Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Si vous repassez en option de base, il n'y aura plus de clac puisque le contacteur sera en marche forcée en permanence.
Si vous ne tirez que 10L, il ne réchauffera que 10L.
Les 90 autres litres resteront à 65°C.
Si vous repassez en option de base, il n'y aura plus de clac puisque le contacteur sera en marche forcée en permanence.
Si vous ne tirez que 10L, il ne réchauffera que 10L.
Les 90 autres litres resteront à 65°C.
14 mars 2022 à 20:41
consulter ce sujet Option base EDF en tout électrique ?Bonjour.
Si la box est dans le salon, il faut mettre un switch au niveau du tableau de communication pour récupérer internet (et donc la TV par internet car je suppose que c'est de celle-ci que vous parlez) dans toutes les pièces.
Voir schéma 2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si la box est dans le salon, il faut mettre un switch au niveau du tableau de communication pour récupérer internet (et donc la TV par internet car je suppose que c'est de celle-ci que vous parlez) dans toutes les pièces.
Voir schéma 2.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mars 2022 à 06:50
consulter ce sujet Pouvoir utiliser les prises RJ45 de chaque pièceBonjour.
Il suffit de débrancher les 2 ou 3 fils sur votre interrupteur et de les relier ensembles.
Il suffit de débrancher les 2 ou 3 fils sur votre interrupteur et de les relier ensembles.
13 mars 2022 à 21:33
consulter ce sujet Remplacer un interrupteur par... rienBonjour.
Le détecteur d’arc remplace un disjoncteur.
Il faut en mettre un par circuit que vous voulez protéger.
Le détecteur d’arc remplace un disjoncteur.
Il faut en mettre un par circuit que vous voulez protéger.
12 mars 2022 à 18:15
consulter ce sujet Détecteur d'arc choix de l'ampérageBonsoir.
1/ Soit vous sortez vos 2 disjoncteur de l'ID principal en passant par des borniers intermédiaires (cf. exemple joint) ou en vous repiquant en amont de l'ID
Soit vous ne mettez pas d'ID sur vos tableaux secondaire (éventuellement un interrupteur sectionneur si vous avez besoin d'une coupure générale)
2/ La section doit être adapté en fonction du besoin en puissance
Peu importe qu'en théorie vos disjoncteur permettent plus
Ainsi votre disjoncteur 10A d'éclairage autorise 3500W, mais vous allez n'y raccordez que quelques ampoules LED qui cumuleront seulement quelques dizaines de W
Donc vous ne tirerez jamais 10A tout au plus 0,5A.
Donc inutile de dimensionner le câble de liaison pour des intensités qu'en pratique vous n'atteindrez jamais.
J'ai un peu de mal à lire. Je vois 30m en haut et mais pas en bas.
Donc effectivement pour 30m, il faudra légèrement surdimensionner
3/ Oui "peu pertinent"
4/ Vous pouvez très bien augmenter en aval la section pour tenir compte de la chute de tension sur une grande longueur
Ce qui est important c'est que le calibre du disjoncteur soit adapté à la plus petite section rencontrée en aval.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Soit vous sortez vos 2 disjoncteur de l'ID principal en passant par des borniers intermédiaires (cf. exemple joint) ou en vous repiquant en amont de l'ID
Soit vous ne mettez pas d'ID sur vos tableaux secondaire (éventuellement un interrupteur sectionneur si vous avez besoin d'une coupure générale)
2/ La section doit être adapté en fonction du besoin en puissance
Peu importe qu'en théorie vos disjoncteur permettent plus
Ainsi votre disjoncteur 10A d'éclairage autorise 3500W, mais vous allez n'y raccordez que quelques ampoules LED qui cumuleront seulement quelques dizaines de W
Donc vous ne tirerez jamais 10A tout au plus 0,5A.
Donc inutile de dimensionner le câble de liaison pour des intensités qu'en pratique vous n'atteindrez jamais.
J'ai un peu de mal à lire. Je vois 30m en haut et mais pas en bas.
Donc effectivement pour 30m, il faudra légèrement surdimensionner
3/ Oui "peu pertinent"
4/ Vous pouvez très bien augmenter en aval la section pour tenir compte de la chute de tension sur une grande longueur
Ce qui est important c'est que le calibre du disjoncteur soit adapté à la plus petite section rencontrée en aval.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 mars 2022 à 19:12
consulter ce sujet Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaireBonsoir.
Il y a surement un mélange quelque part entre circuits dans l'installation (tableau, boite de dérivation...)
Soit vous parvenez à l'identifier et à le démêler.
Soit pour assurer votre sécurité, le plus simple est de virer un des fusibles et de regrouper tous les fils sous le même.
Il y a surement un mélange quelque part entre circuits dans l'installation (tableau, boite de dérivation...)
Soit vous parvenez à l'identifier et à le démêler.
Soit pour assurer votre sécurité, le plus simple est de virer un des fusibles et de regrouper tous les fils sous le même.
11 mars 2022 à 19:02
consulter ce sujet 2 fusibles pour un même circuit de prisesBonjour.
Par rapport à la question de remplacement que vous vous posez, cela a peu d'importance, puisque vous allez reconduire à l'identique.
Mais si vous vraiment vous voulez le déterminer il faudra utiliser un multimètre.
Par rapport à la question de remplacement que vous vous posez, cela a peu d'importance, puisque vous allez reconduire à l'identique.
Mais si vous vraiment vous voulez le déterminer il faudra utiliser un multimètre.
11 mars 2022 à 15:56
consulter ce sujet Branchement interrupteur double va et vient + poussoirBonsoir.
Si vous dites que le poussoir à droite de face et à donc gauche côté câblage.
Vous avez :
Pour le poussoir 2 fils orange :
- Soit phase et retour poussoir si c'est un montage 4 fils
- Soit neutre et retour poussoir si c'est un montage 3 fils
Pour le va et vient :
- Le rouge en phase (ou en retour lampe).
- Les 2 navettes en marron et bleu.
Si vous dites que le poussoir à droite de face et à donc gauche côté câblage.
Vous avez :
Pour le poussoir 2 fils orange :
- Soit phase et retour poussoir si c'est un montage 4 fils
- Soit neutre et retour poussoir si c'est un montage 3 fils
Pour le va et vient :
- Le rouge en phase (ou en retour lampe).
- Les 2 navettes en marron et bleu.
10 mars 2022 à 20:41
consulter ce sujet Branchement interrupteur double va et vient + poussoirBonsoir.
Votre lien ne semble pas fonctionner.
Votre lien ne semble pas fonctionner.
10 mars 2022 à 19:35
consulter ce sujet Installation prise électrique extérieureSi, l'actuel a bien un fil pilote (le orange).
Et sans doute que votre thermostat est géré en fonction des ordres qu'envoie le Piloteco et son horloge via ce fil pilote.
On s'en fiche des appréciations, tant qu'il fonctionne.
Et sans doute que votre thermostat est géré en fonction des ordres qu'envoie le Piloteco et son horloge via ce fil pilote.
On s'en fiche des appréciations, tant qu'il fonctionne.
10 mars 2022 à 18:27
consulter ce sujet Changement thermostat chauffage électrique au solBonjour.
Si je comprends bien le robot sera raccordé en permanence avec sa fiche la prise.
Si la prise est à l'abri, une simple prise étanche suffit :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36952-prise-de-courant-16-a-250-v/prise-etanche-2pt-avec-eclips-de-protection-16a-plexo-complet-ip55-saillie-gris
Si elle ne l'est pas, il faut une prise étanche avec fiche engagée :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37081-avec-volet-ip-66-fiche-engagee/prise-de-courant-etanche-2pt-avec-volet-ip66-fiche-engagee-plexo-complet-16a-250v-gris
Aucun souci pour le triphasé.
Attention si vous repartez d'un éclairage :
- Votre prise ne sera alimentée que lorsque l'éclairage sera allumé.
- En principe, la norme demande de séparer circuit prises et éclairages, mais pour de l'extérieur ce n'est pas essentiel.
Si je comprends bien le robot sera raccordé en permanence avec sa fiche la prise.
Si la prise est à l'abri, une simple prise étanche suffit :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36952-prise-de-courant-16-a-250-v/prise-etanche-2pt-avec-eclips-de-protection-16a-plexo-complet-ip55-saillie-gris
Si elle ne l'est pas, il faut une prise étanche avec fiche engagée :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37081-avec-volet-ip-66-fiche-engagee/prise-de-courant-etanche-2pt-avec-volet-ip66-fiche-engagee-plexo-complet-16a-250v-gris
Aucun souci pour le triphasé.
Attention si vous repartez d'un éclairage :
- Votre prise ne sera alimentée que lorsque l'éclairage sera allumé.
- En principe, la norme demande de séparer circuit prises et éclairages, mais pour de l'extérieur ce n'est pas essentiel.
10 mars 2022 à 18:25
consulter ce sujet Installation prise électrique extérieureBonjour.
Si vous venez d'emménager, vous avez dû souscrire le tarif de votre choix, et cela ne peut pas être EJP puisqu'il n'est plus proposé à la souscription.
Les pointes EJP ne s'enclenche donc jamais chez vous.
Il est probable que c'est un des appareils pilotés par l'EJP qui a un défaut (isolement, court-circuit).
Si ce défaut est grave le disjoncteur EDF peut être plus réactif que vos protections individuelles.
Si vous venez d'emménager, vous avez dû souscrire le tarif de votre choix, et cela ne peut pas être EJP puisqu'il n'est plus proposé à la souscription.
Les pointes EJP ne s'enclenche donc jamais chez vous.
Il est probable que c'est un des appareils pilotés par l'EJP qui a un défaut (isolement, court-circuit).
Si ce défaut est grave le disjoncteur EDF peut être plus réactif que vos protections individuelles.
10 mars 2022 à 10:40
consulter ce sujet Problème disjoncteur relais ESPBonjour.
C'est bien ce que je vous ai dit.
Et vous ne raccordez pas le fil pilote (dont vous perdez la fonction).
C'est bien ce que je vous ai dit.
Et vous ne raccordez pas le fil pilote (dont vous perdez la fonction).
10 mars 2022 à 08:05
consulter ce sujet Changement thermostat chauffage électrique au solBonsoir.
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW.
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux).
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW.
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux).
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
09 mars 2022 à 22:36
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction sur prise 32ABonjour.
Je dirais :
COC : fil marron --> L1
L : fil rouge --> L
FP : fil orange
N : fil bleu --> N
Votre nouveau thermostat n'a pas d'entrée fil pilote ?
Il ne pourra donc pas être programmé ou délesté.
Je dirais :
COC : fil marron --> L1
L : fil rouge --> L
FP : fil orange
N : fil bleu --> N
Votre nouveau thermostat n'a pas d'entrée fil pilote ?
Il ne pourra donc pas être programmé ou délesté.
09 mars 2022 à 19:34
consulter ce sujet Changement thermostat chauffage électrique au solBonsoir.
Je rejoins GL dans ses remarques.
Mais pour vous faire avancer dans vos réflexions je vous joins 3 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je rejoins GL dans ses remarques.
Mais pour vous faire avancer dans vos réflexions je vous joins 3 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 mars 2022 à 18:48
consulter ce sujet Refaire mon tableau électrique principalBonjour.
J'aurai laissé comme cela, éventuellement en virant les fusibles du tableau abri qui ne servent à rien.
Ce que vous proposez est peu pertinent.
1/ On ne met pas d'ID en cascade donc supprimer l'ID 40A du tableau principal
2/ Pour vos "?" tout dépend de la section des câbles de liaison
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi
Sans tenir compte de la chute de tension liées à la longueur, dont vous ne dites rien.
Je ne sais pas où vous avez vu que dans la nouvelle norme c'était 8 prises maxi avec un disj 20A :
- soit c'est du 2,5² et c'est 12 prises maxi (6 maxi pour la cuisine) et disj 20A maxi
- soit c'est du 1,5² et c'est bien 8 prises maxi, mais c'est disj 16A maxi
3/ Des ID 25A sont pertinents par rapport à des 40A :
- plus difficile à trouver.
- moins évolutifs.
- pas moins chers.
J'aurai laissé comme cela, éventuellement en virant les fusibles du tableau abri qui ne servent à rien.
Ce que vous proposez est peu pertinent.
1/ On ne met pas d'ID en cascade donc supprimer l'ID 40A du tableau principal
2/ Pour vos "?" tout dépend de la section des câbles de liaison
- 1,5² : 16A maxi
- 2,5² : 20A maxi
- 4² : 25A maxi
- 6² : 32A maxi
Sans tenir compte de la chute de tension liées à la longueur, dont vous ne dites rien.
Je ne sais pas où vous avez vu que dans la nouvelle norme c'était 8 prises maxi avec un disj 20A :
- soit c'est du 2,5² et c'est 12 prises maxi (6 maxi pour la cuisine) et disj 20A maxi
- soit c'est du 1,5² et c'est bien 8 prises maxi, mais c'est disj 16A maxi
3/ Des ID 25A sont pertinents par rapport à des 40A :
- plus difficile à trouver.
- moins évolutifs.
- pas moins chers.
09 mars 2022 à 18:45
consulter ce sujet Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaireOK, donc vous mettez un fil entre le neutre du disj 2A et la borne A1 du contacteur et vous regardez si en mode auto le contacteur s'enclenche.
Si oui c'est que le problème est quelque part au niveau du Linky (mais j'espère que vous avez vérifié).
Si non, contacteur probablement HS.
Autre point : vérifier tous les serrages : disj 2A, contacteur, Linky.
Si oui c'est que le problème est quelque part au niveau du Linky (mais j'espère que vous avez vérifié).
Si non, contacteur probablement HS.
Autre point : vérifier tous les serrages : disj 2A, contacteur, Linky.
08 mars 2022 à 19:35
consulter ce sujet Problème contacteur bipolaire chauffe-eauBonsoir.
C'est le principe de la borne H.
L'alimenter lorsque c'est pertinent.
Donc on coupe l'alimentation à bon escient avec moyen adapté au contexte :
- contact HC EDF
- contact d'une horloge
...
C'est le principe de la borne H.
L'alimenter lorsque c'est pertinent.
Donc on coupe l'alimentation à bon escient avec moyen adapté au contexte :
- contact HC EDF
- contact d'une horloge
...
08 mars 2022 à 19:33
consulter ce sujet Commande chauffage accumulation triphasé avec horlogeBonjour.
S'il n'est pas au tableau, il peut être dans une boite de dérivation.
S'il n'est pas au tableau, il peut être dans une boite de dérivation.
08 mars 2022 à 13:03
consulter ce sujet Panne boutons poussoirs je ne trouve pas le télérupteurLe rouge et le marron qui sont devant, vous voyez où il vont ?
En théorie un des deux doit aller sur le disj 2A, mais il faudra être certain duquel et savoir si c'est sur la borne de phase ou la borne de neutre.
En théorie un des deux doit aller sur le disj 2A, mais il faudra être certain duquel et savoir si c'est sur la borne de phase ou la borne de neutre.
08 mars 2022 à 11:54
consulter ce sujet Problème contacteur bipolaire chauffe-eauBonjour.
Soit il y a un souci au niveau du circuit de commande.
Soit il y a un souci au niveau du contacteur.
Vous vérifiez le bon fonctionnement, il faut alimenter avec la phase du disjoncteur 2A, une des bornes A1 ou A2, mais sur votre photo on ne voit pas bien laquelle.
Faites en une autre vue de dessous car il ne faut pas se tromper sinon court-circuit.
Au milieu je ne sais pas.
A droite un transfo. Pour une sonnette ? ou autre.
Soit il y a un souci au niveau du circuit de commande.
Soit il y a un souci au niveau du contacteur.
Vous vérifiez le bon fonctionnement, il faut alimenter avec la phase du disjoncteur 2A, une des bornes A1 ou A2, mais sur votre photo on ne voit pas bien laquelle.
Faites en une autre vue de dessous car il ne faut pas se tromper sinon court-circuit.
Au milieu je ne sais pas.
A droite un transfo. Pour une sonnette ? ou autre.
08 mars 2022 à 10:52
consulter ce sujet Problème contacteur bipolaire chauffe-eauOu si cela vous arrange mieux pour les longueurs de fils, vous pouvez également faire :
- Rouge en 1 avec pont vers A1
- Blancs en A2
- Marron en 2
En gros, A1 et A2 jouent le même rôle.
- Rouge en 1 avec pont vers A1
- Blancs en A2
- Marron en 2
En gros, A1 et A2 jouent le même rôle.
08 mars 2022 à 08:34
consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N270 défaillantNon ce n'est là cela.
Il me semble que j'ai écrit plus haut :
- Rouge en 1 avec pont vers A2
- Blancs en A1
- Marron en 2.
Il me semble que j'ai écrit plus haut :
- Rouge en 1 avec pont vers A2
- Blancs en A1
- Marron en 2.
08 mars 2022 à 07:33
consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N270 défaillantBonsoir.
Le problème c'est que je maitrise pas vraiment les usages locaux :
- tension en vigueur
- nombre de phases utilisées
- tolérance de chute de tension acceptée par la norme
- ...
Il faudrait mieux un spécialiste local.
Le problème c'est que je maitrise pas vraiment les usages locaux :
- tension en vigueur
- nombre de phases utilisées
- tolérance de chute de tension acceptée par la norme
- ...
Il faudrait mieux un spécialiste local.
07 mars 2022 à 20:03
consulter ce sujet Branchement fil aluminium 3/0Bonsoir.
On ne sait toujours pas grand chose sur la manière dont sont raccordés ces différents étage au disjoncteur EDF.
On peut imaginer faire un tableau "partie commune" près du disjoncteur EDF, avec les protections tetra nécessaires à la PAC et à la cave.
Avec le départ vers les 3 phases des étages.
Vous n'avez pas répondu à la question de la puissance absorbée de la PAC, mais il faut faudra s'assurer que la puissance nécessaire au 3ème étage (en particulier de son chauffage élec) et le 1/3 de la puissance absorbée de la PAC passe sur une phase.
Si vous avez un abonnement 18kVA, soit environ 7kW par phase, cela pourrait faire juste au cœur de l'hiver.
On ne sait toujours pas grand chose sur la manière dont sont raccordés ces différents étage au disjoncteur EDF.
On peut imaginer faire un tableau "partie commune" près du disjoncteur EDF, avec les protections tetra nécessaires à la PAC et à la cave.
Avec le départ vers les 3 phases des étages.
Vous n'avez pas répondu à la question de la puissance absorbée de la PAC, mais il faut faudra s'assurer que la puissance nécessaire au 3ème étage (en particulier de son chauffage élec) et le 1/3 de la puissance absorbée de la PAC passe sur une phase.
Si vous avez un abonnement 18kVA, soit environ 7kW par phase, cela pourrait faire juste au cœur de l'hiver.
07 mars 2022 à 19:56
consulter ce sujet Comment brancher une pompe à chaleur en triphaséBonsoir.
6 ans après.
6 ans après.

07 mars 2022 à 19:01
consulter ce sujet Récupérer la phase et le neutre d'un disjoncteur de 32ABonjour.
Vous avez le schéma juste au dessus.
Que vous faut-il de plus.
Éventuellement les bornes peuvent ne pas être exactement à la même place sur le Schneider, mais le principe est le même.
Vous avez le schéma juste au dessus.
Que vous faut-il de plus.
Éventuellement les bornes peuvent ne pas être exactement à la même place sur le Schneider, mais le principe est le même.
07 mars 2022 à 19:00
consulter ce sujet Relais DSC VMC gazBonsoir.
Vous n'avez pas les bornes, mais vous avez les couleurs.
- rouge : phase
- blanc : retour poussoir
- marron : retour lampe
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Je vous ai donné la correspondance pour un EPN510
Le bleu ne sert à rien car il n'est pas raccordé en sortie dessous.
Vous n'avez pas les bornes, mais vous avez les couleurs.
- rouge : phase
- blanc : retour poussoir
- marron : retour lampe
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Je vous ai donné la correspondance pour un EPN510
Le bleu ne sert à rien car il n'est pas raccordé en sortie dessous.
07 mars 2022 à 18:59
consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N270 défaillantBonsoir.
Sans tester les fils c'est difficile d'être affirmatif à 100%, mais la logique voudrait que ce soit cela.
Donc oui à toutes vos questions.
Sans tester les fils c'est difficile d'être affirmatif à 100%, mais la logique voudrait que ce soit cela.
Donc oui à toutes vos questions.
07 mars 2022 à 18:55
consulter ce sujet Câblage télérupteur Legrand 49120Bonjour.
Sans doute que le contact n'a pas été assez franc et prolongé pour atteindre une fuite de 30mA.
D'ailleurs vous êtes encore là pour en parler ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec une fuite plus élevée et un différentiel défectueux.
Vérifiez le différentiel avec son bouton test ou un petit appareil type VT35.
Sans doute que le contact n'a pas été assez franc et prolongé pour atteindre une fuite de 30mA.
D'ailleurs vous êtes encore là pour en parler ce qui n'aurait pas forcément été le cas avec une fuite plus élevée et un différentiel défectueux.
Vérifiez le différentiel avec son bouton test ou un petit appareil type VT35.
06 mars 2022 à 17:35
consulter ce sujet Électrisé mais le différentiel n'a pas disjonctéBonjour.
Probablement.
Mais je vous ai posé des questions pour essayer de bien comprendre votre situation et vous apporter une réponse appropriée.
Mais vous n'y avez pas répondu.
Sans connaitre l'architecture exacte de votre installation, difficile de répondre autre chose que "probablement".
Probablement.
Mais je vous ai posé des questions pour essayer de bien comprendre votre situation et vous apporter une réponse appropriée.
Mais vous n'y avez pas répondu.
Sans connaitre l'architecture exacte de votre installation, difficile de répondre autre chose que "probablement".
06 mars 2022 à 13:36
consulter ce sujet Comment brancher une pompe à chaleur en triphaséBonjour.
Je suppose que c'est celui de droite.
Cela semble être un télérupteur Nager bipolaire câblé en unipolaire.
Montage en 3 fils.
Chez Hager, un EPN510 devrait convenir mais il faudra déplacer une borne du haut vers le bas.
Par exemple celle avec le petit pont de fil en rouge.
Donc en gros :
- Rouge en 1 avec pont vers A2
- Blancs en A1
- Marron en 2
- Ne pas raccorder le bleu qui ne sert à rien.
Je suppose que c'est celui de droite.
Cela semble être un télérupteur Nager bipolaire câblé en unipolaire.
Montage en 3 fils.
Chez Hager, un EPN510 devrait convenir mais il faudra déplacer une borne du haut vers le bas.
Par exemple celle avec le petit pont de fil en rouge.
Donc en gros :
- Rouge en 1 avec pont vers A2
- Blancs en A1
- Marron en 2
- Ne pas raccorder le bleu qui ne sert à rien.
06 mars 2022 à 12:04
consulter ce sujet Changement télérupteur Hager N270 défaillantBonjour.
Une terre repiquée sur un circuit prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Une terre repiquée sur un circuit prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
06 mars 2022 à 09:29
consulter ce sujet Relier des luminaires à la terreBonsoir.
C’est le fusible et son porte fusible qui jouent ce rôle.
Votre intention première est bonne.
Vérifiez que la terre est bien présente.
C’est le fusible et son porte fusible qui jouent ce rôle.
Votre intention première est bonne.
Vérifiez que la terre est bien présente.
04 mars 2022 à 22:44
consulter ce sujet Brancher une cuisinière électrique Oui mais c'est une rallonge qui se raccorde sur une PC 16A, donc le 1,5² qui support 3600W, ça doit le faire.
On n'est pas sur la partie fixe de l'installation.
On n'est pas sur la partie fixe de l'installation.
04 mars 2022 à 15:25
consulter ce sujet Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?Bonjour.
Pour son fonctionnement ce n'est pas un problème.
Pour la sécurité des personnes, si un jour le spot à un défaut d'isolement et que quelqu'un le touche, oui c'est un problème, car potentiellement la personne peut décéder.
Pour son fonctionnement ce n'est pas un problème.
Pour la sécurité des personnes, si un jour le spot à un défaut d'isolement et que quelqu'un le touche, oui c'est un problème, car potentiellement la personne peut décéder.
04 mars 2022 à 13:50
consulter ce sujet Problème LED détecteur de mouvementBonjour.
Même si certains type bouilloire consomment beaucoup, les durées d'utilisation sont courtes, donc pas le temps de s'échauffer.
Donc OK.
Même si certains type bouilloire consomment beaucoup, les durées d'utilisation sont courtes, donc pas le temps de s'échauffer.
Donc OK.
04 mars 2022 à 11:22
consulter ce sujet Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?Bonjour.
Et sur le fond c'est hyper simple, vous raccordez directement :
- le fil en 4 sur la phase du disjoncteur 2A
- le fil en 6 avec le fil en 9 et vous virez tout le reste
Une photo de votre installation capot ouvert, aiderait à confirmer tout cela
Si vous voulez un voyant pour le préavis, il faut acheter un voyant seul que vous câblerez entre le fil en 2 et le neutre du disjoncteur 2A.
Et sur le fond c'est hyper simple, vous raccordez directement :
- le fil en 4 sur la phase du disjoncteur 2A
- le fil en 6 avec le fil en 9 et vous virez tout le reste
Une photo de votre installation capot ouvert, aiderait à confirmer tout cela
Si vous voulez un voyant pour le préavis, il faut acheter un voyant seul que vous câblerez entre le fil en 2 et le neutre du disjoncteur 2A.
03 mars 2022 à 13:19
consulter ce sujet Relais Hager 062 EJP HSBonjour.
Vu que le tarif EJP tombe en désuétude, il n'existe plus l'équivalent de ce type de modèle.
Mais en fait cela ne sert pas à grand chose.
Vous devez pouvoir le virer et piloter directement l'EJP avec le contact d'EDF.
Vous perdrez peut être quelque fonctionnalité (voyant lumineux, éventuellement préavis), mais vos appareils couperont automatiquement pendant les pointes EJP, c'est l'essentiel.
Vu que le tarif EJP tombe en désuétude, il n'existe plus l'équivalent de ce type de modèle.
Mais en fait cela ne sert pas à grand chose.
Vous devez pouvoir le virer et piloter directement l'EJP avec le contact d'EDF.
Vous perdrez peut être quelque fonctionnalité (voyant lumineux, éventuellement préavis), mais vos appareils couperont automatiquement pendant les pointes EJP, c'est l'essentiel.
03 mars 2022 à 13:13
consulter ce sujet Relais Hager 062 EJP HSBonsoir.
Il faudrait un peu plus de précisions, voire des photos, car sur une installation classique :
- on n'a pas de ligne d'interrupteurs différentiels
- et encore moins de fusible en amont.
Mais sans doute que ce ne sont pas les bons termes qui sont employés.
Il faudrait un peu plus de précisions, voire des photos, car sur une installation classique :
- on n'a pas de ligne d'interrupteurs différentiels
- et encore moins de fusible en amont.
Mais sans doute que ce ne sont pas les bons termes qui sont employés.
02 mars 2022 à 23:40
consulter ce sujet Fil navette défectueuxBonjour.
Il faut conserver à l'identique.
S'il y avait un unipolaire, remettez un unipolaire (ou un bipolaire dont vous n’utilisez qu'un pôle).
S'il y avait un bipolaire, remettez un bipolaire.
Il faut conserver à l'identique.
S'il y avait un unipolaire, remettez un unipolaire (ou un bipolaire dont vous n’utilisez qu'un pôle).
S'il y avait un bipolaire, remettez un bipolaire.
02 mars 2022 à 20:48
consulter ce sujet Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ?Bonjour.
Au niveau des 2 va et vient débranchez la navette défectueuse.
Au niveau du va et vient que vous supprimez, reliez ensemble les 2 fils restant.
Au niveau des 2 va et vient débranchez la navette défectueuse.
Au niveau du va et vient que vous supprimez, reliez ensemble les 2 fils restant.
02 mars 2022 à 20:47
consulter ce sujet Fil navette défectueuxBonsoir.
Donc vous êtes dans ma 2ème solution.
2 disj 16A comme je vous l'ai suggéré conviendra très bien.
En tout cas, pas plus de 20A.
Donc vous êtes dans ma 2ème solution.
2 disj 16A comme je vous l'ai suggéré conviendra très bien.
En tout cas, pas plus de 20A.
02 mars 2022 à 19:42
consulter ce sujet Branchement de fils 2.5 à la suite de 4mm² Bonsoir.
Non, je pense que le Hager 062 ne gère que la commande de délestage
Il faudra sans doute le supprimer (ou ne plus s'en servir) si vous n'avez plus d'EJP.
Sinon j'évoquais plutôt les contacteurs de puissance (pilotés par la commande de délestage) qui coupent sans doute les circuits gros consommateurs pendant les points.
Il faudra les remplacer (ou pas), tout dépend du tarif que vous choisirez (vous n'avez pas répondu sur ce point) et la nature des circuits délestés.
Si votre installation est tri, ces contacteurs peuvent être bipolaires, tripolaire ou tétrapolaires.
S'il faut remplacer, cela devra être avec le même nombre de pôle.
Non, je pense que le Hager 062 ne gère que la commande de délestage
Il faudra sans doute le supprimer (ou ne plus s'en servir) si vous n'avez plus d'EJP.
Sinon j'évoquais plutôt les contacteurs de puissance (pilotés par la commande de délestage) qui coupent sans doute les circuits gros consommateurs pendant les points.
Il faudra les remplacer (ou pas), tout dépend du tarif que vous choisirez (vous n'avez pas répondu sur ce point) et la nature des circuits délestés.
Si votre installation est tri, ces contacteurs peuvent être bipolaires, tripolaire ou tétrapolaires.
S'il faut remplacer, cela devra être avec le même nombre de pôle.
02 mars 2022 à 19:40
consulter ce sujet Relais Hager 062 EJP HSLa réf que je vous ai donnée est avec commande manuelle.
Sans commande manuelle c'est ESC425 ou ESC425S
Sans commande manuelle c'est ESC425 ou ESC425S
02 mars 2022 à 12:49
consulter ce sujet Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriquesBonjour.
Même si la gravure est un peu effacée on dirait bien un contacteur tétra NO 20A.
Vous pouvez le remplacer chez Hager par un ERC425 ou ERC425S (silencieux)
Mais comme GL posez vous la question de l’utilité d'un tel contacteur ?
Par quoi est piloté son circuit de commande ? Un délesteur ?
Même si la gravure est un peu effacée on dirait bien un contacteur tétra NO 20A.
Vous pouvez le remplacer chez Hager par un ERC425 ou ERC425S (silencieux)
Mais comme GL posez vous la question de l’utilité d'un tel contacteur ?
Par quoi est piloté son circuit de commande ? Un délesteur ?
02 mars 2022 à 12:47
consulter ce sujet Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriquesOui.
Tant que vous n'augmentez pas l'abonnement, il est probable que ce soit le disjoncteur EDF qui saute si vous tirez plus de 30A.
Par contre le disjoncteur 32A jouera son rôle.
- De coupure manuelle du circuit garage.
- De protection contre les court-circuits.
- De protection contre les surcharges si un jour vous passez l'abonnement à 9kVA.
Tant que vous n'augmentez pas l'abonnement, il est probable que ce soit le disjoncteur EDF qui saute si vous tirez plus de 30A.
Par contre le disjoncteur 32A jouera son rôle.
- De coupure manuelle du circuit garage.
- De protection contre les court-circuits.
- De protection contre les surcharges si un jour vous passez l'abonnement à 9kVA.
01 mars 2022 à 18:54
consulter ce sujet Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40mBonsoir
C'est sans doute un contacteur tétra NO 20A.
Mais une photo aiderait à bien ses caractéristiques afin de bien voir ses caractéristiques afin de trouver un bon équivalent.
C'est sans doute un contacteur tétra NO 20A.
Mais une photo aiderait à bien ses caractéristiques afin de bien voir ses caractéristiques afin de trouver un bon équivalent.
01 mars 2022 à 18:52
consulter ce sujet Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriquesEffectivement c'est sans doute que vous avez un abonnement 6kVA qui vous limitera à 30A (soit 6,9kW).
Si vous avez besoin de plus, il faudra augmenter votre abonnement.
Mais cela ne coute pas très cher (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
Si vous avez besoin de plus, il faudra augmenter votre abonnement.
Mais cela ne coute pas très cher (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
01 mars 2022 à 13:49
consulter ce sujet Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m






