Disjoncteur relevé quoi changer ?
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
21543
Questions / Réponses Électricité : Disjoncteur relevé quoi changer ?
Bonjour.
Depuis hier, toutes les parties électriques de la barre du bas (prises courant, volets électriques, etc.) sont tombées en panne les unes à la suite des autres.
Ou alors je n'ai pas vu tout de suite.
Il m'a semblé que c'était quand j'ai branché ma bouilloire.
Pourtant, branchée à une autre prise elle fonctionne parfaitement.
Bref, du coup, voici la photo.
On y voit le disjoncteur général de la barre baissé (impossible à relever).
Est-ce que c'est lui que je dois changer où il y a autre chose à faire ?
Merci de votre aide.
Depuis hier, toutes les parties électriques de la barre du bas (prises courant, volets électriques, etc.) sont tombées en panne les unes à la suite des autres.
Ou alors je n'ai pas vu tout de suite.
Il m'a semblé que c'était quand j'ai branché ma bouilloire.
Pourtant, branchée à une autre prise elle fonctionne parfaitement.
Bref, du coup, voici la photo.
On y voit le disjoncteur général de la barre baissé (impossible à relever).
Est-ce que c'est lui que je dois changer où il y a autre chose à faire ?
Merci de votre aide.
21 décembre 2021 à 09:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur relevé quoi changer ?
Bonjour.
Il y a un défaut quelque part sur votre installation, sans doute sur votre bouilloire.
La 2ème prise sur laquelle vous testez la bouilloire est-elle bien reliée à la terre ?
Ou alors il y a un défaut sur l'installation elle même, mais c'est rare.
Coupez tous les disjoncteurs de la rangée.
Relevez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
Relever chaque disjoncteur un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter (sans doute le circuit prises de la bouilloire) et que vous laisserez alors baissé.
Une fois le circuit identifié essayer de trouver ce qui ne va pas.
Il y a un défaut quelque part sur votre installation, sans doute sur votre bouilloire.
La 2ème prise sur laquelle vous testez la bouilloire est-elle bien reliée à la terre ?
Ou alors il y a un défaut sur l'installation elle même, mais c'est rare.
Coupez tous les disjoncteurs de la rangée.
Relevez la manette de l'interrupteur différentiel en tête de rangée.
Relever chaque disjoncteur un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter (sans doute le circuit prises de la bouilloire) et que vous laisserez alors baissé.
Une fois le circuit identifié essayer de trouver ce qui ne va pas.
21 décembre 2021 à 11:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur relevé quoi changer ?
Bonjour Feudore.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électricité
21 décembre 2021 à 13:36