FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 417 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Déjà, les tensions à vide semblent équilibrées, mais faibles ; la tension nominale réseau est 230 V +- 10 % ; si vous aviez une valeur plus grande ce serait déjà une bonne chose.
Mais le problème vient du fonctionnement en charge, vu les effets visibles de la chute de tension.
Essayez d'équilibrer le débit (s'il y a 3 ampèremètres sur le tableau du GE). tout en mesurant les tensions en charge.
Il faudrait voir si une seule phase est affectée ou les trois.
Le dépannage sera la phase ultérieure. Mais qui pourra l'effectuer ?
06 septembre 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé

Bonjour. La tension à vide est une donnée, mais ce qu'il faut connaitre est plutôt la tension en charge et donc l'état de la régulation. A cela s'ajoute la stabilité en fréquence.
212 V à vide n'est pas bien grand ; entre phases vous devriez trouver racine(3) fois plus.
Les voltmètres de tableau ne sont pas d'une précision importante ; on préfère utiliser un multimètre de qualité.
Il faut donc effectuer des mesures de tension en charge entre les 3 phases et le neutre.
Cela ne vous permettra pas de dépanner mais de voir au moins le comportement du GE.
D'après vos dires, on peut soupçonner un défaut sur le GE, régulation ou l'alternateur.
Vous pouvez apporter quelques précisions sur la génératrice synchrone utilisée ; ce n'est pas forcément un alternateur classique, quoique avec 15 kVA, on peut s'attendre à une machine classique avec bagues et balais.
Cordialement.
06 septembre 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Soucis avec mon groupe électrogène triphasé

Publicité

Bonjour Laurent. ERDF n'est pour rien dans les sorties du DJ de branchement.
Il faudrait ouvrir le capot en bas du DJ afin de voir s'il alimente le tableau.
S'il y a plus d'un conducteur par borne de sortie, c'est anormal.
Vous avez des doutes sur cette partie de l'installation électrique. A votre place, on aurait les mêmes.
Le tableau ne semble pas être de première jeunesse (pas d'interrupteurs différentiels, des fusibles semble-t-il et non des disjoncteurs). Des rajouts ont été faits (prises, ce qui ressemble à un tableau secondaire).

Une expertise sommaire pourrait lever quelques doutes.
Quoi qu'il en soit, une mise en sécurité minimum serait à envisager.
Ne confondez pas compteur et disjoncteur de branchement. Le compteur n'est pas là.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 23:31
forum consulter ce sujet Câbles sortant du disjoncteur EDF

On touche juste la carcasse après avoir retiré le capot, normalement reliée à la terre.
Par sécurité vous débranchez du réseau 200 V.
Les gros consommateurs en France sont alimentés en triphasé 400 V. Le tri se justifie quand on a des grosses machines à faire tourner (pétrin, hachoir etc.).
Nouvelles de France : les restaurants de sushis ne font plus recette (Le Monde - 9 août).
Cordialement.
01 septembre 2015 à 21:53
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

Bien reçu Lina. Si la deuxième porte rend l'accès libre dès l'instant où l'on appuie sur votre bouton, le problème reste entier semble-t-il, mais c'est vous et la copropriété qui voyez.
Des évènements récents sont à prendre en compte avant de shunter la fonction de contrôle de l'ouverture par chaque occupant.
Technologiquement l'avis de l'installateur reste indispensable pour ce qui concerne cette possibilité de fonctionnement, la programmation éventuelle étant de son ressort.

Cordialement.
01 septembre 2015 à 15:41
forum consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique

Bonjour Lina. Certes, ce fonctionnement vous libérerait de répondre et d'ouvrir la porte, mais dans ce cas les occupants de l'immeuble pourront voir d'un mauvais œil le fait que l'ouverture de porte soit hors contrôle.
Technologiquement c'est certainement possible, l'installateur pourrait le confirmer, mais une décision de la copropriété semble indispensable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 14:51
forum consulter ce sujet Bloquer interphone pour ouverture automatique

Ok. Vous voulez dire 2 kVA en pointe et 1,5 kVA en permanent.
Pour vous tranquilliser vous ôtez le couvercle pour toucher la carcasse.
Chauffage d'appoint, pourquoi pas, mais basse température.
Il est vrai que l'énergie perdue dans le transformateur est transformée en chaleur de façon indirecte.
On ne peut guère en faire plus à distance, et quelle distance !
Vous avez souscrit un contrat pour le 100 V et un autre pour le 200 V ? Mono ou triphasé ?
Cela ressemble un peu à la distribution au Québec.où le 200 V est une tension composée à partir d'un transformateur de distribution délivrant 100 V par enroulement. avec un point milieu servant de neutre.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 13:21
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

C'est un peu du chinois, ou plutôt du japonais. 2 kVA et 10 kg, je n'étais pas loin.
Il semble que ses caractéristiques soient du type abaisseur de tension, ce que vous recherchez. Prévu pour 20 A, son échauffement doit être raisonnable, sans que l'on se brule.
A vrai dire, pour pouvoir faire une réponse un peu justifiée scientifiquement, il faudrait au minimum voir la plaque de caractéristiques, et au mieux avoir la fiche de caractéristiques complètes constructeur.
Le seul moyen pour vous est de vérifier l'échauffement. Dans le cas de la charge maximale on doit pouvoir mettre la main sur le circuit magnétique sans se bruler.
On peut tabler sur 25 W de pertes à vide, plus des pertes par échauffement proportionnelles au carré du courant débité. Ce qui fait que l'on ne peut les donner sans mesure au labo. Mais pour 2 kVA, on ne doit pas être loin d'une bonne centaine de watts de perdus en charge maximale. Peut-être plus si le transformateur dans sa boite est sous dimensionné, ce qui est toujours possible.
Avec une pince wattmétrique la mesure du rendement en charge serait rapide.
Opération rentable ou pas, il faut effectuer quelques calculs pour une consommation estimée, et voir au bout de combien de temps l'achat sera amorti.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

Bonjour. Tout d'abord, il faudrait connaitre la puissance en VA de votre transformateur car pour alimenter quelques appareils ménagers avec un peu de marge il faudrait entre 500 et 1 000 VA.
Soit environ 5 kg de fer pour le 1 kVA.
Le transformateur à vide chauffe assez peu, ses pertes étant réduites. Moins de 20 W pour un 1 kVA.
En charge il n'en n'est pas de même car des pertes dans les enroulements parcourus par des courants non négligeables s'y ajoutent.
Si le transformateur chauffe trop et qu'il sent un peu, il est surchargé.
Le rendement du transformateur dépend de sa taille et du courant délivré.
Pour un petit modèle comme ceux précités on peut penser que l'ordre de grandeur tourne autour de 0,9 ou un peu plus, mais il faudrait revoir les caractéristiques de la machine et ses conditions d'emploi.
Cordialement.
01 septembre 2015 à 11:05
forum consulter ce sujet Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer du schéma joint en l'adaptant (il s'agit d'un démarreur étoile triangle), en le simplifiant. La commande est classique, quand le secteur disparait, l'auto-maintien s'ouvre et il faut alors une action de l'opérateur pour remettre en service le dispositif.
Votre disjoncteur thermique différentiel sert juste à contrôler le fonctionnement du moteur triphasé avec les 3 phases présentes, et les trois intensités équilibrées ne dépassant pas le réglage.
Cordialement.


01 septembre 2015 à 09:32
forum consulter ce sujet Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na

Bonjour Patrick.
On peut espérer que l'entreprise en question ait pu vous orienter vers un autre fournisseur.
Peut-être à l'étranger ?
En attendant, le four est à l'arrêt depuis quelques mois.
On espère également que votre production n'est pas trop altérée, et que vous disposez d'autres moyens de fusion, hormis le 350 kW.
Cordialement.

01 septembre 2015 à 09:23
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie

Bonjour. Il s'agit d'un condensateur moteur de taille respectable.
20 microfarads non polarisé.
Tension de service en régime permanent 400 V, tension pointe 450 V. MK est relatif à l'isolant.

Chez Conrad : condensateur moteur MKP WB40200/A sortie radiale 20 µF 450 V/AC
Ou équivalent avec d'autres types de connexions.
Quant à l'utilité de ce condensateur dans le GE, pas d'idée.
Cordialement.
31 août 2015 à 21:51
forum consulter ce sujet Remplacement d'un condensateur

Bien reçu. Nous pouvons lire : " un inter-dif doit protéger soit des lignes lumière, soit des lignes prises".
Nous aimerions connaitre la justification normative ou scientifique de cette affirmation. A moins que le texte ne soit erroné.
Cordialement.
31 août 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension

Bonjour;
Citation :
Le mélange des 2 n'est pas préconisé.
Pourriez vous préciser l'origine de cette préconisation et les raisons technologiques afférentes ?
De même "un bref courant d’extra rupture ou équivalent" est une donnée trop vague et surtout inexistante qui ne peut tenir lieu d'explication.

On sait comment déclenche un DDR (autrement qu'en lui donnant des claques), mais le pourquoi dépend des conditions extérieures.
Et ici elles ne sont pas définies de façon absolue, ce qui est très gênant pour hipkiss.

Cordialement.
31 août 2015 à 16:31
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension

Bien reçu. Ce sont les conducteurs adaptés à la commande filaire tout ou rien par le contact C1 C2.
Néanmoins, on peut penser que la liaison devrait fonctionner tant bien que mal si elle n'est pas trop longue..
Essayez en fils volants avec un câble prévu pour, c'est à dire
1. Paire torsadée avec écran aluminium et conducteur de drain (autrement dit, câble blindé une paire avec écran)
2. Conducteur monobrin de diamètre 0,5 mm.
3. Isolant PVC.
4. En résumé, câble classique SYT une paire blindée

Respectez le branchement préconisé dans le document Schneider.
Pas d'expérience sur l'inversion, mais ce pourra être fait en cas de besoin.

Cordialement.
31 août 2015 à 10:33
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour.
Citation :
CMT, si le réseau est en triphasé, ça ne risque pas de faire un court-circuit entre phases ?

Le sujet est très clair comme l'a expliqué blackfenrir. La livraison est en monophasé, le tableau est en tri.
Citation :
Votre réseau électrique maintenant est en triphasé ou en monophasé ?

Pour mémoire le 1er post de blackfenrir :
Citation :
De terre sort le câble mono ainsi que le câble de télécommande jour nuit.

N'étant pas proche du métier, il vaudrait mieux que blackfenrir fasse intervenir un ami expérimenté pour des modifications qui demandent des connaissances précises en électricité.
Cordialement.
31 août 2015 à 00:36
forum consulter ce sujet Branchement monophasé sur triphasé

Re bonjour. Bien difficile de déterminer la cause de la panne car celle-ci n'est pas localisée.
La sortie I1 I2 peut être testée par un technicien ERDF disposant du matériel adéquat.
L'entrée Fip'clic c'est plus délicat, on ne peut agir que par comparaison, par exemple chez un voisin qui aurait une sortie I1 I2 active, pour voir si le Fip'clic fonctionne ou non.

Le contrôle de la ligne à l'ohmmètre ainsi que les raccordements ont sans doute été faits, mais une erreur est toujours possible. Perso, je referais.

Pas d'autre idée pour le moment.
Difficile de penser que le Fip'clic, s'il sort de sa boite, soit en défaut.
Cordialement.
29 août 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour. Complément (suite). Effectivement, l'activation de la téléinformation n'est pas systématique.
Corareg doit s'assurer de cette activation auprès de ERDF si ce n'est pas fait.
Voir ce document : activation de la sortie tele information.pdf
Cordialement
29 août 2015 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour.
Votre recherche d'une formation sera difficile car les métiers de l'électricité sont nombreux.
Vous possédez déjà un diplôme professionnel.
Il faudrait savoir si vous voulez une formation diplômante généraliste niveau bac par exemple, qui aborde ces thèmes assez spécialisés.
Ces derniers nécessitent des connaissances générales, que l'on approfondit ensuite en fonction des applications envisagées. l'AFDAS pourrait également vous conseiller, sans oublier votre employeur qui doit connaitre des organismes correspondant aux besoins de formation de ses employés.
Certes, il y a des organismes de formation, mais n'importe qui peut en ouvrir un et toucher des aides.
Il faudrait vous adresser à un Greta proche de votre domicile, plus apte à vous orienter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 août 2015 à 10:03
forum consulter ce sujet Recherche une formation complète en électricité

Bonjour. C1 C2 n'est qu'un simple contact exempt de tension (on dit alors "contact sec").
Le fait que vous ayez connecté l'entrée du Fip'clic sur ce contact est sans danger.
Il faut alors vérifier votre liaison à partir de E1 E2.
A suivre.
Cordialement.
29 août 2015 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider

Bonjour Loys.
Citation :
...un défaut d'isolement dans le frigo (au mégohmmètre)

On peut rappeler au lecteur que ce peut être une manip dangereuse si l'on utilise un appareil spécifique pour la mesure des isolements sous tension de quelques dizaines à quelques centaines de volts. L'électronique interne de l'appareil peut ne pas supporter. Mais le bricoleur lambda ne possède pas ce type d'appareil.
Éventuellement, on peut utiliser un ohmmètre classique, mais son usage est plus spécifié pour mesurer une résistance quelconque, mais pas d'isolement. Ce peut être néanmoins une première indication, avec un calibre assez faible, et sans danger.

Dans le cas de hipkiss, ce sera de toute façon difficile de déterminer si le frigo est responsable, vu le caractère aléatoire du déclenchement de l'ID, d'autant plus que l'on peut comprendre qu'il n'y en a qu'un seul sur le tableau.
Ce serait donc à préciser.
Si c'est le cas, un seul ID super-immunisé pourrait être une solution.
Il pourrait également interroger le voisinage afin de savoir si des déclenchements d'interrupteurs différentiels se sont produits lors de la réapparition du secteur.

Mais pour le moment, la description du phénomène reste imprécise.
A suivre.
Cordialement.
29 août 2015 à 09:20
forum consulter ce sujet Frigo qui disjoncte à la remise sous tension

Bonjour.
Il faut vous référer à la notice de branchement et de réglage.
notice automatisme portail beninca bill50.pdf
Il faut bien évidemment que la motorisation soit dimensionnée en fonction des masses à mettre en mouvement.
pour contacter le service clients.
Cordialement.

29 août 2015 à 00:54
forum consulter ce sujet Accélérer ouverture motorisation portail Beninca bill50

Bonjour. La seule réponse possible est de dire que la cohabitation de ces câbles courants faibles et courants (très peu) forts ne pose pas de problème.
On peut rappeler, et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, que dans le monde de l'éclairage scénique les courants sont très importants par rapport à ceux présents dans l'habitat, et que les commandes sont numériques.
Idem pour la commande vidéo. Pas d'interférences particulières.
Dans l'industrie, la commande des machines tournantes impose des règles de câblage qui, dès lors qu'elles sont respectées, rend le fonctionnement fiable à 100 %.

Votre disjoncteur de branchement Gardy est obsolète et devrait être changé pour un modèle différentiel 500 mA de type S avec bouton test.

Cordialement.
28 août 2015 à 08:59
forum consulter ce sujet Question concernant le câble RJ45 et de la conduction

Bonjour.
Sans rentrer dans les détails, si vous avez utilisé une multiprise, on peut penser que phase et neutre ont été inversés. le fait que les deux minuteurs soient actifs en même temps a suffit pour créer un court-circuit.
Cordialement.
26 août 2015 à 14:55
forum consulter ce sujet Problème court-circuit programmateurs mécaniques

Bonjour.
On enlève le boitier actuel et on encastre un boitier double ; un emplacement pour les liaisons, un autre pour la sortie de câble. Facile.
Ou deux boitiers contigus, un gros et un petit. Facile aussi.
Pour choisir les références, il y a le E-catalogue facilement accessible. Voire les GSB bien approvisionnées.
Cordialement.
25 août 2015 à 09:24
forum consulter ce sujet Plaque de sortie de câble pour plaque de cuisson

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous m'aider ?
Hélas non, car pour intervenir sur ces équipements il faut la notice détaillée, câblage et réglage.
La solution est ici www.etme.com
Cordialement.
24 août 2015 à 16:13
forum consulter ce sujet Automatisme de portail ETME PIC 2400E qui se ferme à moitié

Bien reçu. Vous ne pourrez pas commuter 8 kW en monophasé avec l'interrupteur et le thermostat sans passer par un contacteur de puissance.
C'est pour cela qu'il faut avoir l'appareil sous les yeux et adapter.
Il devrait y avoir une sécurité thermique à prendre en compte au cas ou le thermostat devient défaillant.
Un travail d'électricien.
Cordialement.
24 août 2015 à 11:12
forum consulter ce sujet Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono

Bonjour.
Il manquerait le neutre à connecter sur le bornier du haut à droite, commun à la commande et à la pompe.
Comment est commandé la fonction arrêt/marche avec le bouton du bas ?
Cordialement,
24 août 2015 à 09:41
forum consulter ce sujet Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe

Bonjour. C'est certainement faisable, mais malheureusement pas derrière un écran. Il faut des tournevis, pinces, multimètre, savoir-faire.
Un schéma de principe et les caractéristiques de l'appareil sont les renseignements indispensables pour traiter le problème à distance.
La puissance de la friteuse est une donnée à prendre en compte afin d'envisager un éventuel fonctionnement en monophasé.
Toutes raisons pour lesquelles il faudrait qu'un professionnel intervienne sur place sur cette machine.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
24 août 2015 à 09:35
forum consulter ce sujet Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono

Il faut que ce soit juridiquement cadré. Si le chantier est foireux, ce sera pour vous. Il serait bien que vous soyez le patron.
Citation :
Mr. X me dit qu'il donne les sous pour que je paye les charges
Il faut des écrits de toute façon. Il serait dommage que vous y laissiez des plumes.

Cordialement.
23 août 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Chantier d'électricité électricien me propose de s'associer ?

Bonjour.
Citation :
Mr. X fait le devis
On peut donc supposer qu'il est du métier. D'autre part, si le devis est établi, la commande des matériels est de son ressort, pas du vôtre (qui sera titulaire des comptes professionnels chez les fournisseurs ? Qui aura la signature ?).
A part poser les appareillages vous n'avez aucun regard sur quoi que ce soit. Quant à toucher 2 000 € par mois (net ? brut ? horaires ? Vacances légales ? heures supplémentaires ? etc. Bref, il y a une convention collective à respecter) cela implique un chiffre d'affaires conséquent permettant de dégager au moins 40 k€ annuel.
Qu'aurez vous comme moyens techniques : outils, camionnette etc.
Qui endossera les responsabilités techniques, assurances, garanties etc. ?
Citation :
...pourriez me dire si c'est une bonne idée ?
Non car le forum est plutôt technique et non juridique. Mais présenté ainsi, on ne voit pas les ficelles qui peuvent se cacher derrière cette proposition. On les subodore, sans plus.

Il serait plus sage de consulter la Chambre des métiers du bâtiment mieux à même pour vous conseiller et vous mettre en garde sur un projet où vous ne faites qu'aligner des fils. Apparemment.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
23 août 2015 à 10:02
forum consulter ce sujet Chantier d'électricité électricien me propose de s'associer ?

Bonjour. Le chargeur est hors de cause. Seule la prise présente un défaut.
22 août 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Sécurité prise murale éclair en branchant

Bonjour. Il faudrait déjà ausculter cette prise, habitat hors tension.
Le chargeur fonctionne-t-il sur une autre prise ?
A suivre.
Cordialement.
22 août 2015 à 00:36
forum consulter ce sujet Sécurité prise murale éclair en branchant

Bonjour. Le plus simple est de faire effectuer plusieurs devis.
Il y aura besoin d'un disjoncteur tétrapolaire, d'un contacteur tétrapolaire, d'un disjoncteur bipolaire 2 A pour l'horloge, + l'interrupteur programmable + un voyant commande active (facultatif) + le coffret pour y mettre tout ce matériel.
A cela il faudra rajouter la main d’œuvre.
A rajouter la filerie, fonction des distances et de la puissance du four.
Bref, pas difficile, mais il faut un devis descriptif précis.

Cordialement.
21 août 2015 à 09:43
forum consulter ce sujet Prix installation horloge programmable pour four à pizza professionnel

Bonjour. Le 15032 Schneider Electric convient à condition de :
- câbler le neutre
- respecter le branchement du circuit de commande A1 pour la phase et A2 pour le neutre.

Le neutre est relié au BP, et la commande arrive sur la borne 2.
Il faut voir chez vous comment est câblée la commande.

http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/e10/index.htm Page E8

Pas étudié Yokis.

Cordialement.
21 août 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux

Bonjour Loys, juste une précision pour Pierre.
Ok pour les navettes.
Mais pour ne pas mélanger les circuits : le fil marron qui était en L2 va en L1
Le fil rouge qui allait en L1 va en LA.

Les photos sont particulièrement nettes. C'est rare.
Cordialement.
20 août 2015 à 14:20
forum consulter ce sujet Changement interrupteur double ancien vers Legrand

Bonjour.
Citation :
Puis je uniquement protéger la phase et connecter le neutre au commun ?
Non, la coupure doit être omnipolaire.

12 kW en monophasé, bigre ! Il ne va rien rester de disponible ne serait-ce que pour faire un café.
Regardez d'autres marques (ou gammes) pour le DJ bipolaire.
On peut souhaiter que vous ayez souscrit un contrat double tarif HP HC.
Cordialement.
20 août 2015 à 13:16
forum consulter ce sujet Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW

Bien reçu. On évite le pif car la couleur des conducteurs a une signification.
Il faudrait préciser la section de la ligne et le calibre de sa protection.
Ensuite on verra ce que l'on peut vous conseiller.
Il faudrait que cette alimentation soit en 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 A.
Que voulez vous brancher sur la prise auxiliaire ?
Cordialement.
20 août 2015 à 00:17
forum consulter ce sujet Raccorder four et ajouter prise

Bonjour. On ne peut répondre. Sur le schéma il est noté arrivée 400 V avec des couleurs d'isolants inhabituelles.
Il faudrait préciser ce qui semble anormal. De même, quelle est la section de la ligne qui arrive et quel est le calibre de la protection ?
Cordialement.
19 août 2015 à 22:37
forum consulter ce sujet Raccorder four et ajouter prise

Ok. Pour voir si c'est le fond du filetage qui bute, vous pouvez forcer avec un tournevis à lame fine.
Une débrouille possible serait de cheviller si vous tombez dans du pas trop dur, voire avec un scellement chimique. Une tige filetée de 6 pourrait être suffisante.
Enlever la boite actuelle pour en sceller une autre ? A voir.
Attendons d'autres idées, dont au moins une géniale.
Cordialement.
19 août 2015 à 22:31
forum consulter ce sujet Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond

Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit en sortie ; pour cela, vous débranchez une borne de sortie et vous essayez de nouveau mais à vide.
Si le transformateur bourdonne et que le fusible fond rapidement par échauffement rapide, il est grillé.
Cordialement.
19 août 2015 à 12:13
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer transformateur luminaire

Bonjour réponse 8.
Ce post initial date de 2008. On peut espérer que 7 ans plus tard ce défaut de conception des lampes fluocompacte a été corrigé. On ne met pas de résistance série avec la lampe témoin.
Les explications en 1, 2 et 3 sont erronées. Ce sujet a largement été traité sur le forum depuis.
Cordialement..
19 août 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Problème va et vient et ampoule économie d'énergie

Bonjour.
Le transformateur n'est pas grillé, mais seulement le fusible thermique de protection en contact avec le bobinage, calibré à 125°C comme la plaque signalétique le précise.
Voir question 13891 qui traite ce sujet : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
Cordialement.
19 août 2015 à 08:35
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer transformateur luminaire

Bonjour Dan73.
On comprend que le filetage est défectueux, et que la boite est scellée, mais on ne sait pas dans quoi. Il y a une couche de plâtre, mais si le plafond est en béton, la boite est dedans.
Dans ce cas, il est probable que ce soit difficile de l'enlever et d'en mettre une autre.
Mais vous pouvez peut-être voir ce qu'il en est.
Avec un tournevis fin vous pouvez définir si le fond de la boite est dans le vide ou non.
En cas de vide, combien de centimètres entre le fond de la boite et la dalle au dessus.
En fonction de vos observations, il faudra mettre en œuvre la méthode "on se débrouille" en ayant en tête le souci de ne pas dégrader les conducteurs d'alimentation de la boite par une action mécanique trop violente.
Une précision : êtes-vous locataire ou propriétaire ?

Cordialement.
18 août 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond

C'est sur les rails. L'avantage de distribuer le chauffage sur les 3 phases en aval d'un même ID tétrapolaire est que les 3 phases seront délestées. Il faut que le gestionnaire soit bien choisi pour assurer cette fonction, la plupart étant monophasés.
TIC = Télé Information Client EDF. Voir les documents sur le net.
Cordialement.
18 août 2015 à 19:53
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

C'est du Schneider Electric peignable ; il y a un mélange de gammes, notamment pour les DJ tétra à 3 modules au lieu de 4.
Les références sont visibles sur les photos en zooman.
Il y a un circuit lave-linge LL en 4 mm² commun avec le SL (d'époque). Facteur de puissance de 1 pour la plupart des récepteurs. La pince ampèremétrique est très utile, mais il faut l'amortir. Un gros budget pour tout cet appareillage.
Il faut revoir le triphasé effectivement.
Il est tard.
18 août 2015 à 00:00
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Bonjour Fireworks.
C'est simple : 18 kVA pour 3 phases, 6 kVA pour une phase (entre phase et neutre), avec 230 V l'intensité sera 30 A. Le DJ de branchement sera calibré à 30 A par phase.
Comme sur ce DB90 tétrapolaire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage circuit chauffage tableau triphasé

17 août 2015 à 23:00
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Bonjour Sylvère. Une variante, et des compléments sur le chauffage.
Un abonnement de 18 kVA triphasé correspond à 30 A par phase. Il ne peut être question que le chauffage entier consomme la puissance souscrite. Par conséquent il serait très judicieux de ne pas mélanger radiateurs et autres récepteurs.

Un ID tétrapolaire 40 A type AC convient pour tout le circuit .chauffage, y compris le programmateur délesteur commandé si possible par le compteur électronique. Vous avez opté pour une commande radio avec autant de récepteurs que de radiateurs. Une solution chère, mais qui n'assurera pas forcément le délestage.

Avec ce type de contrat il n'y a pas utilité de prendre des ID de calibre supérieur à 40 A.

Citation :
Cela serait-il bon ?
Non, c'est perdre l'intérêt de la programmation par fil pilote, et surtout le délestage cascado-cyclique que permet le compteur électronique associé au programmateur délesteur..

Je crois que votre projet de tableau serait à revoir en entier sur le papier tout d'abord (départs, équilibrage, ID mono et ID tétrapolaires) .
Voir un tableau similaire ici, avec la distribution des départs :
Rénovation tableau de répartition triphasé

De même, votre projet doit inclure l'équilibrage des intensités, préparé avant le câblage par connaissance de l'intensité de chaque circuit.

Vous pouvez faire l'économie du système commande radio, certes performant s'il assure le délestage, mais la solution du programmateur délesteur et fils pilote est très simple de câblage et de mise en œuvre.
Vous avez donc le choix : être au top de l'interconnexion avec les difficultés que cela représente quand on est éloigné du métier, ou bien une commande filaire plus simple, et suffisante.

On insiste sur la nécessité du délestage.

Cordialement.
17 août 2015 à 22:09
forum consulter ce sujet Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol

Ok. Le jaune vert est le conducteur de terre. Deuxième essai à suivre.
17 août 2015 à 15:10
forum consulter ce sujet Branchement luminaire à 2 fils

Eh oui réponse 14. C'est fait pour être vendu, pas pour être utilisé longtemps.
Direction la déchetterie, ou un récupérateur de métaux. Cordialement.
17 août 2015 à 10:05
forum consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck