Bourdonnement disjoncteur de branchement
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
20806
Question Forum Électricité : Bourdonnement disjoncteur de branchement
Bonjour,
J'aimerais savoir ce que vous en pensez d'entendre un bourdonnement au niveau du disjoncteur de branchement alors que tout est bien serré, connecté.
Cela se passe avec le four d'allumé ou rien qu'un lave vaisselle en marche.
Quand la charge en aval n'est pas trop importante on n'entend rien... forcément.
Je dirais que mon disjoncteur principal est défectueux mais autrement je ne vois rien d'autre sur le moment.
Si quelqu'un a une autre idée ?
Merci !
J'aimerais savoir ce que vous en pensez d'entendre un bourdonnement au niveau du disjoncteur de branchement alors que tout est bien serré, connecté.
Cela se passe avec le four d'allumé ou rien qu'un lave vaisselle en marche.
Quand la charge en aval n'est pas trop importante on n'entend rien... forcément.
Je dirais que mon disjoncteur principal est défectueux mais autrement je ne vois rien d'autre sur le moment.
Si quelqu'un a une autre idée ?
Merci !
25 avril 2021 à 19:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Bourdonnement disjoncteur de branchement
Bonjour Nicodu57050. Le grésillement ou bourdonnement est lié au courant qui circule, lui même dépendant de la charge connectée.
On pense donc à un contact défectueux.
Vous pouvez contrôler le serrage des connexions en sortie du DJ de branchement après avoir ôté le capot non plombé. Cela semble avoir été fait.
Si après avoir fait cette vérification le grésillement se poursuit, le mauvais contact concerne l’alimentation du DJ, donc la liaison sortie compteur entrée DJ. Il faut alors contacter l'assistance Enedis qui enverra un technicien. C'est une procédure d'urgence.
Une odeur de grillé peut accompagner le grésillement.
Cordialement.
On pense donc à un contact défectueux.
Vous pouvez contrôler le serrage des connexions en sortie du DJ de branchement après avoir ôté le capot non plombé. Cela semble avoir été fait.
Si après avoir fait cette vérification le grésillement se poursuit, le mauvais contact concerne l’alimentation du DJ, donc la liaison sortie compteur entrée DJ. Il faut alors contacter l'assistance Enedis qui enverra un technicien. C'est une procédure d'urgence.
Une odeur de grillé peut accompagner le grésillement.
Cordialement.
26 avril 2021 à 08:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Bourdonnement disjoncteur de branchement
Bonjour Nicodu57050. Le problème a t-il été résolu ? Un retour est toujours bienvenu.
06 mai 2021 à 23:33