FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 276 questions dans le forum électricité


10244

Question Bricolage : Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Bonjour.
Hier, mes plombs ont sauté à la maison et, après remise en route, une partie commune de mon réseau électrique ne fonctionne plus. Aucun appareil. En testant les prises électriques de cette partie du réseau, je m'aperçois que le courant est bien là mais que les 2 trous de la prise (aussi bien neutre que phase)... sont alimentés (! ?), par exemple, (et quelle que soit la position de l'interrupteur qui contrôle cette prise), ce qui implique que tout le réseau de ce côté n'est plus qu'une grande phase, c'est ça ?
Ma question est donc : je voudrais bien savoir ce qui se produit, et (conséquence de cette question) quelle anomalie je dois rechercher et réparer pour corriger le problème ? Merci d'avance pour votre aide. Jean.
03 décembre 2010 à 10:26
Astuces bricolage 1 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence

GL
Membre inscrit
GL
18 943 messages
Bonjour. Évitez d'utiliser un testeur à lampe néon, une lampe témoin suffit (douille + lampe 40 W + fils rigides de 30 cm dénudés en bout sur 5 mm).
Si le testeur s'allume sur le neutre c'est que celui-ci est coupé quelque part.
03 décembre 2010 à 14:37
Astuces bricolage 2 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Merci d'avoir accepté ma question. Je la complète : j'ai utilisé avec un tournevis testeur, j'ai un voltmètre mais ne sais pas m'en servir.
Un autre conseilleur m'a dit que je détectais peut-être du "courant induit" dans les fils neutres.
Mais cela dit, si je détecte la présence d'électricité dans les fils, mais que rien ne fonctionne quand je branche un appareil, quelle en est la cause en amont ? :)
03 décembre 2010 à 19:55
Astuces bricolage 3 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Bonjour. Votre ami a raison, le testeur peut s'allumer légèrement si le neutre est coupé (il s'agit bien de tensions induites) ; si le testeur s'allume avec une bonne lueur sur un des fils on peut penser que c'est la phase et qu'elle est normalement reliée (faites des tests de luminosité sur une PC en état).
Il faut donc tester la ligne depuis son origine sur le tableau de répartition (lampe témoin) et vous finirez par trouver l'origine de la coupure. Mais il faudrait vous faire aider.
Si vous êtes propriétaire, une rénovation du tableau avec remplacement des fusibles par des DJ et l'installation de protections différentielles 30 mA s'il n'y en n'a pas pourraient être envisagée.
GL
04 décembre 2010 à 09:20
Astuces bricolage 4 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Ok, merci à vous, le problème a été identifié ; ça se passait près du compteur électrique.
24 décembre 2010 à 10:09
Astuces bricolage 5 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence

GL
Membre inscrit
GL
18 943 messages
Merci pour le retour. Mais quelle était la cause du problème ?
26 décembre 2010 à 18:11
Astuces bricolage 6 électricité

Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence


Invité
invité
Bonjour. Je pense que la cause était un disjoncteur défaillant (du genre 30 ans d'âge).
J'ai renouvelé une partie du tableau électrique par du matériel neuf.
Ça a remarché sans que j'ai rien changé au circuit en aval (qui était quasi neuf, donc ça m'étonnait, aussi). Voilà ;)
28 décembre 2010 à 07:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 4. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Où brancher le neutre après repiquage de la phase interrupteur
    N°16431 : Bonjour, Je souhaite ajouter un nouvel éclairage dans mon salon, qui se contrôlerait indépendamment des autres éclairages et simplement, sans va et vient. Je voudrais récupérer la phase d'un interrupteur situé de...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
  • 10. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
>>> Résultats suivants pour : Après incident phase et neutre sont alimentés en permanence >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 0fournitures electriqueprobleme tableau electrique 01remplacer fil electrique fer a repasser



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite