Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
17345
Question Forum Électricité : Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à installer.
Je vais donc installer un tableau divisionnaire, j'ai compris qu'il fallait que le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers.
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A =189A ? quelle est la règle ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Léo.
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à installer.
Je vais donc installer un tableau divisionnaire, j'ai compris qu'il fallait que le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers.
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A =189A ? quelle est la règle ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Léo.
04 octobre 2017 à 19:31
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Bonjour,
Un inter, qu'il soit différentiel ou non, sectionneur, de même qu'un contacteur, doit toujours être protégé à son courant d'emploi. Soit il est protégé par l'amont (DB) soit par l'aval (addition des DJ).
Dans votre cas, qu'on suppose habitat, si vous mettez de l'appareillage 63A, vous êtes bon car en tarif bleu, le distributeur d'énergie ne vous fournira pas plus de 12kVA en mono (60A) ou 36kVA en tri+N (60A également).
La règle des 8 DJ par ID est une règle d'aujourd'hui, applicable lors de travaux de réorganisation, pas de remplacement unique suite à défaillance.
Cordialement.
Un inter, qu'il soit différentiel ou non, sectionneur, de même qu'un contacteur, doit toujours être protégé à son courant d'emploi. Soit il est protégé par l'amont (DB) soit par l'aval (addition des DJ).
Dans votre cas, qu'on suppose habitat, si vous mettez de l'appareillage 63A, vous êtes bon car en tarif bleu, le distributeur d'énergie ne vous fournira pas plus de 12kVA en mono (60A) ou 36kVA en tri+N (60A également).
La règle des 8 DJ par ID est une règle d'aujourd'hui, applicable lors de travaux de réorganisation, pas de remplacement unique suite à défaillance.
Cordialement.
05 octobre 2017 à 09:00
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Bonjour à tous. Quelques compléments.
L'usage est plutôt de protéger la ligne à son origine, le tableau de répartition, par un disjoncteur de calibre adapté à la section de celle ci, et alimenté directement à partir du bornier Ph N du tableau.
Sur le tableau secondaire la ligne peut alors arriver sur un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent les disjoncteurs des différents circuits. Ou sur un interrupteur sectionneur si vous voulez mettre l'installation hors tension rapidement, avec les ID 30 mA en cascade.
"le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers."
Il est possible que vous pensiez à des ID 30 mA, or il n'est pas d'usage de connecter en cascade des ID de même calibre.
On en revient donc à la structure décrite précédemment où la sélectivité de la protection différentielle est respectée.
Cordialement.
L'usage est plutôt de protéger la ligne à son origine, le tableau de répartition, par un disjoncteur de calibre adapté à la section de celle ci, et alimenté directement à partir du bornier Ph N du tableau.
Sur le tableau secondaire la ligne peut alors arriver sur un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent les disjoncteurs des différents circuits. Ou sur un interrupteur sectionneur si vous voulez mettre l'installation hors tension rapidement, avec les ID 30 mA en cascade.
"le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers."
Il est possible que vous pensiez à des ID 30 mA, or il n'est pas d'usage de connecter en cascade des ID de même calibre.
On en revient donc à la structure décrite précédemment où la sélectivité de la protection différentielle est respectée.
Cordialement.
05 octobre 2017 à 09:46
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Parfait, merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
18 décembre 2017 à 16:33
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
Bonsoir.
Si le 1er est inférieur ou égal au 2ème, il n'y a pas de contrainte (règle par rapport à l'amont).
Dans le cas contraire il faut prendre garde à ne jamais dépasser le courant assigné de l'ID. La norme préconise une règle de foisonnement pour respecter cela (règle par rapport à l'aval).
La règle par rapport à l'aval dit que la somme des calibre multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres type de circuits ne doit pas être supérieure au courant assigné de l'ID.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Tout dépend du calibre du disjoncteur au départ dans le tableau principal et du courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Si le 1er est inférieur ou égal au 2ème, il n'y a pas de contrainte (règle par rapport à l'amont).
Dans le cas contraire il faut prendre garde à ne jamais dépasser le courant assigné de l'ID. La norme préconise une règle de foisonnement pour respecter cela (règle par rapport à l'aval).
Citation :Aucun problème.
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Citation :J'ai indiqué plus haut la règle par rapport à l'amont.
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
La règle par rapport à l'aval dit que la somme des calibre multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres type de circuits ne doit pas être supérieure au courant assigné de l'ID.
Citation :Supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A = 189A ? quelle est la règle ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2017 à 23:08







