Bonjour.
Ayant fait l'acquisition d'une maison récemment, j'ai découvert en souhaitant installer un câblage, tous les câbles partant du tableau électrique jusqu'au comble derrière le placo.
Ma question est la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
J'ai un document attestant que la maison est aux normes électriquement...
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ayant fait l'acquisition d'une maison récemment, j'ai découvert en souhaitant installer un câblage, tous les câbles partant du tableau électrique jusqu'au comble derrière le placo.
Ma question est la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
J'ai un document attestant que la maison est aux normes électriquement...
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 avril 2023 à 12:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation câble nu au départ du tableau électrique
Bonjour Bcenteno.
Ce qu'on voit aurait dû passer dans des conduits faits pour.
Si un moindre incident affecte un conducteur entraînant un dégagement calorifique se produit, il n'y aura pas de conduit non propagateur de la flamme pour éviter un dégât majeur.
On vous tranquillise néanmoins car les seuls échauffements dangereux affectent des connexions dégradées parcourues par du courant. S'il y a un domino derrière le placo... on ne le sait pas.
La plupart des installations faites par "un copain qui savait" peuvent présenter beaucoup de malfaçons pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Ici, si l'on peut dire, "c'est gratiné", avec les bavures de la ferrure pas loin.
Cordialement.
Citation :Non, car il n'y a pas de norme, même ancienne, qui stipule qu'on peut passer des conducteurs nus dans les vides de construction. Les câbles sont autorisés.
Ma question es la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
Ce qu'on voit aurait dû passer dans des conduits faits pour.
Si un moindre incident affecte un conducteur entraînant un dégagement calorifique se produit, il n'y aura pas de conduit non propagateur de la flamme pour éviter un dégât majeur.
On vous tranquillise néanmoins car les seuls échauffements dangereux affectent des connexions dégradées parcourues par du courant. S'il y a un domino derrière le placo... on ne le sait pas.
Citation :Le vérificateur contrôle les départs et leur protection au niveau du tableau de répartition, les liaisons à la terre, mais ne voit pas les détails de câblage.
la maison est aux normes électriquement...
La plupart des installations faites par "un copain qui savait" peuvent présenter beaucoup de malfaçons pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Ici, si l'on peut dire, "c'est gratiné", avec les bavures de la ferrure pas loin.
Cordialement.
11 avril 2023 à 15:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation câble nu au départ du tableau électrique
Bonjour.
Le document que vous avez ne vous dit pas que votre installation est au normes (la dernière version de la norme date de 2015 et les logements plus anciens ne la respecte pas, sachant de toute façon la norme n'est pas rétroactive).
C'est un diagnostic "sécurité électrique" qui vérifie que les points essentiels de sécurité sont respectés et dans le cas contraire signale des anomalies pour information.
Mais ce contrôle se fait dans démontage (hormis le capot du tableau), donc vos fils derrière le placo ne pouvait pas être vus par le diagnostiqueur.
Le document que vous avez ne vous dit pas que votre installation est au normes (la dernière version de la norme date de 2015 et les logements plus anciens ne la respecte pas, sachant de toute façon la norme n'est pas rétroactive).
C'est un diagnostic "sécurité électrique" qui vérifie que les points essentiels de sécurité sont respectés et dans le cas contraire signale des anomalies pour information.
Mais ce contrôle se fait dans démontage (hormis le capot du tableau), donc vos fils derrière le placo ne pouvait pas être vus par le diagnostiqueur.