Profil du membre GL
Actuellement
27 025
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 979 messages sur le forum Électricité :
On aimerait pouvoir vous aider, mais avec un branchement monophasé il faut pouvoir tirer presque 9 kW.
Cordialement.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:09

En résumé, ne vous tracassez pas, les bons conseils vous ont été donnés sur le forum.
Quels que soient les vendeurs des grandes surfaces auxquels vous avez eu affaire, ils vendent.
On aimerait savoir à quelles normes ils pensent, quoique, pas la peine, on les connait.
Pas de multiprise bien sûr. Quant aux coupures, on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Vous choisissez le four qui vous convient, de toute façon, il est fait pour être branché sur une PC 16 A, et tant pis s'il n'y a pas de circuit dédié.
A part le frigo, laissez le tout seul sur cette ligne.
Cordialement.
Quels que soient les vendeurs des grandes surfaces auxquels vous avez eu affaire, ils vendent.
On aimerait savoir à quelles normes ils pensent, quoique, pas la peine, on les connait.
Pas de multiprise bien sûr. Quant aux coupures, on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Vous choisissez le four qui vous convient, de toute façon, il est fait pour être branché sur une PC 16 A, et tant pis s'il n'y a pas de circuit dédié.
A part le frigo, laissez le tout seul sur cette ligne.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:05

Bonjour Kendrid.
En l'absence de PC dédiée vous pourrez brancher four et frigo sur la même ligne.
Le frigo n'absorbe pas beaucoup de puissance par rapport au four.
Faute de mieux, sauf si le propriétaire fait le nécessaire, ce qui nous semblerait normal si l'habitat est autre qu'un studio.
Cordialement.
En l'absence de PC dédiée vous pourrez brancher four et frigo sur la même ligne.
Le frigo n'absorbe pas beaucoup de puissance par rapport au four.
Faute de mieux, sauf si le propriétaire fait le nécessaire, ce qui nous semblerait normal si l'habitat est autre qu'un studio.
Citation :On aimerait connaitre quelques arguments pour ou contre.
et les réponses à ce genre de situation sont variées
Cordialement.
28 août 2023 à 17:50

Vous n'apportez pas les précisions demandées.
Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.
Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.
Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
Cordialement.
Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.
Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.
Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
Cordialement.
28 août 2023 à 17:42

Le 380 V monophasé n'existe pas.
Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.
A suivre.
Cordialement.
Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.
Citation :Il faudrait développer, car sans préciser entre quels conducteurs cela n'a pas de sens.
mon coffret a du 380 v et 220v.
A suivre.
Cordialement.
28 août 2023 à 16:15

Bonjour EmilieA.
L'idée d'un luminaire sur pile ou batterie implique le problème de l'autonomie et de la recharge d'une batterie éventuelle.
Il existe des lampes sur batterie mais c'est plutôt pour le plein air. Voir Fermob.
Le plus simple est de rajouter un autre lampadaire puisqu'aucune arrivée n'est prévue pour un éclairage en plafonnier.
Cordialement.
Citation :Aucune idée.
Est-ce que ce genre de produit existe
L'idée d'un luminaire sur pile ou batterie implique le problème de l'autonomie et de la recharge d'une batterie éventuelle.
Il existe des lampes sur batterie mais c'est plutôt pour le plein air. Voir Fermob.
Le plus simple est de rajouter un autre lampadaire puisqu'aucune arrivée n'est prévue pour un éclairage en plafonnier.
Cordialement.
28 août 2023 à 14:32

Bonjour Secu13. Ce four est prévu pour fonctionner en triphasé avec neutre, donc en 230 / 400 V.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
Cordialement.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
Cordialement.
28 août 2023 à 14:10

Bonjour Alex19890. Le Tyxia 5630 est juste un commutateur qui délivre du 230 V sur les conducteurs montée ou descente comme le fait une commande manuelle de volet roulant (inverseur unipolaire à 3 positions).
Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil
Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil
Citation :Non, le Tyxia aiguille le 230 V sur les bornes montée ou descente. Il n'y a pas de polarité à changer.
...deux inverseurs de polarité
Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 août 2023 à 22:54

Bonjour Thomas. Les prises commandées ne sont utilisables que sur des éclairages nomades (lampadaires etc.) et pas pour y brancher un aspirateur.
On vous laisse étudier l'installation.
Curieux qu'il n 'y ait pas de PC classiques 16 A. Avez-vous regardé partout ?
Cordialement.
On vous laisse étudier l'installation.
Curieux qu'il n 'y ait pas de PC classiques 16 A. Avez-vous regardé partout ?
Cordialement.
27 août 2023 à 22:28

Bonjour Peyrusse32.
Ce qu'on n'aime pas dans le Kaiwest (marque inconnue) est la commande sensitive alors qu'un sélecteur rotatif est préférable. Même pour un cadeau de Noël pour un enfant bricoleur on ne choisirait pas.
On a regardé sur le net, et encore une fois chez Multimétrix où ce modèle pourrait vous convenir (s'il est encore disponible) : https://www.conrad.fr/fr/p/multimetrix-dmm-53-multimetre-numerique-cat-iii-600-v-affichage-nombre-de-points-4000-2346530.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_term=4575686376719109&utm_content=Pmax+-+FR+-+high
Le DMM53 est remplacé par le DMM54 à 80 € chez Distrimesure : https://www.distrimesure.com/fr/multimetres-numeriques/4390-multimetre-numerique-4000-points-multimetrix-p06231423z-dmm53.html
Il y a aussi le DMM121 à 100 €
Nota : chez les grossistes (CGED et autres), vous pourrez voir des modèles relativement bon marché pour l'électricien de base.
Cordialement.
Ce qu'on n'aime pas dans le Kaiwest (marque inconnue) est la commande sensitive alors qu'un sélecteur rotatif est préférable. Même pour un cadeau de Noël pour un enfant bricoleur on ne choisirait pas.
On a regardé sur le net, et encore une fois chez Multimétrix où ce modèle pourrait vous convenir (s'il est encore disponible) : https://www.conrad.fr/fr/p/multimetrix-dmm-53-multimetre-numerique-cat-iii-600-v-affichage-nombre-de-points-4000-2346530.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_term=4575686376719109&utm_content=Pmax+-+FR+-+high
Le DMM53 est remplacé par le DMM54 à 80 € chez Distrimesure : https://www.distrimesure.com/fr/multimetres-numeriques/4390-multimetre-numerique-4000-points-multimetrix-p06231423z-dmm53.html
Il y a aussi le DMM121 à 100 €
Citation :Avec 30 € de plus vous serez bien équipé.
Je n'envisage pas de mettre beaucoup plus que 50 euros,
Nota : chez les grossistes (CGED et autres), vous pourrez voir des modèles relativement bon marché pour l'électricien de base.
Cordialement.
27 août 2023 à 11:43

Bonjour CMT,
Bonjour blackness,
En plus des explications claires qui vous ont été exposées, voir ce document de synthèse ici pour comprendre comment le montage fonctionne : Problème branchement cumulus HC et HP
C'est par cette analyse du fonctionnement qu'il vous faut commencer, tout en répondant aux questions posées, ce qui permettrait de vous guider.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ?
Cordialement.
Bonjour blackness,
En plus des explications claires qui vous ont été exposées, voir ce document de synthèse ici pour comprendre comment le montage fonctionne : Problème branchement cumulus HC et HP
C'est par cette analyse du fonctionnement qu'il vous faut commencer, tout en répondant aux questions posées, ce qui permettrait de vous guider.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ?
Citation :Cela ne veut rien dire, tout comme "retour de neutre", expression quelquefois utilisée quand on ne sait pas.
Une fuite qui créerait un retour à la terre ?
Cordialement.
27 août 2023 à 09:35

Bonjour Lecreusois. Pourtant, ce serait une idée à développer !
Je crois qu'un cheval vapeur (ch) est égal à 736 W, et c'est une puissance.
Quant au joule, on sait qu'il en faut 3 600 pour faire un Wh. Ce n'est donc pas grand chose.
4,18 J, soit une calorie, est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau.
Pour signifier qu'il faudra beaucoup de joules pour faire fondre la ligne en aluminium quand le raccordement sur le lampadaire sera effectué.
Cordialement.
Je crois qu'un cheval vapeur (ch) est égal à 736 W, et c'est une puissance.
Quant au joule, on sait qu'il en faut 3 600 pour faire un Wh. Ce n'est donc pas grand chose.
4,18 J, soit une calorie, est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau.
Pour signifier qu'il faudra beaucoup de joules pour faire fondre la ligne en aluminium quand le raccordement sur le lampadaire sera effectué.
Cordialement.
26 août 2023 à 19:50

Bonjour. Le forum pratique l'entraide bricolage, pas la fraude.
Cordialement.
Citation :Eh oui, l'effet Joule, quand il n'est pas volontaire, peut être dangereux.
j'ai peur de faire fondre un câble en tirant trop d'ampères
Cordialement.
26 août 2023 à 15:24

Bonjour Peyrusse32. Bof, il se prétend intelligent et on se méfie.
43,95 € sur le site de la marque.
Les pointes de touche ne sont pas du type professionnel. Par mégarde on peut les toucher et ce peut être dangereux.
Regardez Multimetrix. Certes un peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on fait et ce qu'on mesure.
Si vous êtes jeune et plein d'avenir, investissez dans un multimètre que vous pourrez encore utiliser dans 40 ans : Fluke, Chauvin-Arnoux, Metrix.
Cordialement.
43,95 € sur le site de la marque.
Citation :10 000 counts : 10 000 points pour l'affichage ; il affiche 9 999, donc affichage assez précis. L'affichage 10 000 points n'est pas significatif si la précision de l'appareil est moyenne moins. Elle n'est pas précisée.
10000 comptes dans sa description ?
Les pointes de touche ne sont pas du type professionnel. Par mégarde on peut les toucher et ce peut être dangereux.
Regardez Multimetrix. Certes un peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on fait et ce qu'on mesure.
Si vous êtes jeune et plein d'avenir, investissez dans un multimètre que vous pourrez encore utiliser dans 40 ans : Fluke, Chauvin-Arnoux, Metrix.
Cordialement.
25 août 2023 à 21:41

Bonjour Lotyelec. La façade de l'ID stipule juste SI, 40 A, 300 mA.
Sans référence on ne peut savoir s'il est de type A.
Pour une cabine de peinture le type A ne semble pas nécessaire.
Un disjoncteur avec un bloc Vigi ne suffirait-il pas ?
Si cet ID alimente des prises de courant, il faut une protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
Sans référence on ne peut savoir s'il est de type A.
Pour une cabine de peinture le type A ne semble pas nécessaire.
Un disjoncteur avec un bloc Vigi ne suffirait-il pas ?
Si cet ID alimente des prises de courant, il faut une protection différentielle 30 mA.
Cordialement.
25 août 2023 à 21:18

Bonjour ralou. génératrice est le terme générique relatif à une machine tournante entrainée susceptible de délivrer de l'énergie électrique alors qu'elle reçoit de l'énergie mécanique.
La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.
Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).
S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.
Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.
Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).
S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.
Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.
25 août 2023 à 21:01

Bonjour Biaggi4.
En gros la chaine électrique est la suivante :
La pompe et sa ligne.
La ligne protégée en surintensité avec un DJ* de calibre non spécifié.
En amont de ce DJ se trouve un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement du moteur).
Encore en amont, le DJ différentiel de branchement général 60 A 500 mA.
Et en amont encore une fois il y a le compteur d'énergie qui peut être un Linky.
Mais à vous lire, on comprend que la pompe est équipée de son propre DJ.
Il faudrait donc vérifier si la chaine décrite précédemment est correcte.
Notamment si la ligne est bien protégée en surintensité par un DJ* sur le tableau, en aval de l'ID 30 mA.
Or, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche, alors qu'en aval aucun appareillage ne se déclenche. Et c'est anormal.
C'est pourquoi votre question n'est pas banale et donc, inattendue.
Vous allez tester l'ID 30 mA sur le tableau avec le bouton test.
Si tout va bien, il doit déclencher quand vous appuyez sur le bouton. S'il ne le fait pas, il est suspect.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Justement, votre question n'est pas banale du tout.
Question probablement banale pour vous mais l'électricité n'est vraiment pas mon point fort.
En gros la chaine électrique est la suivante :
La pompe et sa ligne.
La ligne protégée en surintensité avec un DJ* de calibre non spécifié.
En amont de ce DJ se trouve un interrupteur différentiel 40 A 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement du moteur).
Encore en amont, le DJ différentiel de branchement général 60 A 500 mA.
Et en amont encore une fois il y a le compteur d'énergie qui peut être un Linky.
Mais à vous lire, on comprend que la pompe est équipée de son propre DJ.
Il faudrait donc vérifier si la chaine décrite précédemment est correcte.
Notamment si la ligne est bien protégée en surintensité par un DJ* sur le tableau, en aval de l'ID 30 mA.
Or, c'est le DJ différentiel de branchement qui déclenche, alors qu'en aval aucun appareillage ne se déclenche. Et c'est anormal.
C'est pourquoi votre question n'est pas banale et donc, inattendue.
Vous allez tester l'ID 30 mA sur le tableau avec le bouton test.
Si tout va bien, il doit déclencher quand vous appuyez sur le bouton. S'il ne le fait pas, il est suspect.
A suivre.
Cordialement.
24 août 2023 à 18:47

Re.
Après recherche sur le net, il s'avère que le fil périphérique délimite la zone de tonte et les obstacles à contourner.
Sans avoir fait la manipulation, on ne serait pas étonné que le courant ne soit pas continu mais variable et codé de telle façon que la tondeuse change de direction quand elle détecte le signal qui n'est pas un champ magnétique fixe (comme le ferait un barreau aimanté).
Pour le moment on ne voit pas comment détecter la zone de coupure du fil, à part déterrer.
Une tondeuse guidée par GPS devrait être davantage autonome.
Il existe des localisateurs de conduits, mais rien trouvé sur la détection des coupures.
Cordialement.
Citation :C'est plutôt un champ magnétique produit par le courant qui circule dans le conducteur (vous imaginez des lignes de champ sous forme de cercles concentriques autour du conducteur).
il y a un champ électrique produit par la circulation de l'électricité
Après recherche sur le net, il s'avère que le fil périphérique délimite la zone de tonte et les obstacles à contourner.
Sans avoir fait la manipulation, on ne serait pas étonné que le courant ne soit pas continu mais variable et codé de telle façon que la tondeuse change de direction quand elle détecte le signal qui n'est pas un champ magnétique fixe (comme le ferait un barreau aimanté).
Pour le moment on ne voit pas comment détecter la zone de coupure du fil, à part déterrer.
Une tondeuse guidée par GPS devrait être davantage autonome.
Il existe des localisateurs de conduits, mais rien trouvé sur la détection des coupures.
Cordialement.
24 août 2023 à 17:18

Re.
"J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail".
Désolé, l'élaboration d'un projet particulier ne rentre pas dans le cadre d'une entraide ponctuelle bénévole.
Pour ce type de projet il faut être sur place et le prendre en main de façon complète, et pas en quelques lignes.
L'étude ne se fait pas toute seule et nécessite du temps disponible.
Le recours aux documents constructeur nous semble plus approprié qu'une étude par correspondance sans aucun dossier ni cahier des charges.
Vous pouvez vous inspirer d'équipements similaires que vous pourriez voir chez des professionnels de la réparation automobile.
Ou confier le projet à un professionnel expérimenté.
Cordialement.
Citation :Soit, mais votre description initiale laissait penser le contraire, que ce soit le 23 août 2023 à 22:24 ou le 24 août 2023 à 09:36.
Je n'ai nullement l'intention d'essayer de faire fonctionner le moteur de la pompe en mono
"J'ai juste besoin d'un schéma de base pour avec une base de travail".
Désolé, l'élaboration d'un projet particulier ne rentre pas dans le cadre d'une entraide ponctuelle bénévole.
Pour ce type de projet il faut être sur place et le prendre en main de façon complète, et pas en quelques lignes.
L'étude ne se fait pas toute seule et nécessite du temps disponible.
Le recours aux documents constructeur nous semble plus approprié qu'une étude par correspondance sans aucun dossier ni cahier des charges.
Vous pouvez vous inspirer d'équipements similaires que vous pourriez voir chez des professionnels de la réparation automobile.
Ou confier le projet à un professionnel expérimenté.
Cordialement.
24 août 2023 à 16:58

Re bonjour Grizz. Il a simplement été rappelé que votre application nécessite une motorisation telle que la pompe fonctionne suivant ses capacités nominales.
C’est ce que ne permet pas la modification que vous avez envisagée sur le moteur d'origine et que, comme vous, nous connaissons très bien.
Un moteur asynchrone monophasé d'origine, et de puissance adaptée, pourrait faire le travail. Avec l'inconvénient du coût.
Quant à la réfection du coffret cela n'est pas du ressort d'un forum d'entraide.
De même, on ne peut rien concernant la disparition des sécurités.
Il faut qu'elles soient présentes de toute façon.
Le principal pour le moment, serait que vous récupériez les documents constructeur, outre les pièces détachées manquantes.
L'opération de réfection s'annonce difficile quel que soit l'intervenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
C’est ce que ne permet pas la modification que vous avez envisagée sur le moteur d'origine et que, comme vous, nous connaissons très bien.
Un moteur asynchrone monophasé d'origine, et de puissance adaptée, pourrait faire le travail. Avec l'inconvénient du coût.
Quant à la réfection du coffret cela n'est pas du ressort d'un forum d'entraide.
De même, on ne peut rien concernant la disparition des sécurités.
Il faut qu'elles soient présentes de toute façon.
Le principal pour le moment, serait que vous récupériez les documents constructeur, outre les pièces détachées manquantes.
L'opération de réfection s'annonce difficile quel que soit l'intervenant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 août 2023 à 12:03

Bonjour ami Lecreusois.
Le projet de Waca est un peu flou comme écrit précédemment.
Ce pourrait être un chariot, mais vous avez l'expérience nécessaire pour apporter une aide à Waca.
C'est son expérience en électrotechnique qui semble limite pour mener à bien une évolution de son système.
Quant aux unités, on peut voir sur un sujet du jour les difficultés de compréhension liées a la charge des véhicules électriques, entre puissance et énergie... Et s'il n'y avait que cela !
Il y a du boulot sur le forum pour apporter un peu de clarté.
D'autant plus que les vendeurs de véhicules électriques... les vendent.
Bien cordialement à vous.
Le projet de Waca est un peu flou comme écrit précédemment.
Ce pourrait être un chariot, mais vous avez l'expérience nécessaire pour apporter une aide à Waca.
C'est son expérience en électrotechnique qui semble limite pour mener à bien une évolution de son système.
Quant aux unités, on peut voir sur un sujet du jour les difficultés de compréhension liées a la charge des véhicules électriques, entre puissance et énergie... Et s'il n'y avait que cela !
Il y a du boulot sur le forum pour apporter un peu de clarté.
D'autant plus que les vendeurs de véhicules électriques... les vendent.
Bien cordialement à vous.
24 août 2023 à 11:25

Bonjour Tof972.
Désolé pour vous.
Cordialement.
Citation :Tout est dit.
Sauf que c'est introuvable.
Désolé pour vous.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:58

Bonjour Grizz. Deux remarques :
1. le pont est prévu pour fonctionner en triphasé. Il n'est pas possible de le faire fonctionner en monophasé.
On peut toujours bidouiller pour faire fonctionner un moteur tri en mono, mais le moteur perd l'essentiel de ses caractéristiques. Et ici, il faut entrainer une pompe ce qui nécessite de la puissance et du couple. Donc l'idée est mauvaise. Ou alors il faut changer la motorisation.
2. le câblage se fait à partir d'un schéma et ne se traite pas sur un forum d'entraide. Seul un professionnel expérimenté sur place pourrait traiter le problème.
Conclusion : pour le moment vous ne pouvez utiliser le pont. Pour le remettre en service il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
1. le pont est prévu pour fonctionner en triphasé. Il n'est pas possible de le faire fonctionner en monophasé.
On peut toujours bidouiller pour faire fonctionner un moteur tri en mono, mais le moteur perd l'essentiel de ses caractéristiques. Et ici, il faut entrainer une pompe ce qui nécessite de la puissance et du couple. Donc l'idée est mauvaise. Ou alors il faut changer la motorisation.
2. le câblage se fait à partir d'un schéma et ne se traite pas sur un forum d'entraide. Seul un professionnel expérimenté sur place pourrait traiter le problème.
Conclusion : pour le moment vous ne pouvez utiliser le pont. Pour le remettre en service il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:56

Bonjour Chanbern.
Le disjoncteur magnétothermique a un calibre de 16 A nominal en courbe C. Il ne fait que protéger la ligne vis à vis des surintensités. Son temps de réaction est fonction de la surintensité et de sa durée. Il ne coupera pas un courant de 16,3 A. Il coupera instantanément un courant de 160 A (en quelques ms - à vrai dire, ce qui nous intéresse est le courant pointe instantané).
L'énergie emmagasinée par la batterie s'exprime en Wh ou kWh. Elle est liée à l'intensité de charge, la tension batterie, la durée de charge.
A cela s'ajoute la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie qui s'exprime en Ah, et liée à l'électrochimie de la batterie. Cela se complique. On n'ira pas plus loin pour le moment.
Ces problèmes de charge de véhicules électriques sont vite complexes si l'on a fait des études de philosophie. Avec une formation scientifique c'est normalement plus simple, mais cela reste à démontrer. Il faut être vraiment dans le bain.
Avec une prise Green-up, on se contente de brancher la fiche, et quelques heures plus tard le véhicule a gagné en autonomie. Celle-ci est inscrite sur les indicateurs présents sur le tableau de bord.
Sur une borne de grande puissance, l'intensité de charge étant très supérieure avec des puissances disponibles sur le bornes s'exprimant en dizaines de kW, la recharge est très rapide (mais plus chère).
Il est vrai que remplir le réservoir avec 40 l d'essence est plus simple pour déterminer l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Avec un véhicule électrique il faut passer aux kWh.
Revenez quand même si vous voulez d'autres éclaircissements.
Cordialement.
Citation :L'électrotechnique est difficile à comprendre quand les bases scientifiques sont faibles ou oubliées.
Je vais travailler la question.
Le disjoncteur magnétothermique a un calibre de 16 A nominal en courbe C. Il ne fait que protéger la ligne vis à vis des surintensités. Son temps de réaction est fonction de la surintensité et de sa durée. Il ne coupera pas un courant de 16,3 A. Il coupera instantanément un courant de 160 A (en quelques ms - à vrai dire, ce qui nous intéresse est le courant pointe instantané).
L'énergie emmagasinée par la batterie s'exprime en Wh ou kWh. Elle est liée à l'intensité de charge, la tension batterie, la durée de charge.
A cela s'ajoute la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie qui s'exprime en Ah, et liée à l'électrochimie de la batterie. Cela se complique. On n'ira pas plus loin pour le moment.
Ces problèmes de charge de véhicules électriques sont vite complexes si l'on a fait des études de philosophie. Avec une formation scientifique c'est normalement plus simple, mais cela reste à démontrer. Il faut être vraiment dans le bain.
Avec une prise Green-up, on se contente de brancher la fiche, et quelques heures plus tard le véhicule a gagné en autonomie. Celle-ci est inscrite sur les indicateurs présents sur le tableau de bord.
Sur une borne de grande puissance, l'intensité de charge étant très supérieure avec des puissances disponibles sur le bornes s'exprimant en dizaines de kW, la recharge est très rapide (mais plus chère).
Il est vrai que remplir le réservoir avec 40 l d'essence est plus simple pour déterminer l'autonomie d'un véhicule à moteur thermique. Avec un véhicule électrique il faut passer aux kWh.
Revenez quand même si vous voulez d'autres éclaircissements.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:48

Bonjour à tous. Attention : Ah = ampère x heure et non A/h.
On ne sait toujours rien sur le véhicule en question, ni sur la caractéristique de 120 A. S'il s'agit de l'intensité maximum délivrée par une batterie, on ne sait si c'est une intensité transitoire, donc très limitée dans le temps.
S'il s'agit de la capacité en Ah, cela correspond à une décharge en 10 h, soit environ 10 A, ce qui correspondrait à une puissance disponible de 120 W.
Les caractéristiques étant imprécises, les unités malmenées, le projet indéfini, les connaissances affichées en électrotechnique insuffisantes, il semble nécessaire de ne pas aller plus loin.
Cordialement.
Citation :Pendant quelques secondes ?
12v x 120A = 1.440w par batterie
On ne sait toujours rien sur le véhicule en question, ni sur la caractéristique de 120 A. S'il s'agit de l'intensité maximum délivrée par une batterie, on ne sait si c'est une intensité transitoire, donc très limitée dans le temps.
S'il s'agit de la capacité en Ah, cela correspond à une décharge en 10 h, soit environ 10 A, ce qui correspondrait à une puissance disponible de 120 W.
Les caractéristiques étant imprécises, les unités malmenées, le projet indéfini, les connaissances affichées en électrotechnique insuffisantes, il semble nécessaire de ne pas aller plus loin.
Cordialement.
24 août 2023 à 08:21

Bonjour Gilles. Les services de l'EDF utilisent des systèmes particuliers.
La particulier, lui, déterre.
Le câble est-il unifilaire et est-il bouclé sur un émetteur ?
Si oui vous pouvez mesurer la résistance de la boucle avec un ohmmètre, câble déconnecté.
Si vous trouvez l'infini, c'est mauvais signe.
Désolé.
Cordialement.
La particulier, lui, déterre.
Le câble est-il unifilaire et est-il bouclé sur un émetteur ?
Si oui vous pouvez mesurer la résistance de la boucle avec un ohmmètre, câble déconnecté.
Si vous trouvez l'infini, c'est mauvais signe.
Désolé.
Cordialement.
23 août 2023 à 22:09

Bonjour. Juste un avis en passant.
Vous confondez puissance moyenne en watts (W), et énergie en wattheures (Wh).
Plus il y aura de Wh emmagasinée dans la batterie, plus le véhicule aura d'autonomie.
L'ohmmètre n'a aucune utilité.
On vous laisse réviser puissance, énergie, tension, intensité du courant.
Cordialement.
Vous confondez puissance moyenne en watts (W), et énergie en wattheures (Wh).
Plus il y aura de Wh emmagasinée dans la batterie, plus le véhicule aura d'autonomie.
L'ohmmètre n'a aucune utilité.
On vous laisse réviser puissance, énergie, tension, intensité du courant.
Cordialement.
23 août 2023 à 22:02

Bonjur Wazca.
L'autonomie est fonction de la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie (en Ah).
Le véhicule est prévu pour fonctionner sous une certaine tension. On n'en déroge pas.
On comprend que les batteries délivrent 12 V en moyenne.
Par contre, on ne sait ce que représente 120 A, à part une intensité.
Cordialement.
L'autonomie est fonction de la quantité d'électricité emmagasinée par la batterie (en Ah).
Le véhicule est prévu pour fonctionner sous une certaine tension. On n'en déroge pas.
On comprend que les batteries délivrent 12 V en moyenne.
Par contre, on ne sait ce que représente 120 A, à part une intensité.
Cordialement.
23 août 2023 à 21:56

Bonjour S. Une section de câble se définit d'après l'intensité du courant qui circule en régime permanent et transitoire s'il y en a un, et également en fonction de la chute de tension en ligne acceptable, liée à la longueur et l'intensité.
Les installateurs référencés connaissent les caractéristiques des lignes.
Cordialement.
Les installateurs référencés connaissent les caractéristiques des lignes.
Cordialement.
23 août 2023 à 21:51

Bonjour Gilles. Vous ne dites pas si la ddp est alternative ou continue.
Tout cela est normal, ddp de nature électrochimique ou due aux courants telluriques.
Bref, les lois générales de l'électricité ayant été démontrées à partir de 1800 (pile de Volta), et surtout par Ampère à partir de 1820 qui en a quantifié une bonne partie avec beaucoup de scientifiques ayant donné leur nom à des unités, vous pouvez continuer vos recherches mais cela a déjà été fait.
Vous pouvez faire l’expérience de la pile à pomme de terre : un clou en fer, un fil de cuivre, les deux plantés dans la pomme de terre, et un voltmètre aux bornes ; surprenant non ?
Ou bien : un critérium en aluminium dans une main, une mine de crayon graphite dans l'autre, les deux reliés au voltmètre : encore une autre pile électrochimique, le corps faisant l’électrolyte.
Nota : dans votre expérience le voltmètre a son importance, de par le courant qu'il consomme.
Avec un appareil analogique classique vous auriez trouvé une ddp proche de zéro, la résistance de source du générateur équivalent étant grande.
A suivre.
Cordialement.
Tout cela est normal, ddp de nature électrochimique ou due aux courants telluriques.
Bref, les lois générales de l'électricité ayant été démontrées à partir de 1800 (pile de Volta), et surtout par Ampère à partir de 1820 qui en a quantifié une bonne partie avec beaucoup de scientifiques ayant donné leur nom à des unités, vous pouvez continuer vos recherches mais cela a déjà été fait.
Vous pouvez faire l’expérience de la pile à pomme de terre : un clou en fer, un fil de cuivre, les deux plantés dans la pomme de terre, et un voltmètre aux bornes ; surprenant non ?
Ou bien : un critérium en aluminium dans une main, une mine de crayon graphite dans l'autre, les deux reliés au voltmètre : encore une autre pile électrochimique, le corps faisant l’électrolyte.
Nota : dans votre expérience le voltmètre a son importance, de par le courant qu'il consomme.
Avec un appareil analogique classique vous auriez trouvé une ddp proche de zéro, la résistance de source du générateur équivalent étant grande.
A suivre.
Cordialement.
22 août 2023 à 14:22

Bonjour Mich3135.
En électrotechnique les raccordements se font à partir de schémas et non à partir de la couleur des conducteurs en présence.
Peut-être qu'un électricien (de préférence spécialisé dans ces matériels) sur place pourra voir, à partir d'observations du matériel en présence et de ses connaissances, quelles sont les connexions à effectuer.
En plus il pourra vérifier le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, et assurer la maintenance.
Mais à distance et en quelques mots on est vite limité.
Désolé.
Cordialement.
Citation :On ne peut répondre à votre question.
Selon vous, comment le relier ?
En électrotechnique les raccordements se font à partir de schémas et non à partir de la couleur des conducteurs en présence.
Peut-être qu'un électricien (de préférence spécialisé dans ces matériels) sur place pourra voir, à partir d'observations du matériel en présence et de ses connaissances, quelles sont les connexions à effectuer.
En plus il pourra vérifier le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, et assurer la maintenance.
Mais à distance et en quelques mots on est vite limité.
Désolé.
Cordialement.
21 août 2023 à 10:20

Bonjour Eric. On ne trouve pas la notice du gradateur précité. S'agissant d'un modèle ancien, il est probable que ce soit un gradateur à réglage de phase, de principe analogue à ceux des théâtres qui utilisent des lampes à filament.
Sauf exception, les lampes led ne peuvent être alimentés par ces gradateurs, sauf si cela est spécifié dans leurs caractéristiques.
Vous n'êtes pas outillé pour effectuer des vérifications un peu poussées.
Les mesures sur ces appareillages sont délicates. On utilise des voltmètres TRMS sur des circuits chargés (donc avec lampes à filament branchées), et bien sûr, pas de testeur.
L'utilité des gradateurs dans le domestique est minime.
S'il en faut, on équipe des boitiers muraux avec des gradateurs universels pour alimenter une zone particulière équipée de led dimmables.
Les gradateurs centralisés sont globalement terminés dans le domestique.
Cordialement.
Sauf exception, les lampes led ne peuvent être alimentés par ces gradateurs, sauf si cela est spécifié dans leurs caractéristiques.
Vous n'êtes pas outillé pour effectuer des vérifications un peu poussées.
Les mesures sur ces appareillages sont délicates. On utilise des voltmètres TRMS sur des circuits chargés (donc avec lampes à filament branchées), et bien sûr, pas de testeur.
Citation :Normal. C'est typique du fonctionnement du gradateur à réglage de phase.
les ampoules LED éclairent nettement plus que la filament qui baisse au point de laisser à peine une lumière de bougie rouge
Citation :Vous confondez courant et tension : tension en volts et courant en ampère.
il n'y a pas de courant en sortie
L'utilité des gradateurs dans le domestique est minime.
S'il en faut, on équipe des boitiers muraux avec des gradateurs universels pour alimenter une zone particulière équipée de led dimmables.
Les gradateurs centralisés sont globalement terminés dans le domestique.
Cordialement.
21 août 2023 à 08:52

Re. Effectivement, la notion de logement décent pourrait ne pas s'appliquer telle quelle.
En attendant, il faut être exigeant avec le bailleur concernant la fourniture des documents à Enedis permettant l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique. C'est son travail, ainsi que celui du propriétaire. Comme on suppose que votre interlocuteur est l'agence, c'est à elle de faire le travail.
Pour l'instant vous ne pouvez utiliser les locaux et cela est de sa responsabilité.
Cordialement.
En attendant, il faut être exigeant avec le bailleur concernant la fourniture des documents à Enedis permettant l'ouverture du contrat de fourniture d'énergie électrique. C'est son travail, ainsi que celui du propriétaire. Comme on suppose que votre interlocuteur est l'agence, c'est à elle de faire le travail.
Pour l'instant vous ne pouvez utiliser les locaux et cela est de sa responsabilité.
Cordialement.
19 août 2023 à 10:02

Re. Le consuel est normalement demandé par l'électricien qui a équipé le logement. Le destinataire est normalement le propriétaire, à moins que ce soit le gestionnaire du logement dans ce cas particulier (manque de connaissances sur ce point).
Attendons d'autres avis.
Le bailleur semble assez négligeant dans cette affaire.
Il faudrait que vous soyez moins gentil avec le propriétaire et l'agence qui sont, pour le moment, incapables de vous louer un logement décent, au sens juridique du terme (voir définition sur le net). C'est votre angle d'attaque.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Le bailleur semble assez négligeant dans cette affaire.
Citation :Donc réalisé hors tension.
J'ai bien le diagnostic de conformité
Il faudrait que vous soyez moins gentil avec le propriétaire et l'agence qui sont, pour le moment, incapables de vous louer un logement décent, au sens juridique du terme (voir définition sur le net). C'est votre angle d'attaque.
Cordialement.
18 août 2023 à 22:49

Bonjour Le10.
Votre question http://www.forum-electricite.com/installer-compteur-par-edf.html est restée sans réponse de votre part.
Le matériel en photo est du Chambord Legrand de 50 ans ou plus. Vous pouvez tout changer pour du Céliane, aux normes actuelles de sécurité notamment concernant les prises de courant sans éclipses, donc dangereuses.
Cordialement.
Votre question http://www.forum-electricite.com/installer-compteur-par-edf.html est restée sans réponse de votre part.
Le matériel en photo est du Chambord Legrand de 50 ans ou plus. Vous pouvez tout changer pour du Céliane, aux normes actuelles de sécurité notamment concernant les prises de courant sans éclipses, donc dangereuses.
Cordialement.
18 août 2023 à 21:48

Bonjour KC25.
Il faut un éclairage indépendant dans la pièce.
Compte tenu de la température et de l'humidité, on ne met pas n'importe quoi.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas une fonction prévue par l'appareil.
Alors comment brancher l'éclairage pour qu'il fonctionne quand j'allume le poêle
Il faut un éclairage indépendant dans la pièce.
Compte tenu de la température et de l'humidité, on ne met pas n'importe quoi.
Cordialement.
18 août 2023 à 21:41

Bonjour AS93.
Il n'est pas certain que vous devez être destinataire du certificat Consuel. Voyez avec le bailleur.
Vous avez un contrat de location, pas un certificat comme quoi l'installation électrique est aux normes. C'est le document diagnostic qui le précise.
Au bailleur de faire le nécessaire.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Pas forcément, car il s'agit de son bien. Vous devez pouvoir souscrire un abonnement de fourniture d'énergie électrique et un autre pour l'eau.
Est-ce que le bailleur est dans l'obligation de me fournir ce document?
Il n'est pas certain que vous devez être destinataire du certificat Consuel. Voyez avec le bailleur.
Vous avez un contrat de location, pas un certificat comme quoi l'installation électrique est aux normes. C'est le document diagnostic qui le précise.
Au bailleur de faire le nécessaire.
Citation :Il faut en être certain.
je comprends le consuel.
Citation :Vous devez avoir une copie du document.
il y a un organisme de diagnostic qui est passé
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
18 août 2023 à 18:32

Re.
Approfondissez avec les mots clés transformateur triphasé couplage étoile.
A l'arrivée dans le tableau de répartition il y a 3 borniers pour les phases et un bornier pour le neutre. Ensuite y sont raccordés les départs triphasés (3 Ph + N), et chaque départ monophasé (1 Ph + N).
Il faut que les circuits soient appairés. L'électricien n'a peut-être pas fait un bon repérage pour un circuit monophasé, avec une phase en sortie d'un ID par l'intermédiaire d'un disjoncteur modulaire, et le neutre en sortie d'un autre ID en sortie d'un autre DJ modulaire.
Cordialement.
Citation :Oui.
le neutre est il commun aux 3 phases
Approfondissez avec les mots clés transformateur triphasé couplage étoile.
A l'arrivée dans le tableau de répartition il y a 3 borniers pour les phases et un bornier pour le neutre. Ensuite y sont raccordés les départs triphasés (3 Ph + N), et chaque départ monophasé (1 Ph + N).
Il faut que les circuits soient appairés. L'électricien n'a peut-être pas fait un bon repérage pour un circuit monophasé, avec une phase en sortie d'un ID par l'intermédiaire d'un disjoncteur modulaire, et le neutre en sortie d'un autre ID en sortie d'un autre DJ modulaire.
Cordialement.
16 août 2023 à 10:02

Re. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un habitat classique.
Il est curieux que vous vous adressiez à un forum d'entraide, alors que vous disposez de documents relativement précis. S'ils ne le sont pas, il faut les exiger.
Les deux derniers documents montrent le branchement d'un seul détecteur ou de plusieurs en parallèle.
N et L sont les alimentations de chaque détecteur sur le même circuit Ph + N ; 1 ou L1 ou L' sont la phase coupée.
Pour avoir une commande manuelle on branche un interrupteur entre L1 et L du même circuit. Bref, on shunte le contact interne.
Suivant la puissance des luminaires, on peut relayer la puissance avec des contacteurs. Ce qui serait à envisager en ERP. On sait que le relais interne à chaque détecteur, même s'il est caractérisé à 16 A, n'est pas d'une robustesse lui assurant une longue vie.
De même, le petit contact du détecteur utilisé pour alimenter un contacteur peut se dégrader vu le type de charge commandé (R L). Un petit circuit R C en parallèle avec chaque bobine de contacteur peut avoir son utilité. Cela est très courant.
On attire votre attention sur la nécessité de repérer la phase coupée soit avec un conducteur unifilaire de couleur orange (ce qu'on fait dans le domestique avec des gaines ICTA), soit avec un repérage imperdable (décollement) avec un étiquetage approprié, par exemple avec de la gaine thermorétractable transparente.
Il n'y a pas de commande forcée pour les périodes hors de l'allumage automatique ?
Ce chantier ne semble pas correspondre à vos capacités.
Quoi que vous fassiez, comme il semble que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez des éclaircissement et des instructions à votre hiérarchie. C'est à elle d'agir en vue du respect du cahier des charges. Vous ne pouvez improviser, ne travaillez pas tout seul dans votre coin.
Tout ce que vous faites doit être conforme à un schéma effectué par un BE.
Fournir des documents en vue d'une installation à caractère industriel n'est pas dans les vocations d'un forum d'entraide. Ou alors le forum devient un BE.
Un document validé doit être conforme à tout élément de l'installation.
Et ici il en manque vu vos questions.
Et ce n'est pas à vous de les faire et de les joindre au dossier d’exécution, à priori.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
Il est curieux que vous vous adressiez à un forum d'entraide, alors que vous disposez de documents relativement précis. S'ils ne le sont pas, il faut les exiger.
Les deux derniers documents montrent le branchement d'un seul détecteur ou de plusieurs en parallèle.
N et L sont les alimentations de chaque détecteur sur le même circuit Ph + N ; 1 ou L1 ou L' sont la phase coupée.
Pour avoir une commande manuelle on branche un interrupteur entre L1 et L du même circuit. Bref, on shunte le contact interne.
Suivant la puissance des luminaires, on peut relayer la puissance avec des contacteurs. Ce qui serait à envisager en ERP. On sait que le relais interne à chaque détecteur, même s'il est caractérisé à 16 A, n'est pas d'une robustesse lui assurant une longue vie.
De même, le petit contact du détecteur utilisé pour alimenter un contacteur peut se dégrader vu le type de charge commandé (R L). Un petit circuit R C en parallèle avec chaque bobine de contacteur peut avoir son utilité. Cela est très courant.
On attire votre attention sur la nécessité de repérer la phase coupée soit avec un conducteur unifilaire de couleur orange (ce qu'on fait dans le domestique avec des gaines ICTA), soit avec un repérage imperdable (décollement) avec un étiquetage approprié, par exemple avec de la gaine thermorétractable transparente.
Citation :Votre question est très basique ; êtes-vous professionnel ?
Un Interrupteur horaire qui commande un contacteur 4P qui commande 4 circuits d'éclairage.
Il n'y a pas de commande forcée pour les périodes hors de l'allumage automatique ?
Ce chantier ne semble pas correspondre à vos capacités.
Quoi que vous fassiez, comme il semble que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez des éclaircissement et des instructions à votre hiérarchie. C'est à elle d'agir en vue du respect du cahier des charges. Vous ne pouvez improviser, ne travaillez pas tout seul dans votre coin.
Tout ce que vous faites doit être conforme à un schéma effectué par un BE.
Fournir des documents en vue d'une installation à caractère industriel n'est pas dans les vocations d'un forum d'entraide. Ou alors le forum devient un BE.
Un document validé doit être conforme à tout élément de l'installation.
Et ici il en manque vu vos questions.
Et ce n'est pas à vous de les faire et de les joindre au dossier d’exécution, à priori.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
15 août 2023 à 17:13

Bonjour Colombin.
A vous lire on comprend qu'il y aurait un éventuel défaut d'isolement de ce réfrigérateur (circuit de dégivrage ?), et peut-être un défaut de liaison terre sur certaines lignes. Ce dernier point est à vérifier, prise par prise. Mais il y a peut-être autre chose.*
Ce pour éviter que vous et vos proches vivent dangereusement.
Il faut agir vite.
Une piste à suivre si le frigo est en bon état, les raccordements à la terre vérifiés, la rallonge en bon état.
A suivre.
Cordialement.
A vous lire on comprend qu'il y aurait un éventuel défaut d'isolement de ce réfrigérateur (circuit de dégivrage ?), et peut-être un défaut de liaison terre sur certaines lignes. Ce dernier point est à vérifier, prise par prise. Mais il y a peut-être autre chose.*
Citation :Vous peut-être pas, mais par un professionnel expérimenté qui saura vérifier les prises, le réfrigérateur, les accessoires de raccordement.
À quelles vérifications dois-je procéder ?
Ce pour éviter que vous et vos proches vivent dangereusement.
Il faut agir vite.
Citation :Dans le cas d'un défaut de liaison terre, c'est un risque qu'il vaudrait mieux ne pas prendre. Il faut donc vérifier.
vous pouvez mourir.
Citation :Non, cela n'a rien à voir, quoique *.
...en particulier un mélange entre les phases ?
Citation :Le tableau de répartition aurait donc été refait (pas le compteur). Des interrupteurs différentiels 30 mA ont pu être rajoutés. Ceci est à confirmer. Si l'appairage des circuit n'a pas bien été réalisé par l'électricien, des incidents comme celui que vous présentez peuvent se produire quand un circuit est "à cheval" sur deux ID.
*J'ai fait moderniser mon compteur électrique il y a 2 ans et c'est depuis que j'ai ces problèmes.
Une piste à suivre si le frigo est en bon état, les raccordements à la terre vérifiés, la rallonge en bon état.
A suivre.
Cordialement.
15 août 2023 à 12:03

Bonjour P.
Votre description très sommaire ne permet pas de comprendre votre projet, que ce soit son principe ou son utilité.
Désolé, mais, sauf erreur, vous ne possédez pas les connaissances permettant de comprendre un éventuel schéma qui vous serait proposé.
Il serait préférable que vous fassiez appel à un proche expérimenté ou à un professionnel.
Ce dernier, sur place, sera à même de faire le projet, le réaliser, et garantir son fonctionnement.
L'autre interrogation concerne 10 détecteurs de mouvements, quantité disproportionnée dans ce qui pourrait être un habitat.
L'automatisation à outrance pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Votre description très sommaire ne permet pas de comprendre votre projet, que ce soit son principe ou son utilité.
Citation :
Si quelqu'un peut m'aider à réaliser les schémas.
Désolé, mais, sauf erreur, vous ne possédez pas les connaissances permettant de comprendre un éventuel schéma qui vous serait proposé.
Il serait préférable que vous fassiez appel à un proche expérimenté ou à un professionnel.
Ce dernier, sur place, sera à même de faire le projet, le réaliser, et garantir son fonctionnement.
L'autre interrogation concerne 10 détecteurs de mouvements, quantité disproportionnée dans ce qui pourrait être un habitat.
L'automatisation à outrance pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 août 2023 à 11:40

Bonjour ceec.
Mais en premier lieu il faut identifier tous les fils conducteurs.
En habitat individuel c'est possible ; en immeuble, beaucoup moins.
Cordialement.
Citation :On se réfère au schéma de branchement.
mais pour le branchement, ce n'est pas gagné
Mais en premier lieu il faut identifier tous les fils conducteurs.
En habitat individuel c'est possible ; en immeuble, beaucoup moins.
Cordialement.
14 août 2023 à 09:20

Bonjour Kikigoya.
On peut supposer qu'il s'agit d'un ventilateur de plafond, bien que ce ne soit pas précisé.
Les flash de lumière s'observent quelquefois sur des lampes led premier prix.
Cordialement.
On peut supposer qu'il s'agit d'un ventilateur de plafond, bien que ce ne soit pas précisé.
Citation :On ne peut rien pour vous.
mais je n'ai pas repéré le schéma.
Les flash de lumière s'observent quelquefois sur des lampes led premier prix.
Cordialement.
14 août 2023 à 09:15

Bonjour Clément.
Vous avez utilisé le bon outillage. L'aspiration, la rainureuse et son guide.
Une disqueuse à main ne permet pas de travailler proprement comme vous avez fait.
Vous avez fait le plus délicat.
Cordialement.
Vous avez utilisé le bon outillage. L'aspiration, la rainureuse et son guide.
Une disqueuse à main ne permet pas de travailler proprement comme vous avez fait.
Vous avez fait le plus délicat.
Cordialement.
14 août 2023 à 09:09

Bonjour Allann. Si vous regardez avec un miroir, vous verrez des petites encoches rectangulaires dans lesquelles on peut passer une lame de tournevis plat de 5 mm environ. Il suffit de faire levier et le couvercle se déboite.
On peut aussi essayer avec un couteau pour faire levier à la jonction du couvercle et du boîtier.
L’alimentation d'une plaque électrique 3 ou 4 feux se fait avec une ligne en 6 mm².
Cordialement.
On peut aussi essayer avec un couteau pour faire levier à la jonction du couvercle et du boîtier.
L’alimentation d'une plaque électrique 3 ou 4 feux se fait avec une ligne en 6 mm².
Cordialement.
13 août 2023 à 23:10

Bonjour Mathieu. Ce qui est dangereux ce n'est pas le courant qui passe dans un circuit, mais la tension (ddp = différence de potentiel exprimée en volts) entre ce circuit et un autre point du circuit accessible par un humain. L'autre point peut être la terre.
C'est cette tension qui peut apparaitre entre deux zones d'un humain qui génère un courant interne dans la personne et qui peut avoir des effets dangereux suivant l'intensité qui passe dans l'organisme et la durée du phénomène (et si le courant passe ou non par le cœur). On distingue alors électrisation (on garde le souvenir le l'incident) et électrocution qui est définitive et qui ne laisse aucun souvenir, vu que la mort a conclu l'accident.
Il n'y a aucun risque électrique au niveau des électrodes de soudure.
Par prudence, on se protège les yeux.
Pour le matériel industriel, on applique les procédures de protection.
Pour des recherches sur le net, on peut utiliser les mots clés effets physiologiques courant électrique
Le bricoleur prudent prend toutes les précautions d'usage pendant ses actions suivant celles-ci, chaussures de sécurité (même pour le jardin), lunettes, gants, tenue, casque anti-bruit lors de l'utilisation de certains outils très bruyants etc.
Cordialement.
C'est cette tension qui peut apparaitre entre deux zones d'un humain qui génère un courant interne dans la personne et qui peut avoir des effets dangereux suivant l'intensité qui passe dans l'organisme et la durée du phénomène (et si le courant passe ou non par le cœur). On distingue alors électrisation (on garde le souvenir le l'incident) et électrocution qui est définitive et qui ne laisse aucun souvenir, vu que la mort a conclu l'accident.
Citation :Les gants sont nécessaire pour assurer une protection mécanique, pas électrique heureusement.
Avec un poste à souder à point, n'est-il pas nécessaire d'utiliser des gants de protection ?
Il n'y a aucun risque électrique au niveau des électrodes de soudure.
Par prudence, on se protège les yeux.
Pour le matériel industriel, on applique les procédures de protection.
Pour des recherches sur le net, on peut utiliser les mots clés effets physiologiques courant électrique
Le bricoleur prudent prend toutes les précautions d'usage pendant ses actions suivant celles-ci, chaussures de sécurité (même pour le jardin), lunettes, gants, tenue, casque anti-bruit lors de l'utilisation de certains outils très bruyants etc.
Cordialement.
12 août 2023 à 09:37

Bonjour Kev83000.
Il n'y a pas de sens préférentiel pour le raccordement de récepteurs monophasés.
Cordialement.
Citation :Rien, l'appareil fonctionnera sans problème.
mais que se passe-t-il si on inverse les branchements phase-neutre d'un appareil électroménager.
Il n'y a pas de sens préférentiel pour le raccordement de récepteurs monophasés.
Cordialement.
11 août 2023 à 22:58

Bonjour jerem3889.
La première chose à faire en électricité domestique quand on modifie une installation est de repérer les branchements initiaux.
Dans votre cas, le montage simple allumage et le va et vient. Avec les appareillages et les conducteurs en présence et les liaisons qu'ils effectuent.
Donc il faut phase et neutre directs, le va et vient avec ses navettes et sa phase coupée vers le luminaire de la cuisine avec son neutre direct. Idem pour l'allumage extérieur.
Qu'il y ait du rouge et d'autres couleurs de conducteurs c'est très bien ; mais savoir leur fonction, c'est beaucoup plus utile.
On vous laisse remettre de l'ordre dans les conducteurs en présence, et préparer le schéma de la modification.
Cordialement.
La première chose à faire en électricité domestique quand on modifie une installation est de repérer les branchements initiaux.
Dans votre cas, le montage simple allumage et le va et vient. Avec les appareillages et les conducteurs en présence et les liaisons qu'ils effectuent.
Donc il faut phase et neutre directs, le va et vient avec ses navettes et sa phase coupée vers le luminaire de la cuisine avec son neutre direct. Idem pour l'allumage extérieur.
Qu'il y ait du rouge et d'autres couleurs de conducteurs c'est très bien ; mais savoir leur fonction, c'est beaucoup plus utile.
On vous laisse remettre de l'ordre dans les conducteurs en présence, et préparer le schéma de la modification.
Citation :Justement, c'est à votre portée : un montage simple allumage et un va et vient. On fait le schéma de principe unifilaire, puis le schéma architectural multifilaire.
par quel montage, partant d'une phase venant du sol...
Cordialement.
11 août 2023 à 22:53

Bonjour Mathieu. Pas vu la vidéo. Un transformateur pour four micro-ondes est un élévateur de tension, donc abaisseur de courant.
Il n'est pas prévu pour fonctionner tel quel à l'envers.
Pour véhiculer une centaine d'ampères ou plus le bobinage doit avoir une très grosse section.
Donc l'idée n'est pas réalisable*.
Dans la soudure par point on fait passer un courant intense dans la résistance de contact entre deux pièces. L'échauffement local provoque une fusion partielle des métaux en contact. Il faut arrêter le process avant de faire un trou.
Des précisions sur le net avec les mots clés soudeuse par point
Pour que les points de soudure soient reproductibles il faut un cycle identique à chaque point : pression, intensité, durée ; un automatisme est chargé de l'opération.
Voir les vidéo ou une noria de robots de soudure et d'assemblage fabrique des éléments d'automobiles.
*Nota : vu une vidéo avant de cliquer.
Il est bien spécifié que l'auteur modifie le transformateur en enlevant le bobinage secondaire pour le remplacer par quelques spires de forte section. Ne pas oublier que le transformateur fonctionne avec le secondaire en court-circuit alors qu'il n'est pas conçu pour cela.
Pour souder des plots de batteries Li-ion ce devrait suffire.
Cordialement.
Il n'est pas prévu pour fonctionner tel quel à l'envers.
Pour véhiculer une centaine d'ampères ou plus le bobinage doit avoir une très grosse section.
Donc l'idée n'est pas réalisable*.
Citation :Non car la tension est largement inférieure à la tension de sécurité de 50 V AC en milieu sec.
Si on touche une électrode voire les 2 ou si on touche les éléments que l'on soude n'y a t'il pas de risque d'électrocution ?
Dans la soudure par point on fait passer un courant intense dans la résistance de contact entre deux pièces. L'échauffement local provoque une fusion partielle des métaux en contact. Il faut arrêter le process avant de faire un trou.
Des précisions sur le net avec les mots clés soudeuse par point
Pour que les points de soudure soient reproductibles il faut un cycle identique à chaque point : pression, intensité, durée ; un automatisme est chargé de l'opération.
Voir les vidéo ou une noria de robots de soudure et d'assemblage fabrique des éléments d'automobiles.
*Nota : vu une vidéo avant de cliquer.
Il est bien spécifié que l'auteur modifie le transformateur en enlevant le bobinage secondaire pour le remplacer par quelques spires de forte section. Ne pas oublier que le transformateur fonctionne avec le secondaire en court-circuit alors qu'il n'est pas conçu pour cela.
Pour souder des plots de batteries Li-ion ce devrait suffire.
Cordialement.
11 août 2023 à 21:27

Bonjour Noshiro. Plug and play. En cherchant : Voltage 120 Volts (= plug).
Donc il faudra trouver autre chose.
Cordialement.
Citation :Non. C'est un produit pour les US.
Est-ce que je peux brancher cela à une prise française ?
Donc il faudra trouver autre chose.
Cordialement.
11 août 2023 à 18:32
