Bonjour,
Je cherche à déplacer mon tableau électrique.
J'ai lu quelque part qu'il est interdit de placer un tableau électrique à moins de 40 cm d'un radiateur.
J'aimerais placer mon tableau électrique dans mon entrée (espace suffisant de 70 cm de large). Sauf que à environ 30 cm de là où je veux placer le tableau, il y a une cloison (faite en bas en carreau de plâtre et en haut constituée d'une verrière simple vitrage) et derrière cette cloison un radiateur est fixé.
Je précise bien que le radiateur n'est évidemment pas du côté où je compte mettre le tableau électrique.
Est-ce que la présence de la cloison me permet d'être conforme à la norme ? même s'il y a une partie en simple vitrage ?
Par avance merci.
JBB
Je cherche à déplacer mon tableau électrique.
J'ai lu quelque part qu'il est interdit de placer un tableau électrique à moins de 40 cm d'un radiateur.
J'aimerais placer mon tableau électrique dans mon entrée (espace suffisant de 70 cm de large). Sauf que à environ 30 cm de là où je veux placer le tableau, il y a une cloison (faite en bas en carreau de plâtre et en haut constituée d'une verrière simple vitrage) et derrière cette cloison un radiateur est fixé.
Je précise bien que le radiateur n'est évidemment pas du côté où je compte mettre le tableau électrique.
Est-ce que la présence de la cloison me permet d'être conforme à la norme ? même s'il y a une partie en simple vitrage ?
Par avance merci.
JBB
28 décembre 2021 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Norme tableau électrique et source de chaleur
Bonjour.
La NF C15-100 dit (paragraphe 10.1.4.1.3)
"L'ETEL doit se situer :
...
- à plus de 40cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
...
Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons et des portes."
Elle n'en dit pas plus.
Donc reste à savoir si ce que vous avez fait respecter cela.
J'aurais tendance à dire que oui.
Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux compte tenu de l'existant, et sur une mise en œuvre de ce type, le bon sens doit prévaloir, la question étant de savoir si votre radiateur va faire ou non surchauffer le tableau.
La NF C15-100 dit (paragraphe 10.1.4.1.3)
"L'ETEL doit se situer :
...
- à plus de 40cm de toute source de chaleur si elles ne sont pas isolées thermiquement ;
...
Ces distances ne s'appliquent pas lorsque l'ETEL est matérialisé par des cloisons et des portes."
Elle n'en dit pas plus.
Donc reste à savoir si ce que vous avez fait respecter cela.
J'aurais tendance à dire que oui.
Ceci dit vous êtes en rénovation.
Vous faites au mieux compte tenu de l'existant, et sur une mise en œuvre de ce type, le bon sens doit prévaloir, la question étant de savoir si votre radiateur va faire ou non surchauffer le tableau.