Profil du membre GL
Actuellement
27 332
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 395 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Kehl. La PC 16 A fonctionnera à ses limites mais il n'y a pas de problème particulier.
Ampérage nous fait grincer les oreilles. La phrase n'est pas claire (que vient faire le + ?).
Cordialement.
Citation :Vous montez une fiche 16 A classique 2P + T qui sera branchée sur une PC 16 A classique aussi. La section des conducteurs doit être de 2,5 mm²
sur une fiche mâle 20A
Citation :On ne comprend pas bien. 32 A pour une plaque 3 ou 4 feux, 16 A pour votre plaque à deux feux.
Ampérage requis pour l'installation : 32A + 16A
Ampérage nous fait grincer les oreilles. La phrase n'est pas claire (que vient faire le + ?).
Cordialement.
06 octobre 2023 à 21:23
consulter ce sujet Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ? Bonjour jreneau.
Si l'applique fonctionne alors que la fiche est raccordée sur une prise 230 V, vous pouvez la brancher directement sur les fils muraux. Il n'y a pas de sens.
Attention, si vous raccordez le câble scindex des brins peuvent se toucher.
Cordialement.
Si l'applique fonctionne alors que la fiche est raccordée sur une prise 230 V, vous pouvez la brancher directement sur les fils muraux. Il n'y a pas de sens.
Citation :On croit voir L et N en dessous du bornier.
et qu'il n'y a aucune mention L/N dans le driver
Attention, si vous raccordez le câble scindex des brins peuvent se toucher.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 21:10
consulter ce sujet Raccordement applique muralBonjour.
Le courant alternatif a une valeur moyenne nulle. On le caractérise par sa valeur efficace.
On vous laisse chercher la définition.
Revoir votre deuxième partie de question. Elle n'est pas claire :
Une tension se mesure entre et non pas dans.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui, sinon il serait continu ou unidirectionnel.
Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ?
Le courant alternatif a une valeur moyenne nulle. On le caractérise par sa valeur efficace.
On vous laisse chercher la définition.
Revoir votre deuxième partie de question. Elle n'est pas claire :
Citation :Gros point d'interrogation.
un générateur ne consomme pas la totalité des 230v?
Une tension se mesure entre et non pas dans.
A suivre.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 19:47
consulter ce sujet Phase neutre sens du courant Bonjour.
Il faut ramener la phase directe depuis une borne de l'interrupteur dans les caches moineaux.
Vous y récupèrerez aussi le neutre.
La difficulté sera de repasser un conducteur.
Peut-être faudra-t-il retirer le toron entier afin de rajouter le conducteur manquant.
Une alimentation phase + neutre directe est peut-être disponible ailleurs.
Cordialement.
Il faut ramener la phase directe depuis une borne de l'interrupteur dans les caches moineaux.
Vous y récupèrerez aussi le neutre.
La difficulté sera de repasser un conducteur.
Peut-être faudra-t-il retirer le toron entier afin de rajouter le conducteur manquant.
Une alimentation phase + neutre directe est peut-être disponible ailleurs.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 14:48
consulter ce sujet Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteurCitation :Votre tableau est bien fait. Comme on aimerait en voir plus souvent sur le forum. On avait des craintes vu le branchement antique à base de dominos !
Pourriez vous joindre une photo ?
Le compteur est à l'intérieur de l'habitat. Peut-être qu'Enédis sera obligé de changer le câble entre dehors et le coffret fusibles noir si la section des conducteurs de liaison est insuffisante. En tri la section est inférieure qu'en monophasé.
Préparez vous en anticipant et voyez si le trajet du câble n'entraine pas de travaux supplémentaires.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 10:35
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé en monophasé On ne voit pas bien ce que ces diagrammes représentent.
Que vient faire ce qui ressemble à un sonogramme ici ?
Que vient faire ce qui ressemble à un sonogramme ici ?
06 octobre 2023 à 00:07
consulter ce sujet Micro coupure de courantCitation :L'électrocution.
Quels risques y a t'il de rester sans terre ?
On ne débranche jamais la liaison terre d'un appareil normalement relié à la terre par construction, donc sujet à des défauts d'isolement (tout le gros électroménager par exemple).
Vous n'avez pas fait l'essai suggéré, simplement débrancher le moteur pour confirmer l'hypothèse, de même que tester son isolement avec les moyens du bord, à savoir un ohmmètre (bien que ce ne soit pas l'appareil adapté). Mais on comprend que vous n'ayez pas de multimètre à disposition.
Donc débrancher le moteur est l'essai minimum que vous pouvez faire.
Cordialement.
06 octobre 2023 à 00:04
consulter ce sujet Moteur aspirateur centralisé fait disjoncterBonjour. Juste un complément en passant.
Ce que l'on voit n'est pas bien beau. Pour ne pas dire du mauvais bricolage.
Il serait sage de faire intervenir un professionnel pour remettre de l'ordre dans l'alimentation.
On ne voit pas de compteur. Vous semblez assez éloigné du métier.
Sachant que le disjoncteur de branchement est propriété d'Enedis, il faut demander le changement pour un monophasé de type S.
Donc vous êtes tributaire d'Enedis afin de retrouver la puissance que vous avez souscrite.
Des démarches à effectuer pour ce qui concerne l'établissement d'un contrat de livraison d'énergie électrique en monophasé. Cela ne sera pas gratuit : changement de compteur et de disjoncteur de branchement.
Si le compteur est à l'intérieur de l'habitat, il y aura peut-être d'autres frais.
Cordialement.
Citation :Oui, et triphasé.
mais un disjoncteur de branchement.
Ce que l'on voit n'est pas bien beau. Pour ne pas dire du mauvais bricolage.
Citation :Pourriez vous joindre une photo ?
et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé.
Il serait sage de faire intervenir un professionnel pour remettre de l'ordre dans l'alimentation.
On ne voit pas de compteur. Vous semblez assez éloigné du métier.
Sachant que le disjoncteur de branchement est propriété d'Enedis, il faut demander le changement pour un monophasé de type S.
Donc vous êtes tributaire d'Enedis afin de retrouver la puissance que vous avez souscrite.
Des démarches à effectuer pour ce qui concerne l'établissement d'un contrat de livraison d'énergie électrique en monophasé. Cela ne sera pas gratuit : changement de compteur et de disjoncteur de branchement.
Si le compteur est à l'intérieur de l'habitat, il y aura peut-être d'autres frais.
Cordialement.
05 octobre 2023 à 22:01
consulter ce sujet Branchement tableau triphasé en monophasé Citation :Normal s'il n 'a fait que connecter un voltmètre de ci de là...
Rien trouvé ..
Les recommandations du 29 septembre 2023 à 10:07 sont toujours de mise.
Mais sans enregistreur ce sera difficile de déterminer l'origine des coupures. C'est pourquoi il faut discriminer l'installation de la sortie du DJ de branchement. L'idée de la lampe témoin à incandescence est bonne, sauf qu'il faut être présent ; elle peut être déportée dans une pièce.
Mot clé : enregistreur et analyseur de réseau. On persiste.
Cordialement.
05 octobre 2023 à 21:42
consulter ce sujet Micro coupure de courantSi vous êtes le seul à ressentir des sensations sonores et si les tests ORL ne montrent rien, comment voulez vous que le forum, site d'entraide bricolage, apporte une quelconque aide fondée sur du rien ?
Vous ne décrivez aucun ressenti scientifiquement établi, que des aspects victimaires, et sans aucune preuve.
Attendons d'autres avis.
Cordialement
Vous ne décrivez aucun ressenti scientifiquement établi, que des aspects victimaires, et sans aucune preuve.
Citation :Il faudrait leur parler, ce serait beaucoup plus constructif que de pratiquer l'autosuggestion sans savoir. Et vous saurez si la bande que vous citez est responsable, et de quoi ? Qui compose cette bande ?
j'aimerais être sûr que ce n'est pas encore cette bande de c..,
Attendons d'autres avis.
Cordialement
05 octobre 2023 à 21:36
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueBonjour Filou0726.
Référez vous au schéma de principe du montage et vérifiez les raccordements.
va-et-vient.com
Votre installation n'a pas l'air bien respectueuse des normes (câble scindex).
Voyez où ce dernier est raccordé, question de sécurité.
Cordialement.
Référez vous au schéma de principe du montage et vérifiez les raccordements.
va-et-vient.com
Votre installation n'a pas l'air bien respectueuse des normes (câble scindex).
Voyez où ce dernier est raccordé, question de sécurité.
Cordialement.
05 octobre 2023 à 21:18
consulter ce sujet Changement double interrupteur muralCitation :Aucune idée. Un électricien auto sur place pourrait vous le dire. Idem pour l'utilité des fusibles.
pourquoi un transformateur alors que tout marche en 220v dans la caravane ???
Devant l'écran on ne peut vous aider ne sachant pas l'utilité du transformateur.
Il n'est pas fatigué, c'est à dire un état intermédiaire.
On ne voit pas bien les marques noires.
En tout cas il vous faut agir. Le transformateur en fonctionnement doit juste être tiède, par brûlant comme vous le constatez.
Cordialement.
05 octobre 2023 à 21:12
consulter ce sujet Informations tableau électrique caravane Bonjour B. C'est un transformateur.
Qu'il chauffe c'est normal, mais tout dépend de ce qu'on entend par beaucoup.
On ne doit pas se brûler. Si c'est le cas, soit il est surchargé, soit il est sous-dimensionné.
Vu sa taille, sa puissance est de 10 à 30 VA, pas plus.
Cordialement.
Qu'il chauffe c'est normal, mais tout dépend de ce qu'on entend par beaucoup.
On ne doit pas se brûler. Si c'est le cas, soit il est surchargé, soit il est sous-dimensionné.
Vu sa taille, sa puissance est de 10 à 30 VA, pas plus.
Cordialement.
05 octobre 2023 à 09:57
consulter ce sujet Informations tableau électrique caravane Vous enlevez juste celle qui est détériorée.
05 octobre 2023 à 08:40
consulter ce sujet Alimentation charbons sur moteur de taille haieLa photo semble montrer qu'il est utilisé en unipolaire.
Il y a un grand nettoyage à effectuer sur ces tableaux. Il vaudrait mieux confier le travail à un professionnel. Il y a du temps à consacrer initialement au repérage des circuits et à l'appairage phase + neutre.
Il faudra demander l'échange du disjoncteur de branchement pour un type S. Attention, une expérience récente montre que certains intervenants (on ne peut les qualifier de techniciens - niveau redoublants de 3ème) Enedis ne savent pas ce que signifie type S.
Cordialement.
Il y a un grand nettoyage à effectuer sur ces tableaux. Il vaudrait mieux confier le travail à un professionnel. Il y a du temps à consacrer initialement au repérage des circuits et à l'appairage phase + neutre.
Il faudra demander l'échange du disjoncteur de branchement pour un type S. Attention, une expérience récente montre que certains intervenants (on ne peut les qualifier de techniciens - niveau redoublants de 3ème) Enedis ne savent pas ce que signifie type S.
Cordialement.
05 octobre 2023 à 08:37
consulter ce sujet Identification élément d'un anciens tableau électriqueOK. Vous débranchez le moteur et le remplacez par une lampe à incandescence de 100 W ou plus.
Si l'ID ne déclenche pas le moteur est en cause (faire les mesures d'isolement).
La carte est certainement un gradateur à phase variable en vue de la vitesse variable (un triac monté sur radiateur, quelques composants usuels, pas de circuit intégré à 30 pattes).
On ne pense pas qu'elle soit en cause, elle ne possède pas de composants reliés à la terre.
On vous laisse observer.
Cordialement.
Si l'ID ne déclenche pas le moteur est en cause (faire les mesures d'isolement).
La carte est certainement un gradateur à phase variable en vue de la vitesse variable (un triac monté sur radiateur, quelques composants usuels, pas de circuit intégré à 30 pattes).
On ne pense pas qu'elle soit en cause, elle ne possède pas de composants reliés à la terre.
On vous laisse observer.
Cordialement.
04 octobre 2023 à 23:16
consulter ce sujet Moteur aspirateur centralisé fait disjoncterBonjour Julian77.
C'est un télérupteur bipolaire.
Il doit y avoir dans l'habitat un luminaire commandé de plus de deux points par appui fugitif sur un bouton poussoir.
L'animation ne fonctionne pas, mais les schémas sont sur le bas du document de Bricovideo télérupteur.com
Cordialement.
C'est un télérupteur bipolaire.
Il doit y avoir dans l'habitat un luminaire commandé de plus de deux points par appui fugitif sur un bouton poussoir.
L'animation ne fonctionne pas, mais les schémas sont sur le bas du document de Bricovideo télérupteur.com
Cordialement.
04 octobre 2023 à 22:43
consulter ce sujet Identification élément d'un anciens tableau électriqueBonjour brico51.
C'est une petite inductance bobinée sur un noyau en ferrite dont le rôle est de lisser les crêtes du courant générées au niveau des contacts balais collecteur.
Si ce dispositif ne vous gêne pas laissez le. Et vice-versa.
Cordialement.
C'est une petite inductance bobinée sur un noyau en ferrite dont le rôle est de lisser les crêtes du courant générées au niveau des contacts balais collecteur.
Si ce dispositif ne vous gêne pas laissez le. Et vice-versa.
Cordialement.
04 octobre 2023 à 22:37
consulter ce sujet Alimentation charbons sur moteur de taille haieSur le forum on fait de la physique, pas de la médecine fonctionnelle ou autre.
Soit le bruit est caractérisé et vos proches ou autres personnes peuvent l'entendre, soit vous avez des acouphènes.
En dehors de cela on ne peut pas vous aider.
Quand vous êtes au travail tout va bien ? Ni bruits ni aucune nuisance ?
Ne restez pas tout seul devant les problèmes qui vous affectent. Vous tournez en rond.
Soit le bruit est caractérisé et vos proches ou autres personnes peuvent l'entendre, soit vous avez des acouphènes.
En dehors de cela on ne peut pas vous aider.
Citation :Depuis 10 ans ? En différents endroits puisque vous évoquez plusieurs domiciles ? C'est difficile à croire pour nous, à prouver pour vous.
J'ai affaire à une bande de c...
Citation :Y aurait-il une raison à votre avis ? S'agissant de santé peut-être que votre médecin pourrait analyser les causes avec vous. Mais il faut apporter des preuves.
des personnes RELATIVEMENT mal intentionnées joue avec ma santé
Quand vous êtes au travail tout va bien ? Ni bruits ni aucune nuisance ?
Ne restez pas tout seul devant les problèmes qui vous affectent. Vous tournez en rond.
04 octobre 2023 à 19:17
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueUn bruit est une vibration mécanique qui se transmet dans la matière (fréquence, directivité, niveau de pression acoustique en dBA, spectre) et qui est ressentie chez les vivants par certains organes. Chez l'homme c'est principalement les oreilles et l'ensemble du corps (diaphragme notamment).
A aucun moment les caractéristiques physiques de la vibration n'ont été définies.
Les lignes HT émettent des sortes de grésillements caractéristiques, les mauvais contacts parcourus par du courant aussi.
A aucun moment les caractéristiques physiques de la vibration n'ont été définies.
Les lignes HT émettent des sortes de grésillements caractéristiques, les mauvais contacts parcourus par du courant aussi.
Citation :Ecrit le 25 septembre.
Comme suggéré, il faudrait vous mettre à plusieurs afin de comparer les sensations.
04 octobre 2023 à 15:08
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueBonjour,
L'analyseur acoustique ne nomme sonomètre. Un instrument de précision pour acousticiens expérimentés. Il faut beaucoup d'euros.
Les techniciens d'Enedis n'ont pas besoin de ce type d'appareil.
Citation :Oui, mais êtes vous seul à constater ces nuisances ?
j'ai toujours ces nuisances sonores à la c..
L'analyseur acoustique ne nomme sonomètre. Un instrument de précision pour acousticiens expérimentés. Il faut beaucoup d'euros.
Les techniciens d'Enedis n'ont pas besoin de ce type d'appareil.
04 octobre 2023 à 14:31
consulter ce sujet Problème nuisance sonore électriqueGénéralités : la responsabilité d'Enedis s'arrête là où celle de l'abonné commence, c'est à dire en sortie de l'AGCP encore appelé disjoncteur différentiel de branchement type S. Ceci est général et concerne tous les points de livraison.
Tout ce qu'il y a avant les bornes de sortie du DJ est du ressort d'Enedis, coffret fusibles, compteur, disjoncteur.
Cas particulier du branchement provisoire : le mémo précise l'équipement que vous devez mettre à disposition d'Enedis.
On aperçoit un compteur ; il ne sera pas utilisé s'ils mettent un Linky.
Nota : un différentiel tout court n'existe pas. Soit c'est un interrupteur différentiel, soit c'est un disjoncteur différentiel. Quelquefois c'est un bloc additionnel appelé bloc Vigi chez Schneider Electric.
Dans votre cas il faut un interrupteur différentiel 30 mA en tête du tableau de répartition provisoire. On en aperçoit un. Il servira d'organe de coupure générale et protection différentielle 30 mA. Il vaut mieux qu'il soit dans le tableau de répartition provisoire si celui ci est éloigné du point de livraison comptage.
En résumé :
- Votre travail est de relier la sortie du coffret fusibles vers l'entrée compteur avec deux conducteurs en l'air, deux autres conducteurs en l'air raccordés sur l'entrée du DJ de branchement.
- Le disjoncteur différentiel 500 mA type S sera plombé par Enedis, de même que le coffret fusibles en amont du compteur et le compteur lui-même.
- En sortie du DJ de branchement, liaison vers les borniers (Ph + N + T) du tableau chantier avec son ID 30 mA, les DJ modulaires pour les circuits prises, les prises.
- Il faudra réaliser une prise de terre avec un piquet.
En espérant avoir été clair en ayant pris du temps pour cette réponse circonstanciée.
Un coup de téléphone avec l'assistance Enedis pourrait confirmer tout cela. Mais le document est clair.
De toute façon il faut demander un branchement provisoire à Enedis et exécuter leur procédure.
Cordialement.
Tout ce qu'il y a avant les bornes de sortie du DJ est du ressort d'Enedis, coffret fusibles, compteur, disjoncteur.
Cas particulier du branchement provisoire : le mémo précise l'équipement que vous devez mettre à disposition d'Enedis.
Citation :On aperçoit un DJ différentiel de branchement. Il y a un ID qui devrait avoir sa place dans votre tableau de répartition provisoire.
j’ai un disjoncteur principal qui fait office d’interrupteur que je relie au différentiel que je relie au bornier.
On aperçoit un compteur ; il ne sera pas utilisé s'ils mettent un Linky.
Nota : un différentiel tout court n'existe pas. Soit c'est un interrupteur différentiel, soit c'est un disjoncteur différentiel. Quelquefois c'est un bloc additionnel appelé bloc Vigi chez Schneider Electric.
Dans votre cas il faut un interrupteur différentiel 30 mA en tête du tableau de répartition provisoire. On en aperçoit un. Il servira d'organe de coupure générale et protection différentielle 30 mA. Il vaut mieux qu'il soit dans le tableau de répartition provisoire si celui ci est éloigné du point de livraison comptage.
En résumé :
- Votre travail est de relier la sortie du coffret fusibles vers l'entrée compteur avec deux conducteurs en l'air, deux autres conducteurs en l'air raccordés sur l'entrée du DJ de branchement.
- Le disjoncteur différentiel 500 mA type S sera plombé par Enedis, de même que le coffret fusibles en amont du compteur et le compteur lui-même.
Citation :Le mémo précise qu'ils posent leur compteur en le raccordant aux 4 conducteurs "en l'air", règlent le DJ de branchement, disposent les fusibles en amont du compteur et ferment le coffret, et plombent le tout.
ce que fait tellement Enedis lors de leur intervention
- En sortie du DJ de branchement, liaison vers les borniers (Ph + N + T) du tableau chantier avec son ID 30 mA, les DJ modulaires pour les circuits prises, les prises.
- Il faudra réaliser une prise de terre avec un piquet.
En espérant avoir été clair en ayant pris du temps pour cette réponse circonstanciée.
Un coup de téléphone avec l'assistance Enedis pourrait confirmer tout cela. Mais le document est clair.
De toute façon il faut demander un branchement provisoire à Enedis et exécuter leur procédure.
Cordialement.
04 octobre 2023 à 10:19
consulter ce sujet Câblage coffret raccordement provisoireCitation :Oui, mais il faut choisir les phases de façon à équilibrer les intensités au mieux.
2 phases + neutre + terre ?
Donc on ne les choisit pas au hasard.
Si l'on travaille sur une distribution triphasée l'usage d'une petite pince ampèremétrique se justifie (CM605 Multimetrix par exemple - mais on vient de voir que son prix a fait un gros bond).
Cordialement.
04 octobre 2023 à 09:13
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphaséBonjour guho.
Il est à craindre qu'il faille changer le moteur.*
On peut le débrancher et tester son isolement, mais il faut l'équipement, un ohmmètre classique n'étant pas prévu pour. Néanmoins vous pouvez toujours essayer.
On suppose qu'il n'y a pas d'électronique de commande entre le moteur et le secteur, le moteur est commandé ou non par l'interrupteur bipolaire. Si c'est bien ainsi, le moteur comprend deux conducteurs actif + la terre.
Un dernier essai consisterait à débrancher les deux fils moteur et actionner l'interrupteur. Si l'ID ne déclenche pas, le moteur est en cause.
*Il faudrait préciser si le moteur est de type universel (avec charbons) ou asynchrone monophasé (juste avec un condensateur extérieur).
A suivre.
Cordialement.
Il est à craindre qu'il faille changer le moteur.*
On peut le débrancher et tester son isolement, mais il faut l'équipement, un ohmmètre classique n'étant pas prévu pour. Néanmoins vous pouvez toujours essayer.
On suppose qu'il n'y a pas d'électronique de commande entre le moteur et le secteur, le moteur est commandé ou non par l'interrupteur bipolaire. Si c'est bien ainsi, le moteur comprend deux conducteurs actif + la terre.
Un dernier essai consisterait à débrancher les deux fils moteur et actionner l'interrupteur. Si l'ID ne déclenche pas, le moteur est en cause.
*Il faudrait préciser si le moteur est de type universel (avec charbons) ou asynchrone monophasé (juste avec un condensateur extérieur).
A suivre.
Cordialement.
04 octobre 2023 à 09:07
consulter ce sujet Moteur aspirateur centralisé fait disjoncterCitation :Vous nous sidérez !
J'ai commandé ce jour des grains de contact
D'habitude c'est l'ami Martien qui déniche des documents introuvables, et vous des grains qui équipaient les thermostats mécaniques des fer à repasser Calor en 1962.
Il y a un truc.
03 octobre 2023 à 21:57
consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifugeBonjour krisdelatour.
Comme on veut bien à tous les invités du forum, on se permet de vous conseiller de ne pas mettre un pied dans cette aventure qui vous mènerait à des pratiques illégales et frauduleuses.
On ne sait de quelle communauté il s'agit, mais l'attitude de vos interlocuteurs est méprisante vis à vis des non membres qui payent leur énergie.
On peut espérer qu'un Dieu tout puissant ne guide pas ces esprits dévoyés et malhonnêtes.
Si vous êtes professionnel avec les références d'usage, kBis, factures, etc., vous êtes tenu de modifier en conformité avec la C15-100, et votre responsabilité est engagée. Donc vous ne ferez pas cette modification.
Dans le cas contraire vous êtes un bricoleur irresponsable qu'il sera facile de retrouver en cas de problèmes.
Complicité de fraude par exemple.
Mais on ne cherchera pas à approfondir.
Vous pouvez aussi faire une fausse manip sans le faire exprès en faisant un court-circuit en amont du DJ de bypass. Puis il faudra appeler Enedis.
Pour faire plus vrai vous jurez vos grands dieux que votre pince à ripé !
Un Linky, s'il y en a un, devrait s'apercevoir qu'il y a des anomalies dans la consommation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Comme on veut bien à tous les invités du forum, on se permet de vous conseiller de ne pas mettre un pied dans cette aventure qui vous mènerait à des pratiques illégales et frauduleuses.
On ne sait de quelle communauté il s'agit, mais l'attitude de vos interlocuteurs est méprisante vis à vis des non membres qui payent leur énergie.
On peut espérer qu'un Dieu tout puissant ne guide pas ces esprits dévoyés et malhonnêtes.
Si vous êtes professionnel avec les références d'usage, kBis, factures, etc., vous êtes tenu de modifier en conformité avec la C15-100, et votre responsabilité est engagée. Donc vous ne ferez pas cette modification.
Dans le cas contraire vous êtes un bricoleur irresponsable qu'il sera facile de retrouver en cas de problèmes.
Complicité de fraude par exemple.
Citation :Oui, en théorie.
si c'est coupé d'un côté, cela ne risque rien
Mais on ne cherchera pas à approfondir.
Citation :Vous pouvez dire que vous allez demander préalablement la visite d'un organisme de contrôle, ou simplement d'Enedis pour qu'il vérifie les protections amont du compteur et les plombages.
en trouvant une excuse bidon
Vous pouvez aussi faire une fausse manip sans le faire exprès en faisant un court-circuit en amont du DJ de bypass. Puis il faudra appeler Enedis.
Pour faire plus vrai vous jurez vos grands dieux que votre pince à ripé !
Un Linky, s'il y en a un, devrait s'apercevoir qu'il y a des anomalies dans la consommation.
Citation :En espérant vous avoir dissuadé.
Je vais refaire le tableau électrique d'une connaissance
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 octobre 2023 à 19:07
consulter ce sujet Refaire tableau électrique branchement disjoncteurBonjour guho.
L'interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement (ce n'est pas un disjoncteur qui lui, déclenche en cas de surintensité).
Il faut voir si l'ID déclenche dès que vous branchez la fiche ou si le déclenchement se produit à la mise en marche du moteur.
Si le déclenchement se produit au branchement de la fiche, on soupçonne en premier un antiparasite en défaut.
C'est un petit composant connecté à l'arrivée phase et neutre avec 3 fils dont un relié au circuit de terre.
On vous laisse déjà regarder ce composant..
Cordialement.
L'interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement (ce n'est pas un disjoncteur qui lui, déclenche en cas de surintensité).
Il faut voir si l'ID déclenche dès que vous branchez la fiche ou si le déclenchement se produit à la mise en marche du moteur.
Si le déclenchement se produit au branchement de la fiche, on soupçonne en premier un antiparasite en défaut.
C'est un petit composant connecté à l'arrivée phase et neutre avec 3 fils dont un relié au circuit de terre.
On vous laisse déjà regarder ce composant..
Cordialement.
03 octobre 2023 à 08:15
consulter ce sujet Moteur aspirateur centralisé fait disjoncterBonjour partouche.
Un DJ déclenche en cas de surintensité. L'interrupteur n'y est pour rien.
Le fait que le fonctionnement de luminaires dépend de deux disjoncteurs montre une anomalie de câblage.
Il va vous falloir détailler les circuits issus de D11 et D12. Chacun ne doit avoir aucun point commun avec l'autre.
Le mesure que vous faites est étrange ; plutôt que d'utiliser un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin à incandescence. Il n'est pas rare d'observer des tensions induites avec un voltmètre numérique qui ne consomme aucun courant.
Maintenant, il faut suivre les conducteurs de chaque circuit issus de chaque DJ et repérer leur cheminement et leurs connexions. Dans un garage ce doit être simple car les conduits sont normalement accessibles.
Une réglette luminescente c'est juste un ballast, un tube et un starter ; seul le ballast est inusable (c'est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique).
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Un DJ déclenche en cas de surintensité. L'interrupteur n'y est pour rien.
Le fait que le fonctionnement de luminaires dépend de deux disjoncteurs montre une anomalie de câblage.
Il va vous falloir détailler les circuits issus de D11 et D12. Chacun ne doit avoir aucun point commun avec l'autre.
Le mesure que vous faites est étrange ; plutôt que d'utiliser un voltmètre vous pouvez utiliser une lampe témoin à incandescence. Il n'est pas rare d'observer des tensions induites avec un voltmètre numérique qui ne consomme aucun courant.
Citation :On vous a donné les pistes de recherche.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Maintenant, il faut suivre les conducteurs de chaque circuit issus de chaque DJ et repérer leur cheminement et leurs connexions. Dans un garage ce doit être simple car les conduits sont normalement accessibles.
Citation :Mauvais réflexe. On ne change un appareillage que s'il est prouvé qu'il est en défaut. On écrit quelquefois dans le forum qu'on ne se fie pas à ses impressions en changeant ceci ou cela sans savoir si c'est justifié.
Un de ces néons semblait abîmé, donc j'ai voulu le changer.
Une réglette luminescente c'est juste un ballast, un tube et un starter ; seul le ballast est inusable (c'est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique).
On vous laisse chercher.
Cordialement.
03 octobre 2023 à 08:08
consulter ce sujet Problème de disjoncteurRe. 2 phases + N mais pas 3 phases + N. La borne L3 est toujours libre.
En gros, dans la table de cuisson il y a deux modules alimentés sous 230 V ; pas trois.
La table de cuisson fonctionnera normalement, pro ou non.
Vous passez une ligne 5G2,5 mm².
Avez-vous donné les consignes du 30 septembre 2023 à 23:13 à votre père ?
Cordialement.
En gros, dans la table de cuisson il y a deux modules alimentés sous 230 V ; pas trois.
La table de cuisson fonctionnera normalement, pro ou non.
Vous passez une ligne 5G2,5 mm².
Avez-vous donné les consignes du 30 septembre 2023 à 23:13 à votre père ?
Cordialement.
02 octobre 2023 à 20:42
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphaséRe.
Vous pouvez toujours mettre un compteur sur la ligne d'alimentation de votre laboratoire. Juridiquement on ne voit pas comment la consommation pourrait apparaître dans vos documents comptables.
Nous signalons souvent qu'on ne peut revendre l'énergie. Ici, c'est un cas à part.
Il y aura des impôts à payer ? Vous ne pourrez inclure les dépenses d'énergie électrique dans les frais généraux s'il n'y a pas de facture pour l'entreprise. Vous voyez ce qu'il en est, on n'en sait pas plus.
L'éclairage de sécurité sont les petits blocs qui restent allumés quand le secteur EDF disparaît. Ils éclairent faiblement les locaux tout en indiquant la sortie. Vous verrez si mettre un bloc ou deux est possible.
L'électricien qui vous suit est certainement de bon conseil.
Cordialement.
Citation :Vous verrez à l'usage si c'est suffisant, probablement non. 7 kW de four pour un abonnement de 6 kVA va entraîner le déclenchement du disjoncteur de branchement. S'il y avait un Linky, c'est lui qui déclencherait en cas de dépassement de puissance.
Je viens de vérifier mon abonnement, il est de seulement 6KVA !!
Citation :Linky ne fait que comptabiliser l'énergie consommée comme le fait n'importe quel compteur ; donc cela ne changerait rien pour vous d'en avoir un.
Heureusement que je n'ai pas le linky!
Vous pouvez toujours mettre un compteur sur la ligne d'alimentation de votre laboratoire. Juridiquement on ne voit pas comment la consommation pourrait apparaître dans vos documents comptables.
Nous signalons souvent qu'on ne peut revendre l'énergie. Ici, c'est un cas à part.
Il y aura des impôts à payer ? Vous ne pourrez inclure les dépenses d'énergie électrique dans les frais généraux s'il n'y a pas de facture pour l'entreprise. Vous voyez ce qu'il en est, on n'en sait pas plus.
L'éclairage de sécurité sont les petits blocs qui restent allumés quand le secteur EDF disparaît. Ils éclairent faiblement les locaux tout en indiquant la sortie. Vous verrez si mettre un bloc ou deux est possible.
L'électricien qui vous suit est certainement de bon conseil.
Cordialement.
01 octobre 2023 à 16:02
consulter ce sujet Couper goulotte GTLBonjour Lebuac. 600 W sous 12 V correspond à un courant de 50 A.
La batterie ne peut fournir cette intensité bien longtemps.
L’alternateur en marche est-il dimensionné pour fournir cette intensité ?
C'est peu probable
Il faudrait regarder les caractéristiques électriques du véhicule.
Le réseau de bord est lui même un récepteur. Mais 600 W en plus nous semble dépasser les possibilités du système électrique du véhicule qui n'est pas dimensionné pour un usage autre.
Et encore, il n'a pas été évoqué le rendement du convertisseur.
Un petit groupe électrogène serait plus adapté.
Cordialement.
La batterie ne peut fournir cette intensité bien longtemps.
L’alternateur en marche est-il dimensionné pour fournir cette intensité ?
C'est peu probable
Il faudrait regarder les caractéristiques électriques du véhicule.
Le réseau de bord est lui même un récepteur. Mais 600 W en plus nous semble dépasser les possibilités du système électrique du véhicule qui n'est pas dimensionné pour un usage autre.
Et encore, il n'a pas été évoqué le rendement du convertisseur.
Un petit groupe électrogène serait plus adapté.
Cordialement.
01 octobre 2023 à 12:30
consulter ce sujet Branchement convertisseur 12V 230V Renault MasterBonjour JCFONT. Juste un complément en passant.
La mesure de cette tension ne permet pas de déterminer si la valeur de la résistance de la ligne de terre est dans les limites autorisées. Que celle-ci fasse 2 ohms, 100 ohms ou 10 000 ohms, la tension mesurée serait toujours de 238 V.
Ceci se démontre par un schéma équivalent fléché, le courant absorbé par le voltmètre étant pratiquement nul.
Un défaut d'isolement sur une ligne de terre de 10 000 ohms ne serait pas détecté par une protection différentielle.
Cordialement
Citation :Cela n'est pas signe que la liaison terre est bonne.
j'obtiens 238 volts, la tension que j'observe sur toutes mes prises.
La mesure de cette tension ne permet pas de déterminer si la valeur de la résistance de la ligne de terre est dans les limites autorisées. Que celle-ci fasse 2 ohms, 100 ohms ou 10 000 ohms, la tension mesurée serait toujours de 238 V.
Ceci se démontre par un schéma équivalent fléché, le courant absorbé par le voltmètre étant pratiquement nul.
Un défaut d'isolement sur une ligne de terre de 10 000 ohms ne serait pas détecté par une protection différentielle.
Citation :Non, et vous savez pourquoi.
Cette solution est-elle autorisée ?
Cordialement
01 octobre 2023 à 11:14
consulter ce sujet Raccorder une prise de courant à la terreCitation :Donc MRB interdit, idem pour le Bergman ; le Th a été remplacé par HO7V-U
il a une formation d'électricien.... datant de 50 ans
30 septembre 2023 à 23:13
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphaséAvez-vous dimensionné la puissance utile avec un coefficient de sécurité ?
Le pétrin a t-il une motorisation en mono ou en tri ? En général ils ont deux vitesses (pas spécialiste, mais vu dans une émission grand-public).
En tablant sur 10 kVA pour le labo, il reste 2 kVA pour l'habitat si l'abonnement monophasé est de 12 kVA. C'est insuffisant.
Ce n'est pas une grosse installation, mais le triphasé peut être envisagé.
De même, un point livraison comptage indépendant de l'habitat pourrait être nécessaire dans le cas de cette utilisation professionnelle (Indépendance des alimentations - Facturation - Frais généraux ?).
L'éclairage de sécurité n'a pas été envisagé. Ni peut-être la ventilation.
Il serait sage de vous faire accompagner par un électricien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le pétrin a t-il une motorisation en mono ou en tri ? En général ils ont deux vitesses (pas spécialiste, mais vu dans une émission grand-public).
En tablant sur 10 kVA pour le labo, il reste 2 kVA pour l'habitat si l'abonnement monophasé est de 12 kVA. C'est insuffisant.
Ce n'est pas une grosse installation, mais le triphasé peut être envisagé.
De même, un point livraison comptage indépendant de l'habitat pourrait être nécessaire dans le cas de cette utilisation professionnelle (Indépendance des alimentations - Facturation - Frais généraux ?).
Citation :C'est évident. C'est ce qu'il y a dans les cuisines et les laboratoires comme le vôtre. On n'est plus dans le domestique ou un seul ID permet d'alimenter plusieurs circuits.
un disjoncteur différentiel pour le four ?
L'éclairage de sécurité n'a pas été envisagé. Ni peut-être la ventilation.
Il serait sage de vous faire accompagner par un électricien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 15:07
consulter ce sujet Couper goulotte GTLRe. On comprend qu'il s'agit d'un tableau secondaire, peut-être dans le cadre d'une activité domestique et non professionnelle.
On peut en discuter si c'est pour un usage professionnel.
Dans les deux cas il y a des machines consommatrices d'énergie, et certaines doivent avoir des protections différentielle et surintensité indépendantes.
Cordialement.
On peut en discuter si c'est pour un usage professionnel.
Dans les deux cas il y a des machines consommatrices d'énergie, et certaines doivent avoir des protections différentielle et surintensité indépendantes.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 13:55
consulter ce sujet Couper goulotte GTLBonjour Titi38.
On peut toujours couper une goulotte. Le plus simple est d'approvisionner localement.
Une goulotte d'un seul tenant est préférable à deux petits bouts, sauf s'ils sont reliés par des pièces d'assemblage.
On ne sait pas ce que vous voulez faire.
Cordialement.
On peut toujours couper une goulotte. Le plus simple est d'approvisionner localement.
Une goulotte d'un seul tenant est préférable à deux petits bouts, sauf s'ils sont reliés par des pièces d'assemblage.
On ne sait pas ce que vous voulez faire.
Citation :Si vous n'avez pas de connaissances du métier, peut-être vaudrait-il mieux ne pas vous lancer dans des travaux dont vous ne dominez pas la technologie.
Je n'ai jamais posé de GTL
Cordialement.
30 septembre 2023 à 11:16
consulter ce sujet Couper goulotte GTLCitation :Pour vous y retrouver, il faudrait faire un schéma d'ensemble. Pas compliqué, sauf le repérage des conducteurs dans une installation pas forcément au top initialement, phase directe, phase coupée, navettes, luminaires.
et le pont c'est moi qui l'ai fait pour alimente le deuxième bouton du double va et vient.
L'électricité domestique nécessite de raisonner avec logique sur des schémas.
Il faudrait commencer ainsi.
Devant nos écrans, sauf exception, il sera difficile de vous aider davantage.
D'où la suggestion de 10:46
Attendons d'autres avis.
30 septembre 2023 à 11:04
consulter ce sujet Problème double va et vient Suite à vos précisions de 9:05
Il faut que vous dissociiez les fonctions des appareillages (il y en aurait 4, dont 2 regroupés : "simple va-et-vient, après on a un double va-et-vient, et après un simple va-et-vient") : fonction interrupteur simple et fonction va et vient.
On comprend qu'il y a trois emplacements de commande et 3 lumières à commandes supposées indépendantes.
A force de relire, on comprend qu'il y aurait en tout deux fonctions va et vient, soit deux lumières.
Une fonction va et vient nécessite 2 commutateurs.
Il y a 4 commutateurs.
Qui commande la lumière 3 ?
Les descriptions que vous faites ne mènent à rien d'utilisable à distance, et il sera difficile de vous guider.
Vous n'arriverez pas à régler le problème vous même, et devant nos écrans non plus.
L'aide d'un proche expérimenté ou d'un professionnel serait préférable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Il faut que vous dissociiez les fonctions des appareillages (il y en aurait 4, dont 2 regroupés : "simple va-et-vient, après on a un double va-et-vient, et après un simple va-et-vient") : fonction interrupteur simple et fonction va et vient.
On comprend qu'il y a trois emplacements de commande et 3 lumières à commandes supposées indépendantes.
A force de relire, on comprend qu'il y aurait en tout deux fonctions va et vient, soit deux lumières.
Une fonction va et vient nécessite 2 commutateurs.
Il y a 4 commutateurs.
Qui commande la lumière 3 ?
Les descriptions que vous faites ne mènent à rien d'utilisable à distance, et il sera difficile de vous guider.
Vous n'arriverez pas à régler le problème vous même, et devant nos écrans non plus.
L'aide d'un proche expérimenté ou d'un professionnel serait préférable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 10:46
consulter ce sujet Problème double va et vient Bonjour.
Au vu de la photo.
Le câblage avec un bleu avec un rouge reliés montre l'intervention d'un non professionnel.
Des précisions attendues.
Au vu de la photo.
Citation :Depuis toujours ?
je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée
Le câblage avec un bleu avec un rouge reliés montre l'intervention d'un non professionnel.
Citation :On voit 2 rouges.
3 rouges 2 noirs
Des précisions attendues.
30 septembre 2023 à 09:44
consulter ce sujet Problème double va et vient Bonjour M&V. On suppose que vous êtes deux à élaborer ce projet.
Pour ce qui concerne le choix des spots, on conseille deux modèles car largement mis en œuvre ici même et chez des proches :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Caractéristiques principales : faisceau large (60°), température de couleur réglable (3 000 K passe partout, 2 700 K trop orange, 4 000 K blanc un peu agressif, 5 000 K trop violent), spot inclinable.
Les deux modèles sont à alimentation intégrée ou déportée, il y a 1 W de différence.
Dans un couloir 3 suffisent sur 6 m.
Petite salle de bain, 3 en triangle + miroir 3 000 K
Petite cuisine, 4 en carré
Dans une grande chambre dans laquelle on veut voir clair, 9 en 2 allumages. 3 rangées espacées de 1,20 m. + éclairage indirect.
Chez un proche, 2 groupes en salle salon > = 30 m² (dont un groupe gradué), + un ou deux lampadaires en éclairage indirect.
On peut définir les entraxes en faisant des essais avec 3 spots en provisoire sur un tasseau (à bout de bras, un opérateur étant sur un escabeau, Mars, puis Vénus par exemple), on règle l'écartement et on regarde l'effet produit.
Il faut associer éclairage direct au plafond (les spots, gradués ou non), peut-être pas sur toute la surface (au niveau d'une table par exemple), et de l'éclairage indirect ailleurs (coin salon).
Vu la petite surface de 18 m², il ne faudra que peu de spots.
L'avantage des spots au plafond est qu'on voit clair, quelquefois trop.
D'où les essais à effectuer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour ce qui concerne le choix des spots, on conseille deux modèles car largement mis en œuvre ici même et chez des proches :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Caractéristiques principales : faisceau large (60°), température de couleur réglable (3 000 K passe partout, 2 700 K trop orange, 4 000 K blanc un peu agressif, 5 000 K trop violent), spot inclinable.
Les deux modèles sont à alimentation intégrée ou déportée, il y a 1 W de différence.
Dans un couloir 3 suffisent sur 6 m.
Petite salle de bain, 3 en triangle + miroir 3 000 K
Petite cuisine, 4 en carré
Dans une grande chambre dans laquelle on veut voir clair, 9 en 2 allumages. 3 rangées espacées de 1,20 m. + éclairage indirect.
Chez un proche, 2 groupes en salle salon > = 30 m² (dont un groupe gradué), + un ou deux lampadaires en éclairage indirect.
On peut définir les entraxes en faisant des essais avec 3 spots en provisoire sur un tasseau (à bout de bras, un opérateur étant sur un escabeau, Mars, puis Vénus par exemple), on règle l'écartement et on regarde l'effet produit.
Il faut associer éclairage direct au plafond (les spots, gradués ou non), peut-être pas sur toute la surface (au niveau d'une table par exemple), et de l'éclairage indirect ailleurs (coin salon).
Vu la petite surface de 18 m², il ne faudra que peu de spots.
L'avantage des spots au plafond est qu'on voit clair, quelquefois trop.
D'où les essais à effectuer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 09:36
consulter ce sujet Nombre de spots dans un salle à mangerPour compléter.
Citation :Si c'est ce qu'il a constaté sur le tableau à fusibles c'est évidemment vrai. Mais comme précisé à 9:00, on répartit les charges sur les 3 phases.
Un électricien m'a dit ça ... est-ce vrai ?
30 septembre 2023 à 09:05
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphaséBonjour Guillaume.
18 kVA correspond à 6 kVA par phase et 30 A par phase, pas plus. Il n'y en n'a pas une réservée pour la lumière, une autre pour les prises etc.
On équilibre en répartissant les fonctions sur les 3 phases.
Le chauffage électrique a son ID tétrapolaire dédié, et les départs avec leur DJ sont répartis sur les 3 phases.
Le nouveau tableau cuisine peut être alimenté par un 5G6 mm² si la puissance souscrite reste à 18 kVA, ce qui est largement suffisant pour un habitat classique et une cuisine. De toute façon cette ligne cuisine fonctionnera largement en dessous de ses capacités. Le 5G10 mm² ne se justifie pas.
Si vous envisagez la rénovation de votre tableau de répartition, il faudra tout d'abord bien identifier les circuits en appairant les conducteurs (on suppose que le neutre est actuellement commun à tous les départs). Ensuite il faut 3 ID monophasés, un ID tétrapolaire pour le chauffage, un autre pour la cuisson, chauffe-eau etc.
De nombreux exemples de tableaux triphasés sont présents sur le forum.
La règle en distribution domestique triphasée est que tous les récepteurs qui le peuvent doivent fonctionner en triphasé, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau électrique, plaque de cuisson (sur 2 phases, certaines vitroceram fonctionnaient sur 3), et maintenant les nouveaux récepteurs que sont une pompe à chaleur, une borne de recharge de véhicule électrique, une pompe de piscine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Non.
Un électricien m'a dit ça ... est-ce vrai ?
18 kVA correspond à 6 kVA par phase et 30 A par phase, pas plus. Il n'y en n'a pas une réservée pour la lumière, une autre pour les prises etc.
On équilibre en répartissant les fonctions sur les 3 phases.
Le chauffage électrique a son ID tétrapolaire dédié, et les départs avec leur DJ sont répartis sur les 3 phases.
Citation :Non, ce n'est pas systématique. il y a les premiers prix et les autres. Avant d'acheter il faut donc consulter les caractéristiques de l'alimentation.
Toutes les plaques peuvent elles être mise sur 2 phases ?
Le nouveau tableau cuisine peut être alimenté par un 5G6 mm² si la puissance souscrite reste à 18 kVA, ce qui est largement suffisant pour un habitat classique et une cuisine. De toute façon cette ligne cuisine fonctionnera largement en dessous de ses capacités. Le 5G10 mm² ne se justifie pas.
Si vous envisagez la rénovation de votre tableau de répartition, il faudra tout d'abord bien identifier les circuits en appairant les conducteurs (on suppose que le neutre est actuellement commun à tous les départs). Ensuite il faut 3 ID monophasés, un ID tétrapolaire pour le chauffage, un autre pour la cuisson, chauffe-eau etc.
De nombreux exemples de tableaux triphasés sont présents sur le forum.
La règle en distribution domestique triphasée est que tous les récepteurs qui le peuvent doivent fonctionner en triphasé, et il n'y en n'a pas beaucoup : chauffe-eau électrique, plaque de cuisson (sur 2 phases, certaines vitroceram fonctionnaient sur 3), et maintenant les nouveaux récepteurs que sont une pompe à chaleur, une borne de recharge de véhicule électrique, une pompe de piscine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 09:00
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphaséBonjour roger10.
Contrôlez bien que les navettes (en violet) sont branchées sur les deux bornes prévues pour.
Dans un va et vient il y a un commun sur lequel est connecté soit la phase directe (en rouge) soit la phase coupée (en marron) vers la lampe.
Voir le fonctionnement ici : va-et-vient.com/
Cordialement.
Contrôlez bien que les navettes (en violet) sont branchées sur les deux bornes prévues pour.
Dans un va et vient il y a un commun sur lequel est connecté soit la phase directe (en rouge) soit la phase coupée (en marron) vers la lampe.
Voir le fonctionnement ici : va-et-vient.com/
Cordialement.
29 septembre 2023 à 22:56
consulter ce sujet Problème double va et vient Bonjour Cyril. L'électricien n'a pas approfondi semble-t-il ; un moteur est facile à contrôler si l'on sait comment il fonctionne. Apparemment ce serait un moteur à courant continu à aimant permanent.
La notice est ici : Notice porte garage Duo Vision
L'automatisme inverse la tension de commande continue suivant le mouvement désiré.
Il faut contrôler la tension moteur lors des commandes.
Ici des relais claquent ; ce sont eux qui alimentent le moteur ; il faut donc contrôler la présence tension moteur lors de chaque phase.
On répète qu'on ne change rien au hasard.
Cordialement.
La notice est ici : Notice porte garage Duo Vision
L'automatisme inverse la tension de commande continue suivant le mouvement désiré.
Il faut contrôler la tension moteur lors des commandes.
Citation :Eh non. Il faudrait qu'un électricien expérimenté et malin fasse les vérifications avec logique. On ne change rien tant qu'on n'est pas sûr de l'origine du dysfonctionnement.
ça vous aiguille un peu plus sur ma panne ?
Ici des relais claquent ; ce sont eux qui alimentent le moteur ; il faut donc contrôler la présence tension moteur lors de chaque phase.
On répète qu'on ne change rien au hasard.
Cordialement.
29 septembre 2023 à 21:36
consulter ce sujet Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plusBonjour Guillaume.
Il faut équilibrer les intensités, four et lave-vaisselle sur deux phases différentes (DJ 16 A), plaque sur deux phases dont la troisième (DJ tétrapolaire 16 A).
C'est la règle du fonctionnement en triphasé.
Compte tenu du fait que les défauts d'isolement sont rares, un seul ID tétrapolaire type A devrait convenir.
Le frigo ne nécessite pas de ligne dédiée.
Cordialement.
Il faut équilibrer les intensités, four et lave-vaisselle sur deux phases différentes (DJ 16 A), plaque sur deux phases dont la troisième (DJ tétrapolaire 16 A).
C'est la règle du fonctionnement en triphasé.
Compte tenu du fait que les défauts d'isolement sont rares, un seul ID tétrapolaire type A devrait convenir.
Le frigo ne nécessite pas de ligne dédiée.
Citation :Quelle puissance souscrite ?
Je suis en triphasé
Cordialement.
29 septembre 2023 à 18:17
consulter ce sujet Pose tableau électrique cuisine installation triphaséLe point de départ de votre recherche se situe directement en sortie du DJ de branchement, d'où la lampe à incandescence à défaut d'un équipement de mesure adapté.
Enedis n'a rien trouvé à l'instant t ; mais c'est de l'instantané.
Il faut que votre électricien soit imaginatif, sans qu'il se contente de connecter un voltmètre de ci de là.
S'il est seulement monteur et débutant ce ne sera pas suffisant pour investiguer scientifiquement avec méthode.
Cordialement.
Enedis n'a rien trouvé à l'instant t ; mais c'est de l'instantané.
Il faut que votre électricien soit imaginatif, sans qu'il se contente de connecter un voltmètre de ci de là.
S'il est seulement monteur et débutant ce ne sera pas suffisant pour investiguer scientifiquement avec méthode.
Cordialement.
29 septembre 2023 à 10:07
consulter ce sujet Micro coupure de courantCitation :S'il y en a plusieurs c'est possible, et cela est facile à montrer expérimentalement en les intervertissant.
il me semble que le problème vient des convertisseurs...
Faites aussi l'essai avec une lampe à incandescence.
28 septembre 2023 à 22:39
consulter ce sujet Problème avec spots sur railBonjour VLPT.
Suivant les configurations locales un même transformateur alimente différents ilots et les lignes triphasées d'alimentation d'un groupement d'habitations sont reliées dans une armoire. Et puis ?
Que voulez vous savoir ?
Il faut brancher une lampe témoin à incandescence en sortie directe du DJ de branchement afin de voir si elle s’éteint comme l'ensemble de l'habitat ou non. En l'absence d'enregistreur vous ne pouvez pas faire autrement.
Un électricien bien équipé brancherait un analyseur de réseau dans les mêmes conditions.
Cordialement.
Suivant les configurations locales un même transformateur alimente différents ilots et les lignes triphasées d'alimentation d'un groupement d'habitations sont reliées dans une armoire. Et puis ?
Que voulez vous savoir ?
Il faut brancher une lampe témoin à incandescence en sortie directe du DJ de branchement afin de voir si elle s’éteint comme l'ensemble de l'habitat ou non. En l'absence d'enregistreur vous ne pouvez pas faire autrement.
Un électricien bien équipé brancherait un analyseur de réseau dans les mêmes conditions.
Cordialement.
28 septembre 2023 à 22:36
consulter ce sujet Micro coupure de courantBonjour Darun0.
Il serait prudent de vous faire assister par un électricien.
Cordialement.
Citation :Sans schéma on ne sait pas, l'oral ne permet pas les vérifications.
Est-ce que mon câblage est correct ?
Citation :On ne comprend pas ce que vous voulez signifier.
Enedis s’occupe de la partie fusible compteur
Il serait prudent de vous faire assister par un électricien.
Cordialement.
28 septembre 2023 à 09:04
consulter ce sujet Câblage coffret raccordement provisoireBonjour.
Le convertisseur électronique n'est pas prévu pour alimenter des led, fut-elles dimmables.
Pour des lampes à incandescence il n'y a pas de problème.
Intervertissez des spots qui fonctionnent avec d'autres qui ne fonctionnent pas. Vous validerez l'hypothèse ou non.
Cordialement.
Le convertisseur électronique n'est pas prévu pour alimenter des led, fut-elles dimmables.
Pour des lampes à incandescence il n'y a pas de problème.
Intervertissez des spots qui fonctionnent avec d'autres qui ne fonctionnent pas. Vous validerez l'hypothèse ou non.
Cordialement.
28 septembre 2023 à 08:59
consulter ce sujet Problème avec spots sur rail






