Profil du membre CMT
Actuellement
26 684
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 005 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Pour quel usage prévoyez vous l'interrupteur sectionneur ?
Il faut obligatoirement une coupure d'urgence dans le logement.
En général c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle (à 12m c'est bon)
Mais lorsqu'il est à l'extérieur ou dans un local qui ne communique pas avec l'intérieur il faut rajouter une coupure générale en tête de l'installation (donc en amont des borniers), le plus souvent un interrupteur sectionneur.
Dans votre cas, il semblerait que le disjoncteur EDF joue ce rôle, donc vous n'avez aucune obligation d'ajouter un interrupteur sectionneur.
Après rien en vous interdit d'ajouter un interrupteur sectionneur pour faire une coupure partielle de l'installation (mais ce n'est plus une coupure générale)
En fonction de ce que vous voulez faire, on verra la meilleure solution pour le parafoudre
Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence, telle que définie à l'Article 463, s’il répond aux conditions ci-dessus.
Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement."
Pour quel usage prévoyez vous l'interrupteur sectionneur ?
Il faut obligatoirement une coupure d'urgence dans le logement.
En général c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle (à 12m c'est bon)
Mais lorsqu'il est à l'extérieur ou dans un local qui ne communique pas avec l'intérieur il faut rajouter une coupure générale en tête de l'installation (donc en amont des borniers), le plus souvent un interrupteur sectionneur.
Dans votre cas, il semblerait que le disjoncteur EDF joue ce rôle, donc vous n'avez aucune obligation d'ajouter un interrupteur sectionneur.
Après rien en vous interdit d'ajouter un interrupteur sectionneur pour faire une coupure partielle de l'installation (mais ce n'est plus une coupure générale)
En fonction de ce que vous voulez faire, on verra la meilleure solution pour le parafoudre
Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.
L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence, telle que définie à l'Article 463, s’il répond aux conditions ci-dessus.
Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement."
24 février 2023 à 08:29

J'aurais mis l'inter sectionneur en amont des borniers du tableau (si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement, car sinon il a peu d'intérêt).
J'aurais mis le parafoudre en parallèle du peigne vertical.
J'aurais mis le parafoudre en parallèle du peigne vertical.
23 février 2023 à 22:18

Bonsoir.
1ère solution.
Pour les 50cm, on s'en fiche du 2ème bornier, ce qui compte c'est l'endroit où vient se raccorder l'arrivée de terre.
1ère solution.
Pour les 50cm, on s'en fiche du 2ème bornier, ce qui compte c'est l'endroit où vient se raccorder l'arrivée de terre.
23 février 2023 à 18:50

Bonjour.
Quelle est la puissance de votre éclairage ?
Je doute que cela dépasse 2000W ?
Auquel cas, 10A suffira largement.
Quelle est la puissance de votre éclairage ?
Je doute que cela dépasse 2000W ?
Auquel cas, 10A suffira largement.
23 février 2023 à 13:20

Bonjour.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou 15/45A : c'est autorisé.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou un 60A fixe :
- si le 1er cordon est en 16² : c'est autorisé.
- si le 1er cordon est en 10² : ce n'est pas autorisé.
Essayez de faire quelque chose de plus propre (par exemple avec des borniers) que ces cordons de repiquage.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou 15/45A : c'est autorisé.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou un 60A fixe :
- si le 1er cordon est en 16² : c'est autorisé.
- si le 1er cordon est en 10² : ce n'est pas autorisé.
Essayez de faire quelque chose de plus propre (par exemple avec des borniers) que ces cordons de repiquage.
23 février 2023 à 07:27

Bonjour.
Testez vos tensions au multimètre sur toutes vos prises.
A priori vous devez trouver 230V
Puis coupez le disjoncteur 32A et retestez.
La prise qui aura une tension proche de Zéro sera la bonne.
Mais plus simple : Un circuit plaques et en 6² (c'est facile à repérer, c'est multibrins) et la prise est plus grosse ou alors c'est un sortie de câble.
Testez vos tensions au multimètre sur toutes vos prises.
A priori vous devez trouver 230V
Puis coupez le disjoncteur 32A et retestez.
La prise qui aura une tension proche de Zéro sera la bonne.
Mais plus simple : Un circuit plaques et en 6² (c'est facile à repérer, c'est multibrins) et la prise est plus grosse ou alors c'est un sortie de câble.
22 février 2023 à 18:53

Bonsoir.
Voir image est un peu petite, mais cela semble pas trop mal.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer
Bien entendu, c'est plus que pertinent d'utiliser un peigne vertical.
Il faut un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir image est un peu petite, mais cela semble pas trop mal.
Voir ce schéma dont vous pouvez vous inspirer
Bien entendu, c'est plus que pertinent d'utiliser un peigne vertical.
Il faut un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 18:49

Si vous lisez bien sur l'image du plan, il est écrit :
"Si nécessaire augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension due à l’éventuelle longueur du câble"
Pour 40m qui est une longueur assez importante, on augmente la section.
Il faut donc se fier à ce que j'ai écrit dans le message pour 40m.
"je suppose qu'il faut que je parte avec un disjoncteur 32A de mon tableau et un câble 3G10² pour arriver à mon local piscine sur un diff 30mA 40A si je ne dépasse pas 7kW"
"Si nécessaire augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension due à l’éventuelle longueur du câble"
Pour 40m qui est une longueur assez importante, on augmente la section.
Il faut donc se fier à ce que j'ai écrit dans le message pour 40m.
"je suppose qu'il faut que je parte avec un disjoncteur 32A de mon tableau et un câble 3G10² pour arriver à mon local piscine sur un diff 30mA 40A si je ne dépasse pas 7kW"
21 février 2023 à 23:54

Bonsoir.
Cela fonctionnait correctement avant ?
Si oui comment était-ce raccordé ?
Cela fonctionnait correctement avant ?
Si oui comment était-ce raccordé ?
21 février 2023 à 17:52

Bonjour.
Il faudrait plus d'information :
- Calibre maxi du disjoncteur de branchement ? 30A ? 60A ?
- Longueur de la liaison en 35² ?
- Longueur de la liaison en 10² ?
- Besoin de puissance maxi dans la maison ?
- Besoin en puissance maxi dans le hangar ?
Ensuite pour le raccordement, tout dépendra de la marque est des matériels utilisés.
Un exemple possible pour 21 kW maxi dans chaque bâtiment :
- 1 module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module alimenté en 16² depuis le disjoncteur de branchement
- 2 disjoncteurs DX³4500 6kA arrivée haute par bornes automatiques sortie basse bornes à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules pour chaque départ
- 1 peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules pour faire la liaison avec les 3 éléments ci-dessus.
Il faudrait plus d'information :
- Calibre maxi du disjoncteur de branchement ? 30A ? 60A ?
- Longueur de la liaison en 35² ?
- Longueur de la liaison en 10² ?
- Besoin de puissance maxi dans la maison ?
- Besoin en puissance maxi dans le hangar ?
Ensuite pour le raccordement, tout dépendra de la marque est des matériels utilisés.
Un exemple possible pour 21 kW maxi dans chaque bâtiment :
- 1 module d'alimentation pour peigne tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal - section 6mm² à 16mm² - 1 module alimenté en 16² depuis le disjoncteur de branchement
- 2 disjoncteurs DX³4500 6kA arrivée haute par bornes automatiques sortie basse bornes à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules pour chaque départ
- 1 peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules pour faire la liaison avec les 3 éléments ci-dessus.
21 février 2023 à 16:34

Bonjour.
Ce que vous avez lu, c'est la dernière norme en vigueur.
Mais elle change régulièrement mais elle n'est pas rétroactive, et heureusement car il faudrait refaire les installations électriques en permanence.
Sachant que dans la norme, il y a des critères de confort et des critères de sécurité.
Ainsi par exemple le nombre maxi de disjoncteur par interrupteur différentiel est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'en cas d'une coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Ce qui est important, c'est que votre installation respecte des critères minimum de sécurité.
Un diagnostic sécurité électrique a d'ailleurs dû vous êtes remis à la signature de votre bail, afin que vous ayez connaissance des éventuels points comportant des risques.
Pour en revenir à votre question, un différentiel Type A ou type AC n'a aucune incidence sur d'éventuels dommages matériels.
En revanche il en a sur la sécurité des personne, car son rôle est de couper le circuit si une fuite de courant se produisait sur un appareil.
Le type AC protège contre les fuites de courants alternatif
Le type A protège en plus contre les fuites des composantes continues, qu'on peut retrouver sur une plaque à induction ou un lave-linge à essorage variable.
Reste que ce serait pertinent, pour optimiser la sécurité des personnes, de permuter ces 2 différentiels (s'ils ont un courant assigné identique).
Ce que vous avez lu, c'est la dernière norme en vigueur.
Mais elle change régulièrement mais elle n'est pas rétroactive, et heureusement car il faudrait refaire les installations électriques en permanence.
Sachant que dans la norme, il y a des critères de confort et des critères de sécurité.
Ainsi par exemple le nombre maxi de disjoncteur par interrupteur différentiel est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'en cas d'une coupure du différentiel, un nombre raisonnable de circuits soient HS.
Ce qui est important, c'est que votre installation respecte des critères minimum de sécurité.
Un diagnostic sécurité électrique a d'ailleurs dû vous êtes remis à la signature de votre bail, afin que vous ayez connaissance des éventuels points comportant des risques.
Pour en revenir à votre question, un différentiel Type A ou type AC n'a aucune incidence sur d'éventuels dommages matériels.
En revanche il en a sur la sécurité des personne, car son rôle est de couper le circuit si une fuite de courant se produisait sur un appareil.
Le type AC protège contre les fuites de courants alternatif
Le type A protège en plus contre les fuites des composantes continues, qu'on peut retrouver sur une plaque à induction ou un lave-linge à essorage variable.
Reste que ce serait pertinent, pour optimiser la sécurité des personnes, de permuter ces 2 différentiels (s'ils ont un courant assigné identique).
21 février 2023 à 14:55

Bonjour.
Cela ne le semble pas bon.
J'aurais fait :
- Phase couleur marron L. 1 --> 4
- Neutre couleur bleu N. 2 --> 3
- Fil couleur rouge 4 --> L.1
- Fil pilote noir 6 --> en attente
Pas de pontage.
Cela ne le semble pas bon.
J'aurais fait :
- Phase couleur marron L. 1 --> 4
- Neutre couleur bleu N. 2 --> 3
- Fil couleur rouge 4 --> L.1
- Fil pilote noir 6 --> en attente
Pas de pontage.
21 février 2023 à 13:18

Bonjour.
L'idéal serait de faire un petit coffre de répartition juste en dessous alimenté en 4x16².
Puis de faire 2 départ, éventuellement avec 2 interrupteurs sectionneurs ou 2 disjoncteur pour couper les tableaux indépendamment.
L'idéal serait de faire un petit coffre de répartition juste en dessous alimenté en 4x16².
Puis de faire 2 départ, éventuellement avec 2 interrupteurs sectionneurs ou 2 disjoncteur pour couper les tableaux indépendamment.
21 février 2023 à 12:30

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans ce tableau.
Attention également à la chute de tension sur 40m et que vous devrez essayer de limiter à environ 2% en augmentant la section du câble.
Cela peut donner pour 40m :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
A voir en particulier en fonction de la puissance absorbée de la PAC.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans ce tableau.
Attention également à la chute de tension sur 40m et que vous devrez essayer de limiter à environ 2% en augmentant la section du câble.
Cela peut donner pour 40m :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
A voir en particulier en fonction de la puissance absorbée de la PAC.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2023 à 07:31

Bonsoir.
Sur les appareils de forte puissance, c'est toujours mieux de faire une coupure bipolaire.
Pour le disjoncteur prendre un 20A courbe D.
Perso je partirais sur l'option 1 ou la 3.
Sur les appareils de forte puissance, c'est toujours mieux de faire une coupure bipolaire.
Pour le disjoncteur prendre un 20A courbe D.
Perso je partirais sur l'option 1 ou la 3.
20 février 2023 à 19:57

Bonsoir.
Si vous voulez faire cela, mettre un interrupteur sectionneur modulaire bipolaire, dans un petit tableau 2 modules, placé à l'endroit qui vous convient.
Exemple :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 40A - 2 modules
Si vous voulez faire cela, mettre un interrupteur sectionneur modulaire bipolaire, dans un petit tableau 2 modules, placé à l'endroit qui vous convient.
Exemple :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 40A - 2 modules
20 février 2023 à 18:09

Bonjour.
C'est une manière de faire (avec effectivement la phase repiquée d'interrupteur en interrupteur et Wagos pour neutre et terre)
C'est en général plus économe en fils et cela évite de trouver des emplacements pour les boites de dérivation, mais cela impose 3 gaines sur chaque interrupteur ce qui n'est pas toujours simple à gérer
Mais il y a d'autres manières de faire, par exemple une grosse boite de dérivation, ou un repiquage de point d'éclairage en point d'éclairage (voir exemples joints)
En général, sauf voyant témoin ou domotique, on n'a pas besoin de neutre à l'interrupteur.
Donc par soucis d'économie on ne le passe pas, sauf si le type de câblage fait qu'il passe par là (voir schéma 3).
C'est pourtant une recommandation de la norme (mais pas une obligation).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



C'est une manière de faire (avec effectivement la phase repiquée d'interrupteur en interrupteur et Wagos pour neutre et terre)
C'est en général plus économe en fils et cela évite de trouver des emplacements pour les boites de dérivation, mais cela impose 3 gaines sur chaque interrupteur ce qui n'est pas toujours simple à gérer
Mais il y a d'autres manières de faire, par exemple une grosse boite de dérivation, ou un repiquage de point d'éclairage en point d'éclairage (voir exemples joints)
En général, sauf voyant témoin ou domotique, on n'a pas besoin de neutre à l'interrupteur.
Donc par soucis d'économie on ne le passe pas, sauf si le type de câblage fait qu'il passe par là (voir schéma 3).
C'est pourtant une recommandation de la norme (mais pas une obligation).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 février 2023 à 11:48

Bonjour.
Avec des liaisons en tri, en respectant une chute de tension maxi de 2% :
Pour 40A avec de l'alu
- 35² entre 78m et 108m
- 25² entre 50m et 77m
Pour 32A avec de l'alu
- 25² entre 63m et 97m
- 16² entre 0m et 62m
Pour 40A avec du cuivre
- 25² entre 80m et 125m
- 16² entre 50m et 79m
Pour 32A avec du cuivre
- 16² entre 63m et 100m
- 10² entre 38m et 62m
Pour l'enfilade, vous pourriez rendre la coupure de chaque tableau indépendante, mais effectivement pas depuis le local.
Pour rappel :
- 40A en tri : 27 kW
- 32A en tri : 22 kW
- 25A en tri : 17kW
Avec des liaisons en tri, en respectant une chute de tension maxi de 2% :
Pour 40A avec de l'alu
- 35² entre 78m et 108m
- 25² entre 50m et 77m
Pour 32A avec de l'alu
- 25² entre 63m et 97m
- 16² entre 0m et 62m
Pour 40A avec du cuivre
- 25² entre 80m et 125m
- 16² entre 50m et 79m
Pour 32A avec du cuivre
- 16² entre 63m et 100m
- 10² entre 38m et 62m
Pour l'enfilade, vous pourriez rendre la coupure de chaque tableau indépendante, mais effectivement pas depuis le local.
Pour rappel :
- 40A en tri : 27 kW
- 32A en tri : 22 kW
- 25A en tri : 17kW
20 février 2023 à 07:20

Bonjour.
Cela convient très bien le 5G6² vu ce que vous décrivez.
Disjoncteur 32A maxi au départ.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cela convient très bien le 5G6² vu ce que vous décrivez.
Disjoncteur 32A maxi au départ.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 février 2023 à 21:02

Bonsoir.
Pas de souci pour procéder ainsi.
Pas de limite de nombre de va et vient, en revanche 8 points d'éclairage maxi par disjoncteurs, même si ce n'est pas essentiel (point de confort de la norme).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas de souci pour procéder ainsi.
Pas de limite de nombre de va et vient, en revanche 8 points d'éclairage maxi par disjoncteurs, même si ce n'est pas essentiel (point de confort de la norme).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 février 2023 à 20:59

Attention à la chute de tension compte tenu de vos longueurs.
Avec une limite à 40A au départ et en respectant une chute de tension maxi d'environ 2% il vous faut :
- du 25² pour 100m
- du 16² pour les 85m, 74m, 73m.
Si tout est en enfilade, des repiquages de tableaux en tableaux ne seraient pas plus pertinents ?
Avec une limite à 40A au départ et en respectant une chute de tension maxi d'environ 2% il vous faut :
- du 25² pour 100m
- du 16² pour les 85m, 74m, 73m.
Si tout est en enfilade, des repiquages de tableaux en tableaux ne seraient pas plus pertinents ?
19 février 2023 à 17:56

Bonjour
C'est interdit (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021).
Tout recharge de véhicule électrique de puissance supérieure à 3700W doit obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
D'autant plus que vous n'avez pas vraiment l'air de vous y connaitre.
C'est interdit (Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021).
Tout recharge de véhicule électrique de puissance supérieure à 3700W doit obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
D'autant plus que vous n'avez pas vraiment l'air de vous y connaitre.
19 février 2023 à 17:51

On ne lit pas tout bien, la résolution est faible.
Mais pourquoi du 4G10 ?
C'est 4x10² si pas besoin de terre et 5G10² si besoin de terre.
Mais pourquoi du 4G10 ?
C'est 4x10² si pas besoin de terre et 5G10² si besoin de terre.
19 février 2023 à 16:06

Bonjour,
Si cela concerne des bâtiments indépendants, vous pouvez faire une terre pour chacun. Dans ce cas, passez des câbles 4x.
Sinon, ou si vous préférez, faites une terre unique à l'endroit le plus pertinent et passez des câbles 5G.
Attention, avec un DB 30/60, vos câbles de liaison phase/neutre doivent être à minima en 16², sauf si vous mettez au départ des disjoncteurs de calibre moindre afin de réduire les sections.
Si cela concerne des bâtiments indépendants, vous pouvez faire une terre pour chacun. Dans ce cas, passez des câbles 4x.
Sinon, ou si vous préférez, faites une terre unique à l'endroit le plus pertinent et passez des câbles 5G.
Attention, avec un DB 30/60, vos câbles de liaison phase/neutre doivent être à minima en 16², sauf si vous mettez au départ des disjoncteurs de calibre moindre afin de réduire les sections.
19 février 2023 à 12:28

Bonsoir.
Cela me semble correct.
Je vous mets ma version de ces schémas, mais cela semble identique.
C'est le disj 2A qui met les fils pilote sous tension.
Donc si vous le coupez, pas de risque.
Isolez les fils pilote avec un domino ou des Wago.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cela me semble correct.
Je vous mets ma version de ces schémas, mais cela semble identique.
C'est le disj 2A qui met les fils pilote sous tension.
Donc si vous le coupez, pas de risque.
Isolez les fils pilote avec un domino ou des Wago.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 février 2023 à 23:10

Cela utilise le signal pulsadis 175Hz en provenance du réseau d'ENEDIS, un peu sur le principe du CPL.
Le seul problème c'est que cela n'existera pas indéfiniment, puisque les Linky n'en n'ont pas besoin.
Le seul problème c'est que cela n'existera pas indéfiniment, puisque les Linky n'en n'ont pas besoin.
18 février 2023 à 15:38

Vous évoquez des va et vient.
Il faudra savoir si vous êtes :
- côté phase pour les 2
- côté retour lampe pour les 2
- côté phase pour l'un et côté retour lampe pour l'autre
Donc identifier de manière fiable quels fils sont des phases permanentes.
D'autre part vos navettes semblent noir pour les une et blanche pour les autres.
Si vous contrôlez dans les va et vient associés, vous trouvez bien ces même couleurs ?
Il faudra savoir si vous êtes :
- côté phase pour les 2
- côté retour lampe pour les 2
- côté phase pour l'un et côté retour lampe pour l'autre
Donc identifier de manière fiable quels fils sont des phases permanentes.
D'autre part vos navettes semblent noir pour les une et blanche pour les autres.
Si vous contrôlez dans les va et vient associés, vous trouvez bien ces même couleurs ?
18 février 2023 à 10:56

Bonjour.
Avez-vous mesuré et constaté des variations de tension en sortie du disjoncteur EDF lorsque cela se produit ?
Avez-vous mesuré et constaté des variations de tension en sortie du disjoncteur EDF lorsque cela se produit ?
18 février 2023 à 10:53

C'est un vrai problème le TEMPO avec le Linky.
Les contact C3C4 qui servaient à couper le chauffage les jours rouge n'existent plus.
Il y a 4 solutions :
- il semblerait, mais très difficile d'avoir des infos là-dessus, qu'ENEDIS dispose d'un module SDCC qui se branche sur le Linky et qui reconstitue C3C4. Mais visiblement très difficile à obtenir
- avoir un gestionnaire d'énergie qui utilise la téléinfo pour déterminer les jours rouge et couper le chauffage à bon escient
- trouver d'occasion un module DELTA DORE EMCC qui à partir de la téléinfo reconstitue les contact C1C2 et C3C4
- utiliser un ancien compteur électronique, mais les 1ers modèles qui avaient C3C4
Les contact C3C4 qui servaient à couper le chauffage les jours rouge n'existent plus.
Il y a 4 solutions :
- il semblerait, mais très difficile d'avoir des infos là-dessus, qu'ENEDIS dispose d'un module SDCC qui se branche sur le Linky et qui reconstitue C3C4. Mais visiblement très difficile à obtenir
- avoir un gestionnaire d'énergie qui utilise la téléinfo pour déterminer les jours rouge et couper le chauffage à bon escient
- trouver d'occasion un module DELTA DORE EMCC qui à partir de la téléinfo reconstitue les contact C1C2 et C3C4
- utiliser un ancien compteur électronique, mais les 1ers modèles qui avaient C3C4
18 février 2023 à 09:06

Bonjour.
Vous n'aviez pas un bout de fil qui reliait les fils orange et rouge ?
Vous n'aviez pas un bout de fil qui reliait les fils orange et rouge ?
18 février 2023 à 07:54

Bonjour.
La loi rend obligatoire un différentiel dédié pour une borne de recharge IRVE
Article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
La loi rend obligatoire un différentiel dédié pour une borne de recharge IRVE
Article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
17 février 2023 à 17:27

Bonjour
Vous n'avez rien dit de ce que vous voulez mettre sur ces prises.
Si c'est peu puissant, un interrupteur standard peut convenir et je peux vous faire le schéma.
Vous n'avez rien dit de ce que vous voulez mettre sur ces prises.
Si c'est peu puissant, un interrupteur standard peut convenir et je peux vous faire le schéma.
17 février 2023 à 07:28

Bonjour.
Si vous ne pouvez pas tirer un câble en 2x1,5² jusqu'au compteur vous avez 4 solutions :
1/ Mettre une horloge réglée sur les même horaires que vos HC. Voir schéma.
2/ Raccorder sur C1C2 un émetteur à pile type E2BPP chez YOKIS paramétré en mode relais
Mettre un récepteur type MTR2000ERP chez YOKIS dans le logement pour piloter le circuit de commande du chauffe-eau
Mais attention aux problèmes de portée. SI nécessaire prendre la version avec des antennes. Mais si distance importante, cela ne suffira pas forcément.
Même schéma que l'horloge avec le MTR2000 à la place de l'horloge.
3/ Acheter d'occasion un ancien compteur électronique que vous mettrez à l'arrivée dans le logement, mais à mon avis, dans quelques années, une fois le Linky installés partout, ENEDIS supprimera la commande PULSADIS 175hz qui permettait d'alimenter les contacts.
4/ Repasser en tarif de base. C'était la meilleure solution ces dernières années car l'option HC n'était plus rentable, mais avec les nouveaux tarif au 1er février elle l'est de nouveau devenue.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous ne pouvez pas tirer un câble en 2x1,5² jusqu'au compteur vous avez 4 solutions :
1/ Mettre une horloge réglée sur les même horaires que vos HC. Voir schéma.
2/ Raccorder sur C1C2 un émetteur à pile type E2BPP chez YOKIS paramétré en mode relais
Mettre un récepteur type MTR2000ERP chez YOKIS dans le logement pour piloter le circuit de commande du chauffe-eau
Mais attention aux problèmes de portée. SI nécessaire prendre la version avec des antennes. Mais si distance importante, cela ne suffira pas forcément.
Même schéma que l'horloge avec le MTR2000 à la place de l'horloge.
3/ Acheter d'occasion un ancien compteur électronique que vous mettrez à l'arrivée dans le logement, mais à mon avis, dans quelques années, une fois le Linky installés partout, ENEDIS supprimera la commande PULSADIS 175hz qui permettait d'alimenter les contacts.
4/ Repasser en tarif de base. C'était la meilleure solution ces dernières années car l'option HC n'était plus rentable, mais avec les nouveaux tarif au 1er février elle l'est de nouveau devenue.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2023 à 07:26

J'ai eu récemment une question similaire sur le forum :
Citation :Et j'ai répondu :
J'ai actuellement 2 prises électriques montées sur le même circuit et protégées par un disjoncteur 20 A.
Une des prises est utilisée pour un lave-linge.
Je souhaiterais mettre sur l'autre prise un sèche-linge.
Pour cela, je suis à la recherche d'un système pour que l'activation d'une des prises désactive automatiquement l'autre et soit ainsi dans l'esprit de la norme.
J'avais pensé à un va-et-vient qui, utilisé seul, peut répondre au problème, mais je n'en trouve pas qui supporte 20 A.
Existe-t-il d'autres solutions ?
Citation :
Je vois 3 solutions :
1/ la plus sage : tirer un 2ème circuit depuis le tableau.
2/ la moins pratique : mettre une seule prises (en hauteur au dessus des appareils) et brancher chaque fois le bon appareil.
3/ Quelque chose proche de votre idée :
Un Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 32A 400V~ - 2 modules dans un mini tableau 2 modules
Comptez une petite vingtaine d'euros sur une boutique en ligne.
16 février 2023 à 22:24

Le problème ce n'est pas les radiateurs, mais l'isolation.
Vous avez beau avoir le meilleur radiateur du monde, si les calories produites s'envolent à l'extérieur, cela ne sera à rien.
Vous avez beau avoir le meilleur radiateur du monde, si les calories produites s'envolent à l'extérieur, cela ne sera à rien.
16 février 2023 à 22:16

Bonsoir.
Non, ça c'est du courant fort, sans doute pour une prise électrique.
En tout cas, pas une ligne téléphonique.
Non, ça c'est du courant fort, sans doute pour une prise électrique.
En tout cas, pas une ligne téléphonique.
16 février 2023 à 19:19

J'ai un appartement 90m² pas bien isolé chauffé à l'électrique et ECS électrique.
Et je passe de 400 kWh/mois l'été à 2000 kWh/mois l'hiver.
Vos chiffres ne me semblent donc pas déconnants.
Si vous voulez améliorer les choses soignez l'isolation et baissez la température de l'appartement.
Par contre les chiffres du diagnostique sont farfelus, cela ne pas pas être une conso annuelle.
Et je passe de 400 kWh/mois l'été à 2000 kWh/mois l'hiver.
Vos chiffres ne me semblent donc pas déconnants.
Si vous voulez améliorer les choses soignez l'isolation et baissez la température de l'appartement.
Par contre les chiffres du diagnostique sont farfelus, cela ne pas pas être une conso annuelle.
16 février 2023 à 18:50

Bonjour.
Il suffit de mettre 2 prises alimentée par un interrupteur inverseur si possible bipolaire.
Attention à l'intensité maxi permise par l'interrupteur.
Il suffit de mettre 2 prises alimentée par un interrupteur inverseur si possible bipolaire.
Attention à l'intensité maxi permise par l'interrupteur.
16 février 2023 à 18:40

Bonjour.
Le chauffage électrique, cela coute cher.
C'est des conso, par semaine ? par mois ? par bimestre ? par an ?
Vous avez quelle surface à chauffer ?
L'appartement est neuf ? Bien isolé ?
Le chauffage électrique, cela coute cher.
C'est des conso, par semaine ? par mois ? par bimestre ? par an ?
Vous avez quelle surface à chauffer ?
L'appartement est neuf ? Bien isolé ?
16 février 2023 à 14:08

10A suffira pour la machine à laver.
Par contre pour la cuisine ce sera trop juste.
Une photo de ce tableau aiderait.
Si ce sont des porte fusibles porcelaine, il existe des adaptateurs pour cartouche fusible (voir 2ème fusible sur l'image)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adaptateur cartouche pour fusible
Par contre pour la cuisine ce sera trop juste.
Une photo de ce tableau aiderait.
Si ce sont des porte fusibles porcelaine, il existe des adaptateurs pour cartouche fusible (voir 2ème fusible sur l'image)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Adaptateur cartouche pour fusible
15 février 2023 à 17:19

Bonjour.
Évitez ce genre de bricolage hasardeux.
20A c'est beaucoup pour une ancienne installation !
Si votre circuit n'a pas besoin de plus de 2300W, mettre un seul fil 10A en attendant une solution plus définitive.
Évitez ce genre de bricolage hasardeux.
20A c'est beaucoup pour une ancienne installation !
Si votre circuit n'a pas besoin de plus de 2300W, mettre un seul fil 10A en attendant une solution plus définitive.
15 février 2023 à 16:33

Bonjour.
Il faut vérifier le serrage des connexions sur le disjoncteur de ce circuit prises et sur toutes les prises du circuit.
Il faut vérifier le serrage des connexions sur le disjoncteur de ce circuit prises et sur toutes les prises du circuit.
15 février 2023 à 08:41

Bonsoir.
Les deux.
Mais cela reste surprenant qu'il y en ait deux car visiblement, il y a continuité métallique entre les 2.
Les deux.
Mais cela reste surprenant qu'il y en ait deux car visiblement, il y a continuité métallique entre les 2.
14 février 2023 à 23:01

Bonjour.
Il faut voir également si la profondeur du capot du tableau est compatible avec les dimensions du rail + des disjoncteurs modernes.
Il faut voir également si la profondeur du capot du tableau est compatible avec les dimensions du rail + des disjoncteurs modernes.
14 février 2023 à 07:45

Bonjour
Vous avez posté à plusieurs endroits avec peu de réponse car votre dispositif n'est pas clair.
On ne comprend votre situation
- est-ce que cela n'a jamais fonctionné ?
- est-ce que cela fonctionnait, que vous avez touché à quelque chose et que depuis cela ne fonctionne plus ?
- est-ce que cela fonctionnait et que vous vous êtes contenté de changer les interrupteurs ?
Enfin on ne comprend pas à quoi correspondent vos photos, en particulier :
- quels interrupteurs fonctionnent ?
- lesquels ne fonctionnent pas ?
- qu'avez-vous modifié ?
- qu'avez-vous laissé en l'état ?
Vous avez posté à plusieurs endroits avec peu de réponse car votre dispositif n'est pas clair.
On ne comprend votre situation
- est-ce que cela n'a jamais fonctionné ?
- est-ce que cela fonctionnait, que vous avez touché à quelque chose et que depuis cela ne fonctionne plus ?
- est-ce que cela fonctionnait et que vous vous êtes contenté de changer les interrupteurs ?
Enfin on ne comprend pas à quoi correspondent vos photos, en particulier :
- quels interrupteurs fonctionnent ?
- lesquels ne fonctionnent pas ?
- qu'avez-vous modifié ?
- qu'avez-vous laissé en l'état ?
13 février 2023 à 23:39

C'est probable, mais c'est de la théorie.
A vérifier en vrai.
A vérifier en vrai.
13 février 2023 à 14:11

Bonjour.
Pour la voiture, soit vous mettez une simple prise 16A type Green UP sur un disjoncteur dédié, dans ce cas prendre un interrupteur différentiel 30mA type F.
Soit vous voulez une borne recharge rapide (de préférence en tri) et dans ce cas vous devrez passer par un professionnel, qui mettra les matériels dédiés nécessaires dans le tableau.
Pour la voiture, soit vous mettez une simple prise 16A type Green UP sur un disjoncteur dédié, dans ce cas prendre un interrupteur différentiel 30mA type F.
Soit vous voulez une borne recharge rapide (de préférence en tri) et dans ce cas vous devrez passer par un professionnel, qui mettra les matériels dédiés nécessaires dans le tableau.
13 février 2023 à 07:56

A priori, le schéma 2, sauf si votre notice dit l'inverse.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 février 2023 à 07:53

Bonjour.
Vous n'avez pas besoin de contacteur J/N avec un chauffe-eau thermo dynamique.
En revanche, si vous voulez l'utiliser en HC, cela devrait passer par C1C2
Tel que vous le décrivez, on a l'impression que le disjoncteur 2A alimenter le chauffe-eau en direct, ce qui convenait sans doute à l'ancien propriétaire, s'il n'avait pas d'abonnement HC.
Pas d'autres solution que d'analyser ce câblage et de la modifier pour le faire passer par C1C2 (pas très compliqué), par contre, pas avec le schéma que vous avez mis en ligne.
Vous n'avez pas besoin de contacteur J/N avec un chauffe-eau thermo dynamique.
En revanche, si vous voulez l'utiliser en HC, cela devrait passer par C1C2
Tel que vous le décrivez, on a l'impression que le disjoncteur 2A alimenter le chauffe-eau en direct, ce qui convenait sans doute à l'ancien propriétaire, s'il n'avait pas d'abonnement HC.
Pas d'autres solution que d'analyser ce câblage et de la modifier pour le faire passer par C1C2 (pas très compliqué), par contre, pas avec le schéma que vous avez mis en ligne.
13 février 2023 à 07:42

Voir cet exemple où le programmateur (gestionnaire) gère 2 trames de chauffage avec 2 variantes :
- Une alimentée en direct.
- Une alimentée via un contacteur.
Dans l'exemple le programmateur est dans le tableau, mais il peut être déporté plus loin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- Une alimentée en direct.
- Une alimentée via un contacteur.
Dans l'exemple le programmateur est dans le tableau, mais il peut être déporté plus loin.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 février 2023 à 07:37
