FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 444 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Non, perso je l'ai avec de la TIC historique.

Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
04 janvier 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Passer d'un GP 500 au contacteur Linky

Bonjour.

Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs


Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.

Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
04 janvier 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur différentiel

Publicité

Bonjour.

Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.

Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
04 janvier 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Passer d'un GP 500 au contacteur Linky

Bonjour.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.

A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
02 janvier 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Prise alimentation lave-linge sèche-linge

Bonjour.

Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
02 janvier 2023 à 07:10
forum consulter ce sujet Changement interrupteur différentiel Hager

On croit comprendre que vous avez une gaine avec phase et retour lampe entre le tableau et l'interrupteur.

Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.

A confirmer en fonction de la réalité des choses.
31 décembre 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique

Bonjour.

J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande dizzy
31 décembre 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?

Bonjour.

Votre demande n'est pas claire.

On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
31 décembre 2022 à 07:52
forum consulter ce sujet Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique

Bonjour.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.

Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
30 décembre 2022 à 16:06
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur général éclairage

Bonjour.

Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
30 décembre 2022 à 06:58
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279

Bonsoir.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.

Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
29 décembre 2022 à 22:33
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N279

Bonjour.

N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
29 décembre 2022 à 16:01
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur général éclairage

Bonjour.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.

Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
28 décembre 2022 à 16:01
forum consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?

Bonjour.

De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)

Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
28 décembre 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Branchement bloc interrupteur prise

... et on ne sait toujours pas où arrive l'autre extrémité des fils des lampes
28 décembre 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Brancher les fils dans la boîte de dérivation

Donc mettre du 16² en sortie du DB.

Vers le tableau existant, l'usage veut que les différentiels 30mA soient dans le tableau.
Mais si plus de place vous pouvez le déporter dans votre nouveau tableau.
En supposant que vous le mettiez dans le nouveau tableau vous avez 2 options :
- Liaison en 16² : interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
- Liaison en 10² : disjoncteur 40A puis interrupteur différentiel 30mA 40A type A.

Pour votre borne 7kW à 30m prendre du 10².
28 décembre 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up

Et que dessert l'ID 40A type A ?
28 décembre 2022 à 07:48
forum consulter ce sujet Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up

Bonjour.

Comment est-ce raccordé au niveau des interrupteurs ?
Les câbles qui vont vers les luminaires passent par l'interrupteur ?

Si vous raccordez couleur par couleur (sachant que marron et noir vont ensemble) les câbles de l'arrivée électrique et de la VMC, celle-ci devrait fonctionner.
28 décembre 2022 à 06:59
forum consulter ce sujet Brancher les fils dans la boîte de dérivation

Bonjour.

Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils sur une même borne du DB Enedis.
Donc il serait préférable de repartir du tableau existant à 5m.

C'est bien un 15/45A réglé sur 45A et pas un 30/60A réglé sur 45A ?
Car si vous ajoutez un station de 7kW, il faudra peut être passer sur 60A et dans ce cas, il faut du 16² en sortie du DB.


Pour la partie en pointillé.
- Soit c'est une prise Green et vous faites comme l'autre.
- Soit c'est une station 7kW et il faut obligatoirement passer par un professionnel muni d'une certification IRVE.
28 décembre 2022 à 06:56
forum consulter ce sujet Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up

Bonjour.

Faire les tests suivant :
- Mettre une phase sur l'entrée fil pilote du Minor et voyez s'il passe en Eco.
- Mettez votre gestionnaire en éco et assurez vous que vous avez bien 230V entre fil pilote et neutre au niveau du thermostat.

Sinon vous êtes certain que votre raccordement est correct ?
Photos avant et après.

27 décembre 2022 à 13:24
forum consulter ce sujet Réglage thermostat Delta Dore MINOR 12

La référence normative c'est le paragraphe 10.1.3.3.1 de la NF C15-100 :
Choix et mise en œuvre des prises de courant.
27 décembre 2022 à 08:00
forum consulter ce sujet Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?

Bonjour.

En principe prises et éclairage doivent être sur des circuits différents afin qu'une coupure du circuit prise ne perturbe pas l'éclairage et réciproquement.

Reste que c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
27 décembre 2022 à 07:23
forum consulter ce sujet Branchement bloc interrupteur prise

Bonjour.

Les prises P17 ne sont pas autorisées dans une habitation, car elles ne sont pas d'un type à obturation, sauf si elles sont munies d’un dispositif de verrouillage, intégré au socle, permettant un niveau de sécurité équivalent.

Toute recharge de véhicule d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel possédant une habilitation IRVE.

27 décembre 2022 à 07:21
forum consulter ce sujet Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?

Et puis indiquer ce que vous envisagez comme type d'équipement gros consommateurs pour le T1 et T2 :
- Gros électroménager
- Mode de chauffage
- Mode de production d'eau chaude
- Climatisation ?
- Recharge de véhicule électrique ? Lente ou rapide ?
...
26 décembre 2022 à 07:48
forum consulter ce sujet 1 compteur pour 2 logements en location Airbnb

Bonjour.

Pour mieux préciser la question il faudrait un petit plan de masse où l'on voit :

Les emplacements :
- De l'arrivée EDF
- Des tableaux des 2 logements
- Du tableau de l'abri de jardin
- de l'éventuel tableau des parties communes

Les distances entre tout cela.
Les besoins en puissance maxi de chaque tableau
La nécessité ou non de gérer de l'asservissement pendant les heures creuses (si vous envisagez un tel abonnement).

A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
26 décembre 2022 à 07:31
forum consulter ce sujet 1 compteur pour 2 logements en location Airbnb

Bonjour.

Oui vous pouvez.
Conservez la phase la moins chargée de l'installation.
Isolez les 2 autres au fond du boitier d'encastrement avec un domino ou 2 bornes Wago.

Ensuite il faudra voir quelles protections protègent ce circuit au niveau du tableau.
La logique voudrait que ce soit :
- Le disjoncteur C20 tetra/tri en bas à gauche (vous pouvez le conserver où s'il ne dessert que cette prise, le remplacer par un mono).
- l'interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type AC en bas à droite (dommage que ce ne soit pas un type A.
Mais à vérifier et à rectifier si nécessaire.

Au delà de votre question, il faut vraiment que vous analysiez ce tableau pour voir ce qu'il protège et si la protection différentielle est bien en amont de l'ensemble.
26 décembre 2022 à 06:49
forum consulter ce sujet Convertir prise triphasée en monophasée

Bonsoir.
Ce problème a plusieurs solutions qui dépendent de pas mal d'hypothèses.
Il me semble difficile de le traiter à la simple lecture du dispositif succinct que vous avez fait.
25 décembre 2022 à 22:49
forum consulter ce sujet 1 compteur pour 2 logements en location Airbnb

Bonsoir.

Si les fils d'un seul des va et vient ont mal été rebranchés c'est assez simple il n'y a que 3 possibilités :
- fil 1 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 2 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 3 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche

Essayez les l'un après l'autre jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
24 décembre 2022 à 23:53
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur

Dans un 1er temps, débranchez son alimentation (les 2 fils de gauche) et voyez si cela continue à se produire.
Il est censé délester quoi ?
24 décembre 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Suppression Delta Dore GP 40

Bonjour.

Oui bien entendu on peut le débrancher.
Il faudrait analyser le câblage.
Vous avez une photo ?
24 décembre 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Suppression Delta Dore GP 40

Bonjour.

Vous câblez pareil, A1 A2 correspond à votre a b.
24 décembre 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562 par eaton unipolaire Z-S230/S

Bonjour.

Pour qu'on vous aide, le mieux est de faire des photos :

Enlevez le capot du tableau électrique, faites une photo du dessus du boitier du Calybox afin qu'on voit bien le raccordement des fils

Enlevez le capot vert du Linky, faites une photo du raccordement des fils téléinfo.
Prenez la de manière à ce qu'on distingue bien le nom des bornes gravé I1 I2 C1 C2

Publiez vos photos en faisant "Ajouter nouveau fichier".
23 décembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude Calibox 20

Bonsoir.
C'est en particulier à eux que je pensais.

Ils m'ont remis un radiateur en service donc quelques composants était HS pour une centaine d'euros, alors que j'aurais dû en débourser 500 euros pour avoir l'équivalent en neuf.
22 décembre 2022 à 23:32
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015

Bonjour.

C'est un défaut de liaison de téléinfo

Vérifiez la liaison entre les bornes I1I2 du compteur (et pas C1C2) et les bornes 11 12 du Calybox
A faire avec du fil téléphonique.
22 décembre 2022 à 12:55
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude Calibox 20

Bonjour.

Prenez un Finder 2601 qui est le plus approchant et sera le plus compatible, saut que les 4 fils sont du même côté.
21 décembre 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Recherche télérupteur GM série 43

Bonsoir.

Il suffit de récupérer l'autre extrémité des fils orange et de les connecté comme suggéré sur mon schéma.

Attention, si vous aviez un abonnement EJP avant, le contacteur en place doit être un contacteur NC (normalement fermé).
Il faudra le changer par un contacteur NO (normalement ouvert), type contacteur J/N classique.
21 décembre 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Connecter contacteur J/N cumulus

Bonjour.

Plusieurs choses à vérifier :
- Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky. Vous devriez avoir 18 kVA.
- Que vous avez bien payé la facture d'électricité.
- Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement s'il est réglable.
21 décembre 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Disjonction avec 2 appareils fonctionne individuellement

Bonjour.

Si ce sont des marques réputées, il devrait y a voir des caractéristiques semblables.
Mais pour du 10² il ne devrait pas y avoir de soucis.
21 décembre 2022 à 07:20
forum consulter ce sujet Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A

Bonsoir.

S'il s'agit d'un disjoncteur unipolaire + neutre 1 module : du 16² maxi en fil rigide et 10² en fil souple

Voir paragraphe 4 dans cet exemple de documentation Legrand
20 décembre 2022 à 23:35
forum consulter ce sujet Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A

Bonsoir.

Vous descriptif n'est pas clair.

Comment voulez vous qu'à distance on vous réponde, si vous ne décrivez pas mieux votre installation et la manière dont elle est câblée ?
20 décembre 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo et Delta Dore GP 36

Bonsoir.

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 787640 chauffe eau 1

20 décembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Câblage horloge pour ballon d'eau chaude

Bonsoir.

Prenez du cat 6a
Le débit est très largement suffisant pour une installation domestique et c'est nettement simple à mettre en œuvre et à peu près compatible avec toutes les prises RJ45 (contrairement au cat 7).

Par contre prenez des gaines de 25 avec de large rayons de courbure.
Ainsi si dans 10 ans les technos ont évolué et qu'il faut changer de câble, ce sera facile à faire.
20 décembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?

Bonjour.

1/ Oui vous pouvez.
Le soucis c'est qu'en cas de défaut d'isolement > 500mA, ils pourraient déclencher avant ou en même temps que vos 30mA, coupant ainsi la totalité de l’installation

2/ Rien c'est correctement protégé par le disjoncteur BACO d'EDF.

3/ Tant que c'est de la coupure occasionnelle pas de soucis.
19 décembre 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre votre question.

On croit deviner que vous envisager de faire un tableau à l'étage, mais dans ce cas, pourquoi repartir du disjoncteur EDF et pas du tableau principal ?

A savoir que le câble en sortie du disjoncteur de branchement va dépendre du calibre de celui-ci à savoir ;
- Pour un DB 10/30A : 4x10² pour 66M maxi
- Pour un DB 30/60A : 4x16² pour 52M maxi
19 décembre 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Section des câbles pour installer une pompe à chaleur

Bonjour.

Oui vous faire cela.
Mais habituellement on le fait pour les longues distances.

Pour 5m, ce n'est vraiment on l'usage et on a plutôt l'habitude d'avoir un tableau principal duquel partent les tableaux secondaires.
18 décembre 2022 à 20:29
forum consulter ce sujet Tableau de répartition en sortie du disjoncteur général

Bonsoir.

Oui c'est bien ce que j'avais supposé dans ma dernière proposition : navettes rouge et orange.

Il y a vraiment des électriciens (ou des bricolo) qui ne facilitent pas la vie des futurs intervenant sur l'installation mad
18 décembre 2022 à 20:27
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Bonjour.

Cela peut se faire avec des inters bipolaires.

L3 restera allumée, tant que L1 ou L2 sera allumée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 328287 provisoire 4

18 décembre 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Branchement va et vient 3 lampes

Bonjour.
Citation :
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
Vous vous souvenez comment ?
Vous n'avez pas répondu au fait de savoir si c'était des poussoirs ou des interrupteurs.
Citation :
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Les 2 lampes s'allument ensemble ?

Essayez :
Sur l'inter du salon permutez le fil rouge sur la borne rouge avec les marrons et orange sur la borne blanche du fond.
Testez si cela fonctionne.
Si OK c'est gagné.

Si pas OK, permutez les 2 rouges sur l'inter de l'escalier.
17 décembre 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Vous trouverez de la littérature sur le net sur le sujet.

Exemple : Puissance apparente monophasé ou triphasé
Il faut savoir que les appareils qui fonctionnent avec des résistances comme un four, un ballon d'eau chaude, un radiateur, ont une puissance apparente également à la puissance active.

Mais pour les moteurs, les pompes... il y a un écart lié au fameux cosphi, qui est en général donné par les fabricants.
De toute façon, maintenant que les matériels sont en place, il n'y a pas des tonnes de solutions :
1/ vous déplacer un ou deux circuit d'une phase trop chargée vers une phase moins chargée
ou
2/ vous augmentez la puissance à 15kVA.

Éventuellement faire le test de permuter 2 phases en entrée du tableau, pour voir s'il n'y a pas un soucis côté Linky
16 décembre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet KvA différent entre trois phases d'un triphasé ?

Bonjour.

Non, sauf dysfonctionnement, les 3 phases ont une capacité identique.

Mais attention, il faut tenir compte du cosphi, qui fait la puissance apparente (les kVA) et la puissance active (celle qui sert à la coupure) ne sont pas identiques.
16 décembre 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet KvA différent entre trois phases d'un triphasé ?