Question section câbles électriques : Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage

bertoune
Membre inscrit
bertoune
1 message
Bonjour.

Puis-je installer une ligne de prises électriques et une ligne d'éclairage avec du câble RO2V de 4 carré que j'ai en stock ?
Merci.
12 mars 2015 à 13:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage

CMT
Membre inscrit
CMT
5 933 messages
Bonsoir

Normativement vous pourriez, la norme n'imposant que des sections minimales.

Mais techniquement du 4² n'entrera ni dans la plupart des appareillages à bornes automatique que l'on trouve souvent aujourd’hui, ni dans les luminaires.
12 mars 2015 à 23:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage

GL
Membre inscrit
GL
17 459 messages
Bonjour.
Citation :
Puis-je installer une ligne de prises électriques...
Oui, s'il s'agit d'alimenter une cabane au fond du jardin par l'intermédiaire d'un tableau déporté.

En dehors de cet usage, mieux vaut utiliser les conducteurs usuels conformément aux règles du métier, d'autant plus que dans une installation, le budget conducteurs est l'un des plus faibles.
Votre stock est globalement inutilisable tel que vous l'envisagez.
Cordialement.
13 mars 2015 à 11:52

Proposer une réponse à Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
    N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
  • 3. Rénovation prises de courants et éclairage
    N°4994 : Bonjour et joyeux noël à tous, Je souhaite rénover l’électricité du 1er étage de ma maison car il n’y a pas de circuit de terre sur les prises de courants et l’éclairage. Je voudrais rajouter des pc+t en les reprenant...
  • 4. Utiliser câble électrique Ro2V 3G16 mm² alimentation plaque de cuisson
    N°7915 : Bonjour, peut-on utiliser du câble électrique Ro2V 3G16 mm² pour alimenter une plaque de cuisson ? Merci.
  • 5. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 7. Pose de prises et luminaires en extérieur
    N°2013 : Bonjour, je désire ajouter sur la façade extérieure de ma maison des luminaires, avec interrupteurs ainsi que des prises de courant, et j'aurais quelques questions. Merci pour vos réponses. - Quel est l'indice IP minimum à...
  • 8. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 9. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
    N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
  • 10. Schéma 3 prises commandees
    N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser câble RO2V pour prises et éclairage >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement moteur electrique 220renovation electricite 003tableau electrique hager tableau tableau electrique bv



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo