FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 023 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 976 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Stoups.
On ne connait pas ces lampes, le net renvoie vers des colonnes lumineuses.

On ne voit pas pourquoi il faudrait un transformateur : "Version FILAIRE(alimentation par câble): Il vous suffit de brancher votre lampe sur secteur"
Citation :
On comprend alors qu'il fallait un transformateur (de 100 W output, sachant que les lampes font visiblement 22 W).
Ce n'est écrit nulle part. La colonne se branche directement sur le 230 V.

Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (court-circuit par exemple).
On ne sait pas ce qui se passe. Le fait est que si les lampes fonctionnaient sur une prise de courant, il y a un mauvais branchement.
Il faudrait voir avec l'électricien ou avec un proche expérimenté.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe exterieur led

Bonjour pilt.

Votre question a déjà été traitée en partie.
Tous les contacteurs de chauffe-eau ont leurs bobines connectées en parallèle.
Le raccordement de la puissance se fera à partir du bornier phase neutre, comme déjà précisé.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:19
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Publicité

Bonjour Yan.

Le schéma sur le couvercle est bon. Il faut vérifier les connexions.
Il s'agit juste d'inverser le sens de branchement de l'enroulement du bas, qui reste en série avec le condensateur.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:14
forum consulter ce sujet Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens

Bonjour bru69.
Il s'agit d'un disjoncteur triphasé 4 pôles rendu différentiel avec le bloc Vigi.
Globalement, le tableau n'est pas de première jeunesse et réalisé en dehors des règles du métier.

L'alimentation depuis la sortie du disjoncteur de branchement devrait être en 16 mm² pour un courant nominal de 60 ampères.
Citation :
Il ne se déclenche plus.
Doit-on comprendre que le bouton test est sans action ? Depuis toujours ou récemment ?
Pour que la protection différentielle soit adaptée au contrat de livraison en monophasé, il faut juste un interrupteur différentiel type A 60 A 30 mA comme ce modèle Legrand 411556 (votre choix) :
Interrupteurs différentiels DX³ ID2P jusqu’à 100 A
Il semble y avoir confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Les fonctions ne sont pas identiques.
Cordialement.
19 avril 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Remplacement disjoncteur 30mA en tête qui déclenche plus

BonjourJ. Le détecteur de mouvement alimente un contacteur qui permet de commuter le 24 V sur la bobine de l'électrovanne.
Cordialement.
18 avril 2023 à 21:04
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur électrovanne

Bonjour Clauderoc.
Exemple de mesure faussée. Une pointe de touche sur la terre, et l'autre sur un conducteur raccordé nulle part (donc "en l'air" : le voltmètre numérique indique n'importe quoi.

Sur des circuits bien raccordés :
- 230 V entre phase et neutre, la lampe témoin s'allume.
- 230 V entre phase et terre, la lampe témoin à incandescence fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA
- Quelques volts entre neutre et terre, la lampe témoin fait déclencher l'interrupteur 30 mA
Citation :
230V entre terre et neutre
L'un des deux conducteurs n'est pas raccordé à l'une de ses extrémités.

Quand on a des doutes, on fait un raccordement direct sur la barrette de neutre ou sur le bornier de terre, et l'on utilise alors l'autre pointe de touche pour faire le test voulu
Si vous pensez qu'il y a un problème de raccordement, on teste la continuité des lignes (fonction ohmmètre), installation hors tension en déconnectant l'une des extrémités de la ligne. .
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 avril 2023 à 16:27
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Papyjo61.

Votre question n'aura pas de réponse car il n'est pas d'usage de "neutraliser" (??) le neutre.
On pourrait comprendre que votre abonnement EDF triphasé n'utiliserait que 2 phases et le neutre réseau, la troisième étant fournie par le solaire.
Il faudrait alors reconstituer un réseau monophasé indépendant du réseau EDF.
On ne peut pas faire n'importe quoi en électrotechnique. Mélanger du continu 12 V avec de l'alternatif 50 Hz 230 V ?
Désolé.
Cordialement.
18 avril 2023 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement convertisseur 220 /12 volts venant d'un panneau solaire

Bonjour.

Juste une remarque en passant.
La norme n'évoque pas le raccordement d'un chauffe-eau triphasé, pour lequel le 1,5 mm² est amplement suffisant (1 kW par phase pour un 3 kW). Peut-être s'agit-il de la possibilité ultérieure de brancher en monophasé.

18 avril 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Bonjour Clauderoc.

Ceci est courant quand on fait des mesures de tension sur des circuits "en l'air", donc aux potentiels non fixés.
On préfère utiliser une lampe témoin à incandescence ou un voltmètre analogique qui consomme du courant, ce que ne font pas les voltmètres numériques sauf s'il possèdent une fonction V AC Low Z.
Voir ici : 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
18 avril 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Prise condamnée et rupture de neutre

Bonjour Koguna et CMT. Juste quelques remarques en passant et compléments.

C'est bien d'avoir fait appel au forum, en espérant que votre projet soit repris de fond en comble.
Citation :
- Câble 5G entre le compteur et le tableau principal
Le compteur compte et ne fait pas autre chose.

Si vous pensez faire évoluer la puissance souscrite vers 18 kVA, il faut du 10 mm² minimum entre sortie du DJ de branchement et bornier du tableau principal. Ce peut être en conducteurs simples et souples dans un tube ou une goulotte. Pour le conducteur de terre, il faut voir où est la barrette de terre.

En 18 kVA le courant nominal est 30 A. Ceci ne nécessite pas un interrupteur tétrapolaire 63 A à l'étage.*

Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau de répartition principal (distribution type 1 ou 2). Ses caractéristiques montrent qu'il est d'époque et qu'il n'est pas de type S, ce qui est indispensable, que l’installation soit en monophasé ou en triphasé. Donc DJ à faire changer, mais probablement à vos frais.

La grande règle en distribution triphasée est de faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être :
Chauffe-eau électrique - plaque de cuisson (qui tire pas loin de 7 kW au plus ; on choisit un modèle qui fonctionne sur deux phases) - machines éventuelles - borne de recharge de véhicule électrique)

On s'attend donc au minimum pour le tableau principal, trois ID mono, un ID tétrapolaire pour le chauffage, un ID tétrapolaire pour la cuisson, un ID tétrapolaire spécifique (ou DJ différentiel intégré) pour une borne de recharge dont la pose doit être effectuée par un professionnel qualifié IRVE si la puissance est supérieure à 3,7 kW. Le délestage en fonction de la puissance absorbé par la recharge est à envisager.

Dans l'habitat il est plus que préférable d'utiliser des gaines ICTA avec conducteurs HO7V-U (rigides) ou HO7V-K avec cosses (souples) ; on choisit les couleurs relativement aux fonctions, surtout pour l'éclairage qui nécessite 5 à 6 couleurs environ (phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, retour BP de télérupteur, BP déporté pour télévariateur, terre, etc.).
Bref, l'idée d'utiliser des câbles n'est pas la meilleure.

Pour le détail d'une chambre, appliques, éclairage central éventuel, nécessitent des commandes multiples, entrée et de chaque côté du lit. Encore une fois, pas de câble, mais de l'ICT de 20 mm minimum.

Le tableau principal est bien trop petit. Des rangées de 18 modules ou plus sont d'usage en triphasé (tous les départs vers les tableaux secondaires nécessitent 3 modules, étant reliés aux borniers principaux).
Le départ pour la borne de recharge tout à fait spécifique et triphasée occupe une place non négligeable.

* Vers l'étage un tableau secondaire ne se justifie pas forcément si vous pouvez passer toutes les lignes depuis le tableau principal.

Vu d'ici, il y a bien des points à revoir, matériel, répartition des lignes, équilibrage des intensités.

Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
17 avril 2023 à 10:18
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Bonjour Moustique 2.
Citation :
- le disjoncteur noir est-il le seul élément qui fixe la courant maxi
Non. Sachant qu'il y a un Linky, celuis-ci limite le courant en fonction de la valeur de la puissance souscrite en kVA. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum.
Citation :
- j'imagine que les deux éléments portant la mention "relais de découplage"...
Ce sont des relais qui sont activés en fonction de la nature du contrat : EJP ou Heures creuse heures pleines. En EJP il commutent un voyant de préavis, puis le deuxième alimente un relais qui va couper les gros consommateurs par l'intermédiaire d'un contacteur.
Reste à savoir quelles sont les particularités du contrat que vous avez souscrit.

A noter que Linky est désormais en charge de la programmation du contrat, EJP ou HP/HC. Il n'est pas certain que le relais 175 Hz soit encore actif.
Citation :
- tous ces éléments doivent-ils être maintenus ou puis-je les supprimer ?
Cela est fonction du contrat souscrit.
Citation :
- tous ces éléments étant après le Linky, j'imagine que j'ai le droit de les supprimer et de briser les scellés. Exact ?
Si le relais 175 Hz est toujours alimenté, il vaut mieux éviter. Le technicien qui a posé le Linky aurait dû vous informer, à condition qu'il le soit lui-même.

Le Linky triphasé doit être capable de gérer un contrat 36 kVA maximum. Votre fournisseur d'énergie est en mesure de vous apporter les précisions manquantes, car il manque des données locales pour vous renseigner à 100 %

Le coffret Depagne doit comporter des fusibles de protection du relais 175 Hz. Mais il faudrait qu'un autre contributeur valide cette hypothèse. Encore une fois le technicien aurait dû vous renseigner.
Citation :
il faut revoir un peu l'installation électrique.
Vous savez quoi faire de vos vacances.

Reste à savoir si vous avez besoin d'une distribution triphasée, dont on sait que l'équilibrage des intensités est une contrainte.
Cordialement.
16 avril 2023 à 20:47
forum consulter ce sujet Question installation matériel électrique

Bonjour Manu08. Juste un avis en passant;
Il faut moderniser votre éclairage et abandonner votre système obsolète.
Après avoir bien cherché, nous avons fini par trouver des modèles de spots led passe-partout, vous les retrouverez sur le forum :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/rt1014-rx-230

Beaucoup d'avantages : alimentation directe 230 V, faisceau large 60°, température de couleur au choix, graduables etc.
Ici au plafond, 4 ou 9 en 3 000 K, et un peu partout dans l'habitat et chez des proches.
Citation :
Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai soufflé de l'isolant dans les combles.
Ce n'est pas une bonne idée. Un transformateur doit "respirer", il est normal qu'il chauffe à vide comme en charge.
Vous faites au mieux, mais la prudence voudrait que vous fassiez le maximum pour la sécurité de l'habitat et des occupants.
Cordialement;
15 avril 2023 à 22:13
forum consulter ce sujet Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast

Bonjour vicbrico.
Citation :
je n'ai pas de tension en mesurant mais j'ai bien un courant qui passe, vu que je peux brancher quelque chose dessus et cela fonctionne.

Revoyez vos mesures. Il ne peut y avoir de courant (des ampères = débit) sans tension (des volts = pression).
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
15 avril 2023 à 08:37
forum consulter ce sujet Branchement prise ne fonctionne pas

Citation :
J'ai démonté le disjoncteur
Il s'agit d'un interrupteur différentiel. Vous verrez bien s'il tient la distance. Cordialement.
14 avril 2023 à 19:43
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas

Re. On n'en sait pas plus que vous. Il faut souder fil à fil en isolant bien. Faites vous aider par un proche si cela est possible.
La solution est quand même de retrouver un chargeur.
14 avril 2023 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème câble de chargeur téléphone

Bonjour Run974.

Voyez quel est l'appareillage qui déclenche car il est certain que ce n'est pas le compteur, qui ne fait que compter l'énergie consommée.
Un élément déclenche, mais dans quelles conditions ? Lorsque le volet est commandé en descente ou montée ?
Ou en dehors de toute action de commande ?
Cordialement.
14 avril 2023 à 14:08
forum consulter ce sujet Volet roulant électrique fait disjoncter

Bonjour Kirikou.

Une solution serait de ne pas couper le câble et de faire un raccord directement dans une boite Plexo, quitte à la découper pour inclure le conducteur de terre, en utilisant une borne Ferel.
Vous prenez du 6 mm² pour être plus que tranquille.
Il y a juste à dénuder proprement le conducteur de terre sans le couper.
Conclusion : piquage mais sans couper le câble.
Cordialement.
14 avril 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Fil de terre directement au tableau

Bonjour alsimbad.
Citation :
Je pense donc que c'est le différentiel qui est HS.
Compte tenu de vos essais, notamment DJ de branchement déclenché alors que la manette de l'ID n'accroche pas, cet ID semble HS.
Sans facture vous ne pourrez mettre en œuvre la garantie éventuelle.
Cordialement.
14 avril 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Différentiel ne réenclenche pas

Bonjour Alex. Ne vous embêtez pas à bidouiller.
Vous devriez pouvoir approvisionner un chargeur sur le net, ou vous en récupérez un en déchèterie.
Cordialement.
14 avril 2023 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème câble de chargeur téléphone

Citation :
Ils ont fait la démarche auprès de Bubendorff sans succès.
Il faudrait probablement demander une intervention du SAV itinérant. On ne trouve pas ce genre de pièce détachée, sur un vieux volet, peut-être. Et combien même, sans schéma il sera impossible de faire le bon branchement.
Vos parents ont gagné leur journée !
Cordialement.
13 avril 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème volet Bubendorf mono ID solaire

Vous pouvez mettre la lampe témoin en sortie du variateur. Il y a un neutre commun au milieu du bornier, la phase directe du côté où est branché le cordon secteur, et la phase graduée à l'opposé sur le bornier. C'est un simple montage en série avec la lampe.
Si la sortie du gradateur ne fonctionne pas, le triac peut être coupé. Pour l'essai malgré tout on shunte les anodes (les deux pattes, celle de gauche et celle du milieu) ; si la lampe s'allume, on change le triac.

Pour la liseuse qui n'est pas graduée, on peut soupçonner l'interrupteur. La lampe témoin permet de suivre le circuit. Mais pour ce circuit on a moins de certitudes. Il faut essayer.
Vous devriez pouvoir faire le diagnostic avec la lampe témoin. Les montages sont simples.
Cordialement.
13 avril 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS

Citation :
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance
Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.
13 avril 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT

Le voltmètre numérique a la fâcheuse tendance à afficher les tensions induites. Pour éviter cela on préfère la lampe témoin à incandescence.
Citation :
oxydation dans le variateur
Ce n'est pas écrit cela. Il s'agit de l'oxydation des contacts pico-lampe.
Citation :
de là à laisser un courant électrique
Vocabulaire : si le courant passe, la lampe s’allume. S'il y a de la tension, il n'y aura pas forcément du courant si la source présente une résistance interne importante (cas des mauvais contacts), ou si la tension est induite dans des circuits ouverts.
Cordialement.
13 avril 2023 à 14:14
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS

Re. Sur ce type de portail coulissant il faut les deux aimants fin de course. Les contacts sont normalement fermés (NF) et il s'ouvrent lors du passage du senseur. S'il n'y en n'a pas, on shunte les entrées comme on voit en page 3 du schéma. Et on simule le passage en ouvrant le contact.
Le moteur doit être branché comme indiqué sur ce même schéma.
Citation :
c'est alimenter le bloc RL (14-16)
Non, l'alim et la commutation est interne à la carte, il n'y a pas à amener une tension, sinon la carte risque de se transformer en feu d'artifice.
Vous regardez le circuit imprimé et vous suivez l'alimentation 230 V. Elle doit aller vers chaque relais, et la tension est commutée vers les sorties moteur par chacun des relais.
Citation :
mais comment les alimenter ?
Sauf erreur, l'alimentation par les relais est interne. D'où l'observation conseillée ci-dessus.
Cordialement.
13 avril 2023 à 13:54
forum consulter ce sujet Configuration carte EA244

Re.
Tout le courant absorbé par l'habitat passe par les deux connexions du bas.
Vous pouvez essayer d'insérer deux conducteurs rigides de 2,5 mm² (donc sans embouts de câble), à condition de bien serrer.
Mais l'idéal est la procédure décrite plus haut, alimenter les borniers, ce qui est technologiquement plus adapté.
Cordialement.
13 avril 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Bonjour Kao. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
13 avril 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Poussoir VMC sans action sur VMC

Bonjour Jack48.

La première cause de panne sur les lampadaires pour lampes halogène puissantes est le support de la lampe tube avec des picots oxydés; Il faut alors changer le support.
Pour la lampe G9 c'est pareil, les lamettes de la lampe peuvent s'oxyder et les parties femelles de l'embase également, avec une élasticité défaillante qui entraîne un mauvais contact.
On peut pulvériser un nettoyant contact dans l'embase, faute de mieux.
S'ajoute aussi, pour la liseuse, une défaillance des contacts oxydés du mini interrupteur qui présentent une résistance de contact non nulle. Dans ce cas, il est normal de mesurer 230 V à vide aux bornes de la douille, mais sans possibilité de tirer du courant.
Cordialement.
13 avril 2023 à 08:45
forum consulter ce sujet Lampadaire halogéne et liseuse HS

Bonjour Angelo. La notice de la carte est disponible sur le net (17 pages). Il faut avoir une certaine habitude pour raccorder et programmer l'automatisme, tout en étant proche du métier (connaissances en électrotechnique, connaissances en barrières infrarouges etc.). Cela ne peut s'expliquer sur le forum en quelques lignes, alors que la notice utilise des pages et des pages. Il faut être méthodique.
On exécute les instructions pas à pas sans sauter une ligne. Il n'y a pas de solution particulière cachée. La première fois, c'est assez ardu.
Il aurait mieux valu sous-traiter à un professionnel expérimenté, quitte à sortir des euros, mais avec avec garantie de résultat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2023 à 23:24
forum consulter ce sujet Configuration carte EA244

Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts.
Vous relatez un court-circuit, mais dans quelles conditions ?
Le diagnostic n'est pas établi. Ce n'est pas à l'aveugle qu'on aborde un dépannage, quel qu'il soit.
12 avril 2023 à 23:08
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT

Bonjour Loïc. Pourquoi ne demandez vous pas à l'électricien de finir son travail ?
On comprend qu'il y a des câbles dans les vides de construction. Des tubes ICT avec autant de conducteurs de couleur qu'il faut pour distinguer les fonctions de chacun sont plutôt la règle.On le rappelle régulièrement sur le forum.
Citation :
J'ai une maison en travaux
Il faut que vous ayez l’œil. On espère que l'électricien est de métier, bien formé et expérimenté. Travailleur déclaré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 avril 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Pont Alim Applique

Bonjour marksmann. Il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Regardez de quels appareillages il s'agit.
La plupart des composants ont deux fils. Donc on ne sait pas ce que c'est.

Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts sur le four et la carte de commande d'un portail. Il n'y a aucun rapport.
Cordialement.
12 avril 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT

Bonjour pilt.
Il faudrait que les arrivées phase et neutre soient connectées sur les borniers.
Pour cela, votre électricien peut vous donner 30 cm de HO7V-K 10 ou 16 mm² avec embouts pour alimenter l'ID du bas.
Ensuite vous n'aurez plus qu'à raccorder le kit.
Une solution possible, serait de raccorder le kit sur l'alimentation de l'ID du bas, faute de borniers utilisables.
Ici on câble avec du souple HO7V-K avec embouts plutôt que du rigide..
La première solution est plus professionnelle.
L'électricien n'a pas pensé au raccordement possible d'une borne de recharge.
Vous faites au mieux.
A la limite, vous lui demandez de modifier les deux raccordements. 20 minutes de MO.
Cordialement.
12 avril 2023 à 18:39
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Re.
Citation :
devra être alimentée directement à partir des borniers phase et neutre
Oui, pour deux raisons. La première parce qu’on ne place pas deux protections différentielles de même calibre en cascade car il n'y aurait pas de sélectivité lors de l'apparition d'un défaut d'isolement, et ensuite parce qu'il faut que la ligne de la prise soit indépendante de façon à assurer la continuité de l'alimentation si un défaut d'isolement affecte n'importe quelle ligne alimenté par l'ID de la rangée.

Il se peut qu'il y ait une dérogation pour les simples prises 16 ampères comme la vôtre ; on va se renseigner. De toute façon le kit en votre possession n'autorise que le branchement déjà décrit.

Vous reliez donc l'entrée de l'ID du kit sur les borniers phase et neutre. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le câble du véhicule.
Il y a de la place sur le tableau. Philippe Macé a bien travaillé.
Cordialement..
11 avril 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

N'achetez rien sans savoir si la modification du câblage est possible. Il faut repérer les conducteurs du va et vient actuel, et voir si le schéma précédemment fourni est facile à mettre en œuvre.
Citation :
je fais appel à un électricien
Dans ce cas il faudra qu'il fournisse le matériel. Faites faire un devis.
11 avril 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoir

Bonjour Lb0sec.
Citation :
Je précise d'entrée je suis une bille en électricité mais je sais faire pleins d'autres chose.
Oui, comme tout le monde. Sauf pour ce qui concerne l'électricité.

Vous chercherez le schéma du montage va et vient. Vous verrez tout d'abord qu'il n'y a pas de neutre, car ce dernier est branché directement à la lampe. La phase directe arrive sur le commun d'un inverseur, les deux navettes vont vers le deuxième, et la phase coupée va vers la lampe. Le schéma est ici : Montage électrique va-et-vient
Pour la chambre il faut acquérir un module variateur universel et modifier le câblage car on croit comprendre qu'il y a deux points d'allumage. On met alors en œuvre le schéma indiqué dans ce document Branchement Ecovariateur Legrand
Cette modification devra être effectuée par un électricien, vu votre CV !
Ce n'est pas forcément très simple car il faut repérer tous les conducteurs du montage.
Cordialement.
11 avril 2023 à 21:14
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoir

Bien compris.
Dans ce cas, il faut deux variateurs indépendants cote à cote (chacun occupe un poste complet). Un BP à distance pour chaque variateur. A la limite, les deux BP peuvent être dans le même boîtier un poste.
Citation :
Sur un des doubles interrupteurs, on peut commander les luminaires (pont central pièce).
On ne voit pas bien. Un va et vient est juste un inverseur unipolaire et commande un luminaire. Ici on comprend qu'il y en a deux, plus un.

Caractéristiques et schéma de branchement ici : Branchement Écovariateur Legrand
Il faudra voir comment vous pouvez utiliser le câblage existant.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement double va et vient éclairage avec variateur

Bonjour Olive24.

La réponse a déjà été apportée dans votre question 23825.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:05
forum consulter ce sujet Branchement boîtier Télémécanique Schneider ballon et pompe

Bonjour pilt.

Sauf erreur, il n'y a pas de disjoncteur différentiel.
Probablement un interrupteur différentiel. 30 mA.
L'ensemble kit se monte à partir des borniers phase et neutre.
Cordialement.
11 avril 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique

Bonjour laurenenbalade.

Un va et vient est un ensemble de deux commutateurs distants commandant un ou plusieurs luminaires simultanément alors branchés en parallèle.
S'il s'agit de deux luminaires indépendants avec chacun leur commande propre en un unique endroit il s'agit de deux montages simple allumage, appelé double allumage.
Quel est le bon montage chez vous ?
Cordialement.
11 avril 2023 à 16:13
forum consulter ce sujet Branchement double va et vient éclairage avec variateur

Bonjour Bcenteno.
Citation :
Ma question es la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
Non, car il n'y a pas de norme, même ancienne, qui stipule qu'on peut passer des conducteurs nus dans les vides de construction. Les câbles sont autorisés.
Ce qu'on voit aurait dû passer dans des conduits faits pour.

Si un moindre incident affecte un conducteur entraînant un dégagement calorifique se produit, il n'y aura pas de conduit non propagateur de la flamme pour éviter un dégât majeur.
On vous tranquillise néanmoins car les seuls échauffements dangereux affectent des connexions dégradées parcourues par du courant. S'il y a un domino derrière le placo... on ne le sait pas.
Citation :
la maison est aux normes électriquement...
Le vérificateur contrôle les départs et leur protection au niveau du tableau de répartition, les liaisons à la terre, mais ne voit pas les détails de câblage.
La plupart des installations faites par "un copain qui savait" peuvent présenter beaucoup de malfaçons pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Ici, si l'on peut dire, "c'est gratiné", avec les bavures de la ferrure pas loin.
Cordialement.

11 avril 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Installation câble nu au départ du tableau électrique

Bonjour à tous. Sans fil ne signifie pas sans énergie. Après avoir fouillé chez Legrand, une vidéo succincte montre en gros le principe du système, à savoir un aimant entraîné en rotation par deux aimants opposés, en mouvement à chaque appui. Sachant que l'énergie produite par action du doigt sur la partie mobile de l'interrupteur se chiffre en une très petite fraction de joule, il ne faut pas s'attendre à une énergie suffisante pour avoir une portée équivalente aux systèmes avec pile ou batterie (on pense à Yokis, gamme Radio-Power).

Pour un interrupteur Céliane : Auto alimenté - Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz - Performance RADIO : Portée 150 m mini en champ libre point à point - Niveau de puissance : < 20 mW
On vous laisse consulter le site Yokis où il y a les gammes Radio et Radio power. aux puissances d'émission plus grandes. La fréquence est dans la gamme des 2 GHz.

Apy31 peut essayer la gamme Legrand Self-e. A part la baie vitrée, il n'y a pas d'obstacle. Il faut des euros.
Mais dès l'instant où la commande est à l'intérieur, on ne voit pas l'intérêt d'une commande sans pile par rapport à une télécommande avec pile intégrée.

Quant à la durée de vie des produits, ce sera la surprise.
On n'a pas regardé chez Ali.

Cordialement.
11 avril 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Portée interrupteur sans fil

Bonjour cocobeloeil. On est globalement circonspect face à ces culots à picots ou à lamettes qui finissent par s'oxyder tout comme les embases. Ces dernières ont les pinces de contact qui peuvent se déformer et perdre de l'élasticité.
On fait davantage confiance aux culots GU10.
Il n'est donc pas certain que vos lampes soient grillées. Vous faites une remise à neuf avec de l'abrasif. Pour l'embase, à part un aérosol désoxydant spécial contact il n'y a rien à faire. Et si la partie femelle de l'embase ne fait plus contact, c'est fichu.
Les éoliennes n'ont rien à voir. La tension qu'elle produisent est du pur sinus.
Cordialement.
11 avril 2023 à 10:55
forum consulter ce sujet Ampoules LED grillent sur mes lustres ?

Bonjour Zaza1166.

Assurez vous tout d'abord qu'elles peuvent être fermées, donc qu'il n'y a pas de conducteurs en excédent et en surépaisseur.
Les couvercles doivent être découpés aux bonnes dimensions.
Ensuite, on appuie fort ou on tape avec la paume de la main ou avec un maillet.
Le bas du couvercle vertical ne semble pas ébavuré.
On ne voit pas pourquoi vous posez cette question.
Cordialement.

10 avril 2023 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement gaines électriques

Eh oui Martien, c'est la soupe du soir, et à cette heure ci, elle est froide. Même les chats n'en veulent pas.
Je voulais suggérer à Vinc9303 de poser un inter en saillie au dessus, peu épais comme on en trouve chez Bricotruc. Ou bien de tenter le net avec les mots clés interrupteur chambranle.
Bon, c'est l'heure.
Cordialement.
10 avril 2023 à 22:15
forum consulter ce sujet Remplacement d'un vieux interrupteur

Ce n'est jamais bien facile d'intervenir sur des installations bricolées. Pourtant, le métier est exigeant. Et quand les installations ont été réalisées avec soin et logique, on n'a pas à résoudre des "escape game" de ce type. Et il y en a presque tous les jours sur le forum.
Soyez patient, méthodique et prudent (gants isolants et lunettes au minimum). Il faut identifier le circuit lumière en cause depuis la sortie du tableau de répartition.
Cordialement.
10 avril 2023 à 22:09
forum consulter ce sujet Recherche de panne lampe avec 2 phases

Bonjour Wano. Il y a une boîte de dérivation quelque part, puisque le violet devient bleu. Le bleu est réservé au neutre ; ici, le bleu semble être la phase coupée. Bref, le montage semble bricolé. De la bidouille.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie murale et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:58
forum consulter ce sujet Remplacement d'un vieux interrupteur

Bonjour apy31. On reste dubitatif. Une émission radioélectrique est de l'énergie transmise. Sans pile ni batterie, d'où vient-elle ?
Citation :
Cela existe chez Legrand, Schneider...
Dans ce cas il faut donner les références.
Citation :
Qu'en pensez-vous ?
Pour l'instant rien car il y a un problème de physique basique non élucidé.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:55
forum consulter ce sujet Portée interrupteur sans fil

Bonjour Wano. Il y a une boîte de dérivation quelque part, puisque le violet devient bleu. Le bleu est réservé au neutre ; ici, le bleu semble être la phase coupée. Bref, le montage semble bricolé. De la bidouille.
Avec une lampe témoin assurez vous que celle-ci s'allume avec l'interrupteur si elle est branchée entre le violet de l'inter et le neutre du circuit à son départ dans le tableau. Idem, mais entre le bleu de la sortie et le neutre du tableau.
Les tensions sont typiques de conducteurs "en l'air", donc non raccordés.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Recherche de panne lampe avec 2 phases

Re. On croit voir du 4 mm² rouge pour la phase, noir pour le neutre (qui aurait dû être bleu), quant à la terre derrière on ne la voit pas (peut-être en blanc, alors qu'on s'attend à jaune/vert.. Vu d'ici ce peut aussi être du 6 mm². On hésite.
Normalement, un circuit plaque de cuisson ou cuisinière est en 6 mm² protégé à 32 A, fusible ou disjoncteur modulaire.
Un four se branche sur une prise dédiée 16 A quand l'installation est bien faite, récente ou rénovée.
La prise classique est en attente de branchement. Il faudrait voir si une protection spécifique lui est attribuée sur le tableau de répartition.
Pour l'aide, si elle est loin, essayez d'en trouver une proche disponible.
Si vous êtes en location, faites intervenir le propriétaire ou le bailleur ou le syndic. Cette prise aurait dû être opérationnelle à votre entrée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
10 avril 2023 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème branchement prise de four

Bonjour Mickael. On a bien compris votre projet. Comme déjà dit, à distance on ne pourra rien faire.
Une étude d'automatisme nécessite d'avoir à disposition tous les documents techniques des appareils, ensuite on assemble au mieux non sans avoir fait des essais préalables sur l'établi. Un montage prototype se réalise petit bout par petit bout. On ne câble jamais l'ensemble (sauf si le montage est basique) en mettant sous tension à la fin. L'avantage de cette méthode est qu'on comprend le fonctionnement, on est alors capable de mettre au point et dépanner.

Par écrit et devant un écran ce n'est pas possible.

Plutôt que de compliquer, le mieux est de laisser ouvert le temps qu'il faut. Les automatismes nécessitent d'inclure des procédures qui permettent de retrouver la main rapidement.
L'étude demande beaucoup de temps. Il ne suffit pas de relier deux fils quelque part.
Cordialement.
10 avril 2023 à 09:42
forum consulter ce sujet Réaliser montage minuterie sur interphone