Profil du membre CMT
Actuellement
26 684
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 006 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Vous avez vérifié que sur la prise qui fonctionne, le raccordement à la terre est bon ?
Vous avez vérifié que sur la prise qui fonctionne, le raccordement à la terre est bon ?
21 janvier 2023 à 14:57

Bonjour.
Le nouveau, vous êtes sûr que c'est un poussoir et pas un interrupteur car le symbole gravé dessus ne correspond pas.
Si c'est bien un poussoir :
- fil rouge sur 1
- fil orange sur 2
On ne sait pas s'il y a un voyant sur votre nouveau point de commande.
Le nouveau, vous êtes sûr que c'est un poussoir et pas un interrupteur car le symbole gravé dessus ne correspond pas.
Si c'est bien un poussoir :
- fil rouge sur 1
- fil orange sur 2
On ne sait pas s'il y a un voyant sur votre nouveau point de commande.
20 janvier 2023 à 16:17

Bonjour.
1/ Le neutre et la terre ne sont jamais exactement au même potentiel, donc c'est normal que vous ayez un léger écart.
Ce qui fait foi, c'est la question que vous vous posez.
Si votre question est quelle est la tension sur ma prise entre phase et neutre, c'est la 1ère mesure qui est la bonne ?
C'est la tension qui est utilisée pour faire fonctionner les appareils, donc en général c'est la question qu'on e pose.
2/ Il peut y avoir des chute de tension, surtout en cette saison et celle-ci vont varier en permanence en fonction de ce qui est raccordé dans l'habitation.
Donc pas illogique, surtout si vous avez du chauffage électrique.
A noter qu'ENEDIS est tenu de vous fournir entre 207V et 253V.
1/ Le neutre et la terre ne sont jamais exactement au même potentiel, donc c'est normal que vous ayez un léger écart.
Ce qui fait foi, c'est la question que vous vous posez.
Si votre question est quelle est la tension sur ma prise entre phase et neutre, c'est la 1ère mesure qui est la bonne ?
C'est la tension qui est utilisée pour faire fonctionner les appareils, donc en général c'est la question qu'on e pose.
2/ Il peut y avoir des chute de tension, surtout en cette saison et celle-ci vont varier en permanence en fonction de ce qui est raccordé dans l'habitation.
Donc pas illogique, surtout si vous avez du chauffage électrique.
A noter qu'ENEDIS est tenu de vous fournir entre 207V et 253V.
20 janvier 2023 à 11:21

Bonjour.
1/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS (leurs normes ne sont pas les mêmes).
Mais vous pouvez néanmoins leur signaler, mais à mon avis sans beaucoup de chance d'aboutir.
2/ Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur d'abonné.
Donc s'il veut repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation, situé juste en aval du disjoncteur.
Cela permettrait ainsi de mettre des disjoncteurs de respectivement 40A et 32A pour s'adapter à la section des conducteurs vers vos 2 nouveaux tableau.
1/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS (leurs normes ne sont pas les mêmes).
Mais vous pouvez néanmoins leur signaler, mais à mon avis sans beaucoup de chance d'aboutir.
2/ Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur d'abonné.
Donc s'il veut repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation, situé juste en aval du disjoncteur.
Cela permettrait ainsi de mettre des disjoncteurs de respectivement 40A et 32A pour s'adapter à la section des conducteurs vers vos 2 nouveaux tableau.
20 janvier 2023 à 09:10

Bonjour.
Si vous êtes en aval du disjoncteur EDF, vous pouvez passer :
- en souterrain
- en aérien
- en apparent (par exemple le long d'un mur)
Si souterrain :
- Tranchée de 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicules)
- Gaine TPC de 75 ou 90
- Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Je vous conseille le souterrain.
Si vous êtes en aval du disjoncteur EDF, vous pouvez passer :
- en souterrain
- en aérien
- en apparent (par exemple le long d'un mur)
Si souterrain :
- Tranchée de 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicules)
- Gaine TPC de 75 ou 90
- Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Je vous conseille le souterrain.
20 janvier 2023 à 08:45

En général on ne peut pas repartir uniquement d'un interrupteur.
Il faudrait néanmoins que vous regardiez les fils qui passent dans le boitier de l'interrupteur sans y être raccordé.
Il faudrait néanmoins que vous regardiez les fils qui passent dans le boitier de l'interrupteur sans y être raccordé.
19 janvier 2023 à 18:03

Ben oui, mais le raccordement à faire n'est pas le même suivant les fonctionnalités recherchées.
D'où mes questions !
D'où mes questions !
19 janvier 2023 à 17:02

Bonjour.
La question à vous poser c'est comment voulez-vous qu'il se déclenche ?
En fonction du niveau d'humidité ?
En fonction de l'allumage de la lumière, éventuellement avec une temporisation après extinction ?
Manuellement avec une temporisation ou pas ?
La question à vous poser c'est comment voulez-vous qu'il se déclenche ?
En fonction du niveau d'humidité ?
En fonction de l'allumage de la lumière, éventuellement avec une temporisation après extinction ?
Manuellement avec une temporisation ou pas ?
19 janvier 2023 à 13:24

Bonsoir.
Vous ne devez pas mettre 2 interrupteurs différentiels en cascade, donc pas de liaison par peigne possible sur la même rangée.
Vous ne devez pas mettre 2 interrupteurs différentiels en cascade, donc pas de liaison par peigne possible sur la même rangée.
18 janvier 2023 à 20:03

Bonjour.
Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2023 à 17:28

Citation :
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Non, tant que vous n'avez pas un DB 30/60A, donc un abonnement d'au moins 24kVA, cela n'a aucun intérêt.
Donc à vous de voir l'évolutivité potentiellement nécessaire, car c'est vrai que sur 5m, l'écart de prix sera négligeable.
Citation :
Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation
Non vos différentiels 30mA devront être dans les tableaux terminaux.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur 32A mini.
Citation :
Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
Non disjoncteur 20A maxi avec du 2,5² ou section 6² mini avec un disjoncteur 32A.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2023 à 13:59

Non, pas idéal et cher.
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
18 janvier 2023 à 12:44

Bonjour.
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
18 janvier 2023 à 12:00

Bonjour.
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Oui bien entendu
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :
Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Citation :
Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
Oui bien entendu
Citation :
Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Citation :
Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Citation :
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Citation :
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2023 à 10:58

Bonjour.
Il faudrait savoir comment est raccordée actuellement votre interrupteur 2 vitesses de VMC.
Car on rencontre 2 types de raccordement selon les modèles.
Si vous êtes dans le 1er cas de figure, pas besoin de relais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudrait savoir comment est raccordée actuellement votre interrupteur 2 vitesses de VMC.
Car on rencontre 2 types de raccordement selon les modèles.
Si vous êtes dans le 1er cas de figure, pas besoin de relais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2023 à 08:50

Bonjour.
Cela ne change pas grand chose au principe de raccordement.
Pas besoin du neutre.
Voir schéma joint.
Attention, tel que c'est proposé :
- Le variateur permet d'allumer et d'éteindre les 2 lampes et de faire la variation des 2 lampes.
- L'interrupteur permet d'éteindre une des lampes, mais si vous éteignez cette lampe avec l'interrupteur, il faudra nécessairement réactionner l'interrupteur pour la remettre en service (principe de l'arrêt forcé).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela ne change pas grand chose au principe de raccordement.
Pas besoin du neutre.
Voir schéma joint.
Attention, tel que c'est proposé :
- Le variateur permet d'allumer et d'éteindre les 2 lampes et de faire la variation des 2 lampes.
- L'interrupteur permet d'éteindre une des lampes, mais si vous éteignez cette lampe avec l'interrupteur, il faudra nécessairement réactionner l'interrupteur pour la remettre en service (principe de l'arrêt forcé).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2023 à 08:39

Bonjour
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
17 janvier 2023 à 23:31

Bonjour.
Il suffit de mettre le va et vient en série sur le retour lampe d'une des deux lampes.
Il suffit de mettre le va et vient en série sur le retour lampe d'une des deux lampes.
17 janvier 2023 à 23:30

Concernant le DB, tant qu'il fonctionne, ils n'ont pas vraiment raison de le changer.
Mais comme dit par GL, vous pouvez tenter d'arguer de la non sélectivité et de l'absence de bouton test
Pour les borniers, un tableau 4 rangées Legrand réf 4 012 14 est muni d'un bornier de neutre 0 048 15 et d'un bornier de phase 0 048 16, clipsés dans 2 coins
Vous avez 2 solutions :
- Ajouter 2 borniers 0 048 16. Il y a un emplacement aux 4 coins, donc possible de mettre 4 borniers
- Mettre un bornier 4 048 14 avec des emplacements pour neutre et 3 phases.
Mais comme dit par GL, vous pouvez tenter d'arguer de la non sélectivité et de l'absence de bouton test
Pour les borniers, un tableau 4 rangées Legrand réf 4 012 14 est muni d'un bornier de neutre 0 048 15 et d'un bornier de phase 0 048 16, clipsés dans 2 coins
Vous avez 2 solutions :
- Ajouter 2 borniers 0 048 16. Il y a un emplacement aux 4 coins, donc possible de mettre 4 borniers
- Mettre un bornier 4 048 14 avec des emplacements pour neutre et 3 phases.
17 janvier 2023 à 19:14

Bonjour.
Le boitiers noir ce sont les fusibles AD (accompagnement disjoncteur).
Placé en amont du compteur, ils assurent une protection complémentaire contre les surcharges de votre raccordement et permettent de mettre l'installation hors tension si ENEDIS a besoin par exemple d'intervenir sur le compteur ou le disjoncteur de branchement.
INTERDIT d'y toucher : DANGER DE MORT !
Le blanc je ne sais pas.
Peut être un ancien boitier d'asservissement heures creuses ?
Il n'y a pas une partie démontable à droite ?
Le boitiers noir ce sont les fusibles AD (accompagnement disjoncteur).
Placé en amont du compteur, ils assurent une protection complémentaire contre les surcharges de votre raccordement et permettent de mettre l'installation hors tension si ENEDIS a besoin par exemple d'intervenir sur le compteur ou le disjoncteur de branchement.
INTERDIT d'y toucher : DANGER DE MORT !
Le blanc je ne sais pas.
Peut être un ancien boitier d'asservissement heures creuses ?
Il n'y a pas une partie démontable à droite ?
17 janvier 2023 à 17:03

Aucun soucis.
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
17 janvier 2023 à 14:51

Bonjour.
1/ Donc on dirait bien un 10/30A.
Dans ce cas, pas de soucis avec vos ID 40A.
2/ Dans l'idéal 10², même si 6² est possible.
1/ Donc on dirait bien un 10/30A.
Dans ce cas, pas de soucis avec vos ID 40A.
2/ Dans l'idéal 10², même si 6² est possible.
17 janvier 2023 à 13:46

Bonjour.
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
17 janvier 2023 à 13:44

Bonjour.
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
17 janvier 2023 à 08:17

Bonjour.
Vous avez 2 manières de faire.
1/ Vous enlevez le raccordement entre l'ancien tableau et le DB.
Vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Vous raccordez l'ancien tableau aux borniers du nouveau tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et son raccordement.
2/ Vous raccordez le nouveau tableau à l'ancien tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Perso je préfère la première solution.
Vous avez 2 manières de faire.
1/ Vous enlevez le raccordement entre l'ancien tableau et le DB.
Vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Vous raccordez l'ancien tableau aux borniers du nouveau tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et son raccordement.
2/ Vous raccordez le nouveau tableau à l'ancien tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Perso je préfère la première solution.
17 janvier 2023 à 08:12

Bonjour.
On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 janvier 2023 à 08:08

Bonjour
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
16 janvier 2023 à 21:14

Du coup autant mettre un 32A à la place du 40A.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
15 janvier 2023 à 15:26

Bonjour.
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
15 janvier 2023 à 08:16

Bonjour
Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 janvier 2023 à 08:12

Départ bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20

Le disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18

Bonjour.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
14 janvier 2023 à 19:17

Bonjour.
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
14 janvier 2023 à 13:16

Bonsoir.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
12 janvier 2023 à 22:42

Si c'est juste pour une ampoule, remplacer la fiche DCL par une douille DCL
Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 janvier 2023 à 15:46

Bonjour.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
11 janvier 2023 à 15:44

Bonjour.
Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:46

Bonjour.
1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 janvier 2023 à 13:43

Bonjour.
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
11 janvier 2023 à 10:24

Mettre un mini tableau 1 module à côté de la prise de la plaque en vous arrangeant pour que l'endroit soit accessible assez facilement (fond de placard ?)
10 janvier 2023 à 19:30

Bonjour.
Effectivement, faire cela sécurisera.
Effectivement, faire cela sécurisera.
10 janvier 2023 à 17:21

Bonjour.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
10 janvier 2023 à 11:10

Bonjour.
Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 18:57

Ce qui alimente tout ça c'est la même tension 230V issu du disjoncteur 2A.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
09 janvier 2023 à 11:06

Et pas de soucis si les plage horaire EDF et du contact se chevauchent.
09 janvier 2023 à 10:51

Bonjour.
Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 10:51

Comme dit plus haut, ce sont les fils actuellement sur L et flèche qu'il faut utiliser.
Vous isolez les 2 autres.
Vous isolez les 2 autres.
07 janvier 2023 à 17:32

Vous avez la notice de raccordement de ce nouveau thermostat ?
07 janvier 2023 à 14:22
