Profil du membre GL
Actuellement
26 808
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 674 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu.
Cordialement.
Citation :Oui, et faire la cuisine après 23 h 30 ce n'est pas très pratique ; c'est plutôt l'heure du lave-vaisselle ou du lave-linge.
ce n'est pas la peine de différer mon four par exemple puisque je suis toujours en HP.
Cordialement.
16 mars 2015 à 11:56

C'est beaucoup mieux. Après avoir mis la photo à l'endroit, on constate que le branchement par défaut en 230 V sortie d'usine serait le neutre dans la première alvéole à droite, et la phase dans la deuxième en partant de la droite.
Regardez s'il n'y a pas des pontets (jumper) dans les alvéoles en haut (il devrait y en avoir pour réunir les bornes A, B et C).
De même, voir s''il n'y aurait pas un repérage des alvéoles avec les lettres précédentes.
16 A en mono semble un minimum. Vous verrez bien si une PC 16 ou 20 A suffit.
Il n'y a pas de notice de branchement livrée avec l'appareil ?
A suivre.
Cordialement.
Regardez s'il n'y a pas des pontets (jumper) dans les alvéoles en haut (il devrait y en avoir pour réunir les bornes A, B et C).
De même, voir s''il n'y aurait pas un repérage des alvéoles avec les lettres précédentes.
16 A en mono semble un minimum. Vous verrez bien si une PC 16 ou 20 A suffit.
Il n'y a pas de notice de branchement livrée avec l'appareil ?
A suivre.
Cordialement.
16 mars 2015 à 11:17

Merci pour votre retour, c'est plus clair.
Il y a deux problèmes : le propriétaire vous revend de l'électricité et ce n'est pas légal.
Dans le cas d'un meublé, cela peut être inclus dans les charges, mais nous répondons davantage en techniciens qu'en juristes. Il faudrait donc voir comment est signé le contrat de location.
Peut-être ne s'agit-il pas de la location d'un appartement mais d'une chambre ou un petit studio. Dans ce dernier cas il faudrait un point de livraison ERDF indépendant.
Ensuite, le compteur modulaire qui vous concerne enregistre la consommation globale HC + HP. Autrement dit, quelle que soit l'heure de la journée, votre consommation est comptabilisée en HP. Vous payez donc l'énergie "plein pot", alors que le propriétaire reçoit une facture détaillée avec les consommations en HP et HC.
Vous ne bénéficiez donc pas du tarif réduit.
Sauf erreur bien entendu.
A suivre.
Cordialement.
Il y a deux problèmes : le propriétaire vous revend de l'électricité et ce n'est pas légal.
Dans le cas d'un meublé, cela peut être inclus dans les charges, mais nous répondons davantage en techniciens qu'en juristes. Il faudrait donc voir comment est signé le contrat de location.
Peut-être ne s'agit-il pas de la location d'un appartement mais d'une chambre ou un petit studio. Dans ce dernier cas il faudrait un point de livraison ERDF indépendant.
Ensuite, le compteur modulaire qui vous concerne enregistre la consommation globale HC + HP. Autrement dit, quelle que soit l'heure de la journée, votre consommation est comptabilisée en HP. Vous payez donc l'énergie "plein pot", alors que le propriétaire reçoit une facture détaillée avec les consommations en HP et HC.
Vous ne bénéficiez donc pas du tarif réduit.
Sauf erreur bien entendu.
A suivre.
Cordialement.
16 mars 2015 à 11:06

Bonjour. Avec une seule photo floue, sans notice ou caractéristiques de l'appareil, on ne pourra pas vous guider.
Vu la puissance supposée de l'appareil, il n'est pas certain que vous puissiez l'utiliser suivant la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Avec d'autres précisions on pourra peut-être approfondir..
Cordialement.
Vu la puissance supposée de l'appareil, il n'est pas certain que vous puissiez l'utiliser suivant la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie.
Avec d'autres précisions on pourra peut-être approfondir..
Cordialement.
16 mars 2015 à 09:37

Bonjour réponse 9.
On pense pouvoir comprendre que vous êtes en location, qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul point d'arrivée EDF, que votre propriétaire pourrait ainsi vous revendre de l'électricité, et que vous êtes incertain concernant les heures creuses.
La règlementation concernant ces situations anormales est rappelée ci dessus ou dans d'autres posts sur le forum.
On ne comprend pas en revanche vos observations.
Cordialement.
On pense pouvoir comprendre que vous êtes en location, qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul point d'arrivée EDF, que votre propriétaire pourrait ainsi vous revendre de l'électricité, et que vous êtes incertain concernant les heures creuses.
La règlementation concernant ces situations anormales est rappelée ci dessus ou dans d'autres posts sur le forum.
On ne comprend pas en revanche vos observations.
Cordialement.
16 mars 2015 à 09:31

Bonjour. Peu importe l'appareillage, du moment que les matériels sont de qualité. Pas de soucis avec Mosaïc. On conseille la gamme Batibox, au moins en 40 mm de profondeur, voire 50.
Le livret Promotelec Installations électriques est la documentation de base pour le neuf et la rénovation.
Cordialement.
Le livret Promotelec Installations électriques est la documentation de base pour le neuf et la rénovation.
Cordialement.
15 mars 2015 à 22:25

Citation :Non car dans une réglette fluorescente les seules pièces d'usure sont le starter et le tube. Le ballast est une simple bobine sur un noyau ferromagnétique (inductance) et sa durée de vie est celle de la réglette ; ce composant ne vieillit pas.
Alors peut-être qu'en changeant le ballast, ce sera mieux ?
Un proche en a en service depuis 35 ans et il se contente de changer régulièrement les tubes de 28 mm et plus rarement les starters. Ceux-ci sont à choisir en fonction de la puissance des tubes. Il y a deux modèles de starters ; on prend généralement le S10 qui convient pour les tubes de 4 à 65 W.
Les ballasts électroniques ne nécessitent pas de starter, les ferromagnétiques oui, quelle que soit la classe de pertes.
Vu le prix d'une réglette, on ne change pas les composants autres que ceux qui s'usent.
Citation :Le tube ou le starter car ils ont des durées de vie différentes ; mais jamais le ballast.
Je pense que le ballast et le starter doivent être un peu fatigués
Un tube avec starter met environ 2 secondes pour s'allumer après quelques ratés absolument normaux qui font partie de la séquence. On ne rentrera pas dans le détail de la séquence d'allumage car cela n'apporterait rien de plus.
Cordialement.
15 mars 2015 à 21:14

Bien reçu.
Citation :Quelle est la question ?
Et à l'allumage des tubes ?
15 mars 2015 à 13:21

Bonjour. Un faux plafond placo à 12 cm sous l'actuel est possible ; mais il serait dommage de ne pas encastrer des spots à leds (surtout pas ceux des grandes surfaces, on en a parlé sur un post récent en fournissant une référence ARIC). En salle de bain il est plus que souhaitable de ventiler avec une VMC.
A suivre si vous voulez.
Cordialement.
A suivre si vous voulez.
Cordialement.
14 mars 2015 à 23:13

Energy Efficiency Index = EEI, et les classes de pertes ferromagnétiques sont définies ci-dessous.
classe D : ballasts magnétiques à fortes pertes
classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes
classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes
classe B1 : ballasts magnétiques à très faibles pertes
classe A3 : ballasts électroniques
classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites
Et voilà.
Cordialement.
classe D : ballasts magnétiques à fortes pertes
classe C : ballasts magnétiques à pertes moyennes
classe B2 : ballasts magnétiques à faibles pertes
classe B1 : ballasts magnétiques à très faibles pertes
classe A3 : ballasts électroniques
classe A2 : ballasts électroniques à pertes réduites
Et voilà.
Cordialement.
14 mars 2015 à 23:02

Bien reçu Bebert. Il se confirme que le transformateur est bien un transformateur d'isolement à sortie 230 V.
Pour le test du condensateur avec le multimètre magnétoélectrique c'est bon. La bonne méthode que seul un appareil analogique permet d'effectuer sans difficulté (calibre ohmmètre à échelle non linéaire verte avec zéro à droite - précision pour le lecteur qui passerait par là) ; on en déduit que le condensateur n'est ni en court-circuit ni ouvert, et qu'il est relativement probable qu'il fait sa valeur. Sur un calibre plus grand vous auriez eu le temps de bien voir le mouvement de l'aiguille, car sur le calibre 100 ohms les transitoires sont très brefs.
Bien entendu vous ne découplez rien, mais changez les fusibles. Si tout va bien, l'incident sera terminé.
Par curiosité vous pouvez regarder la plaque à bornes des moteurs apparents pour voir si ce sont bien des triphasés comme sur le schéma.
Les trois contacteurs sont repérés Kx et ils sont assez gros, donc faciles à repérer. Ce sont eux qui font clac quand vous mettez en service une fonction de la machine.
Vous pouvez tester la commande en débranchant deux fils sur trois à chaque moteur ; mais cela devient de la manip d'électrotechnique.
Bon dimanche à vous également.
Cordialement.
Pour le test du condensateur avec le multimètre magnétoélectrique c'est bon. La bonne méthode que seul un appareil analogique permet d'effectuer sans difficulté (calibre ohmmètre à échelle non linéaire verte avec zéro à droite - précision pour le lecteur qui passerait par là) ; on en déduit que le condensateur n'est ni en court-circuit ni ouvert, et qu'il est relativement probable qu'il fait sa valeur. Sur un calibre plus grand vous auriez eu le temps de bien voir le mouvement de l'aiguille, car sur le calibre 100 ohms les transitoires sont très brefs.
Bien entendu vous ne découplez rien, mais changez les fusibles. Si tout va bien, l'incident sera terminé.
Par curiosité vous pouvez regarder la plaque à bornes des moteurs apparents pour voir si ce sont bien des triphasés comme sur le schéma.
Les trois contacteurs sont repérés Kx et ils sont assez gros, donc faciles à repérer. Ce sont eux qui font clac quand vous mettez en service une fonction de la machine.
Vous pouvez tester la commande en débranchant deux fils sur trois à chaque moteur ; mais cela devient de la manip d'électrotechnique.
Citation :Plus maintenant.
je ne sais pas grand chose en électricité
Bon dimanche à vous également.
Cordialement.
14 mars 2015 à 22:55

Bien reçu. Pas d'idée particulière sur les couleurs des fils de l'ancien temps, bien que cela soit traité sur le forum.
Le repérage peut partir de la boite du bas et voir quels sont les fils reliés ensemble. D'office ce seront les neutres. Mais il faudra se creuser un peu les méninges.
Une indication importante pouvant vous amener à faire un bon choix phase et neutre sur les circuits anciens alimentés en 230 V Ph + N : sachant qu'un neutre est direct sur une lampe et que la phase directe arrive à l'interrupteur ; vous faites ce repérage et d'office, le fil qui arrive sur une borne est appelée phase directe ; vous mettez un adhésif rouge. Normalement ce repérage secondaire pourrait être identique à ce que vous voyez dans la boite.
Sinon, les neutres seront directs ; s'ils passent par les fusibles actuels, il faudra changer tout cela. Le repérage préalable est bien la seule difficulté de cette rénovation partielle.
Il vous faut des adhésifs bleu, rouge et orange. Un multimètre pourrait être de grand secours, et exceptionnellement un testeur à lampe néon : ce dernier s'allumera sur chaque fil de phase directe, adhésif rouge.
Sur le thermoflex, le testeur devrait s'allumer sur la phase, donc à gauche en haut. Bref, avec un peu d'habitude on règle le problème du repérage en moins d'une heure ; mais vous avez plein d'explications qui mènent au bout normalement sans difficultés.
Cordialement.
Le repérage peut partir de la boite du bas et voir quels sont les fils reliés ensemble. D'office ce seront les neutres. Mais il faudra se creuser un peu les méninges.
Une indication importante pouvant vous amener à faire un bon choix phase et neutre sur les circuits anciens alimentés en 230 V Ph + N : sachant qu'un neutre est direct sur une lampe et que la phase directe arrive à l'interrupteur ; vous faites ce repérage et d'office, le fil qui arrive sur une borne est appelée phase directe ; vous mettez un adhésif rouge. Normalement ce repérage secondaire pourrait être identique à ce que vous voyez dans la boite.
Sinon, les neutres seront directs ; s'ils passent par les fusibles actuels, il faudra changer tout cela. Le repérage préalable est bien la seule difficulté de cette rénovation partielle.
Il vous faut des adhésifs bleu, rouge et orange. Un multimètre pourrait être de grand secours, et exceptionnellement un testeur à lampe néon : ce dernier s'allumera sur chaque fil de phase directe, adhésif rouge.
Sur le thermoflex, le testeur devrait s'allumer sur la phase, donc à gauche en haut. Bref, avec un peu d'habitude on règle le problème du repérage en moins d'une heure ; mais vous avez plein d'explications qui mènent au bout normalement sans difficultés.
Cordialement.
14 mars 2015 à 10:00

Les contacteurs sont notés K2 et K3. Les moteurs sont des triphasés avec une astuce comportant deux condensateurs pour pouvoir les faire fonctionner en mono. Astucieux, mais les moteurs délivrent moins de couple.
On ne voit qu'un condensateur, mais une seule cosse utilisée ; bizarre.
Pour ce qui concerne le transformateur, c'est une petite puissance de l'ordre de 42 VA. Mais le fil jaune vert cache une indication. Malgré cela, on peut supposer néanmoins que la tension secondaire est de 230 V vu les fusibles en présence de calibres voisins, ainsi que le fil de terre au secondaire.
Vous approvisionnez des fusibles de 125 ou 200 mA temporisés et ce sera bon. Ou 200 mA temporisé pour le primaire (F4) et 100 mA rapide pour le secondaire (F5).
Cordialement.
On ne voit qu'un condensateur, mais une seule cosse utilisée ; bizarre.
Pour ce qui concerne le transformateur, c'est une petite puissance de l'ordre de 42 VA. Mais le fil jaune vert cache une indication. Malgré cela, on peut supposer néanmoins que la tension secondaire est de 230 V vu les fusibles en présence de calibres voisins, ainsi que le fil de terre au secondaire.
Vous approvisionnez des fusibles de 125 ou 200 mA temporisés et ce sera bon. Ou 200 mA temporisé pour le primaire (F4) et 100 mA rapide pour le secondaire (F5).
Cordialement.
13 mars 2015 à 23:25

Bonjour réponse 24. Le mieux aurait été de créer un nouveau post pour la visibilité de votre question.
Vous faites la confusion entre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Branchement en place : ID 30 mA qui alimente (entre autres ?) un DJ 20 A dont la ligne (2,5 mm² ?) part dans un boitier à la cave. Du bornier Ph + Neutre de cette boite vous effectuez le montage classique du chauffe eau que vous pouvez protéger avec un DJ 16 A, et un DJ 2 A pour l'horloge et le contacteur.
Cordialement.
Vous faites la confusion entre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Branchement en place : ID 30 mA qui alimente (entre autres ?) un DJ 20 A dont la ligne (2,5 mm² ?) part dans un boitier à la cave. Du bornier Ph + Neutre de cette boite vous effectuez le montage classique du chauffe eau que vous pouvez protéger avec un DJ 16 A, et un DJ 2 A pour l'horloge et le contacteur.
Cordialement.
13 mars 2015 à 23:01

Loys a raison. De toute façon ce sera un tableau divisionnaire. Il peut être dans un placard à condition qu'il soit accessible sans obstacle devant (source Promotelec) voire sur une paroi latérale près de la porte et sans rien devant. C'était fait ainsi dans certain immeubles du début des années 60. S'il s'agit de rénovation partielle, vous faites au mieux bien entendu, sans obligations absolues autres que la sécurité.
Pour les parties anciennes des lignes, vous identifiez les conducteurs de neutre, en début et en fin de ligne ; au besoin, un adhésif bleu fera l'affaire. Un adhésif rouge pour la phase, un orange pour la phase coupée ; mais l'important est le neutre à bien repérer. Sans tout refaire.
Vous câblez comme sur votre tableau 1, avec une barrette de neutre sur laquelle seront connectés les départs des lignes anciennes.
Les DJ 2 A plus chers que les 12 A ou plus, oui, je l'ai constaté dernièrement. Sans doute parce qu'il y a moins de ventes de ces produits.
Pour les tensions anciennes, certes le 220 V était entre phases, certaines machines étaient alimentées en triphasé (on disait "la force"), mais les prises étaient en 110 ou 127 V, avec un neutre d'une couleur ne pouvant pas forcément être le bleu. Vous allez bien voir en démontant. Ensuite EDF a opéré le changement de tension à ses frais.
Pour vous, pas de soucis particuliers. Mais vous allez y passer du temps.
Cordialement.
Pour les parties anciennes des lignes, vous identifiez les conducteurs de neutre, en début et en fin de ligne ; au besoin, un adhésif bleu fera l'affaire. Un adhésif rouge pour la phase, un orange pour la phase coupée ; mais l'important est le neutre à bien repérer. Sans tout refaire.
Vous câblez comme sur votre tableau 1, avec une barrette de neutre sur laquelle seront connectés les départs des lignes anciennes.
Les DJ 2 A plus chers que les 12 A ou plus, oui, je l'ai constaté dernièrement. Sans doute parce qu'il y a moins de ventes de ces produits.
Pour les tensions anciennes, certes le 220 V était entre phases, certaines machines étaient alimentées en triphasé (on disait "la force"), mais les prises étaient en 110 ou 127 V, avec un neutre d'une couleur ne pouvant pas forcément être le bleu. Vous allez bien voir en démontant. Ensuite EDF a opéré le changement de tension à ses frais.
Pour vous, pas de soucis particuliers. Mais vous allez y passer du temps.
Cordialement.
13 mars 2015 à 22:50

Quelques remarques.
Tableau principal :
Compte tenu de l'état des fils existants, vous pouvez minimiser les calibres à 10 A pour trois circuits et 2 A pour la sonnette.
Dans l'absolu, le DJ 32 A est sous calibré compte tenu du fait que dans le tableau secondaire il y a un départ cuisson. Vous pourriez donc câbler ce circuit déporté en 10 mm² avec DJ 40 A.
Tableau secondaire : ok pour le circuit cuisson à 32 A, PC et lumière en 16 A et c'est bon. Pas besoin d'une ligne pour le frigo, vous vous reprenez sur le circuit PC de la pièce.
Attention à la puissance souscrite s'il y a une plaque de cuisson électrique. 6 kVA semble un minimum.
Attendons d'autres avis sur ce point particulier. Voir si le site EDF Bleu ciel traite ces questions..
A suivre.
Cordialement.
Tableau principal :
Compte tenu de l'état des fils existants, vous pouvez minimiser les calibres à 10 A pour trois circuits et 2 A pour la sonnette.
Dans l'absolu, le DJ 32 A est sous calibré compte tenu du fait que dans le tableau secondaire il y a un départ cuisson. Vous pourriez donc câbler ce circuit déporté en 10 mm² avec DJ 40 A.
Tableau secondaire : ok pour le circuit cuisson à 32 A, PC et lumière en 16 A et c'est bon. Pas besoin d'une ligne pour le frigo, vous vous reprenez sur le circuit PC de la pièce.
Attention à la puissance souscrite s'il y a une plaque de cuisson électrique. 6 kVA semble un minimum.
Citation :On ne peut se prononcer, vu la logique financière actuelle. Mais l'argument est la vétusté et l'absence de disjoncteur de branchement différentiel 500 mA type S.
Ont-ils OBLIGATION de "mettre aux normes" ? Cela sera-t-il payant ?
Attendons d'autres avis sur ce point particulier. Voir si le site EDF Bleu ciel traite ces questions..
A suivre.
Cordialement.
13 mars 2015 à 17:40

Bien reçu.
Vous pouvez récupérer des embases starter en déchetterie sur des luminaires usagés.
Vous vous embêtez bien.
Cordialement.
Citation :Pas d'idée. Il faut parcourir les sites.
...où pourrai-je trouver ça ?
Vous pouvez récupérer des embases starter en déchetterie sur des luminaires usagés.
Vous vous embêtez bien.
Cordialement.
13 mars 2015 à 11:56

Bonjour.
En dehors de cet usage, mieux vaut utiliser les conducteurs usuels conformément aux règles du métier, d'autant plus que dans une installation, le budget conducteurs est l'un des plus faibles.
Votre stock est globalement inutilisable tel que vous l'envisagez.
Cordialement.
Citation :Oui, s'il s'agit d'alimenter une cabane au fond du jardin par l'intermédiaire d'un tableau déporté.
Puis-je installer une ligne de prises électriques...
En dehors de cet usage, mieux vaut utiliser les conducteurs usuels conformément aux règles du métier, d'autant plus que dans une installation, le budget conducteurs est l'un des plus faibles.
Votre stock est globalement inutilisable tel que vous l'envisagez.
Cordialement.
13 mars 2015 à 11:52

Bien reçu.
C'est pour cela qu'il faudrait que votre belle-mère fasse intervenir ERDF pour la pose d'un disjoncteur de branchement au titre de la vétusté de la protection en aval du compteur, en supposant qu'il n'y en n'ait pas dans l'appartement, ce dernier point à vérifier, car on imagine mal que ERDF n'en n'ait pas posé en même temps que le compteur.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Tout est possible, mais il n'y a pas de protection différentielle. En tout cas ce n'est pas un disjoncteur de branchement présentant les caractéristiques normalisées actuelles.
...gros interrupteur noir qui date de 1950 fasse office de Disjoncteur principal ?
C'est pour cela qu'il faudrait que votre belle-mère fasse intervenir ERDF pour la pose d'un disjoncteur de branchement au titre de la vétusté de la protection en aval du compteur, en supposant qu'il n'y en n'ait pas dans l'appartement, ce dernier point à vérifier, car on imagine mal que ERDF n'en n'ait pas posé en même temps que le compteur.
A suivre.
Cordialement.
13 mars 2015 à 11:39

Bonjour. La notice doit préciser si un contact est disponible afin de commander un éclairage. En général il y a un petit relais sur la carte, qui peut alors commander un contacteur.
Bref, il faut détailler la notice de montage en votre possession. Mais BFT a un service clientèle à disposition.
Cordialement.
Bref, il faut détailler la notice de montage en votre possession. Mais BFT a un service clientèle à disposition.
Cordialement.
12 mars 2015 à 22:38

Bien reçu. Quelle est la puissance du transformateur exprimée en VA ?
Quelle est la tension nominale secondaire ?
Si vous avez un doute sur la puissance du transformateur, vous mesurez ses 3 dimensions.
On peut penser que la commande fonctionne en 24 V.
Avec ces précisions on pourra mieux dimensionner F4 et F5. Pas trouvé F3.
Cordialement.
Quelle est la tension nominale secondaire ?
Si vous avez un doute sur la puissance du transformateur, vous mesurez ses 3 dimensions.
On peut penser que la commande fonctionne en 24 V.
Avec ces précisions on pourra mieux dimensionner F4 et F5. Pas trouvé F3.
Cordialement.
12 mars 2015 à 20:31

L'interrupteur fait l'affaire. Il est effectivement placé avant les borniers.
Voir les nombreux exemples de tableaux sur le forum, ceux de CMT et Bob.
Cordialement.
Voir les nombreux exemples de tableaux sur le forum, ceux de CMT et Bob.
Cordialement.
12 mars 2015 à 14:02

Bien reçu. T comme temporisé. Mais 16 mA ce n'est pas certain, tant c'est petit.
De toutes façons, il faut changer.
La commande ne concerne que des contacteurs ?
Si oui, il faut revoir le calibre de la protection commande. C'est au moins 1, voire 2 A temporisé.
Cordialement.
De toutes façons, il faut changer.
La commande ne concerne que des contacteurs ?
Si oui, il faut revoir le calibre de la protection commande. C'est au moins 1, voire 2 A temporisé.
Cordialement.
12 mars 2015 à 12:41

Bien reçu.
Il faut voir, comme vous le proposez, si le DJ de branchement sur le palier est moderne (500 mA type S avec bouton test).
La première partie de la rénovation pourrait consister à passer une ligne neuve depuis le DJ de branchement vers le nouveau tableau avec en tête non pas un DJ 500 mA 30 A, mais un simple interrupteur sectionneur. Ensuite vous repartez vers les borniers du tableau, avec un ID 30 mA type A pour commencer, en aval duquel seront les DJ modulaires.
Si l'appartement n'est pas bien grand, un tableau auxiliaire est inutile, le plus simple étant de ramener toutes les lignes dans ce tableau. Vous alimentez les lignes neuves en définitif, et les lignes anciennes en provisoire.
Il faudra vous assurer de la qualité de la terre.
Cordialement.
Citation :Non car je suis né largement après l'invention de la dynamo Gramme. En tout cas c'est une belle pièce de collection, de même que tous les composants présents sur le tableau. Ce sont des pièces qui pourraient être recherchées pour certains décors de théâtre ou cinéma.
Reconnaissez-vous ce vieux disjoncteur Thermoflex ?
Il faut voir, comme vous le proposez, si le DJ de branchement sur le palier est moderne (500 mA type S avec bouton test).
La première partie de la rénovation pourrait consister à passer une ligne neuve depuis le DJ de branchement vers le nouveau tableau avec en tête non pas un DJ 500 mA 30 A, mais un simple interrupteur sectionneur. Ensuite vous repartez vers les borniers du tableau, avec un ID 30 mA type A pour commencer, en aval duquel seront les DJ modulaires.
Si l'appartement n'est pas bien grand, un tableau auxiliaire est inutile, le plus simple étant de ramener toutes les lignes dans ce tableau. Vous alimentez les lignes neuves en définitif, et les lignes anciennes en provisoire.
Il faudra vous assurer de la qualité de la terre.
Cordialement.
12 mars 2015 à 11:16

Bonjour. C'est simple, il faut tout refaire depuis la sortie du disjoncteur ERDF si celui-ci est différentiel 500 mA.
La rénovation se fait très bien avec des goulottes qui font le tour des pièces et des portes.
Même si vous ne rénovez pas en entier, de toutes façons il faut enlever tout ce que l'on voit en photo.
Il faudra certainement sous calibrer les protections des départs (disjoncteurs plutôt que fusibles) vu l'état des conducteurs.
On verra le tableau ultérieurement, avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Tout cela demande du temps et de la disponibilité, aussi, l'intervention d'un professionnel serait certainement préférable.
En plus vous n'aurez pas les gros yeux de votre belle mère si les travaux trainent ou ne sont pas à son goût.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
La rénovation se fait très bien avec des goulottes qui font le tour des pièces et des portes.
Même si vous ne rénovez pas en entier, de toutes façons il faut enlever tout ce que l'on voit en photo.
Il faudra certainement sous calibrer les protections des départs (disjoncteurs plutôt que fusibles) vu l'état des conducteurs.
On verra le tableau ultérieurement, avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Tout cela demande du temps et de la disponibilité, aussi, l'intervention d'un professionnel serait certainement préférable.
En plus vous n'aurez pas les gros yeux de votre belle mère si les travaux trainent ou ne sont pas à son goût.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
12 mars 2015 à 09:53

Bonjour.
On peut comprendre qu'une surintensité due à une surcharge faible de la machine ait entrainé la fusion d'un fusible (vérifier si c'est un type AM)..
Par contre, le circuit de commande n'étant pas affecté par une surcharge on ne peut comprendre que son fusible (temporisé) ait "sauté".
Son calibre de 125 mA semble peu élevé s'il s'agit de commander des bobines de contacteurs.
Et le deuxième fusible qui apparemment ferait 80 mA (valeur non normalisée) est bien faible.
Avec une loupe on peut essayer de voir les inscriptions, d'autant plus qu'il semblerait qu'il soit de type verre, et peut-être en 5x20 mm.
Un fusible céramique a un pouvoir de coupure supérieur à un fusible en verre.
Il faut donc voir quels sont les calibres des fusibles en cause.
On suppose que la machine fonctionne en monophasé 230 V.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
On peut comprendre qu'une surintensité due à une surcharge faible de la machine ait entrainé la fusion d'un fusible (vérifier si c'est un type AM)..
Par contre, le circuit de commande n'étant pas affecté par une surcharge on ne peut comprendre que son fusible (temporisé) ait "sauté".
Son calibre de 125 mA semble peu élevé s'il s'agit de commander des bobines de contacteurs.
Et le deuxième fusible qui apparemment ferait 80 mA (valeur non normalisée) est bien faible.
Avec une loupe on peut essayer de voir les inscriptions, d'autant plus qu'il semblerait qu'il soit de type verre, et peut-être en 5x20 mm.
Un fusible céramique a un pouvoir de coupure supérieur à un fusible en verre.
Il faut donc voir quels sont les calibres des fusibles en cause.
On suppose que la machine fonctionne en monophasé 230 V.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
11 mars 2015 à 16:32

Bonjour. Il faut contrôler les raccordements dans les boites d'appareillage.
Il suffit d'un mauvais contact.
Cordialement.
Il suffit d'un mauvais contact.
Cordialement.
11 mars 2015 à 13:44

Bien reçu.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas vous faites au mieux.
...Les tubes le permettent
Cordialement.
11 mars 2015 à 13:41

Bonjour. Rien ne vous empêche d'essayer si les tubes le permettent et si chaque ballast possède les caractéristiques propres à l’alimentation de tubes 8 W.
Autrement dit, il faut voir, déjà ce que dit ARIC sur le site.
Mais pourquoi voulez vous modifier un système qui fonctionne ?
Cordialement.
Autrement dit, il faut voir, déjà ce que dit ARIC sur le site.
Mais pourquoi voulez vous modifier un système qui fonctionne ?
Cordialement.
10 mars 2015 à 18:17

Bien reçu. C'est un moteur bien ancien, avec ses multiples fils. Difficile à brancher sans connaitre les astuces de raccordement. Je les ai, mais où ?
Un moteur universel est analogue à ceux qui équipent aspirateurs, moulins à café etc.
Cordialement.
Un moteur universel est analogue à ceux qui équipent aspirateurs, moulins à café etc.
Cordialement.
09 mars 2015 à 09:46

Bonsoir loys. One shot, c'est possible ; mais quand même postérieur aux supports porcelaine qui comportaient un fusible en fil de plomb calibré, puis quelquefois du papier chocolat jusqu'au fil de cuivre (du Th que les anciens jeunes ont connu bébés) !
Ici Julienanna devrait plutôt mettre un DJ, car on sait bien que quand un fusible grille (le fameux plomb qui pète), c'est dimanche (ici encore) et il n'y en n'a pas de rechange dans la boite, vide ou avec des cartouches déjà grillées.
15 € est également l’ordre de grandeur du prix d'un vrai DJ, sans tomber dans les marques asiatiques à 3 € chères à bricotruc.
A suivre, avec la solution trouvée par Julienanna, qui devra forcément se faire aider. Pour la protection différentielle ce pourra être pour plus tard.
Cordialement.
Ici Julienanna devrait plutôt mettre un DJ, car on sait bien que quand un fusible grille (le fameux plomb qui pète), c'est dimanche (ici encore) et il n'y en n'a pas de rechange dans la boite, vide ou avec des cartouches déjà grillées.
15 € est également l’ordre de grandeur du prix d'un vrai DJ, sans tomber dans les marques asiatiques à 3 € chères à bricotruc.
A suivre, avec la solution trouvée par Julienanna, qui devra forcément se faire aider. Pour la protection différentielle ce pourra être pour plus tard.
Cordialement.
08 mars 2015 à 23:46

Bonjour. Tester un moteur de machine à laver, soit. Mais il y a plusieurs sortes de moteurs et tous ne se branchent pas sur le secteur alternatif 230 V.
La plupart fonctionnent avec un convertisseur électronique asservissant le couple et la vitesse en fonction du programme et des consignes.
Un moteur se contrôle en premier lieu avec un multimètre, en sachant bien ce que l'on cherche.
Conclusion : l'idée est bonne, mais il faut passer par la case "étude des machines tournantes et convertisseurs associés". Et cela prend des années car il faut acquérir plus que les bases de l'électrotechnique et de l'électromagnétisme, théorie + pratique.
Mais pour un moteur particulier tel que le moteur "universel' (très répandu) c'est très simple.
Le moteur asynchrone c'est moins simple mais faisable.
La machine synchrone à aimant permanent, il faut le convertisseur associé.
Cordialement.
La plupart fonctionnent avec un convertisseur électronique asservissant le couple et la vitesse en fonction du programme et des consignes.
Un moteur se contrôle en premier lieu avec un multimètre, en sachant bien ce que l'on cherche.
Conclusion : l'idée est bonne, mais il faut passer par la case "étude des machines tournantes et convertisseurs associés". Et cela prend des années car il faut acquérir plus que les bases de l'électrotechnique et de l'électromagnétisme, théorie + pratique.
Mais pour un moteur particulier tel que le moteur "universel' (très répandu) c'est très simple.
Le moteur asynchrone c'est moins simple mais faisable.
La machine synchrone à aimant permanent, il faut le convertisseur associé.
Cordialement.
08 mars 2015 à 23:27

Citation :Une seule fois.
à quoi cela servirait ?
08 mars 2015 à 21:33

Bonjour. Il n'est pas certain que vous trouviez des fusibles de ce type en rechange.
Comme on peut supposer que vous êtes éloignée du métier, le mieux est de faire intervenu un électricien. Il changera de façon définitive ces antiquités au profit de disjoncteurs modulaires.
Un proche expérimenté et outillé pourrait faire cette adaptation.
Cordialement.
Comme on peut supposer que vous êtes éloignée du métier, le mieux est de faire intervenu un électricien. Il changera de façon définitive ces antiquités au profit de disjoncteurs modulaires.
Un proche expérimenté et outillé pourrait faire cette adaptation.
Cordialement.
08 mars 2015 à 20:45

Bien reçu. Les BP (bouton poussoir) ne sont pas branchés "sur" le télérupteur. Ils commutent phase ou neutre, suivant le schéma de raccordement adopté, sur une borne de la bobine du télérupteur. Cela pour signifier que l'expression" sur le télérupteur" est imprécise.
Vous pouvez donc ramener chaque gaine issue du boîtier BP directement au tableau de distribution.
En réalité, on fait comme on veut suivant l'implantation des boitiers.
Vous faites au mieux, en vous fondant sur un schéma de raccordement unifilaire.
On rappelle que le neutre est obligatoirement bleu, la phase directe rouge (par exemple), la phase coupée orange (par exemple), le retour BP violet ou marron (par exemple), bref d'une couleur différente des trois autres.
Suivant la couleur des fils en présence au tableau, on peut raccorder les yeux fermés.
Cordialement.
Vous pouvez donc ramener chaque gaine issue du boîtier BP directement au tableau de distribution.
En réalité, on fait comme on veut suivant l'implantation des boitiers.
Vous faites au mieux, en vous fondant sur un schéma de raccordement unifilaire.
On rappelle que le neutre est obligatoirement bleu, la phase directe rouge (par exemple), la phase coupée orange (par exemple), le retour BP violet ou marron (par exemple), bref d'une couleur différente des trois autres.
Suivant la couleur des fils en présence au tableau, on peut raccorder les yeux fermés.
Cordialement.
08 mars 2015 à 13:17

Bonjour. Le système de raccordement se nomme collecteur tournant ou joint électrique tournant.
Certainement pas facile à approvisionner.
Mais pour une polarité basse tension, la masse peut être un pôle, pour l'autre il faudra bricoler un système bague et balai.
Pas simple, mais possible avec de l'imagination, et un stock de bricoles diverses qui ne servent jamais, sauf "au cas où".
Un fer à souder est nécessaire.
Vous avez raison de vous y prendre à l'avance.
Cordialement.
Certainement pas facile à approvisionner.
Mais pour une polarité basse tension, la masse peut être un pôle, pour l'autre il faudra bricoler un système bague et balai.
Pas simple, mais possible avec de l'imagination, et un stock de bricoles diverses qui ne servent jamais, sauf "au cas où".
Un fer à souder est nécessaire.
Vous avez raison de vous y prendre à l'avance.
Cordialement.
08 mars 2015 à 09:44

Bonjour. Chaque bouton poussoir se comporte comme un contact à fermeture fugitif.
De toute façon ces contacts sont tous branchés en parallèle, que ce soit de l'un à l'autre, ou directement sur le tableau de répartition.
Voyez le schéma de base de commande d'un télérupteur.
Ensuite, vous faites au mieux pour passer les conducteurs nécessaires.
Quel que soit le montage, l'appui sur un bouton poussoir permet d'alimenter brièvement la bobine du télérupteur.
Cordialement.
De toute façon ces contacts sont tous branchés en parallèle, que ce soit de l'un à l'autre, ou directement sur le tableau de répartition.
Voyez le schéma de base de commande d'un télérupteur.
Ensuite, vous faites au mieux pour passer les conducteurs nécessaires.
Quel que soit le montage, l'appui sur un bouton poussoir permet d'alimenter brièvement la bobine du télérupteur.
Cordialement.
08 mars 2015 à 08:52

Bonjour. Une idée en passant : la roue dentée vous semble-t-elle en bon état ?
Si le moteur tourne et pas la roue, il y a peut-être une usure dans le réducteur interne.
Il faudrait désaccoupler le boitier moteur de la crémaillère et voir, si c'est possible, l'état de la pignonnerie interne.
Mieux, vous pouvez contacter BFT France qui pourra vous conseiller bftfrance.fr support ; il faudra vous munir de la référence du produit.
Cordialement.
Si le moteur tourne et pas la roue, il y a peut-être une usure dans le réducteur interne.
Il faudrait désaccoupler le boitier moteur de la crémaillère et voir, si c'est possible, l'état de la pignonnerie interne.
Mieux, vous pouvez contacter BFT France qui pourra vous conseiller bftfrance.fr support ; il faudra vous munir de la référence du produit.
Cordialement.
07 mars 2015 à 22:53

Effectivement, partir de zéro ne vous est pas possible.
Les fonctions sont simples et il faudrait pouvoir les retrouver sur le modèle ancien. Ici, avec les seules couleurs ce n'est pas possible.
Peut-être pourriez vous voir avec un voisin ayant éventuellement ce même modèle comment il a été câblé.
Étant en immeuble, il doit y avoir une société chargée des interventions sur l'interphonie.
Peut-être auriez vous alors les renseignements.
Quant à la société en question, il semble qu'elle n'existe plus, une autre fait dans la technique du spectacle.
Désolé de n'avoir pu faire avancer le problème.
Étant sur place avec un papier et un crayon ce serait plus simple.
A moins que vous connaissiez un électricien débrouillard.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
Les fonctions sont simples et il faudrait pouvoir les retrouver sur le modèle ancien. Ici, avec les seules couleurs ce n'est pas possible.
Peut-être pourriez vous voir avec un voisin ayant éventuellement ce même modèle comment il a été câblé.
Étant en immeuble, il doit y avoir une société chargée des interventions sur l'interphonie.
Peut-être auriez vous alors les renseignements.
Quant à la société en question, il semble qu'elle n'existe plus, une autre fait dans la technique du spectacle.
Désolé de n'avoir pu faire avancer le problème.
Étant sur place avec un papier et un crayon ce serait plus simple.
A moins que vous connaissiez un électricien débrouillard.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.
07 mars 2015 à 22:42

Bonjour. Votre question est spécifique et malheureusement, il ne semble pas y avoir d'internaute ayant l'expérience et les documents nécessaires pour vous apporter une aide.
La question essentielle est de savoir si le modèle récent est compatible avec le modèle ancien. Or, il n'y a aucune raison pour que des interphones de marques et d'époques différentes soient interchangeables.
Dans votre cas il vaut mieux repartir à zéro et installer un interphone complet avec ses deux postes (ou plus) avec le schéma de câblage sous les yeux. Vous pouvez juste utiliser les câbles de liaison en place.
Cordialement.
La question essentielle est de savoir si le modèle récent est compatible avec le modèle ancien. Or, il n'y a aucune raison pour que des interphones de marques et d'époques différentes soient interchangeables.
Dans votre cas il vaut mieux repartir à zéro et installer un interphone complet avec ses deux postes (ou plus) avec le schéma de câblage sous les yeux. Vous pouvez juste utiliser les câbles de liaison en place.
Cordialement.
07 mars 2015 à 16:57

Bonjour. Votre équipement de commande ressemble à un vieux DRT16 Télémécanique. Il doit y avoir deux boutons sur le boitier. Il faudrait préciser sur quoi vous appuyez pour mettre en service, idem pour l'arrêt.
Sur le contacteur, il faut repérer les bornes du contact d'auto-maintien. En série on branche le contact à ouverture du pressostat.
A suivre.
Cordialement.
Sur le contacteur, il faut repérer les bornes du contact d'auto-maintien. En série on branche le contact à ouverture du pressostat.
Citation :Votre déduction semble avérée.
je pense m'être trompé
A suivre.
Cordialement.
07 mars 2015 à 09:53

Bonjour.
Les tableaux divisionnaires sont interdits dans les volumes 0, 1, 2, 3. Au delà du volume 3, c'est déconseillé. Source Promotelec.
Voir question 12774 : Tableau général basse tension dans une salle de bain
Cordialement.
Les tableaux divisionnaires sont interdits dans les volumes 0, 1, 2, 3. Au delà du volume 3, c'est déconseillé. Source Promotelec.
Voir question 12774 : Tableau général basse tension dans une salle de bain
Cordialement.
05 mars 2015 à 19:59

En général on déleste le chauffage. Si vous avez des radiateurs à l'ancienne avec thermostat électromécanique, le fonctionnement tout ou rien convient (on reste alors dans l'ancien).
Si vous avez des radiateurs récents à commande électronique, et notamment la mise en service par bouton poussoir, une commande par tout ou rien peut obliger à appuyer sur le bouton pour remettre en service après réapparition de la tension. Les modèles bas de gamme peuvent avoir cette restriction ; les modèles plus haut de gamme gardent l'ordre de mise en service en mémoire même si le secteur disparait.
1. Pour l'instant, sans savoir ce que vous pensez délester, et surtout sans connaitre les caractéristiques des radiateurs, on ne peut répondre. Il faudra préciser ces points. Et pour combien de radiateurs (puissance unitaire ?).
2. Un programmateur délesteur (à plusieurs zones) est l'idéal quand les radiateurs sont à fils pilote, et que ceux-ci arrivent au tableau. Si les fils pilote ne sont pas passés, une commande par courants porteurs ou par radio est possible ; avec des frais en plus.
Manque de chance pour ce soir, vous serez encore dans l'incertitude.
L'autre question est : cela vaut-il la peine de délester ? Tout dépend du contrat souscrit, et des récepteurs à faire fonctionner.
La nuit porte conseil.
A bientôt.
Cordialement.
Si vous avez des radiateurs récents à commande électronique, et notamment la mise en service par bouton poussoir, une commande par tout ou rien peut obliger à appuyer sur le bouton pour remettre en service après réapparition de la tension. Les modèles bas de gamme peuvent avoir cette restriction ; les modèles plus haut de gamme gardent l'ordre de mise en service en mémoire même si le secteur disparait.
1. Pour l'instant, sans savoir ce que vous pensez délester, et surtout sans connaitre les caractéristiques des radiateurs, on ne peut répondre. Il faudra préciser ces points. Et pour combien de radiateurs (puissance unitaire ?).
2. Un programmateur délesteur (à plusieurs zones) est l'idéal quand les radiateurs sont à fils pilote, et que ceux-ci arrivent au tableau. Si les fils pilote ne sont pas passés, une commande par courants porteurs ou par radio est possible ; avec des frais en plus.
Manque de chance pour ce soir, vous serez encore dans l'incertitude.
L'autre question est : cela vaut-il la peine de délester ? Tout dépend du contrat souscrit, et des récepteurs à faire fonctionner.
La nuit porte conseil.
A bientôt.
Cordialement.
05 mars 2015 à 00:24

Bien reçu et merci pour votre retour. L'hypothèse initiale était la bonne, Votre description de l'incident un peu rapide.
Une procédure de contrôle d'un fusible est décrite sur le forum. Une simple lampe de poche avec deux fils suffit.
Une lampe témoin est bien pratique aussi. Mais il faut être prudent.
Cordialement.
Une procédure de contrôle d'un fusible est décrite sur le forum. Une simple lampe de poche avec deux fils suffit.
Une lampe témoin est bien pratique aussi. Mais il faut être prudent.
Cordialement.
04 mars 2015 à 19:38

Qu'il y en ait une de grillée, c'est possible. Mais ici, la seule ligne de lampes semble hors service. Si les protections au tableau vous semblent en état, ce qui reste à prouver, la responsabilité du dépannage est du ressort du propriétaire.
Le fait qu'il vous demande de changer toutes (?) les lampes prouve sa méconnaissance de l'électricité. Il faut le rappeler.
Auparavant il faut vous assurer que les protections sont en état ; il faudrait décrire comment vous vous y êtes pris s'il s'agit de fusibles.
On ne comprend pas de toutes façons qu'un seul incident puisse mettre l'éclairage en défaut.
Dans l'ordre donc :
- une vérification au tableau par vous même si ce sont des disjoncteurs modulaires. Affiner vos constatations : vous affirmez qu'il n'y a plus de lumière nulle part ; est-ce confirmé ?
- le propriétaire
- qui appellera un professionnel.
Une photo du tableau permettrait de vous guider un tant soit peu.
Cordialement.
Le fait qu'il vous demande de changer toutes (?) les lampes prouve sa méconnaissance de l'électricité. Il faut le rappeler.
Auparavant il faut vous assurer que les protections sont en état ; il faudrait décrire comment vous vous y êtes pris s'il s'agit de fusibles.
On ne comprend pas de toutes façons qu'un seul incident puisse mettre l'éclairage en défaut.
Dans l'ordre donc :
- une vérification au tableau par vous même si ce sont des disjoncteurs modulaires. Affiner vos constatations : vous affirmez qu'il n'y a plus de lumière nulle part ; est-ce confirmé ?
- le propriétaire
- qui appellera un professionnel.
Une photo du tableau permettrait de vous guider un tant soit peu.
Cordialement.
04 mars 2015 à 15:36

Bonjour Julie.
Le "pouf" pourrait être la mort brutale d'une lampe à filament ayant pu entrainer le déclenchement d'une protection (fusible ou disjoncteur - à voir) sur le tableau de répartition de l'habitat.
Il faut donc regarder sur le tableau si une protection a déclenché.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
Le "pouf" pourrait être la mort brutale d'une lampe à filament ayant pu entrainer le déclenchement d'une protection (fusible ou disjoncteur - à voir) sur le tableau de répartition de l'habitat.
Il faut donc regarder sur le tableau si une protection a déclenché.
On vous laisse chercher.
Cordialement.
04 mars 2015 à 09:08

Bien reçu Jérôme. Vous avez raison concernant la limite de coupure à 15 A au delà de laquelle il faudra passer par des contacteurs (si possible silencieux s'ils sont proches des pièces à vivre). Cela parce que les relais internes sont de petite taille.
La protection est non incluse dans le délesteur, et la pose d'un disjoncteur modulaire à chaque sortie est systématique comme sur chaque ligne en sortie de tableau de répartition. D'ailleurs, ces protections doivent déjà être présentes, disjoncteurs ou fusibles, sur le tableau de répartition.
Un chauffe-eau électrique instantané "bouffe" pas mal de puissance dès l'instant où vous tirez de l'eau chaude. C'est pour cela qu'un chauffe-eau à accumulation est préférable, surtout si on le fait fonctionner la nuit.
Le disjoncteur de branchement est le disjoncteur principal de l'habitation, encore appelé disjoncteur EDF ; mais son vrai nom est "disjoncteur de branchement".
Vous faites au mieux et revenez sur le forum en cas de besoin.
Cordialement.
La protection est non incluse dans le délesteur, et la pose d'un disjoncteur modulaire à chaque sortie est systématique comme sur chaque ligne en sortie de tableau de répartition. D'ailleurs, ces protections doivent déjà être présentes, disjoncteurs ou fusibles, sur le tableau de répartition.
Un chauffe-eau électrique instantané "bouffe" pas mal de puissance dès l'instant où vous tirez de l'eau chaude. C'est pour cela qu'un chauffe-eau à accumulation est préférable, surtout si on le fait fonctionner la nuit.
Le disjoncteur de branchement est le disjoncteur principal de l'habitation, encore appelé disjoncteur EDF ; mais son vrai nom est "disjoncteur de branchement".
Citation :C'est pour cela que la constante dans le forum est d'une part d'utiliser le vocabulaire usuel du métier, et d'autre part d'apporter toutes les précisions ou rappels indispensables concernant les termes techniques.
le charabia électrique est déstabilisant
Vous faites au mieux et revenez sur le forum en cas de besoin.
Cordialement.
04 mars 2015 à 09:03

Bonjour Jérôme. Ce délesteur est d'une technologie ancienne, car il fait appel à une mesure d'intensité interne, donc non pilotée par un compteur électronique par la sortie télé-info E1 E2 ; d'autre part il alimente en tout ou rien des récepteurs non prioritaires par l'intermédiaire de contacteurs externes lorsque l'intensité est supérieure à 15 A. Les radiateurs actuels ne se commandent pas ainsi.
Les réponses sont donc :
1 : oui, mais sans intérêt avec ce délesteur puisqu'il fait sa mesure d'intensité lui même.
2 : vous n'avez pas raison, l'appareil n'inclut aucune protection.
3 : un seul ID 30 mA peut être mis en aval du disjoncteur de branchement.
Conclusion : pour ce qui concerne le délestage cascado cyclique des radiateurs modernes il est préférable d'utiliser un délesteur qui recevra ses ordres du compteur électronique lui même, et commandera directement les fils pilote.
Conclusion de la conclusion : ce serait une mauvaise idée que d'utiliser un délesteur démodé depuis beaucoup d'années. Il faudrait revoir votre projet.
Cordialement.
Les réponses sont donc :
1 : oui, mais sans intérêt avec ce délesteur puisqu'il fait sa mesure d'intensité lui même.
2 : vous n'avez pas raison, l'appareil n'inclut aucune protection.
3 : un seul ID 30 mA peut être mis en aval du disjoncteur de branchement.
Conclusion : pour ce qui concerne le délestage cascado cyclique des radiateurs modernes il est préférable d'utiliser un délesteur qui recevra ses ordres du compteur électronique lui même, et commandera directement les fils pilote.
Conclusion de la conclusion : ce serait une mauvaise idée que d'utiliser un délesteur démodé depuis beaucoup d'années. Il faudrait revoir votre projet.
Cordialement.
03 mars 2015 à 23:19

Bien reçu. C'est simple, vous avez une description orale écrite, et le schéma qui correspond.
La commutation se fait par l'intermédiaire d'un relais interne. Vous approvisionnez des détecteurs de la gamme Lumimat Flash Hager chez un grossiste. Fonctionne très bien, insensible aux intempéries.
Pour la commande forcée, un interrupteur ou un relais (minuterie au besoin) commutera la phase et alimentera la phase coupée en orange.
Cordialement.
La commutation se fait par l'intermédiaire d'un relais interne. Vous approvisionnez des détecteurs de la gamme Lumimat Flash Hager chez un grossiste. Fonctionne très bien, insensible aux intempéries.
Pour la commande forcée, un interrupteur ou un relais (minuterie au besoin) commutera la phase et alimentera la phase coupée en orange.
Cordialement.
02 mars 2015 à 15:27

Bonjour. L'électricien pourra faire le raccordement, mais le choix du matériel est plutôt du ressort d'une société spécialisée en ouvertures motorisées spécifiques.
Ne vous lancez pas dans ce projet si vous n'avez que peu d'expérience et de recul dans ce domaine.
Sinon,vous pouvez taper porte motorisée pour handicapé dans un moteur de recherche et vous trouverez des sociétés spécialisées.
Le SAV disponible est un paramètre à prendre en compte pour le choix.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ne vous lancez pas dans ce projet si vous n'avez que peu d'expérience et de recul dans ce domaine.
Sinon,vous pouvez taper porte motorisée pour handicapé dans un moteur de recherche et vous trouverez des sociétés spécialisées.
Le SAV disponible est un paramètre à prendre en compte pour le choix.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mars 2015 à 21:52
