Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
24012
Question Forum Électricité : Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Chers amis électriciens, bonjour.
Je viens vers vous car j'ai eu un cas intéressant chez un client.
Je suis poseur de cuisine et, dans le cadre de mes attributions, je raccorde électriquement les appareils électroménagers.
Ce client, qui avait préparé ses branchements lui-même, en l'occurrence la ligne dédiée pour le four, a bien mis un disjoncteur 20A mais a câblé en 6mm².
J'ai donc refusé de raccorder le four pour cause de non-conformité.
J'avoue que je me suis retrouvé désarmé quand il m'a demandé ce que cela changeait d'avoir du 6² à la place du 2,5² qui est capable d'encaisser plus de charge que le 2.5².
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Merci de bien vouloir me dire comment vous auriez expliqué cela à votre client.
Par avance, merci.
Je viens vers vous car j'ai eu un cas intéressant chez un client.
Je suis poseur de cuisine et, dans le cadre de mes attributions, je raccorde électriquement les appareils électroménagers.
Ce client, qui avait préparé ses branchements lui-même, en l'occurrence la ligne dédiée pour le four, a bien mis un disjoncteur 20A mais a câblé en 6mm².
J'ai donc refusé de raccorder le four pour cause de non-conformité.
J'avoue que je me suis retrouvé désarmé quand il m'a demandé ce que cela changeait d'avoir du 6² à la place du 2,5² qui est capable d'encaisser plus de charge que le 2.5².
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Merci de bien vouloir me dire comment vous auriez expliqué cela à votre client.
Par avance, merci.
16 mai 2023 à 20:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Bonsoir.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
16 mai 2023 à 21:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20A
Bonjour calioconcept. Juste une remarque en passant si vous voulez bien, cela pourra vous servir.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
Cordialement.
Citation :C'est une erreur de débutant, ce n'est pas un argument, on n'improvise pas si on ne sait pas. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas et qu'on va se renseigner. C'est beaucoup plus crédible que de se dédire ultérieurement et c'est plus sérieux.
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.
Et ici c'est le cas.
Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.
Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.
Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.
On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.
Cordialement.
16 mai 2023 à 23:32







