maximum en premier pour n'importe quel mesurage. Comme tout appareil de mesure, on prévoit l'imprévisible avant de brancher.
Les calibres ohmmètre des appareils de mesure numériques utilisent également des générateurs de courant. C'est facile à vérifier avec un milliampèremètre. La valeur est peut-être spécifiée dans les notices. Plus le calibre est grand, plus le courant constant est petit.
L'affichage est du même type : pointes de touche en CC = 0 ohm, pointes en l'air = l'infini soit OL = Over Limit.
Pour 1 € symbolique je veux bien mettre au chaud le MX 430 ici pour débarrasser et rendre service.
Cordialement.
Il est vrai que les appareils de mesure analogiques sont désormais des appareils de collection. Hélas car il n'y avait rien de tel pour apprendre à lire les cadrans en réfléchissant.
Dans un sujet du jour une bobine d'électrovanne a été mesurée à 4,5 kV. On fait avec, et on explique.
Sur le document joint, que j'avais oublié, tout y est.
Les calibres linéaires 50 et 500 ohms ne fonctionnent pas comme l'ohmmètre classique.
Mais AllanS a cru voir un défaut. Il ne fallait surtout pas se lancer dans des vérifications sans savoir. Idem pour n'importe quel incident dans l'habitat ou un de ses équipements.
Citation :Aïe, il faudra revoir étalonnage, méthode de comparaison.
J'ai vérifié tous les composants
L'ohmmètre classique utilise le cadre mobile du galvanomètre, des résistances qui permettent de choisir le calibre et régler le tarage, une pile. On lit sur l'échelle verte non linéaire, avec l'infini quand l'aiguille est au repos à gauche, et 0 quand on court-circuite les pointes de touche après avoir taré.
L'ohmmètre calibres 50 et 500 ohms fonctionne avec un générateur de courant interne basé autour lu LM334 et des trois transistors au dessus.
Bref, la résistance à mesurer est parcourue par un courant constant connu, l'électronique d'affichage est soumise à une tension directement proportionnelle à la résistance inconnue, et le génie de l'équipe d'ingénieurs qui a conçu l'appareil a rendu l'échelle linéaire noire 0 à 50 utilisable.
Il n'y a pas de résistance de tarage.
Quand les pointes de touche sont en court-circuit, la résistance mesurée est nulle, et l'aiguille se cale à gauche sur 0 ; quand la résistance est infinie, l'aiguille part à fond vers la droite, mais ne peut pas aller au delà de la graduation 50.
C'est ce que AllanS a constaté.
Conclusion : l'appareil est au sommet de sa forme.
Citation :Eh non. Attention néanmoins, l'appareil n'est que peu protégé contre les surcharges, tension et courant (juste deux fusibles pour le courant), et des varistances type gemov. Bref, il est déconseillé d'envoyer du 230 V sur n'importe quel calibre.
Multimètre Metrix MX 430 fonction ohms 50/ 500 Hs
La règle est d'utiliser le calibre maximum en premier pour n'importe quel mesurage. Comme tout appareil de mesure, on prévoit l'imprévisible avant de brancher.
Les calibres ohmmètre des appareils de mesure numériques utilisent également des générateurs de courant. C'est facile à vérifier avec un milliampèremètre. La valeur est peut-être spécifiée dans les notices. Plus le calibre est grand, plus le courant constant est petit.
L'affichage est du même type : pointes de touche en CC = 0 ohm, pointes en l'air = l'infini soit OL = Over Limit.
Pour 1 € symbolique je veux bien mettre au chaud le MX 430 ici pour débarrasser et rendre service.
Cordialement.
27 janvier 2023 à 21:47

Bonjour Titi30. Devant l'écran du forum, on sait qu'il y passe du monde. Votre projet, même s'il est unique, pourra intéresser les lecteurs de passage quelque peu intéressés par les commandes des machines asynchrones.
Certes, il faut déjà savoir que le freinage par injection de courant est aussi appelé, dans une autre application électrotechnique, "freinage par courants de Foucault". Mais cela ne s'apprend pas en classe de philo.
On attend votre retour avant l'été 2023.
Cordialement.
Certes, il faut déjà savoir que le freinage par injection de courant est aussi appelé, dans une autre application électrotechnique, "freinage par courants de Foucault". Mais cela ne s'apprend pas en classe de philo.
On attend votre retour avant l'été 2023.
Cordialement.
27 janvier 2023 à 20:54

Bonjour Yolo. Il n'est pas d'usage dans la vie des contributeurs du forum d'avoir le recul nécessaire pour répondre facilement à vos questions.
IEC et CEE sont des organismes de certification et normalisation qui ont défini les caractéristiques des matériels.
Par exemple, IEC Commission électrotechnique internationale comme on peut voir l'historique ici https://www.francenormalisation.fr/normalisation-international/la-normalisation-electrotechnique/
En cherchant rapidement on voit que P17 est une norme CEE.
Pour le reste, on vous laisse chercher et faire une synthèse de vos recherches.
L'avantage de notre époque est d'avoir accès en ligne à certaines documentations.
Ce qui n'était pas le cas au temps du Minitel.
Cordialement.
IEC et CEE sont des organismes de certification et normalisation qui ont défini les caractéristiques des matériels.
Par exemple, IEC Commission électrotechnique internationale comme on peut voir l'historique ici https://www.francenormalisation.fr/normalisation-international/la-normalisation-electrotechnique/
En cherchant rapidement on voit que P17 est une norme CEE.
Pour le reste, on vous laisse chercher et faire une synthèse de vos recherches.
L'avantage de notre époque est d'avoir accès en ligne à certaines documentations.
Ce qui n'était pas le cas au temps du Minitel.
Cordialement.
27 janvier 2023 à 11:22

Citation :Ce semble très difficile.
Ok, la solution de passer en monophasé est-elle toujours envisageable ?
En monophasé le contrat maximum est de 12 kVA.
Vous annoncez des puissances de PAC de 8 kW et sur le tableau on voit 2 kW, et une protection à 25 A ; il y a des incohérences. On suppose alors que 8 kW est la puissance restituée. Ce qui importe est la puissance absorbée.
On comprend que l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau thermodynamique.
Chaque plaque de cuisson 3 ou 4 feux peut absorber jusqu'à plus de 6 kW.
Vu d'ici, le tri 15 kVA voire 18 kVA semble la bonne puissance, mais pour l'équilibrage des intensités, qui est une contrainte majeure, est à prendre en compte. La maison est grande et il faudra voir si la puissance de chauffe est suffisante.
On ne voit pas comment on pourrait délester certaines charges avec un gestionnaire d'énergie pour éviter de dépasser la puissance souscrite de 5 à 6 kVA par phase.
Rester en triphasé, oui, mais il faut absolument utiliser un maximum de récepteurs sur 2 ou 3 phases. La cuisson par plaque sur 2 phases est courante.
Et même si ce n'est pas à votre ordre du jour, il faut penser à la borne de recharge triphasée et bridée à une puissance convenable inférieure ou égale à 11 kW, avec un fonctionnement dit "intelligent" qui adapte la puissance de recharge de façon à ne pas dépasser la puissance souscrite (en réalité, c'est le courant qui est contrôlé).
Il faudrait refaire le bilan des puissances en régime permanent.
Éclairage et PC classiques consomment très peu. Reste le chauffage et la cuisson. Dans les gros consommateurs il y a four, lave-linge et lave-vaisselle (qui peuvent fonctionner en différé).
Le point qui nous chagrine est la présence de récepteurs monophasés gourmands (plaque de cuisson) qui vont déséquilibrer une phase, au détriment de la puissance totale. On voit aussi qu'il y a une véranda, qui peut être difficile à chauffer.
Chaque salle de bain nécessite un sèche-serviette de 1 kW environ.
Vu d'ici il y a aussi une incertitude sur les PAC. Il y a trop d'interrupteurs différentiels.
Les avis des contributeurs du forum seraient bienvenus.
Votre projet n'est pas très simple. Il y a de la surface. Ne faudrait-il pas vous faire aider par un électricien bien expérimenté ?
Cordialement.
27 janvier 2023 à 08:56

Minimum 18 kVA vu les puissances demandées. Si 8 kW est la puissance absorbée par une unité extérieure, en monophasé ça ne passe pas.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.
Idem pour les plaques de cuisson.
Il faudrait un groupe triphasé, et une plaque qui fonctionne sur deux phases.
Le projet semble à revoir. Les contraintes du triphasé n'ont pas été prises en compte.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 22:16
