FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 417 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Une épissure est une liaison entre deux conducteurs où l'on dénude les extrémités sur 2,5 cm, puis on les tortille ensemble.
Bien faite cela tient des dizaines d'années, mal faite et mal isolée une épissure est source de mauvais contact et d'échauffements dès que le courant passe.
De toute façon la norme interdit ce type de liaison.
A suivre.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:19
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help

Bonjour.

Rénover un tableau monophasé avec un seul ID est facile.
Rénover un tableau monophasé avec plusieurs ID nécessite d'appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre parcourus par des intensités rigoureusement égales.
Rénover un tableau triphasé avec un seul ID tétrapolaire est facile, mais inconcevable, l'habitat étant dans le noir au premier incident d'isolement.
Rénover un tableau triphasé avec plusieurs ID, mono et tétrapolaires, est difficile et nécessite d'appairer tous les circuits.
Si le tableau comporte un contacteur EJP cela se complique encore plus.
Il faut être bon professionnel pour ce type de réalisation.

Un circuit prioritaire sera toujours alimenté quelle que soit la période tarifaire EJP.
Un circuit non prioritaire sera déconnecté de toute alimentation pendant la période rouge EJP.

Le circuit chauffage électrique doit être alimenté à partir d'un ID tétrapolaire alimentant des DJ bipolaires. L'équilibrage sur les 3 phases est indispensable. L'ajout d'un gestionnaire d'énergie de façon à pouvoir diminuer la puissance souscrite est conseillé.

Les circuits prioritaires sont en aval de 3 ID bipolaires.
Le schéma du tableau sera déduit de l'inventaire des lignes en présence, prioritaires ou non, mono ou triphasées. Sans parler de l'appariement phases et neutres.
Tant que ce travail n'aura pas été fait on ne peut élaborer quelque schéma de tableau que ce soit.

Le tableau présenté dans l'article a nécessité tout le travail préparatoire précédemment décrit. Tous les circuits étaient déjà appairés, avec seulement deux ou trois reprises de neutre d'époque qu'il a fallu modifier.
Ce ne peut être envisagé si l'on n'est pas très expérimenté dans le métier.
Le coût de l'appareillage n'est pas négligeable.

Cordialement.
26 septembre 2016 à 16:13
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé

Publicité

OK. Mais dans ce cas les contributeurs en voient moins que vous.
On peut considérer que le diagnostiqueur n'a pas inventé ses observations.
L'électricien aura peut-être davantage l’œil.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique

Bonjour.
Ce ne sont pas des anomalies mineures, surtout les parties actives nues sous tensions accessibles.
Les calibres en ampères des protections surintensités (fusibles ou disjoncteurs) ne sont pas adaptés.
Il faut corriger ces anomalies pouvant mettre les personnes et les biens en danger.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 11:54
forum consulter ce sujet Anomalies diagnostic électrique

Bonjour djoubman. Le grésillement est signe de mauvais contact, mais où ?
Votre électricien devra certainement changer le toron complet (pas difficile si le toron est libre dans la gaine, et non coincé dans un virage). En titillant les fils vous avez dû accentuer l'incident. Pas très grave.
Néanmoins, s'il y a une liaison domino ou épissure dans la gaine, c'est plus qu'anormal.
La liaison est certainement coupée.
Vous mettez une lampe témoin ou un voltmètre en sortie du disjoncteur qui alimente la ligne.
S'il y a présence tension, la ligne est coupée pas très loin de la prise et le disjoncteur est en bon état.
Cordialement.
26 septembre 2016 à 10:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute ! Help

Bonjour à tous.
Citation :
C'est surtout le neutre qui me pose problème
Oui, et c'est compréhensible.
Citation :
Puis-je relier les trois sorties neutre des inter. diff. à l'unique entrée neutre
Non, le ou les ID vont déclencher à la première mise sous tension.

Il est préférable d'alimenter les circuits non prioritaires, à priori le chauffage, par l’intermédiaire d'un interrupteur différentiel tétrapolaire. Le neutre des circuits chauffage ne peut être repris sur les 3 ID mono qui doivent alimenter leurs charges.

On peut alors effectuer le branchement suivant : un ID tétrapolaire alimenté depuis le bornier du tableau, le contacteur, les DJ des différentes lignes.
Il faut bien appairer les circuits et ce peut être délicat.
Ceci n'est qu'une indication, on ne connait pas la répartition actuelle des charges, qu'elles soient monophasées ou triphasées.
Avant de commander l'appareillage il faut faire un bilan des charges en présence, monophasées ou triphasées, prioritaires ou non. Ensuite on dessine le tableau.
Il faudra au minimum 4 ID, peut-être plus en fonction de l'étude préalable. Un article en tête de forum relate la rénovation d'un tableau triphasé, opération globalement longue.
Cordialement.
25 septembre 2016 à 21:00
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé

Bien reçu. La machine est certainement équipée d'un moteur universel comme sur les aspirateurs.
Il se pourrait que la pédale actionne un potentiomètre. Vous la démontez, observez et relevez ce qu'il y a dedans, non sans avoir repéré tous les conducteurs. On trouvera peut-être une solution.
A suivre.
Cordialement.
25 septembre 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre

Bonjour. Il n'y a ni + ni - dans les réseaux électriques de l'habitat. Il y a phase, neutre et terre.
Sur le fil de phase le testeur à lampe néon s'allume. Sur le neutre généralement bleu le testeur ne s'allume pas sauf assez faiblement si le conducteur est "en l'air", c'est à dire relié nulle part. Effet dû aux tensions induites.
On déconseille régulièrement l'utilisation d'un testeur à lampe néon, dont les indications sont quelquefois très mystérieuses si l'on n'est pas du métier.
Un contact entre phase et neutre est un court-circuit et est bien évidemment prohibé.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 22:25
forum consulter ce sujet Problème installation prise électrique

Bonjour réponse 7.
Oui, on a vu passer cette annonce.
En allant sur le site correspondant au titre trompeur, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un site de vente par correspondance (voir les conditions générales). On peut comprendre que les lampes gratuites sont des produits d'appel.
Bref, sachant que rien n'est gratuit, il vaut mieux ne pas succomber aux sirènes du marketing qui aimeraient vous faire tomber dans leur filet.
D'habitude c'est l'inverse.
Le choix d'une lampe led réclame de l’attention : température de couleur, angle d'émission, intensité lumineuse émise, bref, vu le prix, il vaut mieux ne pas se tromper.
Préférence personnelle pour le moment pour les lampes COB (chips on board).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:48
forum consulter ce sujet Avis économiseur d'électricité

Bonjour Happyman.
Il y a juste inversion phase et neutre. Pas grave, d'autant plus qu'il n'y a pas de norme qui positionne phase et neutre de façon impérative dans une prise.
Il n'y a pas de problème à résoudre.
testeur de prises electrique.pdf
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:36
forum consulter ce sujet Problèmes prises électriques avec testeur

Oui, c'est peut-être un peu compliqué pour qui est un peu étranger à l'électricité.
Il n'empêche que l'on peut se poser la question : "à quoi correspond une intensité de x ampères en courant alternatif, alors que l'intensité varie tout le temps ?" Vous savez désormais que c'est la valeur efficace.
Conclusion : deux courants de x ampères en continu et en alternatif feront briller une lampe à incandescence de façon absolument identique.
Autour de 30 € vous ne trouverez pas grand chose (à part chez Bricotruc ou certains sites de VPC). Multimetrix fait partie du groupe Chauvin Arnoux.
On peut trouver des appareils début de gamme qui conviennent pour un usage général, tel que les DMM 111 ou DMM 121 : Multimètres multimetrix pour usage courant
Un autre appareil de prix abordable chez Conrad : Multimètre numérique Voltcraft VC830 à 70 € TTC.
Bref, il y a du choix.
Pour la mesure des intensités on préfère les pinces ampèremétrique. Vous en verrez une en œuvre dans un article en tête de forum
Cordialement.
24 septembre 2016 à 21:28
forum consulter ce sujet Calcul section câble électrique

Bonjour Marie. Le compteur est certainement à l'extérieur de l'habitat. Il faut chercher.
Comment fait l'agent ERDF pour effectuer le relevé de consommation ?
Cordialement.
24 septembre 2016 à 17:16
forum consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines

Bonjour. Il faut regarder le compteur. Celui-ci n'apparait pas sur la photo.
Votre tableau mériterait d'être équipé de disjoncteurs modulaires et d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines

Bien reçu. La calculette de référence est celle de l'ami Labobine : http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
On y rentre la longueur aller de la canalisation.
Le calcul en triphasé suppose une charge équilibrée, comme un moteur asynchrone.
Pour ce qui concerne l'échauffement, en continu on utilise la formule habituelle P = R.I²
Mais quelle valeur de courant prendre en alternatif alors que le courant varie périodiquement ? On a inventé la valeur efficace d'un courant (ou tension) de manière que les effets calorifiques dans une même résistance soient identiques en courant continu ou courant alternatif efficace de mêmes valeurs.

Ainsi, 10 A en CC ou 10 A (efficace) en CA produiront les mêmes effets calorifiques dans la même résistance.

La valeur efficace d'une grandeur peut se calculer.
Pour la mesure de l'intensité efficace de courants autres que sinusoïdaux, il faut utiliser des ampèremètres "efficace vrai" (true RMS). Les multimètres classiques donnent une valeur efficace valable seulement pour les grandeurs sinusoïdales (les plus répandues dans la vie courante, le domestique notamment).
Cordialement.
24 septembre 2016 à 16:13
forum consulter ce sujet Calcul section câble électrique

Bonjour nick840.
On ne sait rien sur la machine à coudre et le procédé de variation de vitesse du moteur.
Personnellement pas spécialement expérimenté en couture à la machine, on sait que la pédale permet d'avoir la maitrise de la vitesse de l'opération, accostage, couture, arrêt progressif précis.
A priori, toutes les machines fonctionnent avec cet organe de commande.
Les deux mains sont utilisées pour contrôler la précision de l'opération.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:29
forum consulter ce sujet Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre

Bonjour. 3 ou 4 secondes pour un tour correspond à environ 15 tours par minute.
Seuls certains moteurs spéciaux avec une électronique adaptée permettent de moduler la vitesse en bout d'arbre avec de si petites valeurs.
On ne voit pas comment vous pourriez obtenir une si faible valeur autrement qu'en trouvant un petit moteur muni d'un réducteur mécanique.
Tinguely lui même devait fréquenter les récupérateurs divers pour trouver des moteurs lui permettant d'animer ses sculptures.
A l'époque il n'y avait pas d'électronique, c'est pour cela que l'on voit beaucoup d'engrenages démultiplicateurs.
En gros, il vous faut une hélice qui tourne très lentement.
La machine qui peut faire cela se nomme moteur pas à pas. Pas facile à trouver ni à mettre en œuvre. regardez sur le net avec ces mots clés.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:21
forum consulter ce sujet Utilisation d'un ventilateur pour une sculpture

Bonjour CMT et jackyrot.

Les modèles utilisés pour calculer la chute de tension diffèrent en alternatif 50 Hz et en continu.
Seule la résistance du conducteur intervient en continu, alors qu'en alternatif outre la résistance de la ligne la réactance (partie inductive - si l'on veut le paramètre lié à un bobinage) modifie la chute de tension.
En alternatif le déphasage de l'intensité par rapport à la tension, caractérisé par une grandeur appelée facteur de puissance ou cosinus(phi) intervient également.

Concernant la plaque de cuisson, on considère qu'elle absorbe au plus 32 A et qu'elle se comporte comme une résistance pure. Dans ces conditions le calcul se simplifie avec cosinus(phi) = 1.

La calculette (modèle alternatif) donne pour 32 A, 15 mètres de ligne, 4 mm² de cuivre, cosinus(phi) = 1, environ 5 volts de chute de tension soit un peu plus de 2,1 % par rapport à 230 V, ce qui est en dessous des maxima autorisés, que ce soit pour l'éclairage ou. les autres usages.

Seule la partie résistive du câble est responsable de l'échauffement.

Concernant le câble, la limitation est purement normative comme le précise CMT ; technologiquement il en est autrement.
Si l'on détaille les caractéristiques du câble HO7RN-F (rond - néoprène - noir - souple) de 3×4 mm², les documents constructeurs précisent une intensité admissible de 45 A en régime continu à 30°C.

Conclusion : le câble en votre possession convient (on conseille le HO7RN-F), même s'il est utilisé au voisinage de l'intensité maximum absorbée par la table de cuisson, et hors norme concernant le calibre de la protection surintensité. La norme est prudente de façon à limiter les risques d'échauffement pouvant être cause d'accidents graves. Les équipements sont toujours utilisés bien en deçà de leurs conditions limites technologiques. Le respect des normes garantit des installations sans soucis.

Cordialement.
24 septembre 2016 à 10:06
forum consulter ce sujet Calcul section câble électrique

Bonjour. Pour répondre à votre question il faut plus que 3 lignes de description succincte.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
Cordialement.
23 septembre 2016 à 07:58
forum consulter ce sujet Branchement résistance chauffante

Bonjour.
Vous pouvez essayer ici http://www.bazardélectricité.fr/index_site.php
C'est à Paris.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 21:28
forum consulter ce sujet Interrupteur à chainette pour moteur 3 vitesses pour ventilateur de plafond

Bonjour. Pas de risque particulier, à condition de respecter les dimensions des fusibles qui doivent rigoureusement correspondre à celle des porte-fusibles. Ce que vous avez fait semble-t-il.
A terme, équiper le tableau avec des disjoncteurs serait souhaitable.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Fusible 16A dans porte fusible 32A

Bien reçu. Soit vous utilisez le câble actuel en réunissant les fils de phase, soit vous approvisionnez un câble HO7RNF (souple) 3×6 mm² que vous raccordez sur un disjoncteur 32 A.
Évitez les dominos intermédiaires.
Il faut respecter les conditions de sécurité draconiennes décrites dans la notice.
Le schéma de branchement est 230/240 1N.
Il faudra brancher aussi ce qui est appelé boitier de contrôle de température.
Cordialement.
22 septembre 2016 à 11:51
forum consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW

Bonjour. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Il faut simplement une ligne spécialisée en 32 A avec protection différentielle 30 mA, comme une plaque de cuisson et non un four qui utilise une ligne ordinaire en 2,5 mm².
Désolé, mais ce problème ne peut se traiter autrement qu'en étant sur place.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
La notice de branchement doit préciser que celui-ci doit être effectué par un professionnel.
Le premier document, trop petit, est inexploitable bien que la photo soit nette.
Le lien est erroné.
Désolé.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:36
forum consulter ce sujet Branchement poêle Sauna extérieur 6kW

Ok. Si les deux lampes ont chacune leur interrupteur les phases coupées sont indépendantes.
Il faut que vous travailliez à partir d'un schéma.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?

Bonjour. Il s'agit de deux montages simple allumage indépendants.
Il serait prudent que vous fassiez un schéma unifilaire et que vous le soumettiez sur le forum ou à un proche expérimenté.
Rappelons les couleurs : neutre = bleu, phase directe = rouge (par exemple), phase coupée d'une autre couleur, orange par exemple. Terre = vert/jaune.
L'usage de bornes automatiques à levier est plus pratique que les dominos.
Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?

Bonjour. Apparemment, Duotherm est une désignation ATLANTIC. Marque connue et réputée.
Boilermova, produit italien, ne correspond pas à ce que vous avez signé et donc payé.
S'il n'y a pas eu de réception des travaux, ce sera difficile, 5 ans après, d'obtenir réparation.
Au niveau juridique on ne peut rien conseiller, sauf si un intervenant a des idées plus précises.

Sans être grand devin, la sécurité surchauffe est présente aussi bien sur les thermostats électromécaniques qu'électroniques ; néanmoins, il arrive quelquefois qu'elle soit défaillante, expérience personnelle à l'appui sur un lave-vaisselle.

Vous pouvez quand même demander à votre chauffagiste des éclaircissement concernant la non conformité de l'équipement par rapport au devis, et la preuve qu'une sécurité surchauffe était présente et qu'elle n'a pas fonctionné.
Attendons d'autres avis de spécialistes de ce type d'appareil.

Cordialement.
21 septembre 2016 à 22:53
forum consulter ce sujet Problème surchauffe résistance ballon d'eau chaude

Bonjour.
Nous manquons d'expérience sur les installations électriques domestiques en Thaïlande.
Ce type de question a été posé il y a quelques mois pour une installation outremer dont l'internaute désirait mettre une borne supposée neutre à la terre.
Il lui a été répondu qu'on ne pouvait modifier le schéma de liaison à la terre qui dépendait de la façon dont était connecté le neutre du poste de transformation qui alimentait l'ilot. Bref, le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre) doit être respecté.
Il en est de même pour vous. Il faut vous renseigner sur place auprès de la profession de façon à ne pas faire de branchement interdit ou dangereux.
Ici en France le neutre du poste de transformation est à la terre et les masses métalliques sont reliées à la terre, le schéma est dit TT. et nécessite l'usage de protections différentielles.
Ne sachant ce qu'il en est en Thaïlande, nous ne pouvons malheureusement pas répondre avec certitude.
Les deux conducteurs noirs ne sont pas repérés avec des couleurs différenciées.
On ne sait pas si l'un est un neutre au sens physique du terme, ni comment il est relié au transformateur.
Tout ce que l'on voit est plutôt du domaine du mauvais bricolage.
Désolé.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 15:25
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur annexe sur vieille installation électrique

Bonjour micropuce.
Citation :
j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier,
Bonne idée, mais faut-il encore savoir comment faire. L'électricité est un métier.

Le variateur semble être un premier prix ; on ne comprend pas trop le branchement.
Si l'appareil ne comprend que deux bornes, il doit être connecté en série avec les lampes à incandescence. Les lampes sont connectées en parallèle, comme sur l'étiquette.
Bien que ce ne soit pas dans les règles dans le neuf, on peut malgré tout dans le vieux et faute de mieux, raccorder le montage sur une prise de courant comme on le ferait pour une lampe de chevet.
Vous avez peut-être entamé des travaux qu'il aurait fallu confier à quelqu'un davantage expérimenté.

Pas certain que le variateur :
1. fonctionne car c'est un "tartempion" vu la qualité du schéma
2. vous donne satisfaction. Globalement, la variation d'intensité de l'éclairage est inutile.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Conseils raccordement électrique spots

Bonjour Dom. L'alterno-démarreur est en réalité une machine synchrone associée à un convertisseur réversible : moteur au démarrage et génératrice (avec redressement et régulation) en fonctionnement normal.
Cette fonction demande des batteries costaudes car elles sont fortement sollicitées.
D'où une maintenance plus chère pour ce poste.
En tout cas, le dispositif est au point quand on sait que le moteur thermique, diesel ou essence, démarre sur un demi tour de vilebrequin.
On est loin de la 2 CV, mais au moins, en cas d'ennui, un coup de manivelle en évitant une fracture du bras était assez souvent possible.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 11:27
forum consulter ce sujet Panne sur Micromoteur

Bien reçu. Il se pourrait (gros conditionnel) qu'un filtre antiparasite composé essentiellement de condensateurs ait grillé.
Cela entraine un courant de fuite transitoire vers la terre. Quand le composant est complètement grillé il peut alors se comporter comme un circuit ouvert.
Cela s'accompagne d'une odeur, un peu de fumée, un bruit de claquement.
Mais je n'ai aucune idée sur la présence de ce type de composant dans un four (il se pourrait bien qu'il n'y en n'ait pas) ; de même, vous ne signalez pas ces indices.
Que faire ? Attendre que le phénomène se reproduise, ou bien faire intervenir le SAV qui possède la notice de dépannage avec le schéma interne, et qui, fort de l'expérience du technicien, pourra vous dire s'il a déjà constaté ce type de panne.

Préférence personnelle : ne pas attendre et demander des éclaircissements au SAV.

Mais à la limite, si vous êtes bon bricoleur, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez le fond et regardez si un composant directement relié en parallèle avec le secteur est explosé.
C'est un petit boitier de 2×2×1 cm environ.
Comme suggère CMT (bonjour), vous pouvez regarder si tous les fils avec leur cosse sont en place.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 septembre 2016 à 09:33
forum consulter ce sujet Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique

Bonjour flamandier. C'est très simple ; l'appareil étant sous garantie vous faites intervenir un SAV sans rien ouvrir dans le four.
Pour être certain que le four est bien sujet à un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA (ID) sur le tableau de répartition, vous débranchez la fiche du four. Si l'ID ne déclenche plus, le four est bien en cause.
Ce n'est donc pas un disjoncteur différentiel qui déclenche, mais un interrupteur différentiel.
Rappelons que les disjoncteurs en aval de l'ID protègent les lignes en cas de surintensité, et l'ID en tête de rangée contre les défauts d'isolement 30 mA.

Citation :
Pensez vous que cet appareil soit en cause ?
Oui si la vérification faite précédemment le prouve.
Citation :
Est-ce possible qu'un appareil disjoncte seul comme cela ?
Oui si un composant interne branché en aval de la fiche devient subitement défectueux. A ce propos, avez vous entendu une sorte de claquement, éventuellement accompagnée d'une petite odeur de grillé ?
Cordialement.
20 septembre 2016 à 08:20
forum consulter ce sujet Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique

Bonjour à tous. Juste pour participer.

mf06 : j'ai tout compris ! De la bonne vieille électronique analogique comme on n'en fait plus. Ici ce doit être numérique.

La masse est généralement reliée au zéro (0) de l'alimentation asymétrique (par exemple, 0 et + 15 V) ; mais elle peut également être reliée au point milieu (0) de l'alimentation symétrique quand il y en a une (Par exemple, - 15 V, 0, + 15 V).

Dans une distribution de tensions réseau, le neutre est repéré N ; eh oui, il n'y a ni + ni - en alternatif.

Une petite traduction : PWM = MLI = modulation de largeur d'impulsions. De très beaux signaux à visualiser. On en trouve en sortie de tous les convertisseurs qui pilotent des machines tournantes. Peut-être même sur les alterno-démarreurs qui équipent certains véhicules avec stop and go.

Tout cela ne fera pas avancer le dépannage j'en conviens.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Panne sur Micromoteur

Ok, mieux compris. Dans ce cas on n'incrimine pas les instruments de musique, mais plutôt le projecteur qui serait mal immunisé vis à vis des rayonnements électromagnétiques ; on dit alors que le projecteur pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM).
Les instruments semblent émettre des parasites électromagnétiques auxquels les autres équipements de l'église (sonorisation, autres éclairages, stimulateur cardiaque ou pompe à insuline de certains fidèles) sont insensibles.
Cela pour dire que la CEM n'est peut-être pas maitrisée sur le projecteur.
Il faut certainement mettre en cause le projecteur ; on peut penser qu'il s'agit d'un premier prix.
Vous pouvez faire un essai de ce projecteur dans un autre endroit (chez vous par exemple), et vous mettez en service un aspirateur, un mixer, une perceuse etc. afin de voir sa réaction.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED

Bonjour.
Vous reliez le jaune/vert de la douille sur la masse du lampadaire comme prévu, mais au droit du lampadaire vous plantez un piquet de terre que vous raccordez sur le socle.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 17:22
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre lampadaire extérieur

Bonjour.
Pour 30 A par phase et 16 mm² de cuivre, on trouve moins de 2,2 V de chute de tension (par rapport à 230 V).
Avec une section de 10 mm², pour la même intensité et la même longueur on trouve 3,4 V et 1,5 %
Pour 6 mm², 5,6 V et 2,5 %. Valeurs proches de la limite pour l'éclairage (3%).
10 mm² semble un bon choix.
Il n'y a pas lieu d'utiliser du câble pour liaison enterrée sans protection.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 13:51
forum consulter ce sujet Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?

Bonjour.
On ne comprend pas bien le rapport entre l'orgue et le projecteur.
Est-ce à la mise en service de l'instrument ou bien pendant le jeu du musicien ?
S'il s'agit d'un orgue à tuyaux, il y a juste une soufflerie actionnée par un moteur asynchrone qui ne parasite rien.
La transmission étant probablement mécanique elle n'a aucune influence.
Quant au projecteur à leds, peut-être s'agit-il d'un premier prix.
Il faudrait apporter quelques précisions sur la structure de l'ensemble.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 13:34
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED

Bien reçu de nouveau.
C'est plutôt à vous de vous aiguiller au mieux car vous avez l'installation devant vous, les appareillages idem, et quelques outillages qui vous permettront de voir qui fait quoi.
Ce qu'il faut vérifier c'est la présence de la phase commandée sur la prise : vous reliez la lampe témoin sur la phase de la prise et sur un neutre dont vous êtes certain, peut-être au niveau des prises qui fonctionnent.
La lampe doit s'allumer quand vous actionnez l'interrupteur.
Même chose, mais lampe aux bornes de la prise commandée ; la lampe doit s'allumer dans les mêmes conditions.
Si ce n'est pas le cas, le neutre de la prise n'est pas raccordé ; il semble que ce soit ce que vous avez constaté.
Il faut donc partir à la pêche de ce neutre à partir de la prise commandée, et voir où il peut être connecté.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème prise commandée !

Bonjour.
Citation :
N'en déplaise à GL, la forte puissance sur un temps bref n'implique pas une grosse consommation. Dans ce système, toutes les calories consommées vont dans l'eau utilisée, pas dans l'eau qui dort. ;)
Bien entendu rien de déplaisant, d'autant plus que watts et wattheures.
Nous sont des données familières. Ce n'est pas la consommation énergétique qui est le problème, mais la puissance instantanée.

Le wattmètre donne la puissance instantanée.Inutile d'approvisionner des piles si l'on connait cette caractéristique présente sur la notice du chauffe-eau.
A la limite, une mesure d'intensité efficace suffit, le récepteur étant résistif pur.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 10:23
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé

Bonjour Pierre. Ce type d'instrument existe sous le nom de localisateur de câbles
Constitué d'un émetteur branché à la source de la ligne ou à son extrémité, un récepteur permet de détecter la présence d'un câble caché.
Le Fluke 2042 est un modèle professionnel à plus de 700 € HT.
Le C.A 6681 (Chauvin Arnoux) est à 325 € HT chez RS.
Le traceur de lignes CableTracer Pro Laserliner 083.070A est à 239 € TTC chez Conrad.
Chez Multimetrix il y en a un qui coute moins de 100 €, mais certainement avec des performances moindres.
Cet instrument est peut-être disponible chez les grands de la location.
Un électricien très bien outillé peut en avoir dans ses outils.

Vous auriez peut-être aussi vite fait de refaire une ligne propre, visible et bien protégée.
S'il y a une liaison dans le plâtre ou sous un plancher, votre enthousiasme de propriétaire heureux pourrait ne pas durer.
De toutes façons, dans l'habitat ancien plus ou moins bien rénové il faut s'attendre à des déconvenues. La sécurité électrique est primordiale.
Cordialement.
19 septembre 2016 à 08:45
forum consulter ce sujet Recherche de continuité le neutre a disparu

Bien reçu. Vous tirez quatre coaxiaux, un par appartement, que vous placez dans un fourreau de bonne taille. Vous amenez tout dans une boite et basta.
L'alimentation en tri d'un appartement est une aberration, un acheteur éventuel pourra exiger une alimentation en mono. Imaginons 9 kVA en tri, 3 kVA par phase, on ne peut pas brancher grand chose, à part une scie circulaire de bonne taille pour couper des buches.
Votre argument est que la ligne tri avec les équipements de protection dans le tableau impliquera une plus-value sur le poste électricité non négligeable par rapport à un point de livraison mono. Et un acheteur pourra être rebuté.
Pas de communs, un appartement en tri, Plus que l'aspect finance, l'agent voit surtout son profit à court terme.
Vous avez le droit de ne pas dire où est cette affaire qui semble un peu véreuse.

Bon courage, gardez votre calme, et faites vous payer dans les temps.
Au minimum, en tant que professionnel de la profession, faites comprendre à cette personne qu'il fait une grosse erreur, car il faudra passer un câble à 4 conducteurs (incluez la terre, il ne sait peut-être pas ce que c'est), à la limite forcez un peu sur le devis du tableau de répartition triphasé (Un ID tétrapolaire et trois bipolaires). En réalité, par rapport au lot électricité, la différence sera plus que minime.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:20
forum consulter ce sujet Minimum norme communication

Désolé, mais je n'ai pas le son de ce contacteur en tête. Le contacteur Schneider Electric tétrapolaire que vous pouvez voir sur un article en tête de forum est absolument silencieux.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau dans un placard, s'il commence à être vieux, vérifiez qu'il n'y a pas quelques gouttes qui suintent anormalement.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 22:02
forum consulter ce sujet Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

Ok. bac +2 électrotechnique = BTS électrotechnique (ou IUT GEE ?) ; ce diplôme d'au plus 2007 avait une bonne réputation de par le programme de la formation très complet et assez pointu en électrotechnique. Comme vous avez déjà une bonne formation de base vous devriez vous adapter (et piger) assez vite, mais effectivement, il vous manque une expérience de terrain.
On peut supposer que vous avez un minimum de connaissances dans la câblage d'une armoire.

Pour dimensionner l'ensemble d'un TGBT vous pouvez utiliser les logiciels habituels que vous avez dû utiliser dans la formation initiale (et il n'en manque pas en CAO) ; idem pour la réalisation des plans avec les folio et les nomenclatures.

Pour dimensionner un TGBT il faut faire le bilan de tous les départs avec leur protection. Si protections différentielles il y a il faut en assurer la sélectivité. Il faut avoir le cahier des charges sous les yeux. Un tour sur le terrain de temps en temps est nécessaire.
L'arrivée puissance est à soigner, de même que la signalisation, le mesurage éventuel, et en distribution, les schémas de liaison à la terre et leur mise en œuvre ; vous pouvez vous inspirer d'un TGBT existant et voir comment il a été traité.

Le recours à un greta se semble pas d'une grande nécessité. Par contre, votre employeur devrait pouvoir vous payer un stage ; il cotise pour cela.

L'avis personnel est que vous devez avoir une base documentaire étendue. Vous aviez certainement le Mémotech, vous le gardez, mais il vous faudra des documents spécifiques ; les constructeurs en développent souvent, ne serait-ce que pour la mise en œuvre de leurs produits.. On peut trouver (un peu) son bonheur chez Promotelec, surtout pour ce qui concerne la règlementation.

Le mieux serait de sortir de votre bureau, et détailler un TGBT connu qui donne satisfaction. Pour les domaines particuliers comme les alarmes, l'anti-intrusion, la sécurité incendie etc., l'aide vous sera apportée davantage par les constructeurs (la connaissance des normes fait partie du métier, d'où la documentation à avoir sous le coude). Avoir des collègues expérimentés est un atout à ne pas négliger.

Sur les forums vous ne trouverez pas souvent de réponses à des problèmes spécifiques, mais rien ne vous empêche d'essayer.
Vous pouvez poser vos questions basiques ici ; des contributeurs dévoués feront de leur mieux pour vous répondre..

Cordialement.
18 septembre 2016 à 21:57
forum consulter ce sujet Recherche cours par professeur en électricité

Re-bonjour freeman. S'agissant de 4 logements, le plus simple est de prévoir non pas 4 antennes, mais une seule UHF, collective, qui sera distribuée dans les quatre logements. Pour au minimum 8 prises, il faudra 4 départs sur un répartiteur amplifié 4 directions, chaque ligne faibles pertes (du bon coaxial) arrivant sur un répartiteur 2 directions dans chaque logement. Il faudra voir si une parabole collective pourrait être installée maintenant ou ultérieurement. Le plus simple pour vous serait de passer ce qu'il faut comme câbles vers un local technique. L'éventuel ampli d'antenne pourrait être alimenté sur les communs. L'antenniste pourra choisir ses amplificateurs et répartiteurs en fonction de la tension de sortie antenne et de la tension normalisée disponible sur chaque prise. La longueur des lignes influe beaucoup ; cela se calcule assez facilement à partir des pertes des matériels. Et à la fin, la mesure a raison.
Autre question : ne faudrait-il pas prévoir une ligne fibre par logement ?
Chaque ligne téléphone filaire doit pouvoir être remplacée ; prévoir des fourreaux de bonne dimension.

Concernant la copropriété, un point de livraison comptage tableau de répartition en monophasé serait bien plus souhaitable qu'en triphasé (à moins qu'un propriétaire ait des fraiseuses à faire tourner).
Pour la distribution des signaux TV par CPL il faudra un coupleur de phases par logement. (= un petit paquet d'euros).
Pour l'antenne intérieure il vaut mieux être face à la Tour Eiffel.

On ne connait pas tout, mais si votre donneur d'ordre veut alimenter chaque logement en triphasé il faudra lui déconseiller. Éventuellement cela amènera des difficultés d'équilibrage, de branchement d'une plaque de cuisson (la plupart sont en mono, les plus chères fonctionnent sur 2 phases), idem pour un éventuel chauffe-eau électrique qu'il faudra alimenter en tri.
Et on a rarement des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner dans le domestique.
Un tableau de répartition en triphasé est plus cher qu'un en mono (ID tétra pour les récepteurs triphasés, DJ tétra pour table de cuisson et chauffe-eau. On peut voir à quoi ressemble un tableau tri en tête de forum dans "articles".. Le tri dans l'habitat est souvent galère si la puissance souscrite est petite. A partir de 12 kVA (4 kVA par phase) on a moins de soucis.

Le Consuel ne devrait pas vous tracasser pour le tableau de communication grade 1.

Bref, votre question initiale amène à s'en poser davantage.

Cordialement.
18 septembre 2016 à 18:58
forum consulter ce sujet Minimum norme communication

Bonjour freeùan69.
Citation :
La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV) est-elle obligatoire ?
Non, sauf si le réseau de communication ne distribue pas les signaux de télévision.
A l'heure des box, la réception hertzienne est plus rare. Néanmoins, 2 prises coaxiales pour un logement de moins de 100 m² est un minimum dans ce dernier cas.
Une antenne et deux prises ne revient pas cher de toutes façons. Vous passez les câbles et l'on n'en parle plus.

Source : livret Promotelec locaux d'habitation (en abrégé, le petit livre rouge).
Cordialement.
18 septembre 2016 à 17:00
forum consulter ce sujet Minimum norme communication

Bonjour. Votre travail réclame des compétences de niveau bac + 2 ainsi qu'une expérience de terrain.
Dimensionner un TGBT n'est pas rapide. Cela fait suite à l'analyse d'un cahier des charges précisant les récepteurs à alimenter.
Des normes sont à connaitre (par exemple, équipement des cuisines industrielles, piscines, locaux recevant du public (ERP)).
Des fascicules sont disponibles en VPC sur le site de Promotelec. http://www.promotelec-services.com/librairie.html.
Nous conseillons régulièrement le livret locaux d'habitation..

Pas d’avis concernant le site précité.

Concernant la sécurité incendie, vous pourriez peut-être disposer d'une formation dans le cadre d'un IUT avec section Hygiène et sécurité ; pour l'électricité générale ce serait plutôt dans le cadre d'un Greta. Et pour les questions ponctuelles particulières hors du champ d'un BE, ce forum.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 16:47
forum consulter ce sujet Recherche cours par professeur en électricité

Bien reçu Adiq83.
Vous pouvez essayer un contacteur d'une autre marque, Schneider Electric (16736 CT Clic - moins de 40 € TTC) ou Hager.
Le déclipser du rail oméga et le laisser pendant limiterait la transmission de vibrations ; il suffit de s'assurer que tous les conducteurs sont bien serrés.
Déporter le contacteur consiste à rallonger 5 ou 6 conducteurs. Si le chauffe-eau est dans une pièce de service vous pouvez le disposer dans un petit coffret. Pas besoin d'être fortiche en électronique ; il suffit juste d'être méticuleux et d'avoir une certaine habitude. Mais c'est du travail, aux résultats efficaces.
Conclusion : désolidariser le contacteur du rail, ou essayer une autre marque. Préférence personnelle pour cette dernière solution en Schneider dont ces produits équipent des tableaux de proches, mais non installés dans des chambres.
Cordialement.
18 septembre 2016 à 16:32
forum consulter ce sujet Bourdonnement contacteur Jour/Nuit

Bonjour. Il y a de quoi être refroidi quand on voit la puissance consommée, de l'ordre de 13 kW.
Il faut un raccordement au tout à l'égout ou équivalent.
Un chauffe-eau classique à accumulation consomme beaucoup moins ; il suffit juste de choisir la capacité en fonction des besoins.
Quel que soit votre équipement triphasé sur ligne spécifique (et ici il en faut une), la pose d'une protection différentielle tétrapolaire 30 mA est plus que recommandée en plus de la protection surintensité, que le récepteur fonctionne avec ou sans neutre.
Que le neutre soit distribué ou non, les trois résistances sont de toutes façons connectées en étoile.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé

Bien reçu. Compte tenu de la notice que vous avez communiquée votre schéma est bon.
Il faudrait l'essayer en fils volants sur l'établi.
Il faut vous assurer que le détecteur puisse alimenter un moteur.
L'inconvénient, s'agissant d'un WC, est que l'arrêt ne sera pas automatique suite à la commande forcée.
Un extracteur tout simple pour WC ou salle de bain déclenché par la commande lumière est plus simple à installer.
On règle juste la temporisation.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 23:22
forum consulter ce sujet Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur

Bonjour.
On ne comprend pas le principe de fonctionnement du détecteur avec seulement un fil de phase direct qui y est connecté.
On rappelle qu'il est d'usage qu'une VMC fonctionne en permanence.
A suivre.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur

Bonjour. On ne pense pas grand chose n'étant pas sur place.
Une cuisinière est à brancher sur une prise ou sortie de câble 32 ampères.
La prise délivre environ 230 volts et non 135.
Les cuisinières successives ne fonctionnent pas ; mais s'allument-elles ? Votre description est succincte.
Un électricien compétent devrait pouvoir résoudre votre problème.
On a bien dit compétent, car suivant vos dires forcément subjectifs, on peut émettre des (petits) doutes.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 10:05
forum consulter ce sujet 3 mois sans cuisinière problème électrique ?

Bonjour. La référence que vous donnez est erronée.
Un contacteur émet toujours une petite vibration à 100 Hz.
Dans une chambre cela peut être légèrement audible.
Vous pouvez tapoter dessus afin de voir si le bourdonnement est anormal.
Vous pouvez éventuellement le déporter dans une zone où la vibration ne serait pas gênante.
On pense davantage à un défaut du contacteur s'il est vraiment bruyant.
Pour moins de 25 € vous pouvez le remplacer.
Vous voulez dire que le tableau de répartition est dans une chambre, et non le disjoncteur de branchement et le compteur ?
Souvent ces appareils sont installés à l'entrée de l'habitat.
Ce qui n'est pas gênant.
Cordialement.
17 septembre 2016 à 09:58
forum consulter ce sujet Bourdonnement contacteur Jour/Nuit