FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 824 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 700 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. Il faut utiliser un contacteur, l'inter crépusculaire ayant un faible pouvoir de coupure, d'autant plus qu'il y a fort à parier que la charge est inductive (S = 1,1 kVA, et P = 0,4 kW avec I = 5 A - P = S. cos(Phi)- ici cos(Phi)= 0,4 ce qui est médiocre). Le cos(phi) est appelé facteur de puissance, on explique ce que cela signifie dans beaucoup de questions du forum.
Pensez à éteindre l'enseigne automatiquement quand cela n'est plus nécessaire à partir d'une certaine heure ; pour cela on rajoute une horloge. Une coupure pompiers peut être nécessaire.
Le Wh étant une unité d'énergie.
16 octobre 2010 à 16:26
forum consulter ce sujet Ampérage pour un inter crépusculaire

Bonjour DMT. Indépendamment des normes, même si le travail est très difficile, il faudra passer un câble entier (ou conducteurs dans conduit) avec une bonne section.
On ne peut bricoler en réutilisant les 4 câbles, un incident sur l'un pouvant entraîner des surcharges sur les autres, entre autre inconvénient ou dangerosité.
Le DJ en amont est de calibre adapté à la section, et l'on arrive sur le tableau secondaire sur un ou plusieurs ID. Voir les nombreux exemples de tableaux secondaires.
16 octobre 2010 à 16:17
forum consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire par plusieurs câbles

Publicité

Bonjour. A part faire fonctionner avec un GE plus puissant il n'y a rien à faire. La fendeuse aurait une puissance utile de 1,5 kW, donc une puissance absorbée proche de 2 kW, avec une intensité au démarrage que ne peut fournir le GE. On ne sait si l'ensemble est mono ou triphasé.
Dans ce dernier cas, un démarreur pourrait faire l'affaire, mais reste à en évaluer le coût.
16 octobre 2010 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène et moteur

Ok. Votre ami, s'il vérifie le résultat donné en 2, a du constater une erreur lors de l'application numérique (faute de frappe). Faites lui une interro écrite sur le transformateur parfait pour voir s'il a compris : si on alimente le secondaire sous 3 V, combien obtient-on aux bornes du primaire ?
15 octobre 2010 à 11:59
forum consulter ce sujet Information sortie transfo

Bonjour Christophe. Il faudrait déjà définir la puissance totale de l'éclairage à incandescence que vous voulez graduer. Ensuite il sera toujours temps de voir si vous pouvez remplacer les va et vient par un variateur et un bouton poussoir déporté, ou ne garder qu'un point de commande.
Et pour terminer, il faut se poser la question : est-ce vraiment utile, sachant que la plupart du temps un variateur est utilisé en tout ou rien, et qu'il y aura des modifications de câblage à effectuer pas forcément des plus simples (il faut être bon bricoleur et posséder plus que des notions d'électricité); si ce n'est pas le cas, il faudra faire intervenir un professionnel.
15 octobre 2010 à 11:52
forum consulter ce sujet Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes

Bonjour. Un tableau précâblé est utile quand l'installation ne présente pas de caractère particulier. Ici, avec 12,7 kW de chauffage, il faudrait déjà un ID 63 A. Ensuite, s'il y a déclenchement d'ID, c'est certainement qu'il y a de mauvais appariement des fils de phase et neutre, chaque circuit doit être en aval d'un même ID. Voir entre autre la question 5805 qui traite ce problème récurrent.
Que signifie ID collé ?
15 octobre 2010 à 11:42
forum consulter ce sujet Différentiel Legrand Type AC -40 A -30 mA bipolaire 230 V

Bonjour. Il n'est pas certain que la structure du tableau soit bonne.
On doit trouver dans l'ordre le DJ de branchement, puis des ID en aval desquels sont branchés des DJ qui alimentent les circuits. 30 A en monophasé permet de disposer 6,9 kW maximum ; votre consommation est peut-être supérieure. La baisse de tension peut avoir comme origine le réseau (si vous êtes en bout de ligne par exemple ou si les conducteurs d'amenée sont vétustes), ou votre installation si elle présente des mauvais contacts ou des lignes sous-dimensionnées. Une installation bien faite et bien dimensionnée ne déclenche jamais, sauf en cas d'incident sur une charge ce qui est très rare.
15 octobre 2010 à 11:32
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF saute sans raison

Bonjour. Le câble ne peut être installé sans conduit que dans les vides de construction ce qui n'est pas le cas ici. Il vous faudra donc un conduit ICTA de bon diamètre, 25 ici (vous avez la place). Vous pourriez y passer, plutôt que du RO2V, des conducteurs HO7V-U. Le 6 mm² se protège avec un DJ 32 A.
15 octobre 2010 à 11:23
forum consulter ce sujet Noyer ligne d'alimentation électrique dans laine de roche

Bonjour. Si les 2 appareils ne fonctionnent sur aucune prise, c'est certainement qu'ils sont en panne, permanente ou intermittente. Il faut bien cerner la panne, et faire des essais en conséquence.
15 octobre 2010 à 11:18
forum consulter ce sujet Certains appareils électriques ne fonctionnent pas sur un circuit

Bonjour. On vous répondra tous la même chose : il faudra un transformateur abaisseur de tension d'au moins 100 VA. Mais la résistance est peut-être HS.
Quant à l'alimenter avec des piles, pour fabriquer du 120 V avec des grosses rondes de 1,5 V, il en faudra 80 en série, ou 10 batteries 12 V.
14 octobre 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Brancher fer là repasser le coq de babeth

Bonjour. Les compteurs électroniques triphasés indiquent les puissances apparente et active totales, et non phase par phase, contrairement aux mesures des intensités qui elles sont accessibles phase par phase. On ne peut savoir si la charge constituée par la PAC est équilibrée (c'est essentiellement un moteur asynchrone triphasé qui, s'il travaille très en dessous de son point nominal, présente un facteur de puissance assez mauvais). Quoi qu'il en soit, votre consommation est bien en kWh (ce que vous allez payer), et les intensités mesurées vont être prises en compte par le DJ de branchement qui va limiter.
Conclusion : pour avoir une mesure précise, il faudrait mesurer phase par phase S, P, et I. Cela se fait bien avec une pince multimétrique professionnelle.
Pour voir si votre compteur fonctionne bien, vous branchez une charge résistive équilibrée (3 convecteurs identiques : P = S et les 3 intensités sont égales).
14 octobre 2010 à 19:51
forum consulter ce sujet Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur

Bonjour. L'appareil Omron est de type industriel et n'est pas fait pour réguler la température d'une chambre, encore moins avec un capteur Pt100.
Voyez dans les nombreuses questions ci-dessous qui traitent du chauffage électrique comment il faut faire.
Un radiateur est autonome, seule une programmation horaire est réalisable, et sans thermostat déporté bien évidemment.
14 octobre 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Connexion entre thermostat et température controller

Bonjour. Pour éviter que nous cherchions, merci de transmettre une photo, c'est très facile sur le forum Bricovidéo.
13 octobre 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Symbole sur disjoncteur C40 de GE-AEG

Bonjour. La plupart du temps la capacité n'est pas précisée (ou bien c'est une valeur tout juste indicative), car celle-ci dépend de la charge alimentée et du mode de décharge, de la température en fonctionnement et de la tension mini tolérée.
Il faut consulter les courbes de décharge telles que celle-ci : tension en fonction du temps pour une charge résistive constante donnée en ohms.
Voir document PDF Duracell ci-joint. pile alcaline.pdf
Un très bon document pour que vous puissiez faire un exposé.
13 octobre 2010 à 21:06
forum consulter ce sujet Capacité maximale d'une pile 9 Volts

Bonjour. On peut écrire m = U2o/U1 = n2/n1 = cte. m est appelé rapport de transformation, n2 et n1 les nombres de spires des bobinages secondaire et primaire, U2o tension secondaire à vide et U1 tension primaire. Il n'y a plus qu'à faire le calcul, on trouve moins de 0,2 V.
13 octobre 2010 à 20:43
forum consulter ce sujet Information sortie transfo

Bonjour. On peut supposer que vous êtes au Québec et que le véhicule est équipé d'un système de chauffage pour démarrer sans peine le matin ; mais peut-être que cette hypothèse est totalement erronée. Seule la consommation est facturée ; autrement dit quand rien n'est branché sur la prise, rien n'est consommé ni facturé, quelle que soit la longueur de la ligne.
Un retour d'informations serait apprécié.
13 octobre 2010 à 17:10
forum consulter ce sujet Consommation d'énergie d'une extension versus sa longueur

Bonjour. Le document se veut explicatif. En l'absence de plus de connaissances que cela, il vaut mieux faire intervenir un vrai professionnel qui ne se contentera pas d'émettre une hypothèse sans avoir fait la moindre vérification sur place.
13 octobre 2010 à 14:03
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses

Bonjour. Si la VMC est neuve, que le moteur chauffe anormalement et que la protection thermique éventuelle rentre en action, il faut faire agir la garantie.
13 octobre 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet VMC qui s'arrête au bout de quelques jours

Bonjour. Une réponse ne peut être apportée. Si, comme on peut le penser, l'installation de chauffage appartient à la copropriété, il en est de même pour ce qui concerne les organes de coupure et protection. Le syndic serait à même d'en savoir plus ; il faut étudier les contrats et définir à qui appartient quoi.
13 octobre 2010 à 10:00
forum consulter ce sujet Disjoncteur chauffage collectif HS

Bonjour. Vous pouvez taper "tableau secondaire" dans le moteur de recherche.
Le passage du câble R2V peut s'effectuer en souterrain dans un tube TPC orange de 40 minimum, ou dans tube gris IRL apparent fixé à la paroi. Le TPC même légèrement enterré est préférable pour l'esthétique.
13 octobre 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin

Bonjour. Vous n'avez pas bien cherché sur le forum. Voir la question 9073 entre autre où un lien est proposé vers un document Promotelec. La réponse à votre question est non.
13 octobre 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Conseil installation sèche-serviettes

Bonjour. Il faut une ligne spécialisée 32 A comme souvent précise dans des questions en tout point similaires.
13 octobre 2010 à 09:34
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électrique

Bonjour. Il faut vous procurer le descriptif de l'offre du fabricant des volets. Ils proposent tous ce genre de solution, principalement en commande radio.
13 octobre 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Schéma de branchement de 6 volets individuels et centralisation

Bonjour Maman. Vous avez certainement un contrat à double tarif, dont l'utilité est de faire fonctionner un maximum de récepteurs gros consommateurs en HC (chauffe-eau, LL, LV, SL éventuel - vous avez de la chance que cela commence à 22 h 30). Le contacteur chauffe-eau peut être forcé, mais de façon occasionnelle ; on peut le commander en permanence en shuntant le contact C1 C2 si le branchement est ainsi (voir les questions traitant de ce problème). A ce moment vous allez augmenter considérablement votre consommation de jour en HP.
Il y a plusieurs solutions logiques. Si les enfants sont très petits, on utilise des baignoires plastique peu volumineuses. Quand ils grandiront, vers 18 mois à 2 ans, on passe à la douche ou on les met tous les deux dans la grande baignoire sans remplir totalement.
L'autre solution pour le long terme est d'avoir un ballon de 250 à 300 litres, et d'ouvrir les robinets avec mesure quel que soit l'usage de l'eau, froide ou chaude.
Forcer le chauffe-eau en permanence n'est pas une méthode économique.
13 octobre 2010 à 09:19
forum consulter ce sujet Marche forcée cumulus en continu

Bonjour. Faites plutôt intervenir un professionnel, il a les compétences pour faire ce raccordement en toute sécurité car c'est son métier. Par contre, il n'aura certainement aucune qualification en pizza.
Et vice versa.
13 octobre 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four

Bonjour. Ce n'est pas une petite section, cela ne concerne pas une petite application (peut-être une alimentation d'habitation), on ne sait pas quel est le mode de pose de ce câble, enterré ou en fourreau. En l'absence de précision, à ce stade il vaudrait mieux le changer.
12 octobre 2010 à 19:38
forum consulter ce sujet Câbles trop courts quelle solution

Le plus simple est de traiter votre montage comme s'il s'agissait de lampes de chevet.
12 octobre 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Schéma installation deux appliques murales

Bonjour. Les conditions d'alimentation au Québec sont différentes, vous risquez d'avoir des problèmes de raccordement, ne serait-ce qu'au niveau des fiches. Le plus simple est d'acquérir du neuf là bas. Demandez l'avis de vos collègues québécois.
12 octobre 2010 à 17:08
forum consulter ce sujet Déménagement à Montréal branchement électrique électroménager

Bonjour. Ce moteur ne fait que 1 CV, soit 736 W et ce n'est pas bien grand pour un tour à bois.
Vous risquez d'engager des frais relativement importants.
Vous trouverez ici une référence en ABB radiospares.fr 7048258 mais il y en a beaucoup d'autres.
Il faut un variateur de fréquence alimenté en triphasé 400 V qui débitera sur le moteur avec stator couplé en étoile dans votre cas, d'un peu plus de 1 kW, avec commandes locales arrêt marche et sens de rotation, sans avoir besoin de câblage supplémentaire, hormis un arrêt d'urgence.
Bonne recherche.
12 octobre 2010 à 16:47
forum consulter ce sujet Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts

Bonjour. Il manque des détails dans votre question. Des tensions triphasés s'expriment ainsi : tension composées entre phases, 220 V dans votre cas, et simples entre phase et neutre, 110 V dans votre cas. Reste à savoir ce dont vous avez besoin exactement ; le neutre est-il distribué ou non ?
Cette distribution ne serait-elle pas à l'étranger ? Pour transformer du 220 V en 110 V monophasé on utilise simplement un transformateur abaisseur de tension, pas besoin de triphasé pour cela.
12 octobre 2010 à 16:33
forum consulter ce sujet Créer du monophasé 220VAC à partir du triphasé 220VAC

Oui, sauf que la capacité est une donnée théorique pour 10 h. Ici, vous trouvez un peu plus d'une heure. La batterie en réalité va se décharger en beaucoup moins de temps.
Donc, la conclusion de la réponse 3 se justifie, il faut abandonner ce projet. Et avec 180 W on ne fait pas grand chose.
12 octobre 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire

Bonjour. Les 2 PC sont peut-être sur la même ligne et vous ne le précisez pas.
Il faut réserver la PC 32 A à la plaque. Ensuite, une ligne pour le LV, une ligne pour le four, une autre ligne pour les PC sur le plan de travail. Pour les protections différentielles, cela est régulièrement expliqué sur le forum. En tout cas, pas de prises multiples qui finiront par cuire.
11 octobre 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Répartition appareils sur prises 20 A et 32 A

Bonjour. Vous faites au mieux, et essayez d'associer esthétique et protection mécanique des conducteurs.
11 octobre 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Simple ou double isolation pour câble extérieur

Bonjour. Une idée de cadeau pour Noël : un vrai multimètre analogique même ancien, ou un multimètre numérique, voire une mini pince de Multimetrix pour moins de 200 €. Et aussi : une bonne vieille lampe témoin.
Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert ne sert à rien, on doit trouver pas loin de 230 V (avec un bon appareil et si une lampe est en circuit, ce qui n'est pas le cas - vous trouvez 150 V car un des conducteurs du circuit est en l'air donc avec potentiel non fixé ; le voltmètre fait ce qu'il peut et indique une tension induite à laquelle il ne faut pas accorder d'importance. Beaucoup de questions du forum abordent ce problème 2 fois par mois depuis des années).
230 V entre phase et terre JV est normal, et 0 entre la phase coupée inter ouvert et la terre normal aussi à condition qu'une lampe soit raccordée.
Toutes les autres mesures, fusible enlevé, ne sont pas du domaine du rêve éveillé.
Faites le schéma de principe, et indiquez dessus les tensions mesurées (avec un bon voltmètre, avec fonction VAC Low Z).
Il n'y a pas de mystère en électricité. Voir la question 6391 et les liens pour approfondir les problèmes de mesure.
10 octobre 2010 à 22:13
forum consulter ce sujet Tension résiduelle de 5 à 8V alternatif dans un circuit déconnecté

Bonjour. Rien ne vous empêche de faire l'essai ; surtout les les lampes sont à incandescence.
Sous 12 V elle n'éclairera pas beaucoup.
10 octobre 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Branchement guirlande sur batterie 12 volts

Bonjour. Un problème d'électrotechnique facile. Mais avant, il faudrait savoir si vous avez une alimentation triphasée, il semble que oui, et si vous avez quelques euros à dépenser ; le détail de la plaque signalétique du moteur serait un plus.
On trouvera ensuite un produit basique calibré pour 1,6 kW environ, et si possible autonome au niveau de la commande, sauf si vous savez câbler.
Mais si vous avez du triphasé, inverser le sens de rotation est simple, et pour changer les vitesses, il y a peut-être une boîte ou des poulies sur le tour.
10 octobre 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts

Rassurez-vous, il n'y a pas le feu et il y n'a pas de risque si les protections sont bien calibrées comme précise précédemment. Mais autant faire les choses bien du premier coup pour ce radiateur à demeure.
10 octobre 2010 à 21:25
forum consulter ce sujet Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²

Bonjour. Votre description n'est pas très claire et c'est moi qui n'ai pas bien saisi semble-t-il.
J'ai compris que cet appareil fonctionnait sur le secteur pour fournir du 12 V (d'où l'utilisation de "abaisseur de tension"). Apparemment, il fonctionne sur batterie et est censé délivrer du 12 V.
Je ne vois pas trop à quoi cela sert, d'alimenter une batterie moto par un autre système lui-même alimenté sur batterie de 18 Ah, capacité très petite ; mais vous en êtes satisfait. J'aimerais connaître ce que contient le boîtier.
Fabriquer du 220 V avec un convertisseur est toujours possible, mais à condition d'utiliser une batterie de bonne capacité pour l'alimenter. Mais l'autonomie sera très réduite, et le montage va ressembler à une usine à gaz, chère si vous voulez une tension de sortie proche du secteur, nécessaire pour faire fonctionner convenablement vos outils.
Au rendement près, on peut écrire 12×I continu = 230×I alternatif (relation très approchée pour que vous ayez un ordre de grandeur des intensités - juste pour voir que la batterie va se décharger très vite).
Il vaut mieux investir dans de l'outillage électro-portatif au fonctionnement garanti.
10 octobre 2010 à 21:19
forum consulter ce sujet Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire

Bonjour. Voir la fiche de dépannage en question 6682. Règle du dépannage : on ne change aucun composant avant d'avoir établi un diagnostic.
Vous avez approvisionné un contacteur certainement pour rien.
10 octobre 2010 à 20:57
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses

Bonjour Mickaël. Soit vous tirez une ligne spécialisée protégée par DJ 2 A, soit vous montez un tableautin avec DJ 2 A juste en amont de la VMC. Ainsi, vous pourrez découpler son alimentation et avoir quand même de la lumière lors d'une intervention sur la VMC.
Changer les fusibles pour des DJ sur le tableau principal ne serait pas une mauvaise idée, et rajouter une ou des protections différentielles 30 mA serait encore mieux. Voir alors votre électricien.
10 octobre 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Modification tableau électrique pour séparer éléments branchés sur disjoncteur

Bonjour. Voir la question 9189 ci-dessous. Il est dommage que l'électricien n'ait pas tiré de ligne supplémentaire pour le chauffage. Il n'a pas trop respecté les normes en vigueur et a fait au mieux pour vous dépanner ou ne pas se créer de problèmes sans vous en parler semble-t-il.
Suivant ce qu'alimente le circuit en amont, en rajoutant le chauffage la ligne peut-être surchargée, et c'est de cela que vous devez vous inquiéter, en collaboration avec l'électricien.
10 octobre 2010 à 09:43
forum consulter ce sujet Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²

Bonjour. Sauf erreur de compréhension, il semble que cet appareil fonctionne dans le sens abaisseur de tension. Comme vous voulez alimenter de l'outillage en 230 V, vous ne pourrez l'utiliser.
Une idée à abandonner. La notice de l'appareil aurait permis d'affiner la réponse ; il semble que ce soit plus un gadget qu'un équipement utile.
10 octobre 2010 à 09:35
forum consulter ce sujet Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire

Bonjour. Le coffre semble assez grand pour pouvoir y passer les tubes PER (sans aucun raccord pour limiter les fuites) et le reste des conduits, gaine ICT de bon diamètre pour conducteurs HO7V-U notamment. A vous de faire au mieux.
10 octobre 2010 à 09:28
forum consulter ce sujet Normes pour coffres sous plafond

Bonjour. Cela va être difficile de vous dépanner à distance. Je pense qu'après vous être documenté sur ce forum ou ailleurs, vous savez comment devrait fonctionner la régulation du chauffage électrique.
Un thermostat extérieur fournit juste une information sous forme de contact tout ou rien, qui, par l'intermédiaire de contacteurs, alimente ou non des radiateurs. C'est un système archaïque qui ne permet pas de disposer des possibilités de régulation de température fine des radiateurs modernes que vous possédez, puisqu'ils semblent être à fil pilote de par la sélection possible des modes confort et éco (horloge).
Une installation bien pensée utilise les fonctions des radiateurs modernes par l'intermédiaire d'un programmateur une ou plusieurs zones, qui peut également gérer le délestage cascado-cyclique (arrêt momentané de tous les radiateurs d'une zone en attendant que l'intensité en ligne diminue), et ce grâce aux fils pilote (et au compteur électronique ou aux transformateurs de mesure d'intensité).
Il faut que vous regardiez comment sont reliés les radiateurs au boîtier Otax, ce que fait exactement celui-ci (vous ne donnez pas sa référence), bien qu'il devrait bien s'agir d'un thermostat.
Ensuite vous pourrez diagnostiquer les causes de non fonctionnement. C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran ; une intervention sur place n'étant pas possible, l'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire pour faire un peu de jour dans cette installation ne semblant pas être au top de la commande de chauffage électrique.
D'autres discussions concernant le chauffage sont disponibles dans beaucoup de questions précédentes.
10 octobre 2010 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs

Bonjour. Un volet roulant se commande généralement par un commutateur inverseur unipolaire à 3 positions (montée, arrêt, descente), tel que le vôtre.
Voir en question 7297 où un lien vers un document explicatif est proposé :
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
Apparemment vous n'avez pas la notice de vos volets, normalement livrée avec.
GL
09 octobre 2010 à 09:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex

Bonjour. Sauf si un internaute peut vous transmettre la notice de branchement, il faudra que vous en retrouviez une auprès d'un revendeur installateur. Ce dernier ou un électricien pourra également intervenir chez vous pour effectuer le branchement.
09 octobre 2010 à 09:05
forum consulter ce sujet Brancher porte de garage avec interrupteur à l'intérieur

Bonjour Alain. On trouve dans le commerce des sortes de plaques rondes en matériau minéral (qui n'est pas de l'amiante), qui permettent d'isoler une casserole chaude quand on la pose sur un support fragile. Les plombiers ont également à leur disposition des matériaux de ce type qui leur permettent de souder le long d'un mur sans faire chauffer ce dernier et bruler la peinture.
Même pour une petite surface, cela vaut la peine de chercher.
09 octobre 2010 à 08:52
forum consulter ce sujet Isolation thermique bloc commande radiateur électrique contre pierre de chauffe

Bonjour. Cours d'élec. Tout d'abord, on ne met en série que des batteries ayant des technologies et caractéristiques identiques.
Les trois caractéristiques basiques sont la tension moyenne, l'intensité maximum en pointe (donc pas l'ampérage, terme inusité régulièrement rappelé - donnée utile pour ce qui concerne le démarrage de moteurs thermiques), et la capacité en Ah (ampères×heures). La capacité pour les batteries usuelles correspond à une décharge à courant constant pendant 10 h.
Dans un montage série, seule la tension du groupement est bien la somme des tensions partielles. Les autres paramètres sont inchangés.
09 octobre 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Ampérage batteries en série

Je n'ai jamais démonté de moteur VMC 2 vitesses, il serait possible qu'en PV un condensateur soit en série avec le bobinage afin de diminuer la tension appliquée.
Si c'est cela, c'est bien un système archaïque de variation de vitesse. Subodorant cela, j'avais mis en garde concernant l'influence de la lampe sur le moteur en position PV.
Vous vous souvenez bien de l'impédance complexe de la capacité. Il faut donc enlever le J. Le module 1/CW fait 31 180 ohms à 50 Hz, et ce ne devrait pas perturber le fonctionnement.
08 octobre 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon

Bonjour. Il est d'usage de gérer le fonctionnement du chauffage électrique avec des programmateurs utilisant les fils pilote. Dans ce cas là ce ne sont pas des thermostats. S'il s'agit bien de cela, sur le boîtier Otax le petit levier doit pouvoir forcer le passage en mode éco ou confort. La température est réglée avec le thermostat de chaque radiateur, et non avec un bouton sur le boîtier Otax. Pour ce qui concerne le fonctionnement du fil pilote, voir le lien vers le document Promotelec en question 9073. Il vous faudrait la notice du boîtier (et pour nous, la référence).
08 octobre 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs