Profil du membre GL
Actuellement
26 810
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 682 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. A défaut de pouvoir vous apporter une aide, vous pouvez consulter ces documents (origine Conseil national de recherches Canada) concernant les technologies d'avenir : www.nrc-cnrc.gc.ca actualités
Bonne lecture.
Bonne lecture.
07 décembre 2010 à 19:18

Bonjour.
Vous consultez la notice disponible sur le net et envisagez les causes de dysfonctionnement.
Vous ne dites pas de quels boîtiers il s'agit et apparemment il y en aurait plusieurs.
Il faut affiner vos observations.
Vérifiez l'alimentation du Piloteco (serrage connexions), ainsi que la liaison I1 I2.
GL
Vous consultez la notice disponible sur le net et envisagez les causes de dysfonctionnement.
Vous ne dites pas de quels boîtiers il s'agit et apparemment il y en aurait plusieurs.
Il faut affiner vos observations.
Vérifiez l'alimentation du Piloteco (serrage connexions), ainsi que la liaison I1 I2.
GL
07 décembre 2010 à 14:58

Bonjour. C'est simple. Toute modification de l'abonnement doit être traité par le fournisseur d'énergie, tant au niveau du contrat que de l'adaptation du calibre du DJ ou du compteur électronique s'il y en a un.
07 décembre 2010 à 08:44

Bonjour. Dans le cas d'une distribution triphasée, il est d'usage de brancher le chauffe-eau en tri avec la platine de branchement qui est proposée en option. Ainsi ce récepteur ne modifiera pas l'équilibre des phases. Le montage est très rapide.
07 décembre 2010 à 08:37

Bonjour. Technologiquement c'est bon, économiquement c'est très mauvais avec 1 kW pour 2 m² ; vous allez avoir très chaud. Une dépense évitable pour des séjours brefs.
07 décembre 2010 à 08:31

Bonjour. On va faire simple. Votre prise triphasée n'en n'est peut-être pas une, mais un gros modèle avec 2 gros trous cylindriques et un autre rectangulaire (joindre une photo).
Dans ce cas ce peut être une prise monophasée 32 A pour plaque de cuisson. Vérifiez que votre abonnement est monophasé, et vérifiez également que vous avez une protection 32 A par fusible ou DJ sur le tableau de répartition. Ensuite, on vous dira comment faire.
Dans ce cas ce peut être une prise monophasée 32 A pour plaque de cuisson. Vérifiez que votre abonnement est monophasé, et vérifiez également que vous avez une protection 32 A par fusible ou DJ sur le tableau de répartition. Ensuite, on vous dira comment faire.
07 décembre 2010 à 08:26

Bonjour. Il s'agit d'une "bidouille". Pour en savoir plus il faut démonter le boîtier d'origine.
06 décembre 2010 à 22:31

Normalement, au plafond vous avez l'arrivée Ph + N + terre JV. Phase et neutre sont reliés au domino, duquel partent ensuite les fils allant vers les douilles (montage parallèle)- la terre semble être reliée à la partie centrale du domino. Les bidules noirs sont des connexions protégées par de la gaine thermorétractable.
Mais vous avez évoqué un problème à l'extinction, or il semble à vous lire que ce soit à l'allumage. Affaire à suivre.
Mais vous avez évoqué un problème à l'extinction, or il semble à vous lire que ce soit à l'allumage. Affaire à suivre.
06 décembre 2010 à 22:23

Compléments. La batterie de condensateurs doit compenser environ 90 % maximum de la puissance magnétisante consommée. Ici, pour un moteur de 70 kW il faudrait environ entre 15 et 20 kvar, la batterie de condensateurs semble un peu sous-dimensionnée. A part cela, elle devrait être en aval du contacteur qui alimente le moteur. Mais y en a-t-il qu'un ?
Il y aurait des précisions à apporter.
Il y aurait des précisions à apporter.
06 décembre 2010 à 19:23

Bonjour. Si le gradateur nécessite un branchement Ph + N pour fonctionner, vous ne pourrez pas vous en servir car dans le boîtier de l'appareillage vous ne disposez pas du neutre.
Mais la notice du produit doit préciser les conditions de branchement.
Mais la notice du produit doit préciser les conditions de branchement.
06 décembre 2010 à 18:42

Bonjour. Il faut relier les lampes directement sur la sortie commandée par interrupteur normalement prévue pour alimenter une applique au dessus du lavabo.
06 décembre 2010 à 13:19

Bonjour. Cette installation est faite en dépit du bon sens pour ce qui concerne les couleurs et vous comprenez pourquoi on conseille 5 ou 6 couleurs pour la réalisation des circuits lumière.
Dans les 3 noirs du boîtier entrée, il y a les 2 navettes qui proviennent du second boîtier ; le troisième noir est (serait ?) la phase coupée vers le plafond, qui se transforme en une autre couleur en cours de route. Avec une lampe témoin et un multimètre on peut s'y retrouver sans trop de difficultés, mais il vaudrait mieux que vous demandiez une aide à un proche, à moins que vous fassiez intervenir un professionnel.
Dans les 3 noirs du boîtier entrée, il y a les 2 navettes qui proviennent du second boîtier ; le troisième noir est (serait ?) la phase coupée vers le plafond, qui se transforme en une autre couleur en cours de route. Avec une lampe témoin et un multimètre on peut s'y retrouver sans trop de difficultés, mais il vaudrait mieux que vous demandiez une aide à un proche, à moins que vous fassiez intervenir un professionnel.
06 décembre 2010 à 13:15

Bonjour. Nous n'avons pas tous ce genre d'équipement à la maison.
Vous pouvez contacter le fabricant Deleage avec les coordonnées sur leur site, ou par courriel à cette adresse : deleage.saint.malo@deleage.fr.
Vous pouvez contacter le fabricant Deleage avec les coordonnées sur leur site, ou par courriel à cette adresse : deleage.saint.malo@deleage.fr.
06 décembre 2010 à 13:07

Bonjour. Si la lumière clignote à l'extinction, on peut incriminer un mauvais contact dans l'interrupteur.
06 décembre 2010 à 10:13

Bonjour. Il y aurait dans ce boîtier une arrivée neutre et 2 départs (dont un vers la lampe) d'où les 3 fils bleus. Il y a certainement une arrivée phase directe rouge, certainement un départ vers un autre interrupteur, et un conducteur (phase coupée) vers le luminaire, et malheureusement en rouge. Une lampe témoin vous permettrait de discriminer la phase directe, la phase dérivée, et la phase coupée vers la lampe. Il aurait fallu repérer le branchement avant démontage. Faites vous aider, il y a juste 5 minutes à passer pour un ami expérimenté.
06 décembre 2010 à 10:11

Juste une précision : les lampes, quelles qu'elles soient, ne nécessitent pas une quelconque tension d'appel. Il suffit qu'elles soient alimentées sous leur tension nominale, avec la forme d'onde qui rend leur fonctionnement possible.
06 décembre 2010 à 10:00

Bonjour. Il y a peut-être un défaut d'isolement sporadique au niveau du four, qui se produit pendant la chauffe. Un contrôle avec un ohmmètre au niveau de la fiche juste après le déclenchement de l'ID permettrait de lever le doute (test phase et neutre terre).
06 décembre 2010 à 09:56

Bonjour Rema. Il y a trop de mystères. Faites intervenir un professionnel.
06 décembre 2010 à 09:53

Bonjour. Avant d'incriminer l'ID du tableau (que l'on peut supposer étant le seul élément de protection 30 mA), il faudrait déjà vérifier la présence tension en sortie de DJ de branchement (lampe témoin), puis en entrée ID.
06 décembre 2010 à 09:51

Bonjour. Si le raccordement est direct au secteur, il faut des lampes 230 V.
06 décembre 2010 à 09:46

Bonjour. Si vous avez parcouru le forum vous avez constaté que le respect de la norme C15-100 impose une coupure près du lieu de vie avec des conditions bien définies. Indépendamment de la norme, la prudence serait que votre tableau soit équipé de cet organe de coupure si le DJ de branchement est trop loin (dans un garage attenant sans porte intérieure par exemple).
06 décembre 2010 à 09:45

Bonjour. A lire le forum vous avez dû constater les problèmes que posent les lampes led et leur alimentation 12 V pour certaines (une alimentation électronique ne fonctionne qu'avec des lampes à incandescence). Laissez les lampes actuelles, vous aurez moins de soucis et le rendu lumineux sera meilleur.
06 décembre 2010 à 09:40

Bonjour. Vous avez travaillé sans filet et vous auriez pu avoir très mal aux mains ou au cur et aux yeux. On ne voit pas trop la relation entre le circuit lumière et la PC, sauf si l'installation est vétuste. Pour pouvez continuer à chercher la panne, mais il vaudrait mieux faire appel à un professionnel ou un ami beaucoup plus expérimenté et prudent.
06 décembre 2010 à 09:36

Bonjour. Il faut continuer les essais méthodiques.
Présence tension entre phase et neutre (lampe témoin), fonctionnement normal sans raccordement du fil pilote, puis avec. Un peu de temps à passer. Éventuellement, essai avec un radiateur qui fonctionne bien avec un raccordement provisoire.
Présence tension entre phase et neutre (lampe témoin), fonctionnement normal sans raccordement du fil pilote, puis avec. Un peu de temps à passer. Éventuellement, essai avec un radiateur qui fonctionne bien avec un raccordement provisoire.
06 décembre 2010 à 09:32

Bonjour. Ce moteur n'est pas de première jeunesse. Un bobinier pourrait certainement vous dépanner, les couleurs et les résistances n'étant d'aucun secours. Mais vu le prix d'un moteur asynchrone neuf, il vaut mieux éviter les frais.
06 décembre 2010 à 09:24

Bonjour. Vous avez environ 12 kVA disponibles en triphasé avec 20 A. Avant de souscrire une puissance supérieure, forcément en triphasé, il faudra effectivement procéder à l'équilibrage des phases. Mais passer au chauffage électrique impose d'installer un programmateur délesteur commandé par le compteur électronique, ou par mesure des intensités avec des tores de mesure.
Votre électricien sait faire cela en même temps que la réfection du tableau de répartition.
Un investissement nécessaire qu'il va falloir budgétiser.
Votre électricien sait faire cela en même temps que la réfection du tableau de répartition.
Un investissement nécessaire qu'il va falloir budgétiser.
06 décembre 2010 à 09:17

Bonjour. Le plus simple est d'acquérir et de mettre en service un radiateur pour SDB muni de la fonction mise en service au maximum automatique pendant 2 h environ et tous les jours à la même heure.
L'autre moyen est de mettre en service un programmateur juste pour cette zone, peut-être avec une cassette enfichable dans le radiateur et qui commanderait l'autre.
La solution contacteur est à oublier. Mais la solution de PL est intéressante.
L'autre moyen est de mettre en service un programmateur juste pour cette zone, peut-être avec une cassette enfichable dans le radiateur et qui commanderait l'autre.
La solution contacteur est à oublier. Mais la solution de PL est intéressante.
06 décembre 2010 à 09:08

Bonjour. Tout est normal ainsi que la théorie (P = U. I). Il y a effectivement de la marge, mais vous avez insisté en montant à 9 100 W. Le DJ est un magnétothermique, et pour une surcharge faible, c'est le thermique qui déclenche au bout d'un certain temps.
Le compteur a dû enregistrer l'intensité maximum atteinte.
Le compteur a dû enregistrer l'intensité maximum atteinte.
05 décembre 2010 à 22:30

Bonjour Ian. Il faudra faire l'expérience dehors. Pas certain que vous puissiez faire la mesure des 36 V, à cause du principe de fonctionnement du transformateur (saturation du circuit magnétique et courant de cheval primaire), et de la fumée.
05 décembre 2010 à 22:25

Pour finir. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous prolongez localement avec un bout de HO7V-U de la longueur qui convient et vous faites 2 épissures pour chaque fil comme dans les livres.
Pour souder cote à cote il faut de l'entraînement, et de toute façon, on ne le fait pas sauf sous la menace. Vous savez tout.
Pour souder cote à cote il faut de l'entraînement, et de toute façon, on ne le fait pas sauf sous la menace. Vous savez tout.
05 décembre 2010 à 22:21

Bonjour. Votre ge est triphasé et vous ne pouvez court-circuiter les 3 phases pour n'en faire qu'une seule. Considérez que vous avez 3 alimentations monophasées 230 V.
Vous n'aurez plus 50 Hz, ni de tension du tout, car vous savez ce qu'il se passe en cas de court-circuit.
Vous n'aurez plus 50 Hz, ni de tension du tout, car vous savez ce qu'il se passe en cas de court-circuit.
05 décembre 2010 à 10:38

Bonjour. C'est comme d'habitude, le neutre est certainement coupé quelque part, peut-être sur une PC en amont (mauvais contact). Bonne recherche. Avec une lampe témoin plutôt qu'un multimètre numérique.
05 décembre 2010 à 10:34

Bonjour. Sauf exception, les alimentations électroniques ne sont conçues que pour les lampes à filament. Laissez les lampes actuelles, le rendu lumineux est meilleur.
05 décembre 2010 à 10:32

Synthèse. Il faudra que votre liaison (inaccessible) soit bonne pour 50 ans minimum.
Dans ce cas, mieux vaut une bonne épissure ou un sertissage (si l'on a la bonne pince et les bons manchons - s'entraîner avant) que des bornes Wago.
Pour le terme soudure, c'est vrai, mais c'est tellement dans les murs qu'il est inutile de faire ce rappel systématiquement. Pour exemple : "soudure à la vague", "soudure Sn/Pb" (RS composants), "fer ou lampe à souder" et bien d'autres comme "ta soudure est moche et ne tiendra pas, ta panne est sale, tu n'as pas assez chauffé et tu as tartiné sans déposer de la soudure fraiche".
On a tout dit.
Dans ce cas, mieux vaut une bonne épissure ou un sertissage (si l'on a la bonne pince et les bons manchons - s'entraîner avant) que des bornes Wago.
Pour le terme soudure, c'est vrai, mais c'est tellement dans les murs qu'il est inutile de faire ce rappel systématiquement. Pour exemple : "soudure à la vague", "soudure Sn/Pb" (RS composants), "fer ou lampe à souder" et bien d'autres comme "ta soudure est moche et ne tiendra pas, ta panne est sale, tu n'as pas assez chauffé et tu as tartiné sans déposer de la soudure fraiche".
On a tout dit.
05 décembre 2010 à 10:27

Bonjour. Vous trouverez quelques éléments de réponse en atlantic chronopass.pdf
Pour plusieurs zones, il faudra plusieurs Chronopass.
Pour plusieurs zones, il faudra plusieurs Chronopass.
05 décembre 2010 à 10:11

Bonjour. Seul quelqu'un du métier pourrait remettre de l'ordre dans les raccordements.
Mais vu le type de radiateur, très ancien et pas très au top des techniques actuelles, le mieux est d'en acquérir un neuf aux performances nettement meilleures.
Mais vu le type de radiateur, très ancien et pas très au top des techniques actuelles, le mieux est d'en acquérir un neuf aux performances nettement meilleures.
04 décembre 2010 à 09:48

Bonjour. De toute façon, la liaison est faite et vous ne pouvez pas revenir dessus.
Si vous ne pouvez pas tirer sur le toron complet pour le changer il faudra "faire avec", et vous devriez être tranquille. Mais sans épissure, avec soudure des conducteurs qui se chevauchent, le courant passera bien d'une extrémité à l'autre par l'alliage de faible section.
Les dieux de l'alliage SnPb peuvent alors vous aider, mais ne soyons pas pessimistes surtout si l'application est peu gourmande en intensité.
Mais il y a bien un point faible dans votre circuit.
Pour l'électronique soudée il ne s'agit pas des mêmes applications ni des mêmes intensités. Mais suivant la qualité des soudures elles vieillissent plus ou moins bien.
Si vous ne pouvez pas tirer sur le toron complet pour le changer il faudra "faire avec", et vous devriez être tranquille. Mais sans épissure, avec soudure des conducteurs qui se chevauchent, le courant passera bien d'une extrémité à l'autre par l'alliage de faible section.
Les dieux de l'alliage SnPb peuvent alors vous aider, mais ne soyons pas pessimistes surtout si l'application est peu gourmande en intensité.
Mais il y a bien un point faible dans votre circuit.
Pour l'électronique soudée il ne s'agit pas des mêmes applications ni des mêmes intensités. Mais suivant la qualité des soudures elles vieillissent plus ou moins bien.
04 décembre 2010 à 09:44

Bonjour. Votre description est trop succincte. La photo de dominos ne permet aucune hypothèse. Désolé.
04 décembre 2010 à 09:23

Après relecture. Le télérupteur est coincé si vous arrivez à allumer et non éteindre. Il faut le changer.
03 décembre 2010 à 14:53

Bonjour. En premier lieu il faut vérifier la minuterie. Mais ne serait-ce pas un télérupteur ?
03 décembre 2010 à 14:39

Bonjour. Évitez d'utiliser un testeur à lampe néon, une lampe témoin suffit (douille + lampe 40 W + fils rigides de 30 cm dénudés en bout sur 5 mm).
Si le testeur s'allume sur le neutre c'est que celui-ci est coupé quelque part.
Si le testeur s'allume sur le neutre c'est que celui-ci est coupé quelque part.
03 décembre 2010 à 14:37

Bonjour. L'usage de dominos mâles et femelles n'est pas la meilleure solution, et il n'est pas certain que cela soit autorisé ; en tout cas, c'est archaïque à l'époque où les bornes rapides type Wago sont bien plus pratiques pour des liaisons multiples et en toute sécurité. Il y a probablement dans vos circuits un ou des conducteurs de neutre qui ne sont pas en aval des bons interrupteurs différentiels. Il faut donc appairer les circuits (Ph + N), et pour cela des méthodes sont décrites sur le forum. Voir la question 5805. Ce devrait être facile si l'installation est neuve, mais hélas déjà en défaut.
03 décembre 2010 à 10:08

Bonjour. On ne peut prévoir l'avenir.
Souder bout à bout : non (risque d'échauffement, et à la longue la soudure peut devenir sèche, résistance mécanique médiocre).
Faire une épissure soudée : oui (remarque : ça tient sans problème).
Changer les conducteurs en tirant les torons pour les mettre à neuf : re oui.
Souder bout à bout : non (risque d'échauffement, et à la longue la soudure peut devenir sèche, résistance mécanique médiocre).
Faire une épissure soudée : oui (remarque : ça tient sans problème).
Changer les conducteurs en tirant les torons pour les mettre à neuf : re oui.
03 décembre 2010 à 09:45

Bonjour Brigitte. Laissez tomber votre idée. Vous pouvez faire un bouchon "maison" avec une chute de mélaminé blanc de 8 ou 10 mm, bien taillé et poncé sans faire d'écailles. Vous le mettez tout au bout dans la goulotte, en le fixant sur le côté par de petites vis à tête ronde pour faire joli (après avoir effectué des avant-trous de 1,5 à 2 mm) et le tour est joué.
03 décembre 2010 à 09:33

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'une alimentation triphasée et que vous mesurez alors 14 A par phase alimentant la batterie (montage équilibré). Le rôle de la batterie de condensateurs est de fournir l'énergie réactive absorbée par les récepteurs inductifs, les moteurs dans votre cas, et augmenter le facteur de puissance cos(phi) tout en diminuant l'intensité en ligne pour une même puissance active. La batterie peut être graduable en fonction de la compensation à effectuer mais ce n'est peut-être pas le cas chez vous.
Pour en revenir à la physique, l'énergie réactive fournie ne fait pas "tourner" le compteur d'énergie active, mais elle peut contribuer à compenser plus ou moins l'énergie réactive totale consommée par le reste de l'installation si elle fonctionne la nuit (ou la distribution du quartier), et à diminuer ainsi le paramètre "tangente(phi)", ainsi que la facture globale qui tient compte des énergies active et réactive consommées. Dans votre cas, l'énergie réactive totale fournie en permanence vaut environ 10 kvar, moteurs en service ou non.
C'est ERDF qui est content, mais c'est une fraction de goutte d'eau au niveau énergétique.
Pour en revenir à la physique, l'énergie réactive fournie ne fait pas "tourner" le compteur d'énergie active, mais elle peut contribuer à compenser plus ou moins l'énergie réactive totale consommée par le reste de l'installation si elle fonctionne la nuit (ou la distribution du quartier), et à diminuer ainsi le paramètre "tangente(phi)", ainsi que la facture globale qui tient compte des énergies active et réactive consommées. Dans votre cas, l'énergie réactive totale fournie en permanence vaut environ 10 kvar, moteurs en service ou non.
C'est ERDF qui est content, mais c'est une fraction de goutte d'eau au niveau énergétique.
03 décembre 2010 à 09:27

Bonjour. A moins qu'un internaute ait l'expérience de cet équipement, il sera difficile de vous répondre.
Un chauffagiste pourrait effectuer le raccordement si c'est de cela qu'il s'agit.
Mais s'il n'a pas fourni la pièce, il risque de ne pas se déranger.
Un chauffagiste pourrait effectuer le raccordement si c'est de cela qu'il s'agit.
Mais s'il n'a pas fourni la pièce, il risque de ne pas se déranger.
02 décembre 2010 à 10:39

Bonjour. Vous ne risquez rien d'être à proximité du tableau (mais il risque d'être sonore s'il y a des contacteurs). Néanmoins, il faudrait que vous sachiez si c'est un local technique. Sur le plan la fonction exacte de la pièce doit figurer sans ambiguïté.
Il serait normal que cette pièce soit compatible avec son usage de bureau : éclairage, ventilation, chauffage etc. Il faudrait que vous contactiez votre gestionnaire afin qu'il fasse la liaison avec l'architecte et le propriétaire (une administration ou un groupe privé) dont un représentant a dû suivre les travaux et être présent à la réception si elle a eu lieu.
Il serait normal que cette pièce soit compatible avec son usage de bureau : éclairage, ventilation, chauffage etc. Il faudrait que vous contactiez votre gestionnaire afin qu'il fasse la liaison avec l'architecte et le propriétaire (une administration ou un groupe privé) dont un représentant a dû suivre les travaux et être présent à la réception si elle a eu lieu.
02 décembre 2010 à 10:22

Bonjour. S'agit-il de lampes fluocompactes ? Si oui, le variateur n'est certainement pas conçu pour. Le plus simple est de revenir au bon vieil interrupteur.
02 décembre 2010 à 08:36

Bonjour. L'idéal eut été de repasser des conducteurs, vous vous en doutez bien. Malgré cela, les soudures peuvent tenir à condition d'avoir utilisé des conducteurs rigides HO7V-U, et effectué de belles épissures comme dans le temps avec 8 ou 10 spires bien serrées à la pince plate de chaque côté. Ensuite la soudure (bien brillante, bien chauffée) parfait la liaison et la durée de vie sera illimitée. En l'absence d'épissure on ne peut rien présager.
On espère que vous avez utilisé les mêmes couleurs lors des prolongations.
On espère que vous avez utilisé les mêmes couleurs lors des prolongations.
02 décembre 2010 à 08:34

Bonjour. Votre professeur a dû vous fournir la notice complète du système. Il faut que vous étudiiez les paramètres de réglage du variateur.
Une précision : le potentiomètre assure une commande analogique 0 / 10 V de la fréquence de consigne, ce n'est donc pas une entrée logique qu'il faut utiliser.
Il se peut qu'il faille paramétrer l'Altivar pour mettre en service la consigne analogique.
Conclusion : il faut étudier l'Altivar sur la table avec sa notice sous les yeux.
Quel est le type de formation que vous suivez ?
Une précision : le potentiomètre assure une commande analogique 0 / 10 V de la fréquence de consigne, ce n'est donc pas une entrée logique qu'il faut utiliser.
Il se peut qu'il faille paramétrer l'Altivar pour mettre en service la consigne analogique.
Conclusion : il faut étudier l'Altivar sur la table avec sa notice sous les yeux.
Quel est le type de formation que vous suivez ?
01 décembre 2010 à 23:41
