Profil du membre GL
Actuellement
26 826
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 706 messages sur le forum Électricité :
Bonjour William.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
Cordialement.
Citation :Votre installateur est prudent et il faut lui faire confiance. Ne vous embarrassez pas à remplacer vous même les cartes, votre installateur règlera les problèmes.
il préconise de tout remplacer car des pannes peuvent réapparaître.
La carte est du type CMS et est irréparable.
Quant aux composants en défaut, la photo ne permet aucune identification précise.
Cordialement.
03 avril 2019 à 11:36

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Oui, mais jamais sur un système de puissance. Cela se fait en électronique où l'on manipule des grandeurs intensité très faibles.
...réaliser un diviseur de tension
Citation :Ni l'un ni l'autre. On peut penser que c'est le courant d'appel absorbé. A confirmer. Si c'est oui, le poste ne pourra pas fonctionner sur votre réseau.
Je plane ou c’est possible
Cordialement.
02 avril 2019 à 07:42

Bonsoir Papette. Il y a tant de fois où il n'y a pas de suivi que nous serions heureux que vous continuiez le reportage.
C'est déjà bien que le technicien fasse un rapport ! Pour ce qui concerne l'abonnement, ce qui est important est la puissance souscrite ; peu importe que ce soit en mono ou en tri.
Le technicien a dû mettre un compteur triphasé.
A suivre.
Cordialement.
C'est déjà bien que le technicien fasse un rapport ! Pour ce qui concerne l'abonnement, ce qui est important est la puissance souscrite ; peu importe que ce soit en mono ou en tri.
Le technicien a dû mettre un compteur triphasé.
A suivre.
Cordialement.
01 avril 2019 à 20:09

Bien reçu. Si le compteur a été trafiqué, c'est à dire saboté par introduction d'un objet ayant pu fausser la mécanique, tout est possible et l'on n'en sait pas plus. Mais il aurait fallu pour cela enlever le capot complet.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
Cordialement.
Regardez si le plan de rotation du disque est fixe. Il pourrait aussi tourner de travers et frotter quelque part en émettant un bruit périodique métallique. Facile à voir.
Il y a déjà un aimant en fer à cheval réglable qui enserre le disque en aluminium mais sa position sert à régler la constante.
Rapprocher un aimant à l'extérieur n' a aucune influence sur la constante.
A consommation constante, la fréquence de rotation est constante sur un compteur électromécanique en bon état.
Vous savez tout.
Cordialement.
01 avril 2019 à 18:23

Bien reçu Coolcool. La fréquence de rotation est liée à la consommation d'énergie exprimée en Wh.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
Cordialement.
On dit que la constante du compteur est x Wh/tour (c'est inscrit sur la façade).
On n'imagine pas que la consommation puisse présenter des pics bien réguliers tels que vous les décrivez.
Il se peut que le compteur soit triphasé.
Pour avoir les idées plus claires il faudrait au minimum mesurer les intensités instantanées dans les 3 phases, l'idéal étant un analyseur de réseau. Tous les électriciens ne possèdent pas ce genre d'appareil ; Enedis ou autres fournisseurs, oui.
Il faudrait également déterminer quelles sont les parties de la copropriété dont la consommation est mesurée par ce compteur. A partir de là vous verrez s'il y a des récepteurs qui présentent des consommations périodiques.
Vu d'ici on n'a pas d'autre idée car il faudrait être sur place avec des appareils de mesure s'il y a doute.
On se demande comment un poisson aurait pu rentrer dans l'enveloppe du compteur. Même les insectes ou les araignées ne peuvent normalement pas rentrer.
Cordialement.
01 avril 2019 à 17:42

Bonjour corist. Votre tableau comporte deux rangées de disjoncteurs, chacun protégeant une ligne contre les surintensités.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
Cordialement.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
Cordialement.
01 avril 2019 à 16:45

Bonjour.
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
Cordialement.
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
Cordialement.
01 avril 2019 à 14:03

Bonjour.
La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
Cordialement.
Citation :L'électrotechnique ne fonctionne pas ainsi. Il y a des règles d'emploi des composants. En plus ici il s'agit d'une installation fonctionnant en alternatif, système dans lequel une diode miraculeuse n'aurait aucune application possible. Le courant ne remonte pas, ni ne descend d'ailleurs.
un truc, genre diode pour stopper le "remonté" de courant vers les lumières
Citation :Il n'y a pas d'autre solution.
Il est préférable d'utiliser le neutre du circuit volet
La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
Cordialement.
01 avril 2019 à 07:46

Bien reçu. On comprend que vous ne fassiez pas la différence, mais cela a une importance, d'où le rappel. Sur votre tableau de répartition il faut savoir qui protège quoi, ne serait-ce que pour effectuer des dépannages modestes sans l’intervention forcément couteuse d'un professionnel.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
Cordialement.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
Cordialement.
31 mars 2019 à 21:40

Bonjour.
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
Citation :Oui, mais sur quoi ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
31 mars 2019 à 20:19

Bonjour.
Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
Cordialement.
Citation :Vous ne dites pas si le ruban est à alimenter en continu ou alternatif.
Comment rajouter un circuit dérivé en 12v sans passer par un transfo ?
Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
Cordialement.
30 mars 2019 à 22:04

Bonjour. Oui, avec une multiprise. Cordialement.
30 mars 2019 à 20:46

Bien reçu. Merci pour votre retour. Cordialement.
30 mars 2019 à 16:49

Bien reçu.
Quelques points qu'il vous faudrait préciser.
Ce point de livraison est-il de la responsabilité du fournisseur d'énergie ou du propriétaire du camping ? En gros, recevez vous une facture de EDF ou plutôt ENEDIS ?
Avant de vous conseiller une démarche il faudrait apporter cette précision.
Pour l'instant on n'a pas une idée claire sur l'alimentation de la parcelle et qui en est responsable.
Vous confirmerez si le point de livraison comporte un boitier fusibles (plombé) un compteur (plombé), un disjoncteur de branchement dont seule l'entrée est plombée. Cette description correspond à un point de livraison classique Enedis.
Ensuite, y a-t-il un tableau de répartition même minime à l'intérieur du mobil-home ?
Avant de faire telle ou telle démarche, il faut mesurer la tension directement sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement en espérant qu'il y en ait un. Avec un peu de chance vous devriez retrouver les volts manquants.
Si vous aviez posté une photo du point de livraison on aurait gagné du temps et surtout de la précision.
A suivre.
Cordialement.
Quelques points qu'il vous faudrait préciser.
Ce point de livraison est-il de la responsabilité du fournisseur d'énergie ou du propriétaire du camping ? En gros, recevez vous une facture de EDF ou plutôt ENEDIS ?
Avant de vous conseiller une démarche il faudrait apporter cette précision.
Pour l'instant on n'a pas une idée claire sur l'alimentation de la parcelle et qui en est responsable.
Vous confirmerez si le point de livraison comporte un boitier fusibles (plombé) un compteur (plombé), un disjoncteur de branchement dont seule l'entrée est plombée. Cette description correspond à un point de livraison classique Enedis.
Ensuite, y a-t-il un tableau de répartition même minime à l'intérieur du mobil-home ?
Avant de faire telle ou telle démarche, il faut mesurer la tension directement sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement en espérant qu'il y en ait un. Avec un peu de chance vous devriez retrouver les volts manquants.
Si vous aviez posté une photo du point de livraison on aurait gagné du temps et surtout de la précision.
A suivre.
Cordialement.
30 mars 2019 à 15:50

Bonjour.
Votre extension est correcte et il n'y a pas à y revenir. Assurez-vous néanmoins que votre tableau possède une ou des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous avez bien fait de venir sur ce forum. Les contributeurs savent de quoi ils parlent.
mais en lisant certains sites, je vois que tout le monde parle d'installer un tableau secondaire
Votre extension est correcte et il n'y a pas à y revenir. Assurez-vous néanmoins que votre tableau possède une ou des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
30 mars 2019 à 13:07

Bonjour réponse 4.
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
Cordialement.
Citation :A votre avis ?
est-ce que c'est normal.
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:26

Bien reçu.
Comment est branché le différentiel : disjoncteur ou interrupteur ?
Le voltmètre ne peut afficher 2 V et 20 mA ; les fonctions sont distinctes ; comment est branché l'appareil de contrôle sachant qu'un voltmètre se monte en dérivation avec la charge et un ampèremètre en série avec la charge.
Ce convertisseur est-il 12 V DC / 230 V AC ? Le branchez-vous sur une batterie ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :Non, mais vous pouvez dessiner les appareils sous forme de blocs. Ou bien joindre une photo nette prise sans flash.
Je n'ai pas de schéma
Comment est branché le différentiel : disjoncteur ou interrupteur ?
Le voltmètre ne peut afficher 2 V et 20 mA ; les fonctions sont distinctes ; comment est branché l'appareil de contrôle sachant qu'un voltmètre se monte en dérivation avec la charge et un ampèremètre en série avec la charge.
Ce convertisseur est-il 12 V DC / 230 V AC ? Le branchez-vous sur une batterie ?
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:24

Bonjour Loicha. On comprend que la distribution pourrait être en aérien (vous évoquez un poteau) avec des dérivations pour chaque parcelle.
Outre le compteur on doit trouver un coffret fusibles et un disjoncteur de branchement. En tout cas c'est ce que cela devrait être ou pas loin (protection du point de livraison, compteur, organe de coupure et protection).
On ne sait comment est distribuée la terre mais en tout cas elle existe.
Tension terre neutre 30 V. On devrait trouver moins de 5 à 7 V.
Tension terre phase 201 V. On devrait trouver la tension phase neutre nominale voisine de 230 V.
Tension neutre phase 171 V. Remarque identique à la précédente. On devrait trouver la tension nominale voisine de 230 V.
Le fait d'avoir néanmoins suffisamment de tension pour faire fonctionner un four micro-ondes entre phase et neutre montre que les liaisons en amont ne sont pas franchement mauvaises, ni bonnes. Vous pouvez également faire le test en alimentant une lampe témoin à incandescence entre phase et neutre ; vous branchez le voltmètre puis la lampe ; il se pourrait que la tension chute en dessous de 171 V en charge. Même chose si vous faites fonctionner le four micro-ondes.
A ce stade on peut suspecter l'amont de ce point de livraison. Juste une idée de départ.
Pour l'analyse on part du tableau de distribution du camping et l'on vérifie l'alimentation puis les sorties du tableau.
Mais en tant que locataire vous ne pouvez faire ce dépannage vous même. D'autre part le propriétaire se doit de vous fournir un logement décent au sens juridique du terme. Avec un circuit électrique défaillant il est en dehors de ces considérations et il a obligation de remédier au défaut d'alimentation électrique.
Ce ne sera pas un problème pour un professionnel expérimenté. Bien évidemment devant l'écran on ne peut avoir davantage d'idées, mais on sait comment aborder le problème sur place : boite à outils, multimètre, et papier crayon pour relever la configuration de la distribution et vérifier les raccordements.
Vous n'évoquez pas la protection différentielle de chaque parcelle ; la distribution de la terre n'est pas abordée. La valeur de la prise de terre a son importance si l'on veut protéger les personnes.
On peut se demander aussi si l'installation ne doit pas être vérifiée tous les ans par un organisme de contrôle agréé. Avec remise d'un rapport au propriétaire.
Ici on n'est pas certain que les conditions de sécurité soient conformes aux normes de l’hôtellerie de plein air.
Les conclusions sont qu'il y a des doutes sérieux sur la sécurité de la distribution (que se passera-t-il en cas de contact accidentel d'un humain avec la phase ?) ; la distribution présente un défaut qui ne peut qu'être analysé sur place par un professionnel.
Pour terminer et l'on insiste encore une fois, il faut l'intervention d'un professionnel qui traitera la distribution sur place à partir de son origine.
Trop d'élément sont manquants pour vous orienter sur une piste.
Quant au gardien, sa fonction est de garder ; on peut supposer qu'il n'a aucune compétence en électricité. S'il en avait, il ne ferait pas son travail actuel.
Cordialement.
Outre le compteur on doit trouver un coffret fusibles et un disjoncteur de branchement. En tout cas c'est ce que cela devrait être ou pas loin (protection du point de livraison, compteur, organe de coupure et protection).
On ne sait comment est distribuée la terre mais en tout cas elle existe.
Tension terre neutre 30 V. On devrait trouver moins de 5 à 7 V.
Tension terre phase 201 V. On devrait trouver la tension phase neutre nominale voisine de 230 V.
Tension neutre phase 171 V. Remarque identique à la précédente. On devrait trouver la tension nominale voisine de 230 V.
Le fait d'avoir néanmoins suffisamment de tension pour faire fonctionner un four micro-ondes entre phase et neutre montre que les liaisons en amont ne sont pas franchement mauvaises, ni bonnes. Vous pouvez également faire le test en alimentant une lampe témoin à incandescence entre phase et neutre ; vous branchez le voltmètre puis la lampe ; il se pourrait que la tension chute en dessous de 171 V en charge. Même chose si vous faites fonctionner le four micro-ondes.
A ce stade on peut suspecter l'amont de ce point de livraison. Juste une idée de départ.
Pour l'analyse on part du tableau de distribution du camping et l'on vérifie l'alimentation puis les sorties du tableau.
Mais en tant que locataire vous ne pouvez faire ce dépannage vous même. D'autre part le propriétaire se doit de vous fournir un logement décent au sens juridique du terme. Avec un circuit électrique défaillant il est en dehors de ces considérations et il a obligation de remédier au défaut d'alimentation électrique.
Ce ne sera pas un problème pour un professionnel expérimenté. Bien évidemment devant l'écran on ne peut avoir davantage d'idées, mais on sait comment aborder le problème sur place : boite à outils, multimètre, et papier crayon pour relever la configuration de la distribution et vérifier les raccordements.
Vous n'évoquez pas la protection différentielle de chaque parcelle ; la distribution de la terre n'est pas abordée. La valeur de la prise de terre a son importance si l'on veut protéger les personnes.
On peut se demander aussi si l'installation ne doit pas être vérifiée tous les ans par un organisme de contrôle agréé. Avec remise d'un rapport au propriétaire.
Ici on n'est pas certain que les conditions de sécurité soient conformes aux normes de l’hôtellerie de plein air.
Les conclusions sont qu'il y a des doutes sérieux sur la sécurité de la distribution (que se passera-t-il en cas de contact accidentel d'un humain avec la phase ?) ; la distribution présente un défaut qui ne peut qu'être analysé sur place par un professionnel.
Pour terminer et l'on insiste encore une fois, il faut l'intervention d'un professionnel qui traitera la distribution sur place à partir de son origine.
Trop d'élément sont manquants pour vous orienter sur une piste.
Quant au gardien, sa fonction est de garder ; on peut supposer qu'il n'a aucune compétence en électricité. S'il en avait, il ne ferait pas son travail actuel.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:17

Bonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma incluant les liaisons électriques que vous avez faites. Idem pour vos mesures.
A suivre.
Cordialement.
Citation :On ne comprend pas bien ce que vous constatez. En électrotechnique on utilise souvent les schémas pour expliquer les branchements et conditions de mesure. Vous ne précisez pas les caractéristiques du convertisseur, ni sur quoi vous le branchez.
quand je le branche à même le convertisseur il n'y a pas ça.
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2019 à 12:11

Bien reçu. Si la sortie de l'alimentation n'est pas référencée à la masse (elle même à la terre), il est normal que le voltmètre ne sache pas quoi indiquer. Dans les alimentations stabilisées on distingue bien la masse de la référence des potentiels. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faut ben détailler les caractéristiques de l'alimentation.
Méfiez vous des indications des voltmètres numériques quand une pointe de touche n'est pas en contact avec un potentiel de référence. Dans certains cas les appareils analogiques, de par leur résistance d'entrée (en fonction voltmètre) n'affichent pas de valeurs erronées, contrairement à certains appareils numériques. Idem pour les testeurs à lampe néon.
Le mesurage est une science à part entière, moins enseignée à bon niveau hélas.
Cordialement.
Méfiez vous des indications des voltmètres numériques quand une pointe de touche n'est pas en contact avec un potentiel de référence. Dans certains cas les appareils analogiques, de par leur résistance d'entrée (en fonction voltmètre) n'affichent pas de valeurs erronées, contrairement à certains appareils numériques. Idem pour les testeurs à lampe néon.
Le mesurage est une science à part entière, moins enseignée à bon niveau hélas.
Cordialement.
28 mars 2019 à 00:54

Bonjour. Ce sont des questions de physique fondamentale.
Un secondaire de transformateur d'isolement n'est pas relié à la terre en première approximation. Dans le cas d'un circuit de commande d'automatisme, pour des raisons de sécurité de fonctionnement, un coté de l'enroulement sera relié à la terre. mais en usage normal il n'y a pas de mouvement de charges dans ce circuit, donc pas de courant.
Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre, il faut une ddp (différence de potentiel) entre les bornes du circuit. Dans le cas du secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a pas de ddp référencée ; en plus on est dans le domaine des charges en mouvement (électrocinétique) qu'on distingue bien de l'électrostatique.
En électrostatique la référence des potentiels est la terre. Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre il faut une charge localisée, par exemple dans les nuages car ceux-ci sont naturellement chargés, la terre étant elle même un réservoir de charges. On fera grâce des signes des charges respectives. Pour que les charges des nuages s'écoulent, il faut une ddp intense et des conditions météo propices. La décharge se propage de loin en loin sous forme de "traceurs" ascendants ou descendants. Chaque traceur ionise l'air, et quand tout l'air est ionisé entre les réservoirs de charge un arc visible se produit.
On vous laisse étudier tout seul le mécanisme de la foudre. C'est passionnant.
Cordialement.
Un secondaire de transformateur d'isolement n'est pas relié à la terre en première approximation. Dans le cas d'un circuit de commande d'automatisme, pour des raisons de sécurité de fonctionnement, un coté de l'enroulement sera relié à la terre. mais en usage normal il n'y a pas de mouvement de charges dans ce circuit, donc pas de courant.
Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre, il faut une ddp (différence de potentiel) entre les bornes du circuit. Dans le cas du secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a pas de ddp référencée ; en plus on est dans le domaine des charges en mouvement (électrocinétique) qu'on distingue bien de l'électrostatique.
En électrostatique la référence des potentiels est la terre. Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre il faut une charge localisée, par exemple dans les nuages car ceux-ci sont naturellement chargés, la terre étant elle même un réservoir de charges. On fera grâce des signes des charges respectives. Pour que les charges des nuages s'écoulent, il faut une ddp intense et des conditions météo propices. La décharge se propage de loin en loin sous forme de "traceurs" ascendants ou descendants. Chaque traceur ionise l'air, et quand tout l'air est ionisé entre les réservoirs de charge un arc visible se produit.
On vous laisse étudier tout seul le mécanisme de la foudre. C'est passionnant.
Cordialement.
27 mars 2019 à 15:11

Bien reçu. Hélas non, bien que technologiquement cela fonctionnerait. Mais un circuit doit comporter deux conducteurs de même section. En plus 2 500 W ce n'est pas rien. On peut utiliser des conducteurs souples ou rigides. Allez, encore un petit effort !
Cordialement.
Cordialement.
26 mars 2019 à 18:32

Bonjour Pierrot33.
Pour le moment vous ne débranchez rien. Vous faites un schéma des raccordements en identifiant les conducteurs. Vous savez qu'un va et vient comporte 3 fils, un commun et deux navettes ; il faut en faire l'identification, et voir comment cela est branché par l'intermédiaire du fusible.
En 60 il y avait déjà des conducteurs isolés PVC. Il n'était pas d'usage d'encastrer du fil tissé dans des baguettes.
A suivre.
Cordialement.
Citation :On fera ce qu'on peut.
Fraîchement débarqué sur le forum j'ai déjà besoin d'aide.
Pour le moment vous ne débranchez rien. Vous faites un schéma des raccordements en identifiant les conducteurs. Vous savez qu'un va et vient comporte 3 fils, un commun et deux navettes ; il faut en faire l'identification, et voir comment cela est branché par l'intermédiaire du fusible.
En 60 il y avait déjà des conducteurs isolés PVC. Il n'était pas d'usage d'encastrer du fil tissé dans des baguettes.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2019 à 14:31

Bonjour Papette. On vous encourage à distance. Tenez bon.
A bientôt.
Cordialement.
A bientôt.
Cordialement.
26 mars 2019 à 10:44

Bien reçu. Une réponse devant un écran ne peut être constructive dans votre cas car il faut intervenir sur place. Vos mesures montrent qu'il y a un problème qui affecte l'installation ou une partie. Mesurer les puissances ne sert à rien car c'est un problème de ligne ou (et) de raccordement. Il faut obtenir les tensions nominales à vide et en charge. 30 V entre phase et neutre est anormal, de même que 171 V entre phase et neutre ; reste à savoir si c'est à vide ou en charge.
Le problème pourrait apparaitre en sortie de la parcelle 5 si elle alimente les suivantes, mais on ne peut être constructif ne sachant comment sont distribuées et protégées les lignes qui alimentent les parcelles. Rappelons qu'il y a des normes précises concernant ce type d'établissement assimilé à l’hôtellerie de plein air, et qu'elles n'ont peut-être pas été respectées si l'installation a été effectuée par un non professionnel.
La recherche de la panne est du ressort d'un professionnel expérimenté et mandaté par le propriétaire. Vous pouvez éventuellement donner quelques pistes de recherches.
Vous ne dites pas si la panne est intervenue depuis peu.
Comme vous n'allez pas recevoir d'alerte vous n'allez pas perdre de temps.
Cordialement.
Le problème pourrait apparaitre en sortie de la parcelle 5 si elle alimente les suivantes, mais on ne peut être constructif ne sachant comment sont distribuées et protégées les lignes qui alimentent les parcelles. Rappelons qu'il y a des normes précises concernant ce type d'établissement assimilé à l’hôtellerie de plein air, et qu'elles n'ont peut-être pas été respectées si l'installation a été effectuée par un non professionnel.
La recherche de la panne est du ressort d'un professionnel expérimenté et mandaté par le propriétaire. Vous pouvez éventuellement donner quelques pistes de recherches.
Vous ne dites pas si la panne est intervenue depuis peu.
Citation :Celle-ci étant du même ordre, il est inutile de continuer la discussion.
la réponse qui est désolé hors sujet.
Comme vous n'allez pas recevoir d'alerte vous n'allez pas perdre de temps.
Cordialement.
26 mars 2019 à 10:41

Bien reçu.
Cordialement.
Citation :Non. Débranchez l'appareil et c'est tout.
doit on vraiment intervenir sur le condensateur
Cordialement.
26 mars 2019 à 00:00

Bonjour.
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Votre document est trop petit.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous avez des yeux et des oreilles et c'est le principal.
...étant nul en électricité
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Citation :Oui.
Mon vrombissement ne viendrait-il pas du fait qu’il s’agit d’un va-et-vient et non d’un bouton poussoir ?
Citation :Le va et vient comporte un levier à deux positions (3 conducteurs utilisés, 1 commun et 2 navettes), le BP n'a qu'une position stable. Vous repérez le commun du contact, et l'autre borne du contact ouvert au repos (BP non appuyé). On branche alors les 2 fils de commande du télérupteur.
Mais voilà, comment faire un branchement correct avec ce nouvel interrupteur ?
Votre document est trop petit.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2019 à 22:53

Bonjour. Pas bien difficile.
Cordialement.
Citation :Normalement il se décharge tout seul ; par précaution, vous le court-circuitez secteur débranché. Ensuite le remplacement ne pose pas de problème ni danger une fois la trappe ou la carrosserie démontée.
commencer par décharger le condensateur.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:48

Bonjour.
Les logements sont peut-être branchés en cascade, ce qui peut limiter la puissance disponible. Surtout en bout de ligne.
En tout cas, ne touchez à rien.
Cordialement.
Citation :Le dépannage est l'affaire d'un électricien professionnel mandaté par le propriétaire.
...pouvoir apporter une solution à mon problème.
Les logements sont peut-être branchés en cascade, ce qui peut limiter la puissance disponible. Surtout en bout de ligne.
En tout cas, ne touchez à rien.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:44

Bonne nouvelle ; merci pour votre retour.
Cordialement.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:37

Bien reçu. Neutre et phases sont des définitions liées à la distribution triphasée en sortie d'un transformateur dont le secondaire est couplé en étoile (sans rentrer dans les détails car il y en a), le point nodal de l'étoile étant appelé neutre. Le neutre est juste une référence des potentiels.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Cordialement.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
Citation :On ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais nous n'avons aucun argument à présenter. Dans notre cas, seul l'essai permettra de valider le fonctionnement.
Donc ça va fonctionner avec la carte électronique ?
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Cordialement.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
25 mars 2019 à 20:30

Bonjour. Le bouton arrêt marche semble montrer un relais à manque de tension.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
Cordialement.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:47

Bonjour Gérard. Il n'y a pas de contre indication particulière pour brancher l'insert à granulés, le groupe est fait pour cela. Pour ce qui concerne la présence de la terre sur le groupe on n'en voit pas.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter
Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
Cordialement.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter
Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:38

Bonjour. Nous avions échangé sur cette machine l'an passé question 18100 :
Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre et n'avions pas beaucoup avancé, hormis la possibilité d'approvisionner des pastilles pour le rhéostat chez Glasman.
On comprend que la machine fonctionne, mais le rhéostat n'en peut plus. Sans que vous ayez besoin de changer la motorisation complète, le plus simple est de ventiler la pièce. Le procédé est très ancien, le rhéostat permet de limiter l'intensité du courant. Les vapeurs sont peut-être toxiques.
Si cette machine est votre outil de travail, soit il faut changer la motorisation et sa commande, soit il faut en trouver une autre peut-être d'occasion s'il y a un marché. Des euros dans un cas comme dans l'autre.
Cordialement.
Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre et n'avions pas beaucoup avancé, hormis la possibilité d'approvisionner des pastilles pour le rhéostat chez Glasman.
On comprend que la machine fonctionne, mais le rhéostat n'en peut plus. Sans que vous ayez besoin de changer la motorisation complète, le plus simple est de ventiler la pièce. Le procédé est très ancien, le rhéostat permet de limiter l'intensité du courant. Les vapeurs sont peut-être toxiques.
Si cette machine est votre outil de travail, soit il faut changer la motorisation et sa commande, soit il faut en trouver une autre peut-être d'occasion s'il y a un marché. Des euros dans un cas comme dans l'autre.
Cordialement.
24 mars 2019 à 21:19

Bonjour CMT. Oui, votre remarque est judicieuse. En vérité je n'ai guère approfondi ! Il faudrait avoir une vue d'ensemble de la répartition. Moogli verra si le DJ de branchement déclenche par déséquilibrage à un moment donné. Avec 18 kVA on a de la marge.
Cordialement.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:12

Bien reçu. Quand le détecteur de sous-tension déclenche, un voyant doit s'allumer quelque part. Il faut alors réarmer le IMN et le DJ tétrapolaire.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
Cordialement.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:08

Bonjour raphel.
Vu d'ici le montage ressemble à un commutateur étoile triangle généralement utilisé pour assurer le démarrage des moteurs asynchrones triphasés, et seulement le démarrage. Ici, il semble que le système serve à obtenir les deux vitesses, GV en couplage triangle, et PV en couplage étoile (ce qui n'est pas normal pour régler la vitesse d'un moteur asynchrone : rendement mauvais, échauffement possible etc.).
Il faut faire intervenir un électricien professionnel expérimenté et qui ne soit pas qu'un poseur de fils. Le vôtre ne présente pas une attitude de professionnel , et on n'enclenche pas n'importe quoi n'importe comment ; bref, il serait probablement recalé au CAP dans l'épreuve de dépannage électrotechnique. Ne parlons même pas de niveaux supérieurs, BEP ou Bac pro. Impression très subjective devant l'écran dont on aimerait qu'elle soit fausse.
N'étant probablement pas du métier vous ne saurez comprendre le fonctionnement du montage et le dépanner.
Il faut que le moteur soit un 400 / 700 V (à vérifier) pour qu'il puisse fonctionner en triangle sur un réseau 400 V entre phases.
L'électricien expérimenté recâblera le montage conformément aux règles (DJ principal et protection moteur si une phase disparait, les deux contacteurs et leur commande, incluant verrouillage mécanique des contacteurs et verrouillage électrique de la commande). Bref, il y a du temps à passer.
Un variateur de fréquence peur aisément remplacer cette solution inadaptée qui résulte plutôt d'un mauvais bricolage, fut-il d'époque.
Pour le plaisir vous trouverez en lien un document sur un démarreur où la page 1 montre le câblage du circuit puissance. Vous verrez alors que le schéma de votre installation avec 2 thermiques est loin d'être conforme aux principes. De toute façon ce n'est pas un procédé de réglage de la vitesse, quoique sur un ventilateur cela puisse se concevoir faute de mieux, et au détriment des propriétés du moteur et du réseau qui l'alimente.
Bien sûr, vous ne commandez rien.
Cordialement.
Branchement moteur en étoile
Citation :On peut comprendre car vous n'êtes probablement pas du métier.
Je n'ai pas cherché à comprendre de suite
Citation :On espère, mais il n'y a rien de certain.
Or c'était branché comme ça avant.
Vu d'ici le montage ressemble à un commutateur étoile triangle généralement utilisé pour assurer le démarrage des moteurs asynchrones triphasés, et seulement le démarrage. Ici, il semble que le système serve à obtenir les deux vitesses, GV en couplage triangle, et PV en couplage étoile (ce qui n'est pas normal pour régler la vitesse d'un moteur asynchrone : rendement mauvais, échauffement possible etc.).
Il faut faire intervenir un électricien professionnel expérimenté et qui ne soit pas qu'un poseur de fils. Le vôtre ne présente pas une attitude de professionnel , et on n'enclenche pas n'importe quoi n'importe comment ; bref, il serait probablement recalé au CAP dans l'épreuve de dépannage électrotechnique. Ne parlons même pas de niveaux supérieurs, BEP ou Bac pro. Impression très subjective devant l'écran dont on aimerait qu'elle soit fausse.
N'étant probablement pas du métier vous ne saurez comprendre le fonctionnement du montage et le dépanner.
Il faut que le moteur soit un 400 / 700 V (à vérifier) pour qu'il puisse fonctionner en triangle sur un réseau 400 V entre phases.
L'électricien expérimenté recâblera le montage conformément aux règles (DJ principal et protection moteur si une phase disparait, les deux contacteurs et leur commande, incluant verrouillage mécanique des contacteurs et verrouillage électrique de la commande). Bref, il y a du temps à passer.
Un variateur de fréquence peur aisément remplacer cette solution inadaptée qui résulte plutôt d'un mauvais bricolage, fut-il d'époque.
Pour le plaisir vous trouverez en lien un document sur un démarreur où la page 1 montre le câblage du circuit puissance. Vous verrez alors que le schéma de votre installation avec 2 thermiques est loin d'être conforme aux principes. De toute façon ce n'est pas un procédé de réglage de la vitesse, quoique sur un ventilateur cela puisse se concevoir faute de mieux, et au détriment des propriétés du moteur et du réseau qui l'alimente.
Bien sûr, vous ne commandez rien.
Cordialement.
Branchement moteur en étoile
24 mars 2019 à 10:29

Bonjour.
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
Cordialement.
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
Cordialement.
24 mars 2019 à 09:59

Ok. Il y a la résistance et le capteur. Pour la terre aucune idée. Vous allez trouver.
Cordialement.
Cordialement.
23 mars 2019 à 00:52

Bonjour. Complément.
Le chauffe-eau peut être connecté en triphasé, pour améliorer l'équilibrage des intensités. Avec un DJ tripolaire de petit calibre, fonction de la puissance de chauffe.
Cordialement.
Le chauffe-eau peut être connecté en triphasé, pour améliorer l'équilibrage des intensités. Avec un DJ tripolaire de petit calibre, fonction de la puissance de chauffe.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:30

Re. C'est bon.
Quand une lampe ne s'éteindra pas vous ne saurez pas si le détecteur est en cause ou la commande manuelle.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Quand une lampe ne s'éteindra pas vous ne saurez pas si le détecteur est en cause ou la commande manuelle.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:32

Bonjour. Il vaut mieux rester simple et ne pas rajouter de détecteurs pour économiser... rien.
Cordialement.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:08

Bonjour Caneco et Lestrad. J'étais en train de raconter la même chose.
Quelle que soit la protection différentielle 30 mA indépendante que vous rajouterez, elle déclenchera.
Si la machine à pain comporte un élément chauffant, ce que l'on croit comprendre, il peut être la cause du défaut d'isolement. Pour le diagnostic il suffit de déconnecter l'élément chauffant et de faire fonctionner la machine ; si l'ID ne déclenche pas, vous avez trouvé la panne et vous changez l'élément chauffant.
Cordialement.
Citation :Oui, à ceci près que l'appareillage qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA (ID), et non un disjoncteur (DJ).
D'abord, mon explication vous semble-t-elle valide ?
Citation :Eh non. La machine à pain présente un défaut d'isolement (liaison phase ou neutre terre) qui génère un courant vers la terre et l'ID s'en aperçoit. L'humidité dans le bol n'est pas en cause.
Si oui, est-ce qu'il y a un moyen de protéger uniquement
Quelle que soit la protection différentielle 30 mA indépendante que vous rajouterez, elle déclenchera.
Si la machine à pain comporte un élément chauffant, ce que l'on croit comprendre, il peut être la cause du défaut d'isolement. Pour le diagnostic il suffit de déconnecter l'élément chauffant et de faire fonctionner la machine ; si l'ID ne déclenche pas, vous avez trouvé la panne et vous changez l'élément chauffant.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:05

Bonjour Vipa. Il n'y a pas besoin de filtre quelconque.
Il faut juste ne pas posséder de lampes à commandes sensitives.
Dans 15 ans la batterie de sauvegarde sera morte et il faudra changer le compteur.
Des renseignements techniques précis ici : Informations sur les compteurs Linky
Cordialement.
Il faut juste ne pas posséder de lampes à commandes sensitives.
Dans 15 ans la batterie de sauvegarde sera morte et il faudra changer le compteur.
Des renseignements techniques précis ici : Informations sur les compteurs Linky
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:53

Le compteur actuel doit être triphasé, c'est facile à voir et c'est marqué dessus. Compteur électromécanique double tarif = 2 fenêtres de comptage l'une au dessus de l'autre. La fiche travail du technicien doit indiquer : "tu changes le compteur, tu raccordes la téléinformation s'il y en a ; si c'est plus compliqué tu demandes au chef ; et dépêche toi, il te reste 7 minutes".
Alors pensez donc, une horloge qui tourne depuis 60 ans... C'est même étonnant qu'elle fonctionne encore ; c'était du robuste. On espère juste qu'il n'y a pas d'interrupteurs à mercure.
On verra quand le nouveau compteur sera installé.
C'est l'heure.
Cordialement.
Alors pensez donc, une horloge qui tourne depuis 60 ans... C'est même étonnant qu'elle fonctionne encore ; c'était du robuste. On espère juste qu'il n'y a pas d'interrupteurs à mercure.
On verra quand le nouveau compteur sera installé.
Citation :oui, que ce soit pour le confort journalier et la santé (personne ne voudrait faire la lessive à la main avec la planche et le savon de Marseille - et la glacière en liège avec les pains de glace...). Mais la diminution des dépenses de l'Etat a des incidences sur la vie courante : écoles, hôpitaux, maternités, transports etc.
le progrès améliorait la vie des gens
C'est l'heure.
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:48

Bonsoir Patrick. Il n'y aura pas de modèle compatible car senseur de température et résistance sont spécifiques à la marque tout comme l'est l'ensemble connecteur. Commercialement ce serait trop simple.
On trouve le WSP 80 à environ 155 € HT, mais pas partout. RS propose deux modèles de WSP 80 en fonction de la station. On trouve l'élément chauffant seul pour 89 € sur Ebay. Rien dans un coin bon de France. Il n'y a pas moyen de réparer ? Même en bidouillant ?
Cordialement.
On trouve le WSP 80 à environ 155 € HT, mais pas partout. RS propose deux modèles de WSP 80 en fonction de la station. On trouve l'élément chauffant seul pour 89 € sur Ebay. Rien dans un coin bon de France. Il n'y a pas moyen de réparer ? Même en bidouillant ?
Cordialement.
21 mars 2019 à 20:30

Bien reçu Papette. Nous ne sommes que des techniciens un peu expérimentés et très ouverts. Nous avons beaucoup de capacité d'écoute, ce qui se traduit quelquefois par des discussions sans fin où il faut expliquer la moindre section de conducteurs à choisir, cela relève-t-il de la psycho ? Pas d'idée.
On comprend que vous n'êtes pas tout jeune mais ce n'est pas un handicap, sauf si vous avez mal au dos.
Par contre, et on peut vous féliciter, vous maniez Internet de façon remarquable, ce qui est un gros avantage par rapport aux anciens qui doivent faire face aux démarches dématérialisées (et qui, au mieux, ont possédé un Minitel) : déclaration d'impôts, changement carte grise, paiement des amendes, réservation de trains ou d'avion etc.
Pour en revenir au Linky, le personnel qui va intervenir n'est pas électricien de formation. Il a subi une formation accélérée et doit poser un compteur toutes les 30 minutes. Il va démonter l'ancien compteur, rebrancher les 4 fils en sortie (puisque votre installation est en triphasé) et c'est tout.
Suivant son branchement, l'horloge électromécanique fonctionnera probablement encore, mais elle a vocation à être remplacée par un montage issu du contact HP HC du compteur, que l'on désigne par C1 C2. Il faut que les heures de passage soient identiques à celles du Linky.
A la limite il n'a pas à changer le calibre du DJ de branchement dans la cuisine (bien que dans ses instructions il se peut qu'il doive changer le calibre du DJ pour le maximum). Interdisez qu'il fasse cette action. Cela évitera au Linky de couper en cas de dépassement d'intensité. En plus le compteur est dehors, donc laissez faire le technicien. Dedans vous êtes chez vous.
Le mieux est de prendre un RV un jour où vous n'êtes pas là ; le compteur sera changé et c'est tout ; vous ne reverrez peut-être jamais personne.
C'est effectivement marqué propriété de EDF, mais on s'en fiche. A l'époque il n'y avait pas de relais de télécommande 175 Hz capable de moduler le passage des HC HP à distance.
Gardez le moral, attendez que le Linky soit posé, vérifiez les heures de passage HP HC, et s'il faut, vous ferez intervenir l'électricien pour qu'il rebranche le système de commutation des HP HC sur le Linky. Et vous utiliserez l'horloge démontée comme élément de décor sur la cheminée.
Si le personnel câble fil à fil, l’horloge électromécanique devrait continuer à fonctionner.
Conclusion : tout va bien.
Cordialement.
On comprend que vous n'êtes pas tout jeune mais ce n'est pas un handicap, sauf si vous avez mal au dos.
Par contre, et on peut vous féliciter, vous maniez Internet de façon remarquable, ce qui est un gros avantage par rapport aux anciens qui doivent faire face aux démarches dématérialisées (et qui, au mieux, ont possédé un Minitel) : déclaration d'impôts, changement carte grise, paiement des amendes, réservation de trains ou d'avion etc.
Pour en revenir au Linky, le personnel qui va intervenir n'est pas électricien de formation. Il a subi une formation accélérée et doit poser un compteur toutes les 30 minutes. Il va démonter l'ancien compteur, rebrancher les 4 fils en sortie (puisque votre installation est en triphasé) et c'est tout.
Suivant son branchement, l'horloge électromécanique fonctionnera probablement encore, mais elle a vocation à être remplacée par un montage issu du contact HP HC du compteur, que l'on désigne par C1 C2. Il faut que les heures de passage soient identiques à celles du Linky.
A la limite il n'a pas à changer le calibre du DJ de branchement dans la cuisine (bien que dans ses instructions il se peut qu'il doive changer le calibre du DJ pour le maximum). Interdisez qu'il fasse cette action. Cela évitera au Linky de couper en cas de dépassement d'intensité. En plus le compteur est dehors, donc laissez faire le technicien. Dedans vous êtes chez vous.
Le mieux est de prendre un RV un jour où vous n'êtes pas là ; le compteur sera changé et c'est tout ; vous ne reverrez peut-être jamais personne.
C'est effectivement marqué propriété de EDF, mais on s'en fiche. A l'époque il n'y avait pas de relais de télécommande 175 Hz capable de moduler le passage des HC HP à distance.
Gardez le moral, attendez que le Linky soit posé, vérifiez les heures de passage HP HC, et s'il faut, vous ferez intervenir l'électricien pour qu'il rebranche le système de commutation des HP HC sur le Linky. Et vous utiliserez l'horloge démontée comme élément de décor sur la cheminée.
Si le personnel câble fil à fil, l’horloge électromécanique devrait continuer à fonctionner.
Conclusion : tout va bien.
Cordialement.
21 mars 2019 à 17:07

Bien reçu. Donc, comme prévu, l'horloge n'est pas incluse dans le compteur, ce qui aurait été une nouveauté. Il s'agit d'une horloge électromécanique à réserve de marche de bonne taille et qui émet un tic tac. La marque peut être Landys et Gyr ou Schlumberger.
Vous pourrez toujours enlever cette horloge vous même. En sortie du Linky il y a la la connexion plombée vers le disjoncteur de branchement dont on comprend qu'il est dans la cuisine. Et le contact C1C2 permettant de commander un chauffe-eau en HC.
Le technicien modifiera éventuellement son calibre. A ce propose il faudrait préciser si ce DJ est monophasé ou triphasé, quel est son calibre en ampères. Quelle est la puissance souscrite en kVA ?
Bien qu'il soit votre propriété, ce qui n'est pas l'usage, quoique en 63 c'était peut-être possible, vous pouvez peut-être en demander le changement pour un modèle de type S plus récent.
Où est situé le DJ de branchement par rapport au tableau de répartition (celui qui contient peut-être une série de fusibles ou disjoncteurs modulaires) ?
L'assistance d'un électricien professionnel pourrait être envisagé, votre installation n'étant pas de première jeunesse. Et devant l'écran nous n'avons pas de vue d'ensemble.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous pourrez toujours enlever cette horloge vous même. En sortie du Linky il y a la la connexion plombée vers le disjoncteur de branchement dont on comprend qu'il est dans la cuisine. Et le contact C1C2 permettant de commander un chauffe-eau en HC.
Le technicien modifiera éventuellement son calibre. A ce propose il faudrait préciser si ce DJ est monophasé ou triphasé, quel est son calibre en ampères. Quelle est la puissance souscrite en kVA ?
Bien qu'il soit votre propriété, ce qui n'est pas l'usage, quoique en 63 c'était peut-être possible, vous pouvez peut-être en demander le changement pour un modèle de type S plus récent.
Où est situé le DJ de branchement par rapport au tableau de répartition (celui qui contient peut-être une série de fusibles ou disjoncteurs modulaires) ?
L'assistance d'un électricien professionnel pourrait être envisagé, votre installation n'étant pas de première jeunesse. Et devant l'écran nous n'avons pas de vue d'ensemble.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
21 mars 2019 à 11:08

Bonjour papette. Pour ce qui est du compteur vous trouverez aisément une étude technique fouillée sur le forum.
On ne comprend pas bien. Vous signalez une horloge à l'intérieur du compteur de 1963. En général, à ces époques et plus tard, un relais de télécommande 175 Hz était à l'extérieur du compteur pour assurer le passage HC HP. Ensuite vous écrivez que le technicien ne veut pas enlever cette horloge ; comme elle est à l'intérieur du compteur comment ferait-il pour la laisser une fois le compteur enlevé ? Pas clair.
Vous signalez un abonnement monophasé pour une installation en triphasé ; est-ce bien une installation câblée en triphasé alors que la facturation est en monophasé ? De toute façon, à puissance souscrite égale les tarifs sont les mêmes (à vérifier néanmoins).
Si le DJ de la cuisine est à vous, où est le DJ de branchement (normalement pas loin du compteur).
Des points nous échappent. Pourriez vous apporter quelques précisions ?
Assurez vous :
1. du besoin d'une livraison en triphasé
2. de l'opportunité ou non de garder le double tarif HC / HP. Il se peut que cette souscription tarifaire soit obligatoire pour un point de livraison en triphasé (à vérifier). Mais on ne gagne rien et pour amortir un tant soit peu il faut utiliser les HC pour certains gros récepteurs.
Cordialement.
On ne comprend pas bien. Vous signalez une horloge à l'intérieur du compteur de 1963. En général, à ces époques et plus tard, un relais de télécommande 175 Hz était à l'extérieur du compteur pour assurer le passage HC HP. Ensuite vous écrivez que le technicien ne veut pas enlever cette horloge ; comme elle est à l'intérieur du compteur comment ferait-il pour la laisser une fois le compteur enlevé ? Pas clair.
Vous signalez un abonnement monophasé pour une installation en triphasé ; est-ce bien une installation câblée en triphasé alors que la facturation est en monophasé ? De toute façon, à puissance souscrite égale les tarifs sont les mêmes (à vérifier néanmoins).
Si le DJ de la cuisine est à vous, où est le DJ de branchement (normalement pas loin du compteur).
Des points nous échappent. Pourriez vous apporter quelques précisions ?
Assurez vous :
1. du besoin d'une livraison en triphasé
2. de l'opportunité ou non de garder le double tarif HC / HP. Il se peut que cette souscription tarifaire soit obligatoire pour un point de livraison en triphasé (à vérifier). Mais on ne gagne rien et pour amortir un tant soit peu il faut utiliser les HC pour certains gros récepteurs.
Cordialement.
20 mars 2019 à 22:58

Bonjour Naebs.
Ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez utiliser du tube rigide gris IRO de la dimension qui convient. Vous ne dites rien sur le trajet du câble : goulotte ? Apparent ?
2 conducteurs séparés ou câble R2V ?
Cordialement.
Ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez utiliser du tube rigide gris IRO de la dimension qui convient. Vous ne dites rien sur le trajet du câble : goulotte ? Apparent ?
2 conducteurs séparés ou câble R2V ?
Cordialement.
20 mars 2019 à 17:24
