FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 422 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. Ce pourrait être un embout de câble. Une petite photo nette serait pratique.
Un embout de câble est adapté à chaque section de conducteur.
On n'achète pas les fils, on les trouve dans sa caisse à outils, celle du voisin, sur un appareil usagé etc.
A suivre.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 21:25
forum consulter ce sujet Fiche pince sur fils électriques

Avec la commande tout ou rien vous ne profitez pas du bien être que procure un panneau rayonnant en étant toujours plus ou moins tiède. En plus, certains radiateurs modernes ne tolèrent pas ce type d'alimentation.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 21:07
forum consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants

Publicité

Ok Doudou24. Ce n'est pas le DJ de branchement qui déclenche (celui qui est à proximité du compteur), mais un interrupteur différentiel 30 mA qui est en haut et à droite sur le tableau.

Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.

Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.

A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 20:55
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne

Bonjour Wadoux. Eh bien, il faut des lux si possible à 3 000 K, guère plus. Avec un bon indice de rendu des couleurs si c'est pour l'intérieur.
Le choix dépend de l'usage ; si c'est pour lire il faut des faisceaux larges ; si c'est pour éclairer l'escalier de la cave on prend ce qui nous reste dans la boite à lampes.
Pour l'éclairage de l'habitat on fait de très bons spots à leds d'un certain prix. Mais on le les trouve pas en grandes surfaces de bricolage. Regardez chez Aric.
Ces magasins présentent les lampes toutes allumées, en position verticale car disposées sur des panneaux. On n'a aucune idée de la largeur du faisceau, sa température de couleur, et on en prend plein les yeux.

Donc la réponse à votre question pourrait être : "ça dépend".
Cordialement.
20 septembre 2017 à 14:09
forum consulter ce sujet Question conseils éclairage

Bonjour Doudou24. Ce sera difficile.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
Cordialement.
20 septembre 2017 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne

Bien reçu Nono. La lampe led basique est sensible aux tensions induites quand son circuit est ouvert, donc avec le conducteur de phase coupée non alimenté. Rentrent en jeu la qualité de la lampe elle même, la longueur de son circuit d'alimentation, son voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants etc. ; il suffit d'étouffer les tensions induites avec une lampe à incandescence en parallèle pour que l'effet disparaisse.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 23:49
forum consulter ce sujet Ampoule qui clignote sur télérupteur

Bonjour. On comprend bien que le voisin était en cause. Mais à aucun moment vous n'avez évoqué les conditions précises de réception.

Certes, le voisin est responsable de par un matériel qui était chez lui, mais son équipement pouvait très bien parasiter d'autres matériels comme des stimulateurs cardiaques ou autres récepteurs sensibles (et d'autres voisins, ce que vous ne précisez pas).

Les matériels sont globalement immunisés vis à vis des émissions radio-électriques et heureusement (on parle alors de compatibilité électromagnétique ou CEM), votre récepteur ne l'est pas et l'on cherche à comprendre pourquoi.

Votre petite radio, peut-être ancienne, n'est pas le meilleur des récepteurs. Si vous êtes loin de l'émetteur, l'antenne fouet ne peut pas faire de miracles. Le voisin n'y est pour pas grand chose, seules vos conditions d'écoute seraient en cause.
Un dialogue avec le voisin aurait été souhaitable.

On en restera là.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort

Bonjour Nono88. Quel est le type de lampe qui est alimenté par le circuit ? Ne serait-ce pas des leds ? Et de premier prix ?
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 12:42
forum consulter ce sujet Ampoule qui clignote sur télérupteur

Bonjour Yan11. Voir le site de l'ami Labobine : Adaptation condensateur
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 09:37
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour un vieux touret à meuler

Bonjour.
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 22:06
forum consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants

Bonjour Wadoux. Il faudrait demander à Dany. Depuis le temps, le DJ a dû prendre de la valeur (ou l'inverse), et Dany n'est pas venu raconter la fin de l'histoire.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles

Bonjour. Des précisions ont été demandées en mars, et même si le voisin semble la cause de l'émission de parasites radio-électriques, on ne sait pas si votre récepteur est en cause (récepteur portable ? Tuner FM ? Antenne sur le toit ? Près ou loin de l'émetteur ? Sur toutes les stations ?). De même, si voisins il y a, ont-ils été affectés comme vous ?
Pour l'instant on ne peut émettre aucune idée précise. Les sources de parasites radio-électriques sont nombreuses et la plupart du temps, sans effet détectable et heureusement.
A suivre si vous le voulez bien.
Cordialement.
18 septembre 2017 à 21:39
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort

Bonjour keph.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Une carcasse métallique vibre au passage de mon doigt

Bien reçu Sylvère. Il s'agit donc d'une bouche hygrométrique à commande classique, bien que difficile à raccorder si cela n'a pas été prévu auparavant.
Il faut raccorder la bouche en permanence sur le 230 V par l'intermédiaire d'un BP à ouverture.
En temps ordinaire le volet de la bouche est ouvert au minimum (mais ouvert quand même) ; quand on appuie fugitivement sur le BP, le volet s'ouvre progressivement au maximum, puis se referme automatiquement au bout d'une bonne trentaine de minutes en retrouvant sa position d'origine.
Les bouches WC fonctionnent de la même façon ; quelquefois elles sont munies d'un détecteur de présence incorporé qui assure le déclenchement ; d'autres sont également à BP, mais avec alimentation interne par pile.
Les bouches SDB ne comprennent généralement pas cette commande manuelle ; cela doit dépendre des marques.
Comment raccorder ? Il faut trouver une alimentation dans la cuisine (circuit lumière, circuit prise etc.).
Donc pas simple. Vous pouvez utiliser des petites moulures en saillie.
Ces systèmes sont couplés à un groupe d'aspiration (assez) silencieux à vitesse constante.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 12:52
forum consulter ce sujet Raccorder bouton poussoir VMC Aldes

Bonjour Sylvère. Il se pourrait que le kit comprenne des bouches hygroréglables actives avec commande par BP. Il faudra donc le préciser.
Vous devez vous référer à la notice des bouches.
Il y a des bouches à piles incorporés (+ BP) et d'autres avec commande en 220 V (+ BP à ouverture).
A suivre. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Raccorder bouton poussoir VMC Aldes

Bonjour Hervé. La réponse est non. Le défaut que vous décrivez s'apparente au pire à un court-circuit.
Un DDR déclenche pour un défaut d'isolement phase ou neutre / terre.
Cordialement.
16 septembre 2017 à 00:13
forum consulter ce sujet Défaut isolement entre phase et neutre

Bonjour. Le délestage cascado-cyclique se fait par l'intermédiaire des fils pilote. La notice est explicite. Il faut disposer d'un compteur électronique et établir la liaison I1 I2.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 21:05
forum consulter ce sujet Délestage programmeur de chauffage

Bonjour cocobeloeil. Cela se nomme tête à réflexion. Dans le même boîtier il y a un émetteur IR pulsé, et un récepteur. Il faut un catadioptre en face. Le système ferme un contact quand le faisceau est coupé. A vous de voir si ce contact peut commander l’automatisme. Probablement possible.
Cordialement..
15 septembre 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant

Ok. Le choix va être simple. Il faut un moteur de puissance identique, 220/380 V, et fréquence de rotation un peu moins de 3 000 tr/min en 50 Hz. Vous pouvez déjà éliminer les moteurs qui ne conviennent pas.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 08:27
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW

Si le branchement est bon, l'interrupteur en fin de vie s'il est très ancien s'est mis en défaut et ne commute plus.
14 septembre 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté

Citation :
mais je me trompe peut être.
Non, on raisonne ainsi, 20 A par phase en permanence. Vous pouvez attendre plus longtemps pendant l'essai.
Faites l'essai sur la phase 2, et avant, vérifiez bien que les sorties du DJ de branchement sont bien avec le neutre à gauche (il y a 3 pôles protégés, pas le neutre).
Vous pouvez aussi charger un peu plus pour voir si le DJ déclenche.
Avec une pince vous seriez vite renseigné, ou bien avec un ampèremètre classique avec calibre qui convient (30 A environ), en série avec une phase.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher l'intensité par phase.
Expérience au résultat bizarre pour le moment, sauf si un radiateur ne fait pas la puissance annoncée ou si vous n'avez pas attendu assez.

Cordialement.
14 septembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Question sur installation triphasée

Bonjour. Vous retirez la suspension en déconnectant les liaisons que vous avez faites. Vous allez sur le tableau de répartition pour changer le fusible défectueux ou ré-enclencher le disjoncteur qui a déclenché.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.
14 septembre 2017 à 17:25
forum consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté

Ok. Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Celui-ci présente une courbe de déclenchement intensité / temps telle que plus le courant est grand par rapport à l'intensité assignée (30 A ou plutôt 20 A ici) plus la réponse est rapide et vice-versa.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 15:04
forum consulter ce sujet Question sur installation triphasée

Ok Vincent. Pour les sections, il s'agit d'un rappel de la norme. Il est évident qu'avec un contrat mono qui ne montera pas au dessus de 12 kVA avec une répartition telle que la vôtre, répartie avec 3 ID, il n'y aura jamais l'intensité maxi sur un ID 63 A. Pratiquement 10 mm² est bien dimensionné.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 14:52
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250

Bonjour. Il ne faut pas se fier à la théorie. Ici, il faut mesurer le courant par phase avec une pince ampèremétrique pour en avoir le cœur net. Ce qui importe n’est pas la puissance active, mais la puissance apparente, donc l'intensité par phase.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 13:47
forum consulter ce sujet Question sur installation triphasée

Ok Gilles. Un coin peut être la solution. Cette machine n'est pas adaptée pour le monophasé.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 13:39
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW

Bonjour Vincent. "si les circuits sont appairés Ph + N" : Cela signifie que Ph et N d'un même circuit doivent être en aval d'un même ID. Mettre le neutre en aval de l'ID A et la phase en aval de l'ID B provoquera un déclenchement des ID.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
Cordialement.
14 septembre 2017 à 11:32
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250

Bonjour Giles. Ce moteur est prévu pour fonctionner avec couplage triangle sur un réseau 230/400 V. C'est un moteur qui peut être démarré avec un démarreur étoile triangle pour limiter le courant absorbé au démarrage.

Si le convertisseur délivre des tensions 130/220 V, ce moteur ne pourra pas fonctionner, son couple étant divisé par 3 (avec couplage triangle).
Rappelons que le démarrage d'un compresseur nécessite un moteur apte à fournir un couple de démarrage important. Il n'en serait pas de même pour un ventilateur.
La section du câble convenait.

Vous avez fait deux mauvaises affaires, le compresseur triphasé et le convertisseur qui ne vous servira pas.
Cordialement.
14 septembre 2017 à 08:17
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW

Rectification. Il n'y a qu'une vitesse, mais le raccordement est bi-tension.
Peut-être qu'un contributeur saura effectuer le raccordement. Mais avec 370 W on ne peut pas faire grand chose.
Attention aux photos au flash de face. On préfère de biais, ou bien sans flash en augmentant les ISO. On peut aussi mettre l'objet dehors pour avoir la lumière naturelle sans soleil vif.
Cordialement.
13 septembre 2017 à 15:31
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique

Ok. Cet ID peut convenir. Mais il faudra le tester avec le bouton T une fois raccordé à Ph et N.
Il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm² car il n'est pas directement peignable.
Un peigne ne s'use pas ; ce qui importe est l'écartement des dents.
Vous pouvez remplacer aisément les DJ 2 modules par des DPN 1 module. Les vôtres sont des courbes L obsolètes. On met partout des courbes C actuellement.
Si les circuits sont appairés Ph + N vous pouvez mettre des DPN partout avec raccordement Ph + N (DPN = disjoncteur phase neutre 1 module). Sinon vous n'utilisez que le pôle protégé.
Cordialement.
13 septembre 2017 à 15:25
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250

Bonjour Doudou51. Au risque de vous décevoir, ce moteur de LL certainement fort ancien doit être un moteur à deux vitesses et inexploitable.
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono : on ne sait pas
- Faut-il un condensateur : probablement
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ?? : Eh non

On ne peut vous suggérer qu'un dépôt en déchèterie.
Cordialement.
13 septembre 2017 à 14:22
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique

Bonjour. Les appareillages sont tous encliquetables sur n'importe quel rail oméga.
Le 23162 n'est plus disponible en neuf et il semble qu'il occupe 3 modules alors que le tableau paraît plein. Vous ne pourrez peut-être pas le monter.
Vous pouvez en trouver un équivalent, mais à condition qu'il occupe deux modules et que les peignes soient raccordables. Vous pouvez consulter le catalogue Schneider Electric Schneider Electric.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/rpt2017/index.html#page/221
Il faudra bien voir si les peignes actuels sont utilisables.
Cordialement.
13 septembre 2017 à 14:12
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250

Citation :
Ces termes existent-ils en France ?
Hélas non, car vous auriez eu la réponse.

Vous pourriez aussi demander au constructeur ou son représentant ce que signifient ces termes.
Personne dans l’environnement pour traduire de l'allemand, et encore moins du néerlandais.

La notice en anglais des variateurs est peut-être plus simple à interpréter.

Cordialement.
13 septembre 2017 à 13:46
forum consulter ce sujet Quel est le nom français pour ce type de variateurs ?

Bonjour. Confirmation.
Vous passez 5 conducteurs en 1,5 mm² et réduisez le calibre des 2 DJ à 16 A ou moins.
L'usage de conducteurs souples HO5-VK serait peut-être plus simple. De toutes façons il faudra retirer le toron actuel.
Cordialement.
13 septembre 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Alimentation en deux sections de câble

Bonjour Koppie. A priori il n'y a pas de convertisseurs associés à ces lettres.
Pour le physicien, R est un dipôle purement résistif.
RL est un circuit passif qui comprend une résistance pure et une inductance pure ; il existe alors les circuits RL série ou RL parallèle.
Idem pour RC dans lequel C est une capacité, d'où les circuits RC série et RC parallèle.
On modélise certain circuits, comme les lignes de transmission par ces circuits RL et RC ; bien d'autres modèles de filtres passifs utilisent ces éléments dans différentes configurations.

Dans les expressions néerlandaises on suppose intuitivement que fase est en relation avec phase, grandeur qui nous est bien connue ; par contre les autres termes nous sont étrangers. Que donnerait la traduction littérale ?
Cordialement.
12 septembre 2017 à 23:31
forum consulter ce sujet Quel est le nom français pour ce type de variateurs ?

Bonjour. Ce n'est pas bien bon, la concentration de l'acide sulfurique n'étant pas définie.
Le plus simple serait de vider les batteries et de les remplir avec un électrolyte neuf à la bonne concentration.
On laisse reposer après remplissage.
Comme les batteries sont en fin de vie vous pouvez laisser comme cela et vous verrez bien si elles tiennent.
Vous pouvez aussi leur donner un petit coup de charge en dehors du convertisseur.
On ne peut guère en dire plus. Il faut expérimenter.
Cordialement.
12 septembre 2017 à 11:05
forum consulter ce sujet Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée

Bien compris, mais pas dans le bon sens, car vous dites "3 Arrivées en 2,5² sur le même 16A" ce qui, pour nous, signifie bien 3 circuits réunis en aval du même disjoncteur.
Doit-on comprendre qu'il s'agit simplement de 3 socles de prises de courant en cascade avec un seul circuit ?
Vous ne pouvez pas passer d'autres lignes ailleurs depuis le tableau de répartition vers la cuisine ?
A suivre.
Cordialement.
12 septembre 2017 à 10:56
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire sur du 4mm²

Bonjour. S'il y a 3 arrivées sur un départ, il serait préférable de faire 3 départs pour les 3 circuits en 2,5 mm². Quitte à poser un tableau supplémentaire à côté du principal.
Le circuit en 4 mm² peut être protégé par un DJ 25 A.
A suivre.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 22:30
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire sur du 4mm²

Attention Pedro, c'est une pince particulière pour mesurer les courants de fuite, donc très petits calibres. Celle ci est polyvalente ; aucune idée du prix.
http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produit/f62.html?liste=/fr/produits/37/115
Cordialement.
11 septembre 2017 à 16:46
forum consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente

Oui Pedro, vous ne pourrez qu'attendre une nouvelle panne. Quelquefois on incrimine aussi le mauvais état de l'ID 30 mA, faute de vérification plus précise. Cela arrive rarement, mais c'est une hypothèse possible.
Un mauvais contact ne déclenche pas un ID. Rappelons qu'un défaut d'isolement est le passage d'un courant de la phase ou du neutre vers la terre. Et il suffit de pas grand chose.
Un électricien outillé peut mesurer les courants de défaut avec une pince ampèremétrique spéciale. Cela permet un diagnostic plus rapide quand la fuite est faible et inférieure au seuil de déclenchement de l'ID.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 13:14
forum consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente

Bonjour Lilouna. S'arracher les cheveux n'est pas une démarche conseillée pour entreprendre un dépannage.

En général, un disjoncteur n'est pas HS. Ses connexions peuvent être desserrées, bien que cela ne soit pas fréquent ; donc on peut faire cette vérification hors tension. On peut également tester la sortie des DJ avec une lampe témoin.
On peut vérifier le serrage des connexions de l'interrupteur une fois que les sorties DJ ont été contrôlées.
Est-ce que la lumière du bureau fonctionne avec un autre circuit, couloir, chambre etc. ? Si oui, les luminaires subissent-ils la même panne ?
A suivre.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 00:51
forum consulter ce sujet Prises qui fonctionnent mais plus de lumière

Bonjour. Comment répondre à votre question ? Mis à part qu'il y a une panne sans rapport avec les travaux.
Citation :
Que puis-je faire car je n'aime pas trop me laver dans le noir ?
On peut y arriver avec de l'entrainement. Une bougie peut aider à se repérer. Cela crée une ambiance relaxante.

Tout d'abord on vérifie que l'interrupteur de commande n'est pas bloqué en position ouvert.
Puis on vérifie que l'une de ses connexions n'est pas desserrée.
Et enfin on contrôle l'alimentation de chaque spot, pour cela, il faut avoir accès aux connexions.
Cordialement.
10 septembre 2017 à 22:46
forum consulter ce sujet Lampe LED s'éteint toute seule

Bonjour. Il faut que vous démontiez tous les spots ce qui vous permettra de voir comment ils sont connectés et où est l'arrivée du circuit.
Il existe des petites lampes de poche qui permettent de voir beaucoup mieux dans l'obscurité. Si vous avez la place vous glissez une lampe sur le faux plafond, et vous tachez de regarder avec un miroir, à défaut d'endoscope. Mais tirer les conducteurs hors du faux plafond serait davantage souhaitable.
Cordialement.
10 septembre 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON

Bonjour. La seule méthode est de suivre pas à pas et méthodiquement la notice de réglage.
Ce peut être compliqué ; il faut s'assurer préalablement que tous les périphériques soient connectés et en état.
Cordialement.
10 septembre 2017 à 21:15
forum consulter ce sujet Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle

Bonjour pedro34new. On incrimine souvent le frigo dont le circuit de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement sporadique ou permanent. En cas d'incident d'isolement on déclenche tous les départs, puis on les ré-enclenche un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Dans votre cas où le déclenchement est aléatoire cette méthode peut ne pas donner de résultats.
Quand on peut on équipe son tableau avec plusieurs ID de façon à ne pas avoir de coupure générale.
Il faut vous armer de patience et essayer de trouver le circuit en cause en espérant que le défaut devienne permanent ; la résolution sera beaucoup plus simple.
Cordialement.
10 septembre 2017 à 21:11
forum consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente

Bonjour vero92. On vous a laissé il y a presque un an avec un défaut d'isolement ; qu'en est-il désormais ?
Cordialement.
10 septembre 2017 à 21:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?

Ok helgar. Comme vous allez être propriétaire vous pouvez faire un peu plus que le minimum. Deux ID avec circuits lumière et PC répartis permet de ne pas mettre tout l'habitat dans le noir lors d'un incident. Vous pourrez également rajouter des circuits au cas où. L'important est bien que toutes les lignes soient appairées.
Le coffret du reportage est un Schneider Electric Pragma, pas franchement un premier prix mais agréable à équiper vu la place disponible.
Vous pourrez toujours l'habiller ultérieurement avec un meuble sur mesure. Mais il n'y a pas urgence.
Le tableau de communication n'est pas indispensable, d'autant plus qu'il faudrait concentrer les lignes à cet endroit. Dans le neuf ou la rénovation complète on peut y penser.
Cordialement.
10 septembre 2017 à 20:32
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur

Citation :
Je pourrais ainsi faire une installation plus complète.
Oui, et pas forcément horrible.
Vous avez vu que les liaisons borniers vers nouveau tableau sont en conducteurs souples avec embouts. Quand on peut ne pas s'embêter avec du rigide, on n'hésite pas.
Faites un plan avec un repérage des circuits avant de démonter. Il faudra bien repérer chaque circuit appairé Ph + N. Et globalement, prenez votre temps. Le tableau en exemple a été effectué en l'absence des occupants ; à un moment donné il y avait un peu voire beaucoup de désordre dans les conducteurs. En triphasé c'est bien pire (voir l'article).
Un bon travail d'hiver pour un bricoleur expérimenté.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur

Bonjour. Il est bizarre que ce disjoncteur moteur triphasé fonctionne avec 4 bornes utilisées sur 6 en monophasé. Ou bien le thermique n'est pas différentiel, ce qui serait anormal pour un DJ moteur.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 21:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur magnéto thermique tripolaire

Bonjour helgar. Une réalisation comparable est décrite ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Le tableau actuel peut vous servir de grosse boite de dérivation. Un beau boitier n'est pas inesthétique.
Cordialement.
09 septembre 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur