Radiateur branchement fil pilote et phase
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24854
Question Forum Électricité : Radiateur branchement fil pilote et phase
Bonjour à tous,
J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique.
Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés.
Je veux dire que la phase du réseau serait connectée sur l'entrée fil pilote du radiateur et le fil pilote venant du gestionnaire d'énergie serait connecté sur l'entrée phase du radiateur.
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé ce type d'erreur de branchement (et qui fonctionne bien depuis un moment) ?
Pour moi, si le gestionnaire d'énergie est fixement configuré sur le mode "eco", alors il délivre un courant alternatif avec une tension de 230V sur le fil pilote. Donc en pure théorie, on pourrait imaginer que ce fil pilote serve alors, dans cette configuration, de phase, si la section du fil pilote est suffisante (ce qui est le cas ici). Et à condition que le gestionnaire d'énergie ne soit pas protégé avec un disjoncteur 2A.
Et si on branche la phase du réseau sur l'entrée fil pilote du radiateur, alors celui-ci reçoit un ordre "mode eco".
Donc tout ceci est censé pouvoir fonctionner.
Que pensez-vous de cela et y a-t-il des pros qui ont déjà trouvé ce type de config sur le terrain ?
Merci.
J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique.
Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés.
Je veux dire que la phase du réseau serait connectée sur l'entrée fil pilote du radiateur et le fil pilote venant du gestionnaire d'énergie serait connecté sur l'entrée phase du radiateur.
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé ce type d'erreur de branchement (et qui fonctionne bien depuis un moment) ?
Pour moi, si le gestionnaire d'énergie est fixement configuré sur le mode "eco", alors il délivre un courant alternatif avec une tension de 230V sur le fil pilote. Donc en pure théorie, on pourrait imaginer que ce fil pilote serve alors, dans cette configuration, de phase, si la section du fil pilote est suffisante (ce qui est le cas ici). Et à condition que le gestionnaire d'énergie ne soit pas protégé avec un disjoncteur 2A.
Et si on branche la phase du réseau sur l'entrée fil pilote du radiateur, alors celui-ci reçoit un ordre "mode eco".
Donc tout ceci est censé pouvoir fonctionner.
Que pensez-vous de cela et y a-t-il des pros qui ont déjà trouvé ce type de config sur le terrain ?
Merci.
29 novembre 2023 à 00:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Radiateur branchement fil pilote et phase
Bonjour.
Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer
Donc cas de figure très théorique.
Cela suppose de n'utiliser que le mode éco, qu'il n'y ait pas de disjoncteur 2A (ou que le radiateur soit du genre 500W).
Et qu'il y ait de toute façon une petite puissance sinon le gestionnaire va cramer
Donc cas de figure très théorique.
29 novembre 2023 à 07:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Radiateur branchement fil pilote et phase
Bonjour Samelec. Juste un complément en passant.
Il est curieux que le courant nominal dans le radiateur ait pu être délivré par le gestionnaire d'énergie sans que celui-ci ne soit détruit.
Respecter le branchement phase neutre du radiateur est indispensable.
Il est curieux que le courant nominal dans le radiateur ait pu être délivré par le gestionnaire d'énergie sans que celui-ci ne soit détruit.
Citation :Pas tout à fait. La tension de commande se définit entre le fil pilote et le neutre (ce qu'on rappelle souvent, la tension se définit entre et non sur, comme une pression finalement).
avec une tension de 230V sur le fil pilote
Respecter le branchement phase neutre du radiateur est indispensable.
29 novembre 2023 à 08:52







