FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 859 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 066 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.
Danfoss a racheté Deleage.

Un thermostat ECtemp TAI63 devrait sans doute convenir.

A priori il y a les mêmes bornes (hors sonde).

27 août 2022 à 23:21
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat plancher chauffant électrique

Bonjour.
Du coup cela change la donne.

Si ce sont des poussoirs, vous avez phase et retour poussoir.
Il vous manque neutre et retour lampe pour mettre votre détecteur.
Donc sans tirer de nouveaux fils, pas possible.

Une solution serait de remplacer le télérupteur par un télérupteur radio/filaire comme le YOKIS MTR2000MRP

Mais reste à voir si la portée conviendrait pour mettre une télécommande type TLC1TP dans la voiture.
27 août 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient

Publicité

Bonjour.

Non pas possible.
Vous n'avez pas le neutre au niveau du va et vient et le détecteur le nécessite.
Il vous faut trouver un détecteur en 2 fils.

Ensuite il faudra voir quel rôle vous voulez faire jouer au va et vient restant ?
Une marche forcée ?
Car autant le détecteur éteint tout seul au bout d'une temporisation, autant ce n'est pas le cas d'un interrupteur.

Enfin vous parlez de 2 fils sur le va et vient, alors que pour un va et vient il en faut 3.
A moins qu'il s'agisse d'un bouton poussoir associé à un télérupteur.
27 août 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient

Bonjour.
Il faudrait une photo pour se rendre compte.

J'ai un peu de mal à imaginer où se situent vos Wago (en principe ils devraient être dans le boitier d'encastrement de la prise).
27 août 2022 à 17:36
forum consulter ce sujet Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?

Bonjour.
Comme je l'ai dit plus haut, pour un raccordement sur 2 phases, il faudra remplacer ce circuit 3G6² 32A par un 5G2,5² 20A tri/tetra.

Et en plus le différentiel tetra n'est pas de type A ce qui n'est pas idéal.
27 août 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée

Bonjour.

Vous devriez être convaincu.
Vous avez eu la bonne intuition.
26 août 2022 à 16:10
forum consulter ce sujet 2 fils de terre à brancher mais où ?

Bonjour.

On suppose qu'il y avait un interrupteur avant.
C'était branché comment ?

On a sans doute :
- un rouge qui est la phase
- un autre le retour lampe
Quand au 3ème cela peut être un repiquage de phase ou un 2ème retour lampe

Ou alors il y a
- une phase et 2 navettes va et vient
ou
- un retour lampe et 2 navettes va et vient

Bref sans etre sur place pour tester les fils difficile de vous répondre.

Sachant qu'il vous faudra le neutre (bleu).
Avec un peu de chance, le bleu qu'on apperçoit dans le boitier d'encastrement est le neutre du circuit d'éclairage.
26 août 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème de connexion variateur Arnould

Bonjour.

Oubliez le tournevis testeur.

Une lampe témoin (ampoule montée sur une douille avec 2 fils) vous permettra un test de tension entre phase et neutre, mais cela risque de ne pas être suffisant dans votre cas.

Dans votre cas, une bonne solution est le multimètre :
- en position voltmètre elle vous permet de tester la présence de 230V aux bornes de la lampe
- en position ohmmètre (et courant couper) elle vous permet de faire des tests de continuité avec un long fil volant : entre prise et inter, entre inter et lampe, entre lampe et tableau.
26 août 2022 à 15:46
forum consulter ce sujet Utilisation tournevis testeur

Il vous faudra effectivement 4 embouts réducteurs.
Du style du K127 chez Michaud.
25 août 2022 à 23:40
forum consulter ce sujet Section de câble et chute de tension

La résistivité de l'alu est plus élevée.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.

EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
25 août 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet Section de câble et chute de tension

Bonjour.
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100

Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.

Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
25 août 2022 à 16:12
forum consulter ce sujet Section de câble et chute de tension

Bonjour.
Ravi que cela refonctionne.

Mais du coup on ne comprend pas si le problème venait de votre frigo ou du disjoncteur EDF ?
25 août 2022 à 07:37
forum consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svp

Bonjour.
Le disjoncteur général EDF (à droite) a sauté et vous n'arrivez pas à le réenclencher ?

Si oui, appelez ENEDIS dépannage 24/24 7/7 (numéro d'appel sur votre facture).
24 août 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svp

Bonjour.

Je n'ai pas compris le rapport avec le cumulus plat.
On peut supposer que vous allez supprimer le tarif HC

2 solutions :
1/débrancher le fils en A1 et mettre le contacteur J/N en marche forcée.

2/ débrancher les fils sous le disjoncteur 20A.
débrancher les fils en 2 et 4 du contacteur J/N.
mettre ces fils sous le disjoncteur 20A.
Démonter le contacteur.
24 août 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Suppression contacter jour/nuit

Bonjour.

Le mieux est d'utiliser 3 bornes Wago 221-612 qui vous permettront une connexion mixant souple et rigide.
24 août 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Jonction fils souple/rigide plaque induction

La conso par jour n'a aucune importance.
Ce qui compte c'est la puissance instantanée.
24 août 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée

Pour la charge des phases, ne regardez que les gros consommateurs : LL, LV, Fours + éventuellement bouilloire si vous en avez une car c'est un des plus gros consommateurs d'une cuisine.
Voir comment ceux-ci sont répartis sur les 3 phases.
24 août 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée

Bonsoir.

Aucune obligation pour ce type de câble, même si ce n'est pas très "clean"
23 août 2022 à 22:49
forum consulter ce sujet Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison

Bonjour.

Réalisez un circuit en triphasée en 5G2,5² avec au départ un disjoncteur tri/tetra 20A placé en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, sachant qu'une phase ne sera pas utilisée (choisissez la plus chargée de l'installation).

Utilisez le 4ème schéma de raccordement (1.3.2 400V 3N~).
23 août 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée

Bonjour.

Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit lave-linge ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur général EDF ?
22 août 2022 à 22:45
forum consulter ce sujet Lave-linge fait sauter le disjoncteur

Bonjour.

Vous ne pouvez pas changer le boitier de profondeur 40 par un profondeur 50 ?

Des mini Wago 2273-203 ne passeraient pas ?
22 août 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Problème pour changer des prises électriques

Bonjour.
Le jaune qu'on voit sur la borne 1 en bas, c'est le même qui sort en haut à gauche ?

Si oui essayez :
En haut :
- violet sur 1
- violet sur 2
- jaune qui vient du bas sur P

En bas
- rouge sur P
- jaune qui va vers les haut sur P
- jaune qui vient de la gaine sur 1 (ou 2).
21 août 2022 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème câblage interrupteur

Je n’avais pas vu les 3 fils dessous.
Ne raccorder que les 3 bornes associées.
21 août 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffant

Bonjour.

Ce n’est pas dur c’est dessiné dessus
On vous a déjà suggéré d’y réfléchir un peu.
Bon aller, je suis bon prince, je vous aide.

1 —> 4
2 —> 1
3 : fil pilote qui n’existe pas sur le nouveau
4 —> 2
5 —> 3
S’il y a une sonde en 6 7, la mettre en 5 6
21 août 2022 à 07:26
forum consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffant

Aucun problème pour 10A.
20 août 2022 à 21:40
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulants

Bonjour.

Curieuse idée un circuit en 6² pour des volets roulants.
Vous etes certain qu'il n'y a que cela dessus ?

Par contre j'ai l'impression que vous confondez les notions d'interrupteur différentiel et de disjoncteur.

En général on met un interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A) en tête de rangée, suivi pour chaque circuit de disjoncteurs de calibre approprié.

Pour du 6² c'est disjoncteur 32A maxi, mais pour 3 volets roulant un disjoncteur 10A suffira largement.
20 août 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulants

Bonjour.

Je ne comprend pas ce que vous appelez va et vient dans votre cas.
Un va et vient c’est 2 points de commande.

Sinon :
- Phase alimentée et phase interrupteur reliés ensembles.
- Neutre alimenté sur neutre extracteur.
- Neutre interrupteur (qui n’en est pas un donc éviter le bleu) sur phase extracteur.
17 août 2022 à 08:07
forum consulter ce sujet Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur

Si c'est une prise de puissance supérieure à 3700W (16A), ce serait mieux d'avoir du 6².

A défaut, si vous n’êtes pas dans le même bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
16 août 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire

1/ Non, vu qu'il n'y a qu'un interrupteur différentiel et qu'il peut ainsi assurer la coupure générale du tableau.

2/ 40A 30mA
Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais un type A est plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
16 août 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Création d'un tableau secondaire

Bonjour.

Si pas de gros équipement du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW sera largement suffisant.
Si vous voulez plus évolutif, passez éventuellement un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire

16 août 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet Création d'un tableau secondaire

Bonjour.
Il faut la même section, soit du 6².

Mais à défaut, si vous n'arrivez pas à passer du 6², du 2,5² sera mieux que pas de terre du tout.
16 août 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire

Bonjour.
De plus pas pertinent de couper la tension d'alimentation d'une recharge électrique.
Il n'y a pas une entrée HC que vous pourriez utiliser pour délester ?
14 août 2022 à 14:54
forum consulter ce sujet Choix installation délesteur en triphasé et en monophasé

Bonjour.
Je pense qu'est incriminé l'alimentation des 2 disjoncteurs de droite avec des fils en 2,5² ou 1,5² alors qu'il faudrait 2 bouts de peignes alimentés en 10².

Si c'est bien cela, coût très minime.
14 août 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)

Bonjour.
Vu le fonctionnement "anormal" et sans tester les fils difficile de vous répondre.
De plus avec seulement 3 bornes d'utilisées, on suppose qu'il y a un câblage interne.

Essayez :
- les 2 fils rouge et marron qui sont dans la même borne, chacun dans une borne rouge
- un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouge
- les 2 fils restant (marron/orange) chacun sur une borne 1.

Mais sans garantie, donc repérées bien les 2 marrons avant pour revenir sans difficulté au montage initial.
13 août 2022 à 20:46
forum consulter ce sujet Câblage double Va et Vient

Bonsoir.
Je vous donne une formule simplifiée pour du mono 230V avec des fils en cuivre :

Chute de tension en %= (L x I) / (50xS)
avec
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
11 août 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension

Bonjour.

Si vous gardez l'idée du double tarif, je vous donne le schéma avec une horloge (à adapter en fonction du type d'horloge).
A noter que si le compteur EDF est à proximité, ce serait plus simple de se raccorder à son contact C1C2 (je vous donne également le schéma).

Mais je rejoins GL l'option HC n'est plus guère rentable de nos jours car les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent les 2/3 du temps, si bien qu'il faut vraiment avoir beaucoup de conso en HC pour compenser.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 117259 chauffe eau 1chauffe eau 0

11 août 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic

Oui phase en bas à gauche.
11 août 2022 à 09:40
forum consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?

A noter que même si c'est sécurisé, cela ne respecte pas la norme qui demande une séparation des circuits prises et éclairage. Mais pas essentiel en extérieur.
10 août 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Branchement luminaires de jardin

Bonjour.

Le 2,5² ne sert à rien.
Du 1,5² suffirait.
Mais si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, vous aller juste galérer un peu plus.

Vos disjoncteurs ne servent à rien, car on suppose qu'il y en a déjà un amont dans le coffret électrique
Une boite de dérivation serait suffisante, sauf si vous voulez pouvoir couper les éclairage individuellement. Des disjoncteurs 10A ou des interrupteur sectionneur 10A suffirait dans ce cas

Attention à votre boite de connexion étanche.
Pas toujours facile d'avoir une bonne étanchéité.
Ajouter si nécessaire du gel isolant électrique.
10 août 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Branchement luminaires de jardin

Vous avez bien mis le petit curseur à gauche sur A2 ?
10 août 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?

Peu importe la valeur de l'abonnement (qui peut changer à tout moment), il faut dimensionner comme je vous l'ai indiqué.
09 août 2022 à 21:40
forum consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés

Bonsoir.
Oui, mais vous n'avez pas raccordé la phase pré-câblée au disjoncteur d'éclairage.
09 août 2022 à 21:39
forum consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?

Bonjour.

La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.

Comme l'a dit Remi, en tirant 16A sur 18m vous auriez une chute de tension de 3,8%, donc dans les clous, d'autant plus que dans les faits, il est très peu probable que vous utilisez les 3600W qu'autorise votre circuit.
09 août 2022 à 16:45
forum consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension

Bonjour.
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
09 août 2022 à 10:00
forum consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés

Bonjour.

- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
09 août 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Rallonge d’une prise électrique

Bonjour.

Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
08 août 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Réfection tableau électrique

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Cela se reconnait au petit pont de fil rouge et du fait qu'il n'y ait que 3 fils qui arrivent à l'interrupteur.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.

Pour du 100% silencieux regardez chez Yokis le MTR500E

Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire ajoutez l'accessoire CHR3W.
08 août 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur GM 4550

Bonjour.
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
08 août 2022 à 15:51
forum consulter ce sujet Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères

Avec 15kVA j'ai supposé que c'était du triphasé.

Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
08 août 2022 à 10:42
forum consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés

Bonjour.

Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)

Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
08 août 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés