FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 686 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 006 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.

S'il s'agit d'un disjoncteur unipolaire + neutre 1 module : du 16² maxi en fil rigide et 10² en fil souple

Voir paragraphe 4 dans cet exemple de documentation Legrand
20 décembre 2022 à 23:35
forum consulter ce sujet Sections maxi cuivre branchement disjoncteurs 32A et 40A

Bonsoir.

Vous descriptif n'est pas clair.

Comment voulez vous qu'à distance on vous réponde, si vous ne décrivez pas mieux votre installation et la manière dont elle est câblée ?
20 décembre 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo et Delta Dore GP 36

Publicité

Bonsoir.

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 787640 chauffe eau 1

20 décembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Câblage horloge pour ballon d'eau chaude

Bonsoir.

Prenez du cat 6a
Le débit est très largement suffisant pour une installation domestique et c'est nettement simple à mettre en œuvre et à peu près compatible avec toutes les prises RJ45 (contrairement au cat 7).

Par contre prenez des gaines de 25 avec de large rayons de courbure.
Ainsi si dans 10 ans les technos ont évolué et qu'il faut changer de câble, ce sera facile à faire.
20 décembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?

Bonjour.

1/ Oui vous pouvez.
Le soucis c'est qu'en cas de défaut d'isolement > 500mA, ils pourraient déclencher avant ou en même temps que vos 30mA, coupant ainsi la totalité de l’installation

2/ Rien c'est correctement protégé par le disjoncteur BACO d'EDF.

3/ Tant que c'est de la coupure occasionnelle pas de soucis.
19 décembre 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre votre question.

On croit deviner que vous envisager de faire un tableau à l'étage, mais dans ce cas, pourquoi repartir du disjoncteur EDF et pas du tableau principal ?

A savoir que le câble en sortie du disjoncteur de branchement va dépendre du calibre de celui-ci à savoir ;
- Pour un DB 10/30A : 4x10² pour 66M maxi
- Pour un DB 30/60A : 4x16² pour 52M maxi
19 décembre 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Section des câbles pour installer une pompe à chaleur

Bonjour.

Oui vous faire cela.
Mais habituellement on le fait pour les longues distances.

Pour 5m, ce n'est vraiment on l'usage et on a plutôt l'habitude d'avoir un tableau principal duquel partent les tableaux secondaires.
18 décembre 2022 à 20:29
forum consulter ce sujet Tableau de répartition en sortie du disjoncteur général

Bonsoir.

Oui c'est bien ce que j'avais supposé dans ma dernière proposition : navettes rouge et orange.

Il y a vraiment des électriciens (ou des bricolo) qui ne facilitent pas la vie des futurs intervenant sur l'installation mad
18 décembre 2022 à 20:27
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Bonjour.

Cela peut se faire avec des inters bipolaires.

L3 restera allumée, tant que L1 ou L2 sera allumée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 328287 provisoire 4

18 décembre 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Branchement va et vient 3 lampes

Bonjour.
Citation :
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
Vous vous souvenez comment ?
Vous n'avez pas répondu au fait de savoir si c'était des poussoirs ou des interrupteurs.
Citation :
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Les 2 lampes s'allument ensemble ?

Essayez :
Sur l'inter du salon permutez le fil rouge sur la borne rouge avec les marrons et orange sur la borne blanche du fond.
Testez si cela fonctionne.
Si OK c'est gagné.

Si pas OK, permutez les 2 rouges sur l'inter de l'escalier.
17 décembre 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Vous trouverez de la littérature sur le net sur le sujet.

Exemple : Puissance apparente monophasé ou triphasé
Il faut savoir que les appareils qui fonctionnent avec des résistances comme un four, un ballon d'eau chaude, un radiateur, ont une puissance apparente également à la puissance active.

Mais pour les moteurs, les pompes... il y a un écart lié au fameux cosphi, qui est en général donné par les fabricants.
De toute façon, maintenant que les matériels sont en place, il n'y a pas des tonnes de solutions :
1/ vous déplacer un ou deux circuit d'une phase trop chargée vers une phase moins chargée
ou
2/ vous augmentez la puissance à 15kVA.

Éventuellement faire le test de permuter 2 phases en entrée du tableau, pour voir s'il n'y a pas un soucis côté Linky
16 décembre 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet KvA différent entre trois phases d'un triphasé ?

Bonjour.

Non, sauf dysfonctionnement, les 3 phases ont une capacité identique.

Mais attention, il faut tenir compte du cosphi, qui fait la puissance apparente (les kVA) et la puissance active (celle qui sert à la coupure) ne sont pas identiques.
16 décembre 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet KvA différent entre trois phases d'un triphasé ?

Si je résume les questions :

1/ Cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?

2/ Avant c'était des poussoirs ou des interrupteurs ?

3/ Vous avez touché au câblage de celui du salon ?

4/ Vous avez fait des photos avant ?

5/ Y aurait-il un 3ème point de commande éventuellement caché derrière un meuble ? (nouvelle question)

En fonction des réponses, on pourra mieux vous guider sur les recherches de solutions.
16 décembre 2022 à 07:18
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Et autre question : cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?
16 décembre 2022 à 07:05
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Autre possibilité, c'est que ce soient des poussoirs qu'il faille mettre et pas des interrupteurs.
Vous vous souvenez comme c'était avant ?
Un poussoir cela revient à sa place quand on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables.
16 décembre 2022 à 06:55
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Bonjour.

Vous n'avez pas fait de photo du raccordement avant modification ?
Car le problème c'est qu'il n'y a pas de logique couleur cohérente dans vos fils ?
Vous avez touché à celui du salon ?

Au niveau de l'escalier, si c'est bien un va et vient, vous n'avez que 2 autres possibilités les essayer :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs
La 2ème hypothèse serait un peu plus logique

Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge.
16 décembre 2022 à 06:42
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne

Bonjour

Peu d'intérêt à faire cela.
L'eau froide qui entre dans le chauffe-eau, il faudra la réchauffer.
Que vous en fassiez une petite partie à midi et une autre partie la nuit consommera exactement la même quantité d'énergie que tout faire en une grosse partie la nuit.

Mais si vous le souhaitez, il faut mettre une horloge en série du contact EDF
Voir schéma avant/après.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 806112 chauffe eau 0chauffe eau 3

15 décembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Désactiver le mode Heures Creuses

Bonjour.

Effectivement je n'avais pas vu le S
Les 60A c'est par phase, donc pour que le disjoncteur de la maison saute avant le disjoncteur extérieur il faudrait que ce soit un 16A et pas un 60A.

Vous évitez de ne pas avoir à traverser le jardin sur une surcharge vous n'avez que 3 solutions :
- Augmenter l'abonnement
- Mettre à l'arrivée un disjoncteur de calibre inférieur à l'intensité de l'abonnement (mais dans ce cas il y a une partie de la puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser)
- Mettre un délesteur pour couper des circuits non prioritaires lors des pointes de conso (à condition que vous en ayez).
15 décembre 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur

Et vous êtes certain qu'il n'y a pas autre chose que le Calybox qui pourrait gérer une programmation horaire (mettre les thermostat en mode confort et pas en mode horloge ou auto).
15 décembre 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant électrique

Bonjour.

Vous êtes bien en mode confort au niveau du Calybox (affichage du soleil sur les zones concernées).

Après, il faut voir qu'un plancher à de l'inertie et qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre la demande de chauffe et la montée en température, idem pour la descente.
15 décembre 2022 à 14:38
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant électrique

Bonjour.

Les 2 n'ont rien à voir.

Le premier est un disjoncteur associé à un contact auxiliaire.
Lorsque l'état du disjoncteur change, cela change simultanément l'état du contact auxiliaire ce qui permet de mettre en route ou de couper quelque chose de faible puissance (fil pilote, voyant...)

Le second est un contacteur de puissance qui permet de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.

Si vous voulez domotiser quelque chose, c'est sans doute par un matériel du second type qu'il faudra vous tourner.
14 décembre 2022 à 23:54
forum consulter ce sujet Différence disjoncteur fil pilote et contacteur

Avec 2000W, je vous conseille 2 circuits, même si normativement cela passe sur un seul.
Inutile de fonctionner proches des limites maxi.
14 décembre 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier

Les interdiff sont prévus pour 63A et EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc pas de soucis, on fait toujours comme cela.
En plus dans les faits il y a de la marge avant de cramer un 63A.

Pour l'appareil à déplacer, à vous de voir en fonction de vos habitudes d'usage ce qui a le plus de chance de fonctionner simultanément.

Pour les prises et éclairages, votre choix ne me semble pas pertinent.
D'ailleurs la norme ne l'autorise pas (mais cela reste un critère de confort et pas de sécurité).
14 décembre 2022 à 22:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau

Bonsoir.

On suppose qu'il saute pour surcharge ?
Vous n'avez pas de Linky car en principe c'est lui qui devrait couper en 1er.

En tout cas, 9kVA en tri ce n'est pas beaucoup c'est 15A par phase soit 3500W.
C'est vite fait d'atteindre cette valeur sur une phase.

Plutôt que de changer le matériel, je vous conseille plutôt de passer sur un abonnement 12kVA.
Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain et vous serez moins embêté.

Par contre s'il saute suite à un défaut d'isolement, il faudrait demander à EDF qu'il vous pose un disjoncteur sélectif.
14 décembre 2022 à 22:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur

Bonjour.

Vous évoquez une chaudière raccordée en tri.
L'interrupteur différentiel en amont doit obligatoirement être un tétra donc avec 3 phases et le neutre.
Si il saute c'est en totalité, cela ne peut pas être sur une phase.

Donc il y a quelque chose d'incohérent dans tout cela.

Quelques photos aideraient à y voir plus clair.
14 décembre 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Chaudière électrique TRI disjoncte 1 phase

Bonjour.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW maxi : 3G6²
- 9kW maxi : 3G10²

Pour le nombre de disjoncteur tout dépend du nombre de prises prévues.
Mais sans doute :
- 1 ou 2 disjoncteurs 16A/10A pour les radiateurs
- 2 ou 3 disjoncteurs 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
En amont de tout cela un unique interrupteur différentiel 30mA 40A
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 638036 tableau divisionnaire 4

14 décembre 2022 à 12:19
forum consulter ce sujet Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier

Bonjour.

En complément :
Les horaires associé à A C D E ne sont pas nationaux et dépendent de chaque centre EDF.
Donc à part essayer successivement les 4, pas vraiment de solution.
14 décembre 2022 à 07:19
forum consulter ce sujet Programmer réception HC sur compteur Sagem C2000-4

Bonjour.

Très franchement remettre un différentiel pour 3 prises et 5 lampes a peu d'intérêt.
Sauf si vous voulez que la pompe ait son propre différentiel indépendant du reste ou si vous voulez que l'installation soit très évolutive.
14 décembre 2022 à 06:50
forum consulter ce sujet Rénovation tableau triphasé

Bonjour.

J'ai fait cela il y a 3 ans maintenant et c'est sûr qu'on gagne en confort d'utilisation :
- eau chaude tout le temps pour tout le monde (même si on reste longtemps sous la douche)
- plus de vaisselle en attente parce que lave vaisselle est plein et qu'il faut attendre la nuit pour le faire tourner
- pas besoin de se dépêcher de mettre en rouge le sèche-linge le matin avant le lave-linge de la nuit.
- ...

Côté conso, c'est identique, même s'il y a sans doute un peu plus de perte dans le ballon parce qu'il est plein d'eau chaude en permanence, mais cela reste à la marge.

Mais au final, ma facture a légèrement baissée.

Néanmoins je vous conseille de ne rien faire maintenant et d'attendre les nouveaux tarifs EDF de début d'année.
Avec la crise énergétique, il est possible que le tarif HC qui n'était plus vraiment rentable retrouve de l'attrait comme ça l'a été cette année pour le tarif TEMPO.
13 décembre 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC

Bonsoir.
Il faut jouer sur les lettres de codage A C D E de l'option tarifaire.
Mais pas certain que vous trouviez exactement la même correspondance.
13 décembre 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Programmer réception HC sur compteur Sagem C2000-4

Bonsoir.
Pourquoi vous limiter à 50A et ne pas mettre un 63A ? Cela ne coûte pas vraiment plus cher.

Votre répartition est peu pertinente :
- phase 1 très chargée
- phase 2 et 3 moyennement chargées.
Votre répartition sur les différentiels est peu pertinente (et même non conforme).
Par exemple si l'ID 3 coupe toute l'installation est dans le noir.
Même logique pour l'ID 4.
13 décembre 2022 à 22:47
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau

Bonsoir.
Vous pouvez tout à fait raccorder des disjoncteurs mono sur un interrupteur différentiel tetra.
Cela se fait notamment lorsqu'il y a peu de circuits à raccorder.
Veillez à bien répartir les disjoncteurs mono sur les différentes phases, en particulier pour ne pas dépasser 25A par phase en usage simultané.

Inutile bien sûr d'ajouter un autre différentiel 30mA entre les deux.
Voir exemple joint (c'est du Legrand, mais le principe est le même).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccorder des disjoncteurs tableau triphasé

13 décembre 2022 à 22:43
forum consulter ce sujet Rénovation tableau triphasé

Bonsoir.
C'est sans doute que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.

Mais sans être sur place pour tester difficile à dire.
Possibilité que le 4ème fil soit un fil pilote.
12 décembre 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Bizarrerie sur neutre

Bonjour.

Quelques photos de tout cela ?
Car on n'est pas devin et sans voir, on ne peut pas aider.
12 décembre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème branchement avec 2 fils blancs

Bonjour.

Sans savoir comment étant fait le câblage avant et comment vous l'avez refait, difficile de vous aider.
12 décembre 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne minuterie impossible de la rallumer

Bonjour

D'où l'idée de passer par un réparateur qui a un banc de tests et qui pourra tester un à un les composants de la platine et changer ceux qui sont défectueux.
12 décembre 2022 à 13:09
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015

Bonsoir.

Votre installation est sans doute conforme aux normes de son époque et la norme n'est pas rétroactive.

Néanmoins le bailleurs est tenu de vous vendre un logement sécurisé (à défaut d'être aux dernières normes).

Concernant les protections qu'on voit habituellement dans un tableau elles sont de 2 natures :
- la protection contre les surcharges et les court-circuits assurée par des disjoncteurs ou des fusibles, on voit sur votre installation des portes fusibles (à vérifier qu'il y a bien des vrais fusibles dedans de bon calibre)
- la protection des personnes contre les défauts d'isolement assurée par des différentiel 30mA.
Effectivement il n'y en a pas chez vous, mais cela n'est pas la cause de votre problème.

Ensuite la cause plus fréquente dans les incendies sont les points chauds créés par un mauvais serrage des connexions. Et là, il y a bien les détecteurs d'arc qui peuvent prévenir contre cela, mais ils sont chers et pas obligatoire sur une installation.

De toute façon vous êtes assuré, c'est à votre assureur et à son expert de s'occuper de tout cela et de rechercher les éventuelles responsabilités.
11 décembre 2022 à 22:56
forum consulter ce sujet Cuisine a pris feu installation électrique pas aux normes ?

L'inconvénient de votre demande et des 2 première solutions, c'est que votre chauffe-eau va fonctionner pendant les HP au moment où l'électricité est la plus chère.

Seule la 3ème solution permet un fonctionnement uniquement en HC, y compris celles du midi.
11 décembre 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Connecter ballon d'eau hors des c1/c2 heures creuses

La 1ère solution a l'avantage que vous n'avez aucun câblage à faire.
Mais c'est manuel.
11 décembre 2022 à 07:57
forum consulter ce sujet Connecter ballon d'eau hors des c1/c2 heures creuses

Je vous donne le schéma lié à la dernière solution.

Avant et après.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 409978 chauffe eau 0chauffe eau 2

11 décembre 2022 à 07:42
forum consulter ce sujet Connecter ballon d'eau hors des c1/c2 heures creuses

Bonjour.

On ne comprend pas bien :
- Ce qui ne fonctionne pas (ou plus) correctement.
- Le fonctionnement auquel vous voudriez arriver.


11 décembre 2022 à 06:59
forum consulter ce sujet Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir

Bnjour

Vu que vous parlez de C1C2, je suppose que vous avez un montage classique avec disjoncteur 2A et contacteur J/N
3 solutions :
- vous coupez le disjoncteur 2A et vous mettez le contacteur en marche forcée
- vous raccordez directement la ballon sous le disjoncteur 16A/20A sans passer par le contacteur
- vous mettez une horloge réglée sur vos horaires HC du midi, avec son contact en parallèle de C1C2

La dernière solution a l'avantage de maintenir votre fonctionnement précédent tout en étant 100% automatique


Par contre j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous appelez : un ballon d'eau chaude "à chauffer instantanée" et comment cela fonctionne pendant les HP ?
11 décembre 2022 à 06:57
forum consulter ce sujet Connecter ballon d'eau hors des c1/c2 heures creuses

Bonjour.
Il n'y a pas de distance normative à respecter entre un évier et un radiateur.
Donc à vous de faire cela avec bon sens.
10 décembre 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Installer radiateur électrique prêt d'un point d'eau

Bonjour.

La prochaine fois, mesurez la tension aux bornes aval du 500mA
Ou utilisez une lampe témoin.

Si 0V ou que la lampe de s'allume pas, c'est que le problème ne vient pas de votre installation privative, mais sans doute du 500mA voire en amont.

Appelez ENEDIS dépannage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
utilisez une lampe témoin

10 décembre 2022 à 08:29
forum consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OK

Bonjour.

Un interrupteur sectionneur c'est un simple dispositif de coupure manuelle modulaire, placé dans un tableau.
Il n'assure aucune protection.
C'est bien adapté pour une coupure générale.

Exemple :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules

On ne protège pas les liaisons avec des différentiels 30mA.
Les protections différentielles 30mA se mettent dans le tableau final.
09 décembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?

Bonjour.

Une tension se mesure toujours entre 2 points.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a une tension dans la phase ou une tension dans le neutre

Il y a une tension entre phase et neutre lorsque le circuit est fermé
Il y a une tension entre phase et neutre lorsque le circuit est ouvert et qu'on prend la tension sur la phase en amont de l'interrupteur.
Il n'y a pas de tension entre phase et neutre lorsque le circuit est ouvert et qu'on prend la tension sur la phase en aval de l'interrupteur.

Je n'ai pas compris votre question sur le tri.
09 décembre 2022 à 19:12
forum consulter ce sujet Notion de neutre et tension

Bonsoir.

Pas d'affichage particulier sur le Linky ?
09 décembre 2022 à 19:08
forum consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OK

Bonjour.
Le chauffe-eau est donc en mono et pas en tri.

Du coup, je ne vois pas la difficulté.
Il suffit d'utiliser un schéma de chauffe-eau en HC classique qu'on trouve partout, en utilisant les bornes C1C2 du compteur Linky

Vos fusibles 56 jouent le rôle de mon disjoncteur 20A.

Même si cela n'a rien à voir avec votre question, pensez à ajouter un interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de votre installation afin d'assurer la sécurité des personnes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 385667 chauffe eau 0

09 décembre 2022 à 19:06
forum consulter ce sujet Connecter contacteur J/N cumulus

Bonjour.

En principe on ne met des fils en parallèle que sur les installations qui ont des révisions périodiques.
Le risque étant qu'un des fils se desserrent, qu'on ne s'en rende pas compte et que toutes l'intensité passe dans un seul fil de section trop faible.

Mais sur un passage tri mono, on peut tolérer cette pratique pour le câble de raccordement.
Mettez 2 fils en 10² sur l'AGCP et de l'autre côté sur vos borniers phase/neutre.

L'idéal si vous le pouviez serait quand même de repasser un 2x16² (27m maxi).
09 décembre 2022 à 08:24
forum consulter ce sujet Brancher 2 fils par phase après AGCP

Bonjour.

Ce genre de détecteur sans neutre, ne fonctionne pas avec tous les types de charges et n'aiment pas les mélanges de charge.


09 décembre 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Détecteur de présence Extracteur + LEDs