Branchement tableau divisionnaire par plusieurs câbles
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
9271
Question FAQ électricité : Branchement tableau divisionnaire par plusieurs câbles
Invité
Bonjour,
Mon appartement est sur 2 niveaux. Sur un des niveaux j'ai ma cuisine, WC, buanderie et débarras. Actuellement ces pièces sont alimentées par 4 câbles 3x2.5mm² venant du tableau principal :
- prises cuisine (tous appareils confondus)
- éclairage cuisine
- prises autres pièces (tous appareils confondus)
- éclairage autres pièces.
Après m'être informé sur la norme, ce dispositif ne me semble pas très en règle. Je voudrais donc installer un tableau divisionnaire pour gérer cette partie de l'appartement.
Cependant, sachant que cela serait (très) difficile de faire passer un nouveau câble (3x6 / 3x10) est-il possible d'utiliser les 4 câbles 3x2.5 comme jonction entre les tableaux ? Cela reviendrait à en faire en quelque sort des "fils semi-rigides".
Et alors quel type de disjoncteur utiliser en amont ?
Merci d'avance pour vos réponses ! DMT
Mon appartement est sur 2 niveaux. Sur un des niveaux j'ai ma cuisine, WC, buanderie et débarras. Actuellement ces pièces sont alimentées par 4 câbles 3x2.5mm² venant du tableau principal :
- prises cuisine (tous appareils confondus)
- éclairage cuisine
- prises autres pièces (tous appareils confondus)
- éclairage autres pièces.
Après m'être informé sur la norme, ce dispositif ne me semble pas très en règle. Je voudrais donc installer un tableau divisionnaire pour gérer cette partie de l'appartement.
Cependant, sachant que cela serait (très) difficile de faire passer un nouveau câble (3x6 / 3x10) est-il possible d'utiliser les 4 câbles 3x2.5 comme jonction entre les tableaux ? Cela reviendrait à en faire en quelque sort des "fils semi-rigides".
Et alors quel type de disjoncteur utiliser en amont ?
Merci d'avance pour vos réponses ! DMT
15 octobre 2010 à 19:37
Réponse 1 au problème électricité
Branchement tableau divisionnaire par plusieurs câbles
Non rigoureusement INTERDIT de mettre des câbles en parallèle en locaux d'habitation.
Si vous ne pouvez pas passer un gros câble, tirez uniquement les circuits spécialisés qui vous manquent depuis le tableau principal.
CMT
Si vous ne pouvez pas passer un gros câble, tirez uniquement les circuits spécialisés qui vous manquent depuis le tableau principal.
CMT
16 octobre 2010 à 08:36
Réponse 2 au problème électricité
Branchement tableau divisionnaire par plusieurs câbles
Bonjour DMT. Indépendamment des normes, même si le travail est très difficile, il faudra passer un câble entier (ou conducteurs dans conduit) avec une bonne section.
On ne peut bricoler en réutilisant les 4 câbles, un incident sur l'un pouvant entraîner des surcharges sur les autres, entre autre inconvénient ou dangerosité.
Le DJ en amont est de calibre adapté à la section, et l'on arrive sur le tableau secondaire sur un ou plusieurs ID. Voir les nombreux exemples de tableaux secondaires.
On ne peut bricoler en réutilisant les 4 câbles, un incident sur l'un pouvant entraîner des surcharges sur les autres, entre autre inconvénient ou dangerosité.
Le DJ en amont est de calibre adapté à la section, et l'on arrive sur le tableau secondaire sur un ou plusieurs ID. Voir les nombreux exemples de tableaux secondaires.
16 octobre 2010 à 16:17