FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 906 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 783 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Ok, c'est peut-être partie remise. Avant de changer le contacteur il faut contrôler la présence tension entre les bornes de la bobine (A1 A2) au moment des heures creuses ; une lampe témoin permet ce contrôle de façon visuelle. On peut aussi shunter C1 C2 pour simuler les heures creuses.
Vous savez certainement que ce contrat double tarif ne rapporte pratiquement plus rien.
Cordialement.
04 août 2017 à 22:25
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants

Bonjour. Voir un document explicatif en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Chez vous la bobine du contacteur ne semble pas commandée par le contact du relais 175 Hz. Si le fusible 2 A est bon faites intervenir le service dépannage Enedis qui vérifiera la commande. Dans le relais 175 Hz externe il y a également un fusible, mais inaccessible pour l'usager.
Si le compteur est électronique, le fusible interne de protection du contact C1 C2 est accessible.
Cordialement.
03 août 2017 à 21:51
forum consulter ce sujet Contacteur heures creuses heures pleines avec plombs défaillants

Publicité

Bonjour Ledru. Certes il y a 100 mA d'écart, mais on peut penser que la radio ne consommera pas ce courant. Faute de mieux vous utilisez ce que vous avez en votre possession, et vous vérifiez que l'échauffement du convertisseur est raisonnable. Dans le cas contraire vous cherchez un convertisseur un peu plus puissant.
Cordialement.
03 août 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Remplacement adaptateur secteur

Bonjour Isfkvj.
Citation :
j’entends des ultra sons
Généralement ce sont plutôt les chiens, les chauve-souris, certains insectes. En gros les ultra-sons commencent vers 18 à 20 kHz. Dans votre cas on penserait plutôt à des acouphènes. Cela se développe sans prévenir suite à l'exposition longue à des niveaux sonores intenses. C'est pour cela que l'on rappelle régulièrement sur le forum qu'il faut protéger son audition en concert, quand on utilise de l'outillage électroportatif (disqueuse, burineur etc.) des matériels de jardinage (soufflerie dans le dos).
Entendez vous ce son uniquement dans votre logement ? Les visiteurs entendent-ils la même chose ? De quel graphique s'agit-il ?
Des tensions artérielles un peu hautes peuvent également générer des acouphènes. L'ORL est mieux placé pour en parler.
Plus vous penserez aux sifflements, plus vous les entendrez. On conseille l'écoute de la musique à niveau normal, ou un peu plus fort quand ça pulse un peu plus.

Pour les radiateurs électriques évoqués dans un autre sujet, il vaut mieux avoir la main légère sur les thermostats. Le fait que vous soyez au milieu de l'immeuble devrait vous permettre de chauffer au minimum. La nuit on met à zéro, le matin dans la salle de bain vous forcez juste un peu. On vit très bien à 18 ou 19 °C.
Cordialement.
02 août 2017 à 23:45
forum consulter ce sujet Sifflement continu dans mon appartement

Bonjour. Le fait que vous soyez éloigné du métier et que vous aller occuper un local ambulant qui reçoit du public nous fait fortement hésiter à vous guider à distance.

Auriez-vous la possibilité de vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel, sachant qu'il y a des précautions à prendre pour la sécurité des personnes et des biens, et que l'équipement devra être validé par un organisme de contrôle ?

Il serait souhaitable que des avis de contributeurs réguliers soient délivrés avant d'aller plus loin.
Cordialement.
02 août 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Électricité remorque truck pizzeria

Bonjour PFCOPA. On peut penser (oui, car le net est muet concernant le récepteur RF) que le boitier pourrait être connecté à la phase directe et au neutre (peut-être marron et certainement bleu) et que le volet pourrait alors être raccordé sur le neutre bleu, les marron et noir étant raccordés sur gris et noir du récepteur RF.
Avec la notice du produit ce serait plus simple. Tant que vous ne l'aurez pas, ne branchez rien, un feu d'artifice est toujours possible.
Par contre il n'est pas certain que la télécommande Legrand soit compatible. D'autant plus que c'est une télécommande de portail.
http://www.telecommande-express.com/telecommande+LEGRAND+:+88205
Il se pourrait que vous ayez fait les mauvais choix.
La solution est de mettre un bon vieux commutateur manuel.
Cordialement.
02 août 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur individuel de volet roulant

Merci Loulou pour la double correction.
02 août 2017 à 11:34
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V

Bien compris jjohn01. Dans le cas ou l'usager ou l'installateur auraient besoin d'intervenir sur la porte de garage, il faut pouvoir assurer la coupure de l'alimentation.
Au niveau du local technique la ligne doit être protégée, pas forcément en différentiel s'il y en a un de calibre supérieur en amont, et en aval, donc au niveau du garage, une protection surintensité et différentielle 30 mA doit être présente. On considère qu'il s'agit d'un tableau secondaire.

Il faut donc voir avec l'électricien qui garantira la conformité de l'installation ; celui-ci peut consulter la documentation Pomotelec où cette configuration est évoquée "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" . Pour 50 € environ.

En tout cas coupure et protection sont indispensables avec la sélectivité associée (il ne faut pas qu'un défaut affectant l'automatisme coupe tous les communs). Ce n'est pas à l'usager d'adapter la réglementation à sa convenance. La copropriété doit être très ferme sur ce point. L'usager peut aussi demander la disponibilité d'un point lumineux et la présence d'une prise de courant, aux frais de la copropriété.

Il faut que vous soyez prudent dans cette affaire.
Cordialement.
02 août 2017 à 10:28
forum consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété

Bonjour hsansilva.
Citation :
Ne comprenant rien à cette électronique, pourriez-vous m'aider, svp ?
Vous n'êtes pas tout seul à ne rien comprendre, nous aussi derrière l'écran il en est de même. Produit obsolète, absence de documentation, inexpérience sur un produit particulier etc.
En bricolage domestique, papier et crayon sont à privilégier.
Désolé.
Cordialement.
02 août 2017 à 09:10
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V/12V

Bonjour jjohn01. On suppose que l'électricien a effectué les travaux dans les règles. Un DJ différentiel 30 mA par garage est suffisant. Vous ne précisez pas si les usagers ont accès au local technique (supposé d'alimentation des parties communes) pour couper la ligne en cas d'intervention sur chaque porte.
Si la protection amont est celle supposée, un interrupteur sectionneur dans chaque garage pourrait être suffisante. Un voyant présence tension aurait son utilité.
Des précisions seraient bienvenues.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 août 2017 à 08:39
forum consulter ce sujet Motorisation porte garage copropriété

Bonjour. Réponse rapide à :
Citation :
pourquoi ne pas mettre 1 phase par entrée ?
Parce que comme l'a précisé l'ami CMT, l'électronique interne fonctionne au plus sur deux phases.
Le bornier est une pièce universelle que les constructeurs utilisent pour différents appareils.
01 août 2017 à 21:16
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction Siemens ED651FJB1E en triphasé

Bonjour réponse 28.
Citation :
voulez-vous m'aider?
On voudrait bien.
Mais on ne peut point.
Pour les raisons évoquées ci-dessus.
Ces machines sont faites pour être vendues, et le SAV est quasiment inexistant.
Il faut avoir tiré le bon numéro à l'achat, et il n'y a que des perdants, à court ou moyen terme. Il vaut mieux aller courir en foret quand c'est possible.
Désolé.
Cordialement.
01 août 2017 à 19:40
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course

Mode d'emploi de la lampe témoin pour détecter soit la coupure du neutre soit la coupure de la phase.
Vous montez une lampe sur une douille avec un fil de 50 cm d'un coté et un autre de grande longueur de façon à pouvoir le connecter au tableau.
Vous repérez sur le tableau le départ de la ligne, et vous faites de même du coté de l'applique en défaut.
Vous connectez le grand fil de la lampe sur le neutre au départ de la ligne.
Vous connectez le fil court sur l'arrivée phase coupée (par le télérupteur) de l'applique.
Vous appuyez sur un BP, toutes les appliques s'allument. Si la dernière ne s'allume pas, la liaison phase (coupée par le télérupteur) est coupée.
Même essai, mais vous connectez le long fil sur la phase de la ligne dans le tableau ; vous connectez le petit fil de la lampe sur le neutre de l'applique ; si la lampe ne s'allume pas la liaison neutre est coupée.
On peut utiliser un testeur à lampe néon, mais l'interprétation est délicate pour un non initié.
Cordialement.
01 août 2017 à 13:59
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur

Merci pour votre retour. Derrière l'écran c'était difficile de vous aiguiller, mais le professionnel de terrain expérimenté a tout de suite imaginé l'origine de la panne. C'est l'essentiel.
Merci pour votre retour. Cordialement.
31 juillet 2017 à 22:30
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à eau immergée

Si tous les BP actionnent le même télérupteur ils ne sont pas en cause. Le montage en cascade est très simple : un neutre direct alimente le premier luminaire ; ce premier luminaire reçoit la phase coupée par le télérupteur ; l'alimentation du deuxième luminaire sera reprise sur le premier et ainsi de suite. Il faudrait vérifier à ce niveau.
Sauriez-vous faire quelques essais avec une lampe témoin ?
A suivre.
31 juillet 2017 à 22:26
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur

Bonjour.
Citation :
comment asservir l’électrolyseur et la regul PH àa la pompe ?
Tous les contributeurs n'ont pas forcément une piscine à disposition pour aller voir dans le coffret comment ça marche. Il faudrait donc nous expliquer comment doivent fonctionner ensemble pompe, électrolyseur et régulation automatique de PH.
Vous utilisez des termes qui ne conviennent pas : les disjoncteurs que vous citez (30 ma et 10 ma) n'en sont pas.
Le coffret est classique, mais incomplet, avec un ID 30 mA en tête, un DJ 10 A à tout faire, un DJ moteur une horloge et un contacteur pour la pompe. Pas de commande manuel/auto ; pas de protection particulière du transformateur et de la ligne éclairage, pas d'interrupteur éclairage.
Il aurait été prudent que le vendeur de ces appareils fasse les raccordements, en sécurité qui plus est.
Pour la baignade avant la fin d'été pas de problème, il suffit que la pompe tourne.
Cordialement.
31 juillet 2017 à 15:03
forum consulter ce sujet Conseils câblage coffret électrique de piscine

Il est normal qu'un télérupteur électromécanique fasse un petit ronflement (ou claquement bref lors de l'appui fugitif sur un BP) quand il est activé, mais pas au point de réveiller la maisonnée. Si un même télérupteur alimente des luminaires moins un qui ne s'allume pas, il y a une coupure quelque part. Il faut regarder les connexions en cascade qui relient plusieurs luminaires d'un même circuit.
Si le télérupteur n'alimente qu'un seul luminaire et que celui-ci ne s'allume pas, soit le télérupteur est HS, soit il y a un problème de raccordement.
Cela se vérifie avec une lampe témoin.
Un télérupteur électromécanique peut se commander sans appui sur un BP, uniquement avec un petit levier présent en façade.

Cordialement.
31 juillet 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur

Bien reçu. Le contact est un peu léger. Vous pouvez regarder dans cette gamme de la marque, mais les bobines fonctionnent en AC ou DC, pas les deux :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=relais%20finder&Page=0
Il faudra regarder dans la datasheet la signification des éléments du code.
Il faudra penser à protéger le circuit bobine avec un DJ ou un fusible petit calibre, ainsi que le circuit de puissance avec un DJ de quelques ampères.
La documentation accessible avec votre lien semble douteuse ; qu'est-ce que "contact d'ouverture polarisé 24 V" ? Avec un peu d'habitude on peut comprendre, mais les termes sont trompeurs.
Regardez si vous disposez bien de 24 V DC.
Cordialement.
31 juillet 2017 à 14:36
forum consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400

Bonjour Christian.
Beaucoup de demandes d'internautes concernent des dépannages qui nécessitent une intervention sur place afin d'analyser le processus de l'automatisme et les appareillages qui le font fonctionner. Votre demande appartient à ce cas de figure.
Vous évoquez un boitier de démarrage qui est peut-être en cause. Derrière l'écran on ne voit pas bien à l'intérieur ; un ami expérimenté ou bien un électricien professionnel serait mieux à même d'effectuer le dépannage en mettant en œuvre la méthodologie nécessaire. En effet, on n'intervient pas au hasard, cela est bien souvent inutile et peut avoir un cout non négligeable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 juillet 2017 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à eau immergée

Bonjour. Le réseau du camion est bien trop faible pour alimenter les appareils de cuisson. Vous verrez que vos collègues utilisent des groupes électrogènes ou un raccordement sur le réseau.
Ce n'est donc pas un problème de protection qui est en jeu.
Vous devez obligatoirement vous adresser à un professionnel de l'équipement électrique des véhicules. A chacun son métier.
Cordialement.
31 juillet 2017 à 09:06
forum consulter ce sujet Schéma électrique food truck

Bonjour. Juste un avis en passant.
Citation :
Non, c'est le fusible qui apparemment fait le bruit
Oui, apparemment, car le fonctionnement d'un fusible est silencieux ; tant et si bien que certains modèles sont munis d'un avertisseur visuel de leur état déclenché.
Citation :
...il cesse également si le doigt appuie.
D'une façon générale, on manœuvre un commutateur ou un interrupteur, et l'on appuie sur un bouton poussoir ; ici il y a peut-être confusion. S'il s'agit d'un BP on pense à la commande d'un télérupteur.
Citation :
... Il n'y avait pas de courant me dit-on.
Oui, mais on fait bien la différence entre tension et courant, cela a une importance.
Citation :
...malgré mes maigres connaissances en la matière
C'est bien de reconnaitre que vous avez du mal avec les technologies de l'électricité. Mais il y a bien un défaut dans votre installation puisqu'une applique ne fonctionne pas.
Citation :
J'espère qu'un pro parmi vous saura me guider jusqu'à l'étape finale du problème.
C'est faire grande confiance aux contributeurs derrière l'écran, mais dans votre cas il faudrait être sur place comme le ferait un professionnel expérimenté. Un fusible ne fait pas de bruit, il faut donc bien identifier l'origine du bruit. Il ne faut pas hésiter non plus à faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
On fait bien la différence entre un bruit tel qu'un ronflement, et un grésillement dont les effets peuvent rapidement être dangereux.
Cordialement.
31 juillet 2017 à 09:02
forum consulter ce sujet Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur

Bonjour. On peut supposer que votre installation ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si le disjoncteur général déclenche alors que seul le circuit du lave vaisselle est en cause, on peut penser qu'un défaut d'isolement affecte le lave vaisselle de 15 ans.
On ne peut expliquer pourquoi cette procédure de ré-enclenchement est nécessaire. Pour bien mettre en évidence la responsabilité du lave-vaisselle, vous le débranchez et faites la procédure usuelle, on enclenche le DJ de la ligne LV, puis le DJ différentiel général. Vous verrez ainsi ce qui se passe.
Cordialement.
30 juillet 2017 à 22:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur général déclenche

Ok. Le relais interne limite la tension de coupure du relais à 24 V 1 A. Ces données serviront à choisir un petit relais. Il y a une incertitude sur la tension 24 V disponible en 50 et 51 ; voir page 3 ; mesurer au voltmètre pour voir si elle est alternative ou continue.
Sinon, une fois la programmation faite (vérifier l'état du contact à l'ohmmètre) on fera un petit schéma incluant les protections.
Cordialement.
29 juillet 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400

Tout arrive sur Ph et N de la ligne, c'est à dire que vous ne pouvez déterminer l'endroit où il y a un éventuel défaut. Il faudrait voir comment se font les repiquages s'il y en a. Mais pas tout de suite.

Un DJ différentiel Hpi 16 A pourrait résoudre le problème s'il s'agit d'un déclenchement intempestif d'un ID. On n'y croit pas trop mais si vous en avez un sous la main vous pouvez essayer. 10 A est largement suffisant pour le petit nombre de volets.

Les volets sont-ils commandés individuellement chacun avec leur commutateur ou y a-t-il une commande centralisée pour l'ensemble ?

Essayez déjà sur une autre rangée avec un autre ID.
En tout cas le test d’isolement se fait sur la ligne totalement déconnectée aux deux extrémités, donc tous les récepteurs débranchés.
A suivre.
29 juillet 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute

Bonjour. Voir question 11742 : Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit de l'ami CMT.
Le double tarif est désormais inintéressant, le gain tendant vers zéro.
Cordialement.
29 juillet 2017 à 13:44
forum consulter ce sujet Relier 2 chauffe-eaux électrique

Bien reçu. Pour mettre l'ID actuel hors de cause il faudrait connecter la ligne volets sur un DJ d'une autre rangée.
L'ID défectueux est possible, mais c'est rare, d'autant plus que vous avez identifié le circuit en cause.
La mesure de l'isolement consiste à déconnecter les deux extrémités de la ligne et de brancher le testeur entre les conducteurs deux à deu (Ph N, Ph T, N T). En admettant que la résistance d'isolement soit faible, cela ne vous donnera pas l'origine du défaut. Le testeur d'isolement ne fait pas partie de l'outillage usuel du particulier. A défaut, vous branchez le multimètre en position ohmmètre ; mais ce n'est pas l'idéal.
Mais avant, faites le test du branchement sur un autre ID.
Cordialement.
29 juillet 2017 à 13:35
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute

Bonjour. Vous avez fait l'essentiel de la vérification. Il faut confirmer le fait que le déclenchement de l'ID est bien lié à la ligne volets.
Si les alimentations des volets sont déconnectées et que l'ID déclenche, les volets ne sont pas en cause.
Si vous avez une deuxième rangée de DJ en aval d'un autre ID, vous pouvez connecter la ligne volets sur ce dernier.
S'il y a encore déclenchement, il faudra détailler la distribution de la ligne pour les différents volets. Un test d'isolement de la ligne serait souhaitable, mais il faut l'outillage, et en cas de panne aléatoire, on peut passer à côté.
Cordialement.
29 juillet 2017 à 09:06
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute

Bonjour wildstar53. J'ai regardé la feuille de calcul qui, avouons le, reste assez hermétique, les données n'étant pas bien explicitées.
La longueur du solénoïde est fixée à 450 mm ; on choisit un diamètre de spire de 22,2 mm.
La résistivité moyenne est fixée à 1,45 Ω⋅mm² /m = 1,45. 10–6 Ω⋅m . On peut déjà noter que l'unité employée dans le classeur excel est fausse car mal notée.
Le taux de charge n'est pas défini. On peut supposer qu'il s'agit de la puissance dissipée par cm², mais à quelle surface cela correspond-t-il ? Peut-être la surface périphérique développée du conducteur.
On ne détaillera pas les valeurs calculées par le tableur.
On retiendra qu'il faudrait 4,23 m de fil résistant, avec un diamètre des 69 spires 19,50 mm. etc.
Si cette résistance déterminée par le tableur vous convient, tant en résistance totale, que puissance dissipée, que longueur totale de fil et qu'encombrement il faut continuer votre projet.

Néanmoins, il faudra un support pour ce solénoïde ainsi constitué, il ne faudra pas que les spires se touchent, bref, si le calcul est bon, la partie mécanique sera délicate.
Ce calcul résulte d'une démarche scientifique inhabituelle fondée sur des raisonnements obscurs, certainement bons (on le souhaite) mais qui ne permettent pas une analyse et des vérifications derrière l'écran.
Le plus simple nous parait être l'approvisionnement de résistances toutes faites et montées sur leur support céramique. Sans compter les problèmes d'isolation électrique que doit respecter le four puisqu'il s'agit de cela. La sécurité des personnes doit être privilégiée.

En conclusion, on se demande pourquoi réinventer un four que l'on pourrait aisément trouver dans le commerce, en neuf ou occasion.

Comme vous avez une vue générale de votre projet, vous êtes à même d'en apprécier la faisabilité, chose que nous ne pouvons faire derrière l'écran.
Cordialement.

Nota : le problème du lien ne semble pas être son fonctionnement, mais le copyright du document.
28 juillet 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle

Ok. Il y a certainement un court-circuit dans le luminaire, peut-être au niveau d'une douille. Enlevez les lampes et faites le test. Ensuite, si le fusible saute, il faudra vérifier tous les raccordements.
28 juillet 2017 à 14:26
forum consulter ce sujet Branchement lustre fil de terre débranché ?

Bonjour Nico. Les photos sont nettes, ce qui est appréciable.
Il faut bien entendu raccorder le fil de terre jaune vert sur la partie adéquate du domino, certainement au centre. On raccorde également la fixation plafond.

On voit ce qui ressemble à un fusible en série sur les fils marron ; il faudrait voir s'il n'est pas coupé.

Le luminaire est-il muni de lampes à incandescence ? La coupure est-elle intervenue lors de l'allumage du luminaire ? En effet, une lampe à filament qui grille peut provoquer un court-circuit bref du filament qui suffit quelquefois à déclencher une protection surintensité.
A suivre.
Cordialement.
27 juillet 2017 à 23:32
forum consulter ce sujet Branchement lustre fil de terre débranché ?

Bonjour. Mystère en effet, que nous ne pourrons lever à distance. Il faut être sur place avec lampe témoin et multimètre et chercher d'où vient l'anomalie, si vous êtes certain d'avoir déconnecté tous les conducteurs de neutre.
Si les circuits sont bien faits et on espère sans repiquage caché, il devrait y avoir autant de conducteurs de phase que de conducteurs de neutre.
Bonne recherche. Cordialement.
27 juillet 2017 à 23:02
forum consulter ce sujet Problème de neutre tableau électrique

Bonjour Nathalie. L'électricien devra vérifier tout le circuit de terre depuis la borne de terre sur le tableau de répartition vers toutes les broches des prises 2P + T.
Si vous avez un prolongateur, vous pouvez brancher le LV sur une prise avec terre dont vous êtes sûre. Dans tous les cas soyez très prudente et sur vos gardes avec cet appareil. La partie interne de la porte comporte une filerie importante ; il y a peut-être un conducteur baladeur.
L'électricien pourra vous proposer une mise en sécurité de l'installation si elle ne lui semble pas correcte (notamment, protections différentielles 30 mA).
Cordialement.
27 juillet 2017 à 22:47
forum consulter ce sujet Sensations de mini-décharges électrique lave-vaisselle

Oui, c'est une idée, un dipôle du type LC (faisant un circuit accordé) incorporé à la housse, mais il faudrait que la tablette émette un champ alternatif calibré en fréquence, une sorte de barrière antivol.
La question finale est : est-ce un progrès que d'avoir un système de mise en veille fonction de la position de l'étui ?
Le morceau de boite à conserve fait office d'écran électromagnétique.
Vos autres problèmes de bricolage étaient quand même plus simples (plomberie, découpe de plan de travail etc.).
On en apprend tous les jours. A bientôt pour une autre énigme...
Cordialement.
27 juillet 2017 à 21:04
forum consulter ce sujet Démagnétiser une housse ou blindage magnétique

Bonne nouvelle pour vous. Mais on ne voit pas comment la mise en veille peut se faire. Peut-être par l'action d'un interrupteur à lames souples (ILS). Le mystère va demeurer.
Cordialement.
27 juillet 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Démagnétiser une housse ou blindage magnétique

Bonjour holdker. Si la VMC n'est pas approvisionnée, un modèle à bouches hygroréglables répondrait à vos attentes.
Mais il faudra commander par BP les bouches WC et cuisine, la bouche SDB est passive et automatique néanmoins. Voir l'offre Atlantic et Aldes.
La bouche WC peut être commandée par détecteur de présence incorporé à la bouche. Pour la cuisine, voir les catalogues.
Dans ces modèles, le débit de chaque bouche dépend de l'ouverture temporisée d'un volet.
Cordialement.
26 juillet 2017 à 22:30
forum consulter ce sujet Installer temporisation VMC

Bonjour réponse 8. Vous ne risquiez rien. Les protections électriques de l'habitat sont présentes, et le phénomène était en amont, sur la ligne. Dommage que vous n'ayez pas pris de photos.
Si les fils d'arrivée étaient à terre, bien entendu il n'aurait pas fallu les toucher.
Cordialement.
26 juillet 2017 à 21:00
forum consulter ce sujet Bruits de crépitements électriques

Vous devriez, si c'est possible, monter votre housse sur une autre tablette.
Vu la rigidité de l'étui vous ne pourrez pas le mettre dans une grande bobine. Resterait la méthode de l’aimant tournant.
Mais comme déjà dit, on ne voit pas comment un champ fixe pourrait agir sur la tablette, d'autant plus qu'il doit être faible.
Cordialement.
26 juillet 2017 à 19:46
forum consulter ce sujet Démagnétiser une housse ou blindage magnétique

Bonjour deb75. Si la housse est plus ou moins magnétisée, c'est qu'elle comporte des pièces ferromagnétiques, ce qui est étrange. D'autre part, l'induction rémanente, si elle existe, est une grandeur fixe ou continue, et pas alternative. On ne voit pas comment un champ équivalent à un très faible aimant pourrait commander la tablette.
On ne voit pas non plus ce que vous entendez par "collée".
Il faudrait essayer avec une autre housse.

Indépendamment de cela, démagnétiser une pièce ferromagnétique consiste à faire décrire au matériau des cycles d'hystérésis de plus en plus petits.
Cela se fait aisément pour des tournevis ou pinces diverses si l'on a à sa disposition un autrotransformateur variable et une bobine de transformateur démontable 500 spires par exemple.

Au temps des têtes magnétiques des magnétophones on les démagnétisait en faisant tourner rapidement un aimant tournant dans l'environnement de la tête tout en l'éloignant. Ce pouvait être interprété comme des passes magiques par les non initiés.
Dans votre cas, le seul moyen est le premier décrit ici.

A vrai dire on ne pense pas que la housse soit en cause, la tablette respectant les règles de la CEM (compatibilité électro-magnétique) inhérent à tout équipement sensible.
La solution mumétal est aussi intéressante qu'inadaptée, la cause du dysfonctionnement n'étant pas établie. Vous savez peut-être que le mumétal peut perdre ses propriétés (sa très grande perméabilité magnétique relative) en cas de choc.

En conclusion la housse ne peut être que hors de cause, la tablette est davantage à suspecter.
Mais vous pouvez "dépiauter" la housse pour voir ce qu'elle contient.
Cordialement.
26 juillet 2017 à 19:00
forum consulter ce sujet Démagnétiser une housse ou blindage magnétique

OK. Oui, mais il faudrait un électrolyte, à savoir de l'eau de pluie.
De toute façon il vaut mieux une liaison, même imparfaite, que pas de liaison du tout. Il suffit de regarder autour de soi (hangars métalliques) pour voir ce type de liaison.
Vous mettez du 16 mm² dans une cosse sertie et le tour est joué. Ou bien le câble recourbé autour de la vis avec rondelles laiton.
Cordialement.
26 juillet 2017 à 14:05
forum consulter ce sujet Prise de terre sur citerne en fer

Pas mal ! Et ça fonctionne ? Cordialement.
25 juillet 2017 à 22:46
forum consulter ce sujet Valeur condensateur chimique montage impulsionnel

Je ferai cela d'ici quelques heures. En attendant, vous pouvez étudier la programmation. Vous mettez un ohmmètre entre les bornes du contact, vous faites la programmation en suivant pas à pas la notice, et une fois que celle-ci conviendra à votre usage, il sera temps de passer à la partie matériel.
La période d'éclairage correspondra à la fermeture du contact.
Avec de la patience et surtout de la méthode, c'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur.
Cordialement.
25 juillet 2017 à 11:30
forum consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400

Bonjour kikose. Ce raccordement est de la compétence du monteur. Il a obligation de résultats et s'il ne sait pas effectuer les branchements il faut réclamer auprès de sa hiérarchie s'il en a une. Il s'agit d'une utilisation classique.
Bref, il faut donc utiliser un relais qui pourra commander une lampe extérieure. On utilise la sortie Aux 3 (contact sec) 26 27 et on la programme en fonction 2 ou 3. Voir page 3 tableau 2.
Il faudra un relais de tension bobine 24 V. Il faudra protéger la bobine par fusible et le circuit puissance pour la lampe avec DJ 2 A.
Il faut certaines capacités dans le métier pour effectuer branchements, programmation, et choix de matériels.
Un projecteur led serait plus économique.
Cordialement.
25 juillet 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400

Bonjour Wadoux. Il doit bien y avoir une patte quelque part que vous pourriez percer pour y mettre un boulon de 6 ou 8 avec cosse et câble serti ? Ne pas oublier de bien décaper. Une rondelle éventail peut assurer la liaison électrique certaine.
Vous êtes imaginatif, vous allez trouver une bonne solution.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 21:22
forum consulter ce sujet Prise de terre sur citerne en fer

Ce qui importe n'est pas tant la longueur de la résistance mais la longueur du fil.
Pas d'idée sur les fournisseurs de fil résistant. Il faudrait faire une recherche sur le web, sur l'Usine Nouvelle etc.
Mais pour un four montant à plus de 1 000°C les contraintes sont énormes et votre projet risque de ne pas aboutir. Il faut également penser à la sécurité.
Par contre il existe des fournisseurs de résistances pour ces usages spécifiques. Ce que vous demandez n'est plus tout à fait de l'entraide bricolage.
Citation :
Ce qui implique un fil résistif de 1.99mm.
La conclusion est hâtive et l'on ne voit pas comment elle est justifiée. On voudrait obtenir une longueur de fil (et non un diamètre), sa section, sa résistivité, son domaine d'emploi.
Avec des euros il serait plus simple d'acquérir un four industriel.
Sinon, le lien que vous proposez amène à une page où un téléphone d'assistance est proposé. Ici, on bloque.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 20:44
forum consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle

Bonjour poussinchauve justinpeu.
Citation :
Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondent les différentes couleurs
Ce sera difficile.
Concernant la prise, on peut penser à un repiquage, les deux bleus pouvant être le neutre, et rouge peut-être une phase directe, et le noir une phase repiquée sur le rouge (ou vice-versa).
L'interrupteur, s'il comporte 3 bornes utilisées, est un commutateur va et vient. Mais le bleu ne serait pas un neutre.
Regardez aussi les sections.
Bref, dans ce cas et si l'on veut faire propre on remplace tout, au besoin en utilisant des goulottes, système souvent utilisé en rénovation.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Anciennes normes concernant la couleur des fils électriques

Ok. Cette machine est spécifique au traitement du chocolat.
Sans avoir de connaissances particulières dans ce domaine, il est rappelé régulièrement dans les média que la cuisine du chocolat nécessite des températures précises de même que les durées. Et peut-être même des gradients de température au niveau de la matière liquéfiée.
On ne peut pas se substituer au constructeur qui a élaboré sa machine et ses asservissements en fonction de données précises qui nous sont inconnues. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas trop bricoler sur la machine sans documents ni renseignements.
A priori chaque résistance est contrôlée en température, l'électronique de commande doit s'en charger. Mais comme elle ne semble pas être en votre possession il y a tout un système à élaborer. Les résistances étaient peut-être commandées comme les radiateurs électriques, c'est à dire par régulation à bande proportionnelle ; un système intéressant, mais qui nécessite de bonnes connaissances pour la mise en œuvre.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 14:26
forum consulter ce sujet Remise en service fondoir à chocolat

Bonjour.
Citation :
...branchés sur un système électronique démonté
Vous vous doutez bien que nous ne possédons aucune documentation sur cette machine et que nous ne pouvons être d'aucun secours.
Il doit bien y avoir un SAV compétent quelque part. Ou un constructeur ou même un distributeur.
Un Arduino, peut-être, mais sans renseignements techniques concernant les éléments vous ne pourrez pas faire grand chose.
Désolé.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Remise en service fondoir à chocolat

Bonjour. La commutation se fait sur le bornier de raccordement du cordon secteur.
On n'a pas besoin du schéma interne.
Voir les questions associées ci-dessous.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Branchement plaque 400V 3N en 220V monophasé

Ok. Dans ce cas le raccordement au niveau de la remorque n'est pas bon. On suppose qu'il y a court-circuit. Vous pouvez également essayer avec une autre remorque. Le plus simple est d'aller dans une grande surface genre Feu Vert et de demander de faire l'essai avec une remorque en stock. Vous saurez alors si la prise est en cause ou non.
Cordialement.
24 juillet 2017 à 11:24
forum consulter ce sujet Problème électrique plus de clignotant sur remorque

Bonjour teddo. Il y a un défaut d'isolement "costaud" si le DJ de branchement déclenche. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
A part confier la centrale à un SAV compétent, l'usager normal ne peut rien faire. Le démontage est déjà difficile, le remontage encore plus, et le diagnostic pas facile pour une panne intermittente.
A la limite vous pouvez tester l'isolement phase ou neutre et terre au niveau de la fiche. Mais comme il y a une électronique derrière rien n'est simple.
Le prix du dépannage en électroménager est dissuasif. Il est loin le temps où l'on changeait une semelle ou un thermostat électromécanique. On pourrait aussi évoquer les rasoirs dont on changeait les charbons.
Cordialement.
23 juillet 2017 à 22:09
forum consulter ce sujet Problème électrique centrale vapeur Calor