Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21961
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème.
J'ai récemment acheté une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximale de 9283 Watts.
Chez moi je possède une prise 32A (câblé en 3g6mm²) monophasé, qui d'après Google supporte 7040 Watts et mon contrat d'énergie est de 6KvA, je ne possède ni TV, ni lave vaisselle ou congélateur individuel en plus du frigo.
Je voulais avoir votre avis concernant la solution la plus adaptée à mon branchement :
- Dans la mesure où je ne change rien à l'installation existante, dois-je raccorder avec du câble 3g6mm² ou 3g10mm², sachant que sur la notice des câbles 3g6mm², il est mentionné que ça ne dépasse pas 6000 watts alors que ma prise peut en supporter 7040. Également, dans le cadre de cette solution dois-je passer mon contrat en 9KvA ?
- Ou bien, modifier ma prise 32A en 40A, cependant je ne sais pas si selon ma configuration actuelle il est possible de procéder ainsi sachant que mon tableau fait 63A. Idem, dois-je passer en 9Kva ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement.
David
Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème.
J'ai récemment acheté une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximale de 9283 Watts.
Chez moi je possède une prise 32A (câblé en 3g6mm²) monophasé, qui d'après Google supporte 7040 Watts et mon contrat d'énergie est de 6KvA, je ne possède ni TV, ni lave vaisselle ou congélateur individuel en plus du frigo.
Je voulais avoir votre avis concernant la solution la plus adaptée à mon branchement :
- Dans la mesure où je ne change rien à l'installation existante, dois-je raccorder avec du câble 3g6mm² ou 3g10mm², sachant que sur la notice des câbles 3g6mm², il est mentionné que ça ne dépasse pas 6000 watts alors que ma prise peut en supporter 7040. Également, dans le cadre de cette solution dois-je passer mon contrat en 9KvA ?
- Ou bien, modifier ma prise 32A en 40A, cependant je ne sais pas si selon ma configuration actuelle il est possible de procéder ainsi sachant que mon tableau fait 63A. Idem, dois-je passer en 9Kva ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement.
David
09 mars 2022 à 21:46
Réponse 1 du forum électricité
Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Bonsoir.
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW.
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux).
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW.
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux).
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
09 mars 2022 à 22:36
Réponse 2 du forum électricité
Branchement cuisinière induction sur prise 32A
@CMT.
Tout d'abord je vous remercie pour votre réponse.
Qu'en est-il par rapport au câble ?
Le 3g6mm² de Wpro par exemple ou celui d'électro dépôt est limitait à - 6000 watts.
Me conseillez-vous de passer sur du 3g10mm² ?
Cordialement.
Tout d'abord je vous remercie pour votre réponse.
Qu'en est-il par rapport au câble ?
Le 3g6mm² de Wpro par exemple ou celui d'électro dépôt est limitait à - 6000 watts.
Me conseillez-vous de passer sur du 3g10mm² ?
Cordialement.
09 mars 2022 à 23:14
Réponse 3 du forum électricité
Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Bonjour David.
Selon la norme et l'abaque, étant donné la faible distance de 3g6², celui-ci convient parfaitement à l'usage, la protection en 32A étant correctement dimensionnée pour le protéger.
Vous pouvez donc le conserver, pas nécessaire de changer pour un 10 ², ce qui en plus n'aurait pas d'intérêt puisque votre prise 32A est en 6².
Cordialement.
Rémi.
Selon la norme et l'abaque, étant donné la faible distance de 3g6², celui-ci convient parfaitement à l'usage, la protection en 32A étant correctement dimensionnée pour le protéger.
Vous pouvez donc le conserver, pas nécessaire de changer pour un 10 ², ce qui en plus n'aurait pas d'intérêt puisque votre prise 32A est en 6².
Cordialement.
Rémi.
10 mars 2022 à 06:22







