Profil du membre CMT
Actuellement
26 686
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 006 messages sur le forum Électricité :
Il va falloir tester le circuit d'un thermostat autre.
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
...
06 janvier 2023 à 15:30

S'il n'y avait pas 2 fils dans la même borne, aucune raison que cela ait une incidence sur les autres thermostats.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
06 janvier 2023 à 13:25

Bonjour.
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
06 janvier 2023 à 10:34

Bonjour.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
06 janvier 2023 à 10:30

Bonjour.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
06 janvier 2023 à 07:09

Bonjour.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
05 janvier 2023 à 17:06

Bonjour.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
05 janvier 2023 à 17:04

Votre cas de figure est plutôt le premier sauf si les bornes/détecteur ne convenaient.
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
05 janvier 2023 à 16:48

Bonjour
Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 janvier 2023 à 16:46

En gros, l'ID de 40A ne déclenchera pas, il cramera.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
05 janvier 2023 à 16:43

Bonjour.
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
05 janvier 2023 à 08:36

Bonjour.
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
05 janvier 2023 à 08:35

Non, perso je l'ai avec de la TIC historique.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
04 janvier 2023 à 19:07

Bonjour.
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
04 janvier 2023 à 19:04

Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
04 janvier 2023 à 17:28

Bonjour.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.
A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
Si les fils sont en 1,5² ce n'est pas raisonnable.
A 30° ou à 90° lorsque la résistance de chauffe de l'eau se met en route elle est à fond, c'est juste une histoire de durée pour avoir de l'eau plus ou moins chaude.
02 janvier 2023 à 18:51

Bonjour.
Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
Faire une liaison en 10² par fil entre la sortie du différentiel et les disjoncteurs ?
02 janvier 2023 à 07:10

On croit comprendre que vous avez une gaine avec phase et retour lampe entre le tableau et l'interrupteur.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
Auquel cas il suffira effectivement de tirer une gaine avec retour lampe/neutre/terre entre le tableau et la lampe, et de raccorder les retours lampe issus des 2 gaines ensemble au niveau du tableau.
A confirmer en fonction de la réalité des choses.
31 décembre 2022 à 14:51

Bonjour.
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande
J'ai du mal à voir le rapport entre le titre et la demande

31 décembre 2022 à 13:57

Bonjour.
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
Votre demande n'est pas claire.
On ne comprend pas bien ce qui existe déjà, ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez faire à neuf.
31 décembre 2022 à 07:52

Bonjour.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
Comme l'a dit Bob une marche forcée ne se justifie pas.
Vérifiez comme dit au-dessus, le calibre du/des disjoncteur au départ, car très probablement 40A ne se justifiait pas, mais s'assurer que ce calibre ne dépasse pas 25A.
30 décembre 2022 à 16:06

Bonjour.
Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
Votre description ne suffit pas.
Il doit y avoir 6 bornes en tout.
Il faut des photos où on voit clairement quels fils sur quelles bornes (avec le repérage associé).
30 décembre 2022 à 06:58

Bonsoir.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.
Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
On ne voit pas bien le raccordement des fils dessus et dessous.
Sachant que l'ancien est bipolaire et le nouveau unipolaire.
Voir si c'est gênant.
29 décembre 2022 à 22:33

Bonjour.
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
N'importe quel contacteur bipolaire NO (ou encore 2F) de calibre supérieur ou égal au disjoncteur du (des) circuit d'éclairage.
Voir si vous voulez ou non une marche forcée.
29 décembre 2022 à 16:01

Bonjour.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
28 décembre 2022 à 16:01

Bonjour.
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
De gauche à droite sur la prise (en regardant la photo).
- Phase
- Terre (vert/jaune)
- Neutre (bleu)
Un bout de fil entre phase de la prise et borne L1 de l'inter
- Retour lampe sur 1A (ou 1B) de la prise vers la lampe
- Neutre vers la lampe.
- Terre vers la lampe.
28 décembre 2022 à 14:18

... et on ne sait toujours pas où arrive l'autre extrémité des fils des lampes
28 décembre 2022 à 14:15

Donc mettre du 16² en sortie du DB.
Vers le tableau existant, l'usage veut que les différentiels 30mA soient dans le tableau.
Mais si plus de place vous pouvez le déporter dans votre nouveau tableau.
En supposant que vous le mettiez dans le nouveau tableau vous avez 2 options :
- Liaison en 16² : interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
- Liaison en 10² : disjoncteur 40A puis interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour votre borne 7kW à 30m prendre du 10².
Vers le tableau existant, l'usage veut que les différentiels 30mA soient dans le tableau.
Mais si plus de place vous pouvez le déporter dans votre nouveau tableau.
En supposant que vous le mettiez dans le nouveau tableau vous avez 2 options :
- Liaison en 16² : interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
- Liaison en 10² : disjoncteur 40A puis interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Pour votre borne 7kW à 30m prendre du 10².
28 décembre 2022 à 10:09

Et que dessert l'ID 40A type A ?
28 décembre 2022 à 07:48

Bonjour.
Comment est-ce raccordé au niveau des interrupteurs ?
Les câbles qui vont vers les luminaires passent par l'interrupteur ?
Si vous raccordez couleur par couleur (sachant que marron et noir vont ensemble) les câbles de l'arrivée électrique et de la VMC, celle-ci devrait fonctionner.
Comment est-ce raccordé au niveau des interrupteurs ?
Les câbles qui vont vers les luminaires passent par l'interrupteur ?
Si vous raccordez couleur par couleur (sachant que marron et noir vont ensemble) les câbles de l'arrivée électrique et de la VMC, celle-ci devrait fonctionner.
28 décembre 2022 à 06:59

Bonjour.
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils sur une même borne du DB Enedis.
Donc il serait préférable de repartir du tableau existant à 5m.
C'est bien un 15/45A réglé sur 45A et pas un 30/60A réglé sur 45A ?
Car si vous ajoutez un station de 7kW, il faudra peut être passer sur 60A et dans ce cas, il faut du 16² en sortie du DB.
Pour la partie en pointillé.
- Soit c'est une prise Green et vous faites comme l'autre.
- Soit c'est une station 7kW et il faut obligatoirement passer par un professionnel muni d'une certification IRVE.
Vous n'avez pas le droit de mettre 2 fils sur une même borne du DB Enedis.
Donc il serait préférable de repartir du tableau existant à 5m.
C'est bien un 15/45A réglé sur 45A et pas un 30/60A réglé sur 45A ?
Car si vous ajoutez un station de 7kW, il faudra peut être passer sur 60A et dans ce cas, il faut du 16² en sortie du DB.
Pour la partie en pointillé.
- Soit c'est une prise Green et vous faites comme l'autre.
- Soit c'est une station 7kW et il faut obligatoirement passer par un professionnel muni d'une certification IRVE.
28 décembre 2022 à 06:56

Bonjour.
Faire les tests suivant :
- Mettre une phase sur l'entrée fil pilote du Minor et voyez s'il passe en Eco.
- Mettez votre gestionnaire en éco et assurez vous que vous avez bien 230V entre fil pilote et neutre au niveau du thermostat.
Sinon vous êtes certain que votre raccordement est correct ?
Photos avant et après.
Faire les tests suivant :
- Mettre une phase sur l'entrée fil pilote du Minor et voyez s'il passe en Eco.
- Mettez votre gestionnaire en éco et assurez vous que vous avez bien 230V entre fil pilote et neutre au niveau du thermostat.
Sinon vous êtes certain que votre raccordement est correct ?
Photos avant et après.
27 décembre 2022 à 13:24

La référence normative c'est le paragraphe 10.1.3.3.1 de la NF C15-100 :
Choix et mise en œuvre des prises de courant.
Choix et mise en œuvre des prises de courant.
27 décembre 2022 à 08:00

Bonjour.
En principe prises et éclairage doivent être sur des circuits différents afin qu'une coupure du circuit prise ne perturbe pas l'éclairage et réciproquement.
Reste que c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
En principe prises et éclairage doivent être sur des circuits différents afin qu'une coupure du circuit prise ne perturbe pas l'éclairage et réciproquement.
Reste que c'est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
27 décembre 2022 à 07:23

Bonjour.
Les prises P17 ne sont pas autorisées dans une habitation, car elles ne sont pas d'un type à obturation, sauf si elles sont munies d’un dispositif de verrouillage, intégré au socle, permettant un niveau de sécurité équivalent.
Toute recharge de véhicule d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel possédant une habilitation IRVE.
Les prises P17 ne sont pas autorisées dans une habitation, car elles ne sont pas d'un type à obturation, sauf si elles sont munies d’un dispositif de verrouillage, intégré au socle, permettant un niveau de sécurité équivalent.
Toute recharge de véhicule d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel possédant une habilitation IRVE.
27 décembre 2022 à 07:21

Et puis indiquer ce que vous envisagez comme type d'équipement gros consommateurs pour le T1 et T2 :
- Gros électroménager
- Mode de chauffage
- Mode de production d'eau chaude
- Climatisation ?
- Recharge de véhicule électrique ? Lente ou rapide ?
...
- Gros électroménager
- Mode de chauffage
- Mode de production d'eau chaude
- Climatisation ?
- Recharge de véhicule électrique ? Lente ou rapide ?
...
26 décembre 2022 à 07:48

Bonjour.
Pour mieux préciser la question il faudrait un petit plan de masse où l'on voit :
Les emplacements :
- De l'arrivée EDF
- Des tableaux des 2 logements
- Du tableau de l'abri de jardin
- de l'éventuel tableau des parties communes
Les distances entre tout cela.
Les besoins en puissance maxi de chaque tableau
La nécessité ou non de gérer de l'asservissement pendant les heures creuses (si vous envisagez un tel abonnement).
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
Pour mieux préciser la question il faudrait un petit plan de masse où l'on voit :
Les emplacements :
- De l'arrivée EDF
- Des tableaux des 2 logements
- Du tableau de l'abri de jardin
- de l'éventuel tableau des parties communes
Les distances entre tout cela.
Les besoins en puissance maxi de chaque tableau
La nécessité ou non de gérer de l'asservissement pendant les heures creuses (si vous envisagez un tel abonnement).
A noter que vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité autrement que sous la forme d'un forfait compris dans le prix de la location.
26 décembre 2022 à 07:31

Bonjour.
Oui vous pouvez.
Conservez la phase la moins chargée de l'installation.
Isolez les 2 autres au fond du boitier d'encastrement avec un domino ou 2 bornes Wago.
Ensuite il faudra voir quelles protections protègent ce circuit au niveau du tableau.
La logique voudrait que ce soit :
- Le disjoncteur C20 tetra/tri en bas à gauche (vous pouvez le conserver où s'il ne dessert que cette prise, le remplacer par un mono).
- l'interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type AC en bas à droite (dommage que ce ne soit pas un type A.
Mais à vérifier et à rectifier si nécessaire.
Au delà de votre question, il faut vraiment que vous analysiez ce tableau pour voir ce qu'il protège et si la protection différentielle est bien en amont de l'ensemble.
Oui vous pouvez.
Conservez la phase la moins chargée de l'installation.
Isolez les 2 autres au fond du boitier d'encastrement avec un domino ou 2 bornes Wago.
Ensuite il faudra voir quelles protections protègent ce circuit au niveau du tableau.
La logique voudrait que ce soit :
- Le disjoncteur C20 tetra/tri en bas à gauche (vous pouvez le conserver où s'il ne dessert que cette prise, le remplacer par un mono).
- l'interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type AC en bas à droite (dommage que ce ne soit pas un type A.
Mais à vérifier et à rectifier si nécessaire.
Au delà de votre question, il faut vraiment que vous analysiez ce tableau pour voir ce qu'il protège et si la protection différentielle est bien en amont de l'ensemble.
26 décembre 2022 à 06:49

Bonsoir.
Ce problème a plusieurs solutions qui dépendent de pas mal d'hypothèses.
Il me semble difficile de le traiter à la simple lecture du dispositif succinct que vous avez fait.
Ce problème a plusieurs solutions qui dépendent de pas mal d'hypothèses.
Il me semble difficile de le traiter à la simple lecture du dispositif succinct que vous avez fait.
25 décembre 2022 à 22:49

Bonsoir.
Si les fils d'un seul des va et vient ont mal été rebranchés c'est assez simple il n'y a que 3 possibilités :
- fil 1 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 2 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 3 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
Essayez les l'un après l'autre jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
Si les fils d'un seul des va et vient ont mal été rebranchés c'est assez simple il n'y a que 3 possibilités :
- fil 1 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 2 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
- fil 3 sur la borne rouge et les 2 autres sur chaque borne blanche
Essayez les l'un après l'autre jusqu'à trouver celle qui fonctionne.
24 décembre 2022 à 23:53

Dans un 1er temps, débranchez son alimentation (les 2 fils de gauche) et voyez si cela continue à se produire.
Il est censé délester quoi ?
Il est censé délester quoi ?
24 décembre 2022 à 15:11

Bonjour.
Oui bien entendu on peut le débrancher.
Il faudrait analyser le câblage.
Vous avez une photo ?
Oui bien entendu on peut le débrancher.
Il faudrait analyser le câblage.
Vous avez une photo ?
24 décembre 2022 à 13:48

Bonjour.
Vous câblez pareil, A1 A2 correspond à votre a b.
Vous câblez pareil, A1 A2 correspond à votre a b.
24 décembre 2022 à 11:48

Bonjour.
Pour qu'on vous aide, le mieux est de faire des photos :
Enlevez le capot du tableau électrique, faites une photo du dessus du boitier du Calybox afin qu'on voit bien le raccordement des fils
Enlevez le capot vert du Linky, faites une photo du raccordement des fils téléinfo.
Prenez la de manière à ce qu'on distingue bien le nom des bornes gravé I1 I2 C1 C2
Publiez vos photos en faisant "Ajouter nouveau fichier".
Pour qu'on vous aide, le mieux est de faire des photos :
Enlevez le capot du tableau électrique, faites une photo du dessus du boitier du Calybox afin qu'on voit bien le raccordement des fils
Enlevez le capot vert du Linky, faites une photo du raccordement des fils téléinfo.
Prenez la de manière à ce qu'on distingue bien le nom des bornes gravé I1 I2 C1 C2
Publiez vos photos en faisant "Ajouter nouveau fichier".
23 décembre 2022 à 07:03

Bonsoir.
C'est en particulier à eux que je pensais.
Ils m'ont remis un radiateur en service donc quelques composants était HS pour une centaine d'euros, alors que j'aurais dû en débourser 500 euros pour avoir l'équivalent en neuf.
C'est en particulier à eux que je pensais.
Ils m'ont remis un radiateur en service donc quelques composants était HS pour une centaine d'euros, alors que j'aurais dû en débourser 500 euros pour avoir l'équivalent en neuf.
22 décembre 2022 à 23:32

Bonjour.
C'est un défaut de liaison de téléinfo
Vérifiez la liaison entre les bornes I1I2 du compteur (et pas C1C2) et les bornes 11 12 du Calybox
A faire avec du fil téléphonique.
C'est un défaut de liaison de téléinfo
Vérifiez la liaison entre les bornes I1I2 du compteur (et pas C1C2) et les bornes 11 12 du Calybox
A faire avec du fil téléphonique.
22 décembre 2022 à 12:55

Bonjour.
Prenez un Finder 2601 qui est le plus approchant et sera le plus compatible, saut que les 4 fils sont du même côté.
Prenez un Finder 2601 qui est le plus approchant et sera le plus compatible, saut que les 4 fils sont du même côté.
21 décembre 2022 à 16:14

Bonsoir.
Il suffit de récupérer l'autre extrémité des fils orange et de les connecté comme suggéré sur mon schéma.
Attention, si vous aviez un abonnement EJP avant, le contacteur en place doit être un contacteur NC (normalement fermé).
Il faudra le changer par un contacteur NO (normalement ouvert), type contacteur J/N classique.
Il suffit de récupérer l'autre extrémité des fils orange et de les connecté comme suggéré sur mon schéma.
Attention, si vous aviez un abonnement EJP avant, le contacteur en place doit être un contacteur NC (normalement fermé).
Il faudra le changer par un contacteur NO (normalement ouvert), type contacteur J/N classique.
21 décembre 2022 à 15:02

Bonjour.
Plusieurs choses à vérifier :
- Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky. Vous devriez avoir 18 kVA.
- Que vous avez bien payé la facture d'électricité.
- Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement s'il est réglable.
Plusieurs choses à vérifier :
- Le réglage de la puissance d'abonnement sur le Linky. Vous devriez avoir 18 kVA.
- Que vous avez bien payé la facture d'électricité.
- Le calibre de réglage de la puissance d'abonnement s'il est réglable.
21 décembre 2022 à 14:53

Bonjour.
Si ce sont des marques réputées, il devrait y a voir des caractéristiques semblables.
Mais pour du 10² il ne devrait pas y avoir de soucis.
Si ce sont des marques réputées, il devrait y a voir des caractéristiques semblables.
Mais pour du 10² il ne devrait pas y avoir de soucis.
21 décembre 2022 à 07:20
