Transport de courant sur 200 m
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
24015
Question Forum Électricité : Transport de courant sur 200 m
Bonjour.
Je veux faire un transport d'électricité sur 200 m pour 5 kW, source et sortie en 230 V.
Afin de minimiser le poids du câble à manipuler j'ai opté pour un transport en 400 V avec du 4 mm² (suffisant pour 255m).
Ligne et transfos seront en extérieur.
Quelle protection dois-je ajouter et quelle protection contre la foudre ?
Y a-t-il des prises de terre sur les transfos ?
Avec tous mes remerciements pour l'attention que vous saurez porter à mes questions peut-être naïves,
Hihaho
Je veux faire un transport d'électricité sur 200 m pour 5 kW, source et sortie en 230 V.
Afin de minimiser le poids du câble à manipuler j'ai opté pour un transport en 400 V avec du 4 mm² (suffisant pour 255m).
Ligne et transfos seront en extérieur.
Quelle protection dois-je ajouter et quelle protection contre la foudre ?
Y a-t-il des prises de terre sur les transfos ?
Avec tous mes remerciements pour l'attention que vous saurez porter à mes questions peut-être naïves,
Hihaho
17 mai 2023 à 12:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Bonjour.
Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.
17 mai 2023 à 15:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse (question ;))
C'est en France. Monophasé 230 V. Charge maxi 5kW. Pas de courant d'appel.
Disjoncteur -> Transfo 1 (230/400) -> transport -> Transfo 2 (400/230) -> Utilisation 5 kW max
Je vois les choses comme ça et n'ai pas trouvé de norme particulière à ce propos.
Merci pour votre réponse (question ;))
C'est en France. Monophasé 230 V. Charge maxi 5kW. Pas de courant d'appel.
Disjoncteur -> Transfo 1 (230/400) -> transport -> Transfo 2 (400/230) -> Utilisation 5 kW max
Je vois les choses comme ça et n'ai pas trouvé de norme particulière à ce propos.
17 mai 2023 à 15:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Re. Vous êtes vous renseigné sur le prix de transformateurs monophasés 6 kVA, sur le coût des protections ? A comparer avec le prix d'une ligne monophasée, soit cuivre soit aluminium mais sans transformateurs ?
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
Cordialement.
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
Cordialement.
17 mai 2023 à 17:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Merci GL et désolé pour ma réactivité, sur sollicitée par ailleurs.
Bien sûr que je me suis renseigné. Le prix est à mettre en balance avec ma capacité de tirage d'un câble de plus de 160 kg.
L'énergie absorbée était dans la balance.
"Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V" cette phrase reste un mystère pour moi : 7.4 kVA me parait un chouïa excessif pour 5 kVA à disponibilité.
Bref. je ne vous dérange pas davantage, d'autant que mes questions directes n'ont pas vraiment de réponses... directes.
Encore merci, pour tout.
Hihaho
Bien sûr que je me suis renseigné. Le prix est à mettre en balance avec ma capacité de tirage d'un câble de plus de 160 kg.
L'énergie absorbée était dans la balance.
"Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V" cette phrase reste un mystère pour moi : 7.4 kVA me parait un chouïa excessif pour 5 kVA à disponibilité.
Bref. je ne vous dérange pas davantage, d'autant que mes questions directes n'ont pas vraiment de réponses... directes.
Encore merci, pour tout.
Hihaho
21 mai 2023 à 14:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Re.
Dans n'importe quelle kermesse les lignes de ce type alimentent des friteuses et il n'y a ni transformateur ni câbles de 160 kg. Idem chez les forains.
Un transformateur s'achète au poids, donc en kVA.
Entre les kW et les kVA il y a le facteur de puissance. Donc, à la louche, pour 5 kW, sans connaître le type de charge, 6 kVA n'est pas aberrant.
De toute façon, le projet avec transformateurs n'est pas un bon choix..
Bien sûr chaque carcasse est à relier à la terre, la protection foudre c'est plutôt du côté charge, à condition qu'elle se justifie.
On ne sait rien sur la charge ni sur la ligne, aérienne ou enterrée, définitive ou provisoire.
On ne peut donc rentrer davantage dans les détails, mais sans transformateurs.
Cordialement.
Citation :Cela signifie sans transformateurs avec liaison directe phase neutre. La terre étant faite au niveau du récepteur avec les protections différentielle et surintensité.
"Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V"
Dans n'importe quelle kermesse les lignes de ce type alimentent des friteuses et il n'y a ni transformateur ni câbles de 160 kg. Idem chez les forains.
Un transformateur s'achète au poids, donc en kVA.
Entre les kW et les kVA il y a le facteur de puissance. Donc, à la louche, pour 5 kW, sans connaître le type de charge, 6 kVA n'est pas aberrant.
De toute façon, le projet avec transformateurs n'est pas un bon choix..
Citation :La participation au forum est volontaire comme vous vous doutez. Entre autres activités plus personnelles.
Bref. je ne vous dérange pas davantage
Citation :Cela dépend ; si vous vouliez une réponse sur le projet transformateurs, elle est claire. On ne ferait jamais ainsi.
mes questions directes n'ont pas vraiment de réponses
Bien sûr chaque carcasse est à relier à la terre, la protection foudre c'est plutôt du côté charge, à condition qu'elle se justifie.
On ne sait rien sur la charge ni sur la ligne, aérienne ou enterrée, définitive ou provisoire.
On ne peut donc rentrer davantage dans les détails, mais sans transformateurs.
Cordialement.
21 mai 2023 à 17:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Merci pour toute la peine donnée.
Je me tourne vers le câble simple.... Reste à le dérouler et le tirer, ce câble de 160 kg...
A une prochaine fois.
Hihaho

Je me tourne vers le câble simple.... Reste à le dérouler et le tirer, ce câble de 160 kg...
A une prochaine fois.
Hihaho

22 mai 2023 à 11:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
160 kg, bigre ! Normalement c'est du 2×10 mm², pas besoin de plus.
Cordialement.
Cordialement.
22 mai 2023 à 14:31
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
22 mai 2023 à 20:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Transport de courant sur 200 m
Re. 3 % convient pour de l'éclairage, 5 % pour d'autres usages, et dans certains cas, jusqu'à 8 %.
Si votre application tolère une tension à l'arrivée de 212 V en régime permanent (au lieu de 230 V), du 10 mm² suffirait, voire 16 mm².
Mais on ne peut en dire plus, vous ne dites pas quelle est l'application envisagée.
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si votre application tolère une tension à l'arrivée de 212 V en régime permanent (au lieu de 230 V), du 10 mm² suffirait, voire 16 mm².
Mais on ne peut en dire plus, vous ne dites pas quelle est l'application envisagée.
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
22 mai 2023 à 21:22








