Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
22776
Question Forum Électricité : Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
Bonjour à tous.
J’espère que vous allez tous très bien.
Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème :
J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF.
Le tableau électrique comprend :
Compteur Linky avec fils pilotes pour heures creuses (connecté au contacteur J/N).
Différentiel 30mA en tête de ligne.
Disjoncteur 2 A (protection de la bobine du contacteur J/N).
Disjoncteur 20 A (protection du cumulus).
Nous sommes 2 personnes et les 300l d’eau chaude se consomment en 3 jours (j’ai fait plusieurs test pour avoir la température minimale de 52°C = 3 jours maxi sans alimenter le cumulus).
Jusqu’à aujourd’hui, je coupais manuellement le cumulus tous les 3 jours.
Je voudrais pouvoir automatiser avec une horloge numérique programmable et en conservant mon installation avec le fil pilote EDF.
C’est à dire rajouter une horloge mais en conservant le fil pilote :
Pour simplifier : je souhaite que le cumulus s’enclenche tous les 3 jours et piloté en heures creuses sans aucune intervention de ma part. Je pense qu’il faudra rajouter des modules mais je ne sais pas quoi et comment connecter les nouveaux modules.
Merci beaucoup pour votre aide.
J’espère que vous allez tous très bien.
Je suis nouveaux sur le site et j’espère trouver la réponse à mon problème :
J’ai un cumulus de 300l qui est piloté en heure creuse par EDF.
Le tableau électrique comprend :
Compteur Linky avec fils pilotes pour heures creuses (connecté au contacteur J/N).
Différentiel 30mA en tête de ligne.
Disjoncteur 2 A (protection de la bobine du contacteur J/N).
Disjoncteur 20 A (protection du cumulus).
Nous sommes 2 personnes et les 300l d’eau chaude se consomment en 3 jours (j’ai fait plusieurs test pour avoir la température minimale de 52°C = 3 jours maxi sans alimenter le cumulus).
Jusqu’à aujourd’hui, je coupais manuellement le cumulus tous les 3 jours.
Je voudrais pouvoir automatiser avec une horloge numérique programmable et en conservant mon installation avec le fil pilote EDF.
C’est à dire rajouter une horloge mais en conservant le fil pilote :
Pour simplifier : je souhaite que le cumulus s’enclenche tous les 3 jours et piloté en heures creuses sans aucune intervention de ma part. Je pense qu’il faudra rajouter des modules mais je ne sais pas quoi et comment connecter les nouveaux modules.
Merci beaucoup pour votre aide.
04 octobre 2022 à 14:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
Bonjour.
Vous ne gagnerez pas grand chose en faisant cela.
Car dans tous les cas il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Et que vous le fassiez toutes les nuits ou 1 nuit sur 3 avec 3 fois plus d'eau à réchauffer, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Néanmoins, il y a une légère différence liées aux perte qui sont proportionnelle à la quantité d'eau chaude présente dans le cumulus, donc plus faibles le jour 2 et le jour 3.
Par contre le problème que vous allez voir c'est de trouver une horloge qui fait un jour sur 3.
On trouve des horloge hebdomadaire où on peut mettre des programmation différentes suivant les jours de la semaine, mais pas un jours sur 3 (en tout cas à ma connaissance).
Je vous donne néanmoins le schéma avant/après.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous ne gagnerez pas grand chose en faisant cela.
Car dans tous les cas il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau.
Et que vous le fassiez toutes les nuits ou 1 nuit sur 3 avec 3 fois plus d'eau à réchauffer, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Néanmoins, il y a une légère différence liées aux perte qui sont proportionnelle à la quantité d'eau chaude présente dans le cumulus, donc plus faibles le jour 2 et le jour 3.
Par contre le problème que vous allez voir c'est de trouver une horloge qui fait un jour sur 3.
On trouve des horloge hebdomadaire où on peut mettre des programmation différentes suivant les jours de la semaine, mais pas un jours sur 3 (en tout cas à ma connaissance).
Je vous donne néanmoins le schéma avant/après.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 octobre 2022 à 21:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
Bonjour CMT
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
En effet je me suis servi de ces 2 schémas et j’ai acheté et connecté les éléments que j’ai rajoutés à mon tableau électrique existant :
- 1 disjoncteur 2 A (pour protéger la bobine de l’horloge numérique programmable et du contacteur J/N)
- 1 contacteur 25A J/N
- 1 horloge programmable numérique hebdomadaire
Je me suis servi de vos schémas qui m’ont grandement aidé
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
En effet je me suis servi de ces 2 schémas et j’ai acheté et connecté les éléments que j’ai rajoutés à mon tableau électrique existant :
- 1 disjoncteur 2 A (pour protéger la bobine de l’horloge numérique programmable et du contacteur J/N)
- 1 contacteur 25A J/N
- 1 horloge programmable numérique hebdomadaire
Je me suis servi de vos schémas qui m’ont grandement aidé
04 octobre 2022 à 23:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
Bonjour (et bonne année à tous !)
Moi j'ai une question dans le cas inverse :
Nous sommes 6 à la maison, et mon 300 L est juste limite.
J'aimerai donc coupler une horloge pour pouvoir "prolonger" un peu le contact en plus des heures creuses ...
HC : 22h-6h - HP : 6h-22h
J'aimerai que mon chauffe-eau tourne de 22hh à 7h30 ... comme ça, il chauffe majoritairement en HC, mais il maintient aussi la température pour la ou les 2 personnes qui se douchent le matin avant de partir au travail/école ...
Du coup :
Les fils pilote du compteur allument le chauffe-eau en permanence en HC.
Le programmateur horloge maintient le contact entre 6h et 7h30 (a priori).
Ma question principale est que je ne veux pas avoir de problème si par exemple mon horloge est programmée de 5h à 7h30, c'est à dire que la commande fil pilote et horloge soit "on" en même temps ...
En effet, je voulais remplacer l'horloge par un contacteur commandé type Zigbee (pilotable via le téléphone).
Merci.
Moi j'ai une question dans le cas inverse :
Nous sommes 6 à la maison, et mon 300 L est juste limite.
J'aimerai donc coupler une horloge pour pouvoir "prolonger" un peu le contact en plus des heures creuses ...
HC : 22h-6h - HP : 6h-22h
J'aimerai que mon chauffe-eau tourne de 22hh à 7h30 ... comme ça, il chauffe majoritairement en HC, mais il maintient aussi la température pour la ou les 2 personnes qui se douchent le matin avant de partir au travail/école ...
Du coup :
Les fils pilote du compteur allument le chauffe-eau en permanence en HC.
Le programmateur horloge maintient le contact entre 6h et 7h30 (a priori).
Ma question principale est que je ne veux pas avoir de problème si par exemple mon horloge est programmée de 5h à 7h30, c'est à dire que la commande fil pilote et horloge soit "on" en même temps ...
En effet, je voulais remplacer l'horloge par un contacteur commandé type Zigbee (pilotable via le téléphone).
Merci.
04 janvier 2023 à 11:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Branchement horloge programmable + fil pilote EDF
Pour mon message ci-dessus, j'ai posé une question officielle sur ce sujet ici :
Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
Avec un exemple de schéma à valider ou pas !
Merci de ne pas répondre ici, mais sur la question "officielle"...
Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
Avec un exemple de schéma à valider ou pas !
Merci de ne pas répondre ici, mais sur la question "officielle"...
09 janvier 2023 à 10:27