Profil du membre GL
Actuellement
27 419
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Il faudrait mettre une grosse boîte de dérivation à la place, raccorder proprement les conducteurs qui s'y trouvent, puis mettre une sortie de câble à côté. Il n'empêche qu'il faut résoudre le problème du calibre de la protection et probablement de la section des conducteurs pour la ligne plaque.
Ce n'est pas bien difficile pour votre électricien.
Avec un beau tableau, cette prise fait tache, et même plus.
Cordialement.
Ce n'est pas bien difficile pour votre électricien.
Avec un beau tableau, cette prise fait tache, et même plus.
Cordialement.
01 mai 2021 à 23:06
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 filsBonjour remiw1.
Vous utilisez des bornes à levier 5 bornes en les mettant en cascade si nécessaire.
Cordialement.
Citation :Non car il y a juste une arrivée supposée protégée par DJ 16 A maximum.
Est-ce que mes wago ne seront pas trop "chargés" ?
Vous utilisez des bornes à levier 5 bornes en les mettant en cascade si nécessaire.
Cordialement.
01 mai 2021 à 21:08
consulter ce sujet Diviser fil avec wago dans boite dérivationBonjour Tonyok. Malheureusement on ne pourra pas trop vous guider pour deux raisons.
La première est que nous manquons d'expérience sur les installations domestiques suisses et leur structure.
La deuxième est que les interventions sur les installations électriques en Suisse ne peuvent être faites que par des professionnels.
Ici, on dépanne facilement à distance car tout se passe en aval du disjoncteur de branchement. Le compteur est en amont.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La première est que nous manquons d'expérience sur les installations domestiques suisses et leur structure.
La deuxième est que les interventions sur les installations électriques en Suisse ne peuvent être faites que par des professionnels.
Ici, on dépanne facilement à distance car tout se passe en aval du disjoncteur de branchement. Le compteur est en amont.
Citation :On comprend bien. Mais on bloque.
Ce serait super méga aimable.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
01 mai 2021 à 20:52
consulter ce sujet Mettre à jour mon coffret électriqueLe tableau est propre avec des interrupteurs différentiels 30 mA.
Vu d'ici, on ne peut être certain que l'installation soit en triphasé. On penche pour du monophasé.
Un point particulier est à examiner. On aperçoit une protection 20 ampères pour un circuit plaque de cuisson.
Le calibre attendu en monophasé est 32 A. Il faudrait voir votre électricien pour qu'il change la sortie plaque de cuisson qui a fait son temps et qui est triphasée. Il faudra aussi qu'il détermine la section de la ligne qui doit être de 6 mm² avec une protection 32 ampères. Si la plaque est à 3 ou 4 feux, le DJ pourra déclencher assez rapidement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Vu d'ici, on ne peut être certain que l'installation soit en triphasé. On penche pour du monophasé.
Un point particulier est à examiner. On aperçoit une protection 20 ampères pour un circuit plaque de cuisson.
Le calibre attendu en monophasé est 32 A. Il faudrait voir votre électricien pour qu'il change la sortie plaque de cuisson qui a fait son temps et qui est triphasée. Il faudra aussi qu'il détermine la section de la ligne qui doit être de 6 mm² avec une protection 32 ampères. Si la plaque est à 3 ou 4 feux, le DJ pourra déclencher assez rapidement.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
01 mai 2021 à 20:44
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 filsCitation :C'est embêtant. Il faudrait vous renseigner.
j'ignore si elle est triphasée
La prise de courant a l'air d'être historique.
Renseignez vous quand même, auprès d'un proche un peu expérimenté par exemple. Une plaque de cuisson se branche sur un circuit spécifique. En monophasé il faut une ligne de 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 ampères.
Un professionnel pourrait vous faire une visite guidée de votre installation tout en suggérant des mises à niveau si nécessaire. Elle est peut-être dangereuse.
On aperçoit un coin de tableau qui pourrait être récent.
On vous souhaite bonne chance !
Cordialement.
01 mai 2021 à 16:19
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 filsRe. Apparemment, phase et neutre sont connectés sur le neutre de la fiche.
Donc il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase.
On ne sait pas si le socle est bien alimenté par 3 phases différentes ou non. C'est vous qui savez.
Quelle est la puissance de la plaque ? Les conducteurs ont l'air bien petits.
Cordialement.
Donc il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase.
On ne sait pas si le socle est bien alimenté par 3 phases différentes ou non. C'est vous qui savez.
Quelle est la puissance de la plaque ? Les conducteurs ont l'air bien petits.
Cordialement.
01 mai 2021 à 15:01
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 filsBonjour Mandes La fiche est défectueuse.
Il faudrait préciser si l'alimentation de l'habitat est bien triphasée.
La nouvelle plaque se branche en monophasé, le neutre bleu au centre, la phase en marron sur l'un des autres plots sauf la terre.
Quel est ce fil gris ?
Il faudrait voir comment est protégée cette prise. Si la nouvelle plaque fait plus de 6 kW, la protection surintensité de la ligne supposée triphasée va déclencher.
Il serait bien que vous vous fassiez aider par un ami expérimenté. Pourquoi utiliser une terminaison triphasée pour une charge monophasée ? Il y a une incohérence.
Cordialement.
Il faudrait préciser si l'alimentation de l'habitat est bien triphasée.
La nouvelle plaque se branche en monophasé, le neutre bleu au centre, la phase en marron sur l'un des autres plots sauf la terre.
Quel est ce fil gris ?
Il faudrait voir comment est protégée cette prise. Si la nouvelle plaque fait plus de 6 kW, la protection surintensité de la ligne supposée triphasée va déclencher.
Il serait bien que vous vous fassiez aider par un ami expérimenté. Pourquoi utiliser une terminaison triphasée pour une charge monophasée ? Il y a une incohérence.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:25
consulter ce sujet Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 filsRe. Si la partie mécanique de l'ID est fatiguée, il peut déclencher n'importe quand.
Normal que le test fonctionne alors que tous les DJ en aval sont déclenchés.
S'il y en a deux identiques dans le tableau de répartition, échangez les et vous verrez ce qui se passe.
Prenez en compte les vérifications préconisées par Bob. A ce stade, un mauvais montage est possible.
Vous pouvez déconnecter les deux sorties de l'ID afin de voir si le réarmement est immédiat ; si c'est oui, on peut suspecter un mauvais montage alors que les DJ sont déclenchés.
Cordialement.
Normal que le test fonctionne alors que tous les DJ en aval sont déclenchés.
S'il y en a deux identiques dans le tableau de répartition, échangez les et vous verrez ce qui se passe.
Prenez en compte les vérifications préconisées par Bob. A ce stade, un mauvais montage est possible.
Vous pouvez déconnecter les deux sorties de l'ID afin de voir si le réarmement est immédiat ; si c'est oui, on peut suspecter un mauvais montage alors que les DJ sont déclenchés.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:16
consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?Bonjour gg21. 15 kVA en triphasé correspond à un courant par phase de 25 A. On ne voit pas pourquoi Enedis changerait le calibre du DJ de branchement si l'abonnement est bien de 15 kVA.
De toute façon, si un compteur Linky est présent, c'est ce dernier qui limitera l'intensité par phase correspondant à la puissance souscrite. le DJ de branchement sera réglé à son calibre maximum, 30 A si ce DJ présente les calibres suivants 10/15/20/25/30 A.
Il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
De toute façon, si un compteur Linky est présent, c'est ce dernier qui limitera l'intensité par phase correspondant à la puissance souscrite. le DJ de branchement sera réglé à son calibre maximum, 30 A si ce DJ présente les calibres suivants 10/15/20/25/30 A.
Il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
01 mai 2021 à 14:09
consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel triphaséOn suppose que les prises additionnelles n'alimenteront pas des gros récepteurs comme un radiateur d'appoint. Dans ce cas du 1,5 mm² conviendra pour l'ensemble.
Le fait de brancher l'installation avec une fiche sur une prise de courant permet de considérer que l'ensemble est équivalent à un récepteur quelconque comme une lampe de chevet.
L'essentiel est la sécurité des usagers. Le DJ 16 A "s'occupe de tout" ce qui est surintensité. Pour les défauts d'isolement, on espère qu'il y a des protections différentielles 30 mA (au moins une).
Vous faites au mieux, au plus simple. Mais rien ne vous empêche de faire du davantage définitif avec encastrement complet des lignes, en raccordant la lumière en 1,5 mm² sur une des prises. Encore une fois, le DJ 16 A veille. Encastrer nécessitera de refaire peintures ou papier peint.
Cordialement.
Le fait de brancher l'installation avec une fiche sur une prise de courant permet de considérer que l'ensemble est équivalent à un récepteur quelconque comme une lampe de chevet.
Citation :Oui, mais là on n'est plus dans le neuf ni dans la rénovation. Et il y a le raccordement occasionnel sur la prise, comme si vous raccordiez une cafetière.
la norme interdit le raccordement éclairage sur un circuit prise
L'essentiel est la sécurité des usagers. Le DJ 16 A "s'occupe de tout" ce qui est surintensité. Pour les défauts d'isolement, on espère qu'il y a des protections différentielles 30 mA (au moins une).
Vous faites au mieux, au plus simple. Mais rien ne vous empêche de faire du davantage définitif avec encastrement complet des lignes, en raccordant la lumière en 1,5 mm² sur une des prises. Encore une fois, le DJ 16 A veille. Encastrer nécessitera de refaire peintures ou papier peint.
Cordialement.
30 avril 2021 à 19:11
consulter ce sujet Branchements tête de lit sur prises électriquesBonjour castaway. Le calibre de la protection surintensité de 16 A permet d'alimenter l'ensemble en 1,5 mm².
Cordialement.
Citation :Non.
Y a-t-il un risque, aussi minime soit-il ?
Cordialement.
30 avril 2021 à 18:10
consulter ce sujet Branchements tête de lit sur prises électriquesBonjour.
S'il s'agit du DJ de branchement, il est fourni, posé et entretenu par son propriétaire, à savoir Enedis.
Cordialement.
S'il s'agit du DJ de branchement, il est fourni, posé et entretenu par son propriétaire, à savoir Enedis.
Cordialement.
30 avril 2021 à 18:03
consulter ce sujet Choix disjoncteur différentiel triphaséRe. C'est une question de budget, d'emprunt éventuel.
Aucune idée sur le prix de l'aménagement d'un camion, c'est pour cela que l'équipementier peut donner les meilleurs conseils. Espérons que votre neveu fasse le bon choix.
Cordialement.
Aucune idée sur le prix de l'aménagement d'un camion, c'est pour cela que l'équipementier peut donner les meilleurs conseils. Espérons que votre neveu fasse le bon choix.
Cordialement.
29 avril 2021 à 22:55
consulter ce sujet Camion frigorifique 380V en 230VRe. Pour mettre 2 ID, il faut que les circuits soient repérés et appairés.
Pour ce qui concerne la gazinière avec plaque de cuisson, il faut affecter la ligne pour une plaque, et tirer une ligne pour un four électrique, même s'il n'y en n'a pas pour le moment.
Mais qu'entendez vous par "ils" ?
On ne sait pas dans quel but il faudrait poser une gaine technique.
Bref, qui donne les ordres ? A qui ? Qui paye ? Quel est votre position dans les choix ?
On ne peut faire d'estimation à distance, cela est du ressort du professionnel en face de l'installation actuelle et de la mise à niveau envisagée.
Mais pour 200 €, on n'a plus rien.
Cordialement.
Pour ce qui concerne la gazinière avec plaque de cuisson, il faut affecter la ligne pour une plaque, et tirer une ligne pour un four électrique, même s'il n'y en n'a pas pour le moment.
Mais qu'entendez vous par "ils" ?
Citation :Oui, mais on suppose que "ils" ne seront pas là tout le temps.
'ils n'allumaient jamais les deux ensembles
On ne sait pas dans quel but il faudrait poser une gaine technique.
Bref, qui donne les ordres ? A qui ? Qui paye ? Quel est votre position dans les choix ?
On ne peut faire d'estimation à distance, cela est du ressort du professionnel en face de l'installation actuelle et de la mise à niveau envisagée.
Mais pour 200 €, on n'a plus rien.
Cordialement.
29 avril 2021 à 22:51
consulter ce sujet Changement coffret électriqueBonjour engrenage.
L'idéal serait de mettre un tableau muni d'un ID 30 mA en tête avec au moins 9 DJ en cascade.
Il faut déjà faire l'inventaire des départs afin de calibrer les protections surintensité. Il faudrait probablement rajouter des circuits spécialisés, cuisson, four, LL, LV etc.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable. Cela vous coûtera quelques petites centaines d’euros.
Cordialement.
L'idéal serait de mettre un tableau muni d'un ID 30 mA en tête avec au moins 9 DJ en cascade.
Il faut déjà faire l'inventaire des départs afin de calibrer les protections surintensité. Il faudrait probablement rajouter des circuits spécialisés, cuisson, four, LL, LV etc.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable. Cela vous coûtera quelques petites centaines d’euros.
Cordialement.
29 avril 2021 à 13:24
consulter ce sujet Changement coffret électriqueBonjour papamarco83. S'il n'y a pas moyen de réarmer l'interrupteur différentiel 30 mA alors que tous les disjoncteurs en aval sont déclenchés, on peut penser que l'ID est hors service et qu'il faut le changer.
Cordialement.
Cordialement.
29 avril 2021 à 13:18
consulter ce sujet Disjoncteur 30 mA disjoncte et ne se réarme pas ?Re. Voici à quoi ressemble le câblage :
Tableau principal - DJ 40 A sur bornier principal Ph + N - câble de 10 ou 16 mm² - vers tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - DJ ligne piscine (32 A) ligne 6 mm² sur 10 m - tableau piscine
Tableau piscine - Bornier Ph + N éventuel - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau piscine
La remarque de l'ami CMT est judicieuse.
En fonction des équipements de la piscine, voir si vous pouvez l'alimenter en 2,5 mm² ligne 20 A maxi. Mais 6 mm² fera le travail sans problème.
Assurez vous de la valeur de la puissance souscrite au contrat.
Cordialement.
Tableau principal - DJ 40 A sur bornier principal Ph + N - câble de 10 ou 16 mm² - vers tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau divisionnaire
Tableau divisionnaire - Bornier Ph + N - DJ ligne piscine (32 A) ligne 6 mm² sur 10 m - tableau piscine
Tableau piscine - Bornier Ph + N éventuel - ID 30 mA et DJ en cascade - récepteurs du tableau piscine
La remarque de l'ami CMT est judicieuse.
En fonction des équipements de la piscine, voir si vous pouvez l'alimenter en 2,5 mm² ligne 20 A maxi. Mais 6 mm² fera le travail sans problème.
Assurez vous de la valeur de la puissance souscrite au contrat.
Cordialement.
27 avril 2021 à 22:35
consulter ce sujet Conseils installation d’un tableau divisionnaireBonjour Ocouart.
La prise de terre peut être au droit du tableau divisionnaire. Ce qui fait que vous n'avez besoin que d'un câble 2 conducteurs Ph + N.
Voyez si le tableau pré-équipé est meilleur marché qu'un assemblage que vous feriez vous même.
Il faut un ID en entrée, puis les DJ en cascade.
Le tableau piscine sera alimenté depuis un DJ branché en direct Ph + N, le tableau piscine lui même sera équipé d'un ID en entrée, avec les DJ en cascade.
Globalement le projet tient la route, hormis le départ du tableau piscine.
Vous faites les comptes pour faire la différence entre tableau pré-équipé et tableau à composer.
Pas certain que ce soit intéressant, d'autant plus que le tableau pré-équipé comportera probablement plus de DJ que nécessaires. Câbler un tableau divisionnaire n'est pas compliqué (on utilise des peignes).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Certes, c'est peut-être un peu surdimensionné, mais regardez la différence de prix entre un 16 mm² et un 10 mm² sur 35 m si vous êtes limité en euros. La chute de tension sera minime vu les récepteurs peu énergivores qui seront en service simultanément. 10 mm² peut suffire.
je compte partir d’un disjoncteur 40A avec câble 16² (pour éviter la chute de tension).
Pensez-vous que cela soit ok ?
La prise de terre peut être au droit du tableau divisionnaire. Ce qui fait que vous n'avez besoin que d'un câble 2 conducteurs Ph + N.
Voyez si le tableau pré-équipé est meilleur marché qu'un assemblage que vous feriez vous même.
Il faut un ID en entrée, puis les DJ en cascade.
Le tableau piscine sera alimenté depuis un DJ branché en direct Ph + N, le tableau piscine lui même sera équipé d'un ID en entrée, avec les DJ en cascade.
Globalement le projet tient la route, hormis le départ du tableau piscine.
Vous faites les comptes pour faire la différence entre tableau pré-équipé et tableau à composer.
Pas certain que ce soit intéressant, d'autant plus que le tableau pré-équipé comportera probablement plus de DJ que nécessaires. Câbler un tableau divisionnaire n'est pas compliqué (on utilise des peignes).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
27 avril 2021 à 18:25
consulter ce sujet Conseils installation d’un tableau divisionnaireBonjour Phillikan.
Vous trouverez les renseignements techniques en ouvrant les liens relatifs aux produits comme ici : Coffrets Nedbox Legrand
Les différences sont décrites dans les documents ; bien entendu, les coffrets, saillie ou encastrés, comportent les rails ; regardez ce qu'il en est des borniers Phase Neutre et terre.
Les références que vous communiquez semblent équivalentes.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
Vous trouverez les renseignements techniques en ouvrant les liens relatifs aux produits comme ici : Coffrets Nedbox Legrand
Les différences sont décrites dans les documents ; bien entendu, les coffrets, saillie ou encastrés, comportent les rails ; regardez ce qu'il en est des borniers Phase Neutre et terre.
Les références que vous communiquez semblent équivalentes.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.
27 avril 2021 à 12:29
consulter ce sujet Recherche coffret encastrementBonjour Philikan.
C'est peut-être trop tard, mais un coffret encastré aurait peut-être pu faire l'affaire :
Coffret distribution encastré
Cordialement.
C'est peut-être trop tard, mais un coffret encastré aurait peut-être pu faire l'affaire :
Coffret distribution encastré
Cordialement.
26 avril 2021 à 20:40
consulter ce sujet Recherche coffret encastrementBonjour. Il vaut mieux utiliser des leds qui ne soient pas des premiers prix et qui s'alimentent directement sur le secteur.
Vous évoquez un transformateur alors qu'il s'agit d'une alimentation AC/DC peu puissante ; est-elle compatible avec les leds ? 6 W n'est pas beaucoup.
Le clignotement est une succession de phases arrêt/marche, comme un clignotant à un carrefour ; est-ce bien cela ? Si c'est ainsi, il se peut que l'alimentation soit sous-dimensionnée.
Cordialement.
Vous évoquez un transformateur alors qu'il s'agit d'une alimentation AC/DC peu puissante ; est-elle compatible avec les leds ? 6 W n'est pas beaucoup.
Le clignotement est une succession de phases arrêt/marche, comme un clignotant à un carrefour ; est-ce bien cela ? Si c'est ainsi, il se peut que l'alimentation soit sous-dimensionnée.
Cordialement.
26 avril 2021 à 18:06
consulter ce sujet Problème transfo LED qui clignotentCitation :Le boîtier CPL n'est pas une multiprise de puissance ; elle suffit pour y brancher un PC, pas un micro-ondes.
Le CPL est branché sur la prise de courant, et la multiprise (la double) est branché sur le CPL.
Citation :On ne voit pas pourquoi. Du moment que phase et neutre sont raccordés sur la CPL, on ne voit pas ce qui empêcherait l'information de passer.
Je ne peux donc pas brancher le CPL sur une multiprise.
Citation :Rajoutez y le boîtier CPL.
Sur la multiprise rallonge, il y a l'ordinateur et 2 écrans.
Si une multiprise est munie d'un interrupteur, ce dernier n'a pas de pouvoir de coupure. Donc, on évite.
Cordialement.
26 avril 2021 à 17:10
consulter ce sujet Prise CPL qui grésille/crépiteRe. On comprend donc que la prise est dans la cuisine.
Sur cette prise, vous connectez une multiprise (robuste) telle qu'une de celles en photo. Vous y connectez le micro-ondes et une rallonge qui ira dans le bureau au bout de laquelle vous pourrez brancher une autre multiprise avec le boîtier CPL et l'informatique.
L'essentiel est de brancher le micro-ondes au plus près de la prise de courant cuisine.
Cordialement.


Sur cette prise, vous connectez une multiprise (robuste) telle qu'une de celles en photo. Vous y connectez le micro-ondes et une rallonge qui ira dans le bureau au bout de laquelle vous pourrez brancher une autre multiprise avec le boîtier CPL et l'informatique.
L'essentiel est de brancher le micro-ondes au plus près de la prise de courant cuisine.
Cordialement.


26 avril 2021 à 15:11
consulter ce sujet Prise CPL qui grésille/crépiteBonjour emjdr. Eh bien c'est un bon travail d'hiver. On espère que vous avez pu faire un peu de ménage dans les boîtes de dérivation en bas.
Le résultat est concluant. Vous auriez peut-être eu plus de facilité à utiliser un tableau 18 ou 24 modules. Ainsi, vous n'auriez pas eu besoin du répartiteur, tout en augmentant la longueur des borniers sur le rail du haut. Le parafoudre aurait également pu être en haut.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le résultat est concluant. Vous auriez peut-être eu plus de facilité à utiliser un tableau 18 ou 24 modules. Ainsi, vous n'auriez pas eu besoin du répartiteur, tout en augmentant la longueur des borniers sur le rail du haut. Le parafoudre aurait également pu être en haut.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 avril 2021 à 14:29
consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?Bonjour symalec.
Beaucoup de possibilités d'échauffement dangereux.
Toute la chaîne de contacts est à contrôler.
L'usage d'une multiprise de qualité est conseillé, afin d'y brancher CPL et four.
Le four aurait plutôt sa place dans la cuisine.
Cordialement.
Citation :Oui. Du courant important circule dans une série de mauvais contacts : broches femelles de la prise de courant, broches mâles et femelles du boîtier CPL, broches mâles de la fiche de raccordement du récepteur.
Est-ce inquiétant et quels sont les potentiels risques ?
Beaucoup de possibilités d'échauffement dangereux.
Toute la chaîne de contacts est à contrôler.
L'usage d'une multiprise de qualité est conseillé, afin d'y brancher CPL et four.
Le four aurait plutôt sa place dans la cuisine.
Cordialement.
26 avril 2021 à 12:04
consulter ce sujet Prise CPL qui grésille/crépiteBonjour.
Si des machines tournantes fonctionnent en triphasé, ce ne sera pas facilement possible, sauf à changer les dites machines.
Il faut voir avec l'équipementier du camion. La puissance des machines est une caractéristique à connaître.
Cordialement.
Si des machines tournantes fonctionnent en triphasé, ce ne sera pas facilement possible, sauf à changer les dites machines.
Il faut voir avec l'équipementier du camion. La puissance des machines est une caractéristique à connaître.
Cordialement.
26 avril 2021 à 08:53
consulter ce sujet Camion frigorifique 380V en 230VBonjour Nicodu57050. Le grésillement ou bourdonnement est lié au courant qui circule, lui même dépendant de la charge connectée.
On pense donc à un contact défectueux.
Vous pouvez contrôler le serrage des connexions en sortie du DJ de branchement après avoir ôté le capot non plombé. Cela semble avoir été fait.
Si après avoir fait cette vérification le grésillement se poursuit, le mauvais contact concerne l’alimentation du DJ, donc la liaison sortie compteur entrée DJ. Il faut alors contacter l'assistance Enedis qui enverra un technicien. C'est une procédure d'urgence.
Une odeur de grillé peut accompagner le grésillement.
Cordialement.
On pense donc à un contact défectueux.
Vous pouvez contrôler le serrage des connexions en sortie du DJ de branchement après avoir ôté le capot non plombé. Cela semble avoir été fait.
Si après avoir fait cette vérification le grésillement se poursuit, le mauvais contact concerne l’alimentation du DJ, donc la liaison sortie compteur entrée DJ. Il faut alors contacter l'assistance Enedis qui enverra un technicien. C'est une procédure d'urgence.
Une odeur de grillé peut accompagner le grésillement.
Cordialement.
26 avril 2021 à 08:50
consulter ce sujet Bourdonnement disjoncteur de branchementBonjour. Juste un complément.
Il faut appairer les circuits. Ce n'est pas forcément très simple, sauf s'il y a autant de départs phases que de départs neutre.
Voir l'article en tête de ce forum : "rénovation d'un tableau triphasé", où une méthode d'appairage est décrite.
Vous n'êtes pas tiré d'affaire.
Cordialement.
Citation :Ce sont les interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent.
sans qu'aucun disjoncteur ne décroche !!!
Il faut appairer les circuits. Ce n'est pas forcément très simple, sauf s'il y a autant de départs phases que de départs neutre.
Voir l'article en tête de ce forum : "rénovation d'un tableau triphasé", où une méthode d'appairage est décrite.
Citation :Il faut préciser où vous effectuez cette mesure, dans le tableau ou sur une prise par exemple.
quand je mesure la tension entre le neutre et la terre j'ai 238V !!
Vous n'êtes pas tiré d'affaire.
Cordialement.
24 avril 2021 à 15:09
consulter ce sujet Problème tableau électrique en triphaséBonjour JLL.
Et libre à vous également de faire effectuer la mise en conformité par un professionnel.
Cordialement.
Citation :Libre à lui de faire une mise en conformité ultérieurement, ce qui pourra justifier une moins value sur le montant de la transaction, ce qui est normal.
il s'agit d'une information pour le futur acquéreur
Et libre à vous également de faire effectuer la mise en conformité par un professionnel.
Cordialement.
24 avril 2021 à 14:40
consulter ce sujet Conformité dispositif de protection contre les surintensités Bonjour bricougrogou. Cours d'élec rapide.
Pour faire tourner le rotor d'un moteur asynchrone, il faut que celui-ci "voie" un champ magnétique tournant, comme ferait un aimant tournant.
Autant cela est facile en triphasé, en monophasé c'est différent.
Avec une seule bobine parcourue par un courant alternatif sinusoïdal, le champ créé est axial, donc non tournant. Sans entrer dans les détails du champ axial.
On dispose une deuxième bobine décalée géométriquement, parcourue par un courant sinusoïdal déphasé par rapport au premier, grâce au condensateur en série. La combinaison des deux champs axiaux déphasés créé un champ tournant de qualité moyenne, mais qui suffit au rotor qui, alors, courre après sans jamais le rattraper ; d'où le nom de moteur asynchrone
Pas besoin de condensateur en triphasé.
Cordialement.
Pour faire tourner le rotor d'un moteur asynchrone, il faut que celui-ci "voie" un champ magnétique tournant, comme ferait un aimant tournant.
Autant cela est facile en triphasé, en monophasé c'est différent.
Avec une seule bobine parcourue par un courant alternatif sinusoïdal, le champ créé est axial, donc non tournant. Sans entrer dans les détails du champ axial.
On dispose une deuxième bobine décalée géométriquement, parcourue par un courant sinusoïdal déphasé par rapport au premier, grâce au condensateur en série. La combinaison des deux champs axiaux déphasés créé un champ tournant de qualité moyenne, mais qui suffit au rotor qui, alors, courre après sans jamais le rattraper ; d'où le nom de moteur asynchrone
Citation :Ni l'un ni l'autre.
adapter l'intensité et fusible ??
Pas besoin de condensateur en triphasé.
Cordialement.
24 avril 2021 à 14:34
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wBonjour Sylv1p. N'importe quel contacteur 8 A catégorie AC3 ou AC7b conviendra, que ce soit en Legrand ou Schneider Electric. Avec 8,5 A en AC3, le moteur de pompe peut aller jusqu'à 2 kW environ, comme le permet ce modèle A9C24732 Acti9, iCT contacteur 25A
Vous pouvez remplacer l'horloge actuelle par une autre, même numérique avec une réserve de marche. Le contact semble être entre 2 et 3.
Cordialement.
Vous pouvez remplacer l'horloge actuelle par une autre, même numérique avec une réserve de marche. Le contact semble être entre 2 et 3.
Cordialement.
24 avril 2021 à 14:33
consulter ce sujet Remplacement Horloge de pompe pour piscine par SonoffBonjour.
Cordialement.
Citation :Directement, presque. Mais s'agissant d'un moteur asynchrone monophasé, il fonctionne forcément avec un condensateur auxiliaire branché en série avec l'enroulement le plus résistant.
mais on ne peut pas commuter directement sur secteur ??!!
Cordialement.
24 avril 2021 à 09:00
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wBonjour Renato94. La solution n'est pas ce réchauffeur énergivore, mais une pompe à chaleur, autrement plus efficace et économique.
Il faudrait attendre que le revendeur soit disponible. Ce genre de système se met en service en "présentiel". En distanciel devant l'écran on ne peut dépanner, si tant est qu'il y ait une panne, ce qui n'est pas certain. 37 A consommé avec 230 V de tension correspond à 8,5 kW absorbé par le réchauffeur et communiqué à l'eau.
Le corps de chauffe est normalement froid, signe que l'eau circule et se réchauffe au contact. Mais c'est long.
Cordialement.
Il faudrait attendre que le revendeur soit disponible. Ce genre de système se met en service en "présentiel". En distanciel devant l'écran on ne peut dépanner, si tant est qu'il y ait une panne, ce qui n'est pas certain. 37 A consommé avec 230 V de tension correspond à 8,5 kW absorbé par le réchauffeur et communiqué à l'eau.
Le corps de chauffe est normalement froid, signe que l'eau circule et se réchauffe au contact. Mais c'est long.
Cordialement.
23 avril 2021 à 18:19
consulter ce sujet Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW Un bel appareil polyvalent, abordable sans trop saigner les finances.
D'autres images ici : Leica Q2 La perfection sinon rien
D'autres images ici : Leica Q2 La perfection sinon rien
23 avril 2021 à 12:27
consulter ce sujet Création ligne triphasé pour plaque inductionBien reçu. La motorisation pourrait être un moteur triphasé alimenté par un variateur de fréquence mono 230 V tri 230 V. Il faudra vous inspirer de machines qui sont proposées par des vendeurs spécialisés.
Le problème sera la commande de vitesse par pédale.
On manque d'expérience sur ce type de système.
Cordialement.
Le problème sera la commande de vitesse par pédale.
On manque d'expérience sur ce type de système.
Cordialement.
23 avril 2021 à 12:22
consulter ce sujet Tester un moteur électrique 220 VRe. Il s'agit de protéger la ligne, et non la plaque. Avec 20 A par phase cette dernière fonctionnera.
Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau (ce serait une évolution souhaitable du tableau renforçant la sécurité des personnes).
Il y a de la place sur le rail du milieu sur lequel vous pouvez poser un ID tétrapolaire type A qui alimentera le DJ pour la plaque.
En effet, le bloc Vigi du AA9DK1720 est AC et non A. Normativement il ne convient pas pour la plaque de cuisson.
Cordialement.
Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau (ce serait une évolution souhaitable du tableau renforçant la sécurité des personnes).
Il y a de la place sur le rail du milieu sur lequel vous pouvez poser un ID tétrapolaire type A qui alimentera le DJ pour la plaque.
En effet, le bloc Vigi du AA9DK1720 est AC et non A. Normativement il ne convient pas pour la plaque de cuisson.
Cordialement.
22 avril 2021 à 23:20
consulter ce sujet Création ligne triphasé pour plaque inductionOk. Voyez si vous n'avez pas intérêt à choisir 1 500 W plutôt que 2 000.
Cordialement.
Cordialement.
22 avril 2021 à 20:50
consulter ce sujet Fils radiateur désactivésOn peut user d'un artifice, mais le moteur perd beaucoup en couple utile. Il vaudrait mieux trouver un moteur monophasé de 400 W environ. Le vôtre fait peut-être 100 W en tri ; en mono il ne va plus rester grand chose.
Comme on ne connait pas la fréquence de rotation, il faudra utiliser un réducteur.
La recyclerie ou un coin bon n'est pas loin.
Cordialement.
Comme on ne connait pas la fréquence de rotation, il faudra utiliser un réducteur.
La recyclerie ou un coin bon n'est pas loin.
Cordialement.
22 avril 2021 à 20:48
consulter ce sujet Tester un moteur électrique 220 VCitation :Le DJ de branchement a son calibre qui est réglable en fonction de la puissance souscrite. Maintenant, avec Linky, le DJ de branchement est réglé au maximum et c'est le compteur qui limite l'intensité en fonction du contrat souscrit.
Qu'est-ce que le calibre maximum du DJ ?
Voir cette question apparentée qui traite ce sujet : Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
Cordialement.
22 avril 2021 à 20:43
consulter ce sujet Longueur de câble pour éloigner mon tableau électriqueOui, s'il n'y a plus d'EJP il y a du ménage à faire.
Et peut-être une rénovation du tableau s'il n'y a pas d'ID 30 mA.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Et peut-être une rénovation du tableau s'il n'y a pas d'ID 30 mA.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 avril 2021 à 17:03
consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électriqueBonjour Marc. Il faut calibrer la liaison en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Donc à préciser.
Cordialement.
Citation :Entre DJ et borniers du tableau ?
et un câble d'une section de 25mm²
Cordialement.
22 avril 2021 à 16:13
consulter ce sujet Longueur de câble pour éloigner mon tableau électriqueAprès traitement de la photo.
A gauche on aperçoit un relais de préavis jours de pointe (EJP), un contrat qui n'est plus proposé, hélas.
Environ 24 h avant le début des journées rouges (tarif élevé), le client est averti par un clignotant sur le devant du module ; il se pourrait qu'il y ait un signal sonore commutable avec un interrupteur marche arrêt.
Voyant rouge allumé, journées rouges en cours, un contacteur qui est activé déleste (coupe) les gros consommateurs, le chauffage électrique notamment. Il faut alors chauffer au bois par exemple.
Le contacteur de droite est normalement affecté au chauffe-eau, le contacteur de délestage devant être avec des contacts normalement fermés au repos (et qui s'ouvrent pendant les journées rouges).
Avec Linky, il n'y a plus de préavis, juste un passage en journées rouges.
En espérant avoir été clair.
Il faut regarder votre contrat de fourniture d'énergie électrique, et peut-être revoir la gestion et l'optimisation du chauffage électrique (programmateur délesteur). Pendant que vous y êtes, regardez bien comment est constitué votre tableau de répartition, et notamment s'il y a des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
A gauche on aperçoit un relais de préavis jours de pointe (EJP), un contrat qui n'est plus proposé, hélas.
Environ 24 h avant le début des journées rouges (tarif élevé), le client est averti par un clignotant sur le devant du module ; il se pourrait qu'il y ait un signal sonore commutable avec un interrupteur marche arrêt.
Voyant rouge allumé, journées rouges en cours, un contacteur qui est activé déleste (coupe) les gros consommateurs, le chauffage électrique notamment. Il faut alors chauffer au bois par exemple.
Le contacteur de droite est normalement affecté au chauffe-eau, le contacteur de délestage devant être avec des contacts normalement fermés au repos (et qui s'ouvrent pendant les journées rouges).
Avec Linky, il n'y a plus de préavis, juste un passage en journées rouges.
En espérant avoir été clair.
Il faut regarder votre contrat de fourniture d'énergie électrique, et peut-être revoir la gestion et l'optimisation du chauffage électrique (programmateur délesteur). Pendant que vous y êtes, regardez bien comment est constitué votre tableau de répartition, et notamment s'il y a des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
22 avril 2021 à 16:04
consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électriqueBonjour jm74. A gauche et sans lumière, difficile d'être affirmatif. A droite il s'agit d'un contacteur tétrapolaire pour chauffe-eau, fonctionnant en double tarif jour/nuit. Il se justifie si l'installation est triphasée.
Ajoutons que le double tarif ne rapporte plus rien en gain, que des servitudes (faire la lessive la nuit).
Cordialement.
Ajoutons que le double tarif ne rapporte plus rien en gain, que des servitudes (faire la lessive la nuit).
Cordialement.
22 avril 2021 à 15:38
consulter ce sujet Éléments inconnus tableau électriqueBonjour icecrazy.
Sur la notice de la plaque, regardez quelle est la consommation par phase. On ne doit pas être bien loin de 16 A.
Vous pourriez mettre un DT40K C 20 A tétrapolaire, même si une phase ne sert pas. Par contre, pourquoi mettre un DJ différentiel, alors qu'on peut supposer que le tableau de répartition peut être équipé d'un ID 30 mA type A ?
Regardez A9DB3720 Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA type A SI ; un peu cher pour cet usage.
Un ID type A associé à un DJ tri ou tétrapolaire 20 A serait probablement moins cher.
Voir le E-catalogue Schneider : E-catalogue Schneider Electric
Cordialement.
Citation :On considère alors que la plaque fonctionne sur 2 phases. A vérifier avant tout. Au compteur on ne met rien ; vous évoquez le départ sur le tableau de répartition.
...si je ne me trompe pas
Sur la notice de la plaque, regardez quelle est la consommation par phase. On ne doit pas être bien loin de 16 A.
Vous pourriez mettre un DT40K C 20 A tétrapolaire, même si une phase ne sert pas. Par contre, pourquoi mettre un DJ différentiel, alors qu'on peut supposer que le tableau de répartition peut être équipé d'un ID 30 mA type A ?
Regardez A9DB3720 Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA type A SI ; un peu cher pour cet usage.
Un ID type A associé à un DJ tri ou tétrapolaire 20 A serait probablement moins cher.
Voir le E-catalogue Schneider : E-catalogue Schneider Electric
Cordialement.
22 avril 2021 à 14:24
consulter ce sujet Création ligne triphasé pour plaque inductionCitation :Eh oui. En recyclerie éventuellement.
j'ai plus qu'a le mettre à la poubelle ?
Ou alors vous le transformez en jouet pour le bébé. C'est peut-être un peu encombrant et lourd. Donc dangereux.
Cordialement.
22 avril 2021 à 14:15
consulter ce sujet Tester un moteur électrique 220 VBonjour mano2. Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé d'un peu moins de 100 W utiles.
La fréquence de rotation n'est pas précisée sur la plaque signalétique.
Sans réseau triphasé 400 V vous ne pourrez pas utiliser ce moteur à ses caractéristiques nominales.
Inspirez vous de solutions existantes et alors vous verrez s'il y a moyen de réaliser une motorisation simple et peu chère.
Sur le net on trouve des modèles permettant de tourner une pièce de 25 kg avec un moteur monophasé 400 W utiles. En sortant plus de 1 500 €.
Cordialement.
La fréquence de rotation n'est pas précisée sur la plaque signalétique.
Sans réseau triphasé 400 V vous ne pourrez pas utiliser ce moteur à ses caractéristiques nominales.
Inspirez vous de solutions existantes et alors vous verrez s'il y a moyen de réaliser une motorisation simple et peu chère.
Sur le net on trouve des modèles permettant de tourner une pièce de 25 kg avec un moteur monophasé 400 W utiles. En sortant plus de 1 500 €.
Cordialement.
22 avril 2021 à 13:45
consulter ce sujet Tester un moteur électrique 220 VSi vous voulez bien faire et si cela est possible, vous remplacez la ligne qui passe par le domino et qui vient de la sortie de câble repérée A..
Sinon, vous mettez une boite de dérivation pour que le domino ou une connexion équivalente demeure accessible.
Vu d'ici, le remplacement du câble à partir de la sortie de câble semble être simple.
Cordialement.
Sinon, vous mettez une boite de dérivation pour que le domino ou une connexion équivalente demeure accessible.
Vu d'ici, le remplacement du câble à partir de la sortie de câble semble être simple.
Cordialement.
21 avril 2021 à 21:13
consulter ce sujet Fils radiateur désactivésDonc on comprend que vous voulez disposer de 4 kW, peut-être dans une dans une ligne unique qui alimenterait deux radiateurs. C'est beaucoup, et supérieur à la limite de 3,5 kW pour une ligne en 2,5 mm² protégée par fusible 16 A (on peut aller jusqu'à 20 A avec un disjoncteur modulaire pour disposer de 4,5 kW).
Avant tout, il faut aller voir l'origine des lignes radiateurs dans le tableau de répartition, voir quelles sont les sections et la valeur des protections surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire).
Il faut voir aussi si la pièce est bien isolée ou non, si l'habitat est plutôt à Mouthe ou Marseille pour ce qui concerne la température moyenne.
Pour les connexions, il faudra utiliser une boîte de dérivation comme cela a déjà été précisé.
S'il y a deux lignes pour les deux radiateurs, il y a juste un problème de connexions qu'il faut laisser accessibles.
Le choix des radiateurs vous appartient. L'avis personnel est qu'il vaut mieux choisir des grandes marques, quitte à y laisser des centaines d'euros (Campa, Atlantic, Acova, Thermor pour les principales marques).
Une autre possibilité serait une pompe à chaleur avec un ou deux splits, peut-être un seul pour une surface moyenne de 25 m². Cela se calcule. Il faut trouver les bons professionnels.
A suivre.
Cordialement.
Avant tout, il faut aller voir l'origine des lignes radiateurs dans le tableau de répartition, voir quelles sont les sections et la valeur des protections surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire).
Il faut voir aussi si la pièce est bien isolée ou non, si l'habitat est plutôt à Mouthe ou Marseille pour ce qui concerne la température moyenne.
Pour les connexions, il faudra utiliser une boîte de dérivation comme cela a déjà été précisé.
S'il y a deux lignes pour les deux radiateurs, il y a juste un problème de connexions qu'il faut laisser accessibles.
Le choix des radiateurs vous appartient. L'avis personnel est qu'il vaut mieux choisir des grandes marques, quitte à y laisser des centaines d'euros (Campa, Atlantic, Acova, Thermor pour les principales marques).
Une autre possibilité serait une pompe à chaleur avec un ou deux splits, peut-être un seul pour une surface moyenne de 25 m². Cela se calcule. Il faut trouver les bons professionnels.
A suivre.
Cordialement.
21 avril 2021 à 19:12
consulter ce sujet Fils radiateur désactivésBonjour Luviodine.
Remarque hors sujet. 2 000 W est une grosse puissance qui peut se justifier si la pièce est grande et peu isolée. D'une façon générale, on préfère des radiateurs plus petits en puissance, et répartis.
On aperçoit à gauche, un domino bien dans le plâtre, et la sortie de câble à droite. De ce domino on voit un câble blanc, bien plâtré lui aussi, et deux conducteurs nus. C'est une façon de faire des installations électriques très peu aux normes, même anciennes.
On devine que l'habitat est ancien.
Il faudrait clarifier exactement ce que vous voulez faire, à partir de la sortie de câble et du domino.
Ce qui est certain est que toute connexion doit être accessible, ce qui n'est pas le cas du domino plâtré.
Il n'y aura pas besoin de repartir du tableau. Mais il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
Remarque hors sujet. 2 000 W est une grosse puissance qui peut se justifier si la pièce est grande et peu isolée. D'une façon générale, on préfère des radiateurs plus petits en puissance, et répartis.
On aperçoit à gauche, un domino bien dans le plâtre, et la sortie de câble à droite. De ce domino on voit un câble blanc, bien plâtré lui aussi, et deux conducteurs nus. C'est une façon de faire des installations électriques très peu aux normes, même anciennes.
On devine que l'habitat est ancien.
Il faudrait clarifier exactement ce que vous voulez faire, à partir de la sortie de câble et du domino.
Ce qui est certain est que toute connexion doit être accessible, ce qui n'est pas le cas du domino plâtré.
Il n'y aura pas besoin de repartir du tableau. Mais il faudrait apporter des précisions.
Cordialement.
21 avril 2021 à 14:03
consulter ce sujet Fils radiateur désactivésRe, suite à votre message de 9:11
L'horloge comporte 4 bornes : son alimentation et un contact. Tout comme l'appareil Sonoff.
Dans tous les cas, laissez l’horloge dans le tableau. Elle pourra servir quand le module sera HS (soit l'électronique elle-même ou le relais de sortie). A la limite, vous mettez un inverseur bipolaire manuel pour le contact : contact horloge ou contact Sonoff.
Néanmoins, on voit que le contact horloge commande directement la pompe. Pour un fonctionnement beaucoup plus fiable, le contact horloge devrait commander un contacteur de puissance qui alimenterait la pompe. On sait qu'un moteur de pompe absorbe un courant de démarrage costaud qui dégrade rapidement le petit contact de l'horloge. Le boitier Desjoyaux est fabriqué à l'économie. Le contact du Sonoff subira les mêmes contraintes qui limiteront sa durée de vie.
L'urgence serait plutôt de commander la pompe par l'intermédiaire d'un contacteur. Vous aurez le temps pour rajouter le boîtier Sonoff ultérieurement.
Un électricien peut rajouter ce contacteur facilement dans un boîtier à côté.
Cordialement.
L'horloge comporte 4 bornes : son alimentation et un contact. Tout comme l'appareil Sonoff.
Dans tous les cas, laissez l’horloge dans le tableau. Elle pourra servir quand le module sera HS (soit l'électronique elle-même ou le relais de sortie). A la limite, vous mettez un inverseur bipolaire manuel pour le contact : contact horloge ou contact Sonoff.
Néanmoins, on voit que le contact horloge commande directement la pompe. Pour un fonctionnement beaucoup plus fiable, le contact horloge devrait commander un contacteur de puissance qui alimenterait la pompe. On sait qu'un moteur de pompe absorbe un courant de démarrage costaud qui dégrade rapidement le petit contact de l'horloge. Le boitier Desjoyaux est fabriqué à l'économie. Le contact du Sonoff subira les mêmes contraintes qui limiteront sa durée de vie.
L'urgence serait plutôt de commander la pompe par l'intermédiaire d'un contacteur. Vous aurez le temps pour rajouter le boîtier Sonoff ultérieurement.
Un électricien peut rajouter ce contacteur facilement dans un boîtier à côté.
Cordialement.
21 avril 2021 à 11:39
consulter ce sujet Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff






