Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Vous utilisez un interrupteur derrière le E2BP ou un poussoir ?
Vous utilisez un interrupteur derrière le E2BP ou un poussoir ?
20 octobre 2022 à 20:55
consulter ce sujet Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP YokisBonsoir.
Intérêt de changer de pseudo ?
Partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
...
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
Intérêt de changer de pseudo ?
Partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
...
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
19 octobre 2022 à 20:18
consulter ce sujet Isolation câble alimentationBonsoir
J'ai trouvé cela dans la partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
...
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
Donc si le disjoncteur EDF est bien en partie commune à côté du compteur EDF, ce que vous envisagez semble possible moyennant certaines précautions.
J'ai trouvé cela dans la partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
...
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
Donc si le disjoncteur EDF est bien en partie commune à côté du compteur EDF, ce que vous envisagez semble possible moyennant certaines précautions.
19 octobre 2022 à 20:04
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaireBonsoir.
Si chaque locataire a son propre raccordement EDF avec son propre abonnement, votre locataire a raison, vous ne pouvez pas dans le même local, faire transiter 2 installations différentes issues de 2 raccordements EDF différents.
Mais s'il y a un seul raccordement EDF pour l'ensemble avec un seul abonnement et ensuite un tableau divisionnaire pour chaque locataire, alors pas de souci pour transiter par l'endroit que vous évoquez.
Si chaque locataire a son propre raccordement EDF avec son propre abonnement, votre locataire a raison, vous ne pouvez pas dans le même local, faire transiter 2 installations différentes issues de 2 raccordements EDF différents.
Mais s'il y a un seul raccordement EDF pour l'ensemble avec un seul abonnement et ensuite un tableau divisionnaire pour chaque locataire, alors pas de souci pour transiter par l'endroit que vous évoquez.
18 octobre 2022 à 22:33
consulter ce sujet Passage câble réseau secondaire... mais ce n'est pas ce que vous avez chez vous (en tout cas si on se fie à votre dessin initial).
17 octobre 2022 à 23:17
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400Bonsoir.
Oui c'est équivalent.
Oui c'est équivalent.
17 octobre 2022 à 23:16
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400Bonsoir.
Expliquez-nous comment vous avez raccordé cela.
Photos ?
J'espère que vous n'avez pas raccordé le neutre à l'interrupteur.
Expliquez-nous comment vous avez raccordé cela.
Photos ?
J'espère que vous n'avez pas raccordé le neutre à l'interrupteur.
16 octobre 2022 à 23:25
consulter ce sujet Interrupteur fait sauter le centrale électriqueBonjour
Vu le peu de différentiels 30mA présents sur votre installation, il est possible que certains aient été installés plus en aval pour sécuriser certains circuits.
Votre test des prises avec le VT35 aurait fait sauter un de ces différentiels.
Restent à trouver où il peut se cacher (boite de dérivation, mini tableau...)
Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Vu le peu de différentiels 30mA présents sur votre installation, il est possible que certains aient été installés plus en aval pour sécuriser certains circuits.
Votre test des prises avec le VT35 aurait fait sauter un de ces différentiels.
Restent à trouver où il peut se cacher (boite de dérivation, mini tableau...)
Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
14 octobre 2022 à 13:55
consulter ce sujet Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvableAttention à la taille du module suivant la profondeur de votre boitier d'encastrement
14 octobre 2022 à 10:16
consulter ce sujet Question équipement et aide installation électriqueBonjour.
S'il y a des poussoirs au niveau du lit. C'est bien un télérupteur placé à cet endroit qu'il faut.
J'ai dit télérupteur modulaire à tort. C'est télérupteur encastrable qu'il faut
Exemples :
- 49120 chez Legrand
- MTR2000E chez Yokis
- 26.01 chez Finder
...
S'il y a des poussoirs au niveau du lit. C'est bien un télérupteur placé à cet endroit qu'il faut.
J'ai dit télérupteur modulaire à tort. C'est télérupteur encastrable qu'il faut
Exemples :
- 49120 chez Legrand
- MTR2000E chez Yokis
- 26.01 chez Finder
...
14 octobre 2022 à 10:15
consulter ce sujet Question équipement et aide installation électriqueBonsoir.
Ça ressemble à un télérupteur intégré dans un bouton poussoir.
Au niveau des points de commande du lit, ce sont bien des poussoirs (qui reviennent en position initiale lorsqu'on les relâche) ?
Si oui, il suffit d'acheter un télérupteur modulaire type 49120 Legrand ou autre marque et de mettre devant un bouton poussoir de l'esthétique de votre choix.
Ça ressemble à un télérupteur intégré dans un bouton poussoir.
Au niveau des points de commande du lit, ce sont bien des poussoirs (qui reviennent en position initiale lorsqu'on les relâche) ?
Si oui, il suffit d'acheter un télérupteur modulaire type 49120 Legrand ou autre marque et de mettre devant un bouton poussoir de l'esthétique de votre choix.
13 octobre 2022 à 23:41
consulter ce sujet Question équipement et aide installation électriqueLe capot du bas du disjoncteur EDF n'est jamais plombé.
Vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir quel type de fils en partent et si nécessaire les changer.
Vous pouvez déjà l'ouvrir pour voir quel type de fils en partent et si nécessaire les changer.
13 octobre 2022 à 20:37
consulter ce sujet Interrogations branchement boîte de dérivationJe pense que j'ai dit une coquille, ce qu'on trouve en 6A ce sont des poussoirs, pas des interrupteurs.
Mais comme vous l'avez dit avec des LED, le risque est nul.
Mettez néanmoins un disj 6A par précaution comme suggéré par GL
Mais comme vous l'avez dit avec des LED, le risque est nul.
Mettez néanmoins un disj 6A par précaution comme suggéré par GL
13 octobre 2022 à 18:59
consulter ce sujet Interrupteurs Bakélite présente-t-il un dangerBonsoir.
C'est plus probablement un 35² alu.
Attendons pour voir.
C'est plus probablement un 35² alu.
Attendons pour voir.
13 octobre 2022 à 18:36
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesBonjour.
Les 6A ne sont pas un problème, il y des interrupteur récents qui sont aussi en 6A.
Mais pour le reste, sans voir, difficile à dire.
Les 6A ne sont pas un problème, il y des interrupteur récents qui sont aussi en 6A.
Mais pour le reste, sans voir, difficile à dire.
13 octobre 2022 à 18:35
consulter ce sujet Interrupteurs Bakélite présente-t-il un dangerBonjour.
Très certainement un mauvais bricolage avec des couleurs normatives non respectées.
Très certainement un mauvais bricolage avec des couleurs normatives non respectées.
13 octobre 2022 à 18:26
consulter ce sujet Interrogations branchement boîte de dérivationNon pas interdit.
Mais jamais évident de faire un raccord intermédiaire sur le câble d'arrivée.
Il faut voir où cela se trouverait, dans quelle matière est le câble...
Mais jamais évident de faire un raccord intermédiaire sur le câble d'arrivée.
Il faut voir où cela se trouverait, dans quelle matière est le câble...
12 octobre 2022 à 23:00
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesBonsoir.
Les deux sont possibles.
Les deux sont possibles.
12 octobre 2022 à 22:58
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câblesBonsoir.
L'argument en faveur de l'alu, va être essentiellement économique.
Pour les fouets regardez par exemple le K127 chez Michaud.
L'argument en faveur de l'alu, va être essentiellement économique.
Pour les fouets regardez par exemple le K127 chez Michaud.
12 octobre 2022 à 19:36
consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normesOui en théorie ce la convient.
De toute façon, si vous avez le câble, vous ne risquez pas grand chose d'essayer
Pour les 2 mètres manquant, c'est un peu plus embêtant.
Mais les exigence de perf ne sont pas élevées, essayez avec des scotchlock
Vous utilisez une seule paire jusqu'à votre tableau où vous faites des dérivation.
De toute façon, si vous avez le câble, vous ne risquez pas grand chose d'essayer
Pour les 2 mètres manquant, c'est un peu plus embêtant.
Mais les exigence de perf ne sont pas élevées, essayez avec des scotchlock
Vous utilisez une seule paire jusqu'à votre tableau où vous faites des dérivation.
12 octobre 2022 à 16:24
consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformationBonjour.
La puissance de 2 VR est négligeable par rapport au reste.
Donc pas de soucis pour l'ajouter sur l'installation existante.
Par contre comme suggéré par GL, à l'occasion de son déplacement refaire ce tableau en respectant les normes actuelles pourrait être pertinent, surtout s'il n'y a que 4 circuits.
Il faudrait voir comment se répartissent les différents appareils évoqués sur ces 4 circuits.
Je vois : 1 disjoncteur 10A sur la phase, 2 disjoncteur 20A sur la phase 2, 1 disjoncteur 20A sur la phase 3
La puissance de 2 VR est négligeable par rapport au reste.
Donc pas de soucis pour l'ajouter sur l'installation existante.
Par contre comme suggéré par GL, à l'occasion de son déplacement refaire ce tableau en respectant les normes actuelles pourrait être pertinent, surtout s'il n'y a que 4 circuits.
Il faudrait voir comment se répartissent les différents appareils évoqués sur ces 4 circuits.
Je vois : 1 disjoncteur 10A sur la phase, 2 disjoncteur 20A sur la phase 2, 1 disjoncteur 20A sur la phase 3
12 octobre 2022 à 12:23
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé Bonjour.
1/ N'importe quelle paire téléphonique avec écran convient.
2/ 1 seule paire suffit, les autres sont laissées en attente.
3/ Aucune importante.
4/ L'avantage c'est qu'il armé donc bien protégé mécaniquement s'il circule dans une gaine extérieure.
Et il contient 2 paires.
Le téléreport et la téléinfo utilisent le même principe de communication.
Donc un câble qui convient pour l'un, convient pour l'autre.
1/ N'importe quelle paire téléphonique avec écran convient.
2/ 1 seule paire suffit, les autres sont laissées en attente.
3/ Aucune importante.
4/ L'avantage c'est qu'il armé donc bien protégé mécaniquement s'il circule dans une gaine extérieure.
Et il contient 2 paires.
Le téléreport et la téléinfo utilisent le même principe de communication.
Donc un câble qui convient pour l'un, convient pour l'autre.
12 octobre 2022 à 12:16
consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformationIl faudra donc aller à l'intérieur des lampes, pour shunter la partie détecteur et que la lampe soit alimentée en direct avec la phase d'arrivée.
Je ne sais pas si c'est faisable facilement sur votre modèle.
Je ne sais pas si c'est faisable facilement sur votre modèle.
11 octobre 2022 à 19:31
consulter ce sujet Modifier 3 détecteurs façade garageBonsoir.
Concernant la détection :
De ce que je comprend ce module ne fait que détecteur.
Il faut ensuite les faire dialoguer avec un module de commande de l'alimentation des lampes.
Concernant les lampes :
Je n'ai pas compris si vous vouliez que vos nouveaux détecteurs actionne les lampe en plus des détecteurs intégrés, ou à la place des détecteurs intégrés.
Mais dans les 2 cas de figure, il n'y a pas de borne pour forcer l'éclairage.
Donc il faudra décortiquer l'intérieur de la lampe pour voir les endroits où c'est pertinent de se repiquer.
Reste à voir également comment s'il faut gérer une temporisation une fois la porte refermée.
Bref pas forcément simple.
Concernant la détection :
De ce que je comprend ce module ne fait que détecteur.
Il faut ensuite les faire dialoguer avec un module de commande de l'alimentation des lampes.
Concernant les lampes :
Je n'ai pas compris si vous vouliez que vos nouveaux détecteurs actionne les lampe en plus des détecteurs intégrés, ou à la place des détecteurs intégrés.
Mais dans les 2 cas de figure, il n'y a pas de borne pour forcer l'éclairage.
Donc il faudra décortiquer l'intérieur de la lampe pour voir les endroits où c'est pertinent de se repiquer.
Reste à voir également comment s'il faut gérer une temporisation une fois la porte refermée.
Bref pas forcément simple.
11 octobre 2022 à 18:57
consulter ce sujet Modifier 3 détecteurs façade garageBonjour.
Le noir et le marron dans la borne marron du plafonnier.
Le bleu et le blanc dans la borne bleu du plafonnier.
Si les bornes sont trop petite, gardez vos dominos existants et mettez 2 bouts de fils pour faire la liaison avec le plafonnier.
Le noir et le marron dans la borne marron du plafonnier.
Le bleu et le blanc dans la borne bleu du plafonnier.
Si les bornes sont trop petite, gardez vos dominos existants et mettez 2 bouts de fils pour faire la liaison avec le plafonnier.
11 octobre 2022 à 12:37
consulter ce sujet Branchement plafonnier salle de bainBonjour.
Un diagnostic sécurité électrique vérifie des exigences minimales décrites dans la NF C 16-600, principalement :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
Une vérification de l'installation électrique par un électricien, cela n'existe pas officiellement, donc tout dépend de ce que vous demandez.
Juste les points de sécurité ? La conformité par rapport à la dernière norme en vigueur (qui change tout le temps) ? Autre chose entre les deux ?
Si c'est juste pour vendre, contentez vous du diagnostic, on ne vous en demande pas plus.
A moins que vous vouliez faire rectifier avant, tout ce que ne passerait pas au diagnostic.
Mais sachez que ce diagnostic n'est qu'informatif, aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
Un diagnostic sécurité électrique vérifie des exigences minimales décrites dans la NF C 16-600, principalement :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
Une vérification de l'installation électrique par un électricien, cela n'existe pas officiellement, donc tout dépend de ce que vous demandez.
Juste les points de sécurité ? La conformité par rapport à la dernière norme en vigueur (qui change tout le temps) ? Autre chose entre les deux ?
Si c'est juste pour vendre, contentez vous du diagnostic, on ne vous en demande pas plus.
A moins que vous vouliez faire rectifier avant, tout ce que ne passerait pas au diagnostic.
Mais sachez que ce diagnostic n'est qu'informatif, aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
11 octobre 2022 à 12:33
consulter ce sujet Différence diagnostic immobilier vérification électriquePar exemple :
Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 2 pôles ou 2 modules
Inverseur de source manuel - pour DX³ ou DX³-IS 2 pôles ou 2 modules
11 octobre 2022 à 12:22
consulter ce sujet Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriquesLe fil du haut on ne voit pas bien la couleur. C'est un vert/jaune ?
Car si c'est un vert/jaune il faut le mettre avec les autres vert/jaune.
Car si c'est un vert/jaune il faut le mettre avec les autres vert/jaune.
11 octobre 2022 à 12:12
consulter ce sujet Brancher une simple lampe je n’y arrive pasBonjour.
C'est quoi qui saute exactement :
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
Essayer de raccorder :
- Le bleu de lampe avec le Wago des bleus.
- Le vert/jaune de lampe avec le Wago du vert/jaune.
- Le marron de lampe avec le Wago du rouge ou le Wago du marron.
C'est quoi qui saute exactement :
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit éclairage ?
Essayer de raccorder :
- Le bleu de lampe avec le Wago des bleus.
- Le vert/jaune de lampe avec le Wago du vert/jaune.
- Le marron de lampe avec le Wago du rouge ou le Wago du marron.
11 octobre 2022 à 12:10
consulter ce sujet Brancher une simple lampe je n’y arrive pasBonjour.
Question classique : Cela ne servira pas à grand chose
Le chauffe-eau est muni d'un thermostat qui arrêt la chauffe lorsque l'eau est à température
Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits, il y a un léger écart lié aux pertes, qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le chauffe-eau, donc plus importantes si on réchauffe l'eau en permanence.
Mais avec un ballon bien isolé cela reste marginal, d'autant plus que les pertes ne sont pas complètement perdues et contribuent en hiver à chauffer la pièce où se trouve le chauffe-eau
Mais rien ne vous empêche de le faire. Si c'est le cas, visez plutôt 4H-8H.
Question classique : Cela ne servira pas à grand chose
Le chauffe-eau est muni d'un thermostat qui arrêt la chauffe lorsque l'eau est à température
Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une seule grosse fois la nuit, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits, il y a un léger écart lié aux pertes, qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présente dans le chauffe-eau, donc plus importantes si on réchauffe l'eau en permanence.
Mais avec un ballon bien isolé cela reste marginal, d'autant plus que les pertes ne sont pas complètement perdues et contribuent en hiver à chauffer la pièce où se trouve le chauffe-eau
Mais rien ne vous empêche de le faire. Si c'est le cas, visez plutôt 4H-8H.
11 octobre 2022 à 12:05
consulter ce sujet Avec EJP installer une horloge sur le chauffe-eauBonjour.
Plutôt un inverseur de source ?
Qui vous permet de manière sécurisé d'alimenter votre circuit volet (voire plus), soit avec le réseau EDF, soit avec votre onduleur.
Plutôt un inverseur de source ?
Qui vous permet de manière sécurisé d'alimenter votre circuit volet (voire plus), soit avec le réseau EDF, soit avec votre onduleur.
11 octobre 2022 à 09:24
consulter ce sujet Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriquesBonjour.
Votre calcul de section est correct.
Pour de telle longueur le cuivre n'a pas d'intérêt économique.
Les règles de chute de tension de la NF C14-100 (ENEDIS) et NF C15-100 (privatif) ne sont pas les mêmes.
Ceci dit, avec du 95² alu, vous auriez 2,1% de chute de tension maxi, donc sans doute raisonnablement acceptable, si vous n’êtes pas en bout de ligne EDF avec une tension délivrée faible.
Votre calcul de section est correct.
Pour de telle longueur le cuivre n'a pas d'intérêt économique.
Les règles de chute de tension de la NF C14-100 (ENEDIS) et NF C15-100 (privatif) ne sont pas les mêmes.
Ceci dit, avec du 95² alu, vous auriez 2,1% de chute de tension maxi, donc sans doute raisonnablement acceptable, si vous n’êtes pas en bout de ligne EDF avec une tension délivrée faible.
11 octobre 2022 à 08:06
consulter ce sujet Raccordement construction neuve sections des câblesBonjour.
En théorie vous pouvez, mais je vous le déconseille :
- Même si en théorie elle est indiquée pour 16A, les contacts de l'horloge ne résisteront pas dans la durée à la coupure fréquente de la puissance d'un chauffe-eau.
Un contacteur lui est fait pour couper les circuits de forte puissance.
- Vous perdez la fonction de marche forcée avec retour automatique.
En théorie vous pouvez, mais je vous le déconseille :
- Même si en théorie elle est indiquée pour 16A, les contacts de l'horloge ne résisteront pas dans la durée à la coupure fréquente de la puissance d'un chauffe-eau.
Un contacteur lui est fait pour couper les circuits de forte puissance.
- Vous perdez la fonction de marche forcée avec retour automatique.
11 octobre 2022 à 07:59
consulter ce sujet Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaudeBonjour.
Vous avez vu sur votre doc que la puissance consommée tourne autour de 1 kW.
Donc dimensionnement large avec le 10², encore plus large avec du 16².
Vous avez vu sur votre doc que la puissance consommée tourne autour de 1 kW.
Donc dimensionnement large avec le 10², encore plus large avec du 16².
11 octobre 2022 à 07:07
consulter ce sujet Section câble alimentation local technique de piscineEn parlant de compatibilité, je ne parle pas de puissance, mais de type de charge.
Les LEDs sont potentiellement problématiques, suivant leur qualité.
Les LEDs sont potentiellement problématiques, suivant leur qualité.
10 octobre 2022 à 23:47
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400Bonsoir
Qui peut le plus peut le moins.
Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus difficile à manier.
Qui peut le plus peut le moins.
Ce sera juste un peu plus cher et un peu plus difficile à manier.
10 octobre 2022 à 23:45
consulter ce sujet Section câble alimentation local technique de piscineBonjour.
Habituellement, dans ce cas, il y a une horloge qui pilote le contacteur à la place du contact EDF.
Mais ici on ne la voit pas.
Pour moi il y a plusieurs hypothèses :
1/ Le Linky n'est pas paramétré en tarif de base : c'est facile à vérifier il suffit de faire défiler l'affichage.
Voir en particulier :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2. Voir s'il bouge en fonction des heures.
2/ Votre contacteur n'est pas relié au Linky mais encore à un vieux relais 175Hz présent dans la cage de l'immeuble.
Regardez sous le capot du Linky s'il y a des fils en C1C2.
3/ Il y a une horloge ailleurs (dans la cage de l'immeuble).
Mais finalement avec la situation de l'énergie actuelle, ce n'est pas plus mal qu'il tourne la nuit.
Habituellement, dans ce cas, il y a une horloge qui pilote le contacteur à la place du contact EDF.
Mais ici on ne la voit pas.
Pour moi il y a plusieurs hypothèses :
1/ Le Linky n'est pas paramétré en tarif de base : c'est facile à vérifier il suffit de faire défiler l'affichage.
Voir en particulier :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2. Voir s'il bouge en fonction des heures.
2/ Votre contacteur n'est pas relié au Linky mais encore à un vieux relais 175Hz présent dans la cage de l'immeuble.
Regardez sous le capot du Linky s'il y a des fils en C1C2.
3/ Il y a une horloge ailleurs (dans la cage de l'immeuble).
Mais finalement avec la situation de l'énergie actuelle, ce n'est pas plus mal qu'il tourne la nuit.
10 octobre 2022 à 18:45
consulter ce sujet Questionnement fonctionnement ballon d'eau chaudeBonjour.
Voir image jointe.
Je vous conseille de programmer vos heures plutôt en fin de nuit de la période heures creuses afin de :
- Limiter les déperditions en milieu de nuit.
- Ne pas surcharge le réseau électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir image jointe.
Je vous conseille de programmer vos heures plutôt en fin de nuit de la période heures creuses afin de :
- Limiter les déperditions en milieu de nuit.
- Ne pas surcharge le réseau électrique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2022 à 15:46
consulter ce sujet Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaudeCelui-ci un peu moins bruyant :
YOKIS Télérupteur temporisable 2000W
Ou celui-ci 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec le type de lampe :
YOKIS Télérupteur temporisable 500W
Si nécessaire ajoutez l'accessoire SMARTCHR en parallèle de votre lampe.
YOKIS Télérupteur temporisable 2000W
Ou celui-ci 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec le type de lampe :
YOKIS Télérupteur temporisable 500W
Si nécessaire ajoutez l'accessoire SMARTCHR en parallèle de votre lampe.
10 octobre 2022 à 15:40
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400Bonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
La référence Legrand indiquée n'est pas compatible avec un tel montage.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
La référence Legrand indiquée n'est pas compatible avec un tel montage.
10 octobre 2022 à 11:49
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400Quant à votre propriétaire, s'il ne sait pas vraiment, c'est à lui de faire intervenir un électricien compétent.
09 octobre 2022 à 23:40
consulter ce sujet Problème gestionnaire énergie CalyboxBonjour
Il peut gérer l'eau chaude ou pas.
Ca dépend comment c'est paramétré.
Il peut gérer l'eau chaude ou pas.
Ca dépend comment c'est paramétré.
09 octobre 2022 à 23:25
consulter ce sujet Problème gestionnaire énergie CalyboxNormativement, on peut augmenter les sections.
Mais ce n'est pas toujours pratiques.
Ainsi du 2,5² aura du mal à pénétrer dans certains luminaire.
Idem pour votre 10² qui ne pourra pas se raccorder à une prise 16A.
Mais ce n'est pas toujours pratiques.
Ainsi du 2,5² aura du mal à pénétrer dans certains luminaire.
Idem pour votre 10² qui ne pourra pas se raccorder à une prise 16A.
09 octobre 2022 à 23:17
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentielC'est le va et vient côté phase ou côté retour lampe ?
09 octobre 2022 à 13:52
consulter ce sujet Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plusBonjour.
Au début j'ai pensé à un mauvais câblage, mais votre lampe qui s'éteint et se rallume fait plutôt penser à un mauvais serrage.
Ce sont des allumages simples ? ou des va et vient ?
Ce sont des interrupteurs ? ou des boutons poussoirs ?
Vous pouvez toujours vous adresser à l'électricien qui a refait l'installation, mais pas certain que sa garantie s'applique.
Au début j'ai pensé à un mauvais câblage, mais votre lampe qui s'éteint et se rallume fait plutôt penser à un mauvais serrage.
Ce sont des allumages simples ? ou des va et vient ?
Ce sont des interrupteurs ? ou des boutons poussoirs ?
Vous pouvez toujours vous adresser à l'électricien qui a refait l'installation, mais pas certain que sa garantie s'applique.
09 octobre 2022 à 13:10
consulter ce sujet Plafonniers des deux chambres en conflit Bonjour.
Il est possible que le contacteur J/N soit HS.
Si vous avez un compteur Linky vous devriez afficher successivement lorsque vous appuyez sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce le cas, chez vous ?
En particulier la dernière valeur.
Ce qui est bizarre c'est votre manette bloquée.
Si elle est en haut c'est qu'elle est en marche forcée ?
Des photos de tout cela aideraient.
Il est possible que le contacteur J/N soit HS.
Si vous avez un compteur Linky vous devriez afficher successivement lorsque vous appuyez sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un nombre de VA - PUIS APP SOUTIR : C'est la puissance instantanée au moment de la consultation
- Un nombre de VA - PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit)
- un nombre de kVA - P. SOUSCRITE : C'est la puissance souscrite
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce le cas, chez vous ?
En particulier la dernière valeur.
Ce qui est bizarre c'est votre manette bloquée.
Si elle est en haut c'est qu'elle est en marche forcée ?
Des photos de tout cela aideraient.
09 octobre 2022 à 13:07
consulter ce sujet Chauffe-eau ne chauffe plus en auto et marche forcée impossibleBonjour.
Sans savoir comment vous avez fait ce raccordement (en particulier au niveau du détecteur) difficile de vous répondre.
D'où vient la phase ?
Sur quelles bornes l'avez-vous mise ?
Sans savoir comment vous avez fait ce raccordement (en particulier au niveau du détecteur) difficile de vous répondre.
D'où vient la phase ?
Sur quelles bornes l'avez-vous mise ?
09 octobre 2022 à 13:02
consulter ce sujet Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plusC'est aussi ce que je vous ai dit, des 2 côtés d'ailleurs.
Mais à la seule vu des éléments exposés, qui pourraient ne pas être suffisants.
Mais à la seule vu des éléments exposés, qui pourraient ne pas être suffisants.
09 octobre 2022 à 12:24
consulter ce sujet 2 disjoncteurs 32A après un inter diff 40 A ? Je n'ai pas les yeux en face des trous 
Dans l'article 23 il est écrit :
"dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit"
Donc sujet clos (en tout cas pour cette partie).

Dans l'article 23 il est écrit :
"dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit"
Donc sujet clos (en tout cas pour cette partie).
09 octobre 2022 à 09:17
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentielBonjour.
Dans la NF C15-100, il n'y a pas grand chose sur les IRVE.
Elle dit juste qu'il faut un circuit spécialisé avec les caractéristiques suivantes :
- Socle de prise de courant 16A 2P+T, adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables
et identifié à cet usage, ou borne 16A : 2,5² mini et disjoncteur 20A maxi ;
- Borne 32A monophasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi ;
- Borne 32A triphasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi?
Protégé en amont par un DDR 30mA de type A, et que le coefficient multiplicateur compte pour 1 dans la règle aval.
Elle ne précise pas si ce DDR doit être dédié ou non.
Pour le reste, elle renvoit au guide UTE C15-722
Faute d'avoir ce guide, j'ai trouvé ce doc Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Recueil pratique nouvelle version 2018) qui s'en inspire.
On y lit que pour une maison individuelle il faut pour la distribution électrique :
Une alimentation dédiée par prise protégée en amont par :
- un disjoncteur monophasé 20 A pour les recharges normales inférieures ou égales à 3,7kVA ;
- un disjoncteur monophasé 40 A pour les recharges normales jusqu’à 7,4 kVA
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 20 A pour les recharges jusqu’à 11 kVA ;
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 40 A pour les recharges jusqu’à 22 kVA.
Et par un dispositif différentiel 30 mA (article 23, décret du 12/01/2017) :
- type A (ou F) pour les circuits monophasés ;
- type B ou équivalent pour les circuits tétrapolaires .
L'article 23 du décret du 12/01/2017 indique :
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
Au final, je n'ai lu nul part que le DDR devait être dédié.
Reste que cela me semble de toute façon une bonne précaution vu les puissances en jeu et en tout cas dès qu'il y a une borne.
On peut éventuellement s'en passer s'il s'agit d'une prise 16A 2P+T (qui ne demande d'ailleurs pas de qualification IRVE pour être installée contrairement au reste).
Dans la NF C15-100, il n'y a pas grand chose sur les IRVE.
Elle dit juste qu'il faut un circuit spécialisé avec les caractéristiques suivantes :
- Socle de prise de courant 16A 2P+T, adapté à la recharge de véhicules électriques et hydrides rechargeables
et identifié à cet usage, ou borne 16A : 2,5² mini et disjoncteur 20A maxi ;
- Borne 32A monophasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi ;
- Borne 32A triphasé : 10² mini et disjoncteur 40A maxi?
Protégé en amont par un DDR 30mA de type A, et que le coefficient multiplicateur compte pour 1 dans la règle aval.
Elle ne précise pas si ce DDR doit être dédié ou non.
Pour le reste, elle renvoit au guide UTE C15-722
Faute d'avoir ce guide, j'ai trouvé ce doc Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Recueil pratique nouvelle version 2018) qui s'en inspire.
On y lit que pour une maison individuelle il faut pour la distribution électrique :
Une alimentation dédiée par prise protégée en amont par :
- un disjoncteur monophasé 20 A pour les recharges normales inférieures ou égales à 3,7kVA ;
- un disjoncteur monophasé 40 A pour les recharges normales jusqu’à 7,4 kVA
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 20 A pour les recharges jusqu’à 11 kVA ;
- un disjoncteur tétrapolaire (triphasé + neutre) 40 A pour les recharges jusqu’à 22 kVA.
Et par un dispositif différentiel 30 mA (article 23, décret du 12/01/2017) :
- type A (ou F) pour les circuits monophasés ;
- type B ou équivalent pour les circuits tétrapolaires .
L'article 23 du décret du 12/01/2017 indique :
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
Au final, je n'ai lu nul part que le DDR devait être dédié.
Reste que cela me semble de toute façon une bonne précaution vu les puissances en jeu et en tout cas dès qu'il y a une borne.
On peut éventuellement s'en passer s'il s'agit d'une prise 16A 2P+T (qui ne demande d'ailleurs pas de qualification IRVE pour être installée contrairement au reste).
09 octobre 2022 à 08:58
consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel






