FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 825 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

C'est de la NF C14-100 (norme d'Enedis), pas de la NF 15-100.
Donc le consuel s'en fiche.

Par contre ENEDIS a son mot dire.
D'ailleurs en principe c'est eux qui fournissent et posent donc vous ne devriez pas à avoir à vous en occuper.
07 février 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Normes platine pour disjoncteur d'abonnés

Il faut bien comprendre que le rôle d'un contacteur est juste de couper un circuit de forte puissance (chauffe-eau, radiateur...) à partir d'un circuit de commande de faible puissance.

Mais en général avec le Startbox, on utilise les ordres arrêt sur le fil pilote pour couper les radiateurs, pas la coupure de leur tension d'alimentation via des contacteurs.

Reste le "en général" ne s'applique peut-être pas chez vous ?
06 février 2022 à 19:41
forum consulter ce sujet Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421

Publicité

Bonsoir
Pour le contacteur J/N du chauffe-eau, il faut le conserver.
Le Starbox gère les périodes HC et si nécessaire le délestage du chauffe-eau en pilote le circuit de commande du contacteur J/N (qui lui sait couper le circuit du chauffe-eau de forte puissance contrairement au Starbox).

Mais l'autre contacteur, sans savoir à quoi et comment il est raccordé, impossible de vous répondre.
06 février 2022 à 19:25
forum consulter ce sujet Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421

Bonsoir
C'est normal, vous avez acheté un va et vient avec voyant lumineux pour qu'il soit repéré dans le noir.
Il fallait acheter un va et vient avec voyant témoin pour signaler que la lampe est allumée.

Mais surtout il faut brancher le voyant entre retour lampe (violet chez vous) et neutre.
Donc il faut ajouter le fil de neutre (bleu) dans votre gaine.
06 février 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient avec voyant lumineux allumé

Bonsoir.
A mon avis :
Ce n'est pas autorisé : vous ne pouvez pas relier ensemble 2 raccordement EDF différents.
Et si vous le faites, il se passe ce que vous constatez, mélange entre les 2 installation que les différentiels détectent.
Oubliez l'idée.
06 février 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Relier deux abonnements au compteur

Bonjour.

La photo n’est pas claire.
Vous êtes certain que le nouveau fait poussoir ?
06 février 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Remplacement poussoir plus va et vient

Bonsoir.
A quoi sert ce contacteur ?
Je ne vois pas le rapport avec le gestionnaire d'énergie ?
06 février 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421

Bonjour.
Ce n'est jamais idéal car cela fait baisser la performance de l'isolant.

Mais oui la solution est de chauffer au chalumeau un outil prévu pour :
- soit une bille chauffante sur une chaine, mais cela ne convient que pour les traversées verticale.
- soit une perche métallique (type perchinette).
06 février 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane

Oui si 60A maxi du 16² est suffisant sur 30cm.
06 février 2022 à 09:27
forum consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire

Bonjour.
Pour la liaison locale en entrée du tableau :
- DB 60/90A : 25²
- DB 30/60A ou 60A fixe : 16²
- DB 15/45A ou 10/30A : 10²

Si c'est un raccordement neuf, vous êtes sans doute dans le cas du milieu qui est le standard d'ENEDIS actuel.
06 février 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire

Bonjour.

L'interrupteur sectionneur en tête a peu d'intérêt si le DB est à 1m.
Mais si vous y tenez vous pouvez effectivement mettre un interrupteur sectionneur tetra 32A vu que votre DB est un 10/30A (sauf si vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA).

Ci-joint un exemple de schéma pour illustrer les propos de GL.
L'inter tetra dédié au chauffage n'est une nécessité que si vous utilisez les fils pilote des radiateurs pour la programmation ou le délestage.
Ceci dit, si vous l'avez autant l'utiliser.

Après, même si c'est moins souple d'usage, vous pouvez n'utiliser que des ID tetra (voir 2ème schéma).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 941172 tableau 7doublon 299333 tableau y

05 février 2022 à 23:08
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

Bonsoir.
Au pire l'éclairage sera un peu plus faible qu'il devrait.
05 février 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Changement bouton poussoir sonnette

Le disjoncteur 32A est là pour protéger le câble de liaison contre les surintensités, principalement des surcharges.

Les ID sont là pour protéger les personnes contre les défauts d'isolement des appareils raccordés sur les circuits.

Votre ID du tableau principal doit donc protéger des défauts des circuits du tableau principal.
Votre ID du tableau du garage est là pour protéger des défauts des circuits du garage.

C'est contre-productif de mettre en cascade les ID, et cela peut conduire à la surcharge donc à faire cramer l'ID du tableau principal.
En conclusion l'ID du principal et le disjoncteur 32A sont en parallèle.
05 février 2022 à 18:49
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique

Bonsoir.
Vous remplacez le télérupteur par une minuterie ou un télérupteur temporisé suivant l'effet recherché.

Minuterie : un appui lance la temporisation, un autre appui avant l'extinction relance la temporisation.
Télérupteur temporisé : un appui lance la temporisation, un autre appui avant l'extinction éteint.
05 février 2022 à 17:33
forum consulter ce sujet Minuterie télérupteur

Bonjour.
Non, un relais, ce n'est pas un disjoncteur.
Il faut d'abord comprendre son rôle avant de vouloir entreprendre une modification.
05 février 2022 à 17:31
forum consulter ce sujet Relais dans tableau électrique

Non surtout pas ! Il y aurait un problème de sécurité.

Mais votre dessin laisse penser qu'il est en aval du différentiel.
Faire comme sur mon schéma.
05 février 2022 à 17:30
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique

Bonjour.
En résumé c'est le schéma que je vous ai mis au dessus avec une liaison de 18m en 10² qui chemine par les emplacements des anciens tableaux.

A noter que le disj 32A (ou 40A) au départ ne doit pas être en aval de l'interrupteur différentiel 30mA vu que vous remettez un différentiel 30mA dans le tableau garage (cf. mon schéma).
05 février 2022 à 13:15
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique

Le délesteur, vos 4 contacteurs, cela va commencer à chiffrer.
Passer à 18kVA pour 3€/mois est à mon avis plus simple.
05 février 2022 à 10:38
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

J'ai fait une petite coquille sur la représentation du contact NC, mais pas essentiel.
C'est corrigé.

Je n'ai bien entendu représenté qu'une phase, les autres n'étant pas concernées par le délesteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation délesteur Hager

05 février 2022 à 08:55
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Bonjour

Oui c'est une solution, mais il ne faut pas que cela vous amène à délester trop souvent, sinon vos radiateurs n'arriveront pas à atteindre leur température de régulation.

Pour la téléinfo, vous pouvez remplacer le câble en place par le câble téléinfo et utiliser un module EMCC pour récupérer un contact HC.
Mais le tore de mesure reste une bonne solution.

Pour le schéma, il est assez bien fait sur la notice, mais je vous en ai refait une version plus finalisée.

Je n'ai pas mis la sortie 3, mais elle se câble sur le même principe que la sortie 2.
J'ai mis la sortie 2 sous un autre différentiel, mais tout pourrait être sur le même (ou tout pourrait être sur des différentiels différents).

Autre point, vérifiez que vos radiateurs ne se mettent pas en sécurité avec réarmement manuel quand on coupe la tension d'alimentation.

Dernier point d'attention.
L'ensemble va être assez bruyant et un peu chaud (il y a de la puissance). Des contacteurs en permanence sous tension cela fait un peu de bruit de bourdonnement (et je ne parle pas du claquement à l'enclenchement).
C'est pour cela que l'usage de fils pilotes est nettement préférable
Pour les sorties 2 et 3 je vous conseille donc des contacteurs NC qui ne seront sous tension que lors du délestage. Pour la 1 ce n'est pas possible à cause du chauffe-eau

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation délesteur Hager

05 février 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Bonsoir

Sauf si votre installation est triphasée, non vous ne pouvez pas faire cela.
Les intensités vont se cumuler dans le neutre et occasionner une éventuelle surcharge (même si avec les appareils évoqués le risque est faible, mais on n'est pas à l'abri d'un détournement d'usage).

Si vous avez un problème de nombre de fils à passer, ne dédiez pas de prise au congélateur. Ce n'est pas une obligation.
04 février 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Alimentation électrique garage et cave

Sinon passez en 18 kVA en diminuant le coût du loyer de 3€/mois.
Ce sera plus simple.

C'est dommage quand même d'avoir raccordé un chauffe-eau de 3000W en mono.
04 février 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Peu d'intérêt de délester une seule phase.
Car qu'est-ce qui se passe, si ce sont les autres phases qui dépassent.
04 février 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Bonjour.
Attention, en triphasé ce délesteur ne peut fonctionner qu'avec la téléinfo, pas avec le tore.
A moins que vous n'ayez qu'une seule phase à délester.

Pour répondre à vos questions :
Q1 : Oui, il suffit de mettre le petit commutateur sur la bonne valeur
Q2 : Si vous avez déjà un programmateur qui envoie des ordres au radiateur, cet ordre peut être transformé en ordre Arrêt par le délesteur
Donc ici on met l'entrée du programmateur
Cela n'a intérêt qu'en mode fil pilote
Q3 : la borne 1 permet de forcer le hors gel. Elle ne fonctionne qu'en mode fil pilote

J'aurai tendance à dire que ce modèle n'est pas le plus adapté pour vous.
04 février 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Bonjour.

Je pense que vous n'utilisez pas les bons termes : un interrupteur différentiel 32A, cela n'existe pas.
Aucun intérêt de plus à mettre 3 différentiels 30mA en cascade.

Je vous donne un exemple de tableau garage dont vous pouvez vous inspirer en partie, mais en résumé comme l'a dit GL :
- Disjoncteur 32A au départ du câble.
- Câble en 3G6² (7kW maxi)
- Interrupteur différentiel 30mA 40A type A, qui servira de plus de coupure générale.
- Les disjoncteurs des différents circuits.

Attention à la recharge de véhicule. Vous n'avez le droit d'installer vous même que des prises qui ne dépassent pas 3600W.
Au delà il faut passer par un professionnel agréé.

Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer pour partie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 73416 tableau divisionnaire v

04 février 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique

Le type 1 dans la grange est sans doute effectivement le plus pertinent.
Comme l'a dit GL, il faut confirmer avec ENEDIS.
En particulier ils vont s'assurer que le cheminement du câble et l'emplacement du panneau de contrôle sont compatibles avec la NF C14-100 (ce qui n'est pas certain au vu du schéma).

Le type 1 dans l'habitation ne semble de toute façon pas possible car le câble d'ENEDIS ne peut pas traverser la grange en préalable (ou alors cheminement à faire différent de celui du dessin).
04 février 2022 à 15:21
forum consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire

Un petit plan de masse représentant les différents éléments en présence :
- arrivée EDF dans la rue
- grange
- habitation
- emplacement possibles des différents tableaux
avec les distances associées aiderait à mieux vous conseiller.

Préciser également s'il y a déjà des éléments pré-existants.
04 février 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire

Bonjour.

En relisant, j'ai peut être mal compris votre situation.
Vous semblez dire que rien n'existe.
Dans ce cas cela change la donne.

Vous avez 2 solutions de raccordement par ENEDIS
Raccordement type 1 :
- Coupe circuit dans un coffret au niveau de la rue :
- Liaison entre le coffret de la rue et la grange (30m maxi) réalisée par ENEDIS
- Compteur et disjoncteur de branchement dans la grange
- Petit tableau principal dans la grange
- Disjoncteur 63A au départ du câble vers l'habitation
- Liaison en 3G16² vers l'habitation
- Coupure générale (interrupteur sectionneur 63A par exemple) dans l'habitation
- Grand tableau divisionnaire dans l'habitation

Raccordement type 2 :
- Coupe circuit, compteur, disjoncteur de branchement dans des coffrets au niveau de la rue
- 2x16² entre coffret de la rue et grange (longueur à confirmer) par vos soins
- Coupure générale (interrupteur sectionneur 63A par exemple) dans la grange
- Petit tableau principal dans la grange
- Disjoncteur 63A au départ du câble vers l'habitation
- Liaison en 3G16² vers l'habitation
- Coupure générale (interrupteur sectionneur 63A par exemple) dans l'habitation
- Grand tableau divisionnaire dans l'habitation

Raccordement type 1 variante qui vous intéresse moins :
- Coupe circuit dans un coffret au niveau de la rue :
- Liaison entre le coffret de la rue et l'habitation (30m maxi) réalisée par ENEDIS
- Compteur et disjoncteur de branchement dans l'habitation
- Grand tableau principal dans l'habitation
- Disjoncteur de calibre adapté à la section du câble vers la grange
- Liaison vers la grange de section adaptée au besoin en puissance
- Petit tableau divisionnaire dans la grange

Vous inspirer du schéma joint qui représente le 1er cas, mais s'adapte facilement au 2ème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 924706 tableau divisionnaire s

04 février 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire

Bonsoir.

Si c'est le compteur et le disjoncteur d'ENEDIS que vous voulez déplacer dans la grange, ils ne vous appartiennent pas.
INTERDIT et DANGEREUX d'y toucher.

Demandez un devis de modification de raccordement à ENEDIS.
04 février 2022 à 00:17
forum consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire

Bonjour.
Aucune obligation de rien.

Un circuit prise c'est 3600W ou 4600W, donc vos 56W ne jouent pas pour grand chose.
La limite du nombre de prise par circuit est là pour :
- Diminuer la probabilité de surcharge, même si dans les faits cela va vraiment dépendre des appareils raccordés aux prises.
- Avoir un nombre raisonnable de prises HS en cas de coupure du circuit.

A vous de faire cela avec bon sens.
03 février 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée

Le problème vient de la borne, pas de l'installation.

Il n'y a absolument rien sur une installation qui limite de courant si ce n'est les disjoncteurs ou les fusibles.
Mais si vous dépassez leur calibre, cela se voit tout de suite, ils sautent.

Or chez vous ce n'est pas le cas.

Donc le problème vient de votre borne qui ne tire pas ce qu'elle devrait.
Peut-être un réglage à son niveau ?
02 février 2022 à 23:41
forum consulter ce sujet Problème installation ligne 32A

Bonsoir.
Pour le décompte du nombre de prises par circuit, la norme ne parle que de "socle de prises de courant 16A 2P+T"

Pour moi, une prise USB ne rendre pas dans ce décompte.
A vous de faire cela avec pertinence.
De toute façon on s'en fiche un peu du nombre de prises USB, cela ne changera pas la face du monde s'il y en a beaucoup.
02 février 2022 à 23:39
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée

Effectivement.

Il y en a sans doute eu un par le passé.
Surtout que sur l'étiquette c'est inscrit ECS : Eau Chaude Sanitaire

Si plus de besoin, vous pouvez le supprimer.
Laissez en attente en les isolant les 2 fils pour l'asservissement en provenance de compteur.
02 février 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Identifier disjoncteur

Bravo.

En encastré, passer une gaine plutôt qu'un câble.
02 février 2022 à 13:30
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A

Doc rectifié.
Et j'en profite pour vous joindre un exemple de tableau cuisine.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 976777 tableau divisionnaire cdoublon 941141 tableau divisionnaire d

02 février 2022 à 13:29
forum consulter ce sujet Changer un tableau divisionnaire

Petite coquille dans mon doc, c'est 45A qu'il faut lire et pas 54A.
02 février 2022 à 13:26
forum consulter ce sujet Changer un tableau divisionnaire

Bonjour

Il faut un disjoncteur de calibre adapté au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Ceci afin de :
- pouvoir couper l'alimentation du tableau
- protéger le câble de liaison contre les surintensités.

Mais avant 2010, il était possible de ne pas mettre ce disjoncteur si la section du câble de liaison était adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement
- 16² mini pour un DB 30/60A
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 6² mini pour un DB 10/30A

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 682757 tableau divisionnaire c

02 février 2022 à 13:25
forum consulter ce sujet Changer un tableau divisionnaire

vendu au "mètre" funk
02 février 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique

Voir ces exemples.

Ici ce sont des borniers phase/neutre qui ont été ajoutés, mais on peut faire la même chose avec un bornier de terre.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0970doublon 400177 pict8492

02 février 2022 à 12:15
forum consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique

Bonjour.

Sinon un barreau plat 22x2 vendu au mettre, coupé à la bonne longueur et vissé sur le tableau.
Avec un bornier clipsé dessus.
02 février 2022 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique

Bonjour.

Je possède une perche prévue à cet effet dont au chauffe l'extrémité au chalumeau pour faire fonde le polystyrène.
Mais c'est sur que pour un usage unique, l'investissement ne vous pas le coup.

Comme dit GL, rapprochez les trous et essayer d'attaquer le polystyrène par chaque côté avec une tige métallique courbée.
02 février 2022 à 12:10
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A

Bonjour.

C'est un contacteur.
Sans doute pour gérer votre chauffe-eau pendant les heures creuses.
02 février 2022 à 12:08
forum consulter ce sujet Identifier disjoncteur

Bonjour.

Un disjoncteur 32A qui autorise 7kW avec une chute de tension maxi d'environ 3,5% devrait convenir pour l'usage décrit sans vous couter trop cher.
02 février 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Branchement câble électrique qui alimente mon hangar

Bonsoir.

150m c'est beaucoup, attention à la chute de tension.
Le chalet n'étant pas bien grand, les circuits terminaux seront courts.
Je pense qu'on peut prendre une hypothèse de chute de tension maxi aux alentours de 3%, donc un peu plus que d'habitude.

Un 2x25² cuivre (R2V) protégé par un disjoncteur 25A qui vous autorisera 5,5kW pourrait convenir.
Mais côté tarif, cela va être très élevé.
Je vous conseille donc plutôt un 2x35² alu (AR2V), nettement moins cher (ne pas oublier les 4 embouts de raccordement).

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau.

Pour la terre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 4² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure type CATU DT300.

Câble à enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture), dans une gaine TPC rouge, grille avertisseur rouge 20cm au-dessus.
Prévoir des regards tous les 30m environ.

Pour la section des circuits :
- plaque 6²
- chauffe-eau 2,5²
- tout le reste en 1,5²
01 février 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Section câble alimentation générale

On ne branche pas un neutre pour le plaisir.
C'est qu'il sert à quelque chose.
Pour l'instant votre fonctionnement actuel n'est pas clair.

Attendons donc la photo.
01 février 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir

A part ligne qui part des éclairages vous ne conserveriez rien de l'existant.
Donc il n'y a pas de difficulté particulière.

On suppose que les commandes à distance assureraient une marche forcée par rapport au détecteur.
01 février 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre

Je complète.
Il y a 2 types de voyant :
- les voyants lumineux pour repérer la commande dans le noir
- les voyants témoin pour signaler que la lampe est allumée.

Dans le 1er cas, il n'y a en général rien à câbler
Dans le second cas il faut câbler retour lampe et neutre sur le voyant, et tous les types de poussoirs ne permettent pas cela.
Néanmoins dans les cas le poussoir devrait fonctionner, même si le voyant ne s'allume pas.
01 février 2022 à 12:12
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir

Bonjour.
Un poussoir c'est juste un dispositif qui met en contact 2 fils le temps de l'appui.
Peu importe la nature des fils.

Je ne vois pas bien ce que vient faire le neutre la dedans (à moins qu'il y ait un voyant témoin).
Vous avez une photo de l'ancien raccordement ?
01 février 2022 à 12:04
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir

Bonjour.

Sur un télérupteur, il existe 2 types de montage :
- montage 4 fils avec phase aux poussoirs.
- montage 3 fil avec neutre aux poussoirs.
Vous êtes sans doute dans le second cas.

Mais si je comprends bien vous n'utiliserez plus les poussoirs en place.
Il faudrait donc remplacer le télérupteur par un télérupteur radio et monter en parallèle un détecteur.
01 février 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre

Bonjour.
Se reporter à la notice jointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chauffe eau thermodynamique

01 février 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour et nuit