Question Problèmes Électriques : 2 fusibles pour un même circuit de prises
Bonjour.
Je viens d’acquérir un appartement et je fais l’identification du rôle de chacun des fusibles.
J’ai trouvé une anomalie que j’aimerais résoudre.
Je me permets de solliciter votre aide et vos conseils.
J’ai 2 fusibles (A et B) qui alimentent le même réseau de prises sans qu'il y ait de court-circuit pour autant.
Quand A et B sont ON les prises sont alimentées.
Quand A est ON et B est OFF, les prises sont alimentées.
Quand A est OFF et B est ON, les prises sont alimentées.
Quand A et B sont OFF, les prises ne sont pas alimentées.
Merci par avance.
Je viens d’acquérir un appartement et je fais l’identification du rôle de chacun des fusibles.
J’ai trouvé une anomalie que j’aimerais résoudre.
Je me permets de solliciter votre aide et vos conseils.
J’ai 2 fusibles (A et B) qui alimentent le même réseau de prises sans qu'il y ait de court-circuit pour autant.
Quand A et B sont ON les prises sont alimentées.
Quand A est ON et B est OFF, les prises sont alimentées.
Quand A est OFF et B est ON, les prises sont alimentées.
Quand A et B sont OFF, les prises ne sont pas alimentées.
Merci par avance.
11 mars 2022 à 17:59
Réponse 1 du forum électricité
2 fusibles pour un même circuit de prises
Bonsoir.
Il y a surement un mélange quelque part entre circuits dans l'installation (tableau, boite de dérivation...)
Soit vous parvenez à l'identifier et à le démêler.
Soit pour assurer votre sécurité, le plus simple est de virer un des fusibles et de regrouper tous les fils sous le même.
Il y a surement un mélange quelque part entre circuits dans l'installation (tableau, boite de dérivation...)
Soit vous parvenez à l'identifier et à le démêler.
Soit pour assurer votre sécurité, le plus simple est de virer un des fusibles et de regrouper tous les fils sous le même.
11 mars 2022 à 19:02
Réponse 2 du forum électricité
2 fusibles pour un même circuit de prises
Bonsoir.
Peut être était il prévu à l'origine de faire 2 circuits prises, et qu'à la réalisation ces 2 circuits ont été interconnectés dans une même PC.
Il faudrait voir s'il y a d'autres équipements branchés sur ces 2 protections.
Sinon comme dit ci-dessus, mettre tous les fils sous la même protection fusible; encore faut il savoir le nombre de PC concerné.
Bonne continuation.
Peut être était il prévu à l'origine de faire 2 circuits prises, et qu'à la réalisation ces 2 circuits ont été interconnectés dans une même PC.
Il faudrait voir s'il y a d'autres équipements branchés sur ces 2 protections.
Sinon comme dit ci-dessus, mettre tous les fils sous la même protection fusible; encore faut il savoir le nombre de PC concerné.
Bonne continuation.
11 mars 2022 à 20:15